Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.11.03 0 0 141587

Aki ilyenre, vagy hasonlóra ad az megérdemli a sorsát.

 

Még azt se tudod hogy ráteszel egy mérőt és kifizetteted.

Az már télleg tilos konkrétan.

Előzmény: csalóvadász3 (141586)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.11.03 -3 1 141586

"Miért nem adhatnál ideiglenesen a szomszédba is"

 

A szomszédom bizonyára örülne, ha ideiglenesen egy tőlem átlógatott hosszabbítóról működtethetne néhány elektromos radiátort tavaszig ;)

Előzmény: Mr. Pepe00 (141584)
arenarock Creative Commons License 2023.11.03 0 0 141585

Hivatkozás a tilosra? (jogszabály szerződés stb.)
Indoklás az élet és balesetveszélyere?

Előzmény: Törölt nick (141578)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.11.03 0 0 141584

Hmm. Saját portádon mért nem adnál?

 

Mindig a mögöttesd keresd. Miért nem adhatnál ideiglenesen a szomszédba is, pl 3f a keverő, neki meg nincs csak 1f.

 

Sajna mindig vannak akik átesnek a ló túlfelére, nekik szólnak ezek. Normális ember tudja hol vannak a határok.

 

 

 

Tölem egyszer kért a szomszéd az építkezés idejére, az kb 2 évig tartott

Elhajtottam, lehet ideiglenes mérőszekrényt igényelni.

Rosszul esett neki.

De mikor elmagyaráztam neki, hogy ha leveri a biztit nálam, mikor nem vagyok, akkor nekem is leolvad a hűtő, meg ő se fog tovább dolgozni.

Akko megértette.

Előzmény: csalóvadász3 (141582)
tfe_tng Creative Commons License 2023.11.03 -1 0 141583

Elek, ne értetlenkedj. 

 

Ki kell építeni egy ideiglenes mérőhelyet. Annak idején nálunk is ez volt, ezt egészen gyorsan meg lehet oldani. 

Előzmény: csalóvadász3 (141582)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.11.03 -4 1 141582

"vagy adhatja tovább a fogyasztói helyen kívüli más felhasználó részére."

 

Tehát tilos hosszabbítót biztosítani a kőművesnek. Hozzon magával akkumulátoros betonkeverőt :)

Előzmény: ötfelezős (141572)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.03 -9 0 141581

Látod-látod, a sok ostoba még az egyszerú-közérthető vett
a kérdés szintjéhez igazított stílusban sem érti a lényeget!

A te nyálas libero stílusodban meg pláne nem...

Mostakko?!

Előzmény: tfe_tng (141553)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.02 -6 0 141580

Miért is kell olyanon rugoznod amit senki nem állított?!!!

----

Az értő olvasás csak elvárható volna, ha már van érettségid... sőt tán diploma is lapul a zsebben.
Hmmm?

Előzmény: Alpári Gnác (141573)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.02 -3 1 141579

Viszont ezen a módon TILOS!!!
és
ÉLET/vagyon veszélyes is!!!


----

Mi a büdös francért kell erre biztatni másokat?!
Ostoba módon...

Előzmény: cucu (141565)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.02 -3 0 141578

Viszont ezen a módon TILOS!!!
és
ÉLET/vagyon veszélyes is!!!


----

Mi a büdös francért kell erre biztatni másokat?!

Előzmény: arenarock (141567)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.02 -2 0 141577

Benne van az... 

Csak nem így direktben, hanem a fogalmalba elrejtve, azokból adódóan.
(felhasználási hely, felhasználó, stb.)
Az értőn olvasók számára :-)

Ezért nincs explicit tiltó szöveg már.
(fölösleges lett a >> a fogalmi megoldással)

Előzmény: Törölt nick (141562)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.02 -1 2 141576

.... ne terjesz marhaságot !

Bizony tiltja a szomszédba áthúzott hosszabbítót is a jogszabály.

Előzmény: cucu (141563)
Qqberci Creative Commons License 2023.11.02 -1 0 141575

A mechanika amúgy szórótárgy volt a villanykaron

 

Bezák Gáspár?...

Előzmény: Alpári Gnác (141573)
ötfelezős Creative Commons License 2023.11.02 -1 1 141574

Mikor lett ő villamosmérnök? :D Mert emlékszem, pár éve egyik előző nevén totál értetlen volt a villámáram levezetéssel kapcsolatban a levezető hullámimpedanciáját tekintve. Sosem volt ő villamosmérnök. 

Előzmény: Alpári Gnác (141573)
Alpári Gnác Creative Commons License 2023.11.02 -1 0 141573

Az meglehet, apám is gépész volt, értett is annyit az elektromossághoz, mint emberünk...

Csak ő legalább nem oktatta.

 

A mechanika amúgy szórótárgy volt a villanykaron, legalábbis annyira, hogy vegyük meg a 30 forintos UV-jegyet, nem tudok olyanról, aki emiatt bukott volna ki, egy barátomat viszont konkrétan  a vonaton vizsgáztatta le a tanár, mert egyfele laktak.

 

Nyomott rudak, meg Betti-tétel, tudom én ezt, csak ez a villanykaron sosem volt szigorlat. Hát ugyanmár, miért kell olyat hazudni, ami 3 perc alatt bukik meg?

Előzmény: Törölt nick (141550)
ötfelezős Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141572

A 94-es törvényben ez volt:

46. § (2) A fogyasztó a vételezett villamos energiát a fogyasztási helyen kívüli területre csak a szolgáltató hozzájárulásával viheti át vagy adhatja tovább a fogyasztói helyen kívüli más felhasználó részére. 

De én úgy emlékszem, volt még valahol leírva, hogy lakásfogyasztó ilyeneket eleve nem csinálhat.

A mostani VET-ben elég sok szó esik a továbbadásról, melyeket nyugodtan lehet úgy is értelmezni, hogy mehet ez a téma - ha csak ez az egyetlen jogszabály szól erről. De a továbbadás definíciója ebben a VET-ben a vásárolt energia továbbértékesítése, nem a fejlesztetté. A régi VET-ekben meg nyilván szó nem esett házi erőműről, mint ahogy a fenti idézetben is "a vételezett"-ről van szó.

Akkor ezek szerint precízebben kellett volna mindenkinek fogalmazni.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141570)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141571

Régen le volt írva, azért mondtam kapásból. Most nincs benne, azért én csinján kezelném az ügyet, és ott van a biztonsági kérdés amit említettél Te is.

Előzmény: ötfelezős (141568)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141570

 

 Vételezési hely: egy vagy több kapcsolódási ponton keresztül ellátott összefüggő terület, ahol a vételező a vásárolt villamos energiát teljes egészében felhasználja;

 

A villamos törvényben nincs kitétel a továbbengedésről, a szerződésben nem tudom.

 

tfe_tng Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141569

Ha jól emlékszem ez már ki lett tárgyalva x+1x itt is, napelemes topic-ban is. 

 

Viszont ugye jogilag nem mindegy, hogy pézt kér-e érte a szomszéd, vagy nem, mert az első esetben egy teljesen más jogi kategóriába esik a történet. Ha jól tudom a HMKE szerződésekben benne van, hogy csak saját felhasználásra termelheted az áramot (illetve visszatáplálhatsz), de nem értékesítheted. Nem vagyok túlságosan mélyen benne a témában, szóval ha valaki okosabbat mond, elfogadom, viszont az eredeti kérdés több sebből vérzett.

Előzmény: ötfelezős (141568)
ötfelezős Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141568

Azt hittem, én kérdezem... :D

Régen ez le volt írva valahol, de most nem találom, hát azért kérdem. A levegőbe beszélni, az nem egészséges.

Volt ilyenből halálos baleset, a hátsó szomszéd már másik körzetről kapott villanyt, aztán egy hosszabbítón adott áramot, az áramszolgáltatós szerelő meg jól belehalt.

Előzmény: tfe_tng (141564)
arenarock Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141567

Szerintem a napelem által megtermelt áram pl.  a szomszéd bojlerébe átvíve nem egy háborús bűncselekmény...

cucu Creative Commons License 2023.11.02 -1 0 141566

Sőt, a két védőföldet össze is illene kötni....

Úgyhogy nem egyszerű, de részlegesen megoldható.

Szóval az életvédelem fontos. Ezek százezres ttételek. Nem tudom, akarod-e még áthozni.... 

Előzmény: cucu (141565)
cucu Creative Commons License 2023.11.02 -1 0 141565

Tehát a 2 ház között kiépítesz szabályosan egy kábelt, amit a házadban egy önálló biztosíték táblára (kismegszakító, pl. 16A) csatlakoztatsz. Onnan pedig flexibilisen oda vezeted ahová gondolod. De az egész házat ne akard erről járatni!

A kábel másik végét is szabályosan kell csatlakoztatni. Gondolom ezt is te fogod fizetni. Szóval pénzbe kerül mindenképpen. Te mérlegelj, hogy a befektetés megéri-e. 

Arra figyelj, hogy a védőföld a kedves szomszédodnál működjön, azaz megfeleljen. Úgyhogy mindenképpen kell hozzá szakember!

Előzmény: cucu (141563)
tfe_tng Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141564

Miért, adhatod ? 

Nem kellene ahhoz valami áramkereskedői licensz, vagy a jóég tudja micsoda ? 

Előzmény: ötfelezős (141560)
cucu Creative Commons License 2023.11.02 -1 0 141563

Nézd, 1:1-ben ne gondolkodj ezen. 

Ha közel vannak a házak egymáshoz, azaz biztonságosan kiépítve (védőcső és megfelelő kábel) akkor egy lengő csatlakozót átlógathatsz a szomszédból, ezt nem tiltja semmi. De semmi fix bekötés, csakis flexibilis kiépítés -mondom megint- átlógatásról lehet szó. Szoktunk ilyet csinálni a szomszéddal, ha pl. Nem bírja az órája a hegesztést amikor ott munkát végeznek, de ez csakis ideiglenesen jöhet szóba... 

Ha így gondoltad, akkor ez járható.

Előzmény: aszondja (141549)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141562

A más ingatlanra átvezetés tilalma már nincsen a jogszabályban. Kötbért erre nem szabhat ki. 

 

Ettől még a főelosztóban pistikezsinórral önálló fogyasztási helyeket összekötögetni, ezzel kvázi a szolgáltató vezetékét is tartalmazó "hurkokat" hozva létre, ettől még súlyosan élet és balesetveszélyes gányolás.

 

Előzmény: Törölt nick (141551)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141561

Lassan indulnak a valasztasok es megjelentek a pirmitiv nickek itten' ...

 

 

Azt csinalsz amit akarsz de szerintem nem kellene.

 

 

Előzmény: aszondja (141549)
ötfelezős Creative Commons License 2023.11.02 -1 0 141560

A szolgálatatói szerződésedben benne van, hogy nem adhatod tovább az áramot senkinek

Tudsz ilyenről képet berakni?

Előzmény: tfe_tng (141552)
ötfelezős Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141559

Egyébként tilos is!!!

Hol van leírva?

Előzmény: Törölt nick (141551)
ötfelezős Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141558

A BME-n a villamosmérnök képzés a 60-as évek végén indult el.

Csúnya 20 éves tévedés.

Előzmény: cucu (141542)
szakmókus Creative Commons License 2023.11.02 0 1 141557

"...kérdés hogy a..........."

 

Az eredendő kérdés az lett volna hogy szabad-e ily módon kialakítani,vételezni.

A mi baj lehet kérdésig el sem szabadna jutni.

Előzmény: aszondja (141549)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141556

A baj pl a kétoldali betáp. Ezt jelölni kell.

Ha lehúzod az ora alatt a biztit, a házban továbbra is lesz fesz.

Előzmény: aszondja (141554)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141555

Amennyiben a két ingatlannak nem azonos az előfizetői szerződése, (márpedig nem azonos)akkor még ideiglenes jelleggel sem közösíthető a mért hálózat.

Egyrészt biztonságtechnikai okból

másrész szerződés oldaláról.

 

Ha kitudódik, többet vesztesz mint amit nyersz, kikötés, bünti, stb.

 

De már leírták az előttem írók, én csak megerősítem.

Előzmény: aszondja (141549)
aszondja Creative Commons License 2023.11.02 -1 0 141554

Értem,köszönöm a gyors válaszokat.

 Milyen bajra gondolsz?

Előzmény: Törölt nick (141551)
tfe_tng Creative Commons License 2023.11.02 -1 0 141553

Látod-látod, ugyanazt mondtuk, és mégsem. 

Előzmény: Törölt nick (141551)
tfe_tng Creative Commons License 2023.11.02 -1 2 141552

Ezt szerintem engedd el, teljesen. 

 

A szolgálatatói szerződésedben benne van, hogy nem adhatod tovább az áramot senkinek, ha jól emlékszem, akkor simán kikötik az áramot nálad és a szomszédnál is, ha rájönnek. (ha azt hiszed, hogy nem jönnek rá, akkor el kell hogy keserítselek, rájönnek)

Előzmény: aszondja (141549)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.02 -6 1 141551

Anyád seggét vezesd át inkább.

Ki is fog majd felelni és börtönbe menni baj esetén... te vagy a szomszéd?!

----
Egyébként tilos is!!!
Lebukás esetén kurva sokba kerül és ki is kötnek akár a hálózatról.
---

Nem is értem épeszű emberek fejében hogyan születnek meg az ilyen agyatlan ötletek?

Előzmény: aszondja (141549)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.02 -1 0 141550

Hanem gépész...

Előzmény: Alpári Gnác (141541)
aszondja Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141549

Üdv.

Abban kérnék segítséget ,hogy adódott egy olyan lehetőség hogy a szomszédból szeretnénk áthozni egy kábelen áramot a mi házunkba,mert neki van napelem a tetőn de nem használja ki és sepénzért adna nekünk.A elosztótáblában szeretnénk bekötni a átjövő kábelt,kérdés hogy a elmű felől érkező nullát közösíthetem a szomszédból érkezővel?

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141548

A táp dugalj fölötti dobozban kezdeném szemrevételezni a kötést és visszafelé az elosztó felé.

Kimelegedett, elszineződött kötést keress.

Előzmény: maszatmoszat23 (141547)
maszatmoszat23 Creative Commons License 2023.11.02 -1 0 141547

Félreérthető volt, a házban zavarodtak meg a lámpák nem a gépházba.

 

 

csalóvadász3 Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141546

"A lámpák a házba villogni kezdtek"

 

Ha ez a "ház" a számítógép háza, akkor attól tartanék, hogy a túl olcsó számítógép tápegység elromlott és kinyírta az alaplapot (és még ki tudja mit).

Minőségi tápegységek úgy szoktak meghalni, hogy ne tegyenek kárt semmiben ("áramköri önvédelem"). Rutinos számítógép építők komoly energiát szánnak a tápegység kiválasztására.

Előzmény: maszatmoszat23 (141544)
cucu Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141545

Milyen házban? A lakásban vagy pc házában a ledek?

Amúgy a lakás nullájánál kell keresni a hibát. Valamelyik kötődobozban rossz a kötés.

Előzmény: maszatmoszat23 (141544)
maszatmoszat23 Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141544

Sziasztok,

 

Van egy pc-m és a mai napon sistergő hang hallatszott a tápegység felől, még nem kapcsoltam be csak áram alatt volt, de már hallani lehetett. A lámpák a házba villogni kezdtek. Ebből gondolom, hogy a gép tápegysége valószínűleg elromlott. De áramtalanítottam és a villogás ugyanúgy megmaradt még percekig. Ez kötéshiba, vagy valami az áramkörrel lehet? Lehet, hogy nem a tápegység a gond?

cucu Creative Commons License 2023.11.02 0 0 141543

Pontosítok: azt nem lehet kizárni, hogy villamosmérnök volna.

Előzmény: cucu (141542)
cucu Creative Commons License 2023.11.02 0 1 141542

A BME-n a villamosmérnök képzés a 60-as évek végén indult el. Addig csak gépészmérnök képzés volt. Tehát nem lehet egyértelműen kizárni, hogy a topictársunk szigorlatozott mechanikából...

Alpári Gnác Creative Commons License 2023.11.02 0 1 141541

Nekem van mechanika szigorlatom, ráadásul jeles lett  :-)

 

No, akkor te sem villamosmérnök vagy...

A BME-n ugyanis nem volt szigorlat mechanikából, kétféléves tárgy volt.

Előzmény: Törölt nick (141537)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.01 -4 0 141540

Ha te mondod...  cica :-)

Előzmény: Garfield007 (141539)
Garfield007 Creative Commons License 2023.11.01 -1 3 141539

Te egy senki vagy és az is maradsz, de nem akarod belátni. Az a típus, egészen pontosan, aki saját erőből még senki sem tud lenni. 

Előzmény: Törölt nick (141537)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.01 -2 0 141538

Coki te!

Előzmény: tfe_tng (141531)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.01 -5 0 141537

IstenKirályság!

Nekem van mechanika szigorlatom, ráadásul jeles lett  :-)
Az is...

Ja, és még valódi papír leckekönyvben van beírva, szóval megtekinthető eredetiben.


----

Mondjuk az Ohm törvény megértéséhez sem kellett 1 hét, sőt már 8.-ban is ment.

Nem úgy mint tfe_tng (az állítólag) "jártam a BME villanykarra" széles orcának nem is régen.

Megj: ez a kínos tény a fórumban vissza kereshető az érdeklődők által.
Ahogy a többi is amit előadott itt már észosztás gyanánt az évek során.

Előzmény: Garfield007 (141535)
Atis57 Creative Commons License 2023.11.01 -1 1 141536

Szia!

 Elég sok mérnök úrral  találkoztam;  Répatenyésztő,  Nyúltenyésztő , Kertépitő  doktor..

meg Térinformatikus?? De Testnevelő , vagy  Lótenyésztő  is.

 

Mindezt a villamos ipari cégeknél--De egyik sem volt még lelkes amatőr  sem....

Előzmény: Mutual Friend (141534)
Garfield007 Creative Commons License 2023.11.01 -1 0 141535

Pl van mecha szigorlata :-)

Előzmény: Mutual Friend (141534)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.11.01 -1 0 141534

Milyen ismérvei vannak egy "valódi mernöknek"?

 

 

Előzmény: Törölt nick (141530)
Garfield007 Creative Commons License 2023.11.01 -1 1 141533

Az építészek és az agrárok is mérnöknek képzelik magukat. Nem te leszel az első, akinek a hite erősebb.

Előzmény: Törölt nick (141530)
tfe_tng Creative Commons License 2023.11.01 -2 3 141532

Remek. Csak tudod, ez itt senkit nem érdekel, ahogy az sem, hogy gyorsan csináltál egy másik nick-et, amiről basztathatod az embereket.

Előzmény: Törölt nick (141530)
tfe_tng Creative Commons License 2023.11.01 -4 3 141531

Egyetlen ember van a fórumon, aki még mindig nem fogta fel, hogy ezzel a stílussal csak az egész közösséget és a moderátorokat uszítja maga ellen, ennek ellenére baromi okosnak képzeli magát.

 

Nem nehéz belátni, hogy egy idő után a lőtéri kutyát sem érdekli, hogy mit mondasz, ha ebben a stílusban kommunikálsz. Az pedig, hogy felsőbbrendűnek érzed magad mindenki mással szemben, már eleknek sem működött. Ajánlom a kis piros X-et a browser ablak jobb felső sarkában. 

 

Elek, ezt nyugodta magadra veheted te is, már megint kettőtökről meg a végtelen okoskodásról szól az egész topic. 

Előzmény: Törölt nick (141529)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.01 -2 0 141530

Aki veled ellentétben valóban mérnök.

Előzmény: tfe_tng (141528)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.01 -3 0 141529

...már rég felfogta mindenki, hogy mennyire vagy ostoba.

Nem kell tovább küzdened :-)

Nopá! édeske.

Előzmény: Törölt nick (141525)
tfe_tng Creative Commons License 2023.11.01 0 4 141528

Ez nem elek, hanem a soknickes napelemnepper. 

Előzmény: Kohbee (141514)
ötfelezős Creative Commons License 2023.11.01 -3 0 141527

Én csak ámulok ezen szakértelmek olvastán.

Nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy én voltam az egyetlen, aki a doboz fényképére ránézve azt mondta, ez nem egyes vezeték, hanem vastagabb. :D Szóval hogy nem máshol kéne lennetek? :D

trebront Creative Commons License 2023.11.01 -1 0 141526

még szerencse, h Elek profin ért a statikához is.

egy olyan országról beszélünk, ahol lölö kihagyja a vasbeton keresztaljakból a betonacélt, és ezért csak több pénzt kap, h utólag cserélje az előírások szerintire, és csak azért, mert egy tökös mérnök rá merte mondani, h "na, azért ezt mégse"..

mutass egy mo.i céget, aki vállalja full felelősségre h nem omlik össze a nagykörúton bármelyik régi ház, ha csak simán végigvágja a pincefalakat (és mutass hozzá biztosítót, aki ezt pénzügyileg biztosítja).

ez nem egy 20 éves 100 emeletes high-tech, amiről mindent tudsz, hanem a hasraütés statikája, ahol a végigvágás előtt meg kell erősíteni, ideiglenesen alá kell támasztani mindent. na akkor vágható, de a nélkül örülnék ha kussolnál a 8általános végzettségeddel (mert ugye egy szakmunkásképzőből is kiemeltek = azt sem végezted el).

pl. 1946-ban lopott villamossínnel meg fa villanyoszloppal építettek újra lebombázott födémeket (közös képviselő lobogtatta az 1896-os kiviteli terveket I gerendával, én meg mutattam neki a feltárást meg a bombázás utáni fotókat). vagy az Ó utcában a legfelső födémbe rövidebb vasbeton gerendát raktak, mert épp csak az jött a gyártósorról: itt elég volt 1-2cm falsüllyedés a katasztrófához.

és ha érdekel: vágattam ki 30cm vasbeton falakat iparépület pincéjéből, h parkolók legyenek. semmi ideiglenes alátámasztás nem kellett, mert modern, ismert vasbeton szerkezet volt.

van lehetetlen a statikában. úgy hívják h katasztrófa: pl: húzott vasbeton híd = Genova. alatta kellett volna lennie az építész teljes családjának, h megtanulja végre a tartós szerkezetépítést.

Előzmény: csalóvadász3 (141523)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.01 -2 1 141525

Azt értsd meg, és fejezd be az offolást faszságokkal, a belváros épületeinek alászigetelése annak "kifizethető","medolgható" aki gyakorlatilag lebontja, mert a beruházási teljes töketömegében 50db 40milliós lakás értéke, kivásárlása a belépő aprópénz.

 

Ő tud szigetelni, meg mindent is. Csak azért nem rontja le a házat, mert a városkép nem engedi, gyakorlatilag kicsontozzák. Láttam ilyet sokat, csak a főfalak csontváza és a födémek maradnak, minden más új és korszerű, nulláról.

 

Itt a lakók nem fogják eladni a lakásaikat, hogy abból másnak (aki megveszi) kifizessék a vízszigetelést, majd onnantól hajléktalanok legyenek.

 

Vetted, érted, fel bírtad fogni?

 

Előzmény: Törölt nick (141520)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.11.01 -2 0 141524

"az emberek ott építettek, ahol nem volt talajvíz."

 

A  Nagykörút helyén egy Duna-ág folyt még 1750 körül. Valószínűleg bőven volt/van talajvíz egész mai Pest alatt.

https://iho.hu/hirek/hajozocsatorna-a-nagykorut-helyen-200915

Előzmény: Mr. Pepe00 (141522)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.11.01 -2 0 141523

"a sok f.-ságod mellett - ami nem okoz életveszélyt - legalább a statikát/gravitációt hagyd békén.

földszintes téglaházat alul végigfűrészelhetnek"

 

Még egy 100 emeletes felhőkarcoló alapját is körbe lehet fűrészelni, csak ne téged kérjenek meg rá :) mert te tudod hogy lehetetlen Ezt nem úgy csinálják, mint Mekk Elek a malacok házát, hogy először körbefűrészelik az ház alaját, majd a lakók körbeállják és megemelik tíz centivel, amíg a mesterek becsúsztatják a vízszigetelést :)

A valóságban a fűrész halad előre pl 30 centit, megáll és mögötte a rést már töltik is ki gyorsan keményedő vízzáró betonnal. Ha 30 centinként megállnak míg megköt a résbe öntött beton akkor ugye már nem is nem is számít, hogy hány emeletes a ház? Persze ha jó minőségű az alap, akkor lehet, hogy elég méterenként megállni a fűrészeléssel (vagy van annyira gyors anyag, hogy mehet folyamatosan a rés feltöltése).

 

"nincs ép eszű ember, akinél ez érdemben fel is merülne."

 

Sok emberben felmerül a lehetetlen

és amelyiknek van IQ ja az másnapra meg is valósítja a lehetetlent.

Előzmény: trebront (141517)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.11.01 -1 0 141522

A villanyszerelő mindenhez IS ért.

A vizszigetelés problémája:

Az 1960 as években és előtte 100 éves megfigyelések alapján az emberek ott építettek, ahol nem volt talajvíz.

Utána elkapták a foghíjakat meg a szabad területeket és építettek sokemeletes épületeket.

Ezzel elszarták a természetes talajvíz áramlását. Persze utána megjelent a vizesedés ott is, ahol azelőtt nem volt. Most meg rágják a gittet.

trebront Creative Commons License 2023.11.01 -1 0 141521

pl. Bp. reáltanoda u - Ybl palota/udvara alá is épültek új szintek. mérnökileg/műszakilag szinte megoldható.. csak pénz kell hozzá, meg olyan megbízó, aki a végeredményt akarja, és nem a köztes fázisokon pörög (legyen vízszigetelt, de nem köti ki, h csak falátvágást fogad el)

Előzmény: botsinkai (141519)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.01 -2 0 141520

Keresni kell olyat, aki ért is a szakmájához....

Ettől húzósabb feladatokat is megoldanak az építészek már évezredek óta !
Mint az utólagos vízszigetelő réteg.

Sőt budipesten is sok helyen megoldották-megoldják pl. a régi nagy bérházak esetén is :-)

----

Az, hogy egy társasház ostobéi a döntükkel elkúrták és alulról vízesedő falat zártak el a szabadtértől, kiszellőzéstől.
Kinek a balfaszága volt vajon?

Mert, nem a hőszigetelésé az biztos... hanem VALAKIÉ !!! aki okosnak hitte magát.

Szóval ki döntött?
pl. te is ?

Előzmény: Törölt nick (141513)
botsinkai Creative Commons License 2023.11.01 -1 1 141519

Londony belvárosában  3-4 emeletet építenek a párszázéves épületek ALÁ (sokszor a Temze vízszintje alá), de ott ez fussa a tulajoknak.

Előzmény: trebront (141518)
trebront Creative Commons License 2023.11.01 -1 0 141518

bocs, hibáztam, műszakilag minden megoldható (csak kell rá pénz): pl. Rákóczi út árkádosításakor utcai pillérsort újraépítették. rengeteg kép van róla. De azt nem a fölötte lakó mari néni fizette

Előzmény: trebront (141517)
trebront Creative Commons License 2023.11.01 -1 0 141517

kedves Elek, a sok f.-ságod mellett - ami nem okoz életveszélyt - legalább a statikát/gravitációt hagyd békén.

földszintes téglaházat alul végigfűrészelhetnek, de egy 100 éves 30m magas több háborút átélt háznál nincs ép eszű ember, akinél ez érdemben fel is merülne.

ha kiszeded a már félig szétrohadt függőfolyosó acélgerendája alól a téglát utólagos vízszigetelés miatt.. na az le fog borulni.

kérlek végezz igazi kísérletet: állj alá!

Előzmény: csalóvadász3 (141516)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.11.01 -2 1 141516

"nem reped ki a falból a függőfolyosó"

 

Mitől "reped" ki? A fagytól?

Az emberiség évszázadok óta alkalmaz fagyálló betont/téglát.

Előzmény: Törölt nick (141513)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.11.01 -2 0 141515

Azoknak, akik szerint ember nem élhet nedves falú épületben:

- Van egy 130 éve folyamatosan nedves falazatú pince. Lehetséges-e ebben tökéletesen száraz, hőszigetelt+fűtött helyiséget kialakítani?

- Mi változik, ha ez nem egy nedves falú pince, hanem 130 éve nedves falú földszint vagy emelet?

Kohbee Creative Commons License 2023.11.01 -4 2 141514

Az ilyen gonosz tényekkel alátámasztott hozzászólásokat Elek nem tudja értelmezni ezért vagy nem olvassa el vagy csak 1-2 apróságot fog fel (azt is csusztatással)

Azt ne várd tőle hogy beismerje az ostobaságát vagy elnézést kérjen, ő egy ilyen beteg kecske.

Előzmény: Törölt nick (141513)
Törölt nick Creative Commons License 2023.11.01 -1 2 141513

A statikus és az építészmérnök  szakértő is mást mondott, de te látatlanban okosabb vagy.

Esetleg csinálok egy meghívásos pályázatot, levezényelheted a fölszint szigetelését.

Majd te leszel a garancia, hogy nem reped ki a falból a függőfolyosó, a csigalépcsők, nem repednek meg az emeletek, meg ilyen apró dolgok, miközben eldöntheted, a pince ablakok magasságában fűrészeltetsz, ahogy eredeileg akartuk, az első boltíves födémek alatt, amik a helyükön maradnak, mert nem nyomják ki az elvágott falakat, miért is tennék..., a hülye statikus találta csak ezt ki, te tudod, hogy ez nem gond.

Vagy a lakásokban a födémek felett, szétkurva a teljes élhetőséget, miközben a falban futó összes ismeretlen nyomvonalú berendezés sem jelenthet gondot, hiszen röntgenszemed van, plusz bizonyára a templom is tele volt stranggal és elfeledett 50centi mélyen futó befalazott 50+ éves vezetékkel, tehát semmi baj sem lehet itt sem.

 

Előzmény: Törölt nick (141509)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -2 1 141512

A szerződés szegés ára.


Tudod már sokezer éve az a szabály, hogy:

*****
A szerződéseket be kell tartani >> pacta sunt servanda.
Aki nem teszi az helytáll a szerződés szegésért.
*****

Mondjuk, ha tudnád nem kérdezted volna ezt...


--------

Másként,

SOHA NEM tilos egy szerződést megszegni-felrúgni.
De számolni kell lépés a lehetséges következmenyeivel.

Előzmény: Mutual Friend (141505)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.31 -4 6 141511

Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -2 1 141510

Nincs mit tisztázni...

Már az elején is egyértelmű volt, hogy egy újabb okoskodó ámde eléggé tájékozatlan hülyét sodort ide a szél.
(sajnos)

Olvass tájékozódj az írás előtt.
Ennyi.

Előzmény: Törölt nick (141507)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141509

Nem beverős >> nem kell fugába rakni.

Bármilyen fal akár a rakott kőfal is átvágható >> átFŰRÉSZELHETŐ bárhol.

----

Itt pl. a 300 éves ~2 méter vastag templom fal is így lett vízszigetelve a járda fölött néhány cm-rel.

 

Előzmény: Törölt nick (141507)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.31 -1 1 141508

Régi nagyblokkos építésnél, ahol a téglák, sorok nem "futnak", nincs fuga ahova bevered

 

Van itt egy pesti cég, amelyik bárhova besajtol egy 1 mm-es rozsdamentes acél lemezt. Nem jár falbontással, vakolat-leveréssel. Sajnos, ha csövet talál, azon is átnyomja :-(((  Az eredmény egyébként 100 %-os...

Előzmény: Törölt nick (141507)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -3 3 141507

Régi nagyblokkos építésnél, ahol a téglák, sorok nem "futnak", nincs fuga ahova bevered, ez nem alkalmazható, ahogyan az injektálást sem javasolják, más okból. 

Mindensetre már egy ilyen beavatkozás költsége a nagyon sokszorosa lenne az épület teljes valamiféle becsomagolós, nyilászárócserés  "hő"szigetelésének.

Utóbbit egyébként városképi okokból sem lehetne, csak egyedi gyártással, kb százszoros költéggel, ott ette meg a fene....ahol van.

 

Egyenlőre te osztod az észt itt kéretlenül, senki más, a légbőlkapott, összeálmodott, senki által sem kérdezett, fiktívmatekozott hőszigeteléses okoskodásoddal, oldalak óta.

Én csak szórványosasn reagáltam, csakhogy tisztázzuk , ki itt a hülyegyrek, és ki nem az.

 

Előzmény: Törölt nick (141504)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.31 -2 1 141506

Miközben a franciák majd basznak vezerlést adni a Paks2-höz az meg ottmarad müemléknek nekünk ...

Előzmény: Mutual Friend (141505)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141505

Akkor az a 35 mlrd micsoda ?

Előzmény: Törölt nick (141502)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -4 0 141504

Akad azért más megoldás is és még olcsóbb is.
pl. www.youtube.com/shorts/nyaptty23Z0


Csakhát tájékozatlan vagy témában...
De azért osztod az észt, ahogy hülyegyerekek szokták.


Előzmény: Törölt nick (141498)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -6 1 141503

Ahol a fizikából nagyon hülyék!!! fogják magukat és

1.
Alulról NEDVESEDŐ falat hőszigetelnek, burkolnak.
Gátolva ezzel a száradását-párolgását a szabadtér felé.

és/vagy

2.
NEEEEEM szellőztetnek eleget korábbi a huzatos ablakakok cseréje után.



Ott nem kell csodálkozni a szíváson.

------------

Csak azon, hogy még az általanos iskolás fizikát sem értik.
SŐT a józan paraszti eszük sincs meg ehhez a pára/szellőzés témához...

Aztán jönnek ide a húgyagyukkal beírni a sok marhaságot :-(
Az olyanok mint te is... 

Előzmény: Törölt nick (141485)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -2 1 141502

Látod pl. ezért IS jobb...
Így legalább részben adózol a jövedelem után.


Igazából NEM kellene semmilyen kajajegy kedvezmény!
Mert minek is?!

----

Nomeg a profit sem megy a francia zsebekbe, az is előny.

Előzmény: Mutual Friend (141489)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.31 -3 0 141501

"Két méteres vastagságú alapfalat ami egy mocsáron áll (budapest belvárosa) nincsen érdemben hogyan szigetelni a talajvíztől."

 

A falat át lehet furkálni 20 centinként és a furatokba falban felszívódó impregnáló anyagot fecskendezni.

De egy fal víz-leadását (száradását) lehet feljavítani jó szellőztetéssel is.

Sőt, ha

- a fal anyaga nem fagyveszélyes (vizesen mínuszokban sem reped/mállik)

- és nem a fal anyagától várjuk el, hogy kiválóan hőszigeteljen (mart a vizes falon száraz hőszigetelés van),

akkor az sem baj, ha egy házfal akár több méter magasságig csurom vizes száz éven át.

Előzmény: Törölt nick (141495)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.31 -2 1 141500

"Sosem lesz a lakosságnak 5+ évnyi rezsinek megfelelő tőkéje"

 

Nem kell lakossági tőke, elég egy egyszerű állami támogatás, ami csak hőszigetelő anyagokat támogat (munkadíj számlát NEM!) és nem megalázkodva könyörögni (=pályázni) kell érte, hanem alanyi jogon JÁR a rászorulóknak (a rászorultságot persze igazolni kellene). Az államnak mindez olcsóbb lenne, mint pl egy Fudan egyetem vagy még újabb száz futball stadion vagy még újabb százezer futbalista fizetése, ráadásul a lakosság földgáz fogyasztása is a töredéklére csökkenne..

 

"Ameddig pedig ez így van, addig energia huss, ki az ablakon"

 

Ez a megfelelő hosszú távú állapot, az energia árakba beépített extra profitot korlátlan menyiségben képes elnyelni a NER ezer feneketlen zsebe.

Előzmény: Törölt nick (141478)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.31 -1 1 141499

"Minden ember egyenlő!!!"

De egyesek sokkal egyenlőbbek a többinél.

Ez George Orwell "Állatfarm" című Fidesz-tankönyvben olvasható. Sokan összekeverik Orwell "1984" c könyvével. Talán akad itt olyan, aki már olvasta valamelyiket. A könyvek most még beszerezhetők, de a következő választások után valószínűleg be lesznek tiltva Magyarországon.

Előzmény: Törölt nick (141465)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141498

Amit itt lehetne csinálni, ún alábontásos szigetelés,... hagyjuk is.

 

Amire próbálok rávilágítani, a hőszigetelés legfeljebb enyhíthetné lassan, lassan évtizedek alatt (vagy a multba képzelve, enyíthette volna) a problémákat, lakossági terheket, nem egy csodatétel, hogy hú, ráköltöttünk, erre ripszropsz harmadolódott volna a lakossági fűtés energiaigénye.... dehogyis.

 

Van ez a kötelező energetikai tanusítvány, kb egy bohózat, annyi értelme van mint a gépkocsi eredetiségvizsgálat című önparódiának, semmi a világon.

 

Előzmény: trebront (141496)
trebront Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141497

"nem rentábilis". ez csak piaci kérdés.

egy pincéből csináltak éttermet: végigfúrták injektált vízsziggel az egész 200m2 pincefalait nagykörút mellett (=mocsár, ugye). porszáraz lett.

ugyanezt egy kisnyugdíjas nem teszi meg maga alatt. pedig lehet h az EPS-től is jobb a megtérülése (nedves falon sokkal több hő távozik, mint egy száraz falon).

akkor marad a párátlanító, mint megoldás..

de most vettem észre, h ez itt erősen OFF. bocs. bár a párátlanító árammal működik :)

Előzmény: Törölt nick (141495)
trebront Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141496

ezért (is) olcsóbb a 100 éves földszinti lakás, és amiért ugyanott a 3. emeleti lakásokhoz nincs lift (pedig azok még 4m belmagasságú szintek).

közös túró: nem szavazzák meg a korszerűsítési közös költségeket

Előzmény: Törölt nick (141495)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141495

 ""akkor a talajvízszigeteléssel kellett volna kezdeni""

 

Két méteres vastagságú alapfalat ami egy mocsáron áll (budapest belvárosa) nincsen érdemben hogyan szigetelni a talajvíztől.Legalábbis nem rentábilis.

 

 

Előzmény: trebront (141491)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141494

Szia!

 Az a légtömörség?  Talán 1986 ban igaz volt , ezek a mai "barkács ablakok" ---Amiben lötyög az üveg , Nincs helye a rögzitő csavarnak (át kell fúrni a keretet + a légkamrákat )Az ablak nyitható része lötyög , nincs rajta vizvető.....stb..stb...

Előzmény: botsinkai (141487)
botsinkai Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141493

A másik, hogy a jóóó drága lábazatszigetelést (járdafeltörés, körbeásás, xps szigetelés, stb) szeretik elhagyni, mert ugyanannyiba kerül, mint a szép színt adó falszigetelés, csak nem látszik. Aztán lesz ott hőhíd, harmatponti pàralecsapódás és hasonlók.

 

De hát ilyen az, ha valami nem látszik, ezért nem szeretnek a vellanyszerelésre sem költeni. :-)

Előzmény: trebront (141491)
trebront Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141492

EPS (dryvit) vagy a vakolt kőzetgyapot között nincs nagy különbség páraáteresztés szempontjából. mert a ragasztó/vakolat a kritikus.

ha nedves a fal (és az is marad), akkor laza üveg/kőzetgyapot+kiszellőztetett réteg+burkolat a jó megoldás.

egyébként egy EPS táblán is át tudsz "fújni".. na jó egy 25cm-hez már kell tüdő :))

Előzmény: Qqberci (141486)
trebront Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141491

"előtte is nyirkosak voltak a falak": akkor a talajvízszigeteléssel kellett volna kezdeni.

ill. hőszigeteléssel egybekötött nyílászárócserénél résszellőzőset kellett volna betenni. és használni is (nem eltömíteni).

az nem egy új EPS réteg hibája, hogy alapvetően szar a ház és a felhasználók sem értik meg hogy mi hogy működik benne.

ezen az EPS helyett kőzetgyapot, vagy ezek teljes elhagyása nem segít. az hogy azóta télen melegek a falak, azt persze nem veszik észre..

bejut pára?: 1) ne engedd be 2) engedd ki 3) szedd ki a levegőből.

szomszéd öreglány a konyhai gáztűzhely miatti kötelező szellőzőt ragasztotta le, mert "ott húz a hideg". csak annyit kértem, h ezt mondja el a gyerekének és az unokájának is, amíg még él. nem értette. (kéményseprők éves vizsgálatkor leszarták)

Előzmény: Törölt nick (141485)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141490

nekem van.

Előzmény: Törölt nick (141478)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141489

Korábban nem kellett adóznom utána, most rengeteget kell ezután is ...

Előzmény: Mutual Friend (141488)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141488

Szívesen meghallgatom erveidet, akárk iis vagy. Nekem apeciel miert is jobb a jelenlegi béren kivüli juttatasi rendszer mint ami korábban volt.

Előzmény: Törölt nick (141460)
botsinkai Creative Commons License 2023.10.31 0 1 141487

Az esetek szignifikáns többségében ezért a légtömör (gumitömítéses műanyag) ablakok a felelősek, amiket a szigeteléssel egy időben szoktak cserélni.

 

Egy hővisszanyerős gépi szellőztetőegység amúgy kb 150.000 ft.

Előzmény: Törölt nick (141485)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141486

Ezért (is) kell kőzetgyapot...

Előzmény: trebront (141484)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141485

Rohad az összes lakás, mivel a víz ha nem tud kifelé menni, akkor bemegy a lakásba. Előtte is nyirkosak voltak a falak, ezt az effektust hatványozta a felragasztott szigetelés.

 

 

 

Előzmény: trebront (141484)
trebront Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141484

"Van ahol a szigetelés önmaga csak súlyosbítja a másféle gondokat, ... itt is azóta 10x megbánta az összes földszinti tulajdonos, hogy kintre szép falat akart és feltették a nikecellt."

miért?

Előzmény: Törölt nick (141482)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -3 0 141483

Látom az írásokban neked nem sikerült felismerni még a 2025-ös számot sem....
Pedig az már óvodás szinten is elvárás, bammeg!!!

Pláne megérteni, hogy miért is került oda. 

Hát ez a van.
A jelek szerint ennyire képes csak az agyad valójában.
Bármit hiszel is róla ... 

Előzmény: Törölt nick (141478)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141482

Ahelyett a szigetelést kellett volna támogatni? Bingó...

Node azért nem ad putyin bácsi kockacurkot, ami gázt nem égetünk el, bár lölő és a haverok éppen csinálhattak volna valami kötelező nemzeti nikecell felnyomó zrt-t, azért ezt körülményes lett volna így keresztülverni.

Az energiapiac sokkal egyszerűbben kézbentartható elemekből áll.

 

Van ahol a szigetelés önmaga csak súlyosbítja a másféle gondokat, ... itt is azóta 10x megbánta az összes fölszinti tulajdonos, hogy kintre szép falat akart és feltették a nikecellt.

 

 

 

 

Előzmény: soproniirsai (141481)
soproniirsai Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141481

mennyi pénzt költöttünk az elmúlt 25 évben gázárcsökire, rezsicsökire?

Előzmény: Törölt nick (141478)
botsinkai Creative Commons License 2023.10.31 0 2 141480

Ha az 5+ év rezsi 1 év rezsi, akkor ez lesz a prioritás, nem a fürdőszoba csempézése.

Előzmény: Törölt nick (141478)
ksanyi52 Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141479

Vannak egyenlőbbek, meg haverok, nekünk meg az marad ami a lóból kimarad. 

Előzmény: Törölt nick (141465)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 0 1 141478

Sosem lesz a lakosságnak 5+ évnyi rezsinek megfelelő tőkéje egyben(!), hogy szigeteltesse a nagyrészt romos, leagott, 30éves állapotban poshadó épületállomány számottevő részét.

 

Ameddig pedig ez így van, addig energia huss, ki az ablakon.

De még ha lenne, valami csoda folytán képzeletben, a maradék szakipar teljes kapacitása talán 5-10 év alatt érne el valami látható %os megtakarítást a szigetelés által.

 

Folytasd nyugodtan, szigetelééésss...szigeteléssss....szigetelésss.. még, sokat, hajrá.

 

A nagyvárosaink  régi belvárosát sem lerontani, sem alapkőíg szétvésni és újjáépíteni nem fogják, mármint pár éven vagy egyetlen évtizeden belül.

 

Az ablakcsere meg a többi abrakadabra, az talán pár %ot megfog, többet nem, mert a hőhidekon ömlik az urcára a meleg szintén.

 

Személyszerint abban is erős kétségem van, a nemrégen, most a nagy 10éven át tartó építési bom-baen épült "új csodaépületek" mennyiben kapták "ja ő haver, megadjuk" alapon az összes tanusítványukat, és mennyire valóban korszerűek és megfelelőek.

 

De mindez ilyen monoton berregés, mert az energiaárat a nagy közös kalapba a politika szedi be, a túloldalt a beruházásokra, üzemetetésekre szintén ő utaltatja ki, amit, tehát a telejs történet politikai döntés kizárólag.

 

Az pedig nem fog arrafelé menni, hogy egy évvel a 26os választások előtt x2 x3 számlák esnek a postaládákba. Ebben olyan biztos vagyok, mint a saját nevemben.

 

Előzmény: Törölt nick (141476)
_lala_ Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141477

....és éppen ezért már nem tartható fenn sokáig a mostani rezsicsökis támogatott ár.

 

Feltételezve, hogy a jelenlegi 50EUR/MWh gáztőzsdei ár lesz jellemző. De tavaly nyáron volt 300 is, akkor miért nem azt tételezzük fel? Vagy pont ugyanennyi erővel a 3 évvel ezelőtti 10 EUR/MWh-t is feltételezhetnénk, #ohwait...

Előzmény: Törölt nick (141464)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141476

"valóban a megoldást nem a fűtésrendszer áttérése, hanem a hőszigetelés hozza meg"

Like!
Innen indult a történet.... pár napja.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141469)
Giequu Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141475

köszi hogy beírtad helyettem

 

nem gondoltam hogy félre lehet érteni

Előzmény: arenarock (141458)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141474

A sajtóhiba ördöge... igen nyilván m3 ahogy az a többi szövegből is következik.

Tehát a földgáz esetén elírás nélkül a jósolt lakossági ár kb.

- 20 Ft/kWh
avagy
- 200 Ft/m3

Előzmény: Jacktwoo (141472)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -3 0 141473

Miért is?

Jelentős része készül fölgázból.

Pláne majd télen !!! és plán a hidegebb téli éjjeleken.

https://app.electricitymaps.com/zone/HU
Most éppen ~15% a földgáz alapú áram rész így kora délután.
DE az éjjel 28% volt és még nincs is hideg.

Hasznos lenne írás előtt tájokózodnod a valóságról... és másoknak is az ide írók közül, úgy túnik.

Ami az internet korában azért nem extrém kihívás.
Bár minimális ész az kell hozzá.

Gondolom elegendő ész híján nem is próbáják meg sokan a valóságot.
Hanem szajkózzák az ostobáknak készült-szánt dumákat, mint a "lölö jár jól vele csak" és a hasonlók.

Egyzserú buat mebrekenek elég ez az egyszerű buta duma is.
Hisz láthatón boldogok vele, mert >> képesek megérteni és hinni benne :-)

Előzmény: Törölt nick (141468)
Jacktwoo Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141472

 200 Ft/kWh lakossági alap gázár lesz

???

m3-re gondoltál?

Előzmény: Törölt nick (141464)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141471

Az elmebaj jele inkább az láthatóan, hogy fel sem fogtad amit olvastál a kapott válaszban.


Pedig érdemi választ kaptál rá, hogy:  miért marhaság, ostoba hőbörgés csak az amit elővezettél.
Ahogy a többi hasonló méretes butaságokat hajtogató tájékozatlanoké is egyébként.
Akik csak tőzsdei gázárig látnak el a csöpp eszükkel :-(

Amiket írtál a konvektorban elégetett földgáz melegéről és az erőműben elégetett, árammá alakított földgáz melegéről.
Az gyakorlatilag marhaság volt a valóság ismereted jól látható hiánya miatt.

A valóság meg nem tetszik.
Hát bajban vagy egy világ dőlt össze benned gondolom.

Előzmény: Törölt nick (141468)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.31 -1 2 141470

A hőszivattyú, meg a napelem nem a jövő!

Ezt jo ha megjegyezzük.

Ezek csak átmeneti megoldások.

Ja a villanyautó sem az.

 

A megoldás az egészséges balansz az energiafajták és felhasználásuk között.

Előzmény: Törölt nick (141468)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.31 0 2 141469

A jövőben biztosan változik majd a képzett áram ára és nem lefelé fog menni.

 

Tiszai erőműben létesítésre kerül két 500MW os gázüzemű erőmű

A Mátrai erőműben egy 650MW os gázos erőmű.

 

Ezeknek a költségét is majd ki kell termelni.

 

Tehát valóban a megoldást nem a fűtésrendszer áttérése, hanem a hőszigetelés hozza meg.

Előzmény: Törölt nick (141464)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141468

Földgáz alapú árammal számolni a lakossági áramárat, eleve elmebaj,..

...a hőszivattyú meg a többi álom nem jön ide sehogyan, de csak nyomjad, mindkeinek passzívház, napelem, nulla villanyszámla, nulla rezsi, nyomhatjuk ezt is,.... csak mi értelme..?!?

 

Előzmény: Törölt nick (141467)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -2 0 141467

Mit nem értesz okoskatörp ?

Cekasz (ellenállás melegítéses-izzításos) alapú meleg gyártás villanyból ...
MINDEN!!!! olyan cucc ami nem hőszivíttú/klíma rendszerű.

cekasz fűtés: 1 kWh földgáz alapú áramból >>  1 kWh meleget ad MINDIG !!! a teljes tél során.

hőszivattyú/klíma fűtés: 1 kWh földgáz alapú áramból >>  ~3,5 kWh meleget ad ÁTLAGOSAN a teljes tél során.


Ennyi.

Előzmény: Törölt nick (141466)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -2 0 141466

Cekászos földgázáram....aham....oké...nyugszik a beteg.

 

...........................................________........................
....................................,.-‘”...................``~.,..................
.............................,.-”...................................“-.,............
.........................,/...............................................”:,........
.....................,?......................................................,.....
.................../...........................................................,}....
................./......................................................,:`^`..}....
.............../...................................................,:”........./.....
..............?.....__.........................................:`.........../.....
............./__.(.....“~-,_..............................,:`........../........
.........../(_....”~,_........“~,_....................,:`........_/...........
..........{.._$;_......”=,_.......“-,_.......,.-~-,},.~”;/....}...........
...........((.....*~_.......”=-._......“;,,./`..../”............../............
...,,,___.`~,......“~.,....................`.....}............../.............
............(....`=-,,.......`........................(......;_,,-”...............
............/.`~,......`-...................................../...................
.............`~.*-,.....................................|,./.....,__...........
,,_..........}.>-._...................................|..............`=~-,....
.....`=~-,__......`,.........................................................
...................`=~-,,.,......................................................
................................`:,,...........................`..............__..
.....................................`=-,...................,%`>--==``.......
........................................_..........._,-%.......`...............
...................................,<`.._|_,-&``................`..............

 

 

Előzmény: Törölt nick (141464)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141465

Indulj ki ebből az elég régóta elfogadott alapvetésből, hogy
***********************
Minden ember egyenlő!!!
***********************

Nos?
Mire jutottál így...?

Előzmény: ksanyi52 (141447)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -2 0 141464

Jájjjj ....

A gáztőzsdén ~50 EUR/MW >> 50 EUR/100 m3 mostanság a nettó földgáz ár.
és
1 m3 >> ~9,4 kWh energia nagyjából.
1 EUR >> ~385 Ft nagyjából.

De mostanság éppen olcsónak számít a földgáz és olcsó az EUR is.


Vagyis, 
*********
1 m3 földgáz most cirka 200 Ft+áfa=~250 Ft/m3 a gáztőzsdén.
Ami cirka 21 Ft+áfa=27 Ft/kWh energia tartalmat jelent.
*********

.... és MÉG nincs is
- elhozva magyar földre >> nemzetközi szállítási=tranzit díj és költség
- betárolva, tárolva, kitárolva egy része a hazai tárolókba > tárolási költség 
- házhoz szállítva, mérve, szállítva >> neked a csőhálózaton 
- veszteségek a hálózaton >> özemszerő és sérülések, lopások

Ezeket fizeted meg a rendszerhasználati díjban !!!
 www.mekh.hu/a-2023-2024-es-gazevre-szolo-rendszerhasznalati-dijak-es-dijhatarozatok

Ami cirka 12 Ft+áfa=15 Ft/kWh >> 140 Ft/m3 a lakosság számára (20 m3/óra alatti mérősök).


Belátható, hogy
Mostanság a földgáz valóságos árszintje 
********************************
A lakossági gázmérőnél=házhozszállítva !!! 

400 Ft/m3 >> 40 Ft/kWh környéke jelenleg.
(megj: van még a sokkal drágább régebbi gázból is a tárolókban)
********************************

Ehhez a 400 Ft/m3 reális árhoz képest van ugyebár ....
- a rezsicsökis ár ~120 Ft/m3 ár, ami >> 280 Ft/m3 TÁMOGATÁSÚ most.
- a nem rezsicsökis ár ~700 Ft/m3 ár, ami >> 300 Ft/m3 felárat tartalmaz most.


A földgáz meleg valós ára a lakosságnál!!!! nagyjából.
- kondenzációs kazánnal  >> 40 Ft/kWh
- konvektorral és a nem kondenzációs kazánnal >> 50 Ft/kWh
-----------------------------------

Nos,
Az erőművi fölgázár sem lehet sokkal kevesebb, legyen 30 Ft/kWh

A földgázból az erőműben kb. 40% hatásfokkal lesz áram.
Az erőművi áram gázköltsége akkor >> 75 Ft/kWh körüli.

Az erőmű sem ingyen működik, hanem mondjuk 25 Ft/kWh költséggel.

Plusz némi rendszerhasználati költség is lesz az áram házhozszállítása miatt.
Ami jelenleg alapban 30 Ft/kWh....

Meg is van a földgáz alapú áram ára: cirka 130 Ft/kWh
és
Ki is jön a közismert arány: kb. 3X drágább a földgázos áram cekaszfűtéses melege a földgáz elégetés melegénél.

Ezt a 3X arányt tünteti el a hőszívattyú/klíma fútés >> egálra vagy akár kissé nyerőre is kihozva az arányt.
AKKOR IS, HA CSAK földgáz alapú áramunk volna....

De van olcsóbb paksi áram és olcsóbb nap/szél, stb. áram is :-)

Ami miatt a magyar átlagos erőművi áramára >> ~26 Ft+áfa=33 Ft/kWh jelenleg....
Mindenestől!

---------------------------------
Avagy,
HA a lakosság a VALÓS árakat fizetné.

Akkor a meleg jóval többe kerülne neki >> nagyon sokba a mostanihoz képest.
Úgy 3X annyiba mint most...
---------------------------------

....és éppen ezért már nem tartható fenn sokáig a mostani rezsicsökis támogatott ár.

2025-ben légkésőbb már jóval magasabb meleg árral kell számolni!!!!
Ahhoz kell igazítani már most a döntéseket >> hőszigetelés pl.

hogy

Közeleg a 2013 óta tartó rezsicsöki áras jó világ vége.

Vélhetően amrad valmiflée témogatás is.
De a valóság is obban benéz az ablakon.

Ami saccra... a lakossági támogatással is nemsokára.
- 60 Ft/kWh lakossági alap áramár lesz
- 200 Ft/kWh lakossági alap gázár lesz

Előzmény: Törölt nick (141453)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141463

141442-ben megelőztelek ezzel.., adott is azonnal egy minuszt valamelyik jóképességű egy általános iskolás szintű fizikai tény említésére. :D

 

Előzmény: csalóvadász3 (141461)
arenarock Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141462

Lehet választani, kinek mi a szimpatikusabb:



"Az irónia azt jelenti, hogy a szöveg szó szerinti értelme és a tényleges, a beszélő szándéka szerinti értelme ellentétes; a szarkazmus pedig azt, hogy a beszélő szándéka valakinek vagy valaminek a gúnyolása, vicctől, humortól mentesen."

csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141461

"a réznek jobb a hővezetése, mint a műanyagnak."

 

A hőérzékelő és csőfal között pedig ott a világ egyik legjobb hőszigetelő anyaga: a mozdulatlan levegő. Tehát ha ott pl olcsó műanyag cső helyett réz csövet alkalmazunk, azzal kb azt érjük el, hogy a hőérzékelő kb 15 másodperccel előbb értesül a környező beton hőmérsékletéről.

Előzmény: Garashan (141439)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141460

Így is jobban jártunk... sokkal jobban.


Előzmény: Mutual Friend (141452)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141459

Szerintem ironia volt.

 

Nade a valóság :

Van 5 blokk

Abból 1 kannibalizálva

         1 leállásba tartaléknak

          1 javításon

         2 üzemben

Előzmény: Qqberci (141456)
arenarock Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141458

Nagy a baj ha már a szarkazmust sem vesszük észre...

 

Előzmény: Qqberci (141456)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141457

Mindent a KÖZ/MÁS pénzéből kap 

 

Hát a közpénz honnan van?...

Előzmény: Törölt nick (141453)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141456

a mátrai erőművet is felújította a ormányunk,

 

Meg amit a paci himbál...

Előzmény: Giequu (141454)
sylvanus67 Creative Commons License 2023.10.31 -1 2 141455

elég baj ha nem érted

 

 

ki kellene húzni a fejedet a ...

Előzmény: Giequu (141454)
Giequu Creative Commons License 2023.10.31 0 0 141454

Nem értem én se ezt a lölőzést.

Az áram meg tényleg olcsó köszönhetően pl annak hogy a mátrai erőművet is felújította a ormányunk, nem pedig inkább eladta majd visszavásárolta ugy hogy 1 valaki nyert vmi potom 25 milliárdot amit a többi magyar fizet adók formájában.

 

:-)

:-(

Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141453

Mindent a KÖZ/MÁS pénzéből kap az emberek ~~70...80%-a magyaroroszágon. Az utolsó alsógatyája árát IS!

A közszolgálatok, az állami hivatalok, az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjasok tömegei.

 

Hogy milyen árazás van egy olyan energiahordozónál, amit mi magunk is TERMELÜNK, méghozzá fillérekért pakson, szemben akár a gázzal akár az üzemanyaggal (ez utóbbi ráadásul a MOL miatt 100% orosz függés!), az nagyrészt politikai összefonódások és döntések kérdése, pláne egy ilyen jogi és politikai környezetben.

 

Senki nem érti, miért pörögsz itt felalá ezzel a csóróknak dupla villanyszámla kiáltozással, egyébként meg a gáz még mindig olcsóbb, a villany töredéke.

Ki lehet számolni mennyirbe kerül egy KW (nem hőszivattyús) villamos hőteljesítmény, és mennyiből produkálja ugyanezt egy akármilyen elavult gázfűtés (pl konvektor)

Jellemzően ez is azért van így, mert a tömegek fűtenek a gázzal, tehát megintcsak a rezsiköltségek központi beállításáról, népjóléti-politikai gondolkodásról, és nem a hordozó, az infrastruktúra, a stb árának akármekkora megfizettetéséről szól ez SEM.

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (141446)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.31 -3 3 141452

Bocs te meg sötét vagy mint az atom ...

Véget ert a francia sodexo kontra magyar állam per. Ugye jogalap nélkül elkergettük őket.

Elvesztettük a pert es 35(!) mlrd forintot fizet az állam azaz mi a sodexonak.

 Nyilván ezt nem fogja az OTP  ideadni nekünk mert ő keresi betegre ezzel is magát a nép nyúzásával ... 

 

Előzmény: Törölt nick (141449)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141451

... nem 3 milla hanem ...

Előzmény: Mutual Friend (141450)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.31 -1 0 141450

De azt is mi fizetjük be!

 

No meg azt a 750 mlrd forintot ami benne volt a rezsivédelmi alapban es vettünk belőle lölönek egy vodafont.

 

Légből kapott számokat dobálsz. Ami biztos hogy a rezsi sokáig nem maradhat ennyi es akkor nem 30 milla hanem 7 milla szegény ember lesz itthon.

Előzmény: Törölt nick (141446)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.31 -2 1 141449

Összevissza beszélsz marhaságokat ... egy beteg elme sugallja ezeket nyilvánvalóan.

Mert ennyi ostobaságot épeszű ember nem hord össze és nem hisz el.

Előzmény: Alpári Gnác (141448)
Alpári Gnác Creative Commons License 2023.10.30 -3 2 141448

Mivel a rendszerhasználat nem támogatható.

 

Ez majdnem releváns érvelés, hiszen olyan kormányunk van, amelyik rigorózusan betart minden egyes EU-s határozatot, irányelvet, megmittudomén.

Ohhh, wait...!

 

Sorolhatnám mindazokat az EU-s fityfenéket, amiket évek óta tudatosan és szándékosan megsértünk, csak minek, pötyögjek itt reggelig?

 

Valójában az infrastrukturális rendszereknek számos résztvevője van, ezek mindegyike évek óta szoporólerren utazik, egyetlen egyet kivéve, azt amelyik a rendszerhasználati díjat szedi be és én biztosan nem fogok lölőzni, mert olyan, hogy lölő nem létezik, az ő becsületes polgári neve Orbán Viktor.

 

Csak az ezermilliárdos tétel, hogy az amúgy katasztrofális helyzetben lévő vízmű infrastruktúrát nem hogy fejlesszék, hanem szinten tartsák, de nincsen rá pénz, mert a víz ára is hatósági, mint annyi minden másé, üdv újra a Kádár-rendszerben.

 

Egy ügyfelemet éppen most vágta le a szolgáltató a villanyról, tökéletesen jogtalanul.

Mondom neki, perelje már be őket, de nincs kedve foglalkozni vele.

Igen ám, de lassan két hete pöfög egy aggregátor a kertben, a szomszédok már rendőrt hívtak, kerül napi 100 ezerbe, mert az áramszolgáltatónak tiszta ráfizetés minden egyes ügyfél, akit lehet, kihajítja a rendszerből. Úgyhogy lehet, hogy mégis megjön a kedve pereskedni.

Aztán ha lesz per, a szolgáltató 5 év múlva majd fizet 30 milliót, vagy akármennyit.

 

Nem ráfizetés azonban az úgynevezett "lölőnek", mert ő az utolsó fillérig megkap mindent.

 

Az emberemnek meg közben elmennek a lakói és bukik havi 10 milliót, hát így járt, ment volna Albániába befektetni...

Előzmény: Törölt nick (141440)
ksanyi52 Creative Commons License 2023.10.30 -1 0 141447

Ez azért van hogy alacsonyan tudják tartani a béreket és a nyugdíjakat, csak azt nem értem hogy aki milliókat keres az miért nem tudja kifizetni a teljes összeget.

Előzmény: Törölt nick (141446)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.30 -2 0 141446

Namégyszer ... pedig direkt nagy betűvel volt kiemelve.
A gyengébbek számára.

 

****
"Ez az amit HELYETTE >> KÖZ/MÁS pénzből kap meg a lakossági reszsicsökis ügyfél!!!"
****


Jóreggelt!

Előzmény: Mutual Friend (141444)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.30 -2 0 141445

Mindig elcsodálkozom, hogy amikor az emberek magukra ismernek... mennyire idegesek tudnak lenni.

Előzmény: ötfelezős (141443)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.30 -3 1 141444

Fehér ember nem tudja pontosan megmondani hogy mennyinek kellene lennie a villamosenergiának. Majd a politika megmondja.

Nyilván ők okozták ezt a helyzetet. Egyébként megfizeted az árát hisz a 1-2.000 mlrd MVM hiányt a költségvetés kikompenzálja a mi kárunkra. Fizetsz több áfát, a millió különadó ami ki van szórva a cégekre azok mint tovább lett harítva.  Félnótás nyugdijasok észre sem vették hogy kilopták a szemüket nyugdijemeléskor.

 

Nyilván a villamos renszerhasználat emelés az lölönek tesz jót.

 

Ajánlom Holoda Attila youtube megjelenéseit. Ő mindent elmagyaraz neked okosan. Orosz energia nemolcsó sem a paks2 ezt mindenki tudja. Sajnos az energiaárak emelkedése nem tett jót a jobboldali koncepciónak hogy dolgozzanak itt szarérszt hugyert az emberek mert mindent olcsón tartunk. Ez egy véget nem erő spirál amibe belekerültünk és amilyen okos gazdasági szakemberekkel vette körbe magát Orbán azokkal nagyon nem fogja tudni megtalálni a megoldást.

 

Most csőditik ide az ősszes akku meg villanyautógyárat csak azt nem tudja senki hogy honnan lesz hozzá elektromos áram elegendő?

Előzmény: Törölt nick (141422)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.30 -2 4 141443

A családtagjaidat húgyagyúzzad le, bareomállat.

Előzmény: Törölt nick (141440)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.30 -1 0 141442

Ez a szonda nem valami tokozott hőmérő alkatrész?

Csak mert, ha rézcső, ha műanyag, ha akármi, amennyiben csak úgy "benne van a lukban", a cső fala és közte levegő, akkor a létező egyik legjobb hőszigetelő veszi körül.

 

Előzmény: Garashan (141439)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.30 0 0 141441

Tökmindegy a sok centi betonban úgyis nagy a késés.... nem számít az a pici különbség amit a rézcső okoz. 

Előzmény: Garashan (141439)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.30 -3 1 141440

????!

MOST IS kb. fele-fele... VALÓJÁBAN.
Csak a rezsicsökis ügyfél helyett most más fizeti ki a nagyobb részét az áram díjnak.

----------
Abból indulj ki, hogy: 2013 óta adott a >>  FIX ~37 Ft/kWh ár!!!
Amiben megnőtt a rendszerhasználati díj rész.
----------

Mivel a rendszerhasználat nem támogatható.

Nyilvánvalóan,
A fix rezsicsökis ár miatt az áram díj résznek csökkennie kell az ügyfél számláján.

A "kb. fele az áramár"-ból részhez persze hiányzik cirka 30-7=23 Ft/kWh áramdíj az ügyfélnél.
Ez az amit HELYETTE >> KÖZ/MÁS pénzből kap meg a lakossági reszsicsökis ügyfél!!!

Avagy,
JELENLEG is kb. fele-fele az csak a ~60 Ft/kWh valós árat kell alapnak venni.

Amiből,

 ~30 Ft/kWh a rendszerhasználat

plusz

~30 Ft/kWh áramdíj, DE!!! ebből
CSAK kb. 7 Ft/kWh rész az amit az ügyfél fizet meg az MVM-nek
és
a hiányzó kb. 23 Ft/kWh az amit KÖZ/MÁS pénzből kap meg az MVM


Jóreggelt!

****

Tőlem lehet mindeféle baromságot elhinni ostoba módon, sőt hirdetni is... mert nem tilos.

De egy okosabb ötödikes azért átlátja, hogy
a rendszerhasználat VALÓS KÖLTSÉGE bizony NŐTT!!!! az elmúlt időszakban.
és
Mivel nem ez támogatható az EU-ban ezért >> be is kell szedni az ügyféltől.

Nicsak az elmúlt évek tájképe.
2020 >> 20,193 Ft/kWh RHD   alig volt infláció  ~9% béremelkedés

2021 >> 20,811 Ft/kWh RHD   nem volt jelentős infláció  ~18% béremekedés, dráguló ipari árak
2022 >> 29,718 Ft/kWh RHD  14,5% infláció ~15% béremelkedés, erősen dráguló ipari árak
és
2023 >> 29,718 Ft/kWh RHD  18% infláció ~15% béremelkedés, erősen dráguló ipari árak
Mennyi lesz 2024-ben az RHD szerinted ?!



A húgyagyú nem gondolkodók pedig élvezzákk csak tovább a nekik kitalált és általuk felfogható lölö-s dumát.
Másra úgysem képesek...

Előzmény: ötfelezős (141437)
Garashan Creative Commons License 2023.10.30 0 0 141439

Mindenkinek köszönöm a hozzászólást.

 

Egy dolog miatt variálnám, a réznek jobb a hővezetése, mint a műanyagnak. Így gyorsabban reagál a változásokra. Azért lenne zárt csőben, hogy ha meghibásodik, akkor is cserélhető legyen.

Előzmény: Atis57 (141428)
Jahno Creative Commons License 2023.10.30 -1 1 141438

"A legtöbb tagországban 7-10 cent >> 30-40 Ft/kWh körül jön ki a lakosság számára a rendszerhasználat alapban." Máshol meg nincs ilyen fogalom, csak kap egy számot az elhasznált mennyiségre és kész, de "más" országból bármekkora szórást is tudok mutatni, szóval tök mindegy.

Előzmény: Törölt nick (141433)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.30 0 2 141437

Akárhogy is elmélkedsz, ebben nincs igazad, mert a balhék előtt hosszú távon kb fele-fele volt az áram és a rendszerhasználati díj. Például a 2019-es:

 

 

 

Most meg az általad importált táblázat szerint kb. 5:23 az arány.

Előzmény: Törölt nick (141433)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.30 0 0 141436

A konnektor fölötti kötődobozból...?

Aminek a plafon alatt kéne lennie a közelben.
Ha nincs a közelben kötődoboza akkor én csinálnék egyet az elágazásnak.

 


Olyan Amper-es vezeték kell amilyen most is megy a konnektorhoz!!!

A konnektor kismegszakítója és vezetéke megnéz, gondolkodik...dönt.

- a gyengébb vezeték >> túzveszélyes lehet, ha nem kap külön egy kisebb Amperes kismegszakítót
- az erősebb vezeték >> fölösleges, mivel a meglévő-érkező betáp a felső korlát úgyis

(szaki-tanulóként, ennek a vezeték méretezésnek már mennie kellene gondolom)

----------

A 3 eres fehér vagy szürke köpenyes vezeték WAGO-val elosztva-kötve jó lesz.
Akkor HA >> RÉZ a meglévő vezeték is nem lesz gond a kötésnél.

Megj: ha a meglévő vezeték netán még ALU vezeték, akkor a szakszerű ALU/RÉZ váltásról gondoskodni kell!!! a kötésnél.

Előzmény: KRISI_XIII (141432)
sylvanus67 Creative Commons License 2023.10.30 -1 0 141435

Az a gonosz prüsszel.

 

Imádom azt a sok ostoba embert, aki ezt beveszi.

Előzmény: Törölt nick (141433)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.30 0 0 141434

Sokféleképpen meg lehet oldani, a helyi esztétikai körülmények befolyásolják.

A dugaljat mindenképpen érdemes meghagyni, mögötte wago val leágazni, de bele is kötheted, én azt nem szeretem. Mindenképp kicsit vésni kell, ha marad a dugalj. Mellé egy csatorna és bele lehet állni. dugalj mellé leengeded a csatornát, a dugaljból oda elvésel és a csatorna alatt állsz be, nem a végén, a végét lezárod.

Ha nem kell a dugalj, akkor egy kötés, rá egy vakfedél és ráengedni a csatornát.

Mmcu talán a legjobb ilyenkor, mcu-t simán nem tehetsz falba. Nym-j is mehet.

Előzmény: KRISI_XIII (141432)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.30 -3 0 141433

Mivel kötelező aktualizálni.... újraszámolni.
Így NYILVÁN változik is néha.


Annyira szép amikor a sok ostoba ember pont a rendszerhasználaton rugózik-lölözik.
Csak mert valami politikai marketinges bedobta egyszer a buta-nemgondolkodó emberek világába.

Miközben éppen az RHD az ami EU rendeletben piaci alapon keretszabályozott és rendben is van nagyjából.

----

A legtöbb tagországban 7-10 cent >> 30-40 Ft/kWh körül jön ki a lakosság számára a rendszerhasználat alapban.
Mert csodák nincsenek... csak kisebb különbségek.

Nálunk legutóbb 23,4+áfa=29,718 Ft/kWh lett a lakosság számára alapban.
Érvényes 2023.12.31.-ig !!!

Lakossági egyetemes szolgáltatói egységárak

https://www.mvmnext.hu/aram/servlet/download?type=file&id=15558

 

******

Az áram ára viszont tagállami hatáskör azzal lehet támagatósdit játszani.
Játszanak is vele sok országban.
Nálunk rezsicsöki van, máshol árkorlát, sávos árazás, stb.

---------------------------------------

De nem kell már sokáig várni...
A 37 Ft/kWh áramár hamarosan kevés lesz a hálpzat használatra.
Az áram áram pedig nyilván nem lesz negatív >> nem fizetnek azért, hogy használod.

Azaz,
Közeleg a reszicsökis 37 Ft/kWh árú villany vége.

Tipp: ~60 Ft/kWh lesz az új rezsicsökis ár 2025-re.



Előzmény: sylvanus67 (141431)
KRISI_XIII Creative Commons License 2023.10.30 0 0 141432

Sziasztok!  Remélem kérdésem megfelelő ebbe a topikba. Abba szeretnék segítésget/információt kérni, hogy milyen  megoldással lehet sülyesztett szerelésből átvinni egy másik egy szomszédos szobába az áramot úgy, hogy falon kivüli konektor  legyen a végén?

 

Egy ötvös mühelybe egy darab konektort kell teleppítenem a kis gravirózó gépnek illetve max a rádió vagy  vagy telefontöltés megy rajta majd. Lényeg hogy  nem lesz nagy fogyasztó rá kötve.  (Régen hosszabító lett erre használva)

 

Az ismerősőm azt mondta, hogy 100% ba megfelel neki a falon kivüli vezetékezés.

 

Mi lenne az optimális megoldás? a konektor helyére egy  fedelet rakok amire rá rakom a  kábel csatornát? 
Hogy lehetne megoldani úgy hogy esetleg konektor miről venném le az áramot használható legyen?

vagy a legegyszerübb megoldás, hogy a falra szerelt vezeték végére (ebben az esetbe MBCU) egy villásdugot raknék? 

Milyen vezeték lenne az optimális? én 2,5-ős MBCU vagy MM falvezetékre gondoltam ( utóbbi talán jobban elfér a lapos csatornába?)

Elnézést ha nagyon amatőr a kérdésem, én magam ellekntrotechnikus vagyok, munka mellet tanulom estitagozatba a villanyszerelés szakmát.

sylvanus67 Creative Commons License 2023.10.30 -1 1 141431

"(erre EU-s képlet van, nem lölö dönt róla)."

 

 

ennek ellenére egy éjszaka alatt megváltozott az összege elég jelentősen

 

Előzmény: Törölt nick (141422)
rstwingo Creative Commons License 2023.10.30 0 1 141430

Szia.

 

Nekem is elektromos padlófütés van a fürdőben, én nem sokat variáltam vele

10mm-s saválló csöböl tettem le egy kb.:30 cm-s darabot, felesleges nagyobb,mert ugyis egyforma hőmérséklet lesz ha már felmelegedet a beton/kő

Annyi van,hogy a falba eső részére ráhuztam egy rávaló rugalmas csővet és igy könnyedén lehet cserélni a szondát ha baja lenne.

A falba a melegedés miatt nem tettem fémcsövet.

Előzmény: Garashan (141427)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.29 -1 0 141429

Szerintem, jó annak bármilyen védőcső... ha nem nyomod össze  a betonozáskor.

A réznek egy érdemi előnye látszik hamarjában.

Paraszthajszállal gyorsabban követi a hőmérséklet változását.
A tipikusan vastagabb falú és kevésbő jó hővezető műanyag csőhöz képest.

Bár a csőben levő légpárna, ha központosítod ... már el is viszi az előnyt.
Nomeg a tobb centi beton is integrál erősen körülötte.

Aligha bonyolítanám a rézcsővel...

Előzmény: Garashan (141427)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.29 0 0 141428

Szia!

 Igy szokás elhelyezni.--Nem értem , miért variálod a csöveket.

 

 

Előzmény: Garashan (141427)
Garashan Creative Commons License 2023.10.29 0 0 141427

Mivel a vizes topikban nem kaptam választ, így itt kérdeznék. Hisz részben villanyszerelés.

Készítem elő a terepet a padlófűtéshez. Olyan termosztátot néztem ki, amelyhez csatlakoztatható padlóhőfok érzékelő is. De nagyvonalúan csak annyit ír a használati útmutató, hogy azt célszerű egy vörösréz csőben elhelyezni, hogy ha meghibásodik, akkor is könnyű legyen cserélni. De nem írja, hogy a padló betonján belül mégis hova tegyük...

Szóval két kérdésem lenne: hova tegyem a vörösréz csövet. Illetve én úgy gondoltam, hogy veszek 1 szál rézcsövet, amit eldarabolok és az egyik felére keményforrasztok egy kupakot. A másik felét viszont ráhúzom egy symalen műanyag betoncsőre, és ráragasztom pillanatragasztóval vagy szigetelő szalaggal. Elvileg a ragasztásnak csak annyit kell kibírnia, amíg megköt a beton, mert utána már az fixálja.

Ez így működhet?

tfe_tng Creative Commons License 2023.10.29 -2 4 141426

De, elárulta, csak olvasni is kellene elek. Nem sokat fejlődtél. 

Előzmény: csalóvadász3 (141425)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.29 -6 1 141425

"ha át van kapcsolva az aggregátorkapcsoló "külső betáplálásra" akkor itt ertelem szerüen nincs fogyasztas."

 

Ha egy ponton pillanatnyilag nincs fogyasztás, az még nem ok arra, hogy azon a ponton megtiltsd s fogyasztással járó mérési módszerek alkalmazását. Még egy digitális feszültségmérő is fogyaszt valamennyi icipici energiát az éppen mért vezetékből, sőt az általad talált "non-contact" detektor antennája is a vezeték körüli erőteret csapolja meg, teát az is egy fogyasztó a vezeték számára. Te pedig valami miatt ragaszkodtál a NULLA fogyasztáshoz, de nem árultad el, hogy miért.

Előzmény: Mutual Friend (141417)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.29 -1 1 141424

Ostobaság már megint...


A "sok" és az "olcsó" NEM azonos dolog.

Előzmény: csalóvadász3 (141423)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.29 -3 2 141423

"Egyelőre vége az "OLCSÓ  PÉNZ" BŐSÉG ÉVTIZEDÉNEK :-("

 

Várd meg a következő választásokat ;) Fél évvel előtte a vízcsapokból is frissen nyomtatott pénz fog folyni, azután "véletlenül" 3,5 éven át éhezik az ország nagyobbik fele.

Előzmény: Törölt nick (141422)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.28 -2 0 141422

...mert most egy ügyfél Ft mellé a KÖZÖSBŐL kerül ki a másik 2-3 Ft ?

Támogatásként.
Ami nem lesz tartható már túl sokáig.

Mert ezer milliárdokba kerül évente.
és
Egyelőre vége az "OLCSÓ  PÉNZ" BŐSÉG ÉVTIZEDÉNEK :-(

-----------

Manapság,


A lakossági villany nappali "A" tarifa >> ~70 Ft/kWh kellene legyen alsóhangon.
Az áram ára: ~26 Ft/kWh+áfa >>33 Ft/kWh.
plusz
A rendszerhasználat: ~30 Ft/kWh+áfa=37 Ft/kWh (erre EU-s képlet van, nem lölö dönt róla).


A földgáz >> 35 Ft/kWh >> ~ 350 Ft/m3 kellene legyen alsóhangon.
Amiből a tőzsdei nyers gázár ~ 20 Ft/kWh >> 200 Ft/m3+áfa=~250 Ft/m3
plusz 
A rendszerhasználat...

A távfűtés pedig alighanem drágább kell legyen a földgáznál/áramnál.
Kivétel talán a geo/zöld megoldás lehet... ha lehet.

**********

Másként alkulna a zemberek hozzáállás a hőszigeteléshez, korszerűsítéshez, napelemhez.
A 2x-3X akkora energia számlák láttán...
és
... látni is fogják őket nem túl sokára.

Mivel a rezsicsöki zsonglörködés ALAPJA tűnt el, tűnik el.
Az olcsó (főleg) orosz energia, az ami nem lesz többé.

Ébresztő...jóreggelt és ideje felkészülni a nehezebb időkre.

Előzmény: Mutual Friend (141418)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.28 0 2 141421

Éppen annyi szól mellette, mint ellene. A technikus is szerelhet villanyt, miközben egy jó technikumban egészen kevés villanyszerelési dologról értesül.

De a magyar törvénykezés az mindig esőfélben van, hol a ló egyik, hol a másik oldalára.

Pont két napja vigyorogtam azon, hogy ezt is elk*ták, amikor a mestervizsga feltételeinél néztem, hogy arra jelentkezhet villamosmérnök. Ha meg már villanyszerelésből mesterlevele is van, akkor már csak alkalmas villanyszerelőnek is. :)

Előzmény: Mutual Friend (141419)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.28 -1 0 141420

Muszáj lesz... nem is sokára.


Majd lesz hozzá alkalmas marketing :-)

Előzmény: nixon70 (141415)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.28 -1 0 141419

A fiam villamosmérnöknek tanul és most kapták a hírt hogy villanyszerelő papirt is megkapják a diplomájukhoz. :)

Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.28 -1 1 141418

ugyan miert emelnék fel, hisz most olcsóbb  a gáz mint a régi szépidőkben.

Előzmény: nixon70 (141415)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.28 -1 0 141417

Ugya ha át van kapcsolva az aggregátorkapcsoló "külső betáplálásra" akkor itt ertelem szerüen nincs fogyasztas.

Most hogy mondod annyi tényleg van fázisfigyelő de nem nagyon nézegettem hogy a láncban hol helyezkedik el.

Szerintem a kapcsoló után van mert ugy van ertelme azaz "távolról" azt lássák aggregátor üzemben is hogy a telephely villany alatt van.

 

Ami ugye látszik hogy itt már nincs PEN szátválasztas,  ellenben van FI az aggregátorban.

Tehát esetenként figyelni kell hogy összeér-e az állomáson a N es a PE.

 

Ni ilyenkor kikötik a nullát stabilan az aggregátor csatlakozóban a kollégák.

 

 

Előzmény: csalóvadász3 (141414)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.28 -6 2 141416

Kérdés, hogy a NER-nek hány milliárd ft extra bevétel éri meg X darab Fidesz szavazó elvesztését.

Amíg az ellenzéki pártok kórusa kizárólag Orbán karmester úr kottájából énekel, addig nem beszélnék nagy rizikóról ;)

Előzmény: nixon70 (141415)
nixon70 Creative Commons License 2023.10.28 0 0 141415

A lakossági távhő árak 2-3* emelése felér a kormánynak egy öngyilkossággal, úgyhogy ezt nem fogja meglépni.

Az 5%-os ÁFA-t sem piszkálják........

Előzmény: Törölt nick (141405)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.28 -2 0 141414

"ugy hogy nulla a fogyasztas"

 

Miért van szükség erre a feltételre és hogyan kell érteni?

Ha visszajön a feszültség, akkor egy feszültség-figyelő áramkör még egy miliomod milliamperrel sem terhelheti/mérheti egyik fázist sem?

Előzmény: Mutual Friend (141413)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.28 -1 0 141413

 

Na itt kell vizsgálni hogy megjötte a delej ugy hogy nulla a fogyasztas ... :)

Előzmény: Mutual Friend (141331)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.28 -1 0 141412

"szerintem ez a 15kW/m²/év a passzív ház határérték, egyszerűen gazdaságtalan, úri huncutság"

 

A passzívházak 15 kwh/m2/év jósága gazdaságosan is elérhető, sőt még gazdaságosabban megközelíthető (szerintem 30 kWh alá levinni már meglehetősen sokba kerül, de a 30 kWh/m2 viszonylag könnyen+olcsón elérhető).

Ehhez először is külön-külön meg kell érteni a profi passzívházak valamennyi energetikai trükkjét, majd ezek közül bátran kidobni azokat a trüköket, amelyek valóban gazdaságtalanok a mai Magyaroszágon.

Szó sincs úri huncutságról.

Előzmény: Márton89 (141407)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.28 -3 0 141411

+1 fok >> ~6% plusz,meleget jelent.
A 3 fokos többlet  ~18% plusz .... ami már számottevő.


--------

Jómagam ~190 m2-t fűtök 2011-óta ~6500 kWh meleggel a téltől függően.
Ez csak a fűtés!!!
Mivel a melegvíz külön készül és nincs hűtés a házban.

22,5-23,0 fok van bent napközben >> 22,5 fok a tremosztát 6-19 óra között
és
este 7-től hűl reggelig 0,5-1,5 fokot a kinti időtől függően >> 20,5 fok a termosztát éjjelre
Hajnalban csak nagy hidegben (mínusz 8-10 fok körül-alatt) indul el a fűtés.


--

De ez egy 1990-es építésű, ám utólag viszonylag jól hőszigeteltté tett ház.
Ráadásul L alakú azaz rossz a felület térfogat aránya...
és
A pincegarázs is kellemesen meleg, mert a 47 m2 plafonja kevésbé van csak hőszigetelve.

***

A ~6500kWh/170nap/12óra=~3,2 kW az átlagos meleg igény tényszerűen >> gázóra :-)
Ennek kb. a duplája azaz ~6,4 kW kellene a -15 fokban.

Mivel ~190 m2 >> ~6,4/~190=~3,4 kW/100 m2 

Amit egy új építésnek illik alulmúlni... 
Szerintem.

 

Előzmény: Márton89 (141407)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.27 -2 0 141410

Marhaság ... max rész igazság.

Számtalan épületet tudok mutani ami elkészült !
Nagyobb részt támogatásból.

Előzmény: Qqberci (141406)
Márton89 Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141409

Szerintem a szövegkörnyezetből kiderült, hogy villamos fogyasztásra gondoltam és nem teljesítményre, ’h’ betű jelenléte nélkül. De tök igazad van

Előzmény: schlumberger (141408)
schlumberger Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141408

850kw/év 

 

kWh lesz az ugye?

Előzmény: Márton89 (141407)
Márton89 Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141407

115m², de ebből 19m² egy temperált garázs.

Csak fűtés, igaz 24-25° van bent, mert a feleségem fázós.

Ettől még erősnek értem azt a 850kw/év fogyasztást. 
Egyszerű példa, jelen helyzetben (ebben a topicban már kiszámoltam egyszer pontosan) már a H tarifa kiépítése a 10 éves megtérülést súrolná (20m 5x10mm² réz földkábel, élet, túlfesz relé, kismegszakító szekrény, kismegszakítók, mérőszekrény)

8500x36=306000Ft

8500x24=204000Ft

102000Ft megtakarítás 10(!!!) év alatt. (Csak a földkábel 60000Ft)

Szerintem ez extrém alacsony, szerintem ez a 15kW/m²/év a passzív ház határérték, egyszerűen gazdaságtalan, úri huncutság.

Ismersz ilyen házat? Mármint nem újságból, baráti társaság, család?

Előzmény: Törölt nick (141404)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.27 -1 6 141406

A lakóközösségek zömének annyi esze sem volt... az elmúlt 15 évben. hogy

- hőszigeteljen, ablakot cseréljen, korszerűsítsen
- ráadásul nagyobbrészt közpénzből, kedvezményes pénzből

 

Az erre a célra kapott uniós pénzt lenyelte a kormány, "középületek energetikai korszerűsítésére", a lakosságnak egy fitying se jutott.

 

Amennyi pénzt a Népstadion átépítésére elvertek, abból a legszerényebb számítás szeerint is 50000 (ötvenezer!) lakás hőszigetelése, nyílászárócseréje lett volna megoldható, még sajáterő nélkül is!!!...

Előzmény: Törölt nick (141405)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.27 -3 0 141405

A lakóközösségek zömének annyi esze sem volt... az elmúlt 15 évben.

hogy

- hőszigeteljen, ablakot cseréljen, korszerűsítsen
- ráadásul nagyobbrészt közpénzből, kedvezményes pénzből és támogatott lakástakarékból

Ez a szomorú helyzet.

----

Pedig már meg is térült volna :-)
vagy

Hamarosan megtérülne.

és

A fűtési költség csökkenés fedezi is a hőszigetelés költségeit!

De a nagyeszükkel leszavazták-leszavazzák mégis sok-sok helyen.

Jön hamarosan a távfűtés/gáz 2-3X-os drágulása és sírnak majd ezerrel.
"Segítsen a kormány  >>segítsenek MÁSOK!!!" alapon.

Előzmény: gsmotoros (141400)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.27 -1 0 141404

A 6 kW miatt gondolom nem 100 m2 a fűtött terület, hanem több.
 és
Az 1500 kWh/év villany a hőszivattyún az ~4500 kWh/év meleg...


Hány m2-re is van a fűtés ?
(mert ugye a célérték a 3000 kWh >> 100m2-re)

Netán a melegvíz is benne van az 1500 kWh/évben?

Esetleg a hűtés is?

Előzmény: Márton89 (141399)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141403

Köszönöm. Remélhetőleg kiderül majd az elkövetkezendő időszakban...

Előzmény: ötfelezős (141402)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141402

Részemről ezekre a kérdésekre nem tudok válaszolni.

Előzmény: gsmotoros (141401)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141401

Köszönöm a választ!

 

Akkor egyre inkább kavarodok bele ebben az egészbe. Na remélem az EON ügyfélszolgálat majd helyreteszi a gondolataimat. Akkor most lehet H tarifa társasházi hőszivattyúnak vagy sem?

Előzmény: ötfelezős (141398)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141400

Szia!

 

Mérnöki szemmel számomra megfelelőbb egy központi egység, 160 lakásra az éves karbantartás 200k HUF, míg egy lakásra 1 hőszivattyúnál meg 60k HUF. Sokkal jobbal eloszlanak a költségek. Persze ideális álomvilágban volna ezzel csak nulla gond, kis hazánkban nem hibátlanok az együttműködések, de lehet amúgy megfelelő lakóközösség erre...

Előzmény: Atis57 (141396)
Márton89 Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141399

Szerintem a 3000Wh “CÉL” nagyon messze van.

Új építésű házban lakunk. Mi építettük, sok év alatt. Vannak hiányosságok, nincs üveghap, ytong start az első tégla helyén és a padlóba csak 11cm grafitos szigetelés fért el. A 30cm Porotherm Klíma falon 15cm kőzetgyapot van, passzív ház ablakok (Internorm KF500), ahol lehet légtömörre van minden készítve (RAL szalag, tömítések). Padláson 35-50cm üveggyapot van leterítve. Minden szigetelés jól van elkészítve, nem a mostanában szokás “leszórtuk” technikával van kivitelezve.

Így hoz a ház 6kW hőigényt -15°C-ra és 1 év alatt kb 1500kW-ot eszik meg a hőszivattyú. A környéken gomba mód teremnek az új házak, ennél sokkal rosszabb kivitelezésben és kevesebb szigeteléssel.

Ennél sokkal vastagabb szigetelés nagyon nagyot drágít, így is sokba került. Érthető, hogy megtérül, de egy 3000Wh-hoz nem is tudom mi kellene, 30cm falra, 60 födém, 30 padló, vagy több. Ez azért nem egy átlagfizetés

 

Előzmény: Törölt nick (141393)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141398

Tehát gyakorlatilag a "háborús veszélyhelyzet" előtt mind a gázt mind a villanyt a társasházak piaci áron vették?

Nem, dehogy, ezek hatósági árak voltak, és ma is azok.

Előzmény: gsmotoros (141392)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.27 -1 1 141397

Anyádsegge te ostoba ember ... bolond likból bolond szelet fújsz!

Előzmény: csalóvadász3 (141394)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.27 0 1 141396

Szia!

 

 

" Jobb az ilyet közösbe, eloszló karbantartási költségekkel kialakítani..."

Hát -pont NEM!

 

A társasházi közösködés mindig vita tárgya! Viz-villany, gáz -akár hőszivattyú esetén is.

 

Ha "paraszt" (tulajdonos társ ) magának fizeti rögtön tudja , hogy miből mennyit kell/lehet használnia!

Amúgy meg; Ö fűt 50 emberre !!? -Ezért a többiek fizessék ki az ő számláját is.

 

Előzmény: gsmotoros (141395)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141395

Nagyon szépen köszönöm a részleteket. Jó ezt így végrágni abszolút, jogos. Ugyanakkor azért nem ártana, ha a jogi környezet elősegíteni a megújulós dolgokat sem. Nem ártana, ha hőszivattyúznának a társasházak. Jobb az ilyet közösbe, eloszló karbantartási költségekkel kialakítani...

Előzmény: Törölt nick (141393)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.27 -2 1 141394

Amíg minden megvásárolt millió köbméter földgáz után érkezik Moszkvából egy nagy táska kenőpénz a NER-hez, addig Magyarország gáz-igénye semennyit nem fog csökkenni.

Ha a lakosság már nem bírja fizetni a mesterségesen felturbózott gázárakat és inkább megpróbálja télikabátban átvészelni a telet, akkor majd építünk tíz gázos villanyerőművet és az ország közvilágítását is átszereljük gázlámpákra :)

Előzmény: Törölt nick (141393)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.27 -1 0 141393

Az alapvetéseim,

1.
AMÍG ez 2103-óta tartó szoci-komcsi beütésű rezsicsöki van.
ADDIG nem, lehet normális döntéseket hozni energia ügyekben az eltorzított ÜGYFÉL=SZAVAZÓI árak miatt.
Egyet kivéve... arról majd külön.

2.
MÁR NEM FOG sokáig fennállni ez a helyzet...
Aminek az alapja az "olcsó orosz gáz" volt régóta.
Az idő kereke fordul >>  lassan, de biztosan!

3.
Jön a VILLANY alapú és ZÖLD(ebb) jövő >> nap, szél, víz, atom...
Hamarosan már nem igazán földgáz!!! és bendízel alapon fogunk élni, mint eddig.
Éppen ezért manapság MÁR NEM ruháznék be számottevő összeget Ú!!!J földgázos és bendízeles cuccba.


+1
...és ez a külön tétel.
Az "el NEM használt energia" a most belátható jövő lényege>> az ENERGIAHATÉKONYSÁG/TAKARÉKOSSÁG!

Ezért most a legjobb döntés a lakhatási energetika kapcsán a >> HŐSZIGETELÉS !!!
Ahol és amennnyire csak leheséges...

Az energiavámpírok esetén a hőszigtelés költsége gyakorlatilag lényegtelen >> meg fogja érni! tutira.
Hisz a reszicsüki garantéltan nemm marad még 40-50 évig életben.

*******
A cél manapság, hogy: a fűtésre elég legyen max 3 kW/100 m2 "MELEG" még -15 fokban is.
Ami 100 m2 esetén: 100x3/2=1,5 kW ÁTLAGOS fűtési "MELEG" teljesítmény a teljes magyar télre.
*****

-------------
-15/+22=37 fok a max fűtési lépcső a magyarok esetén.
(mivel 20 fok helyett a 22 fok inkább a szokásos napi átlag bent)

A magyar tél átlaga kint: 4 fok
Ami +4/+22=18 fok átlagos hőlépcső.
...és a 18 fok kb, a fele a 37 fokos maxnak >> innen a /2 a matekban.
------------

Egy ilyen erősen hőszigetelt épület esetén.

Cirka 160-170 nap a fűtési idény csak.
Az energiavámpír vackok 200-210 napja helyett.

A fűtési igény a "kazán/fűtés"-ből napi átlagban cirka 12 óra csak.
Az energiavámpír vackok 16-18-20 óra/napja helyett.

Avagy,
HA a ~100m2 lakótér fútése nem jön ki
Cirka: 1,5kW x 165nap x 12óra =~3000 kWh/tél "MELEG"-ből.

Akkor a PLUSZ fogyasztás arányától függően lépni érdemes >> kell.
A duplája (2x3000=6000 kWh/tél) fölött már tutira gond van... lesz!

 

-----------------

A 3000 kWh CÉL az nagyjából... a 100 m2-re.
tűzifával ~1000 kg >> 10 mázsa >> ~1,2 erdei m3 
földgáz hagyományos/turbó kazán és konvektor ~400 m3 földgáz
földgáz kondenzációs kazán ~300 m3 földgáz
villany NEM hőszivattyúval/klímával 3000 kWh áram
villany hőszivattyúval 3000/3,5=850 kWh (SCOP>=3,5)

Megj: az erdei m3 az 1x1x1,7=1,7 m3 térfogatú kaloda/rakat 

---

A 6000 kWh határ  az nagyjából... a 100 m2-re
túzifával ~2000 kg >> 120 mázsa >> ~2,4 erdei m3
földgáz hagyományos/turbő kazán és konvektor ~800 m3 földgáz
földgáz kondenzációs kazán ~600 m3 földgáz
villany NEM hőszivattyúval/klímával 6000 kWh áram
villany hőszivattyúval/klímával 6000/3,5=1700 kWh áram max


***********
Másképpen,

Ahol nagy a fűtési meleg igény (kWh/m2 a tél során).
Ott elsősorban a hőszigelés növelése a jó cél!

A lecsökkent melge igény alapján lehet tovább gondolkodni a fűtési módszerről.
...és tuti nem a földgázé a belátató jövő már!

Előzmény: gsmotoros (141392)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.27 0 0 141392

Köszönöm, értem. Én naív szemlélő vagyok ebben a témában, szóval nem véletlen, hogy megkavarodtam. Csupán megpróbáltam megérteni, hogy lehet-e közös hőszivattyúja egy társasháznak úgy, hogy ez anyagilag versenyképes legyen egy kondenzációs kazánnal.

 

Eszerint nem feltétlenül. Egyedül akkor lehetne ez így, ha mind az áram, mind a gáz piaci áras lenne és úgy olcsóbb utnd alenni a hőszivattyú talán.

 

 

Tehát gyakorlatilag a "háborús veszélyhelyzet" előtt mind a gázt mind a villanyt a társasházak piaci áron vették? Csak szimplán akkor ez egy elfogadható ár volt? Aztán a piaci állapotok elszabadulása miatt már csak ezzel az ideiglenes árbefagyasztással tudták megoldani azt, hogy ne dőljenek be a költségvetéseik a társasházaknak kb...

Előzmény: Törölt nick (141391)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.26 -1 0 141391

Node.... a "H" tarifa egy külön műsor!!!!

Spéci szabályozással.

Avagy,
A akárhány Amper lehet bekötve ez igaz.
Ez eddig sem volt vitás.

DE!
Nem lehet akárhány Amper "egyetemes  szolgáltatás" alapon árazva.
AMI NEM egyetemes az meg nem lehet "H" tarifa... árazású.

Az én olvasatomban.


****

Tessék már e gondolkodni azon, hogy: mi is a ÁTMENeTI KIVÉTELEK-KŐNNYÍTÉSEK céla?!

(amik ugyebár CSAK a vészhelyzeti rendeleti kormányzás idejére érvényesek MAX
de jelenleg CSAK 2023.12.31.-ig garantáltak a mostani rezsicsöki szabályok-árak !!!
Jóreggelt....)

Az, hogy akit a gyors energia ár növekedés EXTRÉM módon érintett volna nélkülük.
Annak adjon könnyítést  >> közpénzböl=adóból átmenetileg.

A gáz akkoriban jóval többel drágult mint a villany !
A gáz milliós plusz lett volna.
A villany jóval kisebb.

Ezért lett a gázra spéci szabály és még él is egyelőre.
Az áramra meg nem lett, mert nem fájt annyira a zömnek.

Ennyi.



Előzmény: gsmotoros (141386)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.26 0 0 141390

Köszönöm szépen a válaszokat!

 

Meglátjuk. Elég kellemetlen, ha nem lehet H tarifás a társasházi hőszivattyú, mert eggyel kevesebb "zöld" megoldás adott akkor. Sima tarifával jelenleg nem igazán tud versenyképesen üzemelni a berendezés az tuti, amíg el nem engedik a gáz rezsicsökkentés kezét.

Törölt nick Creative Commons License 2023.10.26 0 0 141389

Mert a földgázra jelenleg >> VAAAAAAAN egy spéci rendelet!


A villanyra viszont nincs...

Ennyi.

Előzmény: gsmotoros (141387)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.26 0 0 141388

Támaszkodj mindenképp az ügyfélszolgálatra.

Én úgy gondolom laikusként, hogy a TH. központi fűtése közös fogyasztás, amit majd lejátszanak nm arányosítással.

Nem hiszem hogy a tH egyetemes fogyasztó. Ha meg nem, akkor H tarifa sem lehet.

Akkor meg vagy a felső sávon vételez, vagy szerződéssel.

Szerintem normál fogyasztásba lehet bekapcsolni a központi szivattyút.

Persze lehet nem így van,  th. amúgy is spec. eset.

Előzmény: gsmotoros (141387)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.26 0 0 141387

Ahogy a közös gázórára is elfogadják a lakossági árazást akár erre is lehet, mindegy, fél éven belül kiderül, amikor is majd válaszol talán az ügyfélszolgálat. :)

Előzmény: Törölt nick (141385)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.26 0 0 141386

vagy

 

  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát

Ekkor bármennyi lekötött teljesítmény lehet.

 

 

 

-Azért a legtöbb társasházi lakásra ez a feltétel igaz szerintem. Elég kevés sokemeletes lehet, ahol a nem lakás céljára szolgáló helyiségek vannak többségben. Max valami airbnb által eluralt épület vagy hasonló.

Előzmény: sylvanus67 (141384)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.26 0 0 141385

A kulcsszó... 
"közös fogyasztás tekintetében"

---

Valahogy nem érzem közös fogyasztásnak: az "épület központi fűtés" hőszivattyúját.

Közös fogyasztás a világítás, lift, szellőző motorok, kapunyitás/kaputelefon, stb. ... szerintem.

Előzmény: gsmotoros (141383)
sylvanus67 Creative Commons License 2023.10.26 0 0 141384

vagy

 

  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát

Ekkor bármennyi lekötött teljesítmény lehet.

 

 

 

vagy 

  • az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma."

Ekkor legfeljebb 3x63A.

 

 

Szerintem.

Előzmény: gsmotoros (141383)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.26 0 0 141383

A kép sajnos nem ment át. Ahogy nézem most sem fog, no de:

 

1)

 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

 

"a lakóépület (pl. társasházak, a lakásszövetkezetek) a közös fogyasztás tekintetében, amennyiben

  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma."

 

Illetve

 

2)

 

https://www.meevet.hu/app/webroot/kcfinder/upload/files/Regisztr%C3%A1lt%20szerel%C5%91i%20oktat%C3%A1si%20anyag%202020.pdf

 

"H- tarifát csak egyetemes szolgáltatásra jogosult és egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználó vehet igénybe (3*63A határig)"

 

 

Összességében így én úgy értelmezném ezt, hogy a társasház, amiben többségben vannak a lakáscélú albetétek az lakossági fogyasztóként kezelendő. És mint olyan 1 darab 3x63A-es H tarifás mérőt is kiépíthet, feltehetően többet nem. Mindegy, írtam az ügyfélszolgálatnak, csak ott az átfutás hónapos felteszem.

Előzmény: gsmotoros (141381)
sylvanus67 Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141382

Én mindent (is) értek.

El is olvastad a szabványt?

Megtaláltad ezeket a mondatokat, amikre hivatkozol? 

Előzmény: Mr. Pepe00 (141362)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141381

Mondjuk nem lehet, hogy a lakóépület közös villanyórái lakossági fogyasztónak minősülnek?

 

 

 

 

Ha több a lakás mint a nem lakás célú albetét, akkor a 3x63 limit alól is ki volnának véve netán?

 

 

Előzmény: Törölt nick (141379)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141380

Köszönöm, értem.

 

Kissé belegabalyodtam valóban. Amúgy olvasgattam én kérdezés előtt a Google találatok között, csak nem kerültem teljesen képbe.

 

Tehát végeredményben egy ilyen méretű társasház már szimplán a közös alap villanyos rendszereivel (lift, tűzvédelem, világítás stb) kimeríti a 3x63-at, azokkal még befér az egyetemes szolgáltatásba, de minden afelett már versenypiaci árazású lesz?

 

Mondjuk egy társasház fűtése elég nem okés, hogy nem tud a H tarifába beférni. Elvégre ugyanúgy lakossági fűtést végez mint az amúgy rezsicsökkentéssel érintett földgáz közös órán át táplált kondenzációs kazán.

 

 

Előzmény: Törölt nick (141379)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141379

Na mégegyszer....

Egy 160 lakásosnál >> 160 "H" tarifás mérőhely lehetséges ...
Mivel!!!!! a "H" tarfifa >> lakossági játék, azaz >> lakásonkénti/albetétenkénti.

Amihez, ha szükséges majd telepítenek egy kismillió Amperes szolgáltatói CSATLAKOZÁST.
és
Az lesz szétosztva akár a 160 felé... a házon belól a lakossági "H" mérőkre.
Ahogy most is van a nappali "A" mérők esetén.

----

HA a társasház központi fútése hőszivattyús.

Az MÁR NYILVÁNVALÓAN!!!! NEEEEEEM "H" tarifa téma.
és
Éppen ezért akár hány kW-ot is kérhető a központi fűtéshez :-)
De az nem "H" tarifás lesz.... hanem versenypiaci >> alku tárgya.


Saját ötletek helyett esetleg google használat... az írás előtt?!
Olyan jó lenne!


**************************
https://www.mvmenergiakereskedo.hu/oldalak/321

1.
Ki köteles a versenypiacon szerződést kötni?

A kisfeszültségen, 3x63 Amper névleges csatlakozási teljesítmény felett a Felhasználó köteles versenypiaci kereskedőt választani, számára ez az egyetlen lehetőség.

 
2.

Ki veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

•    Minden lakossági felhasználó
•    Kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű nem-lakossági felhasználók
•    Külön jogszabály szerinti költségvetési szervek és közfeladatot ellátó intézményeik
•    Helyi önkormányzatok és a közfeladatot ellátó költségvetési intézményeik
•    Közfeladatot ellátó egyházi jogi személyek
•    Közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények







Előzmény: gsmotoros (141378)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141378

Köszönöm a választ!

 

A 250kW méretezési hőveszteség (-13 foknál) egy tény, egy 160+ lakásos sokemeletes épületről van szó. 8000m2.

150kW a hőveszteség 0 foknál.

 

 

Az mondjuk reményteli, hogyha lehet 2 külön 3x63A-es mérőhely...

Előzmény: Törölt nick (141377)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.25 -1 0 141377

Kevesled a 250 kW -ot ?

Mi az hangár vagy mi amit fútenél vele ?

El tudsz képzelni lakóházat/házrészt/lakást amihez nem elég 115 kW fútés?!
Hány m2 lakótér az... 

Merthogy a limit az ugye mérőhelyenként/szerződésenként annyi.
(és nem ingatlanonként)

Avagy egy többlakásosba akár paksot is beköttetheted direktben :-)
(osztatlan közös, társasház)

Előzmény: gsmotoros (141373)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.25 -1 0 141376

A limiten az látszik, hogy: a "H" tarifa az "lakossági" célra van...
A lakossági teljesítmény limittel egyezik. 



https://mvmoptimum.hu/blog/futes-hutes/h-tarifa

"A H tarifát a lakossági felhasználók !!!
hőszivattyús technológiát alkalmazó és
megújuló energiaforrást használó fűtési rendszerek
esetén vehetik igénybe.


Idetartoznak egyes split klímák is, amelyek fűteni és hűteni egyaránt képesek, illetve legalább 3,4 SCOP-értékkel működnek."

Előzmény: gsmotoros (141373)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.25 -1 0 141375

A csatlakozási érték maximuma:  3x80Amper vagy 3×63Amper lehet.

A 3x63 Amperig kedvezőbb a mérési+elszámolási helyzet.

A varázs szavak: egyetemes profilos lakossági

Előzmény: Garashan (141370)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141374

Köszönöm, értem, akkor azért az egy picivel jobb, de 3x80A a max, amire H tarifa kapható eszerint. 55kW villamos teljesítmény max.

Mondjuk 0 fok körül még tudhat 3.5-es COP-t a kütyü (elbaltázott nem alacsony előremenős radiátoros fűtés) és akkor kb csak 150 kW hővesztesége van az épületnek. Ott van a használhatósági határa ennek így kb.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141372)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141373

Köszönöm a választ!

 

 

Ezt szélsőséges esetre feltételeztem, -13 fokra, amikor beesik a leadott hőteljesítmény és a COP is siralmas. Hasra 2.5-ös COP-val tud leadni olyankor egy gép 113 kW-ot és döglődik és az épület hővesztesége 250 kW olyankor. Persze nonszensz -13ban csapatni a hőszivattyúval, valamilyen kombó kapcsolás kell gázkazánnal olyankor.

 

De ez végülis a H tarifa teljesítmény limitjén is látszódik.

Előzmény: Garashan (141370)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141372

Nem 3x80A?

 

Csak mert van amelyik szekrény tudja

 

CSP21.E025

Előzmény: gsmotoros (141369)
ruzsa janos Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141371

Nnnna, ennek így már van értelme :)

Kösz, elkerülte a figyelmemet!

Előzmény: arenarock (141368)
Garashan Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141370

Hát a 3*63A az csak 43,7kW. Ha cosφ=1. Kettő hőszivattyú biztosan nem fog tudni üzemelni 100%-os teljesítménnyel. De egy is kimaxolja a rendelkezésre álló teljesítményt.

 

Amúgy mekkora az a ház/épület ahova kell ~400kW fűtési teljesítmény?

Előzmény: gsmotoros (141369)
gsmotoros Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141369

Sziasztok!

 

Olvastam máshol, hogy a H tarifa kiadásának a felső határa az a 3x63A gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy ha egy lakóközösség 2 darab 45kW villamos teljesítményfelvételű (persze a legszélsőségesebb esetben) hőszivattyút szeretne kiépíteni, akkor ez ésszerűen nem tudna működni sehogysem eszerint, mivel még az egyik példány se tudná magát kidolgozni a 3x63Amperről gyakorlatilag? Tehát ez az elképzelés egy badarság és nem fog tudni a hőszivattyú anyagilag is megérős módon üzemelni kb. (sőt ilyen betápnál versenypiaci áron fog jönni a nappali villany, kb 70HUF/kWh áron...)

arenarock Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141368


Továbbra is a kérdés, szigorúan szakmai érdeklődésből: mit nyernék 2 diódával? :

Elég csak a tápnál elhelyezni kettőt, kevesebb mókolás
Diódától függően akár 10 amperig is bővíthető a rendszer

Előzmény: ruzsa janos (141366)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.25 0 1 141367

Basszus! Igazad van, az Áramkörök számát kitakarta a szemüvegkeret.

Előzmény: ötfelezős (141365)
ruzsa janos Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141366

A szünetmentes táp egy dobozolt, kereskedelmi forgalomban lévő eszköz, erre gyártják.

Benne van a töltő, az akku, meg az a relé, ami a tápfesz megazűnésekor átkapcsol akku üzemre.

 Igen, az akkut néhány évente cserélni kell .

Mit nyerne vele a társasház, ha összeraknám?!

 

Továbbra is a kérdés, szigorúan szakmai érdeklődésből: mit nyernék 2 diódával?

 

https://ipkaputelefon.hu/UPS-tapegyseg-akku-femdobozban?gclid=EAIaIQobChMIwqOCxOfugQMVA8jVCh2qjgxaEAQYAiABE i5gLqWfD_BwE

Előzmény: csalóvadász3 (141364)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141365

mivel 2szál van egymás mellett ezért 0,8 as szorzó

Bocs, nincs ilyen szorzó. Mintha pont egy héten belül lett volna erről szó... Itt van a szabvány:

 

 

Csökkentő szorzó akkor van, ha a 2 vagy 3 vezetőből álló áramkör mellett más árammal terhelt vezetők is vannak.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141362)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141364

"50 éve ismerem a diódáknak ezt a tulajdonságát :) (bár éppenséggel nem pontosan annyi feszültség esik rajtuk, mert az egy elég speciális alakú függvény, de mindegy"

 

A feszültségesés mértéke az éppen átfolyó áramtól függ egy picit (lásd a képet alul). Tehát ha az áram nem ugrándozik, akkor a feszültég-ejtés sem fog.

 

"12.7 volt legyen a feltöltött akkufesz, 13.5v amikor a töltő rajta van (erre kialakított ups eszköz, kimondottan zárt rendszerű ólomakkuhoz), 20000 ft egy 7 Wh ás akkuval."

 

Ha jól értem egy gyári szünetmentes tápegységből csak az aksitöltő részt és az aksit használod, az inverter részt kár volt kifizetni. Egy csepptöltős olcsó akkutöltő + egy aksi is elég lett volna, ha fontos a szünetmentesség is.

 

7 amperórás ólom aksii 3-4 év múlva  már csak kb 3 amperórás lesz. Áramszünet esetén kb meddig fogja bírni a marhasok led lámpát?

 

 

10A10 dióda forward voltage drop:

Előzmény: ruzsa janos (141359)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141363

A legkisebb keresztmetszet 6 os? igen.

Mikor 6 os?

Ha egy boyler van rajta a vezérelten.

És ha nem?

Akkor 10 es.

 

Tehát az a mondat igaz.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141362)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.25 -1 0 141362

Nem értem, mit nem értesz.

Most így van.

 

1f.ú hálózatot 32A ra kell méretezni.

A 10es réz pvc 42A bír, de mivel 2szál van egymás mellett ezért 0,8 as szorzó. Tehát 33,6A.

Ehhez veszel 1% fesz esést, akkor is kijön a 32A.

 

A 6mm2 az egy kivétel a vezérelt fogyasztásnál egy fogyasztó esetében.

 

 

Előzmény: sylvanus67 (141361)
sylvanus67 Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141361

nem olvastam végig a szabványt (131 oldal), de ilyeneket találtam:

 

 

"A mért fővezeték fázisvezetőinek megengedett legkisebb keresztmetszete 6 mm2"

 

"• A mért fővezeték vezetőinek legkisebb keresztmetszete 6 mm²"

 

"A mért fővezetéket megszakítás, toldás nélkül kell vezetni a felhasználói mért főelosztóig, vezetőinek megengedett legkisebb keresztmetszete 6 mm2 legyen."

 

 

Előzmény: csalóvadász3 (141347)
ruzsa janos Creative Commons License 2023.10.25 0 1 141360

Vészvilágítás: akkor működik, amikor nincs hálózati feszültség.

Nem (csak) biztonsági okból kell a 12 volt.

Előzmény: csalóvadász3 (141357)
ruzsa janos Creative Commons License 2023.10.25 0 1 141359

Ahogy említettem, úgy 50 éve ismerem a diódáknak ezt a tulajdonságát :) (bár éppenséggel nem pontosan annyi feszültség esik rajtuk, mert az egy elég speciális alakú függvény, de mindegy). Adott egy eszköz, amin néhány ellenállással beállítják az áramot (mint amúgy a led-szalagokban is). Nekem egyetlen bajom van vele: nem a névleges 12v ról használnám, hanem kicsit nagyobbról. 

És akkor most a játék kedvéért:

12.7 volt legyen a feltöltött akkufesz, 13.5v amikor a töltő rajta van (erre kialakított ups eszköz, kimondottan zárt rendszerű ólomakkuhoz), 20000 ft egy 7 Wh ás akkuval.

A lednek ki kell bírnia a 13.5 voltot (van 230 volt, de ezzel világítok, meg az üzemszerű működést, amikor nincs 230 volt, csak az akku, ami így 12.7 et ad le. 10x2 watt a fogyasztás egy ilyen ups en, tehát kell úgy 1.5 A, en yit tud is.

Namármost: a led panelen van 3 soros led, darabonként 3 volt feszültségesés, a 12 volt névleges feszültségből lesz 150 mA, tehát 12-3x3 v= 3 v, osztva 150mA = 20 ohm áramkorlátozás gyárilag. 

Én ráteszek kívülről 10 ohmot. Ha 13.5 a feszültség, 13.5-9=4.5/30 ohm = 150 mA, ha csak akku, akkor 12.7-3x3 = 3.7 v, ebből 123 mA.

Nézzük diódával. 2 soros dióda kell.

2x0.7 volt.

13.5-1.4 v, vagyis 12.1-3x3=3.1, /20 = 155 mA.

Amikor viszont csak akku: 12.7 -1.4 = 11.3 v van.

Áram: 2.3/20= 125 mA.

Akkor most pontosan mit nyertem a diódával?!?

 

A ups azt teszi egy akkuval, amit tartós üzemhez kell. Az akkutöltő nem.

A vészvilágítás jó esetben évente 1-2 szer kapcsol be.

Az autós lámpák alaphangon 10+ wattosak.

Mit nyernék velük?

Előzmény: csalóvadász3 (141358)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.25 0 0 141358

"Mi lenne a dióda előnye?"

 

A diódákon nyitóirányban mindig pontosan ugyanannyi feszültség esik. A diódára jellemző érték katalógus-adat. pl itt "forward voltage drop": https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=4397

A soros ellenálláson viszont mindig más feszültség fog esni, ha változik/ingadozik a tápfeszültség.

Tehát egy egyszerű diódát nyitó irányban tekinthetsz egy 0,6-0,8 voltos Zener diódának is.

 

Hasonló célokra szeretem használni a 10A10 diódát: 1000V és 10 amperrel is elbánik (ha jól szellőző helyre teszem) és viccesen olcsó. Persze az arenarock által említett 1N 4007-es diódából is mindig akad itthon egy marékkal :)

Előzmény: ruzsa janos (141354)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141357

Vannak olyan lámpák az autótechnikában, amelyek 12 és 24 voltról egyaránt működnek. https://www.google.hu/search?sca_esv=576236845&q=12-24v+aut%C3%B3+led&tbm=isch&source=lnms&sa=X

Ezekben a világító rész 12 voltos, de van előtte egy pici áramgenerátor, ami akár 24 voltról is legyártja a 12 voltot. Tehát 12 és 24V között tökmindegy neki, hogy mennyiiről kell működnie.

 

Drága szünetmentes tápegység helyett 24V akkumulátor és egy 24 voltos aksitöltő és nem kell foglalkozni a fesztültségeséssel sem.

Vagy egy egyszerű 17-18 voltos kimenetű biztonsági trafó + egy graetz + egy elektrolit kondenzátor és akkor még aksi+akkutöltő sem kell.

Előzmény: ruzsa janos (141351)
ruzsa janos Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141356

A tápkábel átmegy a dobozokon, benne wago lesz.. 10 darab egy vonalon, az ugye 1.5 Amper. 

Előzmény: Atis57 (141355)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141355

Szia!

 Ezen panelon nincs IC-s áramgenerátor?  Az átlagosakon is szokott lenni.

 

A legolcsóbb változatnál 3db ledet+100 Ohmot  szoktak használni. Az is 11-14V közt jó.

Ezt jó ötletnek tartom !

 

A tápkábel t nem osztottad meg a hossz szerint?

 

A led fényforrás; FastLine Autós nappali menetfény 8 ledes NTS-CW734 - Ravensh (ravenshop.hu)

 

QL Fénycentrum.

 

Előzmény: ruzsa janos (141351)
ruzsa janos Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141354

Mi lenne a dióda előnye? Nyilván tudom, hogy a pn átmeneten esik a feszültség, a veszteség PONTOSAN ugyanannyi lesz, mert a 0.7v x 150 mA áram ugyanannyi hővé alakul.

Előzmény: arenarock (141352)
ruzsa janos Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141353

Tokozva kell, 20 darab fényforrás, amit fel kell szerelni a falra, amibe beleköthető a vezeték. Nem karácsonyi világítás lesz. 

Előzmény: arenarock (141352)
arenarock Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141352

Van vízálló led szalag, és a feszültség ejtés jobb diódával. Egy dióda 0,7 volt. (pl. 1n4007 egy amperig)

Előzmény: ruzsa janos (141351)
ruzsa janos Creative Commons License 2023.10.24 0 1 141351

Hátha valakinek ugyanígy szüksége lenne ilyesmire:
Pincébe akarunk vészvilágítást szerelni, egy 12 voltos szünetmentes tápról, úgy, hogy a kb 2x30 méteres folyosón már csak a 12 voltos vezeték menjen végig, meg keveset fogyasszon (volt egy beázásunk, amikor konkrétan a pince plafonjából folyt a víz, lámpatestben állt - a víz főelzáró meg a labirintus végében volt. A falat nem mertem megfogni.)
A vállalkozó azonnal ajánlott is belső akkumulátoros vészvilágítós lámpákat - de akkor egy folyamatos betáplálású 230-as vezetéket kellett volna végigvezetni, amit éppenhogy nem akartam. Elkezdtem 12 voltos, kis teljesítményű lámpatestet keresni, nem aranyáron. Hát baromira nincs. 

Végül megszületett az, amit a fotón láttok: átlátszó fedelű, 100x100x50mm-es kötődoboz (1070 forint), 12 voltos led-panel (600 ft), két tömszelencés átvezető (150 Ft). A probléma: a szünetmentes táp 13.5 voltot ad ki, a led viszont 12 volton 1,8 W-os. 12 volton 160 mA-t vett fel. Ha ráakasztok 13,5 voltot, akkor az plusz 1,5 volt, vagyis 1,5V / 0,160A = kb 10 ohm. Kapott sorba egy 0,5 wattos ellenállást  (1,5V x 0,15 A = 0.225 W), és ennyi. Ha tud valaki 2000 forint alatt ilyet boltban, szóljon.

  

ötfelezős Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141350

Miért van az előírva?

Hogy megfelelő biztonságú legyen szokásos mechanikai és villamos behatások ellen.

Hogy ne kelljen 30-40 éven belül a vezetékcserével is bajlódni teljesítménybővítés esetén.

Hogy legyen benne tartalék.

A nagyobbik igénybevétel az egyfázisú ellátás esetén a méretezési teljesítmény, amely 32 A. Abban már nincs is olyan sok tartalék, mert a régi szabvány szerint azt 48 A-el lehetett terhelni (alapterhelés).

Előzmény: Mr. Pepe00 (141344)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.24 -1 0 141349

Ez nem szabvány miatt van

ez pont az MSZ 447  szabvány miatt van.

Előzmény: csalóvadász3 (141347)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.24 0 1 141348

nem volt kérés a H07vv-s kábelaz a doboz és a ház között

Végül is az is csak szabványelőírás, hogy a fix vezetékeknek H07-nek kell lenniük. :)

Előzmény: rstwingo (141339)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.24 -2 0 141347

Ez nem szabvány miatt van, hanem áramszolgáltató utasítása saját hatáskörben: ha a mért fővezeték nem 10-es, akkor nem kötik be azt a villanyórát. Nézz utána, hogy mi a "mért fővezeték", fontos tudni.

A mért fővezeték 6 mm2-es csak akkor lehet tudtommal, ha a mért fővezetéken csak egy fogyasztó van (pl villanybojler) és az is közvetlenül van bekötve (de ha rosszul tudom, majd kijavít valaki.)  És persze az áram is számít, néha kevés a 6 mm2.

Előzmény: sylvanus67 (141346)
sylvanus67 Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141346

Elég sok közük van hozzá, mert ők kötik be.

 

Nálam nem ők kötötték be

 

És miért 10-es? Mert az van előírva.

 

Nálam 6-os van.

 

Miért van az előírva?

 

Elő van írva?

Előzmény: Mr. Pepe00 (141344)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141345

Mert 1x32 illtve 3x32 Amperig elég a 10mm2 réz.


Így nem kell vele foglalkozni >> TUTI OKÉ-s lesz az "első mért elosztóig".

Ha később Amper növelést kér max 32 Amperig az ügyfél kevesebb Amperről.
Akkor elég csak a nagyobb teljesítmény korlátot adó kismegszakítót berakni ...

Előzmény: Mr. Pepe00 (141344)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.24 -1 0 141344

Elég sok közük van hozzá, mert ők kötik be.

És miért 10-es? Mert az van előírva.

Miért van az előírva?

Ez kérdés, aki tudja ne tartsa magában.

Előzmény: sylvanus67 (141343)
sylvanus67 Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141343

Mi közük az óra és a lakáselosztó közötti szakaszon lévő vezetékhez?

 

Nálunk nem foglalkoztak vele.

Előzmény: Garashan (141341)
Garashan Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141342

Hát én a 2022-es reg. szerelői kézikönyvet vettem alapul. Ott kifejezetten a színjelölésre fektették a hangsúlyt a vezetékek esetében.

De a kapcsokat el kell látni a kézikönyv szerint a színjelölésen kívül felirattal is.

Előzmény: ötfelezős (141340)
Garashan Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141341

Nincs mit.
Felénk függetlenül az óránál lévő kmsz-től kérik a minimum 10mm2-es réz vezetéket a lakáselosztóig. Illetve felénk a 300/500V névleges feszültségű vezetéket sem fogadják el, csak a 450/750V névleges feszültségűt.

Erre szoktak hivatkozni. Ez alapján, ha direktben van a fogyasztó rákötve a fővezeték sorkapocsra és csak 1 db fogyasztó van rákötve, akkor el lehet térni lefelé a keresztmetszettől. De ha már van főelosztó a különböző tarifákhoz, akkor kérik a 10mm2-es vezetéket. Mint az az utolsó pontban le van írva.

Előzmény: rstwingo (141339)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141340

Ha jól tudom ha feliratozva van, akkor nem kell színnel jelölni, rosszul tudom?

Egyikőtök sem tudja jól, sőt, a szabvány se tudja jól, mert ellentmondásosan intézkedik. Ha az idevaló szabvány (60445) hetedik fejezetét olvassa az ember, akkor elég a felirat, ha előtte valamelyiket, akkor meg kötelező a színjelzés, és van egy táblázat, ahol természetesen a színjelzés és a felirat is fel van tüntetve, de vagylagosságról a háromból egyik helyen sem esik szó.

Így első olvasásra már Garashan megjegyzésére akartam ezt írni, de aztán este úgy döntöttem, nem borzolom a hullámokat. :D

 

Előzmény: rstwingo (141339)
rstwingo Creative Commons License 2023.10.24 0 0 141339

Köszönöm a választ.

 

Ha jól tudom ha feliratozva van ,akkor nem kell szinnel jelőlni,rosszul tudom.?

 

A z/s nem sérült csak kábelből lett kihuzva és a köztes szigetelés maradt rajta.

 A mindennapszaki 3x25A 10mm2-s

A vezérelt 16A 6mm2-s + gyárilag is 6mm2-s vezetéket adtak

A H tarifás 3x10A 4mm2-s , nem én találtam ki a vezeték/kábel vastagságokat

A kábelek lehet hogy H05vv-k,nem tudom nem néztem meg ezek voltak itthon,3.5m hosszan megy a lakás elosztóig csőben

nem volt kérés a H07vv-s kábelaz a doboz és a ház között

 

 

Előzmény: Garashan (141336)
Garashan Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141338

Lehetne csupasz is, de nem az. Így ha másért nem hát esztétikai okból "gond".

Előzmény: Törölt nick (141337)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141337

"Illetve fotó alapján mintha sérült lenne a szondától jövő z/s vezeték szigetelése."

...és az miért gond?
Lehetne akár csupasz is...

Előzmény: Garashan (141336)
Garashan Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141336

Ha már PEN, akkor annak a színe minden esetben zöld-sárga és kék. Szóval nem csak a z/s-t kell megjelölni kékkel, hanem a kéket is z/s-val.

Illetve a fehér színű vezetékek nagyon gyanúsan H05VV-F típusúak. Illetve kép alapján sincs meg minden esetben a minimum 10mm2-es keresztmetszet.
Illetve fotó alapján mintha sérült lenne a szondától jövő z/s vezeték szigetelése.

Előzmény: rstwingo (141335)
rstwingo Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141335

Sziasztok.

 

 A képen levő szekrény vezetékelése megfelelő vagy kell valamit javítani rajta.

A benne levő rajz szerint lett bevezetékelve.

 

 

A választ köszönöm előre is 

ötfelezős Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141334

Az Enstonak is lötyög oldalirányban a teste. Igaz, hogy a 10-es alut vissza kellett hajtani, ami számomra meglehetősen parasztos megoldás volt, de a gyár szerint 16-120 mm2 a fogható keresztmetszettartomány. Az ELMŰ-nél a tipizált keresztmetszetek a csatakozónál 10 mm2, a futó vezetéknél 50 meg 95 mm2 voltak a 90-esek elején, mikor bejött az Ensto, szóval ezt azért hozta is, már 30 éve fenn vannak. Mondjuk az Alumax pont ugyanolyan széles tartománnyal dolgozott, 10-95 mm2. :D

Előzmény: Mr. Pepe00 (141327)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.23 0 1 141333

Nem sértődöm be.

Az állítást alá kellene támasztani valamivel.

 

Nézd meg gyakorlatban. Amikor összekötöd, valóban nem tudod kirángatni az alut, mert fog annyit.

De pár év múlva zömül az alu és akkor már kiszeded mellőle és nem tudod utánahúzni, mert a vas nem engedi.

Előzmény: Törölt nick (141332)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.23 -1 0 141332

A lényeg, hogy ez nem tévedés.

"nem tájékozódtál írás előtt...  és osztod az észt."

Sajnos sok magára alaptalanul büszke szaki is teszi ezt internet szerte és itt is.

---

Sokadszor jegyzem ezt már meg az évek során, de nem tanulnak belőle ...
(csak megsértődnek inkább)

Előzmény: Mr. Pepe00 (141330)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141331

Akár igen csak ebbe bele kell huzni a kábelt, illetve 10 méterre hogyan visz el az ember jelzést ?

Szerintem összebarkácsolok egy 3 tranzisztoros dolgot egy megfelelő jelfogóval, majd az indit akármit talán egy SMS vagy bármi jelzéscuccot.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141329)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141330

Látod e, Ötfelezős is beleköt a mondókámba, de ő leírja miért nem teljesen igaz az állítás.

Lehet vele vitázni, vagy helyeselni, megbeszélni. Ez is egyfajta tanulás.

Előzmény: Törölt nick (141324)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141329
Előzmény: Mutual Friend (141319)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141328

Tájékozódás nélkül itélkezni?

Legalább írd le tényszerűen, miben nem volt igazam?

A hőkép mit bizonyít? Hogy rossz a kontakt.

Legalább én mondtam megoldást a tájképek helyett.

Előzmény: Törölt nick (141324)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141327

Az igaz, szabadvezetéken. Ott két sodronyt teszel bele. Ensto sj sorozat pl.

Ott mindkettőt összenyomja a kontakt végett.

Az rd esetében más a helyzet. Akár enstoval kötöd, akár JPRÖ1270 el, a vasat nem nyomja össze.

Mivel párhuzamos szorító, ezért az összenyomható alu kontakthibás lesz.

Az alumaxnak ovális lyuk van a hátán, ami el tud csúszni, ezáltal keresztmetszet különbséget is össze tud kötni biztosan.

 

Azaz, lehet kötni, de megfelelő kötőelemmel.

Előzmény: ötfelezős (141323)
kiggyo Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141326

Szia! Nem tudom mennyire akarsz kényelmet, mi socomec automata átkapcsolót használunk, az mindent is tud. Figyeli a hálózatot, bármi hiba esetén leválasztja, indítja az aggregátort, stb. Ha visszajött a hálózat akkor pedig visszáll rá, leállítja a gencsit. 

Nem olcsó (250eFt rémlik a 125A 4p-ra), de mindene programozható.

Előzmény: Mutual Friend (141316)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.23 -3 0 141325

Ne fáradj vele...

Előzmény: asci (141322)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.23 0 1 141324

Már megint nem tájékozódtál írás előtt...  és osztod az észt.
Abban a tévhitben élve, hogy értesz a szakmá(d)hoz.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141308)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141323

abba "sodrott" alut kötni nem szabad.

Ez, bocs, nem helyes megállapítás. A 40-es évek eleje óta használnak ilyeneket szabadvezetékeken. A módszerváltás utáni gyártmányokat (először Ensto, most már Sicame, stb) meg ráadásui hosszú távon megelégedéssel.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141308)
asci Creative Commons License 2023.10.23 0 1 141322

Köszönöm mindenkinek a segítséget! Érkezik hamarosan villanyszerelő, majd beszámolok mire sikerült jutni.

Törölt nick Creative Commons License 2023.10.23 0 0 141320

mert nem kecske vagy

Előzmény: Mutual Friend (141319)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.23 -2 1 141319

A szakik félszavakból is megértik egymást. Oda  irtam hogy NON CONTACT módon. Ez azert sokmindent kizár.

Ha nincs semmi erdemi monanivalód a témában akkor miert erzel kényszert hogy valami haszontalant megosszál?

Olvasgatni szoktam itt a bejegyzéseket de nem erzek semmiféle ösztönzést magamon hogy irogassak bármit is csak azert hogy pörgessem a jelenlétszimulátort.

Előzmény: trollvadász1 (141318)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.23 -4 1 141317

Azert látom "elek" itt van es mínuszolgaqt ...

Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.22 -3 2 141316

Itt most sok100 telephelyről beszélünk ennyire átalakítani nem lehet a dolgokat. Azért gondoltam egy univerzális megoldásra.

Mi nem vagyunk ennyire nagyemberek hogy saját középtrafónk legyen. :) Szól a szolgáltató hivatalos csatornákon keresztül hogy hol merre lesz (vagynem) áramszünet, erre kell saját hatáskörben reagálnunk.

 

Nyilván a saját kényelmemet akarom kiszolgálni ezzel a dologgal.

 

 

 

Előzmény: Garashan (141313)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.22 -3 2 141315

A GSM távkapcsolók nagy részének nem csak kimenete van, hanem vezérlő bemenete is, amire ráköthetsz pl egy 230 voltos tekercsű relét. Így amikor visszajön az utcáról bejövő feszültség, akkor a GSM távjelző felhívhatja az illetékest (és/vagy SMS), hogy lehet jönni lekapcsolni az aggregátort.

A gsm távjelzők nagy része akár napokig, hetekig működik akár egy olcsó 12 voltos riasztó akkumulátorról is.

Előzmény: Mutual Friend (141311)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.22 -2 3 141314

Valószínűleg

megszakadt az utcáról bejövő nulla (PEN) vezető,

ezért most a földdelő szonda "szolgáltatja" a nullát ideiglenesen.

Ami veszélyes helyzet, mert ha a most még a földelő szonda kapcsolat is megszakad, akkor az épületben bármelyik 230V-os készülék abban a pillanatban 0 és 400V között bármekkora feszültséget kaphat és azonnal tönkremehet. Például előfordulhat, hogy egyes dugaljakban 230V helyett mondjuk 330V lesz.

Tehát ne bontsd meg a képen látható a kötést (sem), amíg nincs biztosan helyreállítva az utcáról bejövő nulla.

Előzmény: asci (141301)
Garashan Creative Commons License 2023.10.22 0 1 141313

Én erre egy következő megoldást tudnék:

Olyan 3 állású AC kapcsoló kell, aminek egyel több bekötési pontja van mint most. Aggregátor állásban az egyik betáp fázis is át lenne rajta vezetve és az rá lenne kötve egy csengőre. Ergo ha visszajön a feszültség, akkor a csengő megszólal.
Ezt még tovább lehet azzal bonyolítani, hogy aggregátor teszt üzemmódban ne óbégasson a csengő, hogy egy öntartó kapcsoláson keresztül le lehessen azt némítani, szintén a betáp fázisát használva öntartáshoz.

 

Pl. a múltkor voltunk egy telephelyen karbantartani, ahol le kellett kapcsolnunk a telephelyet ellátó 22/0,4kV-os transzformátort is. Addig a telephely átállt aggregátor üzemre, mert nem megengedhető a részükről, hogy órákig áram nélkül maradjanak. Ők hamarabb átálltak az aggregátor üzemre, mint, hogy mi kiértünk volna. Illetve mi sem rögtönk a transzformátor lekapcsolásával kezdtünk, hanem előszőr hőkamerás méréseket végeztünk. Így eléggé idegesítő lett volna, ha közben óbégatott volna egy csengő nekik. A karbantartás végeztével mi most telefonon szóltunk nekik, hogy visszaállhatnak hálózati üzemre.
Az átkapcsolás pontos folyamatát nem tudom, nekünk ahhoz nem volt közünk, így nem is vettünk benne részt. Mi csak a trafót kapcsoltuk le.

Előzmény: Mutual Friend (141311)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.22 -1 0 141312
Előzmény: Mutual Friend (141311)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.22 -1 0 141311

De ugye nincs fogyasztas .... :)

 

Ez történetesen egy telephely ahova időben kiert egy kolléga es összarakta az aggregátor berendezését.

Jön a tervezett áramszünet beröffenti a cuccot, ellenőrzi az első AC oszton hogy minden kóser-e majd a betáp-0-aggregátor kapcsolót attekeri aggregátor állásba.

Nyilván várja hogy visszajön-e a villany és mikor és nem akar félóránként bekukkantani es a telepített fazisfigyelőt nézegetni hanem "közeltesz" valamit a fázisokhoz es ha megjön a villany akkor hangot zajt vagy mármi jelezné neki hogy kapcsolhat vissza.

 

 

Előzmény: tfe_tng (141295)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.22 -1 1 141310

Sziasztok!

Ezután lehet; lakatfogóval áramot mérni a földelésen.--utána lekapcsolt  kismegszakitó mellett is.

Ezután  jöhetne a PEN bon tás  átnézése /átalakitása,  az EPH kiépitése....

 

Érdekelne  ez a hibajelenség....

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (141309)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141309

Még olyan megoldás lehet, hogy 50v. 70 es 2 csavaros alumaxra cserélni, és azzal beszorítani, az tud féloldalasan is fogni.

A jelenlegi rd10 es összekötő nem.

Magyarán szar ott a kontakt.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141308)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.22 0 1 141308

Hogy valahol van e probléma, innen nem tudni.

Az biztos, hogy az a kötőelem nem jó, mondhatni gánya rabótajet.

Gömbanyagok összegötésére szolgál, abba "sodrott" alut kötni nem szabad.

Helyes megoldás: Alu kiköt, alusarut rátenni, és a sarut a csavarfej alá tenni gömbvas kontaktot ellenőrizni. Csavar meghúz, pár óra műlva hőmérővel ismételt mérés.

 

 

Előzmény: asci (141301)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.22 -1 0 141307

Nem normális...
Rendbe kell rakni az ingatlan  védő-vezető rendszerét.



Kezdésnek a TN-C >> TN-S bontást megfelelőségét ellenőrizni.
Azaz a PEN bontást a mérőnél/elosztóban.

Rejtett nullázsá/földelés nem lehet már a PEN bontás után sehol.

Az EPH-zó vezetékeket is ellenőrizni és pótolni, ha valahol kellene, de nincs
(pl. az utcáról bejüvő fémes cuccokon (víz/gáz cső, kazán/fútés csövek, stb.) 

Bonusz a földelő vezetők ellenőrzése, újra kötése.


Tájkép...





 

 

Előzmény: asci (141301)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141306

Az NDK FI-relének még nem volt köze a modulmérethez. A 40 A-es három fázisú az például 80 mm széles volt.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141222)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141305

Itt még inkább nem tudni semmit, mint tudni valamit. Például, hogy ez a 3 kW ez egyfázisú, vagy 3 fázisú terhelés. Nem tudjuk, milyen állapotú a vas felülete. A tájképekből meg már, bocsánat nem sok érdemi részlet látszik. Például a felső képen az alumínium sodrony? Az a két fekete szál az mi? a szigetelés lóg bele a kötőelembe, vagy túlterhelt alumínium?

Előzmény: asci (141301)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141304

Akkor ez most az egyik bagoly mondja a másik bagolynak eset?

Előzmény: Törölt nick (141302)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141303

Szia!

 Sok földelésen -fémcsőhálózaton(hála az EPH nak )folyik jelentős áram . Ez az ellenállásának megfelelően  melegedést okoz.

 

A hátterében  mindig lehet kötés/hurokellenállási hibát találni ._valahol a környezetében! 

Pl; a városi villamos( v. a MÁV vontatás ) sinárama a földelések között zárodik.

Az is előfordul , hogy az épület biztositóit kivéve a Nullán jelentős áram folyik.

 

 

Előzmény: asci (141301)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.22 -1 0 141302

Mindenhol ajtóstul mész be, vagy csak itt?

Előzmény: asci (141301)
asci Creative Commons License 2023.10.22 -1 0 141301

Földelő szondák kötéseinél melegedést mutat ki hőkamera, egyiknél plusz négy, másiknál plusz hét foknál melegebb a környezeti hőmérséklethez viszonyítva.

Ez jelenthet problémát? Egyáltalán normális, hogy annyi áram folyik itt, hogy bármi melegedés legyen?

A pillanatnyi fogyasztás 3kW körüli volt a méréskor.


A régi földelő:


A két új földelő egyike:

 

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141300

Non Contact módon:

 

https://www.hestore.hu/prod_10043711.html

 

A gyűrűn áthuzod a vezetéket és a rajta folyó dolgokat mutatja.

Előzmény: Mutual Friend (141292)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141299

Milyen messziről? 

Előzmény: _lala_ (141293)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141298

"Sok szerelés van úgy kialakítva hogy a konnektorból a fázis szál leágazik a felette lévő világítás kapcsolóhoz."

De azért jegyezzük meg, mielőtt a nyájas olvasó receptnek veszi, hogy ha a világítás nullája máshonnan van leágaztatva, az hibás megoldás.

 

Előzmény: szakmókus (141282)
cucu Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141297

Nem ok nélkül próbáltam poénkodni.

Amúgy én -a saját szitumban- valóban tükröt használtam, de az akkor ott megfelelt.

Előzmény: hariseldon67 (141296)
hariseldon67 Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141296

"van arra valakinek meggoldása hogy hogyan lehetne visszajelezni vagy távjelezni azt hogy egy tetszőleges vezetésben visszajött a hálózati feszültség?"

 

A kérdés célját (magát a problémát) fogalmazd meg részletesebben.

Mert a fenti mondatra tökéletes válasz akár egy jó hangos 230 voltos csengő is :)

Előzmény: Mutual Friend (141292)
tfe_tng Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141295

Pl egy smart fogyasztásmérővel.

Előzmény: Mutual Friend (141292)
cucu Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141294

Tükör...:)

Előzmény: _lala_ (141293)
_lala_ Creative Commons License 2023.10.22 0 0 141293

a) relé
b) optocsatoló (https://www.vishay.com/doc/?83722=)

c) lámpa (https://www.legrand.com/ecatalogue/604077-led-indicator-230-v-single.html) + fototranzisztor vagy kamera

d) trafó

Előzmény: Mutual Friend (141292)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.21 -1 0 141292

Esetleg van arra valakinek meggoldása hogy hogyan lehetne visszajelezni vagy távjelezni azt hogy egy tetszőleges vezetésben visszajött a hálózati feszültség?

 

Nyilván NON CONTACT módon kellene az infot begyüjteni.

Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.21 -1 0 141291

Jó mind a kettő, csak ne ess megalomániába hogy mindenből a legdrágábat kell megvenni.

Előzmény: kalapacsolok (141285)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.21 -1 0 141290

Attól függ mennyit használod es mire kell.

 

Én a lidiben vettem kiváncsinagból az alsót egy csomó érvéghüvellyel azt hiszem 6 vagy 8 ezerért .. Már nem tudom .

Gyártogattam céges szintem 25 méteres 2,5*5 gumikábelekkel papa-mama csatlakozókal es ezt használtam. Tökre megfeelt.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141289)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.21 0 2 141289

Előttem szólók leírták, én csak kiegészítek

Alsó kép: roto prés általában 0,5-4 vagy 6 ig.

Előnye: jó minőségű és ideális formájú préselést végez

Hátránya: drága

Nincs a képen, racsnis prés:

Előnye: akár 35mm2 ig, akár cserélhető pofával, a préselés jó minőségú, olcsóbb mint a roto

Hátránya: trapéz préselési kép, nem mindenhol ideális.

Felsó kép: mechanikus kézi prés

Előnye: olcsó

Hátránya: kontrollálatlan a préselési erő. ezáltal a minőség.

 

A ár arány azonos kategóriára vonatkozik-

 

Érthetőbben: A mechanikust addig nyomod, míg akarod és az vagy jó, vagy nem.

A többit egy racsni vezérli, teljesen be kell nyomni, hogy kioldjon és az biztosan rá lesz nyomva. 

Előzmény: kalapacsolok (141285)
kalapacsolok Creative Commons License 2023.10.21 0 1 141288

köszi szépen a tippeket!

Előzmény: Garashan (141287)
Garashan Creative Commons License 2023.10.21 0 1 141287

Én 6mm²-ig az alsót használom, de hatszögletű pofával. 6 és 10 mm² között szintén az alsót használom, de négyszögletű pofával. Valamint 10-től 35mm²-ig van trapézt nyomó fogóm. Az jó az iker 16mm²-ig is.

 

Szerintem a hatszögletű a legjobb, mert az fér be a legkisebb furatba. Sokszor számít, mert a hatszögre nyomott még belefér, de a négyszögre nyomott már nem. A trapéz forma meg mégrosszabb, mert az lapos, de széles.

Előzmény: kalapacsolok (141285)
Márton89 Creative Commons License 2023.10.21 0 0 141286

“Hobby”/“Fotel” villanyszerelő vagyok. Icipicitől-6mm² alsó, 10-16mm² a felsőt használom. A felső talán vagy 15-20 érvéghez kellett a lakáselosztóban, az alsó szerintem jobb, de vastagra drága, az sokat ment a házban

Előzmény: kalapacsolok (141285)
kalapacsolok Creative Commons License 2023.10.21 0 0 141285

Sziasztok! Sima kör átmérőjű érvéghüvely kézi prést szeretnék, kombinált fogóval én nem tudom jól megoldani.

 

Többféle típust láttam, pl itt van kétféle, melyik szerintetek a jobb, alsó vagy felső? Vagy van javasolt?

Garashan Creative Commons License 2023.10.21 0 0 141284

A múltkor néztem egy videót, ahol azt mutatták, hogy a korábbi "szaki" a sütőnek a világítási áramkörről ágaztatott le. A villanykapcsoló utánról ráadásul.

Én továbbra is tartom magamat ahhoz, hogy ha van külön világítási áramkör, akkor annak nem építek be 10A-nél nagyobb KMSZ-t, mert a kapcsolók nagy része nem tud többet kapcsolni. Ha meg valaki úgy dönt, hogy maga szerel és hasonlót csinál, akkor legalább nem ég el a kapcsoló se. Ha meg KMSZ-t is cserél magának nagyobbra, akkor ott már teljesen mindegy, hogy korábban mit és hogyan szerelt az ember.

Előzmény: szakmókus (141282)
szakmókus Creative Commons License 2023.10.21 0 0 141283

 "...van led driver, stb" " Külön nem tudod védeni."

 

Miért kell nekem egy elosztóból védenem a drivert, "kütyüket", a benne lévő általában üvegcsöves biztosíték majd teszi a dolgát. Ha nincs benne olyan majd a használati utasítás jelzi hogy a készülék védelmét külön kell megoldani. Én azt biztosan a készülék mellett helyezném el ha az álmenyezet felett rejtve akkor ott.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141271)
szakmókus Creative Commons License 2023.10.21 0 0 141282

 "...sima elosztóban a vezetéket védjük."

"A készülék védelmét közvetlenül a készülék előtti akár másik kismegszakítóval szokták megoldani..."

 

Én is így vélem,a készülék védelem ha szükséges az legyen a készülékben. Senki sem cserélgeti a kismegszakítót ha a konnektorba más fogyasztót csatlakoztat, vagy az izzót kicseréli LED-re.

 

Sok szerelés van úgy kialakítva hogy a konnektorból a fázis szál leágazik a felette lévő világítás kapcsolóhoz.

 

Természetesen ha van külön világítási áramkör akár 1A-es kisautomatát is rakhatunk de a vezeték keresztmetszete akkor sem lehet kisebb mint 1,5mm2, bármennyire is szeretnék sokan (ki tudja mért?) vékonyabbal húzni.

Előzmény: arenarock (141270)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.21 0 0 141281

Hát persze. Csak én nem a készülékekbe épített védelmekről beszélek.

Előzmény: _lala_ (141280)
_lala_ Creative Commons License 2023.10.21 0 0 141280

a rácsatlakoztatott készülékek védelmére vonatkozó előírásokat meg ezután dolgozzák ki

 

Valójában vannak erre harmonizált szabványok (pl. 60335, 60950 - újabb nevén 62368), még ha ezek nem is fednek le minden készüléktípust.

Előzmény: ötfelezős (141277)
Garashan Creative Commons License 2023.10.20 0 0 141279

Gondolom azért nagy vonalakban ugyan az jön ki eredménynek. Valószínűsítem, mivel a 2018-as szabvánnyal vagy annak magyarázatával nem rendelkezem, hogy a számítás nagyjából ugyan az maradt. Csak talán logikusabb lett, hogy a régebbi számok reciprokjait használjuk. Mert a nagyobb szám növeli az I'z-t, míg a kisebb csökkenti azt. Míg a régiben pont fordítva volt.

Előzmény: ötfelezős (141278)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.20 0 1 141278

A 2018-as változatban már ők sem osztanak, hanem szoroznak:

Előzmény: Garashan (141276)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.20 0 0 141277

Mondhatjuk azt, hogy a jelenlegi szabványokban csak a fele van meg a szükséges előírásoknak, a táphálózat védelme, a rácsatlakoztatott készülékek védelmére vonatkozó előírásokat meg ezután dolgozzák ki. Ilyen esetben a visszavont szabványhoz lehet fordulni. A zárlatvédelmet azt ellátja a vezeték zárlatvédelme, a túlterhelésvédelem a kérdéses. A visszavont MSZ 1600-ban egy csomó felmentés volt, például túlterhelésvédelem csak akkor kellett, ha valóban fennállt a veszély arra, hogy a készülék túlterhelhető. Aztán a világítási áramkörre kötött sok lámpához nem kellett lámpánként védelem, satöbbi (ma is mindenki így szerel, hogy a pincében a hajólámpáknál nincs egyedi védelem, az eszterga motorjánál meg van). De a szabvány az másodlagos a szakmai követelményekhez képest. Az első a szakma, és annak egyes elvárásai szabványban is szabályozva vannak. Így aztán különféleképpen gondolhatják a szakemberek, és ha baj lesz, akkor legfeljebb a bíróságon megtudja, hogy ő éppen rosszul gondolta. Az, hogy minden le legyen írva szabványokban, az ma már hibás elvárás. A szocializmus szabványai szóltak erről, ott volt az elején, hogy ennek az intézkedésein túl más intézkedés nem szükséges. Ma a szabványban csak az van leírva, ami le van írva. :)

Nem neked szól, csak az apropó apropóján.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141271)
Garashan Creative Commons License 2023.10.20 0 1 141276

Schneider Electric Épületvillamossági kézikönyv 2007

Előzmény: ötfelezős (141275)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.20 0 0 141275

Megírnád a címét?

Előzmény: Garashan (141265)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.20 0 0 141274

Nincs dilemma, a kis fogyasztónak onnantól ,hogy gagyi vékony a "bele", saját magát kell védenie. Ha a bemeneti sorkapcson van zárlat, a led inverternek nincs dolga, azt a sorkapocs és a vezeték kibírja, az automata meg leold.

 

Rögtön utána minimum a panelt el kell annyira vékonyítani, hogy mindenféle tűzkiváltás vagy nagy dráma nélkül elfüstöltjön.

 

Ez egyébkétn a gagyi szemét szintje, a jobb készülékben amúgyis van a bemeneten zavarszűrés, csatolásmentesítés, stb, halom alkatrész, oda szoktak olyan soros, pár ohmos ellenállást betenni, ami egyben biztosíték is, ún "fusible resistor".

 

Amiből újabban a trágya hálózatnál is több lakástűz van, az a kínai mobiltöltő, ami újabban már tapasztalatom szerint jobb, de még tele van a lakoság azzal a trágyával, amiben semmiféle védelem nincs, kihagyták, mert még 0.05 cenetet lehet megspórolni.

 

 

 

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (141273)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.20 0 1 141273

Pont ez a dilemma.

Egy nagyobb fogyasztót lerendez az automata, de egy kicsit nem tud, mert ha nem zárlatra megy , akkor nem éri el a kioldási küszöböt, vagy ha eléri már rég kampec neki.

 

Előzmény: Törölt nick (141272)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.20 0 0 141272

Lakossági szinten ez csak részlegesen igaz, sok kis szarban van valami biztosíték, vagy annak szánt valami, de az főleg azért, mert a teljes belső zárlatot saját áramára méretezett vezetői nem bírják el, vagyis kigyulladna.

 

Nagyáramú háztartási készülékben, és néhány érdekes kivételben semmiféle védelem nincsen.

Mosógépben a fűtőszál előtt ritkán van valami védelem, leveri az automatát szépen, bojlerek ugyanez, de érdekes kivétel a hűtőgépek is, ki nem gyullad, de úgy összeég a kompi tekercselése, hogy talán csak indiában javítják meg őket, de ma már ott sem biztos.

 

Előzmény: arenarock (141270)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.20 -1 0 141271

Én is így gondolom általában.

Ha mondjuk van egy világítási körön 300w fogyasztás, amiben van led, van led driver, stb és 1,5 essel van húzva. Akkor 16A el biztosítod? Külön nem tudod védeni.

Előzmény: arenarock (141270)
arenarock Creative Commons License 2023.10.20 0 2 141270

Én úgy tudom, hogy a kismegszakítóval a sima elosztóban a vezetéket védjük. A készülék védelmét közvetlenül a készülék előtti akár másik kismegszakítóval szokták megoldani...

(vezérlőszekrények, automatizálás más tészta)

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.20 -1 0 141269

Az egész onnan kerekedett, most már beugrott, ha nincs a vezetéken csak 1A terhelés, akkor is 16A ra biztosítjuk.

Erre írtam, hogy nem illik.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141268)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.20 0 0 141268

Igen!

 

Onnan indultunk, de ide érkeztünk.

Mert ott a háznál is biztosítasz fogyasztóra, ha lehet.

Ja igen, mert hogy bekapcsolta a sütőt meg a vasalót és leverte a biztit.

 

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (141267)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.20 0 0 141267

Node... vazze!

A házban meglévő vezetékek biztosítása az alap téma ahonnét indultunk.
hogy
A feltételezett 1 mm2 rézre hány Amperes kismegszakító kerülhet...
(azóta az is kiderült, hogy alighanem a NULLA az 1,5mm2 réz és a FÁZIS 2,5mm réz valójában)

Akkor, hogy a lókukiba jön ide az ipari megoldás és az EGY készülék téma okoskatörp ?

Előzmény: Mr. Pepe00 (141266)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.20 0 0 141266

Talán hasznos dolog lenne sokaknak a gondolkodás írás előtt.
Hamár annyira okosnak akarnak látszani szakiként.

 

Ezt a mondatot nem kellett volna, mert az írót minősíti.

 

De! Vesézzük ki.

Abban a példában fix telepítésű készülékről beszéltem. Ha az történik amit írtál, akkor egy külön áramkörrel biztosítom. Nem teszek 1 áramkörre két különböző fogyasztót. Ez az ipar.

Lakosságnál más a tészta.

A fix készülékeket, sütő, boyler, világítás, meg tudod oldani méretezett megszakítóval.

A dugaljnál ezt nem tudod megtenni, mert ma egy éjjeli lámpa van odadugva, holnap egy porszívó.

Ilyenkor csakis a vezeték keresztmetszetre biztosítasz.

 

Előzmény: Törölt nick (141263)
Garashan Creative Commons License 2023.10.20 0 0 141265

A könyv ami tartalmazza a szabvány magyarázatot és a táblázatokat 2007-es. Nem feltétlenül a legaktuálisabb, de erős közelítésnek jó.

Itt is 30°C az alap hőmérséklet, de úgy gondoltam, hogy lakóépületben nem túl kényelmes az a hőmérséklet. Ezért számoltam a 25°C-al. A következő lépcső a 20°C lett volna. Azt már nagyon kevésnek éreztem.

 

De persze minden függ a szerelés módjától. Sokan szerelnek előszeretettel padláson, ahol szerintem simán van 50°C is nyáron. Ott nem túl sok mozgástér van a 70°C-ig, amit általában engedélyeznek a vezeték gyártók.

Előzmény: ötfelezős (141264)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.19 0 0 141264

Egy helyen láttam ilyen fejreállított számítási módszert, ugyan ugyanabban a szabványban, de a harmonikusoknál.  De ugyanarra az eredményre kell jutni akkor is, ha a szokásos módon a megengedhető áramot csökkentjük a szorzótényezőkkel (tehát szorozzuk).

A baj viszont az, hogy

- egy áramkörnél nincs 0,9-es szorzótényező a táblázatban

- nincs szorzótényező arra az esetre, ha 2 áramjárta vezető van. Ez, mondhatni az alap, bár van 3 áramjárta vezetőre is érték. Ezek a táblázatod fejlécében a 2 és a 3 számok, melyek az anyag előtt vannak (2PVC és 3PVC). Van ugyan 0,8-as szorzótényező, ha két áramkör van egymáson. De ha hat, akkor meg 0,55 a szorzótényező, ésígytovább.

- a 25 C fokra az 1,06, az valóban van a szabványban, csak ezen új szabvány szerint a 30 C fokra számolt terhelhetőség az alap, tehát a 25 fok az manapság inkább dohos borospincére megfelelő méretezési alap, de felőlem lehet 25 fok C is, ezen nem veszünk össze.

 

Szóval a másfeles vezeték téglafalban, vagy vakolat alatt, az a B1 csoport, arra meg a megengedhető terhelés 17 A a táblázatod szerint, ezt a helyzetnek megfelelő, egynél kisebb/nagyobb szorzótényezőkkel megszorozva kapunk egy értéket, mely értékkel vagy egyezik, vagy kisebb a túláramvédelem névleges értéke - és kész.

 

A most érvényes szabványból vettem a 17,5 A-t, de a fél amper sem érdemes vitára.

 

 

Előzmény: Garashan (141262)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.19 -1 0 141263

HA ilyen igény van akkor szerintem.

Logikusan és ésszerűen.
Magát a ....  KÉSZÜLÉKET!!! kell biztosítani a kívánt kis áramra.
és
Nem az áramköri vezetéket lekorlátozni az elosztóban.
(bár lehet és szokás is)

-----

Mert,
Ha aztán mégis kerül egy/több másik készülék IS az áramkörre és kell mondjuk még 7 Amper.
Akkor mi lesz?! az elosztóba rakott 2 Amperessel.

Nyilván csere egy 10 Amperesre pl.
Hiszen a vezeték RÖHÖGVE elbírja!!!
és
Mehet rá az új cucc is  :-)

Nade a korábbi kis Amperes cucc ügyével mi lesz ?!
Mostmár leéghet?

****

Talán hasznos dolog lenne sokaknak a gondolkodás írás előtt.
Hamár annyira okosnak akarnak látszani szakiként.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141260)
Garashan Creative Commons License 2023.10.19 0 0 141262

Gondolom ezt a táblázatot ismeritek sokan. Amiről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy a táblázatban szereplő áramok úgynevezett fiktív áramok. A fiktív áramot úgy kapjuk, hogy a megengedhető áramot osztjuk egy K korrekciós tényezővel. A K korrekciós tényező függ a következő három dologtól, amennyiben nem földben létesítjük az áramköröket: a vezeték elhelyezési módjától, az egymást mellett lévő áramkörök számától, illetve a környezeti hőmérséklettől. Ezeket a korrekciós tényezőket megtaláljuk táblázat formában.

K1 értéke, ha a vezeték több erű és közvetlenül a falba ágyazzuk: 0,9

K2 értéke, ha a vezeték a falba van ágyazva és két áramjárta vezető van (1 fázisú a hálózat): 0,8
K3 értéke, ha a környezeti hőmérséklet 25 fok és PVC a vezeték szigetelése: 1,06
K=K1*K2*K3=0,7632
Biztosítsuk 10A-ra.

Akkor I'z=I/K=10A/0,768=13,1A

A belinkelt táblázatban megnézzük a 6. oszlopot, hogy hol van az az érték, ami nagyobb, mint 13,1A. Így látjuk, hogy a 1,5mm2-es vezeték nekünk megfelelő lesz.
Ha I=16A, akkor I'z=21A adódik. Ott viszont 17A-t látunk a 6. oszlopban a 1,5mm2-es vezeték sorában, ami kevés. De a 2,5mm2-es vezeték sorában a 23A már meghaladja az általunk kalkulált fiktív áramot. Így a 2,5mm2-es vezeték megfelelő lesz számunkra.

Előzmény: ötfelezős (141255)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.19 0 1 141261

Konkrétan ez igaz. Szerencsétlen volt a megfogalmazás.

Szerintem ez úgy szólna jól, hogy amennyiben a feszültségesés mértéke túlhaladná a megengedett értéket, akkor vagy a terhelést kell csökkenteni, vagy a vezeték átmérőt növelni (állandó hossznál)

Előzmény: Törölt nick (141258)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.19 0 1 141260

Azért gond, mert a készüléket is biztosítani kell.

Mondok egy példát:

Egy szekrénybe egy 63va es trafót 1,5 essel kötsz be.

A primert nem 16A essel fogod biztosítani, hanem 1-2A essel, holott a vezeték bírná.

 

Előzmény: Törölt nick (141259)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.19 0 0 141259

???!

Az üzemi áramnak mindegy >> nem okoz tüzet vagy vezetékzárlatot.

A kisebb túláramnak/túlterhelésnek mindegy >> előírt időn belül  lecsap a kismegszakító, nem okoz tüzet vagy vezetékzárlatot.

Az nagyobbacska túláramnak/túlterhelésnek mindegy >> rövid időn belül lecsap a kismegszakító, nem okoz tüzet vagy vezetékzárlatot.

A zárlatnak mindegy >> azonnal lecsap a kismegszakító, nem okoz tüzet.



Akkor ?
Miért is gond az áramkör vezetékezése által elbírt Amperre biztosítás az elosztóban?

Előzmény: Mr. Pepe00 (141257)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.19 -1 0 141258

Node...  a feszültségesés NEM befolyásolja a VEZETÉK max biztosíthatóságát!!!

Avagy,
Nem kéne összekeverni a dolgokat.

Előzmény: Garashan (141256)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.19 -1 0 141257

Jelen helyzetnél (családi ház) egy kör hossza pár m-től kb 20-30m ig terjedhet.

Ilyen hossznál a fesz. esés elhanyagolható, belefér a hibaszázalékba.

Azért is írtam korábban hogy 13 v. 16A el biztosítanám, helyzethez képest.

Viszont! Ha egy körön nincs csak 2A terhelés (világítás csak) Azt nem illene még 13A sem biztosítani

Előzmény: Garashan (141256)
Garashan Creative Commons License 2023.10.19 -2 0 141256

De a feszültségesés amper függő, ha az meghaladja a megengedett mértéket, akkor visszább kell venni a vezeték terheléséből.

Előzmény: Törölt nick (141254)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.19 0 2 141255

Bocs, ezt az ajánlást szerintem gondold át. A másfelesre jelenleg a megengedett áramerősség 17,5 A - szokásos falba rakott csőben egyeres vezetékek egyfázisú áramkörökben esetén. A kisebb értékek azok tévedésen, hozzá nem értésen, butaságon alapulnak, akárki is írta le azokat először. Miért?

- 13,5 A az 3 terhelt vezetékre vonatkozik, de egy egyfázisú áramkörben kettő terhelt vezeték van

- 14,5 A az 2 terhelt vezetékre vonatkozik, de az A1 csoportban, az meg megadott hőtechnikai paraméterekkel rendelkező hőszigetelt falban való elhelyezésre érvényes - nyilván van olyan is, akkor azt kell figyelembe venni, de a képeken inkább egyszerű falazóanyagon egyszerű vakolat látszik, az meg a B1 csoport - 17,5 A.

 

 

Előzmény: Garashan (141253)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.19 -1 1 141254

A hossza... miért is?

A hossztól nem függ egy adott méretű/típusú vezeték Amper állósága.

Előzmény: Garashan (141253)
Garashan Creative Commons License 2023.10.19 -2 0 141253

Így igaz. Mindig a legkisebb keresztmetszet a mérvadó 16mm² alatt. Jelenleg az ajánlás 10A 1,5mm²-es vezeték esetén. Nagyon maximum 13A. Ezt módosíthatja az adott kör hossza, természetesen lefelé.

Előzmény: 380007 (141252)
380007 Creative Commons License 2023.10.18 0 0 141252

Sziasztok! Közben megmértem  egy digitális tolómérővel 3 db vezetékdarab átmérőjét, amik egy konnektorcsere alkalmával lettek kivágva (én becsültem a falban lévő vezetékeket aházban 1 mm2 keresztmetszetűre), a fekete (fázis) és a zöld/sárga vezeték átmérője 1,8 mm (2,5 mm2) a zöld színűé (nulla)pedig 1,4 mm (1,5 mm2). A házban ilyen vezetékek találhatóak (csak a nuklla vezető színe változik (kék. zöld, ami minden esetben kisebb keresztmetszetű, mint a fázis vezetéke. Ebben az esetben a lakáselosztó cseréjénél mindig a kisebb keresztmetszetű vezetéket kell majd figyelmbe venni a kmsz-hez tartozó áramerősségnél?

Előzmény: Mr. Pepe00 (141231)
sequelguru Creative Commons License 2023.10.18 0 0 141251

Micsoda válasz-cunami.. :) Szerencsére egybehangzóak, köszönöm mindenkinek! :)

Előzmény: Márton89 (141247)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.18 0 0 141250

A 3f fi relé az 4 modul széles, azaz 72mm.

Előzmény: sequelguru (141246)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.18 -1 0 141249

Azt nem értem, ha 3x25A van, akkor miért akarsz 40A fi relét?

A 25A fi relé pont megfelel. és olcsóbb.

Előzmény: sequelguru (141246)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.18 -1 0 141248

A három fázisú 40 amperes FI relé maximum 3 x 40 amperig terhelhető.

Nálad viszont csak maximum 3 x 25 amper terhelés fordulhat elő.

Tehát jó lesz neked.

Előzmény: sequelguru (141246)
Márton89 Creative Commons License 2023.10.18 0 1 141247

Fázisonként. A 40A az tökéletes lesz oda

Előzmény: sequelguru (141246)
sequelguru Creative Commons License 2023.10.18 0 0 141246

Sziasztok,

 

Fi relénél mekkora terhelhetőségűt kell vennem, 3 fázis esetén? 3x25A van a házban, 3 fázisú fi relé fér csak el. Nem egészen világos, hogy a 40A-es 3 fázisú fi relénél azt a 40A-t összesen, vagy fázisonként kell érteni?

 

Köszönöm az útmutatást!

_lala_ Creative Commons License 2023.10.17 0 0 141245

Vagy mint mondjuk a Mixvill terméke magyar...

Előzmény: Atis57 (141244)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.17 0 0 141244

Szia!

 Annyira Lengyel Termék , mint Te vagy Én ?

Előzmény: _lala_ (141243)
_lala_ Creative Commons License 2023.10.17 0 0 141243

Elég lengyelnek tűnik.

https://orno.pl/en/our-history

Előzmény: kormos* (141240)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.17 0 0 141242

Szia!

 Az itteni?  ---Ez kinai  ömlesztett termék, valami kis üzem dobozolja---igy ráirható ,hogy készült az EU ban!

 

Smart home modulok és vezérlők ORNO - eMAG.hu

Előzmény: kormos* (141240)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.17 0 0 141241

Szia!

 Eléggé emlékeztet a z OMRON  jelűre ---kinai? , olasz kinai, német kinai. stb kinai?

Előzmény: kormos* (141240)
kormos* Creative Commons License 2023.10.17 0 0 141240

Az ORNO milyen gyártmány?

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141239

Ha minden jó, akkor nincs hatással, ha meg problema van, akkor a fi majd teszi a dolgát.

Azt is szemrevételezéssel, karbantartással és ráméréssel lehet megtudni.

Előzmény: 380007 (141238)
380007 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141238

A házunk mellett épült egy pince is 1984-ben. 2 helyiségből áll lambéra borítással, falon kívüli kötődobozokkal, aljazatokkal és kapcsolókkal (Al vagy réz vezeték-e, nem tudom), illetve egy a 80-as évek elején épült garázs, ahol szintén falon kívüli kötődobozok és szerelvények találhatók (fekete színű külső földelt vezeték). Mindkét helyiség áramellátása földkábellel van biztosítva. Ezek mekkora hatással vannak a lakáselosztó cseréjére? Esetleges vezeték hibákra gondolok.

380007 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141237

Szia! Ha megjön a tolómérő, akkor áramtalanítás után rámérek majd a kötődobozok nagy részében a vezeték vastagságokra. Mindenképpen kérek majd árajánlatot több villanyszerelőtől is a munkákra.Bár annyira teli vannak már megbízásokkal, hogy erre az évre már nehéz lesz megbízható mesterembert találni. 

Előzmény: hariseldon67 (141235)
380007 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141236

Szia! Már folyamatban van egy tolómérő beszerzése, mivel nem volt a  közelben megfelelő szomszéd -:) A házban végignéztem több kötődobozt is, nagyon sokban a képen belinkelt zöld szìnű vezeték található, a többi fekete szìnűvezeték, ami valamivel vastagabb, illetve vele megegyező vastagságú zöld/sárga vezetékek. 

Előzmény: hariseldon67 (141235)
hariseldon67 Creative Commons License 2023.10.16 -2 0 141235

"Teszek fel képet az általam 1 mm2-esnek gondolt rézvezetékekről (nem találtam otthon tolómérőt, ezért csak tippeltem:"

 

Szemmel saccolva szinte lehetetlen megbízhatóan "megmérni" tized milliméteres vezeték-átmérő eltéréseket. Fényképen meg pláne :) Kérj kölcsön egy tolómérőt a szomszédodtól.

https://www.sat-elit2000.hu/szakkifejezesek/awg/awg_tomor_tablazat.png

 

Egy régi lakásban lehet, hogy régebben már többször is volt villanyszerelés, különböző keresztmetszetű vezetékekkel (ami akkor éppen kéznél volt). Tehát nagyon súlyos szakmai hibát követ el az, aki az elosztóból elmenő vezeték keresztmetszete alapján teszi be az új kismegszakítót. Lehet, hogy az a vezeték pár méter múlva egy sokkal vékonyabb vezetékben folytatódik, így az új kismegszakító akár tüzet is okozhat. Ezért alapos nyomozás nélkül valószínűleg nagyon kevés villanyszerelő vállal ilyen "saccolásos" kismegszakító cserét.

Előzmény: 380007 (141208)
380007 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141234

A Bosch gáztűzhelyünk elektromos sütőve nem egy mai darab, több mint 15 éves.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141231)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141233

A lakatfogó tényleg sokat segít...

Előzmény: Mr. Pepe00 (141232)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141232

Lakatfogóval rámérnék, az megadja a valós problémát, így csak találgatunk.

Automata elfáradás is lehet, ahogy Ötfelezős írta.

Előzmény: Qqberci (141230)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141231

Mivel ez egy régi szerelés, a telepítéskor a teljesítményigény megfelelt valószinűleg.

Ahogy teltek multak az évek, ugy modernizálták, fejlesztették a belső fogyasztókat, a műszaki háttér meg maradt.

Most előállt a tarthatatlan helyzet.

 

Még hogy energiatakarékos berendezések............ de mennyi van belőlük egy helyen?

Előzmény: Mr. Pepe00 (141229)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141230

Miele H7140 sütő 7 teljesítményfokozat, 80 - 1000 W...

Előzmény: Mr. Pepe00 (141229)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141229

A sütő viszont több 2kw nál. Azaz a 21A körül akárhogy is, de összejön.

 

Konkrétan lehetne kicsit lakatfogózni ott.

Előzmény: Qqberci (141227)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141228

Igazad van, a magasság lehet probléma. 

Bár mintha nem tudnánk a névleges áramát a szerkezeteknek.

 

380007, keress még egy ampert a készülékeken. Például a próbagombtól balra a második sorban, a típusjelzésben, FI... 25, 40 vagy esetleg 80?

 

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (141222)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141227

Megnéztem: Philips gőzölős vasaló: 1200 (simán) - 1450 W (gőzzel)...

Előzmény: Qqberci (141226)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141226

Nem volt egyértelmű, hogy mi a 2800 W... Ez egy vasalónak kicsit soknak tűnik...

Előzmény: Mr. Pepe00 (141224)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141225

...utolsó mondat:

Mérő alatti kismegszakító szerepben úgy 10-15 év után elég sok csereigény volt, azzal az indokkal, hogy nem bírja már a terhelést.

Előzmény: ötfelezős (141223)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141224

Az csak a vasaló! Add hozzá a sütőt, ami megint vagy 2Kw, vagy több. Együtt akár 21A is lehet,

Még jó hogy leold, amúgy meg a tűzoltókat kellene hívni.

Előzmény: Qqberci (141220)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141223

A 15L-nek 1 óránál tovább bírnia kellett 15 A-nél (ez volt a fokozatszám alapja amúgy), és biztosan ki kellett kapcsolnia 1 órán belül 19,5 A-nél.

Előzmény: 380007 (141219)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141222

Szerintem belemegy szélességében, 18mm a modulméret, régen is az volt.

A magasságra ezek alacsonyabbak, tehát belemegy, csak kicsit xarul fog kinézni.

Legalábbis igy távolról szemlélve.

Előzmény: ötfelezős (141217)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141221

Nem a kismegszakító a ludas. Egy áramkörön a vasaló és a sütő. Nem birja a terhelést.

Ilyenkor meg kell nézni a vezetéket, mekkorára lehet biztosítani.

Nem a készüléket, hanem a vezetéket biztosítjuk ilyenkor.

Ha lehet emelni akkor emelünk A-t, ha nem, akkor vagy keresztmetszet növelés, vagy más áramkörre áttenni.

Érdemes lenne terhelésnél áramkörönként áramot mérni és kiegyenlíteni a terhelést.

Előzmény: 380007 (141219)
Qqberci Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141220

2800 W @ 230 V ~ 12 A...

Előzmény: 380007 (141219)
380007 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141219

Főleg az ősrégi bs 15l kismegszakítók miatt aggódom. Tegnap a bosch villanysütő és egy tefal vasaló (2800 W) együttes hSználatakor kapcsolt csak le, ami szerintem azért eléggé durva.

Előzmény: ötfelezős (141217)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141218

Gondolod, meg lehet biztonsággal különböztetni 1,13 és 1,38 mm-t egy mérőszalag mellé téve?

400 Ft a legolcsóbb műanyag tolómérő, inkább azzal.

Előzmény: Atis57 (141209)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141217

Emlékeim szerint az NDK szerkezet tokozásába bele lehet rakni bármit, de ez nyilván a helyszínre érkező szakember barkácshajlamain múlik.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141213)
380007 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141216

Sziasztok! Mindenkinek nagyon szépen köszönöm az eddigi, nagyon alapos, mindenre kiterjedő segítséget! Ilyen karbantartásra lehet találni a mai világban villanyszerelőket, vagy ilyen kis munkákat nem szívesen vállalnak már el (Fi relé csere helyben)? Bár valószínű, hogy komplett lakáselosztó csere lesz majd a vége.

Előzmény: Törölt nick (141214)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.16 -1 0 141215

HA egyszer elég az adott áramkörnek a 6 Amper is...
Akkor nem mindegy hány Ampert nem használ ki ?!

Aminek több Amper kell az meg kaphat vastagabb vezetéket és kész.

Előzmény: Garashan (141204)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141214

Némi karbantartás, FI relék cseréje és a kilogó vezetékek eltüntetése is elég lehet.

----

HA hozzányúlás lesz akármilyen indokkal is, akkor szerintem.

A két baloldali tábla helyett raknék egy 2x12 vagy inkább 2x16 modulos dobozt.
Mehet bele ...
- a FI relék
- a kismegszakítók
- a külön konnektorok cuccai a 3fázis táblájáról
- a 3fázis közöskaros kismegszakítója
- javasolt egy 3fázisú FI relé az ipari konnektornak is
(ha használatban van az ipari konnektor, ha nincs, akkor meg  minek van?!, el is bontható)

Nomeg áthondolbám, hogy kell-e valami plusz kehetőség az eddigiehez képest?
Ha igen, akkor arra is gondolnék a dobozméretnél..,

-----

A villanybojler egy másik músor.
Azt alighanem átnézés+rendberakás és hagynám ahogy van >> tartaléknak.
Hátha kell egyszer.

Előzmény: 380007 (141182)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141213

Nem, úgy nem.

 

Mostani szerelvénynek ip00 a védelme, azt elérhető helyen ts sínre nem teheted. Teheted dobozba

pl 8mod fk kiselosztó amit a guman táblára teszel, vagy a helyett a falra.

Előzmény: 380007 (141212)
380007 Creative Commons License 2023.10.16 0 0 141212

Sziasztok! Arra van lehetőség, hogy a meglévő 4 db guman táblán (természetesen egy alapos átnézés után) helyben cseréljék ki a 2 db ndk-s fi relét és abs no. 15l és bs No. 22l kismdgszakítókat? Régi villanyóra szekrényekben láttam ilyen megoldásokat (guman táblára szerelt vdzetősínen kismegszakító).

Garashan Creative Commons License 2023.10.15 0 1 141211

Attól függ melyik Wagovak csináltad.

A Wago által közreadott dokumentumok szerint a 2273-as és 773-as sorozatú vezeték összekötők, 224-es sorozatú csillárkapcsok, 222-es sorozatú univerzális vezeték összekötő, Classic sínre szerelhető sorkapcsok típusok használhatóak alu-réz összekötésére és ezek is csak akkor ha használtál alu pasztát hozzá.

Az átlátszó narancssárga karos (bontható) 221-es sorozatú Wago még pasztával se használható.

 

Itt van hozzá a gyártó weboldalán közreadott infó: https://www.wago.com/hu/villamos-csatlakoz%C3%A1s/aluplus

 

221-es Wagóból már többet láttam elégni réz-alu kötés esetén. Igaz egyik esetben sem volt pasztázva, de a Wago abban az esetben is tiltja.

Előzmény: lapar (141210)
lapar Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141210

Sztori!

Egy lakásban "sercegett" a kötöző doboz, késöbb a villany is elkezdett pislogni.

NA megnéztem, szétszedtem. Az "okos" villanyszerelő 5 vezetéket tekert össze, valamikor 30-40 éve, amibőll 4 alu, 1 pedig réz volt. Ilyet már akkor sem illett csinálni. Ahhoz képest egész jól bírta, a többi kötés is ilyen volt, összecsavarva, kupolfixszel biztosítva. Azokon nem volt égésnyom.

Most én összekötöttem VAGO-val. Kérdés, hogy ezt így lehet szabad? ( réz-alu) Más lehetőségem nem nagyon van, vezetéket nem fogok cserélni. (Korábban itt az olvastam, hogy ezek a csatlakozók jobbak a csokinál is)

Atis57 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141209

Szia!

 Ha egy mérőszalaghoz illeszted?

 

Előzmény: 380007 (141208)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141208

Szia! Teszek fel képet az általam 1 mm2-esnek gondolt rézvezetékekről (nem találtam otthon tolómérőt, ezért csak tippeltem:

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

 

Hogy a kettő közül melyik a fázis, és melyik a nulla, nem tudom.

A vezekékdarab egy dugalj cseréjénél lett kivágva.

 

Előzmény: ötfelezős (141207)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141207

Az én 100 mA-es NDK FI-relém az utoljára 140 mA körül kapcsolt le. Az is a 80-as évek elején vásárolódott.

 

Szerintem ha 1-es lenne, akkor is jó lenne 10 A-nek, mivel a B1 oszlopban az alumínium vezetéknél a mértani sor ezt adná ki 1 mm2-re. Ugyanakkor az 1 mm2-es alumínium az már a 60-as években is ki volt húzva a terhelhetőségi szabványban. De nem tudom, alumínium-e a vezeték a tisztelt kérdezőnél. Rézvezetőnél sincs a mostani szabványban 1 mm2-re érték, de ha lenne, akkor az is lenne nyugodtan 10 A.

Előzmény: Garashan (141204)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141206

Nekem ez vastagabbnak tűnik, mint 1 mm2. Miből gondolod, hogy 1-es?

 

Az elosztótáblák valóban igen ósdiak, a nulla- és a védővezető kötései jó esetben a táblák mögött vannak, rosszabbik esetben valahol máshol (bár régen ez szokás volt), az én véleményem az, hogy vagy így hagyod, vagy teljesen átépíted - a FI-relék cseréjétől függetlenül, azt meg lehet csinálni, ha a vezetékek elég hosszúak, satöbbi.

Előzmény: 380007 (141205)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141205

Szia! Én voltam a kérdező. Így néz ki a kérdéses lakáselosztó, amit cseréltetni szeretnék:

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

Ezekre a vezetékekre tippeltem az 1 mm2 vastagságot (a képen láthatók tömör rézvezetékek):

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

Előzmény: Garashan (141204)
Garashan Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141204

A kérdezőnek jelenleg van 5 db áramköre. Ha mind az 5 tényleg 1mm2-es vezetékkel van szerelve, akkor maximum 6A-ra biztosítható, de neki van 3*20A-je. Tehát 30A-t kidob az ablakon.

Ki lehet cserélni az ÁVK-t olyanra is, ami tényleg is ér valamit életvédelmi szempontból. De előfordulhat, hogy utána jön a hibakeresés. Amúgy ha az ember kicserélni az elosztóban lévő eszközöket, akkor azoknak már meg kell felelniük a ma érvényes szabványoknak. Mivel itt az elosztót 100%-ban cseréled. Érdemes volna nézni szigetelési ellenállásokat is, azzal is ki lehetne szűrni jó pár hibát.


Nem emlékszem a márkára, hogy apósomnál milyen ÁVK van fenn. Az biztos, hogy a 80-as években került fel és a szolgáltató plombálta is. Az biztos, hogy lassan 40 éves. Pár éve kellett csinálni egy büfé kocsinak érintésvédelmi vizsgálatot, akkor lett mérve az az ÁVK is. Tűréshatáron belül van minden értéke és 30mA-es is. A főépületen pár éve átalakítottam a lakáselosztót, akkor minden kör kapott saját ÁVK-t. Túl sok kör nem volt, mert a 3 fázisnak volt 1-1 köre, illetve a villanybojlernek volt külön köre. Ami azóta került kialakításra kör (pl. klíma), ott már 3f ÁVK lett használva. Ott annyira nem baj, ha több minden lemegy esetleg egyszerre, mert egyik se okoz különösebb problémát. De a főépületben minden vezeték legalább 2,5mm2-es.

Előzmény: Törölt nick (141158)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141203

4 es képnél megnézni a fekete nincs e olvadva.

Előzmény: 380007 (141201)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141202

A wagoval nincs baj, csuklómozdulat és nem drága.

Az a doboz azért gáz, mert a kábel elöl jön ki, így a doboz fedele vagy nincs rajta, vagy nem zár.

A gázcső mellett van, fokozottan veszélyes, de 10 centin kívül van, ha jól látom, tehát szabályos.

A kábelt be kell vésni a falba egy csőpipával és úgy kiállni. A tetőnek megfelelően kell zárni.

Ez azért fontos, mert egy zárlati ív kicsaphat a dobozból, ezt a tető megakadályozza és ha van egy kis gázszivárgás, berobban. Nem akarlak beszaratni, de azt meg kell csinálni, a Te érdeked.

A keresztmetszetet képről nem tudom megállapítani.

Előzmény: 380007 (141200)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141201

Melyik kötődobozra gondoltál a képen szereplők közül?

Előzmény: Mr. Pepe00 (141198)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141200

Szia! A bojler már a gáz bevezetése óta használaton kívül van (1997), csak még nem lett leszerelve. Valószìnű, hogy az egész lakáselosztó ki lesz cserélve a tavasszal. A kötések wagosra cseréĺését elvállalják villanyszerelők, vagy annyira nem éri meg nekik? A kazán mellett található elosztó miért veszélyes? A rézvezetékek ránézésre milyen vastagok lehetnek? Elnézést a rengeteg kérdésért, de egy kicsit beparáztam.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141198)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141199

Ahogyan Atis is írta, sőt:

 

A fogy mérő az jó.

A kiselosztói hely, az karbantartás után jó lehet.

A többit viszont haladéktalanul csináltatni kell!!!

Nem azért mert nem szabványos, hanem veszélyes!!

Ha az elosztót alakítod teljesen, azt a mai szabványoknak megfelelően, zárt kiselosztó, uj szerelvények és megfelelő kötőelemek, stb. Nagy költség. Javítással (ha lehet) mérsékelhető.

Az hogy a tűzhely meg miegyéb bírja e, azt a szakember helyi adottságok alapján eldöntheti.

Előzmény: 380007 (141195)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141198

Boyler bekötésnél kilógnak az erek, nem jó.

A sima kötődoboznál megnézni, nincs e olvadás.

A gáz mellett a 100x100 as tulzsúfolt, nincs fedél és a kábel is rossz helyen jön ki.

Ezt azonnal orvosolni!!!!

Előzmény: Mr. Pepe00 (141196)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.15 0 1 141197

Szia!

 Igy nézve --sokkal másabb. Sajna a karbantartás hiánya?

 

Részemről ; A nagyon gáz --helyett a gázos jelzőt használnám.Persze nem kéne halogatni a javitást.

 

Ha egy villanyszerelő ,mindent végignézne-a kötéseket különösen--a felesleges /lógó kábeleket kiszedné .

Az elosztót átalakitaná.(uj ÁVK/FI relék , kismegszakitók ,dobozban )

 

Persze ma már ez sem olcsó .....De megint kibirna 10-20 évet.

Előzmény: 380007 (141194)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141196

Megpróbálom:

1.kép: Az a lengő vezeték sehogyan nem jó, fixre kötni és vezetni.

2. kép: Lambéria alatti dobozon kell gyári fedél a fa alatt. Csak falappal eltakarni tilos!!

Előzmény: 380007 (141194)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141195

Sziasztok! Elolvasva a nagyon alapos hozzászólásaitokat, akkor ha ki akarom csrélni a teljes lakáselosztót, akkor az nem a járható út? (már nem a létrehozása idején élő előírások vonatkoznak rá?)

380007 Creative Commons License 2023.10.15 -1 0 141194

Sziasztok!

Még teszek fel képeket.

A kötődobozokban látható zöld, fekete és zöld/sárga vezetékek biztosan tömör rézvezetékek (egy régi konnektor és kapcsoló cseréjénél derült ki).

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

 

A képek alapján nagyon gáz a helyzet szerintetek? Mennyire merjek nyogodtan aludni? 3 nagyfogyasztó van a házban: mosogatógép, bosch elektromos sütő, lg mosógép. Ezek eddig gond nélkül múködtek. A ház felső szintjein mindenhol rézvezetékek vannak a védőcsövekben.

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141193

De a sor elejei kismegszakitó cseréje , nem befolyásolja a sor végéig mindent?

 

Ha a 15A helyett egy 13A eset rakol be, nem befolyásolja. Bár kérdés az elmenő keresztmetszet, és ott is, ha menet közben le van csökkentve.

Volt olyan, 2,5 aluval indultak, utána leváltott 1,5 alura.

Akkor a 13A is sok.

 

Előzmény: Atis57 (141191)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141192

Amit tennék:

Csavarkötések, vezetékek állapotának ellenőrzése, utánhuzása.

Gumantábla kibontása, mögötte kötések ellenőrzése.

Szükség szerinti javítás.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141190)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141191

Szia!

 Ezzel van némi értelmezési probléma.

-Mihez , nyúlsz hozzá ? 

A sor végi dugalj /lámpatest cseréje nem átalakitás .

De a sor elejei kismegszakitó cseréje , nem befolyásolja a sor végéig mindent?

 

Ezért gondolnám  mindenen végig menni.-- S nem a vezeték anyagával van a gond.A szigetelése meg talán még mindig jobb, mint a mai kinai csoda 300-500V-s .

 

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (141190)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141190

Mint alább írták, a telepítéskori szabványt kell alkalmazni. Ha csak karbantartás, akkor jó.

Ha átalakítod azt a rendszert ott, akkor már nem szabályos, megszakító, wago meg ami kell.

Előzmény: Atis57 (141189)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141189

Szia!

 

S a szabvány ponttal ,mit kezdesz?  Nem kötelező?

 

A többi része még akár menthető is , egy jó nagy ráforditással.

(minden doboz átvizsfgálása-kötés átalakitása  Wagosra )

Előzmény: Mr. Pepe00 (141188)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141188

Én asszondom, ha jól meg van választva a betét értéke és az illesztő gyűrű is betétazonos, akkor simán jó lehet.

Zárlati szilárdsága sokkal jobb.

 

Azért kezdték el üldözni, mert kiszedték az illesztőt, a fejbe egy 6-os anya és bármit be lehetett csavarni, utána meg csodálkoztak a tűzben.

Előzmény: Atis57 (141187)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141187

Szia!

 A Dol betétről táplált dugalj?   Régóta mellőzendő , lakóépületben.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141186)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141186

Nem olyan rossz ez, hogy ki kelljen dobni.

Így képek alapján, egy karbantartással szerintem éveket kibír, a fi reléket cserélni, lehet belefér a régi dobozba, de az összkép nem rossz. Gondold azért át.

A kismegsz, is egy 6modulos dobozba a helyén lehet szerelni, ha szükség van rá.

Mennyire változott az álláspontom? Egy kéo sokat segít.

Előzmény: 380007 (141182)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141185

Szia!

Igy csak a varázsgömb segitségével lehet 100%-s választ adni.

 

Ez a sötétebb kék szin --AL vezetéket feltételez. A szig szalagos kötés szintén.

 

Külön figyelmet érdemelne  a kék--zöld/sárga  összekötése.

(régen minden előfordult ...)

Előzmény: 380007 (141183)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141184

Ha leszeded a szigszalagot, megtudod.

Előzmény: 380007 (141183)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 -1 0 141183

Fürdőszobai kötődoboz belseje:

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

Szerintetek milyen anyagú vezeték lehet?

380007 Creative Commons License 2023.10.15 -1 0 141182

Talán most sikerül képeket feltöltemem:

https://forum.index.hu/img/indafoto/nem_elerheto.png

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141181

Nem kell, de ésszerű, pont amit írtál, hogy a szerelvények felszerelési kompatibilitása nem egyezik, plusz egységbe lehet foglalni a sok különálló táblát.

Előzmény: ötfelezős (141180)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141180

Miért "kell" komplett cserélni?

Előzmény: Mr. Pepe00 (141174)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141179

Hát, a felújítás az cikis fogalom itt, mert egy pár készülék cseréje, az tán még nem az. De ha felújítás, akkor az egészet kéne felújítani, miután a mértékadó szakemberek véleménye szerint az a határ, mikor egy részt lehet felújítani magában, az valahol 10 % körül van, hogy miben 10 %, az szabadon értelmezendő, de több elosztótábla cseréje az biztosan több.

 

Igen, az elképzelhető, hogy a tizedakkora hibaáramra stafírozott FI-relék néha leugranak, ha 40 éve a kertben kandeláberek működnek, megsértett kábelekkel, beázó dobozokkal, hangya- és párajárta szerelvényekkel, stb. Az talán kicsit túlzás, amit egy IKV-s szakember említett valaha, hogy: ha lehúzzák a WC-t, akkor is lekapcsol az ÁVK.

Előzmény: 380007 (141175)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 -1 0 141178
380007 Creative Commons License 2023.10.15 -1 0 141177
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141176

Szia! Köszi a segítséget neked is. Valószínű, hogy várok vele tavaszig. A védőcsövekben tömör rézvezetékek futnak, változó keresztmetszetűek, a mosógép felé menők vastagabbak. 

Előzmény: Mr. Pepe00 (141174)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141175

Szia! Nagyon szépen köszi a segítséget, akkor valószínűleg teljes lakáselosztó csere lesz a jó megoldás. A jelenlegi lakáselosztó így néz ki (sajnos képeket nem tudok beilleszetni az indafotóról):

A villanyóraszekrény tartalma: a szekrényben 2 digitális méröóra (nappali+éjszakai áramra) és egy ABB nagyfrekvenciás vevő található. Éjszaki áramot már évek óta nem használunk, mert a bojlerek ki vannak kapcsolna. Az éjszaki mérő alatt 3 db Bakony művek BS No. 22L kismegszakító található, a nappali mérő alatt pedig 3 db SEZ 20 A kismegszakító. A villanyóraszekrény túlsó falán található a lakáselosztó, 4 különálló bakelittáblán:

1. tábla: keletnémet gyártmányú áramvédő kapcsoló

2. tábla: éjszakai áramhoz: 3 db Bakony művek WD 20 A kismegszakító, alatta 2 db Ganz KK kapcsoló (gondolom a használaton kívüli bojlerekhez)

3. tábla: 5 db Bakony művek BS No. 15L kismegszakító (világítás áramköreihez)

4. tábla: Keletnémet gyártmányú áramvédő kapcsoló (világítási áramkörökhöz)

Melletük még található egy csatlakozótábla (3 fázishoz): 1 ipari csatlakozó (400 V), 4 db olvadóbiztosíték, 2 db földelt aljzat.

 

Ezeket szeretném felújítani a meglévő helyükön. A költségeit ennek laikusként 200000 Ft körüli összegre saccolom.

Az elképzelhető, hogy miután fel lesz újítva a lakáselosztó, sokkal gyakrabban fognak majd leoldani a kismegszakítók, mint a mostani darabok?

Előzmény: ötfelezős (141171)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141174

Komplett kell cserélni, elosztóval együtt.

Kaedra 13180 vagy 13439. 

Ebbe belefér minden, a dugalj is, esetleg egy segéddoboz, ha vezeték nem ér el.

Ha az elmenő áramkörök jó állapotban vannak, kijön 200ezerből szerintem.

Ha vársz jövő tavaszig, még olcsóbb is lehet.

Előzmény: 380007 (141170)
fede941 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141173

fede941 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141172

Sziasztok, tudnátok segíteni, hogy ezt hol hogy kell szétszedni? nem látok rajta csavart. Köszönöm.

ötfelezős Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141171

Egyszerűen nem biztos, hogy fog menni, mert a maiak kisebbek, keskenyebbek, nem olyan magasak. Sínre pattintatóak, ez a régi meg alighanem valami csavaros felerősítésű, és lehet, hogy a vezetékek rövidek.

A nagyobb keszekuszaság nélkül meg olyant kéne berakni, amelyiknek a nullája ugyanazon az oldalon van, mint a régié.

Probléma lehet még, hogy A típusú kéne, ami legalább egy ötössel drágább, mint a réginek megfelelő AC típus.

És persze 30 mA-es kéne (ami az NDK gyártmányon a 0,03 szám lett volna).

Előzmény: 380007 (141170)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141170

Szia! 0,3 az utolsó szám.  2 darab ilyen áramvédő kapcsoló van a rendszerben, az egyik a világítási áramkörök számára. Arra is van lehetőség, hogy csak ezek legyenek kicserélve egyenlőre, vagy érdemesebb egyben kicserélni az egész lakáselosztót? Régi bakelittáblán már nem végeznek cseréket? Milyen típusú fi relét érdemes beszereltetni? Nagyon szépen köszi az eddigi válaszaid, mindig tanul valamig az ember.

Előzmény: ötfelezős (141169)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141169

A próbagombtól jobbra, a felső sorban, az utolsó szám. 0,3, vagy 0,1, vagy 0,03

Előzmény: 380007 (141165)
arenarock Creative Commons License 2023.10.15 0 1 141168

Tudtommal zöld 6A, piros 10A, szürke 16A, kék 20A, sárga 25A. Az L nagyjából a mai B-nek felel meg.

Előzmény: 380007 (141167)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141167

Sziasztok! A Bakony Művek által gyártott BS No. 15L kismegszakítók a milyen karekterisztikájúak és hány amperesek voltak annak idején, és a mára milyen modern kismegszakítóknak felelnek meg a ma érvényes szabványok szerint (milyenekre cserélik majd le őket).

380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141166

Ilyet találtam ráírva: IEA: 160A, ez lenne az?

 

Előzmény: 380007 (141165)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141165

Szia! Neked is nagyon szépen köszi a seghítséget. Kioldóáramot azért nem írtam, mert laikusként nem tudom, hol lehet megnézni. A villanyszerelés a nyolcvanas évek elején történt. 

Előzmény: ötfelezős (141163)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141164

Szia! Mivel nem tudok képeket feltenni, próbálom összegezni a villanyóraszekrény tartalmát: a szekrényben 2 digitális méröóra (nappali+éjszakai áramra) és egy ABB nagyfrekvenciás vevő található. Éjszaki áramot már évek óta nem használunk, mert a bojlerek ki vannak kapcsolna. Az éjszaki mérő alatt 3 db Bakony művek BS No. 22L kismegszakító található, a nappali mérő alatt pedig 3 db SEZ 20 A kismegszakító. A villanyóraszekrény túlsó falán található a lakáselosztó, 4 különálló bakelittáblán:

1. tábla: keletnémet gyártmányú áramvédő kapcsoló

2. tábla: éjszakai áramhoz: 3 db Bakony művek WD 20 A kismegszakító, alatta 2 db Ganz KK kapcsoló (gondolom a használaton kívüli bojlerekhez)

3. tábla: 5 db Bakony művek BS No. 15L kismegszakító (világítás áramköreihez)

4. tábla: Keletnémet gyártmányú áramvédő kapcsoló (világítási áramkörökhöz)

Melletük még található egy csatlakozótábla (3 fázishoz): 1 ipari csatlakozó (400 V), 4 db olvadóbiztosíték, 2 db földelt aljzat.

 

Ezeket szeretném felújítani a meglévő helyükön. A költségeit ennek laikusként 200000 Ft körüli összegre saccolom.

Előre is köszi a segítséget.

Előzmény: Törölt nick (141158)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141163

No és mi is generálja ezeknek a cseréjét?

 

1. Az NDK ÁVK-k azok nyilván legkevesebb 35 évesek. Az akkori mechanikájukat (meg más régebbi gyártmány mechanikáját) a kor szakemberei nem tartották különösebben megbízhatónak. Például a szabványossági felülvizsgálat előtt háromszor kellett próbagombbal működtetni, és csak utána mérni. Valamint volt az elvileg kötelező havonkénti próba is, amelyre ezelőtt 20 évvel már az volt az egyöntetű vélemény, hogy a modernebb gyártmányoknál nem szükséges ilyen sűrűn.

 

2. Nem tudni, mert mivel a kioldóáram lett volna a leglényegesebb adat, ezért természetesen nem írta le 38007 (ez lehet egy Murphy-törvény), de az NDK ÁVK-k esetében elég jó sacc lehet az, hogy 100 vagy 300 mA-es kioldóáramú volt. Létezett ugyan 30 mA-es, de az idehaza ritka volt, mint a fehér holló. 300 mA-est inkább az iparban használtak, nehéz körülmények között. Ha meg nem 30 mA-esek ezek, akkor azt a mai elképzelést, hogy közvetlen fázisérintés esetén az életveszélytől megvéd, nem tudják teljesíteni.

 

Hát ezen két indok miatt lenne jó az ÁVK-kat cserélni.

 

Előzmény: Mutual Friend (141152)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141162

Szia! Köszi szépen a megnyugtató választ. Próbálok feltölteni képeket az indafotóról, csak még nem jöttem rá, hogyan kell beilleszteni a hozzászólásba (a túl nagy méretek miatt ajánlotta az indafotót.

Előzmény: Törölt nick (141158)
tfe_tng Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141161

Meg kell nyomni a "Beilleszt" gombot. 

Előzmény: 380007 (141160)
380007 Creative Commons License 2023.10.15 -1 0 141160

Akkor a kép:

380007 Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141159

Szia! Ennek a lakáselosztónak a cseréjéről lenne szó:

 

 

Előzmény: Garashan (141157)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.15 -1 0 141158

Ehhh... butaság.

 

Mivel a MEGLÉVŐ cuccnak a LÉTESÍTÉSEKOR érvényes szabványnak kell megfelelnie és nem a mostaninak.

HA egyébként nem kerül felújításra csak javítás/karbantartás érinti.
Éppen ezért nem ésszerű a nagy hozzányúlás egy régi vezeték rendszerhez.
Csak ha muszáj vagy a döntés a felújítás, átépítés.

---
A 6 Amper az 1380 Watt névlegesen.
Sok mindenre bőven elég az...

Előzmény: Garashan (141157)
Garashan Creative Commons License 2023.10.15 0 0 141157

Hát akkor van egy rossz hírem. Szükséged lesz vezeték cserére is. 1,5mm²-nél kisebb keresztmetszetű vezetéket nem lehet beépíteni.

Olyan ember nem fogja megcsinálni az elosztó cserét és a kötések átnézését, javítását, aki adja is hozzá a nevét, ha tényleg 1mm²-es vezetékeid vannak.

Az Elmű üzletszabályzata szerint jelenleg 1,5mm²-re 10A-es védelmet ír elő, miközben a vezeték maximálisan 13A-el terhelhető.

Ha lehetne használni 1mm²-es vezetéket (amit mint említettem tilos), akkor maximálisan 6A-al lehetne azt terhelni. Ami csak csökkenne, ha hosszúak a körök. Gyakorlatilag 6A terhelés marha kevés. Főleg, ha több konnektor van egy körön. Mikró, mosógép, kávéfőző, sütő, porszívó önmagában képes lehet 6A-t felvenni.

Előzmény: 380007 (141153)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.15 -1 0 141156

Na köbö erre gondoltam ...

Előzmény: Törölt nick (141155)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.14 -1 0 141155

A régi szerelvények cseréje 40-50 eFt munkadíj.
A meglévő helyén megoldva.

Plusz az anyagok.
Új doboz(ok) 5-8 eFt/darabtól
FI relé 3fázisú 10-15 eFt/darabtól
Kismegszakítók (automaták) ~1500 Ft/modul
Vezeték, sorkapocs, ez+az ...

----
Földelés?! okés?

---
A vezetékezést, ahol rendben van kell babrálni, mert minek.

*****
Ilyesmi módon pl.

Előzmény: 380007 (141150)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.14 -1 0 141154

Azt ertem de a fogyasztásmérőhelyet is cserélni kell?

Előzmény: 380007 (141153)
380007 Creative Commons License 2023.10.14 0 0 141153

Az, hogy már elég idős a kiépített rendszer. Bár a  védőcsövekben tömör rézvezetékek vannak (főleg 1 mm2 vastagok), de a kötések nagy része még szigetelőszalaggal betekert, elég kevés a sorkapoccsal megoldott.

Előzmény: Mutual Friend (141152)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.14 0 0 141152

No és mi is generálja ezeknek a cseréjét?

Előzmény: 380007 (141150)
tfe_tng Creative Commons License 2023.10.14 0 0 141151

Hát, részemről passz, vannak itt többen, akik gyakorolják a szakmát, majd ők megmondják, én nem vagyok villanyszerelő :)

(egyébként az anyagköltséget megnézheted a neten, ha nem kell vezetéket cserélni, akkor anyag * 2-3 és megvan a költség. Ha vezetéket kell cserélni, akkor pedig határ a csillagos ég, attól függ, hogy milyen a terep)

Előzmény: 380007 (141150)
380007 Creative Commons License 2023.10.14 0 0 141150

Szia! Köszi szépen a gyors választ, így már tisztában vagyok a fogalmakkal. Lakáselosztó cserében gondolkodom, a régin még keletnémet gyártású áramvédő kapcsolók (2 db), bakony művek áétal gyártott kismegszakítók (no. 15L 5db (világítás), 3 db no. 22l (éjszaki áramhoz, bár már régóta nem használunk bojlereket). A 400 V-hoz egy külön elosztótábla tartozik (1 db ipari csatlakozó, 2 db földelt dugalj, 4 db olvadóbiztosíték). Ennek a cseréje mennyibe kerülne szerinted? Én 200000 Ft-ra tippelnék (vidék, Balaton mellett).

Előzmény: tfe_tng (141149)
tfe_tng Creative Commons License 2023.10.14 0 0 141149

Jól gondolod, 60A, viszont ezt az ipari áram téma nem bír kikopni a lakosságból. Ha van 3 fázisod, akkor van "ipari áramod", ilyen egyszerű.

Előzmény: 380007 (141148)
380007 Creative Commons License 2023.10.14 0 0 141148

Sziasztok! Egy nagyon laikus kérdésem lenne. Be van vezetve hozzánk a 3 fázis és az ipari áram (400 V) is. A mérőóra alatt 3 db 20 A SEZ 20 A kismegszakító található. Ez azt jelenti, hogy fázisonként 20 A -rel rendelkezem, összesen pedig 3*20, tehát 60 A-rel? Vagy teljedsen rosszul gondolom?

Jahno Creative Commons License 2023.10.14 -1 0 141147

Ebben asszem nem Eneloop néven fut, de Samu/LGNCR/Sanyo pont jó. Aztán lassan a hazai boltok is tele lesznek mindenféle hulladékkal:

 

Előzmény: Mutual Friend (141142)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.14 -2 0 141146

Most nézem, hogy NCR18650B aksikat lehet kapni 2000 és 4000 Ft körüli áron is.

Kíváncsi lennék, hogy azonos tudásúak-e, vagy az olcsóbbaknak a valóságban nem sok köze van a 3400 mAh-hoz :)

Előzmény: csalóvadász3 (141144)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.14 -3 0 141145

"Volt itt egy kecske, olvasgasd a hülyeségeit, a témával kapcsolatban.

https://forum.index.hu/Search/showArticleResult?topic_"

 

Kellemesen meglepődtem, ebben a fórumban nem szokás, hogy valaki bizonyítékot próbál tenni az állítása mellé.

A hozzászólásodhoz mellékelt link sajnos kb 20 hozzászólás legalább kétszáz mondatát tartalmazza, így sajnos nem derülhet ki, hogy ezekből mit tartasz hülyeségnek.

Előzmény: Jacktwoo (141136)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.14 -3 0 141144

"A 18650 cellákból 3000--max 3500 mAh órások vannak , a súlyuk 40-47gram!"

 

Én NCR18650B tip.  lítiumos aksikat használok, a gyártó (Panasonic) 3400 mAh-sként árusítja. Kb az 100. kisütés-töltés ciklus környékén vannak (a DoD értéket igyekszem 80% alatt tartani) nemrég mértem az egyiket szúrópóba szerűen, a valóságban 3250 mAh-t tudott. (újkorában mindegyik bőven tudta a 3400-at)

NEM Kínából vásároltam őket ;)

Előzmény: Atis57 (141139)
tfe_tng Creative Commons License 2023.10.14 -1 2 141143

Eneloop (legalábbis a régiek) NiMH cellák voltak, azok igazából labdába nem rúgnak a LiIon kémiák mellett. 

Nem tudom hogy vegül a Pana/Sanyo újrahasználta-e a brand-et LiIon cellákhoz (wikipedia nem említi)

Előzmény: Mutual Friend (141142)
Mutual Friend Creative Commons License 2023.10.14 -1 1 141142

Eneloop márkát kell keresni vagyis valaha az minőséginek számított. Nyilván nem olcsó.

Előzmény: csalóvadász3 (141134)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.14 -1 0 141141

Senki nem mondta, hogy: az a V betú Voltot jelent.


 

Ezt csak te gondolod.... 

Előzmény: Atis57 (141139)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.14 0 0 141140

ahogy így utánanéztem a fotós topikokban, 9 éve vettem az ebayen 10 dollárért 3 db LP-E6-ot. Persze, némi szállítási költség volt. Egyet tartottam meg, végülis 5 évig állt a szekrényben, utána vettem használatba. A jobb másolatok (Patona, hamisított Canon) teljesítményének 80 %-át ma is tudja. A nálam levő 4 db különféle másolat mindegyike 78-80 g tömegű.

Előzmény: Jahno (141135)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.13 0 0 141139

Szia!

 

Erre nagyon jó példa a  "388V "tipusú akku. --ami a kinai szerint 3Ah-s (ekkora  feszültségű akku a villanyautókban van )

 

Belül 5db 18650-t tartalmaz amik 1,5Ah sak.  És 18V-s akkuként kellene árulni

 

A 18650 cellákból 3000--max 3500 mAh órások vannak , a súlyuk 40-47gram!

 

Persze bármilyen levonót lehet rá ragasztani!   

Ezért tetszetős a 9900mAh -s  ami csak 18 gram.

Előzmény: Jahno (141135)
Jacktwoo Creative Commons License 2023.10.13 -1 1 141138

Jobban járna mindenki...

Előzmény: tfe_tng (141137)
tfe_tng Creative Commons License 2023.10.13 -2 4 141137

Tehát most eleknek elmagyarázod, hogy olvassa a saját hozzászólásait ? 

Előzmény: Jacktwoo (141136)
Jacktwoo Creative Commons License 2023.10.13 -2 1 141136

Unatkozol?

Volt itt egy kecske, olvasgasd a hülyeségeit, a témával kapcsolatban.

 

https://forum.index.hu/Search/showArticleResult?topic_id=9007165&aq_ext=1&aq_text=18650

Előzmény: csalóvadász3 (141134)
Jahno Creative Commons License 2023.10.13 -1 0 141135

Ezer éve ilyen, eleve a felirat miatt, de ha megfogod kezedben a cellát akkor érezhetően könnyebbek. Én mindeninek mondom, hogy Aliról meg innenonnan ne vegyen akkut, néha röhögnek rajta meg tiltakoznak, aztán majd saját bőrükön megtanulják. Volt amikor direkt azért rendeltem 9900as cellát, hogy kiderítsem mennyire kamu és abból is kb. 300 alatti mennyiséget lehetett kiszedni. Vicc az egész.

Előzmény: csalóvadász3 (141134)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.13 -2 0 141134

Egy haver keresett olcsó fejlámpát éjszakai horgászathoz (fénnyel bírja reggelig és ne legyen fárasztó a viselése). Kinéztem neki egy jó egyensúlyozású olcsó fejlámpát az interneten (kb 4000 Ft), adtak hozzá ajándékba két 8800 mAh-s akkumulátort. Átverés gyanús lett nekem a dolog: megmértem az akkumulátorok tényleges kapacitását és az egyik valójában 456 mAh-volt, a másik meg 423 mAh, tehát az aksi a ráírt kapacitás érték 1/20-át se tudta valójában.

Mondtam a havernak, hogy ez a két aksi mehet a szemétbe (használja vésztartaléknak), nézek neki helyettük két valóban 3-4000 mAh-st, azok tényleg fogják bírni reggelig.

csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.12 -1 1 141133

A fázisceruza számos olyan esetben is világít, ahol nincs veszélyes feszültség.

Ezeket ez eshetőségeket a szakemberek értik, legalábbis tudják.

Persze olyan helyeken is világít, ahol valóban veszélyes feszültség van.

Előzmény: plepi (141130)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.12 0 1 141132

Mit lehet olvasni a használati utasításban?

"A magas feszültség még jelen lehet a készülékben, akár a készülék kikapcsolása után is."

Előzmény: plepi (141130)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.12 -1 0 141131

Szia!

 Akkor félreértetted........A FÁzisceruzának  bárhol szabad világitania! Feszültség nélkül is.

Előzmény: plepi (141130)
plepi Creative Commons License 2023.10.12 -2 0 141130

Tehát akkor nem szabadna világítani a fázisceruzának ez a lényeg.

Köszönöm!!

Előzmény: Atis57 (141129)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141129

Szia!

 innen; Az egyik villán tutira full fázis van.... A fázisceruza 80V-tól "szépen világit"

 

Nem kéne , ha nem hibás.

 

 

Előzmény: plepi (141128)
plepi Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141128

Nem mértem még semmit nem is próbalámpáztam.

Az egyik villán tutira full fázis van a másik villán halványan világít,de most megnézem.

Két villa kózött nem világít a próbalámpa.

A dugón található föld és az egyik villa között sem világít viszont kis elektromos  minimális szikra van.

Előzmény: Atis57 (141127)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.12 -1 0 141127

Szia!

 A fázisceruza ---első eset.

A terheléses feszültség mérés --a második.

 

Egy próbalámpa is világit ?

Előzmény: plepi (141125)
Atis57 Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141126

Szia!

 Ez igazi  "rókafogta csuka esete"

Övék az  óra--Tied a doboz .

S mindent Neked kell adni-----Ha nincs /nem jó  jönnek akárhányszor(külön összegért )

Ők csak méltóztatnak felcsavarozni ,s a plombát rá tenni . (meg a pénzről számlát adni )

 

Ha a napsütéstől bemattul az előlap ,Neked kell cseréltetni!! Tehát vmi külön árnyékolót is vegyél számitásba.

Előzmény: Centi the real (141124)
plepi Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141125

Sziasztok!!

Van egy kemot 500 szünetmentes tápegységem. 

Ha kihúzom a konnektorból a dugvillát hálózati csatlakozóját mind a két villán világít a fázisceruza. 

Ha lekapcsolom a szünetmentesen a kapcsolót akkor csak az egyik villán világít a fáziscerka. 

1.5 éves. 

Ez narmális jelenség?? 

Visszafelé is dolgozik aksiról a hálózat felé??

Centi the real Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141124

OK, csak nem szeretnék azzal időt veszteni, hogy 3 hét múlva kijönnek, és vagy hozzáférhetetlenül itt hagyják, vagy nem cserélnek órát, mert nincs fedlap. és majd újabb 3 hét múlva jönnek megint.

Vagy ezt nekik kell majd amúgy is megoldaniuk, mert ők hoznak olyan órát, amihez kell szervizablak? 

 

Köszi:  Cm

Előzmény: Mr. Pepe00 (141123)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141123

Ennek ott tudsz utánajárni előre! akik majd az óracserét végzik.

Minden más csak találgatás. Elvileg biztosítaniuk kell a p1 kivezetését, ha kéri a felhasználó, de az a biztos.

Előzmény: Centi the real (141121)
Centi the real Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141122

Pontosabban 50-60 ezerért... 

Előzmény: Centi the real (141121)
Centi the real Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141121

Sziasztok, 

 

Remélem egy-két héten belül lecserélik az órát, és beindulhat a napelemes termelés.  Viszont a Hensel szekrényem jelenleg csak egy ablakos, vagyis csak a kismegszakítókhoz lehet hozzáférni alul, a leendő smart órának a gombjához, illetve a P1-es portjához nem. 

Az vajon működik az óracserénél, hogy amíg cserélik az órát, addig én a fedlapra felteszek egy Hensel ajtót?  és a plusz ajtóval megy vissza a fedlap? 

Ilyenre gondoltam (gyári Hensel ajtó, ilyen van a kész kétajtós Hensel fedlapon is.   https://www.mixvill.hu/hu/eloszto-fogyasztasmero-szekrenyek/hensel-fogyasztasmero-szekrenyek/hensel-szerelesi-anyagok/hensel-mi-nz-kl-54-csapofedel-ip54#&gid=1&pid=2): 

 


 

ez így működhet?

Ha nem, akkor az működik, hogy komplett másik fedlapot tesznek fel ami "gyárilag" 2 ablakos?  (feleslegesen nem vennék 25ezerért egy fedlapot)

Köszi:

Cm

ZZ25 Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141120

Köszönöm mindenkinek a segítséget!

Előzmény: tfe_tng (141116)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.12 0 1 141119

A REV24-nek van külön "hűtés" üzemmódja is (hátoldalán 9-es mikrokapcsoló ON állásban).

Lehet, hogy ilyenkor szintén az L-L1 pontokat zárja, amikor a hűtőrendszert akarja indítani.

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (141117)
csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141118

"a rajz alapján egyértelmű-e, hogy az L, L1 kell?"

 

Nálam csak az L és az L1 van odavezetve a kazánhoz (a kazán záró kontaktustól kezd fűteni).

Gratulálok a termosztát választáshoz, ez az egyik legjobb ami kapható.

Előzmény: ZZ25 (141115)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141117

A vezérlésről: (ne kössetek bele, az egyszerűség a cél)

A kazánnak 2 féle vezérlése van általában.

1. Amikor a kazán belső körét egy kontaktussal vezérled, ez potenciálfüggetlen, ami azt jelenti hogy hiába megy a termo. feszültséggel, csak egy kontaktot kapcsol. Ez a jellemző.

2. Amikor a termo. feszültségét adod be a kazánnak a vezérléshez.

 

A gond amikor a 2. verziót adják az 1. hez. Ilyenkor panelcsere a kazánon.

 

A váltó kontaktus és a fűtés-hűtés:

Az NO záró a fűtéskor kötendő

Az NC bontó a hűtéskor kötendő

 

Öntanuló: Ez most a leírásban találjuk, mit jelent.

Merthogy van a PID szabályzás, ami öntanuló, de a kapcsolási hiszterézist hivatott csökkenteni, azaz a beállított fokot próbálja tartani, figyelembe véve az épület és a rendszer változóit, tehetetlenségét.

 

Lehet még okos is, ami meg szintén öntanul, figyeli a szokásaid és ahhoz állítja és akkor a melegvizet meg a mittudoménmit is.

Előzmény: ZZ25 (141111)
tfe_tng Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141116

Igen, egyértelmű, az kell neked. 

Előzmény: ZZ25 (141115)
ZZ25 Creative Commons License 2023.10.12 0 0 141115

Feltettem a képet a termosztát szerelő lapjáról. Megnéznéd nekem, hogy a rajz alapján egyértelmű-e, hogy az L, L1 kell?

Előzmény: Törölt nick (141110)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141114

No de...

2.
HA NINCS villámvédelmi rendszer 

 

...akkor meg értelmes ember észreveszi, hogy hozzászólásomat úgy kezdtem, hogy:

Kivéve, ha van villámvédelem a házon.

...és nem ír a továbbiakban hülyeségeket.

 

Előzmény: Törölt nick (141104)
Garashan Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141113

Van egy ilyen szabvány magyarázat a MSZ HD 60364-5-54:2012-höz.

Ez alapján pl. alumíniumvezetőt nem lehet használni földelővezetőnek, ha a földelőhöz villámvédelmi berendezés is csatlakozik.

Előzmény: Törölt nick (141104)
ZZ25 Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141112

Itt a kép a szerelőpanelről.

 

Előzmény: Törölt nick (141110)
ZZ25 Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141111

Köszönöm a választ. Annyit még, hogy mikor a kazánt felszerelték, a szerelő azt mondta, hogy a termosztát és a Cirko között azért kellett három vezeték, mert a Cirkót áramtalanítani lehetett a termosztáton lévő kapcsolóval, vagyis teljesen kikapcsolni, a hőmérséklettől, vagyis a termosztát állásától függetlenül. Egy másik szerelő meg azt mondta, hogy azért kellett a három vezeték, mart a termosztátban lévő kis fűtőellenállást kapcsolták a harmadikkal. A lényeg, hogy felszereléskor fel sem merült a szerelőkben, hogy kettőnél több vezetéket kellene a termosztáttól (bármilyen termosztáttól) a kazánhoz vezetni. Nem tudom értelmezni, hogy így “buta” módban fogom vezérelni a kazánt. Milyen lehetőségektől esem így el? Maga a rendszer olyan, hogy egyszerre fűti az összes kört, a kazán meg ugye vagy be van kapcsolva, vagy ki, tehát azon túl annak nincs szabályzása (?). Bár ennek ellentmond, hogy a használati melegvíznél megy részteljesítménnyel. Fűtésnél lehetne még külön a szivattyút szabályozni, de azt a maga programja szerint a kazán végzi a vízhőmérséklet alapján. Tehát mennyiben “buta” ez így, és miben tudna “okosabb” lenni?
Mivel tudok kárt okozni a kazánnak, ha elsőre azt feltételezem, hogy a feszültség ráadásával kapcsol, vagy ha azt, hogy az elvételével?
Elnézést, hogy még ezzel terhelem, csak próbálok tanulni. És még egyszer köszönöm a támogatást.

Előzmény: Törölt nick (141107)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141110

kb. tuti, hogy az L és az L1 kell neked.... így látatlanban ítélve.

(de a termosztáton/leírásban látható ábrák alapján dönthető el biztosan!)

Előzmény: ZZ25 (141108)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141109

Persze a "telefon" az igazából távoli átkapcsolásnak értendő...

Lehet az a kapcsoló jel egy
- kézi átkapcsolás 
- mozgás érzékelő (nincs bent senki ne fűts annyira...)
- ablaknyitás érzékelő (ne fűtsd az udvart/utcát annyira)
- a klíma üzemel (fűt az is most, ne segíts neki annyira)
- napsütés érzékelő (mindjárt jön be a meleg az üvegeken, ne fűts annyira)
- vagy akármi más is okosság is... nemcsak a távoli=telefonos) átkapcsolás

Előzmény: Törölt nick (141107)
ZZ25 Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141108

Bocsánat, közben kicsit sikerült előre lépnem: tisztázódott, hogy a T1, T2 a telefonos modem bekötésére szolgál. Maradt az a kérdés, hogy L és L1, vagy L és L2 a helyes bekötés. Amit találtam, ott az hangzott el, hogy "L és L1 ha fűtés, L és L2 ha fűtési rendszer". De ezt nem tudom értelmezni, az én fogalmaim szerint a vaskályha az fűtés, a kazán+radiátorok+elosztók ilyen-olyan konfigurációban, az fűtési rendszer. Elnézést a bénázásért.

Előzmény: ZZ25 (141103)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.11 -1 0 141107

Nos, a T1 és T2 az alighanem a telefonos távkapcsoláshoz van.
(van is egy telefon rajzolva mellé ?!)

----------

Mivel 2 vezetékes "buta=ki/be_kapcsolgatós" módban fogod a kazánt vezérlni az okostermosztáttal is.

Ezért
Ugyanúgy elég lesz a 2 vezeték is a kazánnak.
és
Ugyanúgy kell bekötni is őket, mint a régi termosztátba kellett.

*****
A régi alighanem a ~230 Volt ráadásával indította a kazánt, ha fűteni kellett.
*****

Azaz 
- amikor nem kell fűteni >> nincs 230Volt >> alapban nyitott >> NC ... áll a kazán
- amikor kell fűteni >> zárt lesz >> lesz 230Volt ... indul a kazán


Ehhez az üzemmódhoz általában 3 bekötési pont van a termosztáton.



Egy közös >> COM Lx 1 akármi felírattal.
Erre megy az egyik vezeték a kazánból.



Egy alapban nyitott >> NO L1 2 akármi felírattal vagy nyitott kapcsoló rajzzal jelölve.
Erre megy a másik vezeték HA!!! a 230Volt ráadásával indul a kazán/valami.
Alighanem ez a te eseted...
(NO=Normally Open = alapban nyitott = nem ráz, mert nincs ott rajta a delej és kapcsoláskor jelenik meg)


Egy alapban zárt >> NV L2 3 stb. felírattal vagy nyitott kapcsoló rajzzal jelölve.
Erre megy a másik vezeték akkor HA!!! a 230Volt elvételével indul a kazán/valami.
(NC=Normally Closed = alapban zárt = ráz, mert ott van a delej rajta és a kapcsoláskor tűnik el)

Azaz egy ÁTkapcsoló a 3 pont... igazából.
Amit szükség/igény szerint használhatsz fel.

Lásd: kép
----------

Tehát,

- tisztázod, hogy a kazánod mire indul, ha fűtenie kell
(talán régi termosztáton is ott a felírat/rajz, hogy melyik kettő is volt használva)

és

- a 3 csatlakozásból a megfelelő kettőbe bekötöd a kazánt

 



Előzmény: ZZ25 (141103)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141106

Megnézed a kazán leírását, potenciálfüggetlen e a kimenet, vagy fesz.-re indul.

Megnézed a REV utasítást, hogy stimmel e. Ott le lesz írva a bekötés.

 

Előzmény: ZZ25 (141103)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141105

Pontosan ezt taglaltam pár hsz-el lejjebb.

Előzmény: Törölt nick (141104)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141104

(szerintem)

Akkor, van így...

1.
HA VAN villámvédelmi rendszer (villámhárító) IS kiépítve.
(és ha a védő vezető szabvány nem ír elő még vastagabbat)

Mert akkor a villámvédelmi miminum vastagság felülírja az egyébkán elegendő vékonyabb védővezetőt.
(bár lehet olykor akár kivétel is az EPH rendszeren belül a 16 mm2 ráz alól ekkor is)



No de...

2.
HA NINCS villámvédelmi rendszer (villámhárító) IS kiépítve.
Akkor a villámvédelmi szabvány NEM játszik.
Ezért nem is ír elő/felül semmit.
Mivel csak a védővezető szabvány van játékban.

--------------

Általában.... ha van villámvédelmi (villámhárító) rendszer IS kiépítve.

 


Lehetséges kivétel...

Előzmény: ötfelezős (141102)
ZZ25 Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141103

Ariston kazánhoz szeretnék bekötni Siemens REV24 termosztátot a régi tekergetős-mechanikus magyar termosztát helyett, ami az Ariston előtti FÉG cirkót szabályozta (és mellesleg azt ki is lehetett kapcsolni a termosztát dobozán lévő billenő kapcsolóval). Három ér ment a Cirkótól a termosztátig, ebből egy felesleges lett, már csak két ér lett bekötve a kazánhoz. A tiszteletteljes kérdésem, hogy ezt a két eret a REV24-en hová kell kötni? Van ugye a termosztát szerelő-lapján baloldalt a T1 és a T2, és jobb oldalon az 1, L1 és az L2. Én az előbbire tippelek, de semmi információt nem találtam, csak ezer helyen magának a termosztátnak a programozását. A termosztát csak a kazánt kapcsolja, nincs klíma és egyebek.

ötfelezős Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141102

Nem, nincs ilyen megkülönböztetés. A jelenleg érvényes 62305-4:2011-ben levő táblázat szerint EPH síntől a földelés felé 16 mm2 Cu kell.

Előzmény: Törölt nick (141090)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141101

Utólag lehet bemarni, de elég macerás.

Előre könyebb, csak arra kell vigyázni, hogy a beépített elemek nyomástartása megfelelő legyen.

Pl: Symalen cső, vagy lépésálló gégecső, betondoboz.

A sima müii es cső meg doboz nem jó, mert a beton összenyomja.

 

Előzmény: Adamo_sx (141099)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141100

Van egy számolással pontosan meghatározható dolog:

Ha a várható villámáram 1/10 nél több jut a földelőre, akkor 16os, ha kevesebb, akkor 10 es.

Előzmény: Törölt nick (141095)
Adamo_sx Creative Commons License 2023.10.11 0 0 141099

Sziasztok!

 

Zsalukő fal esetén hogyan szokták a vezetékeket vinni? Mondjuk egy 25-ös zsalukő fal. Betonozás és a beton megkötése után bevésik a hornyokat és abban csöveznek, vagy lehet ezt valahogy előre csövezni, befúrni a szerelődobozokat a zsalukőbe és úgy betonozni?

Gamgoa Creative Commons License 2023.10.11 -1 0 141098

Üdvözet!
Segítséget szeretnék kérni, egy sövényvágónál cseréltem szénkefét és ezután 1 óra használat után elkopott az egyik, míg a másik nem. Mi lehet az oka ennek a gyors elkopásnak? Egyébként korábban, az eredeti is viszonylag gyorsan elkopott!

csalóvadász3 Creative Commons License 2023.10.11 -1 0 141097

Akkor egyszerűen egy 10-s zöld-sárga vezetékkel egyenesen menjek be a föelosztóba. röviden tömören.

 

Röviden tömören a földelő szondától az elosztóig 16 mm2-es zöld-sárgát vinnék, mert ez az előírt keresztmetszet a mechanikai sérülések veszélye miatt. Ahol védett helyen fut (csőben, dobozban), ott lehetne vékonyabb is, de a keresztmetszet váltás többe kerül, mint amikor egész végig 16-ost vezetsz.

Előzmény: rstwingo (141094)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.10 -1 0 141096

Ez a "Ha a fentiek nem teljesülnek." egyik esete... ugyebár.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141093)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.10 -1 0 141095

Szerintem,

A "földelő"-t a mérőhellyel/földelősínnel összekötő "földelő vezető"-n
nem folyik un. villámáram, ha van villámvédelmi rendszer kialakítva.

Hanem CSAK villám RÉSZáram folyik rajta... ha folyik.

 


Avagy,
Nem keverendő össze a "villámvédelmi levezető"-vel a mérőhely/földelősín "földelő vezető"-je. 
Még akkor sem, ha ugyanahhoz a "földelő"-höz csatlakoznak.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141092)
rstwingo Creative Commons License 2023.10.10 0 0 141094

Köszönöm szépen a válaszokat.

 

Akkor egyszerűen egy 10-s zöld-sárga vezetékkel egyenesen menjek be a föelosztóba. röviden tömören

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.10 0 0 141093

Pontosabban fogalmazok:

Ha a rendszer össze van kötve a felfogóval és a levezetővel, akkor a minimum 16 os réz.

 

Ha nincs közvetlen kapcsolat, akkor lehet minimum 6 os.

Előzmény: Mr. Pepe00 (141092)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.10 0 1 141092

Ha villámáram is van, akkor a legkisebb a réznél 16mm2

Előzmény: Törölt nick (141091)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.10 0 0 141091

Akkor elég még a 6 mm réz is a 10 mm2 réz pedig bőven okés.


Helyesen ---

Akkor elég LEHET már a 6 mm réz is a 10 mm2 réz pedig bőven okés a 32 Amperig.

Előzmény: Törölt nick (141090)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.10 0 0 141090

Miért is?


Ha megvan az "s" védőtávolság és/vagy "elszigetelt" rendszerű a villámvédelem.
Akkor elég még a 6 mm réz is a 10 mm2 réz pedig bőven okés.


Ha a fentiek nem teljesülnek.
Akkor kell a 16 mm2 réz csak kötelezően.


-----

Persze egyszerűbb azt mondani, hogy: legyen 16 mm2 réz és az kb. minden esetben elég a "lakossági" bekötéseknél.

Előzmény: ötfelezős (141089)
ötfelezős Creative Commons License 2023.10.10 0 0 141089

Kivéve, ha van villámvédelem a házon.

Előzmény: Törölt nick (141087)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2023.10.10 0 0 141088

http://csatariplast.hu/cikkek/eonkarb.pdf

 

Gondolj a páralecsapódásra is.

Előzmény: rstwingo (141085)
Törölt nick Creative Commons License 2023.10.10 -1 0 141087

Ha a földelő rendszerhez csak 16 mm2 -nél kisebb keresztmetszetű védővezető csatlakozik.
Akkor a földelővezető keresztmetszetét nem kell nagyobbra választani,
mint a legnagyobb védővezető keresztmetszet.

 


32 Amperig a 10 mm2 réz a szokásos megoldás...
Mivel a mérőhelyen is 10 mm2 réz van alapban.

 

 

Előzmény: rstwingo (141085)
soproniirsai Creative Commons License 2023.10.10 0 0 141086

16-os zöldsárgával menj fel a földelőszondától.

Előzmény: rstwingo (141085)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!