Keresés

Részletes keresés

cucu Creative Commons License 2024.08.23 -2 0 146092

A FI relék kismegszakítónak nem használhatók!

Le is van írva a mellékelt ismertetőjükön, hogy nem is szabad terhelés alatt teszt gombot nyomni!

Van olyan vélemény is, hogy a FI reléket üzemi, azaz éles működésük után csrélni kell. 

Előzmény: aartoo (146089)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2024.08.23 0 0 146091

1. igen.

2. nem hiszem.

3. igen.

Előzmény: aartoo (146089)
Atis57 Creative Commons License 2024.08.23 -1 0 146090

Szia!

 

1)Azokon valszeg mindegy.

2)Nem tudom----

 

3)Mivel az átlagosnak nincs kismegszakitó funkciója --igy nem . Az L-N  csak párhuzamosra kötve lenne elképzelhető, mert különben rögtön leoldana.(mivel a L és a N közötti árameltérésre kapcsol.

Előzmény: aartoo (146089)
aartoo Creative Commons License 2024.08.23 0 0 146089

Sziasztok! Két kérdésben kérnék tanácsot.

 

A fi-reléken általában nincs jelölve, hogy alul vagy felül van-e a be- ill. kimenet. Ez azt jelenti, hogy mindegy?

 

Létezik-e 3 fázisú gyűjtősín (fésű) 1 DIN széles 1P+N kismegszakítókhoz? Ha igen, küldenél egy bolti linket?

 

Ezek használhatók normál 1P kismegszakítóként is? Azaz az N pólust üresen hagyva, csak a fázist bekötve.

 

(Három lett, bocsi, maradhat? :-)

Köszönöm.

S/K Creative Commons License 2024.08.23 0 1 146088

Külön mozgásérzékelőkkel könnyebben megvalósítható. Nem kell szétbontani a mozgásérzékelős lámpát.

...és a kapcsolótól 4 eres vezeték szükséges. (zöld/sárga vezetőt csak PE-nek használjuk)

Előzmény: vízórás4 (146087)
vízórás4 Creative Commons License 2024.08.22 0 0 146087

Kösz! Ez mondjuk eszembe juthatott volna... :-)

Előzmény: peterch (146084)
Törölt nick Creative Commons License 2024.08.22 0 0 146086

Már korábban ki lett cserélve az egyik kismegszakító, mert zúgó hangot lehetett hallani. Erre volt kötve a friss, új légkondicionáló. A zúgás viszont nem múlt el, és azt olvastam, hogy valakinek ugyan ez volt a gondja, ki kellett cserelni az AC fi relét egy A tipusura. Viszont ha már mégegyszer hozzányúlunk, akkor ki lesz minden cserélve egyben, illetve kiderült, hogy a bojlerhez (éjszakai áramon van) nincs FI relé, ez is pótolva lesz. 

Előzmény: Törölt nick (146079)
ötfelezős Creative Commons License 2024.08.22 0 1 146085

Nem értelmezitek helyesen ezeket a B, C és D tartományokat.

Példának a B-t véve, annyi a teljesítendő követelmény, hogy a gyorskioldó 3xIn-nél még biztosan ne kapcsoljon ki, 5xIn-nél meg már biztosan kikapcsoljon. A hétköznapokban tehát a sávban bármely áramértékre kikapcsolhatott, de ez nem volt kötelező neki. A kötelező az, hogy 5xIn fellépte esetén 0,1 sec-en belül kapcsoljon ki.

peterch Creative Commons License 2024.08.22 -1 0 146084

Szia !

 

A csillárkapcsoló kikapcsolva , nem világít semmi , kapcsoló bal oldala bekapcsolva , a lámpák direktben kapják a fázist  , világítanak , a kapcsolónál váltod az oldalakat ( tehát a direkt fázist lekapcsolod  bal oldalt és bekapcsolod a jobb oldalt) , ami a mozgásérzékelőn keresztül táplálja meg a lámpákat . 

Előzmény: vízórás4 (146082)
ötfelezős Creative Commons License 2024.08.22 0 0 146083

Olyant kell keresni, ami egy kapcsolóval tudja ezt. Nekem olyan volt, aminél a bekapcsolásra rá kellett ismételni 1 másodpercen belül. A használati utasításból kiderül.

Előzmény: vízórás4 (146082)
vízórás4 Creative Commons License 2024.08.22 0 0 146082

Ház oldalára szeretnék felszerelni mozgásérzékelős lámpát vagy külön mozgásérzékelőt és lámpákat, többet is. Azt szeretném, ha valahogy 3 kapcsolási módja lenne.

 

- kikapcs, soha nem világít

- állandóan világít

- csak akkor világít, ha mozgást érzékel.

 

 

Ideális esetben valami kültéri fali kapcsolóval kapcsolnám.

 

 

Van erre megoldás?

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2024.08.22 -1 1 146080

Amiről nem szól a fáma

15 éves megszakíto kültéren dobozba nem biztos hogy leold zarlatra. 

Osszerohad az elektromágneses főleg gagyibb versionban

 

Előzmény: Törölt nick (146075)
Törölt nick Creative Commons License 2024.08.22 -3 0 146077

?!!!

Nemár,
Mitől gagyi egy kismegszakító ?

--------
Nincs semmi extra a drágában sem :-)
El sem romlik kb. soha, mert mitől is romlana el csakúgy a normál üzemben ...?!
Az, hogy megsárgult a műanyag háza nem árt neki.
--------

A szaki hasznán kívűl nem látom a csere indokát így elsőre.

Persze szebb látvány a vadiúj :-)
Csak sokba tud kerülni.

Előzmény: Törölt nick (146076)
Törölt nick Creative Commons License 2024.08.22 0 0 146076

Sajnos nagyon gagyi minőségű lett beépítve korábban, ezért szükséges a csere.

Előzmény: Törölt nick (146071)
Törölt nick Creative Commons License 2024.08.22 -1 0 146075

Csak neked >> tájékoztatásul.

-----
Minden kismegszakítónak.... az, hogy: "B"  "C"  "D"  mindegy.


- a 13%-os túlterhelést legalább 1 órán át kell megengednie
- a 45%-os túlterhelés esetén legfeljebb 1 órán belül ki kell oldania
- a 225% túlterhelésre pedig már 1 percen belül ki kell oldania (32 Amperes méretig)
-----

Hoppácska! okoskatörp...

Előzmény: Jahno (146073)
Törölt nick Creative Commons License 2024.08.22 -1 0 146074

Bakker!

Nos, a "B" "C" karakterisztika az a JELENTŐS azaz LEGALÁBB 3X-os TÚL-áramról szól és NEEEEM!!! a zárlatról.
Amit már elektromágneses rész intéz és nem a bimetall.

Jó reggelt!

 


Mellesleg a kicsi-nemjelentős túláramokról azaz a hőkiodásról nem szól....
Azaz a 3X-osnál kisebb túláramokról nem.
Amikett ugyebár a bimetall intéz és nem az elektromágneses rész.

Előzmény: Jahno (146073)
Jahno Creative Commons License 2024.08.22 -1 0 146073

Mondom a kulcsszót, ha már sokat írtál, de nem eleget: kioldási jelleggörbe.

 

Ott sem mindegy, hogy zárlat van, akkor persze gyorsan old, de melegedésnél már nem ilyen egzakt. Keressek gyári értelmezést, vagy menni fog magadtól is?

 

Előzmény: Törölt nick (146072)
Törölt nick Creative Commons License 2024.08.22 -1 0 146072

Naaaaa ... közkeletű tévedés ez így.



A lomha, gyors az olvadó-szálas biztosítókra értelmezhető.
Ahol valóban idő alapú a kiolvadás.

-----------
A kismegszakítóra nem igazán értelmezhető a lomha, gyors. 
Csak sokan azt hiszik, hogy erről szól a "B" "C" "D" satöbbi betűjelzés.
Pedig nem is...
-----------

Hanem,

pl. a "B" illetve a "C" típus a bekapcsolási!!! áramlökés tűrésében különbözik  CSAK !!!
De a kioldási időben nem, azaz >> nem gyorsabb vagy lassabb >> 0,1 másodpercen belül old mindkettő.


*********
~3X-os TÚL-áramig EGYFORMÁN!!!! viselkedik a "B" és a "C"  kismegszakító is. 

********

Fölötte pedig,

- a "B" típus 3-5X áramra leold 0,1 másodpercen belül
- a "C" típus 5-10X áramra leold 0,1 másodpercen belül

Előzmény: S/K (146069)
Törölt nick Creative Commons License 2024.08.22 -1 0 146071

Inkább valami épeszű szakit kéne keresned a mostani helyett...
Aki nem cserélteti fölöslegesen, mert tudja amit tudnia kell erről.

------------------------------


Nos, a "B" illetve a  "C" típus a bekapcsolási!!! áramlökés tűrésében különbözik  CSAK !!!

*********
~3X-os TÚL-áramig EGYFORMÁN!!!! viselkedik a "B" és a "C"  kismegszakító is. 

********

Fölötte pedig,

- a "B" típus 3-5X áramra leold 0,1 másodpercen belül
- a "C" típus 5-10X áramra leold 0,1 másodpercen belül

----------------------------

A mosógépnek igazából mindegy :-)
Semmi baj nem lesz a meglévő "C" típussal sem, de elég lenne neki a "B" típus is.

Szóval, miért is kellene cserélni... ?
(a szaki anyagi hasznán túl)

Előzmény: Törölt nick (146064)
Jahno Creative Commons License 2024.08.22 -1 0 146070

Azzal azért óvatosan, atom nagyokat szokott kamuzni.

Előzmény: sylvanus67 (146067)
S/K Creative Commons License 2024.08.22 0 1 146069

nagyon leegyszerűsítve, köznyelven: B gyors, C lomha

 

https://legrand.hu/blog/blog/a-kismegszakito-karakterisztikajanak-ertelmezese

Előzmény: Törölt nick (146068)
Törölt nick Creative Commons License 2024.08.22 0 0 146068

Köszönöm a szíves segítséget! Remélem ti is hasonló válaszokat fogtok kapni majd az élet más területein. 

sylvanus67 Creative Commons License 2024.08.22 -2 0 146067

---->chatgpt

Előzmény: Törölt nick (146066)
Törölt nick Creative Commons License 2024.08.22 0 0 146066

Konkrétan azért kérdezem, mert azt írták valahol, hogy a mosógépnek C tipusú kell, és szeretek több véleményt meghallgatni.

Előzmény: Jahno (146065)
Jahno Creative Commons License 2024.08.22 0 0 146065

Miért nem Tőle kérdezed? Megindokolja, elolvasol róla neten 2 oldalnyi írást, mert már mindenféléről van írás, aztán kész is, kérdezni sem kell.

Előzmény: Törölt nick (146064)
Törölt nick Creative Commons License 2024.08.22 0 0 146064

Sziasztok,

 

Hívtunk ki villanyszerelőt felújításhoz, és javasolta, hogy B kismegszakítókat szerezzünk be a szereléshez, eddig C volt beszerelve. Ugyan olyan jó lesz a B tipus is? Az amper értékre azt mondta maradhat minden a mostani.

 

Üdv,

Werndl  

ötfelezős Creative Commons License 2024.08.21 0 0 146063

5 % pontosság az teljesen jó üzemi célokra.

Ami a konnektorosakat illeti, én örököltem két konnektorosat, és mikor most két éve (?) elkezdtek szívózni az energia árával, akkor vettem egy modernet, mindhárom ugyanazt mutatta, ugyanakkor az árammérést még egy true rms lakatfogóval ellenőrizve, az is ugyanazt mutatta.

Előzmény: Jahno (146061)
S/K Creative Commons License 2024.08.20 0 1 146062

Szia!

146050 és a 146055 lolati hsz-ben minden benne van. (köszönet amiért "kiböngészte")

 

Igen, jól írtad, TE állítottál/gyártottál egy TERMÉKET bevizsgált alkatrészekből, tehát gyártó lettél és vonatkozik rád is a jogszabály.

5. § (1) A gyártó a forgalomba hozatal során gondoskodik arról, hogy a villamossági termék megfeleljen a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek. (2) A gyártó elkészíti a 3. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a 3. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárást. Ha a villamossági termék megfelel a megfelelőségértékelési eljárás alapján a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági céloknak, a gyártó elkészíti az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és feltünteti a terméken a CE megfelelőségi jelölést. (3) A gyártó a 3. mellékletben előírt műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a villamossági termék forgalomba hozatalát követő 10 évig köteles megőrizni.

Mielött jössz itt hogy "nem hozom forgalomba":

 

1. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelethez

Az e rendelet hatálya alá nem tartozó termékek és jelenségek

1. Robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt villamossági termékek.

2. Radiológiai és orvosi célokra szolgáló villamossági termékek.

3. Személy- és teherfelvonók, valamint a felvonókban való használatra tervezett biztonsági berendezések.

4. Villamosenergia-fogyasztásmérők.

5. Háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzat

7. Rádióelektromos interferencia.

8. Speciális villamossági termékek hajókon, repülőgépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi szervek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben a tagállamok részt vesznek.

9. Szakembereknek szánt, rendelésre készült értékelő felszerelések, amelyeket kizárólag kutatási és fejlesztési létesítményekben lehet használni kutatási és fejlesztési célból.



A gyakorlati példát meg tanfolyamokon (VBF) meglehet szerezni és az elosztói dokumentációk is megvásárolhatók.

m

...de nézzünk egy 250A alatti képzetlen személyek számára is kezelhető műanyag, kettős szigetelt kiselosztót/lakáselosztót.

 

Először is nézzük hogy környezeti szempontból és IP szempontból megfelelő helyre lett-e szerelve, biztonsági távolságok, kezelhetőség, karbantartáshoz rendelkezésre álló hely megfelelő-e, az eredeti terméken/elosztón nincs-e változtatás. Pl nem a kikönnyített részen van kivágva, a felfogatócsavarok zárófedele fel van-e helyezve, tartalék áramkörök és tartalék hely rendelkezésre áll-e, van-e kötés az elosztóban, (ha van akkor az rögzített-e. WAGÓ tartó vagy sínre pattintható sorkapocs)

A beépített alkatrészek rendelkeznek-e CE tanúsítvánnyal. (általában minden letölthető a netről ha az üzletben nem adtak), megfelelő zárlati áramú, kioldó áramú, karakterisztikájú kismegszakítók, kapcsolók kerültek-e beépítésre. Gyenge és erősáramú elválasztások ("okos otthon hülye szerelővel" ...mondja a mondás...:-))

Mechanikus próbák (KI-BE vagy LE-FEL kapcsolások, AVK TEST gomb)

Műszeres mérések (Feszültség, PE vezető folytonosság, hurokimpedancia, terheléses áramerősség, szigetelési ellenállás. - különösképpen a 3~ sorolósín szemrevételezésével- ("flexel" való vágás)

Szerkezeti kialakításra vonatkozóan (MSZ EN 61439-1 11.2-11.8.)

1.A burkolatok védettségi fokozata;

2.Légközök és kúszóáramutak;

3.Áramütés elleni védelem és a védőáramkörök épsége;

4.A beépített alkatelemek beszereltsége

5.Belső villamos áramkörök és összekötések

6.Külső vezetőkhöz való csatlakozókapcsok

7.Mechanikai működés

Működési jellemzőkre vonatkozóan (MSZ EN 61439-1 11.9-11.10.)

8.Dielektromos tulajdonságok

9.Vezetékezés, üzemi működés és funkció

Feliratok megléte. (elosztó megnevezése, áramkörök feliratozása, veszélyes feszültségre utaló piktogram vagy felirat) Mindez TARTÓS FELIRATtal!

Tartós felirat: Az  azonosítónak ellen kell állni vízzel itatott ruhadarabbal 15 másodpercig, majd újból 15 másodpercig benzinnel itatott ruhadarabbal való kézi dörzsölésnek.

stb,stb majd a dokumentálás, aláírás a gyártó részéről, adattábla elhelyezése elosztón kívül és belül. (tartós felirattal:-))

Előzmény: szakmókus (146053)
Jahno Creative Commons License 2024.08.20 0 0 146061

Majd csak ezt kell kitalálnom, hogy mikor a klíma 3.97kw fogyasztást ír, a fogyasztás merő 4,19-et akkor melyiknek kell hinni. Havernak mondtam, hogy be kellene rakni még kettőt, akkor legalább 4 értékről nem tudnánk melyik a valós :-D

Előzmény: Jenne60 (146058)
Jenne60 Creative Commons License 2024.08.20 0 0 146060
Előzmény: Lacivill (146059)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!