Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83756

Igen. Ezt az ábrát én is megtaláltam, de nem tudtam értelmezni.

"A tekercs kivezetéseket próbáld meg beazonosítani."

 

Azt hogy lehet?

 

Előzmény: oregbeatsuhanc (83751)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83755

Visszaolvastál itt mostanában? 83699 ben írtam egy választ.

Előzmény: Törölt nick (83754)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83754

Beleszakadt tőcsavarokat szoktam kiszedni balos fúróval, de utálatos munka.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83753)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83753

"Másik fúróhegyet vegyél hozzá. Balosat.:)"

 

Ez nem is annyira vicc. A 70 es években egy műszeripari cégnél dolgoztam, ahol átmenetileg elfogytak a 3,2 es fúrók és csak balosban volt. Egyes fúrógépeken forgásirányt váltottunk fáziscserével, amíg jobbosat nem szereztek. ( Kicsit szokatlan volt a köszörülése.)

 

Előzmény: cucu (83746)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83752

Bocs ábra lemaradt. Ha visszalapozol a 83437 es bejegyzésre ott egy hasonló témánál megtalálod.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83751)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83751

 

Egyfázisú villanymotor forgásirányának megváltoztatása

Egyfázisú villanymotorok forgásirányát a segédfázis két végpontjának felcserélésével lehet megváltoztatni.

 

A kondit a bekötési ábra szerint lehet bekötni.

A tekercs kivezetéseket próbáld meg beazonosítani.

Előzmény: Törölt nick (83748)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83750

"Nem árt külön kezelni a leválasztó transzformátort és a vezérlő transzformátort!"

 

OK," kezelhetjük külön" is, a funkciójuk lényegében azonos, a hálózati feszültség fázisfüggetlen, galvanikus leválasztása.

A leválasztó trafók 1:1 áttételűek, osztott csévetesttel készülnek, csak a vasalatuk földelt és az életvédelmi megoldások egyike.( Erről aztán további trafós áramkörök is mehetnek, pl. tápegységek.)

 

Előzmény: Zs:) (83744)
molnarfme Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83749

Üdv

Vagy forditsd meg az állórészt ha lehet.

FERENC

Előzmény: Törölt nick (83745)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83748

Megpróbáltam a B.re menő kondenzátorét az A.ra tenni, de úgy meg nem indul. Illetve segítséggel indul, de jobbra és balra is indítható.

http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=13527750470_1021082666181.jpg

Előzmény: cucu (83747)
cucu Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83747

A linked nem érhető el, viszont az indító kondit tedd át a másik vezetékre.

Előzmény: Törölt nick (83745)
cucu Creative Commons License 2018.02.08 0 2 83746

Másik fúróhegyet vegyél hozzá. Balosat.:)

Előzmény: Törölt nick (83745)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83745

Sziasztok.
Lenne egy villanymotorom ami régebben betonkeverőn volt, de most fúrógépre tenném, tettem, de sajnos fordítva forog.
Hogyan kellene átkötni, hogy változzon a forgásirány. A motorból kijövő bal oldali vezeték zöld, a másik kettő talán barna.
A mostani bekötés:
http://www.kephost.com/image/EXew
Köszönöm.

Zs:) Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83744

Nem árt külön kezelni a leválasztó transzformátort és a vezérlő transzformátort!

Előzmény: oregbeatsuhanc (83739)
molnarfme Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83743

Üdv

A régi 220v vezérlőfeszültségü szerszámgépeket miért nem lehetett közvetlen a hálózat egyik fázisáról müködtetni? Ha a

müködtető trafó egyik végét leföldelték. Mi akülönbség a két 220v feszültség között. (Akkor még nem 230 volt.

FERENC

Előzmény: ötfelezős (83742)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83742

Emlékeim szerint már az 1-72 is 50V-ban maximálta, de az 1-86 biztosan.

A 86-os kiadásról nem beszélünk, mert abban már nem volt 42 és 65 V.

A 72-es kiadás vált pont ketté, miután a törpefeszültség definíciója 77-ben változott meg. Persze, csak úgy jelent meg ez a szabványban, hogy a magyarázatos könyvben módosult, a magyarázatos könyv meg nem szabvány. :)

Előzmény: sámli_ (83734)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.08 -1 0 83741

A törpefeszültség az törpefeszültség. Az érintésvédelmi törpefeszültség az a törpefeszültség, ahol "a törpefeszültség előállítása, elosztása és alkalmazása megfelel az MSZ 172/1 előírásainak.

Előzmény: sámli_ (83733)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.08 0 0 83740

"Feszültségáthatolásról én beszéltem. 

Üzemszerűen egyik rendszerben jelenlévő feszültség helytelen kapcsolásból, átütésből, sérülésből, valamint téves összekötésekből eredő, nem kívánt megjelenése más feszültségű, stb rendszerben."

 

Erről jut még eszembe, hogy egyes ( pl. HF erősítők ) hálózati trafóinál a primer/ szekunder tekercsek közé egy sorból álló tekercselést is közbeiktattak, aminek az egyik vége földelve lett.

Előzmény: ötfelezős (83729)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.07 0 1 83739

 "Egy tervezőt kellett meggyőznöm hogy a vezérló transzformátor szekunder egyik oldalát kössük le földpotenciára. Ő arra hivatkozott hogy az biztonsági transzformátor,így annak szekunder lekötése tilos. Végül meggyőztük hogy jobb ha le van kötve. Egyik oka lehetett volna a feszültségáthatás is ha ismertem volna akkor ezt a szót."

 

Régebbi vezérlő áramköröknél ez szinte mindig így volt. A szekunder oldali biztonsági lánc bárhol földzárlatba kerülhetett és nem oldott volna le a szekunder feszültség biztosítéka, vagy kismegszakítója, ha a vezérlőfesz. egyik oldala nem lett volna PE re kötve. 

Olyan későbbi paneloknál, ahol a vezérlőfeszültség már nem leválasztó trafóval, hanem FI relével volt megoldva, a kisfeszültségű segéd áramköri trafóknak, már nem volt PE re kötve egyik ága sem.

 

A feszültségáthatolással kapcsolatban, - ami egy védett áramkörbe nem kívánt feszültség bejutását jelenti - még annyit, hogy pl. egy galvanikusan már a hálózatról leválasztott vezérlő áramkör biztonsági láncába felfűzött helyzetkapcsolók megszakítási pontjának bejelzését további galvanikusan leválasztott optocsatolásokkal oldották meg. 

Előzmény: szakmókus (83738)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.07 0 1 83738

Köszönöm így már értem.

Volt már vitám ezzel az egy oldalon földelt különböző áram nemű,feszültségű áramforrásokkal (egy kapcsolómezőhöz tartozókkal) a fórumon kívül. De a fórumon is volt már érintve a téma.

 

 Egy tervezőt kellett meggyőznöm hogy a vezérló transzformátor szekunder egyik oldalát kössük le földpotenciára. Ő arra hivatkozott hogy az biztonsági transzformátor,így annak szekunder lekötése tilos. Végül meggyőztük hogy jobb ha le van kötve. Egyik oka lehetett volna a feszültségáthatás is ha ismertem volna akkor ezt a szót.

Előzmény: ötfelezős (83729)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83737

Nem értelek. Most akkor azt kellett volna leírni mik a használt feszültség értékek? Mert az jó hosszú lenne.

Előzmény: cucu (83736)
cucu Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83736

Látod? Te magad írod, hogy maximálta! Tehát nem 50V-ról beszélünk, hanem egy maximált értékről! Ettől még -a körülményektől függően- lehet ennél jóval alacsonyabb érték is!

Ettől függetlenül abban igazad van, hogy kőbe lehet vésni, miért is ne lehetne. De ettől még a biológia teszi a dolgát!

Előzmény: sámli_ (83734)
Atis57 Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83735

Szisa!

A  7A2   telefonkozpont 130kW-t    vett   fel,48Vnál!

Remek  volt    a   pincei   akkutol     felvinni   az  I-II   emeletre.

Ugy,hogy   a   feszultségesés  2,4V   alattmaradjon !

A   telefonkészulékek vonalárama (50mA) akár   20kmre   is    elvihető  volt.

Itt   inkább    az    erősitőktápjainak    brumminimuma  volt    a hiba.

 

Előzmény: cucu (83725)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83734

Emlékeim szerint már az 1-72 is 50V-ban maximálta, de az 1-86 biztosan.

Előzmény: sámli_ (83733)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.07 -1 0 83733

Szerintem itt nem a törpefeszültség általában használt értékei, hanem az érintésvédelmi törpefeszültség megengedett értéke volt a kérdés tárgya.

Előzmény: ötfelezős (83732)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83732

Bonyolultabb volt a helyzet, mert az érintésvédelem különböző paraméterektől függően vagy 42 V vagy 65 V max hiba feszültséget engedett meg. Ezen korszak egy részében a törpefeszültség 42 V volt, második részében meg már 50 V.

Ugyanakkor szabványos feszültség az 50 V sosem volt.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83715)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83731
Előzmény: cucu (83725)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83730

Tudom nem egy nagy értéket képvisel,  legalább 10 éves . De az alap dolgokat tudja . Kiváltom vele a kontrollámpát a fázisceruzát és a csipogót.  .

Előzmény: cucu (83726)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83729

Feszültségáthatolásról én beszéltem. 

Üzemszerűen egyik rendszerben jelenlévő feszültség helytelen kapcsolásból, átütésből, sérülésből, valamint téves összekötésekből eredő, nem kívánt megjelenése más feszültségű, stb rendszerben.

Előzmény: szakmókus (83723)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83728

Tévedsz, kőbe van vésve az értéke.

Előzmény: cucu (83725)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.07 0 1 83727

Taníts, mester.

Az elmúlt 70 év elektro tárgyú könyveinek írói, szabványainak alkotói összesen sem érnek annyit, mint te, ezek szerint. Illetve szerinted, ha megkérdőjelezed a módszert.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83714)
cucu Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83726

Jó a Benning!

Előzmény: Pillanatragasz (83722)
cucu Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83725

Igen igen... 

 

Végül is ez nincs kőbe vésve, mert sok minden mástól -környezeti tényezőktől- is függ az értéke.

 

Nálunk a telefonközpontok 48V-osak, nyugatabbra 60V-osak.

A távtáplált cuccok nálunk +/- 60V, azaz 120V

 

Annak idején úgy oktatták nekünk is, hogy 48V körül van az érintési feszültség, ezért ennyi a központok tápellátása. (A szükséges minimum ami még nem veszélyes.)

Előzmény: sámli_ (83724)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83724

50 az a 48

Előzmény: cucu (83717)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83723

Megkérdezhetem mi is az a  "feszültségáthatolás"  ?

Előzmény: oregbeatsuhanc (83707)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83722

A mérőműszer van nálam :) 

Ki is próbáltam szépen méri a feszültséget ,megkapja a fázist  szakadást is...

Előzmény: cucu (83720)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83721

Remélem hogy nekem hisz az a flex állvány olyan  gagyi volt hogy nem tudtam vele normális defékszöget vágni és mivel sínje sincs max forgatás nélkül két szer két cm es zártszelvényt ért àt. 

Már gondolkoztam hogy visszavinném s ha felét visszakapom a pénzemnek már jól jártam.

 

 

Előzmény: Lacivill (83719)
cucu Creative Commons License 2018.02.07 0 1 83720

És kinél mi van a csere után?

Előzmény: Lacivill (83719)
Lacivill Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83719

Kinek volt jó üzlet?

Előzmény: Pillanatragasz (83718)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83718

Van valakinek ilyen feszültség és fáziskeresője?

Ma cseréltem el egy lidl es poverfixes flex álvánnyal :) 

Szerintem jó üzlet volt.

cucu Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83717

48

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83716)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83716

Manapság (EU-ban) hivatalosan mennyi az életvédelmi határ? Mert én 60 voltos rendszerekben gondolkodok, de egyes távoli külföldi országokban úgy tudom, hogy 50V a határ.

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83715

"nagyvállalati munkavédelmes a 80-asokban még azt hangoztatta, hogy a törpefeszültség határa 42 V."

 

Van az úgynevezett életvédelmi feszültséghatár. (Magyarországon 65V?)

És van az a feszültséghatár, ami alatt törpefeszültségről beszélünk.

Az életvédelmi feszültséghatár és a törpefeszültség határa automatikusan mindig azonos érték? Vagy a kettőnek semmi köze egymáshoz és elképzelhető, hogy a törpefeszültség határa hivatalosan 42 volt, miközben az életvédelmi határ 65 volt?

Előzmény: ötfelezős (83700)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83714

Ha a mérőt/műszert nem zavarja, hogy lebeg a bejövő jel potenciálja, akkor minek földelni az áramváltó szekunder áramkörét?

Ha a műszert zavarja, akkor úgyis lesz benne földelési pont valószínűleg.

Ha pedig azért tette valaki kötelezővé az áramváltók szekunder áramkörének földelését, hogy primer-szekunder zárlat esetén ettől majd jól leolvad a primer oldali 200 amperes biztosíték... :)

Előzmény: ötfelezős (83706)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83713

Az agraroldal.hu elég durván nyomatja a reklámot.

Próbáld ki ezt: adblocker kikapcsolása és flash plugin letiltása/blokkolása. Ezzel a trükkel az adblocker-ek által okozott tízféle szívatást mindössze kétfélére cseréled.

Előzmény: Törölt nick (83710)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.07 0 0 83712

Benyaltál valamit.

Előzmény: Törölt nick (83711)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83711

Bakker kikapcsolom és mi fogd? PROSZTATA GONDOD VAN!

Előzmény: Törölt nick (83710)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83710

Hűazanyját! Ez komoly! Csak az adblocker kikapcsolása után láthatom. :)

Előzmény: ötfelezős (83704)
Atis57 Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83709

Szia!

Nem véletlen   irtam   a foldhurkokat, Tv  esetén:

Az eltérőfázison   lévő   készulék   antennabemete    "galvanikus leválasztoval"    hurokmentesitendő.

Kulonben    zug,brummog   lélegzik  a   képe!

Más   készulékéknél  hasonloan.....villanyboyler,mosogép,vizcső,gázcső,kazán    stb.

Bocs    mobilrol    irva.

 

Előzmény: oregbeatsuhanc (83699)
PETYUS Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83708

> A 90-es évek elejéig még ilyen kádunk volt.

 

Szüleimnél ugyanilyen van a fürdőszobába beépítve, bár már nem tűnik újnak.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83705)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83707

"....azért szakkönyvekben azt látom leírva, hogy egy pontot földelni kell a feszültségáthatolás lehetősége miatt. De hát nyilván csak akkor, ha lehet."

 

Hasonló megoldást tapasztaltam munkám során a galvanikusan leválasztott vezérlő áramkörökben.

Nem csak a feszültségáthatolás miatt, hanem egy esetleges áramköri, "fogyasztói" zárlat miatt lett így megoldva. Pl. egy 0.4 kV / 230 V -os tekercs mellett, a 24 V váltó segédfeszen kívül egy másik 24 V DC táp "0"-ja is ami a PLC, ASI áramkört látta el szintén PE re lett kötve.

Előzmény: ötfelezős (83706)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83706

Nem tudok sokat. :)

Ami a földelést illeti, olvastam egy MEE Érintésvédelmi Munkabizottság szokásos kéthavi ülésének jegyzőkönyvét az újságban, ahol feltette valaki ezt a kérdést, és... ez lett a válasz:
Áramszolgáltatói előírás szerint az áramváltók szekunder kivezetéseinek S1 (k) jelű kapcsait földelni kell. Ugyanakkor egyes galvanikus leválasztást nélkülöző árambemenettel rendelkező háromfázisú elektronikus jelfeldolgozók, pl. mérőátalakítók, kijelzők, multifunkcionális műszerek stb. a bemenetükön létesített földelést „nem szeretik”; ezért egyes gyártók az általuk gyártott mérőeszköz alkalmazása esetében pedig kifejezetten tiltják. Mi indokolja ezt a követelményt, mi írja, vagy korábban mi írta ezt elő? Az áramváltók szekunder oldali kapcsának földelésére általános előírás sose volt (nem is lehetett, mert például egy delta/csillag transzformátor differenciálvédelmi áramváltóinál és a nyitott deltás földzárlatvédelmi áramváltóknál ez nem lehetséges), de általános szokás volt. Így pl. az 1929. évi Biztonsági Szabályzat bizonyos engedményeket tesz az olyan berendezésekre, amelyeknél minden áramváltó minden szekunder tekercse földelt, de kötelezően nem írja elő, és a Biztonsági Szabályzat későbbi kiadásaiban már ez sem szerepel. Megjegyezzük, hogy az áramváltók szekunder kivezetésének egy ponton való földelése azért lehet hasznos, mert így annak potenciálja nem lebeg. A szekunder áramkör két pontjának földelése nem kívánatos, ezért egyes gyártók készülékük alkalmazásakor további földeléseket tiltanak. Azt javasoljuk, hogy mindig a villamos berendezés kiviteli terveit készítő tervező, illetve a felhasznált készülék használati útmutatójában megadott előírás szerint járjanak el az egyes konkrét esetekben.nem tudtak rá konkrét választ adni, csak megállapítani, hogy ez a szokás.

Mondjuk én emailben megírtam a kérdezőnek, hogy azért szakkönyvekben azt látom leírva, hogy egy pontot földelni kell a feszültségáthatolás lehetősége miatt. De hát nyilván csak akkor, ha lehet.

 

Előzmény: ötfelezős (83704)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.06 0 1 83705

"A Tér és Forma 1934 évi április-.májusi számának melléklete az Elektromos Művek bemutatótermének ismertetése, melyben villanytűzhelyeket, villanybojlereket, hősugárzókat, hajszárítókat, hajsütővasakat láthatott a nagyérdemű." 

 

De, jó! A 90-es évek elejéig még ilyen kádunk volt. Utána kerti pancsoló kád volt sokáig, pár éve dobtam ki.-:)

 

Azok a bojlerek talán még higanykapcsolósak lehettek a régi cekázos kerámia patron betétekkel, olvadó fém hővédelemmel.

 

Előzmény: ötfelezős (83696)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83704

Lehettél olyan helyütt, akkor nem veled beszélgettem ilyenekről, és kaptam megerősítést, hogy jellemző, amit látok.

Itt van még egy kurrens 65 V-os:

http://www.agraroldal.hu/vedofoldeles-kifejezes.html

Bár már egyre kevesebbet találni.

Előzmény: sámli_ (83702)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83703

Más! Mi a jelenlegi előírás az áramváltót és a (5A-es) táblaműszert összekötő vezeték keresztmetszetével, színével,kapcsolatban. Ill kel-e földelni a szekunder kör egyik sarkát? Kell, nem kell ,lehet, ajánlott ,tilos.....?

Előzmény: ötfelezős (83700)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83702

Akkor én biztosan jó helyen voltam jó időben. Nekem nem ilyen tapasztalataim voltak, pedig sok helyen megfordultam ebben az időszakban.

Előzmény: ötfelezős (83700)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83701

" 4x 25 nm es"

 Pardon, 4x 25 mm2 es akart lenni.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83699)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.06 0 1 83700

Ez volt az Élet. Megtanulta valaki a dolgokat, és a változásokat nem követte. Ezért volt az, hogy nagyvállalati munkavédelmes a 80-asokban még azt hangoztatta, hogy a törpefeszültség határa 42 V. Vagy volt a szakközépiskolai oktató, aki műszaki tanári szakdolgozatában a 90-esekben állított olyant, ami a 86-os szabvány óta már nem állt meg. Az elmúlt évtizedben még jelentek meg honlapok, az egyszerű és a fokozott érintésvédelem tanításával. :) Mivel a 80-asokban lelkesen végeztem érintésvédelmi felülvizsgálatokat, volt elég alkalmam tapasztalatokat szerezni.

Előzmény: sámli_ (83698)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83699

"A ház 20 éve lakott, csak a tetőteret csinálom most."

 

Szerintem nincs azzal baj, hogy magad akarod csinálni, DE a villanyszerelés is egy önálló szakma, - amit nem véletlenül tanítanak alapfokon 3 évig.

Ezt azért valahol a szakma művelőivel együtt tiszteletben kell tartani.

 

Én is hozzád hasonlóan álltam hozzá a 80- as évek közepén a kétszintes házunk teljes villanyszerelésének, - az akkor érvényes szabványok figyelembe vételével - A 4x 25 nm es kábeles betáplálás "behúzásával", főbiztosító tokozattal, a 2 szinten kialakított mérőhelyekkel, amiknek még a faszekrényeit is magam készítettem. Ezekbe 2 - 2 db 3 x 10 A es  mérők és lakáselosztók kerültek nappaliak és vezéreltek, FI relé is meg az egyéb körítések.

Ahhoz, hogy ezt meg tudtam valósítani sok tanácsot kaptam az akkori MOM nagyvállalatnál dolgozó TMK-s villanyszerelő szakiktól és az ipari szakkönyvek kiadó által kiadott Villanyszerelés c. szakkönyvből.

Mindezt csak azért írtam le, hogy egy ilyen művelethez hozzá kell valamennyit tanulni is meg tájékozódni, nehogy valami baki legyen.

 

"Fenn van a három fázis, el fogom osztani szobánként, de nem viszem be az összes szobába az összes fázist, csak egyet egyet."

Nincs a tetőtérben 3f készülék."

 

Az szerintem is jó, hogy ha már 3 f van akkor a terheléseket arányosan szét akarod rajta osztani, főleg, hogy vannak 3 fázisú gépeid is. ( nekem is vannak,  hőtárolós kályháink is voltak én is így gondolkodtam.)

 

"Ha mégis lenne annak külön cső 3f +p +n , de akkor azon egyetlen 3f készülék lóg.

Nem akarok olyat hogy az elosztótól induló cső végén három konnektor három különböző fázissal, közös nullával, vagy külön-külön nullával, de akkor tényleg méregetni kell az elosztónál hogy melyik nulla melyik fázis melyik konnektorban találkozik.

Ezért egy fázis egy szoba, egy cső egy fázis."

 

Ha az egyik konnektoron rendszeresen egy 2 Kw-os hősugárzó van bedugva és időnként bekapcsolva, annak pl. lehet a többiektől egy külön fázisa is, hogy a többire egy időben kapcsolt más nagyobb fogyasztó használatakor ne legyen túlterhelés.

 

Ha áttekinthető, gyors hibakeresést biztosító szerelést akarsz kivitelezni, akkor egy vezetékezési rajzzal és az elosztótábla bekötéseinél az erek betű/ számozással ezt is meglehet oldani. Pl. L 1 es kismegszakító elmenő érre k-1 es ( Konnektor/ok ) jelzőszámot teszel, ugyanezt a 0 nál is, de akár a Z/S éren is megteheted.

A földelővezetéket felfűzött, több egymást követő konnektornál lehetőleg megszakítás nélkül kösd végig, ha nem viszel hozzájuk külön földelő eret.

Korábban mintha írtad volna, hogy EPH -t nem tervezel. Ha mégis megcsinálod, ( fürdő, falikazán, stb helyen ) akkor erre az OBO gyűjtősín a legjobb, ami aztán a földsíre köthető be.

Előzmény: Törölt nick (83681)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83698

"Tehát minden villanyszerelő, aki 78-ban 1978-1969+17=26 évesnél idősebb volt, így szerelt, leszámítva azt az országosan kb. kettőt, aki véletlenül tudomásul vette a KLÉSZ elődjét is."

Na ne már. Ezt meg honnan veszed?

Előzmény: ötfelezős (83696)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.06 0 1 83697

Nem kétlem, hogy el tudsz igazodni pár vezetéken, de ez itt már nem erről szól.

Előzmény: kacsaXD (83692)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83696

Kb a 60as évek végéig utoljára.

Hát nem ezt írtam én is? :)

 2018-40=1978

Tehát minden villanyszerelő, aki 78-ban 1978-1969+17=26 évesnél idősebb volt, így szerelt, leszámítva azt az országosan kb. kettőt, aki véletlenül tudomásul vette a KLÉSZ elődjét is.

kétlem ,hogy mondjuk kb 68-ban amikor még lehetett ilyet, villanybojler lett volna

A Tér és Forma 1934 évi április-.májusi számának melléklete az Elektromos Művek bemutatótermének ismertetése, melyben villanytűzhelyeket, villanybojlereket, hősugárzókat, hajszárítókat, hajsütővasakat láthatott a nagyérdemű.

 

 

Előzmény: Törölt nick (83688)
kacsaXD Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83695

OK! Igazad van.

2p és 4P

Előzmény: Törölt nick (83694)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 0 1 83694

"Négyfázis" ...olyan nincsen.

A "kétfázis" is furcsán hangzik, a fázisok általában magukban vannak (1 fázis) vagy "megvan" mind a három.

 

Pont erre utaltam lejjebb, érdemes lenne az elektromos alapismereteid mellé akkor némi kisfeszültségű hálózati villamosságot és villanyszerelő szakismereteket tanulmányozni, mielőtt a 230V-os hálózatban szerelgetsz.

 

FI reléből amit a zsebed megenged, pl. Schneider, Legrand, ...eléggé befutott nevek..

 

(bár ahogy nézem, mostanra ők is egy ársávban mozognak a sose hallott kínai nevekkel ....meglehet az épp futó kínai gyárak termékére festetik fel a logójukat már ők is).

 

 

Előzmény: kacsaXD (83693)
kacsaXD Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83693

30 mA-os Fi reléket veszek. 1 db négyfázisú és, 2 db 2 fázisú kell.

Melyik gyártmány számít jó minőségűnek??

Előzmény: Törölt nick (83691)
kacsaXD Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83692

Autóvillamossági műszerészként, eltudok igazodni pár vezetéken.

 

 

Előzmény: Törölt nick (83691)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83691

Rohadtul nem ártana, valaki aki ért is hozzá, megnézze ott helyben, mielőtt saját szakálladra leütögetsz vasakat, meg kötögetsz, földelgetsz.

 

Ne "pár szondát" üss le, hanem egyet, de az legyen jó!

Ahhoz épit(te)sd ki az új földelő hálózatot, a nagy kiterjedésű fémtárgyakat (vízvezeték hálózat) is be kell kötni!

 

Ezt az új földelést vezessétek oda minden konnektorhoz ahol kell....(kellhet? mindehova..?legjobb ez utóbbi lenne..) 

Az életveszélyes nullára áthidalást pedig MINDENHOL szünte(tte)sd meg, semmit ne felejtsetek ki, véletlenül se! Inkább ne legyen semmi, mint ez a veszélyes baromság.

 

 

Előzmény: kacsaXD (83689)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.06 0 1 83690

Azért én előbb megnézném, hogy tényleg nincs-e kiépítve a bojlerhez védővezető. Sok lakás épült még akkoriban úgy, hogy csak egyes helyekre vittek ki védővezetőt.

Előzmény: kacsaXD (83689)
kacsaXD Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83689

1975-ben épült.

 

Az volt a furcsa mindig, hogy a fürdőszobában a villanybojlernél és konnektorban van földelés.

Földelő szonda viszont nincs sehol. 

 

Aztán cseréltem konnektort  hátul és ott láttam, hogy össze van kötve a nulla és a földelés.

 

Berakom a fi reléket és ütök le egy pár szondát. (műhely, keringető szivattyúk,)

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (83688)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83688

Szóval, miként lejjebb írtam, ez régen megengedett volt

 

Kb a 60as évek végéig utoljára.

 

"40 éve készült" = 2018-40=1978

 

"Majd 72 körül jött az általános tiltás"

 

Különben kétlem ,hogy mondjuk kb 68-ban amikor még lehetett ilyet, villanybojler lett volna.

Ott valaki a 80as évek derekán is olyat csinált, amit szigoruan tilos volt,(mivel életveszélyes) már akkor is cirka +15éve.

 

 

 

Előzmény: ötfelezős (83687)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83687

Aki ilyet csinált, az úgy volt villanyszerelő mint

Khmmm. :) Szóval, miként lejjebb írtam, ez régen megengedett volt. Egyedül a hajlékony csatlakozóvezetékben nem. Aztán jött a korlát, hogy a KLÉSZ elődje alá tartozó nem-ipari épületekben sem lehet ilyen. Majd 72 körül jött az általános tiltás. Kezdheted az álláshirdetéseket böngészni. :)

Előzmény: Törölt nick (83686)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83686

"Az mekkora "baklövés"???  nulla van rákötve a konnektor földelésére. (már ahol földelt a konnektor)

Villanyszerelő csinálta valamikor."

 

 

Aki ilyet csinált, az úgy volt villanyszerelő mint én huszéves topmodellcsaj.

Ez így maga az életveszély, a fi relé állandóan le fog csapni, vagy felkapcsolni sem lehet majd.

Át kellene nézni egy szakembernek a hálózatot, és részben vagy egészben újraépíteni, legalább a tényleges igazi védőföldelést kiépíteni a legkritikusabb helyekre.

 

 

 

Előzmény: kacsaXD (83675)
pocker Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83685

Nézd, én 30 éve tanultam, de több mint 20 éve elhagytam a szakmát. Hébe-hóba álltam bele kis munkákba, de semmiképpen nem tanácsolom az otthoni barkácsolást. Egy vill-szer. után is nehéz elmenni egy későbbi javításkor, egy laikus után meg (nem) lehetetlen. (de az, ezért van az a válasz egy kihívásnál, h újra húzzuk, az sok, akkor viszlát )

Ki tudja? Lehet a gyerekeidnek más igényei lesznek (majd akkor...) és ha apa megcsinálta alapon ő is beleáll...

 

Az ilyen kijelentések meg feleslegesek:

mégis minek húznám külön körre a mosógépet?

Csak. A többit pl. itt.

 

az elosztótól induló cső végén három konnektor három különböző fázissal, közös nullával, vagy külön-külön nullával...

Az elosztóban  - ezt - nem nehéz a helyére tenni.

 

De a lényeg, h a sok hozzád hasonlóan gondolkodó miatt alakult ki az, h nincs szakember, aki van, azt meg - végre - meg kell fizetni. Mert eddig - mivel nem látszott a munkája, tudása sajnálták rá a pénzt és csinálta kőműves Józsi bá' és a festő Marci. (nem megbántva senkit) Azt azért ne felejtsd el, a szakmunkások közt elméletben az egyik legtöbb tanulást kívánó szakma. Függetlenül, h milyen karizmájú vill.szereket láttál.

Ma egy önállóan dolgozni tudó szakinak "vagyonokat" ajánlanak. Velük kell árban versenyezned!

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (83681)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83684

Az "így hagyod" nem megoldás, hanem orosz rulett.

Előzmény: ötfelezős (83683)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.06 -1 0 83683

Sajna, nálad a tehénnek két bal oldala van.

Először szögezzük le, hogy a FI-relé alapfeladata az, hogy a védővezetős érintésvédelem esetén a készülék testzárlatakor azonnal lekapcsoljon. A kiegészítő feladata az, hogy ha netán a védővezetős érintésvédelem nem működne, mondjuk a védővezető szakadása miatt, akkor a zárlatos készülék megérintésekor az emberen átfolyó hibaáram hatására megint csak lekapcsoljon (no meg ha netán a készülék doboza összetörne, és véletlenül belenyúlnál a fázisba, de ezt tegyük félre, nevezzük B2 megoldásnak).

1. Ha a nulla át van kötve a védőérintkezőre, akkor az gyakorlatilag nullázás, viszont a FI-relé alapfeladatát nem fogja tudni végrehajtani, kiegészítő feladatából is csak a B2-t. Cserébe van nullázás, ami nem rossz érintésvédelmi mód - csak éppen egy elég veszélyes módon.

2. Ha megszünteted az átkötést, elveszíted a nullázásos érintésvédelmet - igaz, a megoldás veszélyeit is megszünteted; a FI-relé alapfeladatát továbbra sem tudja ellátni, de a kiegészítő feladatát igen (B2-t is).

 

A nullázásos érintésvédelem ezen átkötős megoldása ipari létesítményekben megengedett volt a hatvanasokig (mivel szinte mindenki ott gyakorolta a szakmát, ezt a tudást vitték tovább). Veszélyforrás az, hogy nullavezető szakadás esetén azonnal megjelenik a bekapcsolt készülék testén a frázisfeszültség (miközben a készülék nem működik), és régen azt hitték, hogy üzemben és gyárban a villamos berendezést is majd jól karbantartják, tehát nem lesz ilyen, másrészt a kioktatott kezelő, ha készülék nem működik, nem nyúl hozzá, hanem szakembernek szól. Az élet ezen túlhaladt.

 

Megoldások:

- így hagyod

- FI-relét szerelsz

- átkötést megszünteted és FI-relét szerelsz

- bezársz átmenetileg

Én ezek közül csak a legsürgősebb és teljes villamos felújítást választanám. Ha a szokásos, szittya ellenkezést választod, miszerint de hát eddig sem halt meg senki, abban, ha eddig tényleg nem halt meg senki, teljesen igazad is lenne. :D Csak a jövő nincs lekötelezve.

Előzmény: kacsaXD (83675)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83682

Ez a bejegyzés egyszerű gonosz hangulatkeltés.

Előzmény: Pillanatragasz (83665)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83681

A ház 20 éve lakott, csak a tetőteret csinálom most.

Fenn van a három fázis, el fogom osztani szobánként, de nem viszem be az összes szobába az összes fázist, csak egyet egyet.

Nincs a tetőtérben 3f készülék.

Ha mégis lenne annak külön cső 3f +p +n , de akkor azon egyetlen 3f készülék lóg.

Nem akarok olyat hogy az elosztótól induló cső végén három konnektor három különböző fázissal, közös nullával, vagy külön-külön nullával, de akkor tényleg méregetni kell az elosztónál hogy melyik nulla melyik fázis melyik konnektorban találkozik.

Ezért egy fázis egy szoba, egy cső egy fázis.

Előzmény: pocker (83678)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.06 0 1 83680

"Három fázisnál a fázisokat külön színnel kell vezetékezni"

Ez tévedés.

Előzmény: Pillanatragasz (83669)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83679

Semmiképp nem akkora baklövés mint a dugaljakba a nulla-föld átkötés.

Előzmény: kacsaXD (83675)
pocker Creative Commons License 2018.02.06 0 1 83678

nincs olyan cső amiben több fázis menne.

 

Egy 3f berendezéshez 3 csövet viszel?

Előzmény: Törölt nick (83673)
Lacivill Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83677

Az idő a drága nekem, nem a 2000Ft-os gyorshab.

Előzmény: sámli_ (83655)
Lacivill Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83676

A semminél több, de természetesen nem tudod kiváltani FI relével. Ez olyan mintha egy fékhibás kocsin a gumicsere nem sokat segít.

Előzmény: kacsaXD (83675)
kacsaXD Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83675

OK!

Értem a Fi relé működését. Tervezek egyet a villanybojlerhez és a műhelybe.

Nálam nincs földelés.

Az mekkora "baklövés"???  nulla van rákötve a konnektor földelésére. (már ahol földelt a konnektor)

Villanyszerelő csinálta valamikor.

 

Azt meglesem még, hogy villanybojler "földelését" honnan szedték le. Valószínűleg ez is megcsapolt nulla.

Földelt szonda sincs a talajban, elvileg ezt  Fi relével kitudom váltani??? Persze a konnektorokból kiszedem a megcsapolt nullákat.

Jó az elképzelésem????

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (83674)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83674

FI relé akkor csap le, ha kevesebb áram megy a nullán, mint a fázison.

Az óránál egy helyen a FI előtt külön kell választani a nullát a földtől, és sehol a házban nem lehet összekötni őket.

Előzmény: kacsaXD (83672)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83673

Gondolod befűzök három fázist, nulla és föld nélkül, kéken és zöldsárgán, majd azt várom hogy működjön?

Nyilván egy csőbe egy fázis egy nulla egy védőföld megy, nincs olyan cső amiben több fázis menne.

 

Áramtalanítva szerelek, nincs olyan hogy jön valami rokon/szomszéd aki felkapcsolja és agyonvág. nincs olyan elkötés amivel életveszélyt tudnék okozni, nullszakadás a legrosszabb ami történhet, de ezt is leírtam már hogy mérni szoktam mielőtt visszadugom a fogyasztókat szerelés után.

Előzmény: Pillanatragasz (83669)
kacsaXD Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83672

Sziasztok!

Nálam nincs földelés a családi házban. 40 éve épült.

Fi relével ki lehet küszöbölni, hogy nincs földelés?

Valamint egy pár helyen össze van kötve a nulla a konnektorban ?

 

GTI100 Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83671

http://infoshow.hu/

InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2017-2018-ban is

Ebben az évben a téma: Biztonságos villanyszerelés – Energia hatékony megoldások

 

A rendezvénysorozat célja, hogy az épületek villamos berendezéseinek biztonságos üzemeltetése érdekében a tervező, kivitelező, üzemeltető és felülvizsgáló szakemberek munkáját naprakész információkkal segítse, egyrészt az aktuális szabályozásról, másrészt a legújabb technikai, technológiai megoldásokról, valamint útmutatást adjon a minőségi munkavégzéshez.

 

A 2017-2018-as szezonban a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az EMOSZ visszatérő partnerei WAGO Hungária Kft., C+D Automatika Kft., Dehn+Söhne GmbH.+CO. KG, Hensel Hungária Kft., OBO Bettermann Kft., ELMON Hungária Kft., Legrand Zrt. mellett az Eaton Industries Kft. -vel  bõvül az előadók, a MaxiCont és a Finder Hungary Kft.-vel kiállítók sora, új színt és új témákat hozva a villanyszerelés területéről.

 

A hallgatók nemcsak épületautomatikai rendszerekről, napelemek érintésvédelméről, hatályos tűzvédelmi szabályozásról, túlfeszültség védelemről, hanem a legújabb szerelőtechnikákról, innovatív megoldásokról is első kézből értesülhetnek a gyártóktól és képviseleteiktől.

 

2018 február 8 csütörtök Budapest Lurdy ház.

 

A fórumról valaki lesz ott?

Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83670

Nem ébredtem még fel rendesen. Tehát védőföld zöldsárga .

Indulok melóba szép napot . 

Előzmény: Pillanatragasz (83669)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.06 -1 0 83669

,,vastag csövekbe egy-egy fekete, kék, zöld-sárga triumvirátus kerül,,

Teljesen mindegy milyen furcsa szavakat használsz, helytelen az elméleted.

Három fázisnál a fázisokat külön szinnel kell vezetékezni.

L1 Barna. L2 Fekete . L3 Szűrke.  Nulla Kék. Védőföldelés  Kéksárga.

 

Előzmény: Törölt nick (83629)
Jahno Creative Commons License 2018.02.06 0 0 83668

Szerelőhab lesz az (:-

Előzmény: Lacivill (83653)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 -1 0 83667

A helyedben a garázsba kihúznám mindhármat, a lakásba meg csak az egyik fázist, esetleg a sütőhöz, ha kell akkor oda, de a lakás cakpakk 1 fázisról menne, hidd el, hogy jobban jársz. 16A bőven elég egy épeszű háztartásban.

Előzmény: Törölt nick (83664)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.06 0 1 83666

Kicsit sok emsziájeszt néztél.

100 ból 99 halálos baleset minden további nélkül lezáródik államigazgatási eljárásban, mintha a baleset és bűncselekmény nem egymás ok-okozatai hanem valami furcsa, "egymást kvázi kizáró" jogi fogalmak lennének nálunk.

 

Ha eleve feszültség alatt szerel, önhibás lesz az eset, semmiféle javítás, kivitelezés vagy egyéb tevéeknység nem indokolja a feszültség alatti munkavégzést mért fogyasztói hálózaton.

Ha pedig szerencsétlen lekapcsolja, de nyilván ne megfelelően "bekapcsolni tilos" jelzés elhelyezése, stb, akkor hajlamosaka hatóságok az egyébkétn is traumatizált, tudtán kívül halálos áramot bekapcsoló hozzátartozót elővenni. Csak mert "ő van kéznél" az egyenruhásoknak és a büntető gépezetnek..úgymond:( Sajnos.

 

Hogy fórumhozzászólások után fognak nyomozni, ki merte azt írni ,turkáljál az áramba, és ez bűncselekmény lenne, az merőben új,...

.. de akkor ezt a topikot amblokk törölni kell, utolsó betűig!

 

Mert itt senki nem tudhatja, ki szerelő ki nem az, ki jogosult, milyen rendszeren és mire.

Illetve senki nem kérheti jogszerűen még a nickek ident azonosítását sem, (sőt ez kerülendő) tehát bármiféle jogosítás vagy bizonyítvány fénykép, igazolvány, miegyéb feltöltése teljesen kizárt MM sértő, és _azonnal_ törlendő lenne.

 

Na, akkor mi is van?

Zárják be a topikot, ..??

Sőt a fél fórumot is, nem?!?

Mert mivan, ha valaki nohab fotózás közben (erre felbújtották ám!!) beesik a vonat alá...?

 

 

Előzmény: Pillanatragasz (83665)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83665

Szerinted büncselekményt követ el  valaki  , ha itt a fórumon három fázisos belső hálózat szerelésére buzdít egy kivülállót. És az netán szerelés közben meghal. ?

Előzmény: Lacivill (83653)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83664

Igazi, vannak 3f gépeim.

Volt már nulla szakadás, tv, monitor, telefon töltő pukkant el.

Villanyszerelő fizette zsebből azonnal a kárt.

Valami kötés volt kontakthibás, amikor felkapcsolta a villanyt akkor jött a csatt.

Azóta szerelés után mindent kihúzok, minden aljzatot megmérek.

Előzmény: Törölt nick (83663)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 1 83663

A csillagponti nulla kötés a lakáselosztóban tökéletes legyen. Ennyi a lényeg, már ha egyáltlaán "igazi" 3 fázis az a 3x16..

 

A többi az blablabla, seemivel nem bonyolultabb vagy drágább X aljzatot és kiállást létesíteni, vezetéket behúzni  3 fázison mint egy fázison.

 

Egyébként a rettegett nullaszakadás is egész utcákban, körzeti trafónál, oszlopon, óra mögött, tetötartón stb,  szokott bekövetkezni.

 

 Lakáselosztóban szinte mindig _csakis_ akkor, ha valami dilettáns janinak érzi magát és -nem egyszer minden ok nélkül- feszültség alatt kötöget,

...persze a nullával kezdi a baromkodást..bumm..!!..millió ft-os kár egy mozdulattal c. filmünket látták..

 

 

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (83660)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83662

Főleg ha kicsít meggázasodnak . Telibe a dobozokat is amit ugye úgy kell csak épp elfelejtik kivágni s ráglettelnek.. 

Aztán gondolkozok hol is volt a doboz.

Előzmény: sámli_ (83661)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83661

Hát a "jobb" festők már telibe hálóznak.

Előzmény: Peter atyuska (83657)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83660

A 3x16A adott, nincs mit kezdeni vele.

Nem bővítek ha nem muszáj.

Routerek szünetmentesen, ergo az összes azonos fázison.

Vezetékes belső háló nincs.

TV-k össze-vissza minden fázison.

Földszonda, fi van, eph nincs.

Mosógép, mikró: ki tudja, lövésem sincs melyik konnektor melyik fázison van, még az is lehet, hogy mindkét készülék pont ugyanazon.

Az alsó két szinten szét vannak osztva a fázisok, minden szobában van mindhárom fázisból, a világítás is el van osztva, de nulla csak egy van szobánként, ez nem tetszik a villanyszerelőmnek, én meg nem akarom ennyire bonyolítani.

Régen nagyon gyakran volt tartós fázis kimaradás, manapság már ritkább, de előfordul, azért lett ilyen anno.

A tetőtérben egy nulla, egy föld sín lesz, meg a három fázis, de egy szobába csak egy fázis megy be.

Persze ha a bejövő nulla szakad akkor szikrázni fog, de ezt kivédeni nem lehet.

Előzmény: Atis57 (83650)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83659

Bocs akkor félreértettem :)

Előzmény: Pillanatragasz (83658)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83658

Ő erősködött hogy nem szabad :)  

Előzmény: sámli_ (83656)
Peter atyuska Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83657

Purhabnak vannak rohadt nagy előnyei a gipszel szemben. Könnyebb korrigálni, nincs hőhíd egyes építési technológiás házaknál. Akik ruhhelik a festők mert először hálózni kell majd arra tudnak csak simító glettet rakni.

Előzmény: Lacivill (83653)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83656

Na ezért én is összevesznék veled :D Mivel indokolod meg a tiltást?

Előzmény: Pillanatragasz (83654)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83655

Nem drága az még nekünk?

Előzmény: Lacivill (83653)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83654

Ez a kolléga már 10 éve nyugdijba vonult s hazaköltözött.  Most 70 éves  de még fúr s vágja a falat.  De a 10 évvel ezelőtti technikai szinten van.

Multkor azon vesztünk össze hogy  az fi be nem szabad a fésűt bedugni , vezetékkel kell összekötni a bíztosítékokkal.   

 Mutattam you tubos videókat neki ,akkor is azt mondta azok rosszul csinálják.

Előzmény: Lacivill (83653)
Lacivill Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83653

Németek már nem annyira gipszelnek, hanem purhabbal ragasztanak, Én  is kezdek rákapni.

Előzmény: Pillanatragasz (83652)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83652

gipszeljünk takarékosan(wtf?), mert abbol lesz a... pénz..??.

Te se dolgoztál olyan kollégával aki kapcsolódobozoknak fúrt bazi nagy fúratot  amibe belekent egy kg gipszet mondván németbe így csinálták.

Nem lesz abból pénz de sok maradhat meg ha gazdaságosan szerelünk.  

Benned is ott vannak a régi beidegződések a szokások  . Amit nem ismersz nem biztos hogy szar... 

 

Előzmény: Törölt nick (83642)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83651

Világos számomra is, de látod kaptam érte hideget, meleget.

Előzmény: Törölt nick (83649)
Atis57 Creative Commons License 2018.02.05 -1 0 83650

Szia!

A   lakásokban  nem  a legcélszerubb   a 3fázis,   igazi    foldhurok  problémák     melegágya.

Router,PC,  1,2,3, monitor,Tv    ugyanarra a  fázisra,kábelmodem,telefon,Tv, videofelvevőszintén.

A   nulla,EPH   kotése?   A   vill.tuzhely/sutő,mikro?

Ezmind  problémás,  meg   a16A  is.

Előzmény: Törölt nick (83645)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83649

Maga a csövek bevésése kőműves munka. A drótbehúzgálás meg segédmunka. Viszont az, hogy mi merre mivel honnan hová ahhoz kellene az ész. A 3 fázis el.aszása esetén egy kazán, mosógép, TV, hűtőcsere simán befigyelhet házavatókor.

Előzmény: sámli_ (83648)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83648

Nos én az általa vázolt kialakításból indultam ki, úgy lehúzás lenne még akkor is, ha néhány szállal többet kell behúzni. Persze látatlanba nem tudhatom mik a valódi elképzelések és mekkora munkával lehet azt megvalósítani.

Előzmény: Törölt nick (83646)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83647

3 fázisod van??? most látom. Na akkor az a félmillió nem hinném, hogy lehúzás lenne, és a helyedben hivatásossal csinltatnám meg. 1 fázist azért nehéz elbaszni, de ahol 3 van, azt könnyű és fájdalmas lehet a vége.

Előzmény: Törölt nick (83643)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83646

Nem biztos, hogy lehúzás a félmillió. Nem tudhassuk a részleteket.

Előzmény: sámli_ (83641)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 -2 0 83645

Akkor nyilván azt is láttad, hogy nem neked írtam, hogy mit hova kötök, hanem másnak.

Ha nem tetszik írd ki magadból nyugodtan, engem nem zavar, csak jeleztem hogy engem nem érdekel, de ettől még mások lehet hogy érdeklődve olvassák, neked is jót tesz, szóval csak bátran.

Tudod ez egy fórum, ahol csak egy nicket látok belőled.

Lehet hogy 31 éve ezzel foglalkozó szaki vagy, de lehet csak egy unatkozó 10 éves, ergo ha konkrét észrevétel nincs csak általános szarozás, akkor az nem nagyon hat meg.

Előzmény: sámli_ (83644)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83644

Visszaolvastam. Sehol nem írtam egy szóval se, hogy tanácsot kértél, nem is nagyon adtam. Kérdéseim se voltak, csupán megjegyzéseket fűztem az általad leírtakhoz. Amennyiben irritál ha valaki nem ért egyet veled, akkor magadban kellene tartanod az elképzeléseid.

Előzmény: Törölt nick (83643)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 -1 0 83643

Félreértés ne essék: nem kértem tanácsot sem a kötéshez, sem a  fűzéshez, sem az áramkörök kialakításához, csak azt kérdeztem van-e olyan dugalj aminek nem oldalt van a körme, mert pár helyen rossz helyen vannak a csövek.

Utána csak a felmerült kérdésekre válaszoltam.

Nem nézem le a villanyszerelést, amikor a régi helyére új elosztó dobozt kellett létesíteni hívtam villanyszerelőt, egyszerűen túl bonyolult hogy nekiálljak.

De egy üres csőbe vezetéket húzni az nem az.

Ha adsz értelmes tanácsot azt átgondolom, talán meg is fogadom, de a "szarazegész, neisfigyeljrá, nemérthozzá, dilletáns" szöveged az nem nagyon érdekel.

 

@Pillanatragasz:

3x16A a ház betápja, a tetőtérbe is annyi jön fel, 2.5 vezetékkel fűzök mindent, mégis minek húznám külön körre a mosógépet?

Annyi kell, hogy nem azonos fázisra kötöm a fürdőt meg a konyhát, így külön lesznek a nagyfogyasztók.

Előzmény: sámli_ (83641)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 -1 1 83642

Már megint ez a baromság, fázisnulla-váltókapcsoló....:((

 

Mit lehet evvel spórolni, de tényleg..?.......sokmidnent nagyívben kellene a topikban elfelejteni, amit hirtelen egy hét alatt olvastam, az a

 

-"sodorjuk nyugodtan alurezet, nem fogy az soha, ez csak legenda lehet, marinéninek is 20évig jóvót"

-"gipszeljünk takarékosan(wtf?), mert abbol lesz a... pénz..??.."

-"spóroljunk a kötőelemmel ""mert drága"""

-"kössünk fázisnulla váltókapcsolót" a színt meg nemtudom hogyan jelzed, fekete csíkos kék?...tejóisten..

-"dobozok+csövezés minek, tegyünk be a horonyba közvetlenül elvakolva kábelt, kössünk a szerelvény mögött"

 

Előzmény: Törölt nick (83636)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83641

Jó hát le akarták húzni, ebben igaza van. A probléma az, hogy a hozzá nem értő magabiztosságával áll hozzá a feladathoz.

Előzmény: Pillanatragasz (83640)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83640

Ötszáz ezerért vállalta a vil!anyszerelő. Mi itt ingyen  adjuk a tanácsokat, nemhogy értékelné még visszaszól. :) 

Igazad van. Nem strapálom magamat inkább iszok egy igazi tiltott csiki mézes sört. :) 

Előzmény: sámli_ (83639)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83639

Hagyd az egész dilettáns elképzelés. 

Előzmény: Pillanatragasz (83638)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83638

Mosógép ,mosogatógép ,kazán ,villanykályha . 

Ehez a négy háztartási eszközöket tényleg illik külön külön megszakítóval és toldás nélkűli vezetékkel  beélelmezni.

 

Előzmény: Törölt nick (83633)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83637

Csak arra a kapcsolásra reagáltam amiről az imént írtál.

Előzmény: Pillanatragasz (83634)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 -1 0 83636

Nem kevertem össze, csak esetleg nem írtam érthetően.

Szóval te mint villanyszerelő azt mondtad hogy ha az izzó foglalat mind a két érintkezőjén fázis van lekapcsolt állapotában az teljesen normális, mert izzócseréhez úgyis le lesz kapcsolva a megszakító, ha mégsem akkor majd a FI relé közbelép, tehát én vagyok a hülye ha szerintem ez a fajta bekötés életveszélyes.

Na ennél biztonságosabb munkát végzek magamnak.

Előzmény: Pillanatragasz (83630)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 1 83635

Csak intelligens épületeknél csinálok csillagpontos hálózatot.

Előzmény: Törölt nick (83633)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83634

Dehogy . Ha visszaolvasol  láthatod hogy utána írtam egy másik bekötést. Az se teljesen szabványos mert két áramkör van egy 5 eres kábelban  de biztonságos. 

Előzmény: sámli_ (83632)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83633

Gáz vagy nem gáz az egész ház így van kötve, nekem megfelel ha a tetőtér is ilyen lesz.

Fejtsd ki nyugodtan mi nem jó benne.

Gondolom te csillagpontosan kötnéd, minden konnektort külön megszakítóval, toldás nélküli vezetékekkel.

Előzmény: sámli_ (83631)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83632

Ettől még évtizedek óta az "így ne csináld" kategória.

Előzmény: Pillanatragasz (83630)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83631

Mindenki azt csinál a lakásába amit akar. Ahogy te csinálnád a leírásod alapján az sincs kész egy nap alatt, ezzel szemben totál gáz. :D

Előzmény: Törölt nick (83629)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83630

Hamár írsz valamit írd korrekten :)

Nem két fázis csak egy a lámpa két pontján 

Nem egy alternatív kapcsoló hanem kettő. 

 Rendesen összekeverted. :)

De pont az ilyen usereknek amilyen te vagy ott figyel az fi ha netán megpróbálnál beléhúgyozni a foglalatba :) 

 

Előzmény: Törölt nick (83626)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 -1 0 83629

Csövezésben nincs jártasságom, de csövezni nem is kell.

Ámbár fűtést csöveztem már ha az számít.
Szereltem már villanyt, húztam már be vezetéket, de ott a segéd voltam, nem a mester.

Van egy központi doboz ahova érkezik a betáp, onnan vastag csövek mennek kötődobozokba, azokból konnektorhoz, világításhoz, némelyik konnektortól a következőhöz vékony cső.

A vastag csövekbe egy-egy fekete, kék, zöld-sárga triumvirátus kerül, a dobozoknál mindegyik vezeték három felé oszlik (vagy ahány irányba megy a cső), nem kell agyalni, nem lehet elrontani, színhelyesen kell kötni, keresztmetszet váltás nincs.

Ahova a csövek összefutnak oda elosztó doboz kerül, minden ág külön kismegszakítóval, de ott sem lehet összekeverni ki kivel van, egy csőben nem fut két áramkör.

Valami ilyesmit képzelj el:

A ház a sajátom, ha elqrom a magamét qrom el.

Miheztartás végett: szombaton átjött haverom, és egy kölcsön befűzővel végigfűztünk mindent, nem a végleges vezetékkel, hanem másra amúgy sem jó alu vezetékkel, amivel majd be lehet húzni a véglegest.

Csak hogy előkerüljenek a bevakolt dobozok, meg átjárhatók-e a csövek, ne gipszkartonozás után legyen meglepetés.

Ha mi egy délelőtt alatt végeztünk akkor egy villanyszerelőnek készre fűzni, készre kötni sem több egy napi munkánál, de 500k + anyag volt az árajánlat.

25-30 konnektorra, meg 5 lámpára.

Na akkor inkább megcsinálom én.

Előzmény: molnarfme (83621)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83628

Nem a szakma védelmében, de ez azért nem ilyen egyszerű,

Előzmény: Törölt nick (83626)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83627

Egyhén szólva bigott gondolkodásmód.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83612)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 -2 1 83626

Egyrészt nem kell mérni, adja magát, fekete a feketéhez, kék a kékhez.

Másrészt nem akarok bunkó lenni, de nem is olyan rég még úgy akartál kötni egy alternatív kapcsolót hogy két fázissal legyen lekapcsolva az izzó, szóval téged inkább nem hívnálak szerelni.

Előzmény: Pillanatragasz (83620)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.05 0 1 83625

Nem valószínű, hogy a két csillárba több teljesítmény kerülne 300+300 wattnyi izzónál, ehhez bőven elég mindenütt az 1 mm2-es vezeték még 35 méterről is.

Előzmény: Adam113 (83622)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.05 0 1 83624

Elég az ha egyébként jó állapotban van.

Előzmény: Adam113 (83622)
PETYUS Creative Commons License 2018.02.05 0 1 83623

Ha a 6 amperes biztit nem veri le, akkor elég. Nyilván van feszültségesés, de ha a teljesítmény nem nagy, akkor az sem lesz jelentős.

Előzmény: Adam113 (83622)
Adam113 Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83622

Hali,

Milyen megoldást javasolnátok a következő problémára;

Van egy szoba 2 csillárral és két dupla váltókapcsolóval, ahová 1mm² réz vezetékek mennek, így a táblától a csillárig nagyából 30-35m a vezetékhossz.

Elég az 1 mm keresztmetszet? Ha nem, akkor valamilyen relés vagy vezeték nélküli megoldást keresnék, mert a vezetékek nem igazán húzhatóak.

 

molnarfme Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83621

Üdv

A csövezésben azért van jártasságod? Ne hogy pár év mulva téged szidjanak!A szerelvények beépitése nem nagy dolog, ha az alapszerelés jó. De ha nem?????

FERENC

Előzmény: Törölt nick (83619)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83620

Mielőtt vezetékezni kezdenél hivd oda a villanyszerelőt hogy ha te berántod a vezetékeket elvállalja e? 

Én bíztos nem vállalnám , mire kiméregeti hogy melyik vezeték hova megy s miért ....

Előzmény: Törölt nick (83619)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83619

Az addig oké, de én most ezzel nem vagyok előrébb, mint írtam húsz éve csövezték, már nem is él akin számonkérhetném.

Én sem vagyok villanyszerelő, de még fogom oldani.

Majd talán az elosztóhoz hívok szakít, de vezetéket befűzni, konnektort bekötni azért nem agysebészet.

Előzmény: molnarfme (83614)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.05 -2 1 83618

Miért akar mindenki kábeleket rángatni a csövekbe? A különálló erek behúzása ma már nem menő dolog?

Előzmény: Pillanatragasz (83616)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83617

"1500-as SD értékű párazáró fóliát tettünk alsó párazárásnak, ezt gőzfürdőkbe ajánlják. :)"

 

A 100-as és a 1500-as SD érték közötti különbség teljesen lényegtelen, ha felette már csak 1 -es SD értékű gyapot lesz. Inkább arra figyelj a vásárlásnál, hogy jó erős/vastag legyen az a fólia, mert az arra járó sok szakember (villanyos/gipszkartonos/hőszigetelős) csak arra vár, hogy véletlenül kiszakíthassa, aztán nem szól, hogy foltozd be légmentesen, csak eltakarja a lyukat és elsunnyog :)

Előzmény: Scholl4 (83613)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83616

Jol mondod hogy a gyakorlat egészen más mint az elmélet. 

Elárulom hogy még nem találkoztam olyan házzal ahol a régi csövezés megfelelően lett volna kialakítva .

- kapcsoló 150 cm re van  le kell hozzam 110 re.

- van csövezés de pont ott 5 kábelt kell elhúzzak.

-bővítésnél nincs cső ahová + szerelvényt kell tenni . 

- kondenzvíz probléma 

- két kábel se fér el egy csőben pedig elosztódoboz nélküli szerelésnél minimum kettő lejön , sőt váltókapcsolónál egy 5 eres is 

 

Előzmény: molnarfme (83614)
molnarfme Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83615

Üdv

A bonyolult  idézőjelbe!

FERENC

Előzmény: molnarfme (83614)
molnarfme Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83614

Üdv

A villanyszerelésben nem az a fő probléma hogy a kirhof és egyéb törvényeket tudja. Hanem, azt kell tudni, hogy a dobozba hol kell a csövet bevezetni, hogy a szerelvénynek később ne legyen utba a vezeték A sarokban a könyököt hogy kell kialakitani, hogy késöbb a vezetéket be lehessen húzni. Gazdaságosan gipszelni. Ezeket a gyakorlatban lehet elsajátítani. Az iskolában ilyen tudást nehéz összeszedni

. (Uszni is hamarabb lehet megtanulni vizben mint a parton. 

Ezektől a fortélyoktól ilyen bonyolult ez a szakma. 

FERENC

Előzmény: Törölt nick (83601)
Scholl4 Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83613

Félreértettél, a -szerintem hibátlan- párazárás alatt vinné a vezetékeket, nem lyuggatná át azt.
Akkor lyuggatná át, ha a padláson vezetékezne, de az fel sem merült. Talán emlékszel, nálam lett elcseszve hogy párazáró fólia került a szarufákra. Így - bár hidegpadlás lesz - nagyon fontos hogy tökéletes legyen az alsó párazárás.
1500-as SD értékű párazáró fóliát tettünk alsó párazárásnak, ezt gőzfürdőkbe ajánlják. :)
Köszönöm a lényegretörő ismételt segítséged.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83611)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83612

"Ilyen fix bevakoltuk, elérhetetlenre szereltük dolgot CSAK akkor csináltass, ha minden 200% fullos"

 

Még akkor se. Még senki se tudott nekem olyan érvet mondani a bevakolt/glettelt kötődobozok mellett, hogy ne kellett volna röhögnöm rajta. Egy (megfelelően színre lefestett / letapétázott) kötődoboz  fedél nem több, mint egy 10 centis hajszálvékony halványszürke kör fenn a mennyezet alatt. Akinek ez napi szinten báncsa a szemét, az forduljon elmeorvoshoz.

Előzmény: Törölt nick (83610)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83611

"Ő a párazárás és a gipszkarton lapok közötti 20 centis légrésbe szeretné elvezetni az elektromos kábeleket."

 

A párazárás egy tökéletesen (légmentesen) záró réteg, amin nem szabad átjutnia  lakás páranyomásának. Na ezen a tökéletesen zárt rétegen csinál egy rakás lyukat az elektromos csöveivel :) Ha a párazáró réteg felet van még bármilen párafékező réteg, akor ebből baj is lehet. Ha ott már csak csak a gyapot hőszigetelés van és afelett a (jól átszellőző!) padlástér, akkor nem lesz baj.

 

"Szerintem célszerűbb lenne a falakat vízszintesen megvésni a gipszkarton vonala alatt, ott elhelyezni a csöveket és néhol szerelődobozokat tenni, onnan szerelhető az egész kábelezés ha szükség lenne rá."

 

Egyetértek. Szerintem ez elektromos rendszer minden része később is bármikor hozzáférhető (módosítható, bővíthető, javítható) legyen, a mennyezet szétverése nélkül is. Ha a villanyszerelő nem szeretne vízszintesen vésni, akkor a gégecsövek mehetnek az álmenyó felett, de minden gégecső mindkét vége az álmennyezet alatt, egy kötődobozban legyen. Csövezési alapelv ez legyen: akár az egész házat újra lehessen vezetékezni az álmennyezet megbontása nélkül. Akkor is, ha soha nem tervezel újravezetékezést.

Előzmény: Scholl4 (83599)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 1 83610

Ilyen fix bevakoltuk, elérhetetlenre szereltük dolgot CSAK akkor csináltass, ha minden 200% fullos, és olyan ingatlanban +élethelyzetben vagy, hogy előreláthatólag kb soha nem fog semmi már plusszba kelleni.

 

Van a szerelődobozoknak és a csövezésnek értelme, nem véletlenül lett kitalálva.

 

Nem azt mondom ,hogy ne halgass arra, aki másként gondolja....,de Te döntsd el, milyen igényeid vannak és milyen szerelést szeretnél, ne a lusta villanyszerelő.

 

 

Előzmény: Scholl4 (83608)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83609

Hmm, egy próbát lehet megér, kösz a tippet.

Az ügyfél is én vagyok, magamét csinálom.

A körmösöket rendszeresen kitépjük, olyankor egy ideig figyelek hogy megfogjam a dugaljat amíg kihúzom a dugót, de aztán elmarad, míg a következőt ki nem tépem a falból.
Egyszer vettem gombosat, ami kitolja a dugót magából, de hamar eltörtek azok a kis karok.

Előzmény: Törölt nick (83607)
Scholl4 Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83608

Igazából akkor vésessem végig a falat vízszintesen vagy hagyjam nekik hogy a karton felett kábelezzenek?

Előzmény: Pillanatragasz (83602)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 1 83607

Csináltunk már olyat is, hogy a doboznak alulfelül (nyilván nem oldalt, hogy elfúrjam a csövet) óvatosan melléfúrtam egy 50*4es kicsike tiplit, majd csemperagasztóval megerősítve benyomtam.

Általában a kereten van annyi tűrés, hogy be lehessen csavarozni a közvetlen melléfúrt tiplibe.

Barkács trágya ez is, de a végeredményről kutya nem mondja meg ,hogy mi van, milyen doboz, miért csavaros, nem látszik semmi.

A beragasztott tipli meg vakolatdarabokkal, gipsszel,mindenséggel együtt szakad csak ki, kizárt hogy az üffél kezében maradjon a konnektor normál használat esetében.

 

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (83601)
Scholl4 Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83606

Nem tudom, zárlat nem lett amikor felfúrtuk a karnist. :)


Előzmény: Törölt nick (83604)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83605

A mattüvegű szórt fényt csinál, az átlátszó nem.

Előzmény: Törölt nick (83591)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83604

A mostani házadnál a karnissal nem fúrtatok bele a csőbe?

Előzmény: Scholl4 (83599)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83603

Azt a piros vakolófedelet nem használod???

Előzmény: Pillanatragasz (83597)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 -1 0 83602

Ha a karton fölött megy a kábelezés akkor a fölállásokat sem kell védőcsőbe rakni.  Tömör falkábelt direkt bele a nútba . 

Amúgy az 5 ször 2,5 ös falkábelt nem lehet a csőbe húzigálni ,nem akar kanyarodni.

Jól meggondolva  mit hova teszel ,megfelelően bíztosítva egy emberöltőt kiszolgál. 

Nekem 20 éve van felújítva a villamosság  ,semmi meghibásodás nem történt,

És nem látom a fal oldalán a kötődobozok födelét.  A kötések a kapcsolók konnektorok hátánál vannak elkötve mély dobozokba.

Régi 30 éves szerelési szokásokat lassan el kéne felejteni.

Előzmény: Scholl4 (83599)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83601

Nem tudom csavarozni, ahhoz cserélni kéne minden dobozt.
20 éve csövezték be, most jött el az ideje hogy befűzzem, felszerelvényezzem.
Azt reméltem van megoldás, pl. olyan konnektor aminek függőlegesen áll a körme.
Bár nem mértem meg, nem kizárt hogy valóban nem éri el a csövet.

Előzmény: Törölt nick (83596)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83600

Nyilván több, nagyon fárasztó és mocskos meló végigvésni, el akarja kerülni...

 

 ((Btw a koszorúba szépen belevagdosott, tudok gratulálni...én ezért helyben "főbelőném" kb ))

 

 

Előzmény: Scholl4 (83599)
Scholl4 Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83599

Új építésű ház villanyszerelés kapcsán szeretnék tanácsot kérni.
Földszintes ház, téglafal, gipszkarton álmennyezetet tervezünk.
A villanyszerelőnk függőlegesen felállt védőcsövekkel, egészen a koszorú vonaláig.
Ő a párazárás és a gipszkarton lapok közötti 20 centis légrésbe szeretné elvezetni az elektromos kábeleket.
Az én laikus, de józan paraszti elgondolásom szerint viszont ez szerencsétlen megoldás, mivel később teljesen szerelhetetlen lesz a gipszkarton álmennyezet miatt.
Szerintem célszerűbb lenne a falakat vízszintesen megvésni a gipszkarton vonala alatt, ott elhelyezni a csöveket és néhol szerelődobozokat tenni, onnan szerelhető az egész kábelezés ha szükség lenne rá.

Helyes az elgondolásom vagy hülyeség? Tehát érdemes-e vízszintesen megvésetnem a házat és ragaszkodjam-e ahhoz hogy abban fussanak a kábelek és ne a gipszkarton felett.
Ez a kiindulási alap:

És a mostani házamnál ilyen kis szerelődobozokkal van megoldva, szerintem ez a helyes eljárás:

 

 

tfe_tng Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83598

Nagy az isten allatkertje ;)

Előzmény: Pillanatragasz (83597)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83597

Én is csavarokkal szeretem rögziteni a szerelvényeket , most tegnap megkértem a tulajt hogy takarítsa meg a dobozojat közbe hisz rágletteltek festettek. Mire észrevettem a peremnél ahová a kis csavarok mennek mind letördelte . Alig fél cm maradt. Majdnem tökönnszúrtam magamat.

Ráadásul vasárnap.

Előzmény: tfe_tng (83595)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 1 83596

Normálisan a szerelvénydoboz mélyebb, illetve illene nem a vakolatban, hanem magában a falazatban lennie a csőnek, tehát egy szerelvény vastagságánál beljebb..

Aztán szükség törvényt bont, pl. rengeteg lakótelepi lakásban jártam, ahol "függőlegesen" volt beszerelve a konnektor, pont ilyen okból

 

Előzmény: Törölt nick (83594)
tfe_tng Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83595

Ha tudod csavarral rogzitsd inkabb a karom helyett. Nalam az osszes konnektorbol ki lett szedve a karom emiatt. Ha oldalt jon be a kabel akkor nem igazan tudod karommal rogziteni, kiveve ha nem az oldalan vannak a karmok (pedig altalaban ott vannak amennyire en tudom)

 

65Ft a kettes, a harmas / otos dragabb. 

Ha felszorzod egyebkent nem keves az, nalam elfogyott 4-5 doboz, pedig nem is nagyon kellett kotni (csillag kabelezes)

Előzmény: Törölt nick (83594)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83594

Ha a konnektok dobozába oldalról megy bele a cső akkor abba milyen konnektort lehet kötni?
Csak mert oda kerülne a karom is ami rögzíti, ahol a vezetékek jönnek.

 

Másik kérdés, hirtelen rákeresve kemény 65ft a nyitható wago, jól értem hogy ezt sokallják sokan, vagy valami drágább tipust kellene használni?

Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.05 0 1 83593

Jónak jó de nem az igazi. Esetleg ha meg se volnának blankolva a kábelvégek ..... de a legjobb ha nem is lennének egymás mellett. :) 

Előzmény: ötfelezős (83592)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.05 -1 0 83592

Tehát azt mondjátok, ha szigetelőszalag van az alu és a réz vezető között, akkor nem okoz problémát a kettő összekötése?

 

(bocs, nagyon adta magát :D )

 

Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83591

Semmi "pontszerű" nincs, olyan mintha a filament szálak végig "izzanának" a teljes felületükön igen nagy szögben fényt sugároznak.

 

Asztali lámpába nem tudom milyen..., mennyezeten lámpában nem igen látsz különbséget, félbúrával sem.

 

 

Előzmény: Törölt nick (83589)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83590

"Mondjuk a villanyszerelés és az elektronikai műszerészkedés elég távol álló szakmák. Áram-áram, de mégis más."

 

Miután mindkettő villamosipari szakma, így az elméleti alapok, pl. villamosságtan, elektrotechnika ugyanúgy megvannak.

 

Az mondjuk tény, hogy kisfeszültségű hálózat feszültség alatti áramkörein az elektronikai műszerész nem dolgozhat, mégis vannak olyan berendezések, amelyekben erősáramú és gyengeáramú, részegységek együttesen működnek, így ezeknek a javítása, üzemeltetése, karbantartása olykor univerzális tudást igényel, vagyis akár az elektronikai műszerésznek is el kell látnia a villanyszerelői teendőket.

  

Előzmény: didyman (83582)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.05 0 0 83589

Köszi!
Ilyet még nem vettem, nem tudom milyen az élmény hosszabb használat mellett, ugyanis ezeken nincs opálbúra, így rohadtul pontfény-szerű. VISZONT mivel nincs rajta opálbúra, így az ufó-lámpákban amelyek alapvetően az opálbúrát helyettesítik, jobb lehet, de egy íróasztali lámpánál nem.

Előzmény: Törölt nick (83588)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83588

http://www.artled.hu/tudastar/40/chip-on-glass-mi-az-a-cog-led

 

"a lámpák búrája a wolfram szálas izzóknál használt inert gázzal vannak feltöltve, így a hosszú élettartam biztosított"

 

Működik egyébként gáz nélkül a szabad levegőn is. Egy ideig. Elméletileg sokkal kevesebb ideig

...mivel még nincs elég tapasztalat ezekkel, egyáltalán mennyire tartósak...passz

 

(nekem jelenleg úgy tűnik, rögtön ott kezdik 100% kínai származásuk okán, mint a totál elgettósodott CCFL-ek "befejezik", a filléres elektronika ezerszer előbb megy tönkre, mint maga a lámpa rész)

 

 

Előzmény: Törölt nick (83586)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.04 -1 0 83587

Vigyázz, az utcasarkon is van "áram".

Előzmény: Törölt nick (83585)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83586

Ezen az üvegbúra közbezár valami nemesgázt, vagy simán le lehetne roppantani, és úgy is működne?

Előzmény: Törölt nick (83580)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.04 -1 1 83585

Az a soksok-féle fránya áram, az!!! autóvillamos áram, vasuti áram (más néven "vontatási áram":O?), távközlési áram, lakossági meg ipari áram, informatikai áram...

 

Öreg beteges mutiméterem, ha mesélni tudna, kassznova francba elbujdoshat, ahány féle-fajta áramba már begugta a gazdája őt...uhh....

 

Én meg nem értek ám egyik áramhoz se', semmitsenem, dehogy...

... mindig pánikba is vagyok teljesen, mikor valahol 300-400db ilyen izédrót is van, merthát mit lehessen azt tudni, mibe milyenáram lehet ott!

 

Holnap reggel szólok is a főnökömnek a munkahelyen, tessék engemet felmenteni és hazaküldnei, mer" a sokféle áramtól idegállapotba jötem kérem!

 

Az is biztos lehet, most ahogy így végiggondolom,  marinéninél is azé' volt teljesssssenjó a szigggszallagos tikiteki-teker-getés az alu és a réz közé, mer' valaki véletlenül mondjuk műszerészáramot kötött bele,, (skandallum!)..    

...és -mint tudjuk-, azok az átkozottttt műszerészek forrasztanak is, nem átallanak..!!..a villanyszerőnek meg nem szabad ám forrasztani, mer' irgumburgum!

 

 

 

Előzmény: Teaway (83584)
Teaway Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83584

Áram-áram, de más a fogása.

Előzmény: didyman (83582)
ficere50 Creative Commons License 2018.02.04 0 1 83583

Na, bakker Téged is kipécézett magának...fikázásban világbajnok ő: cosalf, cosbeta, cosomega...cosfi(ka).

Előzmény: Törölt nick (83580)
didyman Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83582

Mondjuk a villanyszerelés és az elektronikai műszerészkedés elég távol álló szakmák. Áram-áram, de mégis más.

Előzmény: Törölt nick (83580)
King_of_Giants Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83581

"Ha úgy szeretném, hogy a mozgásérzékelő funkció mellett akár egész éjjelre folyamatosan fel tudjam a lámpákat kapcsolni, akkor kell vinni egy kapcsolótól plusz egy fázist a lámpákba, amivel direktben kapcsolom azokat?"

 

1: a lámpáidat kösd egymással párhuzamosan

2: az egyik közös vezetéket kösd rá a nullára valahol

3: a másik közös vezetékre kapcsold rá a fázist a kapcsolóval és mindkét mozgásérzékelővel és kész is vagy. "

 

HA egy skiccet megeresztenél erre, pontosan hogy gondolod

Induljunk onnan hogy a mozgásérzékelős lámpábol 2 szál + föld/jó esetben/ jön ki

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83551)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.04 0 1 83580

 

""....blablabla.....akkor meg akartam kérdezni, van valami közöd a villanyszereléshez?""

 

A világon semmmmmi közöm, nem is tudom,...

villanykörtejavító segéd-betanított szakmunkás létemre hogyan merészelek a Magasan Képzett Villany Szerelő Urak emelkedett szakmai diskuruzusába belepofázni... :-O

 

 

 

 

LOLLKECI

 

 

 

 

Előzmény: cosomega (83527)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83579

Ez is így igaz. De ha ezt az effektust nem hagyjuk létrejönni lásd a képen lévő rugós alátét használata, vagy a kötés terhelhetőségét meghaladó áramot nem hagyjuk létrejönni ez nem lehet probléma.

 

Megfelelő eszközöket használva semmi baj nincs az alu-réz kapcsolattal. Az is igaz hogy egy kötődobozban nem sok lehetőség van,(már ha még találkozni vegyesen használt anyagú vezeték kötéssel) talán a legkézenfekvőbb a Wago pasztával. Megjegyezném hogy 1-2A terhelés miatt mindegy a kötőelem minősége.

 

Elhangzott pro és kontra a témában, de szerintem minden esetet egyedileg kell értékelni hogy mi okozta a problémát, hogyan lehetett volna elkerülni ha réz-alu kötést kell létesíteni.

 

Bár az alumínium vezetőt lehet utálni nem szeretni, van még létjogosultsága.

Például ha egy üzemben egy 100Kw-nál nagyobb motort kell megtáplálni,de a kábelnyomvonal a kapcsolótértől hosszú, több tíz méter, olcsóbb a nagyobb keresztmetszetű alumínium kábelt alkalmazni. Ráadásul ha ki kell nyújtóztatni a tekercset az udvaron behúzás előtt,a réz súlya komoly nehézséget okoz. Csak élére állítani a karikát több emberes feladat...... 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83577)
hegizoli 307 SW Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83578

Ezt én is tapasztaltam régi tip.házaknál,hívtak,hogy nincs áram a szobában.A kőtésdoboz kiszabadításakor

Cbevakolva,tapétázva) láttam,hogy mi a a probi.Amit te írtál,valaki régebben újított, össze sodorta a rezet az aluval,utóbbi elfogyott.

Előzmény: sámli_ (83572)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83577

Sodrott kötés esetén a vegyi problémákon felül még jelentkezhet a két anyag eltérő hőtágulása (bimetál effektus) is, ami tovább rontja a kötés jóságát.

És ez a hőtágulás további lehetőséget adhat a vegyi balhénak (a hőtágulás miatt újabb felületek oxidálódhatnak), ami még tovább emelheti a kötés melegedését, tehát a hőtágulást... így készül a lakástűz :)

Előzmény: szakmókus (83575)
Lacivill Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83576

Én is csodálkoztam egyszer amikor egy 20 éve használatos villanytűzhely lett lecserélve. Alu, és sodrott réz volt összekötve. A régi fekete szikszalag összefogta a kezemet, melegedésnek nyoma nem volt, és nem porladt  letekerés közben.

Mindez egy konyhai aránylag párás környezetben, kérdeztem a nénit, hogy használták-e a tűzhelyet. Csodálkozva kérdezett vissza, hogy mért gondolom, hogy nem.

 

Előzmény: sámli_ (83572)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83575

Igen ez egy folyamat eredménye, de egy teljes mondatot szántam arra hogy a sodrott kötés eleve nem megfelelő,így annak eredménye nem releváns. A környezeti hatások ezt a folyamatot természetesen erősíthetik gyorsíthatják.

 

Egy vegyi üzemben pl: galvánüzemben ahol lúggal,savval dolgoznak ott elképzelhetetlen az alu-réz kombó, de a paszta, vagy alu-réz lemez átmenet sem segít a dolgon. Pláne hogy a kádakhoz vastag burkolatlan  réz sínek vezetik a kisfeszültségű egyenáramot. Azok is zöldültek rendesen!

 

Volt egy lúgozó műhely ahol az alumíniumot tisztították,ott aztán korrodált minden. Az elosztó fekete műanyag tokozatok voltak kellően tömítve. Az abban lévő berendezések,kötések teljesen korrózió mentesek voltak.

Előzmény: sámli_ (83572)
didyman Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83574

Kár, mert az érdekelne.

Előzmény: sámli_ (83570)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83573

"Ha egy kötésnél elektrokémiai korrózió lép fel az nem a kötés hibája, hanem a környezete okozza!"

 

Ugyanazt inkább úgy magyaráznám, hogy ha a világűrben összeérintünk egy tiszta alut és egy rezet, az a kontakt ezer évig tökéletes lesz, mert nincs a környéken olyan vegyi anyag, ami ronthatna a kötésen. Külső vegyi segítség nélkül ezek nincsenek haragban egymással, az alu pasztának (szilikonzsírnak, vatelinnek, stb) is az a feladata, hogy ne engedjen oda semmit.

Előzmény: szakmókus (83571)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83572

"a réz és alumínium alapból nem eszi meg egymást"

 

Ezzel nem tudok egyetérteni. Sokszor tapasztaltam sodrott réz-alu kötésnél, hogy ahol a réz hozzá ért az aluhoz, az alu spirális alakban "elfogyott".

Előzmény: szakmókus (83571)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83571

Ha egy kötésnél elektrokémiai korrózió lép fel az nem a kötés hibája, hanem a környezete okozza!

 

Ha összesodrott kötést  (alu-réz) mutatnál ahol is a rézen zöld kiválás keletkezett,az a nem megfelelő szerelésből adódott. A sodrás azonos anyagú vezetékek esetén sem megfelelő!

Az utolsó képen látszik a kékkel bekarikázott részen ahol az öntvény alusaru volt,a réz felülete tisztább mint a környezete ahol a réz már bebarnult. A kis rozsda a csavartól származik. 

Ez egy alulról nyitott elosztó volt, látszik hogy a csavarok,alátétek,elrozsdáltak ill a tisztán réz felületén kialakult a barnás patina. A réz és alusín alatt is konzerválódott a felület csak arról nem készítettem fotót. Semmi Cupal lemez,semmi paszta.

 

Persze kisebb keresztmetszetű huzaloknál nincsen ekkora felfekvő felület, az áramsűrűség/keresztmetszet is aránytalanul nagyobb mint a képen látható,de csak arra szerettem volna reagálni hogy a réz és alumínium alapból nem eszi meg egymást.

Előzmény: sámli_ (83570)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83570

Mutatni sokat tudnék és tudnak mindazok akik napi szinten találkoznak alu kötésekkel. Nem vagyok otthon a kémiában így csak a különböző előadásokon hallottakra tudok hagyatkozni, valamint például erre az előadásra.

http://web.uni-miskolc.hu/home/web/wwwkoh/www/hun/kemiai_int/kollegak/o_banhidi/korrozio_2.pdf 

Mélyreható eszmecserébe ne akarj bocsájtkozni velem, mert ahhoz kevés vagyok

Előzmény: didyman (83569)
didyman Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83569

Kifejted, hogy mi történik? Esetleg tudsz mutatni ilyen károsodást?

Előzmény: sámli_ (83568)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.04 0 1 83568

Nem egyszerű oxidációról, hanem elektrokémiai korrózióról van ebben az esetben szó.

Előzmény: didyman (83562)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83567

ki látott már áramszolgáltatói kábeleken pasztát?

Nem tudom, te merre jártál, a legnagyobb szaktudás az ELMŰ-nél összpontosult, ott sínkötéseknél drótkeféztek és vazelint használtak (az összeérő felületeken, mert kívül hőre színét változtató festékkel kenték be).

Hámory-féle Villanyszerelés 1966-ban eírja a drótkefézést és a végén a színtelen lakkal bekenést.

Amikor áttértek a modern kötőelemre, az az ENSTO volt, a technológiához szigorúan hozzátartozott a drótkefézés.

Ma meg a SICAME kötőelemek eléggé pasztásak.

Mondjuk ez utóbbi megállapítás inkább légvezetékes.

Előzmény: Atis57 (83557)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.04 0 1 83566

Minek? Ha egyszer a neves egyetemi tanár dumáját sem hiszed el.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83546)
Zs:) Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83565

Tömszelence utáni részben csavaros vagy rugós kötőelem található, vagy alapból stekkeres kialakítású!

Előzmény: Atis57 (83560)
Zs:) Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83564

"ki látott már áramszolgáltatói kábeleken pasztát?"

 

Erre régen jobban figyeltek, mint ma. Pedig a mait is sokallod!

Hallottál már coupal lemezről? Vagy bipoláris saruról? Régen az előbbit használták. És persze az évenkénti karbantartás előírása.

Előzmény: Atis57 (83557)
didyman Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83563

Az ólommentes forraszok valóban ridegek voltak, az anyagtakarékos forrasztással együtt sok problémát okoztak. A ma kapható, legújabb adalékokkal az ólmosokat meghaladó lágyság érhető el és nincs velük gond. A régi aluvezetékek és kötéseik azért nem probléma és karbantartás mentesek. Nem tudom, miért gond a paszta-előírás, kell, megold sok, jövőbeni problémát. Ahol kábelekre, wagora költ az ember elég sok pénzt, nem ez fogja földhöz verni. A csavarbehajtón van sok fokozat, nem szakítja bele, ha ésszel használja az ember.

Előzmény: Atis57 (83557)
didyman Creative Commons License 2018.02.04 0 0 83562

Az alu oxidja a további, mélyebbre ható oxidációt megakadályozza. Ha melegedésre ez változna, a hűtőbordákkal például nagy gondban lennénk.

Előzmény: sámli_ (83498)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83561

Köszönöm.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83551)
Atis57 Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83560

Szia!

 

 Pl; ez

 A tömszelence utáni részben forrsztott a kábel --a levehető sapka azért faston jellegű , a bontás miatt.

Előzmény: Jahno (83558)
Atis57 Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83559

Szia!

 ilyen helyeken a kedvenc mondatom;  -- minden szerelvény sziloplasttalkörbe kenve--

 

 Ha ujnyom látszódik, vagy leszakad a festék ,az a maga hibája , s maga fizeti az egész helység festését is. ! ! !

 

 Ilyenkor szoktam "kedveseket mondani" mert éjjel ha nem megy a hűtője , megállt az okosháza...

 

 Ez egyedül engem nem zavar , s az órabérem magasabb mint a nőgyógyászé....meg kedvem sincs éjjel dolgozni!

 

Előzmény: Jahno (83556)
Jahno Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83558

A robbanásbiztos az milyen? Orvosit, repülőset, katonait szoktam látni, ott max. panelt forassztanak, de amúgy tele van Wagos kötéssel és egyéb modulos csatlakozókkal. Tengeralattjáróban is leggyakrabban az optikát forrasztják és nem a rezet.

 

Többiben teljesen másról beszélsz, de a 100 éves kötésen sem biztos, hogy az ment át és úgy, ahogy most.

Előzmény: Atis57 (83557)
Atis57 Creative Commons License 2018.02.03 0 1 83557

Sziasztok!

  valóban sok helyen a forrasztás a legjobb még mindig !

 Pl; orvosi, repülési, katonai , robbanás biztos alkalmazásokban.

 

Nem egy helyen bontottam szét 100-110 éves forrasztott kötést .Semmi baja nem volt!(de 1910 elött készült).De azt még tűzi forrasztással mártva , s leginkább cinkkloriddal folyasztva készitették.

 

Amióta ezek  az uniós nagyokosok  kitalálták , hogy ólommentes forr. anyaggal, ilyen ,olyan pasztával

kell forrasztani --Azóta gond is van vele!

 

Ezek az  aluminium paszták is tetszenek ?  ! ki látott már áramszolgáltatói kábeleken pasztát?

 S mégis működnek akár 70 éve is ! még saru sincs rajta csak ellapitva átfurva s egy vascsavarral/alátéttel odafogva!

 

Persze fejlődik a technika , meg az eszközök is .....hát még az emberek!

Ma már dugaljat nem lehet felszerelni csavarbehajtó nélkül!

Igaz is mennyivel könnyebb a csavart -----beleszakitani, lehetőleg több helyen is!

 

 

 

Előzmény: molnarfme (83514)
Jahno Creative Commons License 2018.02.03 0 1 83556

Pfff, ismerős most építkezett. Márvány, üveg, egyedi lámpák, akármi, kb. egy villa, ahol az ülőgarnitúra ér annyit, mint a lakásom. És lift :-O

 

A LEDes cuccok villognak, színe semmi, legszarabb tápok, UTP kábelezésből a legolcsóbb valami, aminél annyit tudok mondani, hogy nincs márkája, de legalább réz. Az is valami. Ráhagyás semmi, panelnak helye nincs a falon, ott gyógyászkodtam 10 négyzetcentin. Állításuk szerint rendes ember csinálta és milyen ügyes meg alapos. Bláááá.

Előzmény: Atis57 (83555)
Atis57 Creative Commons License 2018.02.03 0 1 83555

Szia!;

 Légy megnyugodva , a magyarok jó része is ilyen ....

 Tele van a padlás  a villanyszerelési tanácsokkal;

 1 szál csatorna 1 tipli+1facsavarral miért nemfogható fel?

 A csatornába miért kell x szál vezeték --mert 1 szál is elég lenne !

 Miért nem a legolcsóbb vezetéket veszem.?

 

 Az épitkezés folyamata ; a kőműves utána a festő --mert ezt látják a szomszédok!

 A viz, villany, fűtés a legutólsó--nem látszik!--- miért nem lehet a feléből megcsinálni, esetleg a házon kivüli munkával ,ne ideben koszoljon már!

 Illetve ; ide kapcsoló, emide konektor --De vésés , csatorna, s leginkább vezeték nélkül!

Előzmény: Pillanatragasz (83545)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83554

"Csak nem a hosszú nyakú KCS-típusú köszörű? A volt munkahelyemen ezek megszüntek kézi szerszámnak lenni, satuba fogva voltak univerzális gépek.(3x42V)"

 

A típusra már pontosan nem emlékszem, csak arra, hogy a végén egy kerek markolat elfordításával kapcsolt be és az alu motorház tengely oldalán hatszögletű nyakrészen lehetett megfogni.

Viszonylag lassú gép volt és jó nehéz volt tartani és csak télen eset jól ahogy a forró aluház melegítette a kezemet.

 

"Az általam említett kisgép ugyanúgy nézett ki mint a hagyományos társaik, csak a teste volt kicsit bumfordibb mintha nagyobb teljesítményű lenne de nem volt az.

Sajnos még nagy frekvencia ellenére sem sikerült a motor térfogatát lecsökkenteni az univerzális motor méretére ugyan olyan teljesítmény mellett."

 

Komolyabb állóképesség kellett az ilyen gépekhez. Még a zárt markolatú aluházas 24 V os kézifúrógép is ormótlan, de kis teljesítményű gép volt.

Ráadásul ezekkel mindig cipelni kellett a jó nehéz trafót. 

Előzmény: szakmókus (83515)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83553

Aham, 150Ft De van 2 és 3 is.

Előzmény: Pillanatragasz (83545)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83552

Régi csövezésekbe nem tudom berántani a tömör kábelt , kábelcsatornában is jobban szeretem a sodrottat.

Mondhatni vegyesen  használom mindkettőt.  Ezzel a 221 es jelzésű Wagoval  frankón össze kehet kötni.

Előzmény: Lacivill (83549)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83551

"Ilyenkor mindegyik lámpának mozgásérzékelősnek kell lenni, vagy elég pl. a két szélsőnek és ezek kapcsolják a többit is?"

 

Tíz esetből kilencszer a legnagyobb hülyeség ugyanoda tenni a mozgásérzékelőt, ahol a lámpa van.

A lámpákat tedd oda, ahová a lámpákat szokás tenni,

a mozgásérzékelőket pedig oda tedd, ahol

1: legjobban érzékeli a mozgást (120-160 centi magasságba),

2: nem lát oda, ahova nem kellene (pl nem lát ki az utcára és nem kapcsolgat az ara járó kutyára/macskára sem)

 

"Ha úgy szeretném, hogy a mozgásérzékelő funkció mellett akár egész éjjelre folyamatosan fel tudjam a lámpákat kapcsolni, akkor kell vinni egy kapcsolótól plusz egy fázist a lámpákba, amivel direktben kapcsolom azokat?"

 

1: a lámpáidat kösd egymással párhuzamosan

2: az egyik közös vezetéket kösd rá a nullára valahol

3: a másik közös vezetékre kapcsold rá a fázist a kapcsolóval és mindkét mozgásérzékelővel és kész is vagy. 

Ha a házban három fázis van, akkor ügyelj arra, hogy a kapcsoló + egyik mozgásérzékelő + másik mozgásérzékelő UGYANAZT a fázist kapcsolgassa rá a lámpákra.

Ha a házban nem csak egy FI relé van, akor arra is ügyelj, hogy mindez ugyanazon a FI relén legyen.

Előzmény: stevemegane (83528)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83550

A szerelés is egyszerűbb és a mozgásérzékelőket is optimálisabban tudod elhelyezni.

Előzmény: stevemegane (83547)
Lacivill Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83549

Csak  hajlékony vezetékkel dolgozol, hogy sok csatintós wagót használsz?

Előzmény: Pillanatragasz (83545)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83548

"Aztán hív telefonon hogy mi is az az 50 darab wago ?"

 

Mondd azt neki, hogy ezek azok a villámgyorsan alkalmazható vezeték összekötő alkatrészek, amelyek miatt három órával kevesebb munkaidőt kell kifizetnie. És utána hagyd számolgatni egy kicsit.

Előzmény: Pillanatragasz (83534)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83547

Szóval, ha egy 30 m hosszú kapubejáróról van szó az út mentén 5 lámpával, akkor a két szélső lámpához érdemes tenni külön egy-egy mozgásérzékelőt?

Nem pedig lámpával egybeépített mozgásérzékelőt, mivel így egyszerűbb megoldani a szerelést.

 

Egy kapcsolási rajzot esetleg tudnál feltenni arról, amikor alapból a mozgásérzékelők jelére kapcsolnak a lámpák, de egy kapcsolóval át tudok váltani manuálisan fix világításra.

Ez akkor jó, ha mondjuk este az ember sokáig az udvaron van (nemfeltétlen mindig a mozgásérzékelők által lefedett területen) és folyamatosan világítást szeretne.

Előzmény: sámli_ (83536)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83546

Érdekelne ezen lítiumos WAGO paszta szövegrész forrása.

Bármilyen nyelven.

 

Segítség a kereséshez:

https://www.google.hu/search?q=lithium+site%3Awago.com

Előzmény: ötfelezős (83531)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.03 0 1 83545

 

Ez  2,50 bani. Kb 50 cent.  Egy két darab nem sok de ha megszorozzuk 50 nel az már  25 euró.  Benne a falban nem is látszik . 

A gipszkartonszetelőnek  csempézőnek boldogan fizetnek . A villanyszerelőn meg  az anyagon sporolni akarnak.  De amiért a falban van pont olyan fontos.

Hogy nem mentem papnak . ,,:)

Előzmény: sámli_ (83543)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83544

80-100

Előzmény: sámli_ (83543)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83543

Itt is vannak webáruházak és egy 3-as bontható wago ára 8-100 Ft. között mozog.

Előzmény: Pillanatragasz (83542)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83542

Csupán azért mert 500 km re élek  a határtól :) De szerintem  ott se olcsóbb , minden az euró árfolyama szerint van beárazva. 

Előzmény: sámli_ (83541)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.03 -1 0 83541

De akkor megkérdezném, hogy miért nem itt vásárolod meg, ha ott ilyen bődületesen drága? Te is és a megrendelő is jobban járna.

Előzmény: Pillanatragasz (83539)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.03 0 1 83540

Nem, az országot minősítettem, hanem a megrendelők gondolkodásmódját.

Előzmény: Pillanatragasz (83539)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.03 -1 1 83539

Jóember nem a szűkségszerűséggel van a gond hanem az oldható Wago csatlakozók  árával . Hidd el Magyarország is pont olyan balkán mint Románia.

Előzmény: sámli_ (83538)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83538

Ezek szerint mégis, mert mint írtam még egyetlen megrendelő se vonta kétségbe a WAGO használatának szükségességét.

Előzmény: Pillanatragasz (83537)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83537

Szerintem nem országfűggő , mindenhol van gazdag meg szegény ember.

Mostani kuncsaftomnál  kábelezés be van rántva. 28 konnektor  4 váltókapcsolás  három sima kapcsoló  7 lámpatest és a bíztosítéktábla , és az elosztódobozok bekötése van hátra. Megvan  a szobafestés  s érdeklődött hogy hétfőn akkor mennyi idő alatt lessz kész. 

Mondtam hétfő egész nap kedden  egy fél kb. 

Azt hitte pár óra alatt megvan.

Általában a gazdagabbak jobban kötekednek.

 

Előzmény: sámli_ (83535)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83536

Én ezt külön mozgásérzékelővel és az általad is említett kapcsoló szállal szoktam megoldani.

Előzmény: stevemegane (83528)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.03 0 1 83535

Akkor úgy tűnik Magyarország nem Románia. Nekem még egyetlen megrendelő se balhézott a WAGO miatt.

Előzmény: Pillanatragasz (83534)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83534

Hogyne tudná meg mikor a kasszánál kap egy fél méteres kasszaszallagot. 

Este meg nekiül számolgatni neme kibasztak vele. Aztán hív telefonon hogy mi is az az 50 darab wago ?  Elmagyarázom s akkor hallom hogy: szűzmária édesanyám .... :)

Előzmény: King_of_Giants (83516)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83533

Segíts kérlek. Hol található meg az alu-plus összetétele, mert én nem találtam meg sehol, továbbá a WAGO egyetlen szóval sem írja, hogy bármilyen vezető anyaggal segítené elő a kötés biztonságát.

Előzmény: ötfelezős (83531)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83532

A feszültségére nem emlékszem,de három fázist és 400Hz-et igényelt.

Szerintem 72 V volt, de én csak olvastam róluk.

Előzmény: szakmókus (83502)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83531

Semmi hülyeséget nem mondott.

"Alumínium alkalmazásánál korrózióvédő kontaktpasztát (pl. WAGO Alu-Plus) kell alkalmazni a hosszú élettartam érdekében. A paszta lítiumot és cinket tartalmaz, stabilitását 150 °C-on is megőrzi. A cink szemcsék lebontják az összepréselt felületek határán képződött nagy átmeneti ellenállású oxidokat is, tehát jó minőségű villamos kötést biztosít [WAGO]. A kontaktpaszta hiányában, alumíniumkötésnél a kötőelem valójában nem a vezetőér anyagával, hanem a vezeték felületén lévő alumínium-oxid réteggel lép kapcsolatba, ami nagy átmeneti villamos ellenállással rendelkezik, ez pedig idővel a kötés melegedéséhez, majd tűzesethez vezethet, már kicsi terhelőáramnál is. Ez a folyamat is öngerjesztő, egyre gyorsuló."

Előzmény: cosomega (83527)
King_of_Giants Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83530

Egyik lámpa nem vezélri a többit

Kapcsolóval sem tudod vezérelni, mert a mozgásérzékelő automatika belül van elkötve

Esetleg ezt belül lehet módositani, de nyűgös. Önálló mozgásérzékelők nem tudom mennyi áramot bírnak, esetleg relével az lehet a megoldás

Előzmény: stevemegane (83528)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83529

http://www.meromuszerek.hu/product_info.php?cPath=56&products_id=739&osCsid=do86rtt50vha58qlqab9htpak7

 

Tessék, és ez is csak pár centin belül működik.

(de legalább nem összevissza mutat, mint a párezer ft-os játékok)

 

Érpárkeresővel lehet még nyomvonalat keresni, nem olcsó, és  azt SOHA nem kötheted élő 230v-os hálózatra..

 

https://3bnetwork.hu/termek/pts-100200-erparkereso-keszlet-/226

 

 

 

Vannak komoly kategóriás fémkeresők is, néha az mutatja legmélyebben az alut rezet vagy fémcsövet....

...., de ott könnyű "megenni" egy szomszédban lévő fémvázas polcot, egy gipszkatron merevítőt, vízcsöveket, akármit...

 

(vasbetonban pedig a fémkereső teljesen használhatatlan....mint kb minden, mert az acélháló söntöli, elhúzza és "összezavarja" a mágneses és elektromos tereket)

 

Előzmény: Beni22 (83526)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83528

Sziasztok!

 

A szivattyú után még egy dologban szeretnék segítséget kérni.

 

Az udvarra a kocsibejáró mellé végig szeretnénk 5 kültéri lámpát szerelni, amik mozgásérzékelősek.

Két dologra lennék kíváncsi:

1. Ilyenkor mindegyik lámpának mozgásérzékelősnek kell lenni, vagy elég pl. a két szélsőnek és ezek kapcsolják a többit is?

2. Ha úgy szeretném, hogy a mozgásérzékelő funkció mellett akár egész éjjelre folyamatosan fel tudjam a lámpákat kapcsolni, akkor kell vinni egy kapcsolótól plusz egy fázist a lámpákba, amivel direktben kapcsolom azokat? Vagy máshogy szokták megoldani?

 

 

Köszönöm.

cosomega Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83527

Nem akarok beletaposni a lelkivilágodba, de azt megkérdezem, honnét másolgatod össze ezeket a hülyeségeket?

Egyszer már régebben előadást tartottál nekem, amit később olvastam csak el és nem akartam a témát később előhozni. Már akkor meg akartam kérdezni, van valami közöd a villanyszereléshez?

Előzmény: Törölt nick (83518)
Beni22 Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83526

Üdv!

 

Egy szakmai kérdésem lenne ismét.

 

Feszültség detektort keresek ami vakolaton keresztül jelzi,hogy a vezetékek nyomvonalát.

 

Ceruzás érzékelőm van amit ha egy vezetékhez nagyon közel teszek akkor világít és hangot is ad,de ezek annyira gyengék,hogy sokszor már egy kábelhoz érintve sem érzékelik a feszültséget.

Olyat tudnátok ajánlani ami vakolat alatti csövekben lévő vezetéket is kijelezne?

 

Köszönöm!

Törölt nick Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83525

Nem.  Attol még, hogy benne vannak ezek a kis vezető mikroszemcsék, mivel mindent igyekszik a környező gél körülvenni -adhézió- és az roppant jó szigetelő, az egész cucc ellenállása brutálisan nagy.

Az átütési szilárdsága a levegő sokszorosa.

 

Egyébként az egész egy megfelelő viszkozitású szilikon gél ....alapvetően.

 

((senkit nem buzdítok, hogy öntsön a kötőelembe szilikonolajat, vagy tunkoljon bele szilikonzsírt, mert azokat másra fejlesztették ki, adalékolták, stb,  de alapvetően úgymond kémiailag "csak" ennyiről van szó. ))

 

 

Előzmény: szakmókus (83521)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83524

"Az áramvezetésnek szerintem ott kell igazán a legnagyobb felületen létrejönnie, ahol az érvég felfekszik és nem ahol az él "belevájódik"

 

Ha egy kemény sík felülethez hozzáér egy kemény henger, ott az érintkezési felület csupán vonalszerű lesz, az érintkezési felület elméleti szélessége (tehát területre) közel nulla. A túloldalon, ahol viszont a rugó éle kis felületen (= tehát hatalmas nyomással) belemélyed a vezető anyagába, ott a roncsolódás/deformálódás miatt jóval nagyobb fém-fém érintkezési felület jön létre szerintem.

Szerencsére az a sík felültethet nyomódó henger nem annyira kemény, hogy ne lapuljon meg egy picikét, de szerintem még így is a bevájódó acél rugónál alakul ki a kisebb ellenállású érintkezési pont.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83512)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83523

Én már csak gyerekként láttam ezeket a 42V-os fúrógépeket.Alumínium áttételház,ill volt kapcsolható áttételű is. Kis fordulatúak és nagyon erősek voltak.

És ha már romantika, anno a HILTI TE72-es jelentette a pneumatikus ütvefúrót.Na az egyszer kétszer felemelt a földről.

Ha nem tudtuk kölcsönkérni a gépet maradt a befűrészelt kihajtogatott fogú vascső,(amit az ember készített el) amit forgatni kellett amikor püföltük a kétkilós kalapáccsal a kisméretű téglából rakott falban.Aki a kalapács nyakát szorongatta az nem is haladt előre.  Ez volt az ütvefúró.

Meg is utáltam az épület villamosságot, pedig a fater mindig jól fizetett ha elvitt magával egy kis falvésésre.

Ha újra kezdeném inkább forgácsoló szakmát választanák, persze jó lenne az eddig szerzett villamos ismeret is. 

 

Előzmény: King_of_Giants (83517)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83522

"mivel a paszta telistele van apró kemény vezető részecskékkel, amik karomként ütik át az alu felületén lévő aluoxidot."

 

A paszta alkalmazása közben (amikor a vezetéket belenyomjuk a pasztával feltöltött csatlakozóba) kitüremkedik a lyukon. Ha a paszta anyaga vezetőképes lenne, akkor alkalmazása rettentő balesetveszélyes lenne.  Éppen ezért a paszta kiváló szigetelő anyag.

Előzmény: Törölt nick (83518)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83521

" paszta telistele van apró kemény vezető részecskékkel"

 

Na ne már! Egyszer kitöltöttem vele egy kétpólusú vízmentes csatlakozót, mert rendszeresen beszivárgott a víz a gyantás zsugorcső mellett. Sajnos látom a gyantás zs.cső gyantája kültéren idővel elöregszik, elválik a kábel köpenytől.

A két pólus tápot,és digitális jelet tartalmaz. Csak nem tartalmaz vezető anyagot ha nem söntölte az egyébként érzékeny hálózatot.

Igaz ez csak 12V,de ha ez 400V lenne akkor durrant volna?

Előzmény: Törölt nick (83518)
gepesz Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83520

Meggyőztél a paszta használatáról. Mindjárt szétnézek a neten és a jövő héten veszek Pesten.

Beteszek a fázisba is egy 13 A-as kismegszakítót. Áramtalanítani a szolgáltató  megszakítójával szoktam.

Ha nem és a 0-át szakítom meg, akkor észre fogom venni. De közösítem és, akkor nem lehet külön lekapcsolni.

Köszönöm a válaszokat.

Végre arra is kaptam választ, hogy miért 0 vezeték ég el.

Előzmény: Törölt nick (83518)
gepesz Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83519

Ez hasznos gondolat. Amennyire lehet vissza pucolom a vezetéket. Ha a villanyóra felé égett, akkor bajban vagyok. Ha az elmenő felé, akkor 10 centim még van.

Előzmény: sámli_ (83498)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.03 0 3 83518

A paszta nem csodaszer.Kizárólag az a szerepe, hogy korlátozza az alu oxidációját.

 

 

Nem.

 

1. Egyrészt ha normálisan teli van nyomva, nem "korlátozgat valamennyire" hanem gyak. nincs oxidáció, mert a paszta semleges, a levegő pedig nem fér oda a kötéshez. 

Így a légnedvesség sem, tehát nem tud a két fém közt működni a retteget elektródpotenciál különbség miatt kezdődő galvánelem, oxidáció, különféle alapvetően kémiai folyamatok. A paszta mint kémiai "adalék" arra lett kifejlesztve ,hogy gátolja ezeket.

 

 

2. Másrészt hőelvezetés van, egy levegőtől elzárt "homég közegben" van a kötés, nincs az, hogy a pontszerű kötés a nagy áramtól felmelegszik, megolvad, oxidálódik, ettől még nő az átmeneti ellenállás, végül a kötés elfolyik, kigyullad, a szigetelés visszaég, stb.

 

3. Harmadrészt mérhetően kisebb a kötés átmeneti ellenállása, mivel a paszta telistele van apró kemény vezető részecskékkel, amik karomként ütik át az alu felületén lévő aluoxidot. Egy átlagos icipici érintkezési felületen, a négyzetmilliméter törtrészén is többezer helyen, (nem szemmel látható nagy tapintható méretű dologra kell gondolni)

 

Tehát: valóban nincs a dologban "csoda", de annak tűnik ,hogy egy "belenyomom-elfelejtem" kence hogyan szüntet meg egyébként sokrétű kardinális problémát.

 

Aki pedig azon "sír", hogy "nem lehet kapni", illetve "drága", "nem tartják"..most erre mit lehet mondani.

 

Próbálj akkor iparilag gyártott más alu-réz kötésre alkalmas cuccot venni, akár cupal lemezt, (és vakarhatod a fejed, mit kezdessz egy darab sík lemezzel azután) akár olyan aluminium vezeték csatlakoztatásra alkalmas kettősfém sarut vagy hüvelyt aminek a másik fele réz...

 

Ezek ezerből ha egy helyen lesznek, rendelére, és végül tényleg kapsz, akkor kisebb "csoda".

A  paszta -ha nem is minden sarkon a kisvillanyosnál-, de nagyobb szakkereskedésekben polcról beszerezhető.

 

Azért nem keresik, mert nem ismerik, nem értik az egészet, kevesen szerelnek újra normálisan aluvezetékes kötéseket, illetve ahol erre pénz van, (hogy normállis hozzáértő tényleg szakszerűen szereljen) ott általában nagységrenddel több pénz is van, és teljes szanálás.

 

 

 

Előzmény: sámli_ (83505)
King_of_Giants Creative Commons License 2018.02.03 0 1 83517

Szép idők voltak amikor egy fúráshoz is cipelni kellett a 42V-os trafót :), ma meg a puszta közepén is működik bármilyen villamos szerszám

Előzmény: szakmókus (83515)
King_of_Giants Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83516

Nekem a kuncsaftjaim úgy sirnak mikor meghallják a 2,50 lejes oldható wagó árát."

 

Azt honnan tudja meg? Rezsianyag, mint a szigetelőszalag

Előzmény: Pillanatragasz (83482)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83515

Csak nem a hosszú nyakú KCS-típusú köszörű? A volt munkahelyemen ezek megszüntek kézi szerszámnak lenni, satuba fogva voltak univerzális gépek.(3x42V)

 

Az általam említett kisgép ugyanúgy nézett ki mint a hagyományos társaik, csak a teste volt kicsit bumfordibb mintha nagyobb teljesítményű lenne de nem volt az.

Sajnos még nagy frekvencia ellenére sem sikerült a motor térfogatát lecsökkenteni az univerzális motor méretére ugyan olyan teljesítmény mellett.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83506)
molnarfme Creative Commons License 2018.02.03 0 0 83514

Üdv

A villanymotorok tekercsfejeit is sodrással, forrasztással kötik. Pedig ott a klimatikus viszonyok sem ideálisak. A motor ritkán hibásodik meg az ilyen  kötéshibából. A hegesztés biztosan megbizhatóbb, de ez a technika kisüzemben nem elterjedt.

FERENC

Előzmény: oregbeatsuhanc (83503)
cucu Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83513

Nem merem azt mondani, hogy ugyan az volna!

Előzmény: gepesz (83493)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83512

"- ahol a felület egy részén az alumíniumba belevájódik a wago rozsdamentes acélja, ott nem lehet oxidáció, mert közvetelenül érintkezik a két fém egymással (nagyképűen mondhatnánk, hogy alu-atom feszül acél-atomhoz :)

- a felület többi részén, ahol meg nem érintkezik az alumínium semmivel, ott meg senkit sem zavar az oxidáció :)"

 

Az áramvezetésnek szerintem ott kell igazán a legnagyobb felületen létrejönnie, ahol az érvég felfekszik és nem ahol az él "belevájódik" ,az arra jó azonkívül, hogy szorít, hogy nem engedi a vezetéket kicsúszni.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83509)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83511

"Ősidők óta léteznek olyan csokik, amelyeknél megfeszített rugó követi pl a vezető esetleges deformálódását (vagy a leforrasztott flexibilis vezetékvég lassú szétfolyását :)"

 

Már régóta nem szokás a sodrott érvéget leforrasztani. 

 

https://fr.traconelectric.com/static/images/items/A01/ST160_watermark_portal_800x800.png

 

Ezt a VBKM is gyártotta anno, nem volt nagy szám és könnyen megszakadt a menet a vékony lemezanyában, mert nem volt 100% os a menet. Volt szerencsém ennél szétégett kötésekkel találkozni a 63 A eseknél.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83507)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.02 0 2 83510

Ez így közel sem igaz.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83509)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83509

Én úgy fogalmaznék, hogy ha mikroszkóppal megnézzük a wago-ba bedugott alu vezetéket, akkor

- ahol a felület egy részén az alumíniumba belevájódik a wago rozsdamentes acélja, ott nem lehet oxidáció, mert közvetelenül érintkezik a két fém egymással (nagyképűen mondhatnánk, hogy alu-atom feszül acél-atomhoz :)

- a felület többi részén, ahol meg nem érintkezik az alumínium semmivel, ott meg senkit sem zavar az oxidáció :)

 

Csak arra kell odafigyelni szerintem, hogy miután az oxidált felületű alumíniumot betoltuk a wago-ba, akkor végezzünk vele egy-két olyan (pl negyed-fordulatú csavaró) mozdulatot, hogy a wago belsejében lévő acél felületek félre tudják tolni (forgácsolni?) az alu oxidrétegét és eljussanak alatta a tiszta fémig.

Előzmény: sámli_ (83505)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83508

 "Az aluminium forrasztást kérdezted?"

 

Nem kérdeztem.

Létezik ugyan, mint lehetőség, meg ponthegesztés is, de ez nem az a hely.

Előzmény: Atis57 (83497)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83507

"wago előtt is volt élet"

 

Ősidők óta léteznek olyan csokik, amelyeknél megfeszített rugó követi pl a vezető esetleges deformálódását (vagy a leforrasztott flexibilis vezetékvég lassú szétfolyását :)

 

https://fr.traconelectric.com/static/images/items/A01/ST160_watermark_portal_800x800.png

 

https://img.banggood.com/thumb/water/oaupload/banggood/images/49/70/ec615410-f091-2fc8-51dd-90d275d450e0.jpg

Előzmény: oregbeatsuhanc (83503)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83506

"Egyszer volt szerencsém látni, kezemben fogni kézi kis tárcsás darabolót,ami asszinkron motorral volt hajtva. A feszültségére nem emlékszem,de három fázist és 400Hz-et igényelt. Valamivel nagyobb volt a motor test átmérője mint a univerzális társainak. Sajnos nem volt hozzá áramátalakító így nem tudtam működtetni. Biztosan halkabb lehetett,az élet tartama pedig többszöröse a kefés gépekhez képest."

 

Igen, a kis súly és méret, könnyű kezelhetőség nyert.

Emlékszem régen a sűrített levegős csiszolókkal dolgoztak a Hajógyári szigeten. Abban az időben én is köszörülgettem varratokat egy 42 V os trafóval táplált jó nehéz kézi köszörűvel. Az is szép nagy aszinkron gép volt.

Előzmény: szakmókus (83502)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83505

A paszta nem csodaszer. Kizárólag az a szerepe, hogy korlátozza az alu oxidációját.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83504)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83504

Nekem több WAGO-s alumínim-réz összekötésem van (alu paszta nélkül!), amelyik olykor hosszabb ideig is 10A felett van terhelve és egyiknél sem láttam melegedésre vagy kontakt-hibára utaló jeleket, még évek múlva sem.

Persze lehet, hogy csak nekem van mindig szerencsém és az esetek többségében paszta nélkül nem szokik jó lenni a WAGO-ba dugott alumínium vezeték.

Előzmény: gepesz (83484)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83503

 "Én úgy tudom, hogy ebben sem rugósak a kötések."

 

Jól tudod, de a wago előtt is volt élet.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83501)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83502

"A kézi nagy tárcsás daraboló is legalább 1.5- 1.8KW, de a forgórész fordulata is nagy, ami áttétele lassító, így nyomaték is marad a tárcsának."

 

Persze, amúgy is nagy a nyomatéka, mert - mint az elektromos kéziszerszámok általában - főáramkörű univerzális motorral van meghajtva.

 

 

Egyszer volt szerencsém látni, kezemben fogni kézi kis tárcsás darabolót,ami asszinkron motorral volt hajtva. A feszültségére nem emlékszem,de három fázist és 400Hz-et igényelt. Valamivel nagyobb volt a motor test átmérője mint a univerzális társainak. Sajnos nem volt hozzá áramátalakító így nem tudtam működtetni. Biztosan halkabb lehetett,az élet tartama pedig többszöröse a kefés gépekhez képest.

 

 

 

 

Előzmény: oregbeatsuhanc (83340)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83501

"egy ilyen weidmüllerrel kötném a 0 kat össze"

 

Én úgy tudom, hogy ebben sem rugósak a kötések.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83496)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83500

Már erről is volt szó.... Igen lehet speciális forrasztóanyagot kapni alumíniumhoz. Voltak alumíniummal tekercselt motorok,transzformátorok ahhoz használták leginkább.

Becsapós mert ki tudod forrasztani,de mikor vissza szeretnéd forrasztani és adsz hozzá közönséges ónt, fenézik rendesen megfolyni. 

Én csak katalógusban láttam, az ára az húúúú.....

Előzmény: gepesz (83486)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83499

Egy lehetséges válasz,mert amikor először megégett,nem lett rendesen előkészítve a vezeték a kötéshez, és a továbbiakban sem. Így az a gyanús hogy mindig ez a kötés ég el ami momentán a nulla vezetőn lévő kötés.

Alumíniumnál sokszor tapasztaltam hogy a megégett résztől akár tíz centire volt alkalmas az alu vezeték felülete,belső szerkezete új kötésre alkalmas.

Hiába a wago, a paszta,satura húzott csavar lemezzel vagy anélkül, ráolvasás, ha a vezeték merev, törékeny,oxidos,repedezett felületű,stb..... a megégés után.

A második amit már említettek az átfolyó áram amit mérni kellene. Az a legrosszabb amikor az áram csak időszakosan magas,magasabb mint a kismegszakító névleges értéke, de a  megszakító megszólalási idő alatt le cseng.

Előzmény: gepesz (83492)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83498

Valószínűleg azért, mert a tartós melegedés, égés hatására a vezeték kötéstől számított 5-10 centije oly mértékben oxidálódott, hogy az átmeneti ellenállása az egeket veri.

Előzmény: gepesz (83492)
Atis57 Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83497

Szia!

 Az aluminium forrasztást kérdezted?

Előzmény: oregbeatsuhanc (83496)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.02 -1 0 83496

Én pl. a wago helyett elölről bekötve, hátul áthidalva egy ilyen weidmüllerrel kötném a 0 kat össze. 

Előzmény: gepesz (83484)
még1MbR Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83495

A legolcsóbb megoldás (mert úgyis csak ez várható, szopjon vele a ház új gazdája majd), normálisan újrawagózni.

sámli_ Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83494

Biztos, hogy ez a 0 csak ezt az egy ágat szolgálja ki?

Előzmény: gepesz (83479)
gepesz Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83493

A két egymás mellett szerelt és a füleket összekapcsolt nem ugyanaz, mint, ha a gyárban készítenék egy házban? Sok ilyen közös műanyaggal összekötöttet láttam már.

Előzmény: cucu (83491)
gepesz Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83492

Nem tudok rá semmi észérvet. Csak az volt a kérdésem, hogy miért mindig a "0"-t égeti el.

Előzmény: PETYUS (83490)
cucu Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83491

A villanyszerelés nem arról szól, hogy mi van otthon! Ne ess ebbe a hibába!

Előzmény: gepesz (83489)
PETYUS Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83490

Mi indokolja, hogy a nullát is kapcsolni kelljen?

Előzmény: gepesz (83489)
gepesz Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83489

És ha két kismegszakítót egymás mellé és a füleket közösítem? A billenőre gondoltam. Mit tudom én, hogy hívják. Remélem így is kitalálható.

Tudniillik kismegszakítóim vannak itthon.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83487)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83488

"Összeforrasztották? Alumíniumot?"

 

Azt nem, csak a réz ereket, de ma már az sem ajánlott csinálni, mert a forraszanyag öregszik, kásásodik és kontakthibát tud okozni.

Egyébként azt sem lehet tudni hosszútávon milyen lesz a wago pl. ha meggyengül benne a szorító rugó.

A csavaros sorkapocs mondjuk lazulás esetén után húzható, ahogy az egyes helyeken karbantartási ciklusoknál amúgy is előírt dolog.

A wago esetedben az alu madzag miatt ennyiből jobb.

( Léteznek még nagyobb keresztmetszetekre való réz/alu összekötő elemek.)

Előzmény: gepesz (83486)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83487

"Arra gondoltam, hogy a negatívba kötöm a kismegszakítót, közvetlen a villanyóra után."

 

Ezt én nem csinálnám, mert a 0 megszakítása után a fázis a fogysztón rajta marad, sőt tovább megy rajta és a 0 ra visszatérő ág megrázhat. Ez olyan lenne, mint egy 0 szakadás. Ha 0 át is akarsz bontani akkor 2 P fázist/0 át egyszerre bontó kismegszakítót tegyél fel.

Előzmény: gepesz (83484)
gepesz Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83486

Összeforrasztották? Alumíniumot?

Előzmény: oregbeatsuhanc (83485)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83485

"Először össze voltak csavarva."

 

És ragacsos vászonalapú szigszalaggal volt rajta, aztán a műanyag, később a kúpos menetes műanyag szigetelő kupak.

Az összetekert ereket le is forrasztották.

A 85 ben épült házunkban is összesodrott, leforrasztott kötések vannak + a kúpos menetes műanyag kupak.

Egyszer lehet, hogy majd a wagó után is jön valami más.

( Egyébként SK szekrényekben a weidmüller sorkapcsokat jobban szeretem.)

Előzmény: gepesz (83481)
gepesz Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83484

Hogy melyik kezdte az égést hamarabb, azt nem tudom. Két Villamossági Szaküzletben is kerestem a pasztát. Mindkét helyen az volt a válasz, hogy nem tartanak, mert drága és nem viszik.

És a másik kérdés?

Arra gondoltam, hogy a negatívba kötöm a kismegszakítót, közvetlen a villanyóra után.

Előzmény: még1MbR (83483)
még1MbR Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83483

Ha jó az érintkezés, előbb ég el a vezeték, mint a Wago:

https://www.youtube.com/watch?v=eg6VPucscxI

 

Alumínium vezetéket csak hozzávaló pasztával szabad wagózni tudtommal, másképp oxidálódik az alu és annyi a jó érintkezésnek.

Előzmény: gepesz (83481)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83482

Ha magadnak vetted nem szóltam semmit. :)   

Nekem a kuncsaftjaim úgy sirnak mikor meghallják a 2,50 lejes oldható wagó árát.

Előzmény: szikla07 (83472)
gepesz Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83481

Rossz érintkezés?-- lehet, de akkor hogy?

Először össze voltak csavarva.

Később nagy csokikkal kötve.

Utána egy csavaros vashengerrel párosítva.

Most Wagó.

 

Előzmény: még1MbR (83480)
még1MbR Creative Commons License 2018.02.02 0 1 83480

A kismegszakító túláramra old le. Itt nem túláram volt, hanem rossz érintkezés okozta melegedés.

Előzmény: gepesz (83479)
gepesz Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83479

Megint ezzel bajoltam.

Van az óra után a szolgáltató 16 A-osa. A leégések után tettem be ezt a 13-ast. Ha lesz kedvem, lecserélem egy 10 A-osra.

1. Miért mindig a "0" vezeték ég el?

2. Miért nem old le a kismegszakító?

Tudom, vezetékelés! De azt nem! Eladó a ház. Bassza meg majd az új gazdája.

A szolgáltató nem cserélné le ingyen azt a 30 centis alumínium darabot rézre? Tudom. Nem. :-((

Már lassan abba is bele kell toldanom. Elfogy.

A tűzveszély csökkentése miatt kibéleltem a doboz veszélyesebb részét.

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83478

"Boylernál kötném rá."

 

A bojlerről nem veheted le a földelést, mert pl valaki kiköti a bojlert, azzal a konnektorban is megszűnik a földelés. A bojlerhez odavezető kábelt megszakíthatod egy kötődobozban (pl a falon) és abban a dobozban csinálhatsz egy elágazást a földvezetőről a konnektor felé egy (jól láthatóan) zöld-sárga vezetékkel.

Persze így sem lesz szabályos, mert tudtommal a védővezetőnek a villanyórától kezdve végig együtt kellene futnia a védett fázisvezetővel, de legalább a várható hibák közül az egyiket kizártuk (maradt még épp elég). A helyes megoldás a lakás teljes átvezetékezése, felhozni legalább a 40 évvel ezelőtti technikai szintre.

Előzmény: szikla07 (83476)
szikla07 Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83477

Köszönöm neked is a megerősítést.

Előzmény: Törölt nick (83473)
szikla07 Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83476

Köszi! A 83471 hozzászólásomra esetleg építő jellegű véleményed lenne? Most ez a megoldás tűnik járhatónak, mivel nagyob falvésésbe most nem fognék bele. 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83475)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.02 -1 0 83475

"Gondolom a pazarláson kívül"

 

Egy jó villanyszerelő nettó percdíja legalább 20-25 Ft, tehát ha gyorsabb kötőelemekre plusz pénzt áldozunk, az nem biztos, hogy pazarlás.

 

"sok régi vezetéket MTK kábellel váltottam ki"

 

A flexibilis vezetéket is be lehet tolni az olcsó nem nyitható WAGO-ba, ha előtte befuttatod ónnal. De a befuttatás időbe telik, az idő pedig pénz (lásd az első pontot :)

Előzmény: szikla07 (83472)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83474

"Amiért nem sokan használnak bontható wagót az az ára.  Eléggé borsos..."

 

A legtöbb villanyszerelő szinte kizárólag tömör vezetékeket köt össze, ráadásul ugyanolyan rutinmunkákat, új szereléseket csinál évekig. Nekik valóban az esetek 99 százalékában megfelel az olcsó nem nyitható wago is. Aki viszont egyedi (utólagos) problémamegoldással foglalkozik, azt csak idegesíti, amikor a táskában kotorászás közben véletlenül egy nem nyitható wago kerül a kezébe :)

Előzmény: Pillanatragasz (83467)
Törölt nick Creative Commons License 2018.02.02 0 1 83473

Tökéletes, mellesleg a te pénzed, használod, ha később alakítani kell nem fogsz semmit szétbarmolni.

Előzmény: szikla07 (83472)
szikla07 Creative Commons License 2018.02.02 0 1 83472

Azért vettem bőségesen oldható Wagot, mert sok régi vezetéket MTK kábellel váltottam ki. Gondolom a pazarláson kívül ezzel nem nyúltam mellé.

Előzmény: Pillanatragasz (83470)
szikla07 Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83471

Köszi a válaszokat, még ehhez egy kérdés lenne. Ennél a régi konnektornál csak két ér van, nincs föld. Sok van ebben a régi házban ilyen. A mosógéphez viszont vinnék, szerintem kell. Kérdés: az újonan kiépített aljzathoz a boyler földjét felhasználhatom? Az ott van fél méterre. Boylernál kötném rá.

Előzmény: sámli_ (83469)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83470

Nem vagy kivétel mert én is meg sokan. Mert oda az kell. De tömör vezetékre nem gazdaságos. Viszont arra is tökéletes csak az ára miatt nem éri meg.

Előzmény: sámli_ (83469)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83469

Akkor én kivétel vagyok :D Flexi vezetékhez általában azt használok.

Előzmény: Pillanatragasz (83467)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83468

rögzítői ---> rögzítőt

Előzmény: sámli_ (83466)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83467

Amiért nem sokan használnak bontható wagót az az ára.  Eléggé borsos...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83465)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83466

Közvetlenül kalapsínre szerelhető relével még nem találkoztam, de lehet hozzá kapni DIN sín rögzítői. Ezek egyben hűtőbordák is.

Előzmény: nap50 (83433)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83465

"Senki nem írta, hogy tömör vezetékhez nem lehet bontható wagot használni."

 

Valóban nem írtad.

Előzmény: sámli_ (83463)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.02 0 0 83464

"Jól gondolom, hogy minden egyes fázist nullátmenetnél kapcsol, vagy inkább 3 db 1 fázisú kivitel kellene"

 

Ha egy három fázisú valamit akarsz kapcsolni vele, akkor megbízhatóbb, ha egy darab három fázisú SSR relét alkalmazol. Három darab egyfázisúval is lehet, de ilyenkor mindig ott a lehetőség arra, hogy a háromból valamelyik (vagy kettő) nem kapcsol vagy leáll.

Nem mindegyik SSR relé kapcsol nullátmenetnél, biztosan csak azok, amelyeknél ez meg van adva a részletes adatoknál (ZC vagy zero-crossi vagy valami ilyesmi néven)

Figyelj oda a vezérlő feszültségre is, mert sok SSR relé csak alacsony és egyenfeszültséget visel el a vezérlő bemenetén, tehát ha pl 230V-tal és váltó feszültséggel szeretnéd vezérelni, akkor vagy ilyen tudású relét vegyél, vagy készítsd elő a forrasztópákát egy kis barkácsoláshoz :)

 

Konkrét termékek után ezeken a helyeken (is) nézelődhetsz:

https://www.conrad.hu/hu/szilardtest-relek-o0214315.html?sort=Price-asc

 

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_BIN=1&_nkw=three+phase+ssr+relay&_sop=15

Előzmény: nap50 (83433)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83463

Senki nem írta, hogy tömör vezetékhez nem lehet bontható wagot használni. Ami a felületi érintkezést illeti: "Kinek a pap, kinek a papné"

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83462)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83462

"Oldható wagonál a rugó nem biztos, hogy megfelelő erővel tudja beszorítani a tömör vezetéket a jó felületi érintkezés érdekében."

 

Nincs semmi különbség a nyitható és a bedugós WAGO-k érintkezési megbízhatósága között, a nyitható WAGO-ba is nyugodtan lehet kötni tömör eret is.

Előzmény: sámli_ (83453)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83461

Ó akkor menni fog az! Olyan feltehetőleg varnish-csövet kell találni amelybe három zománchuzal megy. Azt a kötést kell szétbontani, hajlékony vezetékkel megtoldani,(szakszerűen) a kapocslécre rákötni. Természetesen mérni a tekercsvégeket és ügyelni hogy nehogy azonos tekercsvégek kerüljenek egy áthidaló lemez alá........    Meg amit még írtam,lekötés,lakk.......

Előzmény: hegizoli 307 SW (83456)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83460

Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot és a tanácsokat. Sokat tanultam belőle. Hétvégén leellenőrzök ismét mindent, hátha rájövök a probléma okára.

 

Szép estét kívánok!

Előzmény: sámli_ (83459)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83459

Mivel úgy tűnik senkinek nincs 100%-os válasza a helyes forgásirányra, kutakodtam a neten és találtam némi infót. Úgy tűnik helyes a forgásirány, máshol kell keresni a hibát.

http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/8_2047_027_101215.pdf

Előzmény: stevemegane (83457)
SZ-B50 Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83458

A forgásirány a ventillátor felöl nézve az óramutató járásával megegyező, tehát jobbra forog.

Ez már volt tekercselve mert nem eredeti a saru a kondin és eredetileg a másik alsó csatlakozóról még egy piros vezeték csatlakozik, ez a főfázis vége. Ha jó a forgás irány akkor szivattyú hiba, lehet hogy valamikor szárazon futott és el deformálódót a difuzor, vagy eltömődött a lapát vagy a fúvóka.

Előzmény: stevemegane (83428)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83457

Így néz ki a lapátok hajlása, ha a szívócsonk felől nézek a járókerékre.

 

Előzmény: stevemegane (83454)
hegizoli 307 SW Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83456

Azt a dobást csak hirtelen felindulásból írtam :)) A szétszedést elnapoltam.A villamosság mindig is érdekelt. 73-as évben kezdtem egy közlekedési vállalatnál mint tanuló.Ott aztán volt erősáramú  és gyengusz áramú cuccos.A Bláthy erősáramú szakközép közben.Majd 5 évig még a szakmában voltam.

Azóta gépjárművekkel az utakon,20 éve száll.vállalkozó,de maradt közben a vill szerelés is,autóban,lakásban.Teljes áthúzás,elosztás,3~ is,FI relé,EPH,védőföldelés-szonda,legutóbb egy 3méteres

nehezen ment le :))

Szóval a 3 fáz.motorok nem mindennaposak nálam,még csak nem is évesek,de belefogok mindenbe :-)

Ha már szétszedem és látom a dolgot akkor csinálom.Itt azt gondoltam megspórolom ezt a műveletet.

Előzmény: szakmókus (83401)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83455

Mielőtt elkezdenék jobbra-balra kötözgetni én bizony rákérdeznék a márkakereskedésre vagy márkaszervízre. Biztos, hogy megmondanák a helyes forgásirányt.

Előzmény: stevemegane (83445)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83454

Örülök, hogy van olyan fórumozó is, aki a lapátról meg tudja mondani, hogy merre kell forognia.

Az alábbi képen az elrendezés ugyanolyan mint az én szivattyúmon.

 

Ebből meg tudod mondani, hogy a helyes forgásirányt?

 

A lapátozás nem látszik, de íves.

 

Köszönöm.

 

Előzmény: szakmókus (83450)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.01 -1 0 83453

Kötés szempontjából az alu oldal elég kényes. Oldható wagonál a rugó nem biztos, hogy megfelelő erővel tudja beszorítani a tömör vezetéket a jó felületi érintkezés érdekében. Végülis nem tilos, csak ilyen esetben jobban bízok a nem oldhatóban.

Előzmény: szikla07 (83452)
szikla07 Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83452

Csak azért kérdeztem az oldhatóra, mert abból bespájzoltam rendesen. Hozzáteszem lesz még itt sok érdekes kötés, amit ha átmenetileg is, de ki kell váltanom.

Előzmény: sámli_ (83451)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83451

Nem oldható wago és alu paszta.

Előzmény: szikla07 (83449)
szakmókus Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83450

Inkább a szivattyú lapátnál nézze meg. Egyértelmű hogy a vizet a lapátnak kifelé kell dobnia.

Számtalan ilyent javítottam a forgásiránnyal sosem volt bajom,így fejből meg nem mondom merre kell forognia.

Azt mondja a tömszelence jó mert száraz, az nem jelent semmit,mert csak akkor ereszti a vizet ha kellő nyomás van a szivattyú házban. Ha a kimenő ágon el tud folyni a víz, (ami kevés és nincs nyomása állítólag) az kisebb ellenállás a víznek mint a tömszelencén lévő kicsi rés. Viszont a levegő be-be szippan.  Tavaly nyáron pont ezt produkálta egy ilyen szivattyú.

De nézzük mit állapít meg a forgásirányról. 

Előzmény: Zs:) (83446)
szikla07 Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83449

Sziasztok!

Tovább bonyolítom az életem, de kérdezek előtte. Van egy MM alu falkábellel kiépített konnektor, de anyu mosógépéhez kellene újat, máshova felszerelnem. Ennek a régi konnektornak a dobozában kötnék és MBCu kábellel lefektetnék 2,5 métert és ott lenne a mosógép konnektora. Régi aljzatot megszüntetném. A kötést a régi dobozban mivel ajánlott megoldanom? Oldható Wagoval kivitelezhető, vagy ostobaság? Csak az automata mosógép menne róla. Köszönöm!

oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83448

"A fényképem alapján meg tudod m"ondani, hogy melyik két vezetéket kell felcserélnem, hogy a forgásirány megváltozzon.

Ki kellene próbálnom, mert másra már nem tudok gondolni.

 

Felnagyítva a képet, most már  látszik egy kis ablak ahová a kondi papa saruja be van tolva. De úgy tűnik, mintha a mama csati villája felett volna. Kicsit lejjebb nem próbáltad? Érezni kel, ahogy kicsit nehezen megy be a hüvelybe.

A tekercseket jobb lenne kimérni, de a kép alapján úgy néz ki, hogy a két sötétebbik kék vezeték a főfázisé, a fázis/ 0 is arra csatlakozik. Az alsó szorítócsavar alatt a barna fázis bekötő vez. mellett van még egy fehéres színű vég, az kell legyen a segédfázis egyik tekercsvége, a másik vége pedig a fekete burkolat alatti mama sarun kell legyen.

Elvileg a forgásirány, ennek két végnek a cseréjével változik meg. A kondival arra vigyázz nagyon, hogy a fázis/0 ra direktbe ne kösd be, mert attól tönkre megy. A hálózattal mindig csak sorosan csatlakozzon valamelyik tekercsvégre.

Előzmény: stevemegane (83445)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83447

"A másik pont pedig akkor kerül kontaktusba, amikor a kondit bedugod a helyére. A műanyag foglalatban van egy csúszósaru.

Nem tudom miért van így, de eddig mindegyik Pedrollo szivattyúnál így láttam."

 

Trükkös megoldás.

Azért még azt is jó lenne megnézni, hogy a mama csatlakozó elég szoros-e. Túl könnyen, vagy nehezebben lehet a kondit visszadugni? Reméljük nincs megszakadva a sarura kötött tekercsvég, de azért a sarura lépve a műszerzsinórral a segégfázis tekercset is megmérném. Végül arra a kopasz csúszósarura egy darab zsugorcsövet is rámelegítenék.

 

Előzmény: stevemegane (83443)
Zs:) Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83446

Ha már szétszedted, akkor látod, hogy merre kellene forogjon (de rá is szokták jelölni). Utána már a ventilátornál meg lehet nézni a forgásirányt.

 

Előzmény: stevemegane (83445)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83445

A fényképem alapján meg tudod mondani, hogy melyik két vezetéket kell felcserélnem, hogy a forgásirány megváltozzon.

Ki kellene próbálnom, mert másra már nem tudok gondolni.

 

A kút jó.

A szivattyú hidraulikus háza tömör.

Belül minden alkatrész sértetlen és a helyén van.

Szerintem már csak a forgásirány lehet rosszul bekötve. Legalábbis más nem jut eszembe.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83437)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83444

Van benne csúszósaru.

Ha a helyére bedugod a kondit, akkor a csúszósaru rámegy az érintkezőjére és akkor már be van kötve rendesen.

Előzmény: Zs:) (83440)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83443

A kondinak két pontja van bekötve.

 

Az egyikre rá van dugva a saru, ami látszik is a képen.

A másik pont pedig akkor kerül kontaktusba, amikor a kondit bedugod a helyére. A műanyag foglalatban van egy csúszósaru.

Nem tudom miért van így, de eddig mindegyik Pedrollo szivattyúnál így láttam.

 

Előzmény: sámli_ (83430)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83442

Igen, rosszul értelmezed.

A kút teljesen fel van töltve vízzel, mivel a másik ágon lévő kézipumpával felszívtam.

Ezután már a vákuum nem engedi le a vizet.

Vákuumkút.

 

A kút rendben van, másik szivattyúval rendesen jön a víz.

 

Előzmény: Zs:) (83439)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83441

"A bal oldali fekete csak takaró vagy csatlakozó is van benne?"

 

Szerintem is valami kell ott még legyen, mert másképp nem működhet.

Előzmény: Zs:) (83440)
Zs:) Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83440

A bal oldali fekete csak takaró vagy csatlakozó is van benne?

Előzmény: stevemegane (83428)
Zs:) Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83439

Már bocs, de vagy én nem értek valamit, vagy még sincs rendben minden.

Ezt írtad ott:

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=146667035&t=9057137

 

Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy az 50-es cső felső részén van a szelep (legyen békanyelv, ha jól emlékszem), méghozzá a nyugalmi vízszint felett. Ekkor hiába töltöd fel a szelep feletti részt, alatta levegő marad. Rosszul értelmezem?

Előzmény: stevemegane (83435)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83438

"Mintha elfelejtették volna a betáp egyik ágát a kondira is rákötni."

 

A képet jobban megnézve a kondi rajta van a 0 án, csak a segédfázis tekercs másik vége nincs rákötve.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83436)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83437

 

Egyfázisú villanymotor forgásirányának megváltoztatása

Egyfázisú villanymotorok forgásirányát a segédfázis két végpontjának felcserélésével lehet megváltoztatni.

 

A kondit a bekötési ábra szerint lehet bekötni.

Előzmény: stevemegane (83435)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83436

"Csak én látom rosszul, vagy tényleg csak a kondi egyik pontja van bekötve?"

 

Mintha elfelejtették volna a betáp egyik ágát a kondira is rákötni.

Előzmény: sámli_ (83430)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83435

Nem levegőn keresztül szív.  A kút és a szóltál már rendbe van téve.

Előzmény: Zs:) (83431)
Black Dragon Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83434

Az Omronoknál biztosan így van. Mit akarsz kapcsolni vele?

Előzmény: nap50 (83433)
nap50 Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83433

Szilárdtestrelét eddig nemigazán használtam.

Kérdés: szükség lenne 1db 3 fázisu sinre rakhatóra.

Jól gondolom, hogy minden egyes fázist nullátmenetnél kapcsol, vagy inkább 3 db 1 fázisú kivitel kellene.

Külön megköszönném ha linkelnétek ilyet.

Black Dragon Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83432

Hmmm....kicsit elbeszéltünk egymás-mellet. Ez az okfejtésed viszont - számomra - teljesen korrekt és érthető.

Előzmény: 0l0 (83426)
Zs:) Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83431

Pedig világosan megmondták a másik topikban, hogy levegőn keresztül nem fogja tudni felszívni a vizet, erre itt szívatod a népet!

Előzmény: stevemegane (83412)
sámli_ Creative Commons License 2018.02.01 0 1 83430

Csak én látom rosszul, vagy tényleg csak a kondi egyik pontja van bekötve?

Előzmény: stevemegane (83429)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83429

A kondenzátort kicserélve sincs változás.

Előzmény: stevemegane (83428)
stevemegane Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83428

Így néz ki a kötődoboza a szivattyúnak.

 

 

Előzmény: stevemegane (83424)
ötfelezős Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83427

Motornál a hatásfokkal és a cos fi-vel nem szorozni kell, hanem osztani, mivel a tengelyteljesítményt adják meg. Annál a felvett látszólagos csak nagyobb lehet, nem kisebb.

Előzmény: plaja (83396)
0l0 Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83426

20 ohmosak voltak a mért értékek. Ha ezt egy deltába kötött motornál mérte volna, akkor minden mérési adat egy tekercs és a másik kettő soros kötésének párhuzamos kapcsolásának ellenállását jelentette volna. 30 ohmot repluszolva 30+30=60 ohmmal az eredmény 20 ohm.

Előzmény: Black Dragon (83405)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.02.01 0 0 83425

"A forgásirányt pontosan, hogyan lehet változtatni"

 

A segédfázis tekercsvégeinek felcserélésével, ha jól emlékszem.

Előzmény: stevemegane (83419)
stevemegane Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83424

Holnap megnézem és teszek fel fotót.

Előzmény: sámli_ (83421)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83423

a 25 mikro gyári adat, jónak kell lennie mindenféle mérés nélkül is

Előzmény: oregbeatsuhanc (83422)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83422

Úgy tudom, akkor jó a kondi kapacitása, ha állandó tengely terhelés mellett mérve azonos a két tekercsen folyó áramok értéke. Lehet, hogy ezt is mérni kellene?

Előzmény: sámli_ (83418)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83421

Nincs a kapocstáblán két rövidrezáró sín?

Előzmény: stevemegane (83416)
stevemegane Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83420

Holnap csinálok fényképet.

Előzmény: sámli_ (83418)
stevemegane Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83419

Leszakadva nem láttam semmit.

A kondit nem tudom hogyan kell ellenőrizni, de próbára be fogok tenni egy másikat.

Amúgy nem indul nehezen.

 

A forgásirányt pontosan, hogyan lehet változtatni?

Előzmény: oregbeatsuhanc (83417)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83418

Az eredeti kondenzátor is 25 mikrós, az nyilván jó érték, próbára ugyan betehetsz ennél nagyobbat, de valószínűleg elég jelentősen melegedni fog, tehát csak próbára. A 4 csatlakozó közül 2-2 össze van valószínűleg kötve. Jó lenne látni a kapocstáblát.

Előzmény: stevemegane (83415)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83417

A segédfázis kondi kapacitása nincs lecsökkenve, vagy belül leszakadva a kivezetése? Ilyen esetben melegszik is és gyenge, vagy nehezen indul el. A forgásirányt a kondi bekötése határozza meg.

Előzmény: stevemegane (83407)
stevemegane Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83416

1. Ezt nem értem. A motorból 4 vezeték megy a kötődobozába.

2. megpróbálom.

3. tömszelence nem rossz, mert csont száraz a környéke.

Előzmény: szakmókus (83414)
stevemegane Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83415

Nem tudom hogyan kell megmérni, de van otthon elfekvőben.

Most 25 mikrofarad-os van benne. Gond ha próbára 30 körülit teszek bele?

 

Azt meg tudnád mondani, hogy a 4 sarus kondenzátornak miért  vna 4 saruja és melyik kettőt kell használnom?

 

Köszönöm.

Előzmény: sámli_ (83413)
szakmókus Creative Commons License 2018.01.31 0 1 83414

1. Két kapocsra tudsz csak kötni,ezáltal nem fogod a forgásirányt megváltoztatni.

2. Ha a fordulatszám alacsony,egy kondenzátor cserét megérhet a dolog,ha nem javul nincs mit mérni tekercselő...

3. Ha a fordulatszám megfelelő, a forgásirány váltást is kizárjuk 99,9% hogy a tömszelence a hibás.

Az általad leírt jelenséget produkálja ha a kerámia gyűrű meg van repedve.(még nem esett két darabra szét, csak repedt)

Vagy a rozsdamentes rugó elfáradt, nem képes kellő erővel nyomni......

És még stb........

Előzmény: stevemegane (83404)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.31 0 1 83413

Meg tudod mérni a kondenzátor kapacitását? A motor teljesítménye nagy mértékben függ a kondenzátortól. Egy elszegényedett kapacitású kondenzátor nagyon le tudja rontani.

Előzmény: stevemegane (83412)
stevemegane Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83412

Nem levegős.

 

Előzmény: sámli_ (83410)
stevemegane Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83411

Én nem találtam rajta.

 

Előzmény: sámli_ (83409)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83410

Ezeknek a szivattyúknak az átka a levegősödés. Amennyiben levegős a rendszer, attól még tud szállítani vizet, csak sokkal kisebb a nyomás.

Előzmény: sámli_ (83409)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83409

Nincs rajta feltűntetve a helyes forgásirány?

Előzmény: stevemegane (83407)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83408

Jóóó :D

Előzmény: Black Dragon (83405)
stevemegane Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83407

A bekötődobozban van a 4 sarus kondenzátor.

A szivattyú felújításon esett át, így akár el is lehet kötve benne valami

 

JsWm 15mx a pontos típus.

 

 

Előzmény: sámli_ (83406)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83406

Megpróbáltam utánanézni a márkának, úgy tűnik ezekbe a szivattyúkba be van építve a kondenzátor. Ebből kiindulva, hacsak valaki nem piszkált bele a motor forgásirányának megfelelőnek kell lennie. A motor fordulatszámát egyes típusokon (nem tudom melyikről van szó, nem írtad) a motor tengely végéhez csatlakoztatható elektromechanikus fordulalszám mérővel ellenőrizni tudod.

Előzmény: stevemegane (83404)
Black Dragon Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83405

Valójában csak arra lennék kíváncsi, hogy egy 3 fázisú motornál, a kettő bekötési mód közül melyiknél lehetséges 30 Ohmot mérni bármejik kettő kivezetés között abban az esetben, ha egy tekercs ellenállása 10 0hm?

Előzmény: 0l0 (83398)
stevemegane Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83404

Sziasztok!

 

Segítséget szeretnék kérni egy egyfázisú Pedrollo szivattyú motorjának ellenőrzésével kapcsolatban.

 

A szivattyú hidraulikus részének semmi baja mégis túl kevés vizet szállít és a nyomás is kicsi.

 

Próbáltam neten utánanézni a dolgoknak és két lehetséges hibajelenségre gyanakszom ez alapján.

1. Nem jó a szivattyú forgásiránya. Egyfázisú motornál lehet változtatni a forgásirányt a bekötéssel? Ha igen, akkor milyen módon?

2. Alacsony a fordulatszám a tekercselés hibája, vagy rossz bekötés miatt. Ezt tudom valahogy ellenőrizni?

 

Köszönöm.

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83403

A második képen lévő megoldás gyakori, amikor egy bútor kerül a dugalj elé és senkinek sincs kedve pl üvegkemény betonba hornyot+dobozt vésni, hogy a dugalj olyan helyre kerüljön (a bútor széléhez) ahol hozzá lehet férni.

Persze ha elhúzod előle a bútort, akkor valóban hülyén néz ki a megoldás. A képen pl egy éjjeliszekrény lett elhúzva a fotó erejéig.

Előzmény: Pillanatragasz (83402)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.01.31 -1 0 83402

Mesterembörök :) 

szakmókus Creative Commons License 2018.01.31 -1 1 83401

"azt gondoltam,h sikerül életre kelteni ezt a motort 1~-on. Majd bedobom a vaskupac közé."

 

 

Miért tennéd? Igaz a legtöbb hozzászólás csak ismételte az előzőt,de senki sem mondta hogy lehetetlen feladat.

Le kell szedni a pajzsokat, megkeresni a csillagpontot,szétbontani,kivezetni, újra bandázsolni a kibontást, egy kicsit lakkozni,saruzni, és már csak egy megfelelő méretű kondenzátor kell rá és forog az valamelyest kisebb teljesítménnyel.

Ha te nem rendelkezel a megfelelő tudással,anyaggal,megcsinálhatja egy villanyász, vagy tekercselő!

 

Sok ilyen motor hajt arra alkalmas gépet, nálam egy oszlopos fúrógépet.

Nagyobb beruházás egy 1/3 fázisú frekvenciaváltó beszerzése,kérdés megéri-e arra a feladatra,amire használni akarod.

 

Előzmény: hegizoli 307 SW (83400)
hegizoli 307 SW Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83400

Köszönöm nektek a segítséget,azt gondoltam,h sikerül életre kelteni ezt a motort 1~-on. Majd bedobom

a vaskupac közé.

Az állványos fúrógép viszont szuper lett.Volt benne egy 6mikrof. 400V-os condi.

Találtam a fiókban egy 8mikrof.450V-ost és azzal jó lett. :))

Előzmény: plaja (83381)
még1MbR Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83399

Így van, nekem is feljött a felugró figyelmeztetés...

Előzmény: pgyafi (83390)
0l0 Creative Commons License 2018.01.31 -1 0 83398

Helyesnek vélem, de ha van valami eltérő verziód, szívesen látom.

Előzmény: Black Dragon (83377)
valivali Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83397

Nem a motor teljesítményét írta, hanem az adott hálózat kapacitását.

Előzmény: plaja (83396)
plaja Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83396

Ezt a számítást hol tanultad? A faiskolában?

 

3 fázisú motor teljesítménye: gyök3 * Vonali fesz * névl.fázisáram * hatásfok * cos. fi

 1,73*400*8*0,9*0,9=4484W  4,4 KW (adattábla híján a hatásfokot és a cos fi-t 0,9 nek vettem)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83391)
tfe_tng Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83395

+1

Előzmény: Törölt nick (83393)
mkgstnxh Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83394

Köszönöm a segizséget!

 

Akkor a matek szerint 3kw s motort el tudok indítani,bármilyen bekötésű,és nagy valószínűséggel terhelni is tudom.

Előzmény: plaja (83389)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.31 0 1 83393

Meg azok sem akik nem engedélyezik automatikusan a felugró ablakban a telepítést, vagy van adblock/moaab a gépükön.
Ők ráadásul meg tudnak tekinteni olyan oldalakat amik amúgy hasznosak, csak annyi a bűnük hogy elavult/sérülékeny megoldást használnak.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83392)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83392

Köszi a figyelmeztetést.

 

(gondolom akiknek a böngészőjében nincs java, flash, stb plugin, azok a paranoiás hülyék most nincsenek veszélyben ;)

Előzmény: pgyafi (83390)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83391

8 amper 3 fázis 230V = maximum 5520 watt

Motor indulási áram lehet nagyobb néhány másodpercig, ha késleltetett reagálású a kismegszakítód, persze azok sem viselnek el bármekkora áramot, ebben az esetben lágyindítót kell barkácsolnod (nem olyan bonyolult, mint elsőre hangzik).

Előzmény: mkgstnxh (83386)
pgyafi Creative Commons License 2018.01.31 0 1 83390

Aki még nem nézte meg gagmar kollega képeit, az ne tegye. A kepfeltotes oldal/rendszer meg van törve, Java-s Coinminer-t akar telepíteni illetve az ott megadott linkek is fertőzöttek.

plaja Creative Commons License 2018.01.31 0 1 83389

Szia!

3 fázisú motoroknál durván azt mondhatjuk hogy a névleges teljesítmény (kW) duplájának megfelelő a fázisonkénti áramfelvétel (A) nem túlterhelés és nem indítás közben (nálad 4 kW). Tehát ha semmi mást nem üzemeltetsz a 8 A C kismegszakítón és számítasz az indulásra és az esetenkénti túlterhelésre max. 3 KW-os motor lehet biztonságosan üzemeltetni 8 A C-s kismegszakítóval.

Előzmény: mkgstnxh (83386)
plaja Creative Commons License 2018.01.31 0 1 83388

Szia!

Ellenőrizd le hogy nincs-e a gép átalakítva mert ha az eredeti 24 V-os megvilágító lámpát átalakították 230 V-osra és a fázis és a védőföldre kötötték, akkor nálad a fi-relé miatt nem működhet, fi-relé nélkül az eredeti tulajdonosnál pedig látszólag gond nélkül működött. Ha nem találsz átalakításra utaló nyomokat, hívj villanyszerelőt (ne kontárt!).

Előzmény: gagmar (83375)
plaja Creative Commons License 2018.01.31 0 1 83387

Ellenállás mérő helyett szigetelési ellenállás mérőt javaslok (500 V-on), a 9V-os elemmel működő ellenállásmérő csak a durva hibát jelzi. 3 fázisú motornak nincs nullája, van a 3 fázis és a védőföld. Virtuális nulla a csillagba kapcsolt motor csillagpontján alakul ki, ez a levegőben lóg, nem kell sehova kötni. 

Előzmény: PETYUS (83385)
mkgstnxh Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83386

Sziasztok!

Egy kis szakmai számításra,mateksegitsére lenne szükségem.

Adott az alap 3fázis, 8+8+16ah biztikkel, C-s lassu megszakítóval. A Cmegszakítót akkor igényeltem,mikor vettem egy 4KW os körfűrészt,és csillagkapcsolásba se tudtam indítani.Jelenleg működik,igaz a mikrót már nem lehet rákapcsolni.:)

Az lenne jelenleg a kérdés,mekkora motort tudok vele üzemeltetni.Hasítógépet tervezek,és ugye gari miatt nem nagyon akarom áttköttetni.

Előre is köszi a vállaszokat.

PETYUS Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83385

Hálózatról leválasztott állapotban rámérnék ellenállásmérővel a motor nullájára és testére.

Előzmény: gagmar (83375)
gagmar Creative Commons License 2018.01.31 -1 0 83384
gagmar Creative Commons License 2018.01.31 -1 0 83383

Ez a Fi relé az

http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=223IMG_0928_1_.jpg

 

Valamit lehet tenni hogy bekapcsoljon ?

Előzmény: Lacivill (83376)
Black Dragon Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83382

Na....van itthon 750W teljesítményű motorom. Nagyjából ugyanezeket az értékeket mértem akkor, ha csillagba volt kötve. Mint az előttem hozzászóló is írta, ez 1 fázisról felejtős.

Előzmény: hegizoli 307 SW (83371)
plaja Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83381

Szia!

Már korábban is irtam, ezt a motort újra tekercselték, és a csillagpontot a tekercselő belül kötötte össze, mivel ezt a motort az európai hálózatba csak csillagban szabad üzemeltetni, mert deltába kötve gyorsan leégne, ezért gondolta úgy a tekercselő, hogy felesleges kihozni az összes tekercsvéget. Ha egyfázissal akarod üzemeltetni, vedd figyelembe hogy a csillagba kötés miatt a 2 db 220 V-os tekercset sorba kötve kapcsolsz a 230V-os hálózatra ráadásul  csak egy fázissal így az eredeti motorteljesítmény (750W) kb. 20 %-át tudod kihozni belőle, azzal meg max. egy Singer varrógépet lehet üzemeltetni. Szóval felejtős.

Előzmény: hegizoli 307 SW (83371)
Lacivill Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83380

Elnéztem, sőt kaptál egy Plusz pontot.

Előzmény: molnarfme (83379)
molnarfme Creative Commons License 2018.01.31 0 1 83379

Bocs.

Nem neked céloztam, kérlek nézd el  az itteni rutintalanságomat.

FERENC

Előzmény: Lacivill (83376)
molnarfme Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83378

Üdv

Ha eredeti kapcsolók vannak benne azokba se szabad megbizni. De egy meggeres mérés egyértelmű választ adhat a problémára ,mert az a motor sem kiskoru, Valószinű elég sokszor bekapcsolták, kontrázták, és a szigetelése (figyelembe véve az akkori anyagokat) "elhasznáodottl". 

FERENC

Előzmény: Lacivill (83376)
Black Dragon Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83377

"Ha csillagba van kötve, akkor egy tekercs 10 Ohm körüli ellenállású, ha deltába, akkor 30 Ohm körül".......Biztosan helyes ez a számítás?

Előzmény: 0l0 (83373)
Lacivill Creative Commons License 2018.01.31 0 1 83376

30mA-es? Egy öreg gépnél előfordulhat szivárgás.

Előzmény: gagmar (83375)
gagmar Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83375

Sziasztok!

E1n es eszterga leveri a Fi relét ha bekapcsolom, de ahonnan elhoztam az esztergát ott nem volt ilyen gond mert nem is volt fi relé, más három fázisú gép jól működik, mi lehet a gond ? Valahol az esztergán elfolyik az áram gondolom én, kicseréltem a hálózati vezetékét mert volt benne pár toldás mind a három fázis fekete vezeték volt lehet hogy felcserélődtek de a kábel csere előtt is lecsapta a fi relét. Mit kell kimérni ? Ellenőrizni ?

 

0l0 Creative Commons License 2018.01.31 -1 0 83374

Lényeg, hogy az általad linkelt oldal ábrái közül a harmadik lehet a megfelelő. Egy óvatos kísérletet szerintem már lehet tenni vele egy megfelelő kondival.

Előzmény: sámli_ (83372)
0l0 Creative Commons License 2018.01.31 -2 0 83373

Ha csillagba van kötve, akkor egy tekercs 10 Ohm körüli ellenállású, ha deltába, akkor 30 Ohm körül. Majdnem biztos, hogy csillag lesz, mert a 30 ohm már túl nagy rézveszteséget jelent a motor áramfelvétele mellett. Ha jól emlékszem az adattábla alapján 1,1 kW a motor teljesítménye, ami 2 A körüli áramot igényel, és arra reális is a 10 Ohm tekercsenként.

Előzmény: sámli_ (83372)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.31 0 0 83372

Így biztos, hogy belül van elkötve, de sajnos ebből nem derül ki, hogy csillagba vagy deltába.

Előzmény: hegizoli 307 SW (83371)
hegizoli 307 SW Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83371

Levettem a kapocslecet is de nem látni kötést.

 

      és a három mérés

Előzmény: 0l0 (83353)
PETYUS Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83370

Ózdon volt egyenáram is lakossági használatra.

Előzmény: Atis57 (83365)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83369

Dugd be a garázsba plafonlámpának!

Előzmény: Törölt nick (83355)
Jahno Creative Commons License 2018.01.30 0 1 83368

Ja, csak Te jelen időben és általánosabb opcióval emlegetted.

Előzmény: Atis57 (83365)
ficere50 Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83367

Lübeckben (mai olvasatomból tudom) a kikötőben a 60 Hz-et használták, mert a hajókon is az volt szabányosítva...

Előzmény: Atis57 (83365)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83366

Ha ennyi a bajod, próbáld azt a fehér dobozkát valami alátétzéssel, távtartókkal, stb.. megdönteni, billentve szerelni a lámpán belül, ellenirányba a konyhától. Mondjuk úgy meg lehet, hogy a másik fal tulodlalán, pl a lépcsőházban---más lakásban járkáló személyek kapcsolják majd összevissza fel.

 

((Kb olyan "hightech" ez a dollárcentes "radar", mint gyerekkoromban, amikor a földön rugdostuk a tévéből kilógó dipólt,...(antenna)... ha a fotel karfán ültem, akkor volt a tévén szines kép, ha felemeltem a kezem, már bepirosodott, ha hátrább mentem 10 centit, azonnal elmentek a szinek.)

 

Előzmény: Törölt nick (83358)
Atis57 Creative Commons License 2018.01.30 -1 0 83365

Szia4

 még emlékszem pár nagyvárosban láttam itthon!

 110V  127V  150V  és 240V 50hz hálózatot , de Ózdon a 42Hz-s hengersort is ........A Szabadkikötőben frekvencia konverter gépet 16hz........150Hz ig a feszültség meg 440V ig .

 Ma már csak emlék.....de attól még létezett!

Előzmény: Jahno (83364)
Jahno Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83364

Jóbazmeg.

Előzmény: Atis57 (83362)
ficere50 Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83363

Hoppá, akkor amcsi bázis volt, ahol a kütyüik miatt volt ez a "szigetüzem"...ez simán elképzelhető. :)

Előzmény: Atis57 (83362)
Atis57 Creative Commons License 2018.01.30 -1 1 83362

Szia!

 ezt nem is találod a Neten.

 Lübeck  északi részén , laktanya/konténertelep csupa amcsi felirattal .Meg jó rálátással a valamikori NDK határőr laktanyára , őrtornyokra  kerités re.

 Ma már nem tudom ,hogy lehet de 1997 ben még megvolt.

Előzmény: ficere50 (83345)
Jahno Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83361

Verődik a hullám, vagy hang, vagy piros.

Előzmény: Törölt nick (83358)
pajaci Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83360
Előzmény: Törölt nick (83359)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83359

Sajnos az enyémen sincs állítási lehetőség🙁🙁🙁

Előzmény: pajaci (83357)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83358

De azt nem gondoltam, hogy a falon keresztűl konyhaszekrenyen keresztül át lát..

Előzmény: Törölt nick (83356)
pajaci Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83357

Oda van írva, radaros.

"Radar induction works by sensing movement of people or animals"

 

Lehet kapni külön is. Butításával én is próbálkoztam, sikertelenül. Igaz az enyémen nincsenek tekerentyűk.

Előzmény: Törölt nick (83355)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.30 0 1 83356

Le van írva, radar van benne, ami valamiféle rádióhullámot bocsájthat ki, majd annak visszaverődését vizsgálhatja. (automata ajtók működnek pl. ilyen elven)

 

Én már csak azért sem vennék ilyen echte kínai lomot, az isten tudja mit mennyire zavar valami sufniban kimódolt kitudja milyen hullámhosszú és teljesitményű mini radar..

 

Alufólia darabokkal lehet próbálkozni, aztán lehet ,hogy árnyékolás helyett örökre bekapcsol és úgymarad.

 

Csak a kis kerek "házikóba" benézve lehetne -talán,valamivel- többet tudni.

 

Egyébként ott van az is az oldalon, hogy 110 fokon belül (am ia rajz által sejtetettel ellentétben egy baromi nagy szög!) átlagosan 4-6 méteren belül(!) kapcsol, azaz már megvételkor sejthetted, ha olyan helyre kerül, ahol rálát az emberre, azonnal kapcsolni fog,.... egy átlagos méretű lakásban a 6 méter baromi sok.

 

 

Előzmény: Törölt nick (83355)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83355

Sziasztok.

 

rendeltem, egy ilyen lámpát...

 

jó meg minden de baromi érzékeny. Ezt sajnos nem lehet rajta állítani..

 

sajnos nem tudom mit érzékel...hőt, mozgást, szívverésem?

 

az előszobában van..

 

de mellette a konyha, és ha a mosogatóhoz lépknk akkor is bekapcsol ....

 

hogy lehetne butítani?

 

mi van benne? Mire kapcsolhat?

https://www.aliexpress.com/item/Motion-Sensor-Radar-Human-induction-Acrylic-led-ceiling-light-lamp-Modern-Restaurant-Bathroom-Aisle-Stairs/32829804649.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4FLWws

 

0l0 Creative Commons License 2018.01.30 -1 0 83354

Kisebb eséllyel csapja agyon őket.

Előzmény: Törölt nick (83352)
0l0 Creative Commons License 2018.01.30 -1 1 83353

Tudom, hogy nem akarta.

Én csak arra a megállapítására reflektáltam, hogy mivel három kivezetést látott és nem talált helyet a nullának, úgy gondolta, hogy ez nem lehet három fázisú motor. Három fázisú motor egy fázisú üzemeltetésre már kapott is többféle megoldási lehetőséget, csak az nem egészen biztos, hogy a kivezetések mögött mi is rejtőzik valójában.

Előzmény: Black Dragon (83343)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83352

Ez miért jó nekik?

Előzmény: Atis57 (83339)
Zs:) Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83351

Itt van egy normálisan kialakított csatlakozójú teljesítmény mérő:

Csak az összehasonlíthatóság végett.

Előzmény: Sarawak (83259)
hegizoli 307 SW Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83350

Igen pontosan... :)  3>1

Előzmény: Black Dragon (83343)
murray Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83349

igen, berakom a csövet befűzött vezetékkel. köszi. 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83348)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83348

"A Mbcu vezetéket utólag is be tudom tolni a gégecsőbe  (min 2 kanyar) vagy eleve befűzve húzzam be a csővet?"

 

Nem tudod beletolni (pláne két éles kanyaron át). Ha a gégecső mozoghat (pl nincs végig bevakolva) akkor legtöbbször TOLNI semmiféle kábelt sem tudsz benne, maximum húzni (behúzószalaggal). A húzott kábel is inkább flexibilis legyen, mint tömör.

Szerintem vagy úgy tedd be a gégecsövet, hogy már benne van az MBCU kábel is, vagy legyen benne egy behúzó szál, amivel utólag behúzhatsz egy NEM tömör eres pl MT kábelt.  (két kanyaron keresztül még az sem biztos, hogy egy behúzószalagot át tudsz tolni utólag, habár profi szakemberek tudnak úgy csövezni, hogy közben gondolnak erre is, úgy akár több kanyar is lehet)

Előzmény: murray (83342)
murray Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83347

ok. kösz

Előzmény: King_of_Giants (83344)
ficere50 Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83346
Előzmény: ficere50 (83345)
ficere50 Creative Commons License 2018.01.30 0 2 83345

Nem találtam erre vonatkozó adatot már sehol...(Lübeck)

 

 

 

Előzmény: Atis57 (83339)
King_of_Giants Creative Commons License 2018.01.30 0 1 83344

Biztos hogy nem tudod betolni, pláne két kanyar, ami falba szerelés esetén is nyűgös lehet

Ha a gégecső nincs lerögzitve "sok helyen" , lehetetlen behúzni/tolni a vezetéket, mert kidudorodik stb.

Miért kell MBCu-t csőbehúzni?

MBCu túl merev oda

4x1,5mm2 MT-MTK sodrott , cső nélkül, és a g.karton szereléssel egyidőben kilógatni középen. Ajánlott betenni egy g.karton dobozt, ha szükség lenne a kötés elrejtésére  

Előzmény: murray (83342)
Black Dragon Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83343

Nem akarta 3 fázisról üzemeltetni. A kérdéseinek sora arra irányult, hogy miként tudná 1 fázisról működtetni a szóban forgó motort.

Előzmény: 0l0 (83338)
murray Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83342

üdv egy kérdésem lenne. Egy tetőteret építek be gipszkarton plafont csináljuk most. A szoba közepén lévő csillár vezetékezését csinálnám, illetve az előkészítést.

Egy fekete gégecsővet vezetnék a gipszkarton plafon felett a hőszigetelés alatt és a szoba középén egy luk befelé  a csillárnak majd. a cső kb 5m hosszú. 

 

A Mbcu vezetéket utólag is be tudom tolni a gégecsőbe  (min 2 kanyar) vagy eleve befűzve húzzam be a csővet? megakadhat később?  

kösz

 

0l0 Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83341

Lübeck egy részén mi okból van ilyen értékű feszültség?

Előzmény: Atis57 (83339)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.01.30 0 0 83340

"A kézi nagy tárcsás daraboló is legalább 1.5- 1.8KW, de a forgórész fordulata is nagy, ami áttétele lassító, így nyomaték is marad a tárcsának."

 

Persze, amúgy is nagy a nyomatéka, mert - mint az elektromos kéziszerszámok általában - főáramkörű univerzális motorral van meghajtva.

Előzmény: szakmókus (83337)
Atis57 Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83339

Szia!

 felénk---Európában  Máltán  és a Németországi Lübeck  egy részén van 115V .

Előzmény: 0l0 (83338)
0l0 Creative Commons License 2018.01.29 -2 2 83338

Miért ne lehetne bekötni 3 fázisra?

Ahhoz nem kell nulla sem deltában sem csillagban, ha már alapból egyikbe van kötve, akkor 3 kivezetés elég.

Első körben javaslom szedd le a kapocsléceket és méregesd ki a különböző kivezetéspárok közötti ellenállásokat!

Ha ezzel megvagy lehet kissé hatékonyabban ötletelni, hogyan van kötve (valószínűleg csillagba), és mit lehet vele kezdeni.

 

A 380/220 Volt az adattáblán, amint már írták, de nem biztos, hogy értetted, azt jelenti, hogy a gyári tekercselés esetén csillagba kötve 3x380 voltos vonali feszültségről (ami 3x220 Voltos fázisfeszültséget, vagyis a gyártáskor szabványos hálózati feszültséget jelenti) üzemelhet, deltába kötve viszont csak legfeljebb 220 Voltos vonali feszültségről mehet, ami kb. 125 Voltos fázisfeszültség esetén állna fenn. Japánban az USA-ban és hasonló országokban lehetne deltába kötni, felénk meg nem. Persze a szabványos hálózati feszültség már emelkedett 230 Voltra, de ennyi többletet azért kibírnak a 220-as motorok.

Előzmény: hegizoli 307 SW (83322)
szakmókus Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83337

Legalább 2.2KW-os motor kellene reá. Ha már nézegettél gyári gyorsdarabolót,megnézhetted volna a motor teljesítményét is.  :-)

A kézi nagy tárcsás daraboló is legalább 1.5- 1.8KW, de a forgórész fordulata is nagy, ami áttétele lassító, így nyomaték is marad a tárcsának.

 

Előzmény: pálinkás-doszi (83321)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83336

Na itt én is elveszítettem a fonalat :)

Előzmény: hegizoli 307 SW (83334)
hegizoli 307 SW Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83335

Igen egyfázisú a motor.Tegnap kibontottam a kondit a helyéről (burkolatából) kíváncsi voltam milyen van benne.Én is gondoltam,h valamivel nagyobb értékűt teszek.

De ha te is javaslod a cserét akkor megpróbálom.

Előzmény: plaja (83325)
hegizoli 307 SW Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83334

Köszönöm,de most elvesztettem a fonalat :)

Előzmény: plaja (83324)
cucu Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83333
Előzmény: shortdrink (83329)
TransHThTL Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83332

OK, köszi.

Előzmény: King_of_Giants (83331)
King_of_Giants Creative Commons License 2018.01.29 0 3 83331

Védőcsőbe/gégecsőbe bármit behúzhatsz

Ajánlások vannak a vezetékszámra

MCu-bol jellemzően 4x1,5mm2 13-as csőbe, 5x2,5mm2 16-os csőbe

Gégecsőbe ennél kevesebbet raknék, a hajlékony vezetékröl meg lebeszélnélek, mert olyan mint a lankadt f*sz, nem lehet tolni :) Behúzásnál ugye a szerelőpár egyike tolja a vezetéket, és a hajlékony vezeték jobban letapad mint a merev

Persze függ egyenes szakasz/kanyarok, kötő-fűződobozok száma stb. Kötéshez létezik karos wago oda nem kell érvéghüvely, készülék bekötéshez igen

Előzmény: TransHThTL (83328)
ötfelezős Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83330

Ebben mi a pokol volt a gúnyolódás? Kértél információt, én meg megadtam azon szabvány hatálybalépésének idejét, amelyik letiltja a vékony alumíniumot. Akkor hogy is van ez?????????????????????????????????????????????????????????????????

Előzmény: shortdrink (83329)
shortdrink Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83329

Köszi, igazán rendes válasz. Segítséget kértem, nem gúnyolódást!

Előzmény: ötfelezős (83267)
TransHThTL Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83328

Sziasztok!

 

Meg tudja nekem mondani valaki, hogy a jelenlegi szabályok szerint szabad-e gégecsőben, házon belül MBCu vezeték helyett azonos keresztmetszetű MCu (H07V-U) vezetéket használni? Továbbmegyek, szabad-e azonos keresztmetszetű Mkh (H07V-K) vezetéket (érvéghüvellyel) használni?

Ha igen, van-e korlátozva az egy gégecsőbe tehető vezetékek száma?

 

Üdv: TransHThTL.

pajaci Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83327

Le kellene venni a kapocsléceket, és ellenállást mérni.

Előzmény: hegizoli 307 SW (83322)
pálinkás-doszi Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83326

Ezért is kérdeztem előbb, nehogy potyára bevásároljak :)

Köszönöm a segítséget!

Előzmény: molnarfme (83323)
plaja Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83325

Szia!

Ha egyfázisú a motor és régebben jó volt a nyomatéka, cSak mostanában gyengélkedik, akkor egy kondicsere segít a baján.

Előzmény: hegizoli 307 SW (83322)
plaja Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83324

Szia!

 

Ezt a motort valamikor újratekercselték, és a csillagpontot a tekercselő nem hozta ki a sorkapcsokra, hanem belül összekötötte, gondolván, hogy ezt a fajta motort a magyarországi hálózatba csak csillag kapcsolásban szabad üzemeltetni, deltába kapcsolva rövid idő alatt leégne. Egyfázisú motorként üzemelve neked pont a csillagpontra kellene kötnöd a nullát, de mivel nem férsz hozzá így ezt a motort nem lehet egyfázisú hálózatban üzemeltetni. Add el valakinek.

Előzmény: hegizoli 307 SW (83303)
molnarfme Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83323

Üdv.

Ez a motor tellyesitmény  kevés. Csak nagyon kis keresztmetszetü anyagohoz elegendő. Ha a fordulatot megemeled elvész a nyomaték, ha nem akkor csak a tárcsa kopik. Jobban jársz ha egy sarokcccsiszolót alakitasz át megfelelő befogó szerkezettel. Az interneten böngészve sok ötlettel találkozhatsz.

FERENC 

Előzmény: pálinkás-doszi (83321)
hegizoli 307 SW Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83322

Köszönöm neked és mindenkinek a segítséget.Először csak néztem,hogyan lehet ezt 380V-ra bekötni,mert a kap.lécen így nem lehetne.Valószínű ez már át lett alakítva 220V-ra.Nem tudom ki,mikor csinálta kaptam ezt a motort.Mindenesetre gyárinak tűnt amikor levettem deklit :-) De így ahogy írjátok,világosodok :))

Pajaci-nak is köszönöm a rajzot.

Még 1 kérdésem lenne. Az állványos fúrómon miért gyengusz a vill.motor. Nem igaz,hogy egy 6-os fúróval is megáll egy 2mm-es vaslemezen. Egy 30mm-es fészekmaróval fában,meg ne is mondjam.

Lehet már tekercs baja van?

 Köszönöm a segítséget.

Előzmény: Black Dragon (83312)
pálinkás-doszi Creative Commons License 2018.01.29 0 0 83321

Sziasztok!

Remélem jó helyre írok, nem találtam kimondottan a kérdésemre való fórumot, ami aktív is.

Adott egy 1.1 kW-os Imi villanymotor, 1 fázisú, 1420 f/min. Fém gyorsdarabolóra szeretném tenni a motort, de nem tudom hogy elbírja -e az áttételt a motor vagy csak szenvedni fog? Az 1420-as fordulatot mennyire lenne érdemes felvinni, ami a motor is bírná ( ha bírná). Gyári 1 fázisú gépek 3-4 ezer f/min között forognak gyártója válogatja.

Mert ha a motor fordulatát meg szeretném emelni 2,5 szerepére a kihajtott tengelyen, akkor a motoron egy 25 centis ékszíj tárcsa kellene, a hajtott tengelyre pedig egy 10 centis. 300-350 mm-es korong lenne a vágó. Valaki csinált már hasonlót, vagyik a tapasztalatok? Vagy inkább egy hasonló motort keressek csak gyári 2800-as fordulat környékén?

sámli_ Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83320

Természetesen nem feltételeztem, hogy újra lett tekercselve. Abból indultam ki amit a hozzászólásban olvastam.

Előzmény: szakmókus (83319)
szakmókus Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83319

Az adat tábla tekintetében igazad van, de hol van a tekercsek másik végpontjai?

De ha valaki újra tekercselte, nem hozta ki mert rövidebb procedúra a tekercsfejnél elkötni.

 

Van hogy a kapocsléc is csere érett, de a költségek érdekében csak egy három elemes sorkapocs kerül a helyére. A csillagpont ilyenkor tuti belül lesz elkötve.

 

Előzmény: sámli_ (83317)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.28 -1 1 83318

Mi köze van a kettőnek egymáshoz? Kértél képet olyan nagy áramú fővezetéki sorkapocsról, ahol a csavar közvetlenül rögzíti a vezetéket. Megkaptad.

Előzmény: Zs:) (83316)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.28 0 1 83317

Az adattábla egyértelműen jelzi. Megjegyzem a tekercsvégek belül is el lehetnének kötve, de akkor nem lenne rajta a csillag-denta jelzés.

Előzmény: szakmókus (83315)
Zs:) Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83316

Szerintem ez annyira nem hasonlít arra, amit ő linkelt:

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=146646341&t=9007165

 

Előzmény: sámli_ (83311)
szakmókus Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83315

Azt még hozzátenném hogy mivel nagy fordulatú a motor, valószínűleg kell indító kondenzátor is amíg felpörög.

Elsőnek engem is megtévesztett az áthidaló lemezek elhelyezése,de nincs vezeték a másik csavarsoron.

 

Előzmény: Black Dragon (83312)
pajaci Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83314

Ez deltába van kötve. Íme a rajzok:

Előzmény: hegizoli 307 SW (83303)
Black Dragon Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83313

Én is úgy látom, de azért leírtam neki a"tutit" 👍👍

Előzmény: szakmókus (83309)
Black Dragon Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83312

Csak akkor tudod 1 fázisról járatni, ha hat vezeték jön ki a kapocslécre. Ha ilyen a cucc, delta kapcsolásba kell kötni a tekercseket. A képek szerint egyébként pont úgy van. A bal szélső meg a középső sínre mehet a 230V fesz. A kondi egyik vezetékét a jobb szélsőre, a másikat pedig valamelyikre a 230V tápfesz közül. Ennek változtatásával módosíthatod a forgás irányt. A kondi mivel üzemi státuszban fog üzemelni, mindenképpen 400V feszütségű legyen. Ennek értéke max 30 mikrofarad. Ha üresjáratban nagyon melegszik, kisebb kondit tegyél. Ebben a felállásban úgy 500W teljesítményed lesz, és persze kisebb nyomatékod.

 

Előzmény: hegizoli 307 SW (83303)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83311

Itt van hirtelen kettő is.

Előzmény: Zs:) (83310)
Zs:) Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83310

Dobhatnál be egy fotót! Egy normális sorkapocsnál nyomólemez van, még a 240-es keresztmetszetnél is.

Előzmény: sámli_ (83292)
szakmókus Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83309

Úgy látom nincs kihozva a csillag pont. Azt ki kellene előbb hozni hogy deltába köthető legyen.

Így csillagba kötve nagyon gyenge lesz.

Előzmény: hegizoli 307 SW (83303)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.01.28 -1 0 83308

"Felteszem ezt kellene rapreselni a joval vastagabb vezetekre es utana beszoritani a csavar ala. De majd kijavitanak ha tevedek.

 

Szerintem nem tévedsz, mert az az érvéghüvely a hozzá való keresztmetszetű vezetékhez jó és amúgy ez a vastagfalu áll jobban ellen a csupasz csavar mechanikai igénybevételének a vékony falu érvéghüvelyhez képest.

 

" A 1,5-es vezetek eleg karcsunak tunik ehhez a csatlakozohoz."

 

( pl. 90 es kábelérre sem szokás 120 as sarut préselni, mert nem lesz biztos, kontaktmentes a kötés.)

Előzmény: tfe_tng (83304)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.28 -1 1 83307

Nem tévedsz, valóban így van.

Előzmény: tfe_tng (83304)
Pillanatragasz Creative Commons License 2018.01.28 -1 0 83306

Az érvéghüvely nem rézből van ahová csatlakoztatni akarod az sem . Azokkal a rézcsövekkel csak szendvicseffektust fogsz elérni.  Simán az érvéghüvelyt be a csavar alá.

Előzmény: Sarawak (83302)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.28 0 1 83305

Ez 3 fázisú motor, 1 fázisról csak átalakítással tudod használni. A 380/220V kizárólag a csillag vagy delta kapcsolásban a tekercsekre jutó feszültséget jelenti.

Előzmény: hegizoli 307 SW (83303)
tfe_tng Creative Commons License 2018.01.28 0 1 83304

Felteszem ezt kellene rapreselni a joval vastagabb vezetekre es utana beszoritani a csavar ala. De majd kijavitanak ha tevedek. A 1,5-es vezetek eleg karcsunak tunik ehhez a csatlakozohoz.

Előzmény: Sarawak (83302)
hegizoli 307 SW Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83303

Üdv.Nektek! A segítségeteket szeretném kérni a következő dologban.

Pakolászás közben a garázsban találtam 1 villanymotort.380/220 V.Szeretném 220 V-on használni. Ha 380V-os is akkor hol van a 4.-k kapocs mert van L1;L2;L3 és hol az N ? védőföldcsavar a mot.oldalán.

Adatok: MEZ  MONELNICE

            0.75 kw  2780 ford.

            380/220 V    IP 44/0   ( Y/V a két betű fejjel lefelé van :)

            ASYNCHR  MOT

            CZEZHOSLOVAKIA

 

Hogyan javasoljátok 220 V-ra és mekkora értékű kondi kell hozzá.Rajzokat is köszönettel fogadok :-)

Pár fotó:

 

   

Sarawak Creative Commons License 2018.01.28 -1 0 83302

Igen, bemegy a csavar alá.

Akkor az érvéghüvelyes másfeles vezetékvéget beledugom a fotón lévő rézhüvelybe és az egészet beszorítom izomból a csavar alá?

Előzmény: Lacivill (83301)
Lacivill Creative Commons License 2018.01.28 0 1 83301

Ha a csavar alá bemegy a fotón lévő hüvely akkor minden okés.

Előzmény: Sarawak (83299)
Jahno Creative Commons License 2018.01.28 -1 0 83300

"A komoly, 70-90eFt-os HDMI átlövők"

 

És még ezzel is lehet szívni meg kihúzbedugóst játszani.

 

Amúgy meg nehéz összehasolítani, mert a HDMI az mondjuk pár 10 méterig működik doksi szerint is, wifivel meg gyakorlatban elmész 100 métert itt a városban is. Tök más az egész.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83294)
Sarawak Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83299

Bocsánat, már fáradt voltam este, lemaradt a fotó. Ez lenne a réz henger. Szerinted ezt is lehetne használni másfeles vezetékkel?

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83293)
Sarawak Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83298

Köszönöm a tippet, akkor megpróbálom ezt a csúszósarus megoldást.

Előzmény: oregbeatsuhanc (83286)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.01.28 0 1 83297

"az eszköz CE tanúsítvánnyal rendelkezik"

 

A CE nem egy külső elenőrző hatóság által adott tanúsítvány, hanem a gyártó saját nyilatkozata azügyben, hogy a termék megfelel a hivatalos EU szabványoknak és előírásoknak. A CE-t nem valami hatóság ellenőrzi/tanúsítja, hanem a gyártó megrendeli a nyomdában és ráragasztja a termékre (persze a szabványossági ellenőrzéssel megbízhat külső céget is, akik gyakran megpróbálják meggyőzni a balekokat, hogy ezt minden esetben kötelező velük csináltatni ;).

 

Nem árt tudni, hogy attól, hogy egy termék tökéletesen megfelel az összes EU előírásnak, attól még az a termék lehet szar minőségű (akár teljesen használhatatlan is :) mert az EU előírások nem a használhatóságra vagy a tartósságra vonatkoznak, hanem a környezetvédelemre, egészségvédelemre meg ilyesmikre.

Előzmény: Sarawak (83275)
pajaci Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83296

Ugyan már, nem kell semmiért se bocsánatot kérned!

Előzmény: ficere50 (83295)
ficere50 Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83295

Tudom, és bocs, csak a témához akartam kapcsolni a hozzászólásomat...elnézést.

Előzmény: pajaci (83291)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.01.28 -1 0 83294

"Próbáltál már ilyen vezeték nélküli jelátvivős dolgokat?"

 

A komoly, 70-90eFt-os HDMI átlövők (külfődről olcsóbb) már komoly cuccok, nem véletlenül kerülnek ilyen sokba.

 

Kérdezték tőlem, hogy miért ilyen rohadt drága egy HDMI jelátlövő, miközben wifi router már kapható 5 ezerért is. Azt szoktam mondani, hogy pl az 1,3-as HDMI szabvány 10.000 megabites (10.2Gbit) adatátviteli sávszélességet követel meg, a te routered meg szerencsés esetben is csak 50-100 megabitet tud, feltéve, hogy a szomszéd véletlenül nem ugyanarra a csatornára állt rá :) mert akkor még ennyit se.

Előzmény: Jahno (83272)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.01.28 -1 1 83293

"Lehet, hogy a rézhengerbe kellene belefűzni a vezeték végét és arra szorítani rá a nagy csavart?"

 

Ha ez a "réz henger" valójában egy vékony falú réz cső, akkor valószínűleg pont erre való.

Előzmény: Sarawak (83281)
sámli_ Creative Commons License 2018.01.28 -1 2 83292

Nem véletlen ez a kialakítás. Ez egy 80A-ig terhelhető fogyasztásmérő, értelemszerűen a csatlakozó is nagyobb keresztmetszetű vezetékhez van tervezve. Nézz meg egy főáramkörű sorkapcsot, a csavar ott is közvetlenül rögzíti a vezetéket. Célszerű mindig az adott terhelésnek megfelelő eszközt választani. Ennek ellenére a javasolt 6,3-as csúszósaru apa megoldást jelenthet.

Előzmény: Sarawak (83259)
pajaci Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83291

Nem is neki válaszoltam, hanem Jahnonak.

Előzmény: ficere50 (83290)
ficere50 Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83290

monika 198 írta: 

 

Sziasztok!

 

Egy újszerű,kis lakást vettünk,amit bizony nehéz úgy berendezni,hogy mindennek legyen helye.

 

A TV kiállás (csatlakozódugalj) a nappali egyik részén van,azonban mi pont a túlsó falra szeretnénk rakni,mert máshogyan képtelenség elhelyezni egy kanapét...

Ebben az esetben nem marad más,mint a vezetéket csúnyán végigfuttatni a lakáson?Vagy ilyen helyzetben mit szoktak csinálni,hogy lehetőleg ne ronda,méteres vezetékeket kelljen kerülgetni.

Köszönöm!:)

 

Ebből nem derül ki a szolgáltatás technikai megoldása, tehát csak találgathatunk...

Előzmény: pajaci (83289)
pajaci Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83289
Előzmény: Jahno (83284)
Lacivill Creative Commons License 2018.01.28 0 0 83288

Egyik helyen a szomszédban kihívtak, mert egy 230V-os vezetéken működő átjátszó néha lefagy.

A dugaljban meghúztam a csatlakozó vezeték csavarjait, és hasított a T-IPTV.

Én is csodálkoztam, hogy azt mondták eddig tökéletesen működött. Anyukába ment a LAN, Apukából meg a boxba a jel.

Azonos fázison kell lenniük.

Előzmény: tfe_tng (83285)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.01.28 0 1 83287
Előzmény: oregbeatsuhanc (83286)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2018.01.28 0 1 83286

"Amit fényképet linkeltél, ott vagy hiányzik valami, vagy nem tudom, hogy találták ki a bekötését. Az a baj, hogy a csavar mivel forog, széttrancsírozza az érvéghüvelyt, de nagyobb baj, hogy ha oldalra kicsúszik, akkor nem lesz a kötés jó. A csavar alatt a normális gyártóknak nyomólemez van."

 

Van olyan rányomható érvég is, ami egy merev lapított tömör anyag, de ez a csavaros szorító, azt is félrenyomhatja. Én ezt a bekötést inkább a 6.3 mm es fasson (csúszósarus ) érvég papa változatával oldanám meg.

Előzmény: Zs:) (83277)
tfe_tng Creative Commons License 2018.01.28 -1 0 83285

Pedig egyszeru belatni. Tomorites nelkuli videojelnek eleg komoly savszel igenye van, a mezei halandok altal hasznalhato 2,4/5GHz-es tartomanyban nem is trivialis atkuldeni. Ha pedig mar kompresszalas van a buliban ahhoz komoly elektronika kell. 

A megbizhatosagot pedig erosen rontja hogy a mar emlegetett frekvencia tartomanyok elegge "szennyezettek" altalaban.

Előzmény: 0l0 (83282)
Jahno Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83284

Mondhatod milyen eszközzel és felírom a kisokosomba. Lentebb már emlegették, aztán kiderül.

Előzmény: pajaci (83276)
Jahno Creative Commons License 2018.01.27 -1 0 83283

Első körben a sávszél és a hibajavítás a bonyás. Mert analóg és a hangján kevésbé hallod meg azt, amit amúgy látsz.

Előzmény: 0l0 (83282)
0l0 Creative Commons License 2018.01.27 -1 0 83282

Mondjuk az is igaz, józan paraszti ésszel nehéz belátni, hogy mi olyan elképesztően nagy dolog egy ilyen átvitelben, amiért nem sikerül értelmes összegért forgalmazni megfelelő eszközt legalább helyiségen belüli átvitelre.

Egyébként audio jelátvitelre éppen használtam ilyen megoldást, az teljesen rendben volt.

Előzmény: Jahno (83272)
Sarawak Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83281

Bocsi, de később láttam csak, hogy a dobozában volt egy apró zacskó, benne a képen látható 3 kütyü.

Lehet, hogy a rézhengerbe kellene belefűzni a vezeték végét és arra szorítani rá a nagy csavart?

Előzmény: Zs:) (83277)
0l0 Creative Commons License 2018.01.27 0 2 83280

Fölösleges kérdés, mert írtam, hogy nem próbáltam, ráadásul nem is kifejezetten ajánlottam, csak felvetettem mint lehetőséget, ha a kábelezés nagyon nem menne...

Előzmény: Jahno (83272)
faxelektro Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83279

Egy lakás Symálen csöves szereléséhez szeretnék néhány szerelési tanácsot. Kötelezően symálennel kell szereljek. Nappaliban padlófűtés is lesz itt hogy  szerelik a fal mellett vagy távolságot kell hagyni a faltól és előre be húzzam a vezetéket? Köszönöm 

Törölt nick Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83278

Ész is kéne valahova. Sok helyen eleve a villanykarók takarják ki az utcasarkot, miközben felhúztak mögéje egy bringautat. A világítást SEHOL nem alakítják a megváltozott forgalmi-közlekedési viszonyokhoz. Vagy az a retek mogyorófa, ami a villanyoszlop mögé van ültetve, ezzel tökéletesen kitakarva a játszóteret, társasházi bejáratot éjszaka, nyáron. Oszt csodákoznak, hogy ott csövezik minden csürhe.

Előzmény: Jahno (83274)
Zs:) Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83277

Amit fényképet linkeltél, ott vagy hiányzik valami, vagy nem tudom, hogy találták ki a bekötését. Az a baj, hogy a csavar mivel forog, széttrancsírozza az érvéghüvelyt, de nagyobb baj, hogy ha oldalra kicsúszik, akkor nem lesz a kötés jó. A csavar alatt a normális gyártóknak nyomólemez van.

Előzmény: Sarawak (83275)
pajaci Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83276

Minél bonyolultabb? A szomszédban drót nélkül megy 3 tévé telekomos optikáról.

Előzmény: Jahno (83271)
Sarawak Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83275

Ez komoly, hogy nem lehet biztonságosan bekötni?

 

Egy komoly vidéki villamossági szaküzletben vásároltam, az eszköz CE tanúsítvánnyal rendelkezik és lengyel gyártó terméke, bár Kínában gyártatják.

Tényleg nincs erre semmi megoldás, hogy rendesen bekössem? Más vásárlók hogyan használják ezt a terméket akkor? :(

Előzmény: Zs:) (83268)
Jahno Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83274

Felénk a fákat levágják, ha sarki lámpa nem világít és bejelentem akkor megoldják. Ha szikrázik, zizeg, valami, akkor is elég jól jöttek.

Előzmény: Törölt nick (83273)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83273

Ajóég tudja. Démászon biztos. Engem speciel az a lámpaoszlop érdekel ami a parkolónkban nem működik és így tök sötét van, meg egy másik amit kitakar a retek helyre ültetett mogyorófa így az alatt-mögött is tök sötét van.

Előzmény: ötfelezős (83270)
Jahno Creative Commons License 2018.01.27 -1 1 83272

Próbáltál már ilyen vezeték nélküli jelátvivős dolgokat? Szerintem nem láttál, különben nem ajánlanád. Na jó, GigaWave néha működik, de nekem 1-2szer azok is inkább az optikát ajánlották :-D

Előzmény: 0l0 (83243)
Jahno Creative Commons License 2018.01.27 -1 1 83271

Ennél azért bonyolultabb a dolog. Még a settopboxos ethernetesek is zűrösek tudnak lenni, de éppen itt van nálam egy digiTV-s ZTE doboz, digit koaxos kimeneten adják át a szolgáltatást.

Előzmény: pajaci (83253)
ötfelezős Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83270

A DÉMÁSZ területén (csak), nem?

Előzmény: Törölt nick (83262)
Zs:) Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83269

Mást se csinálhatnék egész nap, ha minden lámpát megpróbálnék bejelenteni. Ugye a polgármester meg a neki fizetős mutyicég mint karbantartó...

Előzmény: Törölt nick (83262)
Zs:) Creative Commons License 2018.01.27 0 1 83268

Nem szabad megvenni ilyen minőségű cuccot. Ez alá sehogyan sem kötöd be biztonságosan.

Nézz meg egy Findert (talán 7E sorozat).

Előzmény: Sarawak (83259)
ötfelezős Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83267

1. 1997. 07. 01. 00:00-tól.

2. négyzetmilliméterben megadott keresztmetszetet

Előzmény: shortdrink (83257)
szakmókus Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83266

Köss rá egy másik motort,ami üzembiztos. 

A frekvenciaváltónak is illene hiba üzenetet küldeni motor probléma esetén.

Ha ki kell vonulni ilyen kétséges esetben,mindig viszek egy tesztmotort. (750W)

A motortekercseket áram méréssel lehet megállapítani hogy menetzárlatos-e, vagy szakadt.

 

A névlegesnél kisebb árammal is lehet mérni, összehasonlítva az egyes tekercsek áramát.

 

 

Előzmény: kjocoka (83255)
még1MbR Creative Commons License 2018.01.27 -1 1 83265

Ha Telekomos iptv-t próbáltál továbbítani, figyelni kell, hogy a T-home HGW utáni plusz net megosztó eszköz (switch, router, stb) tudja az "igmp snooping"-ot. Ekkor az iptv multicast csomagk csak a megfelelő eszköz felé mennek, nem cseszik el a teljes adatfolyamot.

Előzmény: Szirty__ (83264)
Szirty__ Creative Commons License 2018.01.27 -1 0 83264

"IPTV-t wifivel bárhova átlehet lőni."

 

Én próbáltam. Nem ment. A box vette, kilistázta a műsorokat, mindent csinált, de kép és hang nem volt.

Előzmény: pajaci (83253)
Szirty__ Creative Commons License 2018.01.27 0 1 83263

"Szerintem nem a trafó 200 wattját kell biztosítani, hanem a lámpa eredeti 140 wattját"

 

Ezt írtad:

"Ha lett volna a tafónak olvadó biztosítékja, az talán kiolvad az első másodpercben."

 

Próbáld ki hanyadik másodpercben olvad ki egy olyan olvadó biztosíték ami nem olvad ki a bekapcsoláskor keletkező áramlökéstől.

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (83249)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83262

NNa, ha valaki nagyon unatkozik, és lát egy uccai lámpát nem világolni, itt tudja feljelenteni a nemzeti közlámpacserélőknek. https://www.nkmaram.hu/kozvilagitasi_hibabejelentes/

Törölt nick Creative Commons License 2018.01.27 -1 1 83261

Azaz, a rávaló érvéghüvelyt rátolod, és mehet oldalba a csavar.

Előzmény: Sarawak (83259)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83260

Hol hol, hát az a parasztvakításos rész a hirdetésben.

Előzmény: shortdrink (83257)
Sarawak Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83259

Sziasztok!

 

Segítségeteket kérném vezeték bekötésével kapcsolatban.

 

Vettem egy sínre szerelhető OR-WE-504 típusú fogyasztásmérőt, egy otthoni klímának a fogyasztását szeretném mérni vele.

A doboz kibontásakor láttam csak, hogy a ki- és bemenő fázis vezetők bekötéséhez nem az egyéb eszközökben megszokott  (pl. kismegszakító, FI-relé) megoldás van, hanem csak egy egyszerű csavarnak a vége feszül neki egy rézlemeznek. Nos ilyen bekötéssel még nem találkoztam korábban.

 

A kérdésem az lenne, hogy egy másfeles sodrott réz / MT vezetéket hogyan tudok ebbe a foglalatba megfelelően és biztonságosan bekötni.

Simán becsíptetem a csavarvég és a rézlemez közé a vezeték végét? Vagy rakjak a végére érvéghüvelyt és azt szorítsam be a csavarral? Vagy esetleg van valami speciális bekötési módszer ilyen esetben?

Törölt nick Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83258

Szőke nőre Teschenk-el támadni. :)

Előzmény: ficere50 (83254)
shortdrink Creative Commons License 2018.01.27 0 0 83257

Helló! Egy laikus kérdései:

 

1. Mióta nem használnak alumínium vezetékeket régi építésű családiházban, lakásokban vezetékcserekor?

 

2. Olvastam több felől, de nem tudom, mit jelent, hogy 10-es méret alatt már legalább egy évtizede nincs aluvezeték. Ez pontosan mit is jelent? Mármint a 10-es méret?

 

3. Ha valaki azt állítja, hogy 8-9 éve felújította a vezetékeket magánháznál, mégis aluvezetékek virítanak a kapcsolók, dugaljak alatt, az mennyire nevezhető "felújításnak"? Alut alura cserélni 8-9 éve????? Az hol felújítás?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!