A legvastagabb vezeték kivételével az összes többi kötés mehet WAGO-val. A vastaghoz is létezik WAGO, de nehezen beszerezhető és piszok drága, a vastagot (ha nincs nagy WAGO) úgynevzett fővezetéki sorkapocsban kötném, de mindezt egész biztosan nem fogod visszagyömöszölni a doboz mélyére.
3 fáris esetén ha a nulla (kék) vezetéken van kötés hiba (szenesedés), akkor azzal egyidőben, hogy a lakás egyes pontjain csökken a feszültség, azzal egyidőben más pontokon viszont emelkedhet a feszültség. Márpedig sok drága 230 voltos készülék nem éli túl, ha a 300 voltot adnak neki. (1 fázisra kötött házakat/lakásokat ez a veszély nem fenyegeti)
"és látom, hogy az egyik zöld-sárga vezeték meg van törve."
Az a vezeték egy vezeték hüvelybe lett bedugva, ami ezután szarul lett rápréselve, ezért a vezték elkezdett kicsúszni a hüvelyből (gyakori hiba, én csak akkor használok vezetékhüvelyt, ha muszáj, itt pl nem volt muszáj). Valószínűleg a vezeték vége még benn van a hüvely fém részében, tehát valamennyire még érintkezik. Da az is valószínű, hogy kézzel simán ki tudnád rántani onnan és előbb-utóbb anélkül is ki fog esni a hüvelyből.
A többi tudnivalót már elmondták a többiek (összes kötés lecserélése megbízhatóra)
A bekarikázott részen a kék vezeték eredetileg fekete szigszalaggal volt betekerve. Aztán amikor elkezdett elégni az a szar kötés, gondolom odament egy kókler, megnyomkodta kombinált fogóval, majd a szenesedett kötést betekerte kék szigszsalaggal. Most ez a kék szigszalg szenesedik.
Amit kicsúszottnak látsz az szerintem érvéghüvelyezett sodrott vezeték, és az nem áramvezető -normál esetben. Persze ettől még az nem jó úgy.
Viszont több elszenesedett kötés is van a dobozban amik biztosan nem jók. De a többit is rendes kötőelembe kell tenni. tehát szigszalagozott gümecsek nem lehetnek.
+1 Abból a falból ki kellene szedni azt a dobozt és egy nagyobbat kellene odarakni ahol tisztességesen elfér minden tisztességes összekötőkkel összekötve.
Továbbá mindenhol máshol hasonlóan, ha hasonló alkotmány van máshol. (az elvakoltakat is)
Jó, hát 99%, hogy abban a házban alu-réz összegányolás van valahol. A piros drót jó eséllyel alu, de a wago-ba is csak kókányolva van a réz. Azt onnan kibaszni és csatos wagot rakni a helyére és mndenképpen közvetlen a dróttal érintkezzen, ne azzal a hülyeséggel amit lentebb is észrevételeztek. Nem, az úgy nem jó, ahogy a kéknél sem.
Sziasztok. Adott egy családi ház 3 fázis 16,16 és 10amperes megszakítókkal. A belső rész újra lett vezetékelve 9 éve, de az óra után van egy doboz, abban elég kaotikus a helyzet, ahhoz egyik szerelő sem nyúlt kellő alapossággal, pedig pár százezret elvittek már.
Pár hónapja tapasztaljuk, hogy bizonyos lámpák villódznak, mindig ugyan azok. Tegnap este egyik pillanatról a másikra a lakás egyik részében elment az áram. Nézem a benti kismegszakítókat, mint felfele áll. Kimegyek a mérőhöz, ott is fel van kapcsolva mindhárom. Hívtam egy szerelőt, aki elmondta, hogy a kötések meg minden, megy új vezeték 10mm2 be stb, fel sem tudtam fogni, de nem ér rá csak jövő héten. Lefotóztam azt a förmedvény dobozt, és látom, hogy az egyik zöld-sárga vezeték meg van törve. Ez okozhatja azt a problémát?
Tudom, hogy nem tökéletes, ezért fogok is kapni itt kritikát, de az a helyzet!