A fázis-föld közötti zavarszűrő kondenzátorok értéke 2,5-10 nanofarad között szokik lenni
Viszont kb 420 nanofarad-nyi kapacitás tudna leverni egy 30 mA-s FI relét (ha jól számoltam).
Tehát kb 50-200 darab zavarszűrős háztartási készüléknek kell lennie egy háztartásban ahhoz, hogy ebből a szempontból elkezdhessünk aggódni a FI relé miatt ;)
Fénycső inverter, ledizzó ugyanez, nincs is védőföld legfeljebb a fém lámpateshez vezetve.
Szivárogni a 'cekászos falifűtő, a hajdúbojler, a lehelhűtő (kompresszor tekercse az elvizesedett olajon kereszül), stb szokott. Nem sokat, de összesen már tetemes.
"A legtöbb lakás botrányosan szivárog a védőföld felé"
De nem a lakás szivárog, ha minden ki van húzva, akkor egy sima izzólámpával végig lehet csekkolni, és mindenhol pöpec. Na de amint bejön a képbe egy csájna kapcsolóüzemű, védőföldre kötött tápegység... meg mégegy és mégegy és mégegy, aztán mindenhová ledlámpa, cfl, elektonyos gyújtós fénycső, mozgásérzékelők, ez is mind sutyizhat, közben meg azt hiszi a tulaj, hogy tényleg mindent kihúzott. Hát egy frászt.
Esélyes a fűtőszálhiba, de méregetni kell ilyenkor mindig.
A legtöbb lakás botrányosan szivárog a védőföld felé, aztán eljön az az "utolsó csepp", hogy már valamikor lekattog a fi relé, akkor meg indul a miszticizálás.
Pedig jó állapotú modern elektromos készülékeknél, normálisan szerelt, szabvány szerinti hálózatnál a firől azt sem tudja a laikus tulaj, hogy egyáltalán van olyan neki.
Két részre van bontva az elektromos rendszer a Hálózati engedélyes a fizikai rendszerért ő felel, így a mérőhelyek is az övék, a Szolgáltató aki eladja a maftát, a Hálózati írja elő a saját szabályzataiban minek kell megfelelni egy mérőhelynek. Az energia eladóit ez hidegen hagyja.
Az eltérő hosszúságú vezetékek miatt nem volt tökéletesen azonos a fázisa az összes trafónak, hiszen ahhoz a generátortól azonos hosszúságú betáp kábelek kellenének, és ez is kiegyenlítő áramokat generál, persze ez 50Hz-nél még lehet, hogy nem okoz gondot.
Áram olyan problémát, ami valóban probléma, csak akkor okoz, ha baj van. De ezért vidéken, mivel oszloptranszformátornál aztán végképp nincs lehetőség okoskodni, csak olyanokat kötnek össze, amik egy 20 kV-osról lógnak. Már legalábbis amit egyszer olvastam ilyen vállalati utasítást, abban ez volt leírva. Valamint külön figyelmeztető táblákat kellett elhelyezni. Ez az 54 vagy mennyi legalább fel volt szerelve a transzformátoroknál egy irányérzékeny túláramvédelemmel. Ezek 6 db 10-es vonalról üzemeltek (nyilván egy alállomásból, és az eredeti koncepció szerint nem is voltak kábelek más alállomásoktól), ha egy 10-es kiugrott, az átlag hibaelhárítás ideje alatt nem is történt semmi baj. Nagyobb, messze menő áramok nem voltak, bár az összekötések, ha jól emlékszem, 315 A-es betétekkel történtek, az sokat kibír. :) De hát hurkolásnál az áramok általában a fogyasztó ellátásának jobbítására törekednek.
Fáziseltérés alatt mire gondolsz? A kapcsolási csoportok nyilván megegyeztek.
Nekem a 25A mellett volt 10A vezérelt, majd amikor a 3 fázist kértem 25+6+6 kiosztással, a vezérelt fel lett bővítve 16A-re. A vezérelt kialakításáért, és később a növelésért sem kellett fizetni. Annyi volt a feltétel először, hogy a bejövő bírja el a teljesítménynövelést.
Csak a PEN van összekötve. Illetve úgy vannak a találkozási pontok kialakítva, hogy hiba estén pillanatok alatt lehet egy utcát az egyik körzetről a másikra átakasztani.
Hát igen, amikor feltettem ezt a kérdést, arra gondoltam, hogy ki az, aki forrón meg tudná mérni, hiszen ezt mindenki hidegen tudja csak megmérni. Ugyanis ahhoz előre tudni kéne, hogy meg fog repedni a fűtőszál sütés közben, de ugye a jövőbe nem látunk, így marad a hidegen mérés. :)
Amúgy jól teszed, hogy igyekszel a problémát alaposan körbejárni szerelőhívás előtt. Jelentősen javulnak az esélyei egy sikeres és költséghatékony javításnak ezzel...
Forró állapotban gondolom nem volt muszáj megmérni, miután a hideg mérésre le lett választva és kiderült ő volt az ok. Egyébként úgy lehetne megmérni, hogy száraz levegőben fűtesz vele aztán jól odagőzölsz neki, hagyod, hogy leoldjon a FI és már mehet is az ellenállásmérés.
Ha kifejezetten csak az ajtó nyitása okoz ilyet, akkor valószínűleg a sütőben van az elsődleges ok. Olyasmi lehet, hogy a fűtőszál/ventilátor működés megszakításának folyamata során valami érdekesség történik, amit a FI nem kultivál. Hogy ez a sütőben miképpen van megoldva és miként tudhat ilyet produkálni, az persze egy kérdés.
Lehetne ezt még finomítani, hogy csak fűtőszál leállításnál, vagy csak a ventillátor leállításánál is csinálja-e.
Az a helyzet, hogy ez a FI relés téma valóban rázós tud lenni. Sok fejtörést okozott már sok szakembernek is, emiatt folyamatosan terítéken van. Nincs nap, hogy ne kerülne szóba. Erre jössz te, hogy FI relés kérdésed lenne...:)
Enyhe túlzással mondható, hogy itt mindenkinek az van.
"a felső fűtőtest hajszálrepedt volt és a pára miatt rendszertelen időközönként,"
az én esetemben nem rendszertelen a kikapcsolás. Egyértelműen akkor következik be, amikor a fűtés és a ventillátor megy és kinyitom az ajtót. Ekkor lekapcsolná a fűtést és a ventillátort, hogy nyitott ajtónál ezek ne menjenek, azonban nem ez történik, hanem levágja a FI relét.