PE-N zárlat ha a FI után van akkor bármilyen terhelésre leoldana ami a PE-n 30mA-t hajtana át és működne a teszt. Ha a FI előt lenne, az sem jelentene semmit, hiszen a PE-N szétválasztás a FI előtt amúgy is összeköti a két vezetőt.
Most néztem az EATON katalógusát és az N és valamelyik fázis közé rakják a teszt gombhoz tartozó ellenállást, így mind 230V mind 400V feszültségen működni fog.
Tételezzük fel, hogy a beépített tesztelő áramkör két fázis közé van kötve (tehát 400V-os) és a tesztelő ellenállás értéke úgy van megállapítva, hogy 400 volton mondjuk 33 mA hibaáramot hozzon létre
Ha a szerelő a FI relé rossz oldalára köti a nullát, akkor előfordulhat hogy a tesztgomb megnyomásakor a teszt-ellenállás 400 helyet csak 230 V-os feszültséget kap, ezért a hiabaáram 33 helyet csupán 19 milliamper lesz.
Márpedig 19 milliampertől egy 30 milliamperes FI relé nem fog leverni, hiába nyomkodjuk a tesztgombot.
Tehát ha a videón látható FI relé nem hibás, akkor a tesztgomb valószínűleg azért nem működik, mert a szerelő a relé jobb oldalára kötötte a nullát, pedig a bal oldalra kellett volna.
Valamennyi áramnak át illik folynia az ÉV-n, hogy az le tudjon oldani a teszt gombra. A többség kismegszkito le van kapcsolva, igy nem biztos, hogy ez megvalosul. Ez a tippem...
- a FI relé teszt-gombja két különböző feszültségű pontot köt össze (egy ellenálláson keresztül) úgy, hogy az ott folyó áram megkerülje a FI relé áramfigyelő részét, ezen hibaáram csapja le a relét teszteléskor
- ha úgy kötjük be a Fi relét, hogy ez a két (tesztgomb által összekötött) vezető azonos potenciálon van (tehát a FI relén kétszer megy át ugyanaz a fázis vagy pl a nulla) akkor a tesztgomb megnyomásakor nem jön létre semmilyen áram, ezért a FI relé nem is fog lecsapni.
Persze ez a lehetőség erre a videóra nem igaz, mert a lámpázásnál látható, hogy a négy bekötési pontból nincs olyan kettő, amelyek között nulla a fezültség különbség,
tehát a tesztgomb megnyomásakor valamennyi áramnak muszáj átfolynia rajta, amitől le is verne a teszteléskor, akár 230 akár 400 voltot kap a teszt ellenállás.
Elméletileg elképzelhető az is, hogy a FI relét fejlesztő mérnök olyannyira kicentizi a tesztelő ellenállás értékét, hogy ha az 400 voltot kap, akkor elég legyen az árama a tesztelésre, de ha 230 voltot, akkor már ne működjön a tesztelés. Ilyesmi akkor fordulhat elő, ha a szerelő rutinból pl mindig a FI relé bal szélső pontján viszi át a nullát és egyszer a kezébe kerül egy olyan, amelyiken a jobb oldalon kellett volna ;) ha egy ilyen tévedés találkozik egy "csak 400 volton hatásos" teszt-gombbal, akkor is előfordulhat a videón látható jelenség.
Elektromosságot meg azért is tilos használni, mert elméletük szerint munkára kényszeritik az erőműben dolgozó másik zsidót, még ha most Mo-on is vannak
Főleg ha az ismerősöd is már azt adta át, ami nem az eredeti probléma, hanem az a lehetséges műszaki megoldások egyike, amit a kliens vagy a haver kigondolt.
Nem az energiaellátással van a baj, hanem valószínűleg azzal, hogy
egyesek az ezzel (is) foglalkozó hivatalos zsidó vallási törvénykönyvet (halacha) úgy értelmezik, hogy sábbátkor tilos az elektromosság bárminemű használata
és vannak olyanok, akik szerint a halacha csak a munkát tiltja, amivel kapcsolod az áramot, de ha az áram "magától" kapcsolódik, az már teljesen kóser.
Beláthatjuk, hogy a kettő között órási különbség van az ajtónyitás-probléma lehetséges megoldásai szempontjából,
ezért is fontos ilyenkor a konkrét, teljes problémát megismerni és nem valakinek a zavaros elképzeléseinek részletein agyalni másodkézből.
Feltételezem nem az a "titkos" megoldás, hogy nem jó a teszt gomb, vagy nem nyomta meg rendesen. Első válasz ez lenne, de akkor miért tenné fel a kérdést?
Hogy érted hogy a pe van bekötve és hova a N helyett?
Betáp oldalon elméletileg mindegy minek nevezzük, mert onnan leágazva lesz PE-sin illetve N-sin
Elmenő oldalra meg mit , hogyan kötne PE-t?
Letöltöttem és erősen kinagyitva néztem a videót
Zavaros a helyzet. Úgy tűnik, mintha a N sin össze lenne kötve a PE sinnel. N-sin ugye az elmenőröl van kotve, míg a PE a bejövőröl és oda megy egy EPH is/ha jól látom a videón/
Ha igy lenne, akkor mi a helyzet?
A tesztgomb nem működésére akkor sincs ötletem, mert 3f a betáp. 1f-nál még el lehet kötni a 3fázisú ÉV-t hogy nem működjön a gomb
Az jó hogy leold, így kell működnie. A próbalámpa árama átmegy a fírelé egyik fázisán, de nem a nullán jön vissza. A teszt gomb meg elromlott ahogy Elek is mondja.