Áramlás érzékelő,nyomás, hőfok különbség,áramfigyelés,stb,stb,azért a vakriasztást is kerülni kellene reteszeléssel. A szivattyú leállását okozhatja az alacsony vízhőfok is,főleg éjszaka amikor a szén leégett.
Ezt tudatni az alvókkal,nem egészséges. : )
Részemről a vízhőfok emelkedése általános problémát jelent,független attól hogy a szivattyú megy-e.
Ilyenkor el kell ballagni a kazánhoz,megnézni az okát.(lehet víz hiány is)
A kérdező viszont nem a kazánt akarja védeni,hanem a keringetőt figyelni.Erre legjobb az áramát nézni,ugyan akkor a szakadás is hiba,a tengely nélküli (porcelán golyós)szivattyúnál sokszor elő fordul.
A profi áramfigyelők elég sokba kerülnek, ráadásul a beállítható áramtartományuk 0,5 amper felett kezdődik, márpedig egy átlagos keringető szivattyú normál üzemben 0,05-0,2 amper körül fogyaszt.
Szerintem áramfigyelésre érdemes lenne kipróbálni egy master-slave elosztót. Ezeknél az elosztóknál alapesetben csak a "master" aljzatban van villany, a többi aljzatban csak akkor jelenik meg, ha a master fogyasztó árama meghaladja a potméterrel beállított értéket. Ráadásul a master-slave elosztók érzékenységi áram-tartománya megfelel a keringető teljesítményének (legalábbis amelyekkel én eddig találkoztam, azokat 8-10 watt környékére is le lehetett hozni).
Tehát a master dugaljba bedugod a keringetőt, a slave-be pedig az áramemelkedésre figyelmeztető hajókürtöt :)
Magánvéleményem, hogy a víz áramlását áramlásérzékelővel kellene figyelni (a megszorult keringető csak addig fog magasabb áramot felvenni, amíg le nem ég, ami lehet, hogy csupán néhány másodperc, ami alatt talán fel sem ébredsz a hajókürt hangjára),
felforrás ellen meg (mondjuk 90 fokra állított) termosztáttal kellene védekezni.
Egy kazán előremenője 60-80foknál nagyobb nem szokott lenni. Ha 5-10fokkal nagyobbra állítod a riasztási hőmérsékletet, akkor még messze van forrástól.
Ja , a leiras: beepited a plusz keringetot a meglevovel parhuzamosan. Az elektrnika termisztorjat a kazan kilepocsonkjara felhelyezed es beallitod az altalad mar kritikusnak tartott hofokra. Ha a homero reagal, akkor elindul a pot keringeto. Aramkieses esetere az allandotap a segitseg.:)
A hőfokérzékelő nem működik, mert amikor a kazán elkezd ugrálni a talpán, hogy ő kimegy az épületből, akkor már ciki van. Ha pont előtte rakta meg iszonyúan az ember, akkor a fojtás se megoldás, mert fojtva is melegszik még.
Olyant nem szeretnék, amihez csövet kell szerelni, mert akkor már tán egyszerűbb még egy szivattyút rakni, akkor a szivattyútartalékolás is meg van oldva.
Az áram... Az jó lenne, elvégre nyilván villamos jelet adna, amit villamos ember szívesebben használ, mint mást. :) Na jó, jó, de mivel? :) Gondoltam, ismertek valamilyen készüléket, ami alkalmas ilyenre.
És mi lenne, persze ez is csak egy ötlet, ha a szivattyú áramkörével sorba kapcsolnál egy áramfelvételt figyelő elektronikát, ami jelezne, ha nem folyik a szivattyún áram. Ezt aztán lehetne tovább okosítani, hogy csak a beállított áramértéket fogadja el. Ha eltér az áramfelvétel, jelezne.
Esetleg egy hofokkulonbsegre kapcsolo vezerlo? A szivattyu ele (kazanhoz kozel) es moge szerelve a termisztorokat. De akkor akkumulatorrol kell megtaplalni, hogy aramkimaradaskor is jelezzen, ne csak megszorulaskor!
Szerintem is a hőfok jelzés a legjobb olyan 100 fok környékén. Akár megy a szivattyú, akár nem.
Mindegy hogy mi szól, csengő vagy légvédelmi sziréna,de ha nincs áram, vagy nincs aki elballagna kinyitni a felső huzat ajtót , kisétál a kazán az épületéből.
Mechanikus szerkezetek is vannak, kazánőrnek hívják, ezt lehet kombinálni áram ,és vagy hőfok figyeléssel.
Több is. Figyeled a szivattyú áramát és ha kiesik a megadott limitből jelez. Differenciál nyomásmérőt építesz be elé és mögé kötve, ha eltűnik a nyomáskülönbség jelez.
Picit pontosabban milyen jelzésre gondoltál? Milyen jel kellene vagy mi kellene kapcsolnia a szivattyú kidöglését jelző áramkörnek?
A fázisceruza nem igazán hibakeresésre való(én nem is szívesen használom) de a te esetedben én is a nulla szakadásra gondolnék, azért van mind két vezetéken mérhető fázis mert valami fogyasztó visszazárja az áramkört, egy felkapcsol lámpa vagy valami hasonló
Mára oda jutottam a sok kis tartozással, hogy mivel nekem és a családomnak is enni kell és hát a melót se azért végzem hogy valakinek villanya legyen, elmegyek megnézem a melót megmondom mennyi, ha ideadja előre a pénzt akkor adok egy átvételi elismervényt egy határidővel, megveszem az anyagot kimegyek elvégzem a munkát és kész, ezzel a rendszerrel ugyan cseppet vissza esett a melóm viszont én nyugodtan alszom attól ha máshoz megy. Ja és mostanra 2 év után először azt kell mondanom érdekes módon fizetnek, nincs majd elhozom azt a 2 ezret jövő héten , vagy ugyan most nem tudok 9 ezret kifizetni mert tegnap tankoltam a 200 kamionomba.