Keresés

Részletes keresés

gergerg Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49538

Ja, majd el felejtettem, Üdv az idegosztályon! :-) Az eddig más topicokban megszokott légkört itt velejtsd el. Jótanács, Mesterek Mestere mindig igazat mond, akkor is ha nem. Ha nem ehhez tartod magad akkor véged! :-))

Előzmény: tp329 (49530)
gergerg Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49537

Szerintem jól tippelsz.

Előzmény: MesterekMestere (49487)
gergerg Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49536

"A finomfőzelék az egyetlen olyan entitás, mely kevesebb mint a tagjainak az összegsége"

 

 

Előzmény: ficere50 (49482)
gergerg Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49535

szétválasztót= szétválasztott pen vezetőt. (kihagy a billantyűzet vagy valaki szólt valamit)

Előzmény: gergerg (49533)
gergerg Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49534

A boyler azóta működik?

Előzmény: Lucien68 (49519)
gergerg Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49533

Nem szabad összekötni, a szétválasztót nem lehet ujra egyesíteni. És nem is kell. Semmi haszna nem lenne. Boylernak a kétpólusú szakítása..... a fí-relé kétpólusú.

Előzmény: tp329 (49530)
Peter atyuska Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49532

1. nem szabad összekötni

 

2. kéne valamelyik

Előzmény: tp329 (49530)
Dreamer Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49531

Igen, ezek jogos kérdések!

 

Dreamer

Előzmény: tp329 (49530)
tp329 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49530

Üdv! Csak tegnap keveredtem ide, még olvasgatok, de azért kérdeznék is:

 

1.

Ha esetleg 5 póluson táplálják be a lakásokat, akkor a lakáselosztóban nem szabad összekötni a védővezetőt a nullával, vagy rosszul tudom?

 

2.

A boylernek nem illene 2 pólusú kismegszakítót tenni, ha már a leválasztó kapcsolóját "kifeljtették" a felújjításnál?

Előzmény: flepnis1 (49520)
flepnis1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49529
Előzmény: fetya1 (49527)
flepnis1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49528

Viszont így vehetsz egy bármilyen kis teljesítményt kapcsolni képes kapcsolót.

Előzmény: fetya1 (49527)
fetya1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49527

valóban nem akarok, ezért gondolom azt, h egy mágneskapcsolót vezérelne az áramlásszabályzó, az meg magát a szivattyút. Egyfázuisú szivattyúval egyszerűbb lenne a dolgom, de én is a 3fázisúhoz húzok.

Előzmény: flepnis1 (49526)
flepnis1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49526

Én nem találkoztam még 3 f áramláskapcsolóval. Az 1500W meg amúgy is sok lenne egy ilyen ketyerének. Gondolom nem akarsz tartályozni meg nyomáskapcsolózni? 

Előzmény: fetya1 (49523)
Lucien68 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49525

Köszönöm szépen a segítséget!

Előzmény: flepnis1 (49524)
flepnis1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49524

igen

 

Előzmény: Lucien68 (49522)
fetya1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49523

akkor egyértelműen a 3fázisú a nyerő. áramláskapcsolóval akarom vezérelni, az megy csak mágneskapcsolóval fog működni, ha jól gondolom.

Előzmény: flepnis1 (49521)
Lucien68 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49522

Akkor eszerint a föld és a nullára mérve rövidzárat kellene mérnem, és a föld és a fázis között pedig a 238 voltot?

Előzmény: flepnis1 (49520)
flepnis1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49521

pl. szimetrikusan terheli a 3 fázisodat és nem egyről rángatózik indulásnál. Nem kell semmilyen kolonc rá gondolok itt a kondira.

Előzmény: fetya1 (49511)
flepnis1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49520

A fí relé előtt! Igen.

Előzmény: Lucien68 (49519)
Lucien68 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49519

"Olyan mintha nem lenne közösítve a lakáselosztóban a nulla meg a föld."

 

Ez azt jelenti, hogy a lakáson belül lévő dobozban ahol a kismegszakítók és a Fí relé vannak, ott össze kellene kötve lennie a földnek és a nullának?

Előzmény: flepnis1 (49516)
Lucien68 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49518

Igen, tudom, hogy nagyon veszélyes, ezért is szeretném minél előbb megoldani. Köszönöm, hogy jelezted.

Előzmény: Dreamer (49510)
Lucien68 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49517

6 lakásos társasház

Előzmény: flepnis1 (49516)
flepnis1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49516

Olyan mintha nem lenne közösítve a lakáselosztóban a nulla meg a föld.

Ez tömmbház vagy családi?

Előzmény: Lucien68 (49513)
Lucien68 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49515

A fí relé 4 elem széles, 4x2 pólusú.

Előzmény: flepnis1 (49505)
C20NE Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49514

A háromfázisú nagyobb nyomatékkal indul, terhelés alatti indításnál szerintem jobb. Ha van lehetőség én a hármofázisút választanám.

Előzmény: fetya1 (49511)
Lucien68 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49513

ha a lakásban kapcsolom le azt a kismegszakítót, ami a bojler körét szakítja meg, azonkívül semmi nem áll le, legalábbis nem tűnt fel

Előzmény: flepnis1 (49507)
Lucien68 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49512

4 pólusú

Előzmény: flepnis1 (49505)
fetya1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49511

szakik! mi a külömbség az 1 fázisú és 3 fázisú villanymotor között. Értem ezt úgy, hogy 1,5 kW teljesítményre van szükségem vízszivattyúhoz, melyiket érdemes választani? Mindkét variációra megvan a kábelezés. Fogyasztás is egy szempont, de mi a lényege a 2 motortípusnak? mit érdemes választani és miért?

Dreamer Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49510

Persze, ha van védőkapcsoló akkor az ad kiegészítő védelmet, de ettő független nem aludnék nyugodtan. :(

 

Dreamer

Előzmény: Dreamer (49509)
Dreamer Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49509

"A bojlerszerelők azonnal észrevették, hogy valami nincs rendben, megcsinálták a
készüléket, de a védőföldet nem kötötték vissza (így életveszélyes), és annyit mondtak,
hogy hívjak villanyszerelőt."

 

Védővezető nélkül működik a bojler? Ha igen, akkor az sem igazán veszélytelen, remélem ezt tudod!

 

Dreamer

Előzmény: Lucien68 (49493)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!