nixon70 Creative Commons License 2018.10.11 0 0 3211

Takarítva, karbantartva mikor volt?

Előzmény: Péter Láncfűrészalkatrész (3209)
Péter Láncfűrészalkatrész Creative Commons License 2018.10.11 0 0 3210

Fűtésnél is a gázlobogtatás okoz gondot.

Péter Láncfűrészalkatrész Creative Commons License 2018.10.11 0 0 3209

Mi lehet az oka?

 

Western Energí 240fi

 

A melegvízcsap megnyitásakor lobogtatja a gázlángot, túlfűt.

Emiatt később le is kapcsol.

Ha lejebb van véve a külső gomboknál a vízhőmérséklet, akkor ugyan nem lobogtatja, de a víz nem melegszik fel megfelelően.

Ha  1 negyedig tekerem máris lobogtat.

 

Hol tudok a gázon állítani?

Mi lehet a hiba oka?

Mi szabályozza?

 

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=zomleEzvmsE&feature=youtu.be

Képek:

Teaway Creative Commons License 2018.10.03 0 0 3208

Vésztermosztát: a régi C12-eseknél 95 fokos, hogy hiba esetén ne forrjon fel a víz.

Előzmény: Mariusi (3202)
Treborianus Creative Commons License 2018.10.03 0 0 3207

 Teljes vezetékcsere volt a házon a villanyszerelő 2 kábelt húzott a termosztát helye és a kazán közzé... Két kábellal is be lehet kötni úgy hogy működjön rendesen vagy kell-e a harmadik szál is hogy működjön?  Ha elég a 2 szál akkor azt a 8-9 be kell bekötni? Fég c18 as kazánnál Köszi a segítséget!

Mariusi Creative Commons License 2018.10.03 0 0 3206

  Köszönöm mindenkinek a segítséget.

 A probléma megoldva.   Egy sima elállítódás volt a hiba forrása.

 Ezeken a készülékemen van egy un. vezérlő doboz.  Annak az alján egy gomb. Azzal beállítottam  a  kikapcsolódási hőmérsékletet. P68 C.

   De a radiátoraim felületei akkorák, hogy   ez nem tudja elérni-  60 -61 foknál folyamatosan megy a rendszer… hacsak a szobatermosztát vagy én nem kapcsoljuk ki.

Előzmény: nixon70 (3204)
HJ55 Creative Commons License 2018.10.02 0 0 3205

Kedves potenciális segítők!

A már 21 éves Ocean Luna (nem őrlángos, kéményes) kazánunkat már kétszer szerelte a szerviz; mivel a meleg víz nem mindig indult el. Először a mikrokapcsolót cserélték ki és kitisztították a készüléket, másodszorra gázszelepet cseréltek (ezzel már 91 eFT szerelési/kiszállási díjnál tarunk). Azonban változatlanul nem mindig indul be a kazán a melegvíz csap megnyitásakor. Mielőtt ismét kihívom őket, fel szeretnék készülni, van valakinek ötlete, hogy mi lehet az igazi probléma?

Minden tanácsot, ötletet köszönettel várok.

nixon70 Creative Commons License 2018.10.01 0 0 3204

Zárd rövidre, ahogy az olvtárs írta.

Ha úgy jól működik, az a ludas.

Volt olyan, hogy 40°C- nál letiltott.

Előzmény: Mariusi (3202)
Gyurco78 Creative Commons License 2018.10.01 0 0 3203

Hát ha úgy gondolod, hogy az a rossz, próbaképp zárd rövidre (csak ne hagyd úgy). A C12-t nem ismerem konkrétan, de nincs azon kazántermosztát, meg egy gomb, ahol a víz hőmérsékletét csavargathatod?(nekünk kombi FÉG-ünk volt régen, azon volt lehetőség a vízhőfok beállítására, bár lehet, hogy az csak a HMV-re vonatkozott).

Előzmény: Mariusi (3202)
Mariusi Creative Commons License 2018.10.01 0 0 3202

 Köszönöm.

 Azt azért nem értem, hogy ha bimetál, akkor a hogyan érzékeli a hőmérsékletet ?  az aktuális éppen a hőcserélőből kijövőt ?

 

 

 " az bőven 55 fok felett kell, hogy kikapcsoljon."     persze ez az én bajom.

Előzmény: Gyurco78 (3201)
Gyurco78 Creative Commons License 2018.10.01 0 0 3201

Sztemkó az a vésztermosztát, az bőven 55 fok felett kell, hogy kikapcsoljon. Meg az nem is NTC, hanem egy bimetal kapcsoló.

Előzmény: Mariusi (3200)
Mariusi Creative Commons License 2018.10.01 0 0 3200

    "A szerelő némi tisztítás után megoldotta."

 

 Úgy ahogy mondod.

 Cserélgette újjal, majd a régit visszatette és működött megfelelően. Ez ez év január végén volt.

 

 

 A sztemkó lenne az általam  NTC nek nevezett  gomb nagyságú alkatrész ?

 

 Kösz a választ !

Előzmény: nixon70 (3199)
nixon70 Creative Commons License 2018.09.30 0 0 3199

A sztemkót ki sem cserélte, csak megtakarította?

Előzmény: Mariusi (3198)
Mariusi Creative Commons License 2018.09.30 0 0 3198

Üdv a Topiktársaknak !

 Van egy cirkóm, csak fűtő  Fég C12.

 Eddig nagyon jól működött, 5 éves. Tavaly volt egy baja. Állandóan leállt végül a belső hőmérséklet szabályzó kontakt hibája miatt volt a hiba. A szerelő némi tisztítás után megoldotta.

  A hőcserélőből kilépő vezetékre volt csatlakoztatva valamilyen NCT vagy hasonló.  Előtte is és utána is  a készülék hőkorlátozása   68 fokra volt állítva.   Indulásnál jelezte a  készülék, hogy P68 C, aztán üzemközben jelezte az aktuális hőfokot. A rendszer olyan hogy az 5 db radiátornál kb. 60 fokon beállt az egyensúly és ment addig amig a szobatermosztát le nem állította.

 

 Most viszont egy nagyon kellemetlen jelenség lépett fel.

 

 

 Beindítom, megy - meneget kb.  25 perc alatt eléri az 55 fokot majd lekapcsol, de a szivattyú megy . kb 6 -7 perc alatt leesik  45 fokra a hőmérséklet és újra bekapcsol.  Eléri az 55 fokot 6 -7 perc alatt és újra leáll. Ez nem egy  rendes állapot,  vélem én.

 

  Lehetséges , hogy a termolelem elromlott vagy el állítódott ? Már nem  67-68 fokon állítja le a készüléket, hanem az előbb említett  55 fokon.

 Milyen új alkatrész kell vagy be lehet állítani pl. egy 70 fokos letiltásra ?

 Tippek vélemények  ?

Előre is köszönöm.

 

 

 M..

grafikus todaytom Creative Commons License 2018.09.28 0 0 3197

Van egy Beretta Smart CSI 24kw kombi cirkóm, cserén/korszerűsítésen töröm a fejem.

Jó lenne úgy megcsinálni hogy ne kelljen az összes csövet odébb tenni. Ha marad a gyártó (Beretta) akkor valószínűleg ugyanoda esnek a kivezetések? Minden gyártó máshogy helyezi el a fűtés, melegvíz és gázcsöveket? Gyártón belül is van a típusok között eltérés?

SilverFlash Creative Commons License 2018.09.26 0 0 3196

Kösz.

Fűtés még nincs bekapcsolva. Ez a külön feszmérő jó ötlet, mert a cirkón levőnek sokszor eldugul a csöve.

Előzmény: nixon70 (3194)
nixon70 Creative Commons License 2018.09.26 0 0 3195

3191.

Legjobb lenne kiiktatni, ha nincs hozzá alkatrész és egy külső feszmérőt betenni.

Előzmény: Zonni (3192)
nixon70 Creative Commons License 2018.09.26 0 0 3194

Igen,ott tudsz, nem kell leállítani a fűtést hozzá.(ha megfogadsz egy tanácsot: valamelyik légtelenítő helyére ami nincs útban pld fürdő, garázs tegyél egy félcolos feszmérőt)

Előzmény: SilverFlash (3193)
SilverFlash Creative Commons License 2018.09.26 0 0 3193

Helló!

Megint van egy kis probléma a Junkers zw 20 kd kombi cirkó-val.Még nincs fűtésre kapcsolva, csak melegvíz készítésre. Alacsony volt a nyomás, megmozgattam a nyomásmérőhöz menő csövet, de nem változott a nyomás. Akartam hozzá vizet engedni (van egy csap a kazánon belül, azt kell megnyitni), de csak egy kicsi ment bele, mintha tele lenne. Nyomás nem változott. 5-6 óra múlva azt látom, hogy a nyomásmérő 3 bar-t mutat (4 bar-ig van számozva). Gondolom a melegvíz készítés vitte fel a nyomást. De ennyire? 0,8-ról 3 bar-ra?

Lehet vhogy csökkenteni? Radiátor légtelenítőn engedjek le belőle? Kell hozzá fűtést kapcsolni?

Szerelő csak 3 hét múlva tud jönni, de addig lehet, hogy kellene majd fűteni.

Zonni Creative Commons License 2018.09.24 0 0 3192

Sziasztok!

stiebel eltron gbc 24k készülék takarítása közben észrevettem, hogy a nyomásmérő óra egyik kunkori vízcsövéből szivárog a víz. Hogyan lehet ezt a problémát megoldani?

Komplett nyomásmérő óra csere, vagy esetleg csak hibás csövet is lehet valamilyen módon cserélni javítani?

 

Előre is köszönöm a hozzáértők segítségét!

 

nixon70 Creative Commons License 2018.09.18 0 0 3191

http://www.langor.hu/elerhetoseg.php

Szikráztató ügyben őket kérdezd meg.

Előzmény: myke10 (3189)
nixon70 Creative Commons License 2018.09.18 0 0 3190

https://www.hoporta.hu/merok-muszerek-10025/merok-30196/homero/homero-csore-rugos-63mm-0-120c-3893

Egy ilyet tudsz tenni a kazánból kilépő előremenő csőre legegyszerűbben, szilikonzsír nem árt alá.

Előzmény: myke10 (3189)
myke10 Creative Commons License 2018.09.18 0 0 3189

Hello mindenki!

 

VEZUV C10-24 cirkó kissebb problémára szeretnék megoldást találni.

1995 óta tökéletesen működik a cirkó!

A szikráztató és a vízhőfok mérő ment tönkre (a vízhőfok és a víznyomás mérő egy órában van kettéválasztva, a nyomásmérő az jó). Alkatrészt nem hiszem, hogy lehet hozzá kapni vagy csak esetleg bontottat.

Valaki tudna segíteni, hogy mien alkatrésszel tudnám ezeket pótolni, illetve hol tudom beszerezni.

Előre is köszönöm a segítséget!

nixon70 Creative Commons License 2018.07.25 0 0 3188

Bocs, látom már beírtad oda is.

Elsőre váltószelep ragadt be egy állásba, nem tud rendesen melegvíz állásba lenni.

Előzmény: dzsomi67 (3186)
nixon70 Creative Commons License 2018.07.25 0 0 3187

3185

Előzmény: dzsomi67 (3186)
dzsomi67 Creative Commons License 2018.07.25 0 0 3186

Egy HERMANN laser 24e kombi kazánom van . Vízmelegítéskor erős kvartyogó hang jelentkezik és a nyomásmérőn nagy ingadozás látható .mintha levegős lenne valami . ilyenkor kikapcsol és újraindul a kazán. Azt sem értem hogy a nyomásmérő miért ingadozik ? idáig azt hittem a nyomásmérő csak a radiátor kör nyomását mutatja ?!

Kérem valaki segítsen megfejteni ezt a hibát!

Köszönettel : Zsolt

nixon70 Creative Commons License 2018.03.28 0 0 3185

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9054448

 

Ide is írd be a problémát, nagyobb a mozgás.

Így elsőre vagy a  váltószelep, vagy az áramlásérzékelő a ludas.

A kazánossal csak megnézetném......

Előzmény: fiatbravasx1 (3184)
fiatbravasx1 Creative Commons License 2018.03.28 0 0 3184

Sziasztok!

Problémába ütköztem a Westen Energy 240i tipusú kazánommal.

Ha megnyitom a melegvíz csapot véletlenszerű, hogy beindul e a kazán. Fűtés üzembiztosan indul, és ha fűt a kazán és rányitom a melegvizes csapot átvált fűtésről melegvízre gond nélkül. Amit én észrevettem laikusként az, hogy mind a fűtésnél mind a melegvíz módnál alapesetben van egy apró kattanás amit követ egy nagyobb kattanás. (gondolom relé) Ez a második kattanás -amikor nem indul a csap megnyitására a kazán - nem hallható. A szerelőm miután telefonon felvázoltam a problémát alaplap hibát sejt, és el sem jött megnézni mivel a hibajelenség nem állandó. Ha valakinek lenne használható ötlete azt megköszönném.

nixon70 Creative Commons License 2018.03.24 0 0 3183

A tágulási tartály levegőszelepén nézd meg, hogy nem-e jön víz.

Ha nem, engedd el a vízoldalon a nyomást teljesen, pumpáld fel a tartályt 1,2 bárra, majd a vízoldalon tölts annyit, hogy 1,4 bárt mutasson a feszmérő.

Előzmény: SilverFlash (3182)
SilverFlash Creative Commons License 2018.03.24 0 0 3182

Helló!

Van egy kis probléma a Junkers zw 20 kd kombi cirkó-val. Ment a fűtés, megnyitottuk a melegvízet és a kazánon a vízhőfok 100 C lett, illetve a nyomás 4 bar. (ez a 2 analóg kijelző van rajta) Hallatszott, hogy forr a víz. Melegvízet elzártam, fűtést lekapcsoltam. Lassan lement a nyomás mega hőfok, nyomás majdnem 0-ra. A víz forrása vmit feloldhatott, mert barnás víz jött utána a csapból.

Ötlet, hogy mi lehet a gondja? Túl magas vagy alacsony volt a kezdő nyomás és az válthatta ki? Tegnap pótoltam egy kis vízzel, mert a nyomás nem érte el az 1 bar-t. Erre ma túlnyomásos lett.