Ha a kapcsoló fedelét készakarva életszerűtlenül lassan (= a való életben soha elő nem forduló lassúsággal) billented át, akkor valóban előfordulhat, hogy az egyik fél-kapcsoló egy tized (vagy csak egy század) másodperccel később vált át.
De biztosan nem gondoltad végig, hogy ebben a konkrét esetben milyen baj történhet ez alatt az idő alatt, mert akkor nem estél volna ennyire pánikba: a legrosszabb esetben a ventilátor segédfázis kondenzátora egy tized (század) másodpercig a fázis és a nulla közé kerül, tehát egy pillanatig fázisjavító kondenzátorként fog működni.
Nem is vágyom rá. Nekem elég, ha a többi szakember megtanul fejlődni, gondolkodni. Vagy legalább egy részük megtanul kérdezni, mielőtt véleményt nyilvánít ;)
Az érvéghüvely alkalmazása az esetek 10 százalékában szükséges rossz, az esetek 90 százalékában pedig csak extra potenciális hibaforrás. Ez az eset a 90 százalékba tartozik :)
Szerintem is dobd el az érvéghüvelyt és a csupasz flexi eret nyithatós WAGO-val kösd.
(én saját felelősségre a flexi eret lefuttatnám ónnal, úgy bele lehet dugni a tömör WAGO-ba is)
Az a kérdés hogy mivel van a vezetéked biztosítva. Hivatalosan minden keresztmetszet csökkenéshez biztosítani kell a csökkentett keresztmetszetre. Tehát ha egy 16A-es kismegszakítóról megy, akkor ez így nem jó. A mi kiskapunk a dugvillás csatlakozás, ugyanis akkor a dugaljig tartó vezetéket biztosítjuk a megfelelő méretű kismegszakítóval, az user meg azt dug bele amit akar. De te ne aggódj, csréld le nyitófülesre érvéghüvely nélkül vagy csavaros sorkapocsra érvghüvellyel, aztán jónapot. (bár én kicseréltem volna a dugvillás vezetéket egy 1,5-es MT-re)
vago-ba dugtam bele négyszögletes krimpelővel rendesen lehúzott, hosszú érvéghüvelyben MT(3 x 0.75) kábelből a vezetékeket. Legalább kettőt kattant, szóval belement rendesen, stabilan. Ez így rendben van, vagy valami végzetes hibát követtem el? Működik rendesen (bojler)...
Az volt a mentő verziója. Viszont elképzelhető, hogy már nem lehet kapni pont olyan kapcsolót, mint amilyen a többi, s nincs rávaló fedél se, na ilyenkor szokás gányolni.
A késletetett nyitás miatt nem jó. Vagy váltóérintkezős relé kell, bár az ív miatt ott is lehet gond, vagy 2 relé, viszont még ott sem ártana késleltetés a két kapcsolás közé.