Szirty__ Creative Commons License 2015.01.09 0 0 60994

Hi Mekk Elek ezermester!

 

"...ráadásul a beállítható áramtartományuk 0,5 amper felett kezdődik"

 

Pár perc alatt találtam 0.05 - 16A között.

 

"a megszorult keringető csak addig fog magasabb áramot felvenni, amíg le nem ég, ami lehet, hogy csupán néhány másodperc"

 

Ezek nem impedancia védettek? Sok olyannal találkoztam ami hetekig is meg lehetett szorulva, cefetül melegedett, de nem égett le.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (60990)
cucu Creative Commons License 2015.01.09 0 0 60993

Grundfos: 3 fokozat, 150 mA; 240 mA; 340 mA. 

(35W; 55W; 80W)

 

Én 1 Ohm-al végeztem számításokat. Lehet rajta agyalni, akit érdekel.

Előzmény: szakmókus (60989)
szakmókus Creative Commons License 2015.01.09 0 0 60992

Áramlás érzékelő,nyomás, hőfok különbség,áramfigyelés,stb,stb,azért a vakriasztást is kerülni kellene reteszeléssel. A szivattyú leállását okozhatja az alacsony vízhőfok is,főleg éjszaka amikor a szén leégett.

Ezt tudatni az alvókkal,nem egészséges.        : )

Részemről a vízhőfok emelkedése általános problémát jelent,független attól hogy a szivattyú megy-e.

Ilyenkor el kell ballagni a kazánhoz,megnézni az okát.(lehet víz hiány is)

A kérdező viszont nem a kazánt akarja védeni,hanem a keringetőt figyelni.Erre legjobb az áramát nézni,ugyan akkor a szakadás is hiba,a tengely nélküli (porcelán golyós)szivattyúnál sokszor elő fordul.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (60990)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2015.01.09 0 0 60991

közben találtam (viszonlyag) olcsó áramfigyelőt is (13e Ft):

http://www.relecentrum.hu/index.php?page=product&id=39

ennek legalsó áramtartománya szintén illik a keringetőhöz

Előzmény: Mekk Elek ezermester (60990)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2015.01.09 0 0 60990

A profi áramfigyelők elég sokba kerülnek, ráadásul a beállítható áramtartományuk 0,5 amper felett kezdődik, márpedig egy átlagos keringető szivattyú normál üzemben 0,05-0,2 amper körül fogyaszt.

Szerintem áramfigyelésre érdemes lenne kipróbálni egy master-slave elosztót. Ezeknél az elosztóknál alapesetben csak a "master" aljzatban van villany, a többi aljzatban csak akkor jelenik meg, ha a master fogyasztó árama meghaladja a potméterrel beállított értéket. Ráadásul a master-slave elosztók érzékenységi áram-tartománya megfelel a keringető teljesítményének (legalábbis amelyekkel én eddig találkoztam, azokat 8-10 watt környékére is le lehetett hozni).

Tehát a master dugaljba bedugod a keringetőt, a slave-be pedig az áramemelkedésre figyelmeztető hajókürtöt :)

 

Magánvéleményem, hogy a víz áramlását áramlásérzékelővel kellene figyelni (a megszorult keringető csak addig fog magasabb áramot felvenni, amíg le nem ég, ami lehet, hogy csupán néhány másodperc, ami alatt talán fel sem ébredsz a hajókürt hangjára),

felforrás ellen meg (mondjuk 90 fokra állított) termosztáttal kellene védekezni.

Előzmény: ötfelezős (60984)
szakmókus Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60989

Áram figyelő relé! Persze tudni kell a névleges áramot. A relé bizonyos tartományban állítható.

Több gyártó is van.

Előzmény: ötfelezős (60984)
pajaci Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60988

Egy kazán előremenője 60-80foknál nagyobb nem szokott lenni. Ha 5-10fokkal nagyobbra állítod a riasztási hőmérsékletet, akkor még messze van forrástól.

Előzmény: ötfelezős (60984)
cucu Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60987

Watchdog?

Előzmény: ötfelezős (60972)
peterch Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60986

Ja , a leiras: beepited a plusz keringetot a meglevovel parhuzamosan. Az elektrnika termisztorjat a kazan kilepocsonkjara felhelyezed es beallitod az altalad mar kritikusnak tartott hofokra. Ha a homero reagal, akkor elindul a pot keringeto. Aramkieses esetere az allandotap a segitseg.:)

Előzmény: peterch (60985)
peterch Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60985

Akkor az otletemet tovabb fejlesztve: Egy plusz keringetoszivattyu egy ilyennel vezerelve:http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=196979 esetleg meg egy szinuszos allandotap.

Előzmény: ötfelezős (60984)
ötfelezős Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60984

Köszönöm az eddigieket.

 

A hőfokérzékelő nem működik, mert amikor a kazán elkezd ugrálni a talpán, hogy ő kimegy az épületből, akkor már ciki van. Ha pont előtte rakta meg iszonyúan az ember, akkor a fojtás se megoldás, mert fojtva is melegszik még.

Olyant nem szeretnék, amihez csövet kell szerelni, mert akkor már tán egyszerűbb még egy szivattyút rakni, akkor a szivattyútartalékolás is meg van oldva.

Az áram... Az jó lenne, elvégre nyilván villamos jelet adna, amit villamos ember szívesebben használ, mint mást. :) Na jó, jó, de mivel? :) Gondoltam, ismertek valamilyen készüléket, ami alkalmas ilyenre.

 

qwert2009 Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60983

Nem hajlítottam rajta,de nem is látom értelmét mert a másik 2 lámpa se világít azóta és azokhoz nem nyúltam.

Előzmény: Tízenhármaska (60971)
liptak1 Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60982

hőfokérzékelő+csengő?

Előzmény: ötfelezős (60972)
cucu Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60981

Igen, de megváltozik az áramfelvétele.

Előzmény: Lacivill (60980)
Lacivill Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60980

Ha megszorul a szivattyú akkor még vesz fel áramot.

Előzmény: cucu (60979)
cucu Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60979

És mi lenne, persze ez is csak egy ötlet, ha a szivattyú áramkörével sorba kapcsolnál egy áramfelvételt figyelő elektronikát, ami jelezne, ha nem folyik a szivattyún áram. Ezt aztán lehetne tovább okosítani, hogy csak a beállított áramértéket fogadja el. Ha eltér az áramfelvétel, jelezne.

Előzmény: ötfelezős (60972)
peterch Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60978

Esetleg egy hofokkulonbsegre kapcsolo vezerlo? A szivattyu ele (kazanhoz kozel) es moge szerelve a termisztorokat. De akkor akkumulatorrol kell megtaplalni, hogy aramkimaradaskor is jelezzen, ne csak megszorulaskor!

Előzmény: ötfelezős (60972)
szakmókus Creative Commons License 2015.01.08 0 0 60977

Szerintem is a hőfok jelzés a legjobb olyan 100 fok környékén. Akár megy a szivattyú, akár nem.

Mindegy hogy mi szól, csengő vagy légvédelmi sziréna,de ha nincs áram, vagy nincs aki elballagna kinyitni a felső huzat ajtót , kisétál a kazán az épületéből.

Mechanikus szerkezetek is vannak, kazánőrnek hívják, ezt lehet kombinálni áram ,és vagy hőfok figyeléssel.

Előzmény: pajaci (60976)
pajaci Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60976

Egy hőfokmérő is jelzi, hogy forr a víz.

Előzmény: ötfelezős (60972)
pajaci Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60975

Belemegy a szén a szivattyúba, vagy hogy gondoltad ezt?

Előzmény: cucu (60973)
C20NE Creative Commons License 2015.01.07 0 1 60974

Több is. Figyeled a szivattyú áramát és ha kiesik a megadott limitből jelez. Differenciál nyomásmérőt építesz be elé és mögé kötve, ha eltűnik a nyomáskülönbség jelez.

 

Picit pontosabban milyen jelzésre gondoltál? Milyen jel kellene vagy mi kellene kapcsolnia a szivattyú kidöglését jelző áramkörnek?

Előzmény: ötfelezős (60972)
cucu Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60973

Olyan szén?

Előzmény: ötfelezős (60972)
ötfelezős Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60972

Van-e valakinek egyszerű, de nagyszerű ötlete arra, hogy ha szenes kazán keringetőszivattyúja megáll, akkor valami jelezzen?

Tízenhármaska Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60971

Figyelj mar picit,a lampafoglalat erintkezojen hajlitottal picit?

Előzmény: qwert2009 (60968)
qwert2009 Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60970

Sajnos egyik lámpa sincs felkapcsolva hagyva.Holnap átnézem a vezetékeket meg az elosztó dobozt hátha találok rajta valami rendellenességet.

 

Előzmény: liptak1 (60969)
liptak1 Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60969

A fázisceruza nem igazán hibakeresésre való(én nem is szívesen használom) de a te esetedben én is a nulla szakadásra gondolnék, azért van mind két vezetéken mérhető fázis mert valami fogyasztó visszazárja az áramkört, egy felkapcsol lámpa vagy valami hasonló

Előzmény: qwert2009 (60964)
qwert2009 Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60968

Igen,3 fázis van a házban. A mellékhelységbe 3 eres kábel megy,egy kék és 2 fekete.

És attól,h felkapcsoltam a világítást az terhelte meg? Vagy valahol beázhatott és összeért két vezeték?

Előzmény: Dreamer (60965)
liptak1 Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60967

Mára oda jutottam a sok kis tartozással, hogy mivel nekem és a családomnak is enni kell és hát a melót se azért végzem hogy valakinek villanya legyen, elmegyek megnézem a melót megmondom mennyi, ha ideadja előre a pénzt akkor adok egy átvételi elismervényt egy határidővel, megveszem az anyagot kimegyek elvégzem a munkát és kész, ezzel a rendszerrel ugyan cseppet vissza esett a melóm viszont én nyugodtan alszom attól ha máshoz megy. Ja és mostanra 2 év után először azt kell mondanom érdekes módon fizetnek, nincs majd elhozom azt a 2 ezret jövő héten , vagy ugyan most nem tudok 9 ezret kifizetni mert tegnap tankoltam a 200 kamionomba.

Előzmény: Jahno (60959)
liptak1 Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60966

60 nap egy felszólítás egy kikapcsolás értesítő és 2 forintért is

Előzmény: joevagyok68 (60957)
Dreamer Creative Commons License 2015.01.07 0 0 60965

Terheles hatasara valahol megszakadhatott a nullad. 3 fazis van otthon?

Előzmény: qwert2009 (60964)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!