Jahno Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79652

Szinte már minden lépcsőház vagy nagyobb iroda, egyéb izének van saját trafója, elég csak a városban kkörbenézni, fél világ ilyenek felett lakik.

Előzmény: Teaway (79647)
ötfelezős Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79651

Olvasd el még egyszer, mit írtam... :D

Előzmény: Teaway (79649)
ötfelezős Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79650

Van egy telek azon a tájegységen, ránézésre a világ legcikisebb helye, hosszában egyik oldalon megy a 220 kV, másik oldalon a 120 kV, a rövid oldalon a telek előtt megy a 400 V, hátul a telek végében meg keresztben a 20 kV. Ott sem volt még baja senkinek. :) Persze, a mérés is a megengedett határérték alattit mutatott.

Előzmény: Teaway (79647)
Teaway Creative Commons License 2017.10.15 -1 0 79649

„vakolat alatti védőcsőbe, vezetékcsatornába húzott vezetékek (lakások belső vezetékeinek kivételével)”

 

A lakások belső vezetékei mégis hol futnak, ha nem a vakolat alatti védőcsőben??

Előzmény: ötfelezős (79646)
ötfelezős Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79648

Mi a bajod az új módszerű méretezéssel? Valamivel kevesebbet ad, attól még nem kell a falnak menni. Mivel az új 30 fok celsius alappal számol a régi meg 25-el, az majdnem elég is az eltérés magyarázatára. A klíma meg tényleg melegebb lett errefelé. persze, borospincében, jégveremben jobban terhelheted. Nyárikonyhában meg kevésbé. 

Előzmény: NeomatiK (79644)
Teaway Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79647

Mindennap átmegyek alatta, naponta minimum kétszer. Még élek :)

Előzmény: ötfelezős (79645)
ötfelezős Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79646

Az nem a régi szabvány szerinti táblázat. A régi szabvány szerinti táblázat az az utolsó oszlop nélküli. Például ez:
http://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/vezetek_terhel.htm

Az utolsó oszlop egy villanyszerelési könyvben jelent meg a táblázathoz, szerintem rendkívüli ostobaságról téve tanúságot. Vagy, megengedőbben, valahogy félkészen átcsúszott a lektoráláson. Azt a változatot már az eredeti szerző halála után egy bizottság dolgozta át. Jellemző, hogy a táblázat utáni oldalon az olvasható, hogy: Ha a terhelhetőséget megállapítottuk, akkor a biztosító áramerőssége a terhelés értékéhez legközelebb eső, annál kisebb (vagy egyenlő) legyen.

Előzmény: NeomatiK (79644)
ötfelezős Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79645

Nincs rá elegendő bizonyíték. Mármint arra, hogy károsodást okoz. Az emberi (meg macska, meg muskátli) szervezetre gyakorolt hatás az tény, de hogy ez mikor lesz akkora, hogy számítson az egészség szempontjából, az nem világos, még akkor sem lenne az, ha minden ember egyforma lenne. Szokásos érv, hogy a vasalás közben a vasaló, a fülnél tartott mobiltelefon, stb. Meg az, hogy a hivatalosan megállapított határértékekbe általában belefér, amit mérnek. Amit tényként lehet említeni, hogy szokásos transzformátorállomás átépíthető úgy, hogy a hatás jóval kisebb legyen - gyári állomásnál felteszem hogy régi tervezésű, szóval esetleg lehetne mit kereskedni. Az előadó szerint az átépítés előtt számított 4,27, mért 3,8, átépítés után számított 0,38, mért 0,97 mikroTesla indukció. Hogy pont melyik térbeli pontban? Az nem derül ki. :) Összehasonlításul Budafokon 120 kV-os vezeték alatt mért ugyanazon professzor 1 mikroTesla maximumot.

Előzmény: tilták3 (79638)
NeomatiK Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79644

Hiába valamekkora a vezeték terhelhetősége, a hozzá előírt kismegszakító jóval kisebb. 50%-át sem éri el. Mi ebben a logika?

 

Pl a régi(?) szabvány szerint C csoport, 2,5mm2 réz vezető 34A-t bír el, de csak 16A kismegszakítót ír hozzá.

Ez mire jó?

Hát nem kizárt, hogy én rárakom majd a nagyobb kismegszakítót :P

Előzmény: NeomatiK (79634)
ficere50 Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79643

Cosalf, cosbeta, cosomega nagy örömére megszólalnék: itt vannak az áramvektorok csillagkapcsolás esetében, ahol, ha szimmetrikus a terhelés és ahol asszimmetrikus: (ezzel a rajzzal már egyszer kiakasztottam az illetőt) Io a nullán mérhető áram...

 

Előzmény: pajaci (79632)
cosomega Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79642

Érdekes megoldás, de jó.

Előzmény: ötfelezős (79636)
cosomega Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79641

Természetesen ez akkor igaz, ha Ohmosak a fogyasztók.

Előzmény: pajaci (79640)
pajaci Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79640

Jogos!

 

Így már jó?

 

Egy fázis 10A-nél 10A folyik a nullán.

Két fázis 10A-nél 10A folyik a nullán. (miközben azt hihetnénk hogy 20A)

Három fázis 10A-nél 0A folyik a nullán. (miközben azt hihetnénk hogy 30A)

Előzmény: arenarock (79635)
cosomega Creative Commons License 2017.10.15 -1 0 79639

Ebbű bó lesz!

Előzmény: arenarock (79637)
tilták3 Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79638

Üdv! Egy vasipari cégnél dolgozok különböző vasakat fém elemeket gyártanak és pont azon a részen vagyok ahonnét az egész gyár kapja az áramot tőlem olyan 4-5méterre van a trafóház és a különböző vezetékek, szekrények. Azt szeretném kérdezni mivel nem értek ezekhez a dolgokhoz hogy ennek lehet e a szervezetemre bármilyen káros hatással? A választ előre is köszönöm!

arenarock Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79637

ajajj van baj....

lásd még "háromfázisú rendszerek vektorábrái...

Előzmény: ötfelezős (79636)
ötfelezős Creative Commons License 2017.10.15 -1 0 79636

Ha két fázist terhelsz 10A-el, akkor a nullán 5A folyik.

Ha három fázist terhelsz 10A-el, akkor a nullán nem folyik áram.

 

Benne van az ellentmondás. :)

Ha a 3 fázisból egyet kiveszel, akkor 10 A nem fog befelé folyni a fázisvezetőn, és emiatt 10 A nem fog kifelé folyni a nullvezetőn. Ha a 3 fázisnál nem folyt semmi a nullán, akkor ez a 10 A hatott ellene (lenullázva) az addig folyó áramnak, aminek értéke ezek szerint... 10 A.

Előzmény: pajaci (79626)
arenarock Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79635

Ha 120°ot zár be a két fázis és 10 amper van fejenként akkor szerintem:

 

2*(10*cos60)=10 

 

De feldobhatsz egy vektorábrát magadnak ha gondolod... :D

Előzmény: pajaci (79632)
NeomatiK Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79634

Hello!

 

3-fázis esetén 25A-re közös védőcsőben, a védőcső pedig falban és aljatban (L1+L2+L3+N+PE vezeték) 10m távolságra mekkora kereszmetszetű MCu kábel kell minimum? Pár méteren párhuzamosan haladna másik védőcsöves vezeték mellett. 

 

Nem tudom milyen redukciós szorzóval kell számolni ezek esetén, nem is egyértelmű számomra a megfogalmazás. Ráadásul a szakkönyv a különböző szigetelés (PVC, XLPE) miatt is megkülönböztet, és van különböző értétkeket tartalmazó alapterhelhetőségi táblázat is, hogy bonyolítsa az ember életét.

 

 

Jahno Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79633

Működik az öregapáink tákolt csokis kötéseinél is. Aztán néha nem.

Előzmény: didyman (79629)
pajaci Creative Commons License 2017.10.15 0 1 79632

Nosza, vágjál bele!

Előzmény: arenarock (79631)
arenarock Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79631

Asszem lesz itt még javítás...

Előzmény: pajaci (79627)
gepesz Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79630

Fogom cserélni. 10 most van.

Nem olvastad el rendesen és mondtál valamit.

Nem hülyeséget, csak nem arra, amit kérdeztem, mondtam.

De! Semmi gond belőle. :-)

Előzmény: Jahno (79628)
didyman Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79629

Mondom, előírás. Nem ajánlás, nem talán, és nem Mekk Eleknek működik pár éve.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (79625)
Jahno Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79628

Abból kimaradtam. De jahh. Mondjuk most beleolvasva max. addig jutottam, hogy egy 10es 13ra cserélt, de lehet csak elég lett volna karakterisztikaváltás, aztán már a konfigot sem értem. Miértet meg főleg, de majd valaki megnézi :-D

Előzmény: pajaci (79626)
pajaci Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79627

Javítás:

Ha két fázist terhelsz 10A-el, akkor a nullán 6,6A folyik.

Előzmény: pajaci (79626)
pajaci Creative Commons License 2017.10.15 -1 0 79626

Háromfázisú hálózat nem így működik!

 

Ha egy fázist terhelsz 10A-el, akkor a nullán 10A folyik.

Ha két fázist terhelsz 10A-el, akkor a nullán 5A folyik.

Ha három fázist terhelsz 10A-el, akkor a nullán nem folyik áram.

Előzmény: Jahno (79618)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79625

"A paszta előírás aluhoz, tűzveszélyt okozni képes döntéseknél meg nem "valószínűleg" alapján döntünk!"

 

Én néhány helyen már alkalmaztam WAGO-t alumínium vezetéken, (saját felelősségemre!!!) paszta nélkül, 10A körüli tartós áramú helyeken is. Ahol később rájuk néztem, egyik helyen sem láttam semmi nyomát bármiféle problémának.

Persze lehet, hogy csak szerencsém volt,

de az is lehet, hogy a WAGO ferde rozsdamentes acél rugója fémtisztára pucolja az alu oxidált felszínét, majd az érintkező felületeken légmentesen érintkezik az acél az alumíniummal évtizedeken át, akár van körülötte légmentesen záró vazelin trutymó, akár nincs :)

Előzmény: didyman (79620)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79624

"Tehát az, hogy a kék vezeték melegedett állandóan, csak a kötéshiba?"

 

Valószínűleg látszott, hogy a megégett szigetelés-rész egyik vége alig van megégve, a másik viszont marhára. Ebből is arra lehet következtetni, hogy a hőforrást nem a szigetelés ALATT kell keresni, hanem azon kívül (mégpedig az égettebb vége felé :) Ha azon a részen nem volt működő gázrezsó, viszont volt egy elektromos kötés,  akkor én elsősorban arra gyanakodnék mint nem kívánt hőforrásra.

Előzmény: gepesz (79619)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.10.15 0 0 79623

"A megfelelő helyi földelés az segített volna, (egyébként kötelező lenne, tehát pert nyerni nem fogsz :() "

 

Ha FI reléje van, akkor nem kötelező annyira jó földelést csinálnia, ami nulla szakadás esetén is megvédhetné a túlfeszültségtől. Tehát a bejövő nulla szakadás káros hatásaitól a FI relé nem véd meg, de a FI relé HIÁNYA igen :)

 

"Túlfeszültségvédős hosszabíbtó,"

 

Amilyen túlfesz. védőkre én emlékszem, azok túlnyomó többsége

- egyrészt csak annyira túl magas feszültségen kezdenek el dolgozni, amikor a berendezés már régen tönkrement (tehát pl 250V-nál még a a fülük botját sem mozgatják)

- másrészt a dugalj felé továbbmenő vezetéket nem szakítják meg, csupán túlfesz esetén csinálnak egy néhány század másodperces  zárlatot és ha ettől nem csapódik le a kismegszakító, akkor tőlük ezután pusztulhat minden.

Léteznek persze olyanok is, amiket leírtál (amelyik valóban meg is szakítja az áramkört), de ezek a termékek külön büszkélkednek ezzel a plusz szolgáltatással, tehát nem szabad azt gondolni, hogy ezt a trükköt mindegyik alapból tudja.

Előzmény: Törölt nick (79603)