Keresés

Részletes keresés

C20NE Creative Commons License 2015.10.12 0 0 65280

A kapcsolóüzemű táp lehet kettős szigetelésű, ekkor tilos földelni és lehet nem kettős szigetelésű, ekkor kötelező földelni.

Előzmény: cucu (65275)
Zs:) Creative Commons License 2015.10.12 0 0 65279

"A kapcsoló üzemű táp érintésvédelem szempontjából megfelelő, nem is szabad földelni."

Miért is?

 

Idézek, egy neves ipari gyártó kapcsolóüzemű tápegységének leírásából:

"A harmadik negatív kapocs földelő kapocsként történő használata minimalizálja a szerelési költségeket"

Előzmény: cucu (65275)
cucu Creative Commons License 2015.10.11 0 0 65278

Persze, hogy külön csévetesten vannak, de a mag azonos a képen láthatónál. Ezért ilyen az alakja.

A hangsúly a külön csévetesten van.

Előzmény: szakmókus (65277)
szakmókus Creative Commons License 2015.10.11 0 0 65277

Elméletileg igen. Sőt annak kellene lennie. Az elektronikus tápegységekben is van egy ferrit magos trafó,illetve a nyákoldalon is jelentős távolság van a primer oldal és a szekunder oldal nyákfóliája között.A két oldalt azt hiszem csak egy optocsatoló köti össze mint alkatrész.

Bár nem ültethető rá a biztonsági trafó kritériumai,mint pl:a kettős szigetelés a két tekercs között.

A képen látható trafon is külön csévetesten van a két  tekercs.

Előzmény: Dreamer (65274)
cucu Creative Commons License 2015.10.11 0 0 65276

Nincs is hol....

Előzmény: cucu (65275)
cucu Creative Commons License 2015.10.11 0 0 65275

Tervezés kérdése. Az igazi az, amikor nem is ugyanazon a vasmagon vannak. Csak az nagyobb helyet foglal. A képen nyilván közös a mag.

 

Régi piko modellvasút trafóban külön magon vannak, azaz fizikailag is távol egymástól.

 

A kapcsoló üzemű táp érintésvédelem szempontjából megfelelő, nem is szabad földelni.

 

 

Előzmény: Dreamer (65274)
Dreamer Creative Commons License 2015.10.11 0 0 65274

A kepen lathato trafonal nem hiszem, hogy teljesul a kulon vasmag kitetel, de szerintem

nincs is ertelme. En ugy tanultam, hogy kulon csevetesttel rendelkezo... De kar, hogy ezek az idok lassan elmulnak... Juteszembe kapcsolo uzemu tapegyseg kepes megvalositani biztonsagi aramforras szerepet?

Előzmény: cucu (65272)
ötfelezős Creative Commons License 2015.10.11 0 0 65273

Nem tudom, van-e külföldről átvett szabvány, de a magyar szabványok idejében egyszerűen vezérlő transzformátor volt a megnevezése.

Előzmény: szakmókus (65270)
cucu Creative Commons License 2015.10.11 0 1 65272

Attól biztonsági egy transzformátor, hogy a primer és a szekunder tekercsek nem egymásra, hanem külön-külön vasmagra vannak -csévetest beépítésével- felcsévélve. Így akkor sem tudnak egymással érintkezni, ha a zománcréteg esetleg megsérül.

Földelni pedig le kell, de ez csak a vasmagra vonatkozik, nem a szekunder oldalra. (Még szép...)

 

Gyerekjátékok esetében csakis biztonsági transzformátor alkalmazható, a kínai nem...:)

A képen egy teljesen korrekt 12 Voltos transzformátor látható szerintem. (A szerintemet a 12 V-ra értem.) 

 

Elnézést, nem oktatni akartam, csak hozzászóltam a témához.

Előzmény: Szirty__ (65269)
ötfelezős Creative Commons License 2015.10.11 0 0 65271

Szabad távolság legyen, ha nincs korlát. Legalább 1 m.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (65263)
szakmókus Creative Commons License 2015.10.11 0 0 65270

Akkor kérdésem lenne hogy az a transzformátor (természetesen biztonsági transzformátor,mi lenne más)ami a kapcsolószekrényben a mágneskapcsolókat,reléket,vagy terepi eszközök, mint szintjelzők,végállások stb tápja, az a tafó érintésvédelmi szempontból van beépítve, vagy valami  más a funkciója?

Én vezérlő feszültséget előállító transzformátornak nevezem.

Előzmény: Szirty__ (65269)
Szirty__ Creative Commons License 2015.10.11 0 0 65269

Helló szakmókus!

 

"Amit említettél az úgynevezett vezérlő transzformátor, (amely egyik sarkát ajánlott földelni)"

 

Nem volt földelve és kifejezetten biztonsági transzformátorok voltak!

 

Előzmény: szakmókus (65268)
szakmókus Creative Commons License 2015.10.10 0 0 65268

Bocsánat, nem kereken fogalmaztam. A trafót, mint leválasztó transzformátort értettem, (ami egy érintés védelmi mód) ezért lett említve a fórumon. Én csak megjegyeztem hogy nem csak az említett példa miatt nem lehetséges a képen látható megoldás leválasztó trafóval, hanem kritérium hogy csak egy fogyasztó lehet egy leválasztó transzformátoron.

Amit említettél az úgynevezett vezérlő transzformátor, (amely egyik sarkát ajánlott földelni) szerepe hogy zárlatkor fellépő áramokat kezelhető mértékre korlátozza.

Előzmény: Szirty__ (65264)
pajaci Creative Commons License 2015.10.10 0 0 65267

Ezt se én írtam!

Így egyre viccesebb :-)))))

Előzmény: liptak1 (65266)
liptak1 Creative Commons License 2015.10.10 0 0 65266

tényleg nem így írtad: Facé nem tudták egyformára csinálni ott ahol 220V 50Hz megyen már vagy 50 éve... Bezzeg nekünk az a jófajta malacorr jutott, ami sok helyet is foglal el, és könnyű behajlítani. Ez a 3 tüskés kifejezetten szimpatikus megoldás.

javítok így már tényleg vicces nem?

Előzmény: pajaci (65265)
pajaci Creative Commons License 2015.10.10 0 0 65265

Minden elismerésem a tied, nem is vitattam soha hogy ne értenél maximálisan a villanyhoz.

 

"mekkora faszság, mé nem tudták egyformára csinálni"

Én ilyet nem írtam, de még hasonlót se.

 

Ha nem is tette oda szmájlit a végére, attól még mindenki viccelődött az ominózus kép alapján.

Legalábbis aki ért a villanyhoz.

Előzmény: liptak1 (65256)
Szirty__ Creative Commons License 2015.10.10 0 0 65264

Üdv szakmókus!

 

".Én még úgy tanultam hogy egy trafóra egy fogyasztó köthető."

 

Én láttam már ipari berendezések vezérlő szekrényében 0,5-2kVA-es 380/220V leválasztó trafót, amin több ezer fogyasztó volt...

 

Előzmény: szakmókus (65258)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2015.10.10 0 0 65263

"Elzárt villamos kezelőhelyiségben is kell vagy távolság, vagy védőkorlát."

 

Ezt a távolságot hogyan kell érteni, ha a helyiségben nincs semmilyen fizikai akadály (rács/védőkorlát stb)?

Előzmény: ötfelezős (65257)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2015.10.10 0 0 65262

"10/0.4kv-os zárt trafóházakra,"

 

Jelen esetben ez itt csupán 0,23 kV-os, zárt NEMtrafó ház lett volna :)

Előzmény: King_of_Giants (65254)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2015.10.10 0 0 65261

Leválasztó trafó csak a föld felé történő megrázástól véd, a két vezető közötti megrázás veszélye továbbra is fennáll, tehát a leválasztó trafó ténye nem mentesít a szigetelés alól :)

Előzmény: ötfelezős (65259)
King_of_Giants Creative Commons License 2015.10.10 0 0 65260

És biztonsági trafó alkalmazható leválasztónak. Az mintha külön csévetestes lenne

"Egy elválasztó transzformátor csak egy készüléket táplálhat."

ugyanott

"Több fogyasztó működtetése elválasztó transzformátorról:"

 

Akkormost?

Előzmény: szakmókus (65258)
ötfelezős Creative Commons License 2015.10.09 0 0 65259

Leválasztó trafó úgy lett megemlítve, hogy az sem lehet... Mivel annál előírás, hogy az aktív vezetők szigeteltek vagy burkoltak lehetnek csak.

 

De gyakorlatilag most is csak egy fogyasztót táplálhat, mert több fogyasztót csak akkor táplálhat, ha a kezelők vagy felügyelők kioktatottak vagy szakképzettek.

Előzmény: szakmókus (65258)
szakmókus Creative Commons License 2015.10.09 0 0 65258

Ne is mondja kolléga! Talán még szigorúbbak is voltak az említett szabványok.Manapság nem is lehet tanultabb (időszakonként továbbképzésre járó)kollégával elméleti vitába bonyolódni, mert rögtön rákérdez hogy melyik legújabb módosított szabványra hivatkozok.   :-/
Itt van például az előbb említett leválasztó transzformátor.Én még úgy tanultam hogy egy trafóra egy fogyasztó köthető. Vagy ez is változott???
A képen több fogyasztó csatlakozott a sínre.

Előzmény: King_of_Giants (65252)
ötfelezős Creative Commons License 2015.10.09 0 0 65257

Elzárt villamos kezelőhelyiségben is kell vagy távolság, vagy védőkorlát.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (65253)
liptak1 Creative Commons License 2015.10.09 -2 0 65256

hú te mekkora ász vagy, ennyi ésszel, na mielőtt elfajulna a dolog  a villanyról tudok annyit mint te, az én hozzászólásom volt kb akkora marhaság mint a tied "mekkora faszság, mé nem tudták egyformára csinálni) azért ember amiért az emberek több nyelvűek is

ja és mielőtt elkezdenénk a ki tud többet mondást én itt le is zárom a témát keres más marhát a vitatkozásodhoz,

Előzmény: pajaci (65241)
Törölt nick Creative Commons License 2015.10.09 0 0 65255

Ha lebuksz valahol a mocsai kistérségben, kapsz rá viaszpecsétes hatósági zárat is.

Előzmény: King_of_Giants (65254)
King_of_Giants Creative Commons License 2015.10.09 0 0 65254

csak egyet nem említett még senki....az "elosztó szerkezet" egy lakattal lezárt helyiségben van,"

 

10/0.4kv-os zárt trafóházakra,

Csak lakat jácc, spec hosszú szárú kulcs nem? :)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (65253)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2015.10.09 0 0 65253

Nagyjából lelőttétek az összes poénomat (burkolás, elkerítés és távoltartási végzés :)

talán csak egyet nem említett még senki:  azt, hogy ha ez az "elosztó szerkezet" egy lakattal lezárt helyiségben van, amelynek az ajtaján ott van egy szabályos villanyos figyelmeztető tábla, ebben az esetben sem tekinthető szabálytalannak. 

 

Szóval elmondhatjuk, hogy a képen látható "unortodox" energiaelosztási megoldás bizonyos körülmények között lehet akár teljesen szabályos is :)

King_of_Giants Creative Commons License 2015.10.09 0 0 65252

Agyon bonyolitottak mindent

Anno volt az MSZ172 és az MSZ1600 mint fő szabványok , oszt mégis élünk

Előzmény: ötfelezős (65250)
King_of_Giants Creative Commons License 2015.10.09 0 0 65251

Ha nem is kiselosztóra gondoltam, hanem egy alállomásra, vagy a kommunális 10/0.4kv-os zárt trafóházakra, akár pincében is ahol a cellák egy levehető ráccsal vannak csak védve a véletlen érintéstöl

Előzmény: Dreamer (65249)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!