Igazad van és ezzel tisztában is vagyunk. Mivel a kazánok vízhőmérsékelt alapján vezéreltek a füstgáz hőmérséklet adott értéken tartására csak korlátozottan lehetséges.
A minimum kilépő hőmérsékletet a füstgáz kondenzációjának elkerülése miatt követelhetik meg, sajnos ez jelentősen megemeli a kazán alsó működési teljesítményét, kevésbe fog visszamodulálni emiatt nem lesz annyira energia takarékos.
Most amíg még lehet, lecserélném fali, kéményes csak fűtő kazánunkat. Jelenleg egy nagyon régi Fég 40-est használunk. Egy családi ház, két nagy lakással.
Ezt a két kazánt néztem, mást nem is nagyon találtam hasonló paraméterekkel:
Ti melyik kazánt választanátok? Megbízhatóság szempontjából a Fég felé húzok, viszont a Saunier Duval jobban le tud modulálni ami azért fontos mert zónásítani is szeretném a rendszert, tehát a két lakást külön lehessen szabályozni. Ebből a szempontból melyik jobb?
sajnos bukott a dolog ! Vásárlástol számított 1 éven belül a nem beüzemelt kazán garanciáját veszti, A gyártó nem tudja ellenörizni a tárolás körülményeit. pl.
Most voltam a Szatmárinál ahol vettem,de miven nem szereltettem fel 1 éven belül így nincs garancia.....3lakásról beszélek az egyik 4 hónapot ment 7 szerelővel a másik 2 hónapot ment 5 szerelőval a harmadikat éppen felszeretném gyújtani valami média vízhanggal....SOHA SENKI NE VEGYEN WESTEN KAZÁNT....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(most a fogyasztóvédelemtől próbálok segítséget kérni)
Jó estét!Valaki Westen kazánhoz ért,3db-ot vásároltam 3db lakásba 3 hónapon belül mind tönkre ment....?!.SOHA SENKI NE VEGYEN ILYEN MÁRKÁT HETENTE VOLTAK KINT A SZERELŐK,DE SENKI NEM TUDJA MEGCSINÁLNI...SAJNOS....
Ugyan itt a korábbi néhány hozzászólás a fűstgáz hőmérsékletet feszegette, de az un. áramlási, áramlási ellenállás, más szóval a hidraulikai számítások se kismiskák
Olyan esetekben amikor eleve evidens, hogy kimegy az égéstermék - mert pl. össz 6 m a füst útja és a gyártó garantál 30 m emelési magasságot. Na ilyenkor mi értelme van a titokzatos számításnak ? Semmi. Nem lenne elég, ha a tervező ráírná hogy megfelel ?
Ok. akkor nem lehetne külön pénzt kérni .... ilyen egyszerű !!
Nem szakmabeliként, de műszaki emberként az a szerény véleményem, hogy bármilyen kazán esetében van olyan pillanat vagy időszak, amikor a füstgáz hőmérséklete nem éri el a kívánt (megadott) értéket, hiszen a bekapcsolás pillanatában, illetve attól számított bizonyos időszakban biztos, hogy annál alacsonyabb. Ezen felül természetesen még számos egyéb feltételtől is függ.
Ezért értelmezhető számomra nehezen a szakvéleményben szereplő 118 fok.
"Milyen kéményről van szó - anyag,falvastagság,magasság- ?"
120 mm-es alumínium csővel bélelt kéményről van szó. A bélelés a régi kazánnal egyidős, 20-25 éves. Annak idején ez volt a legnagyobb átmérőjű cső, amit a kb. 50 éves ház tégla kéményébe bele lehetett húzni. A kémény függőleges hossza 5.5 m.
'Ezek alapján számomra az derül ki, hogy leginkább konstrukció és hatásfok függő hogy alakul az égéstermék hőmérséklet.'
Vagy inkább a pillanatnyi teljesítménytől függő plusz a fűtendő víz hőmérsékletétől. Mert azért nem mindegy, hogy plusz 5 -6 fokos vizet kell melegítenie, vagy 22 fokosat- és az esem mindegy, hogy 5 l/perc a vízkivétel vagy 12 lit/perc. Ezek hűtik intenzíven a füstgázt.
"Mindegyik nem kondenzációs kazán füstgázhőmérséklete ennél magasabb."
Köszönöm, ez megnyugtató. A szakvélemény a kazánra az alábbi követelményeket írja elő: "QN=10-24 kW, Tf=118 C vagy annál nagyobb füstgáz hőmérséklet". Feltételezem, hogy a QN a névleges teljesítményt jelenti. A kinézett kazánok esetében - már ahol megadták ezt az értéket - valóban 118 foknál magasabb érték szerepel. A legesélyesebb jelöltnél, a Bosch Gaz 4000-nél elbizonytalanított, hogy külön adják meg a minimális, illetve a maximális hőterhelésre vonatkozóan. Maximális esetén felette (122), minimális esetén pedig bőven alatta van az értéknek (76).
Csak a márka miatt vagy van személyes tapasztalat is? (Szívesen fogadok más javaslatot is.)
(A héten megtörtént a kémény - csere miatt szükséges - szakértői vizsgálata. A szakvéleménybe belekerült egy olyan pont is, hogy csak olyan készülék telepíthető, amelynél a füstgáz hőmérséklete legalább 118 fokos. Ezzel feladták a leckét, mivel a legtöbb egyébként szóba jöhető készüléknél ennek a paraméternek az értéke nem is publikus, illetve csak hosszas keresgélés után érhető el.)
Sziasztok, van egy 5 éves Baxi Nuvola 3 240Fi turbós tárolós kazánom. A probléma a következő: 3 napja kiállt E03 hibára. Kézikönyv szerint "füst termosztát/füst presszosztát beavatkozás". Kb. 24 órát állt így. Szerelő kijött burkolatot levette, majd a presszosztátot megmozdította, és a kazán azonnal beindult. Még annyit csinált, hogy a presszosztátról a kábeleket lehúzta majd visszadugta, és mivel a kazán működött, elment. Még aznap este észrevettem, hogy nem úgy működik, mint előtte. Jócskán túlfűti a beállított értéket. Pl. 21°C-ra volt állítva a termosztát, de 22°C-nál is még ráindított. Most eltelt 2 nap, érdekes módon már nincs ekkora különbség, de még mindig túlfűt legalább 0,5°C-ot. Méghozzá úgy, hogy a termosztát borzasztó lassan érzékeli a változást. Mai példa: 21,9-et mér a termosztát. Beállítom neki a célértéket 22°C-ot. A hiba előtt ilyenkor csak annyit csinált, hogy kb. 25%-os modulációs teljesítménnyel egy kicsit ráfűtött, majd leállt, és tartotta a beállított 22°C-ot. Most 100%-on elindult 21,9-nél és fűtött mint a barom. A radiátorok már tűzforróak voltak. Majd olyan 10 perc után lekapcsolt (gondolom elérte a beállított előremenő vízhőmérsékletet), és így felment a hőmérséklet 22,5°C-ig. Csak remélni tudom, hogy valami beállítás mászhatott el. De mi? Semmihez nem nyúltunk.
Úgy tűnik, az eredeti - és az alap kérdésemre - ebben a fórumban nem fogok választ kapni ...
Még egy - utolsó - próbát azért tennék. Tehát: a jelenlegi 24 KW-os, kéményes fali kazánomat cserélnem KELL. Sajátos gazdasági - korábban részletezett - szempontok miatt kondenzációs és turbós kazán nem játszik. Minél olcsóbb megoldás kell, de szempont, hogy középtávon (8-12 év) megbízható legyen és ne legyen gond az alkatrészellátással.
Szóba jöhető típusok:
FÉG C-24H
FÉG C-24HE
Bosch Gaz 4000 WT ZWA 24-2 KE
Mindegyik kb. 140.-eFt.
Ariston CLAS EVO EU 24 CF (kb. 170.-eFt)
Fentiek közül melyik a legjobb vétel? Ha esetleg más típus, akkor - ebben az árkategóriában - melyik?