Kérdezd meg attól aki bekötötte ezelőtt 50 évvel! Amikor még nem volt sem pen, sem más, csak 3 fázis meg valami. De a 220-as konnektorok azok védőföldesek. 2 db 3 fázisú dugalj van felrakva. Az egyiken 3 fázis + 1 kék szál. A másikon 3 fázis + 1 piros szál. A gumand táblában van egy 10 csavar,( nem akartam kibontani) de kibontom , szerintem arra van minden kötve.
Az ÁVK val kapcsolatban természetesen igen, de mondjuk egy 4 pólusú ÁVK nál egy 3 f motor esetén nem fog semmi jönni a nullán. A rejtett nullázás pedig azért veszélyes és tilos, mert a probléma akkor adódik ha valahol a nulla vezető elszakad(kötéshiba). Ilyenkor a védővezető vezeti az üzemi áramot is amely feszültségesést hoz rajta létre és a testek potenciálra kerülnek.Még nagyobb probléma ha a PEN vezető elszakad mert ilyenkor minden test potenciálra kerül a fogyasztókon keresztül.
Szerintem így is, úgy is elment volna. Röviden annyi hogy vettem egy kis Parksides plazmavágót, amikor bekapcsolom érezhető hogy a kompresszor fordulata megváltozik. Hiába van bent a 3 fázis, minden 1 fázisú konnektor 1 ugyanazon fázisról megy. Ha így elbírja a rendszer akkor gondolom hogy 2 fázisról nem lesz annyira terhelve. Fi relé nincsen. Ennyi kösz.
Ezért nem szabad összekötni vagy ha valaha összeolt akkor bontani kell mert az AVK azt várja hogy ami áram elmegy a fázison az jöjjön is vissza a nullán.
Ha nem ezt teszi akkor valami kerülő úton van és az nem jó akkor le kell oldani. Ilyen kurva egyszerű dolog ez csak az emberek nagy része ezt nem tudja valami oknál fogva megérteni és nem tudom miért. Semmi veszélyes dolog nincs ebben hisz ha van működő fogyasztó és megfogod a nullát és a ZS vezetéket akkor is le fog oldani.
Mindenképpen győződj meg róla hogy a 4. vezeték védővezető kapocsra csatlakozik. Ha ez megvolt egy nullát kell kihúznod a többi vezetékkel azonos keresztmetszetűt. Egy elosztó dobozba rakd az egészet és vigyél külön kábelt a motornak és az 1 fázisú dugaljaknak.
Félig meddig már válaszoltál is a kérdésemre. Be kell húzni egy nulla vezetőt. Anyagában meg keresztmetszetében azonos? Nem tudom miért, de ha behúzok egy 2.5 mm átmérőjű rézhuzalt, akkor biztosan nem lövök mellé. ( 15 Amperes biztik vannak.)
Nem csak azért tilos mert a szabvány tiltja hanem mert veszélyes is. Gondolom hallottál már a rejtett nullázásról. Egy védővezetőnek indított vezetéket később nullának használni nem lehet mert a védővezetőkön üzemi áramot vezetsz.
Akkor légy szi olvasd el az előző hsz emet és próbálj kiokoskodni valamit. Nem olvastad az elejét. Van a műhelyben egy 4 pólusú dugaljam, arról szeretnék 2 db egy fázisú konnektort működtetni. Ha rákötöm egy 3 fázisú motorra, akkor a 4. szálat védőföldnek kötöm. Tehát be kellene még húznom egy szálat + ba. Mi legyen ez a szál 0 -é, vagy védővezeték? 0 nem lehet, mert már a motorbekötésnél védő föld. Hogyan tovább?
Hibás az elképzelés. Nem lehet arra használni amire szeretné. Ha védővezető sínre van kötve csak védővezetőnek lehetne használni, ha nullára akkor nullának. Az említett üzemi áramok miatt. Potenciálrögzítő földelés kialakítása csak a betáplálásnál szükséges és egy berendezésen belül vagy TN vagy TT rendszer alkalmazható. Feltételezhető hogy a kék vezeték PE, ebben az esetben egy a többi vezetővel azonos anyagú és keresztmetszetű nullavezetőt kell kihúzni, ha nulla akkor pedig egy védővezetőre lesz szükség.
"Ha te egy 3 fázisú villanymotort kötsz be 4 pólusú rendszerbe hova kötöd a 4. szálat? Ha arról a dugaljról akarsz működtetni 3 egyfázisú berendezést akkor hogyan kötnéd be?"
Sehogy.
A 4 pólusú és az 5 pólusú dugaszoló aljzat alkalmazása nem úgy vagyon hogy ez van vagy az, vagy eddig is erről ment, ezt szeretem,ez van felrakva ehhez kell alkalmazkodni,ez terjedt el meg a szomszédban is így van mégis él stb......
A négy pólus 3~ és védőföld. Ha vezérlés van például motor indító mágneskapcsoló az csakis 400V-os tekercsel lehet,vagy 400V/230V transzformátorral 230V-os tekercsel. A 4 pólusú aljzatból nincsen leletőség transzformátor nélkül 230V-os berendezést működtetni.
Ha szükség van a 230V-ra valamely berendezésnek és a három fázisra is, (például 10KW hősugárzó) az ötpólusúba kötendő.
Ez a tilos dolog olyan béna mert nem tilos csak nem fog jól működni azaz nem veszélyes csak műszaki problémát okoz.
Azért mondják mindenhol hogy tilos mert a villanyszerelők egy része félnótás aki 5 képletet sem tud megjegyezni így hátha megmarad a fejében hogy tilos összekötni.
Teljesen logikus minden értelmes embernek hogy nem alakítunk ki szántszándékkal kerülőutat az AVK után.
Egy bizonyos keresztmetszet után a ZS lemarad azaz nem kell ugyanazon keresztmetszetnek lennie mint a másik két vezetőnek.
Tilos a pirosban átmenni vagy bevenni 3* annyi gyógyszert mert meghalsz főleg ha vonattal játszod el.
Abból a 4 eres kábelből tudni kellene, hogy mi a negyedik ér. Amíg csak egy készüléket üzemeltetsz, addig arra használhatod, amire szeretnéd, nulla is lehet, vagy védőföld is, amíg az óránál jó az összekötés a nulla és a védőföld közt, addig bajod nem lesz belőle.
Ha nullára van kötve, akkor védőföldet kellene kihúznod, ha védőföld, akkor nullát, ha PEN, akkor meg a műhelynél kell karót leverned, és ott szétválasztanod.
Mivel nem akarsz még egy szálat behúzni, mindenképp rá kellene kötni az óránál a PEN-re, vagyis a szétválasztás előtti pontra.
Ezután jöhet a karó, és a műhelynél megcsinálni a PE-t és az N-t. Ezekről a pontokról meg viheted a konnektorokhoz.
" Ha, az a negyedik kék ér 0, és azt rákötöd ugyanúgy a motor földelő csatlakozására akkor az már egy védő nullázás lenne." És az miért baj? És ha erről a pontról akarok működtetni még + két 1 fázisú berendezést,( amikor a motort kihúzom, és helyette bedugok egy másik 4 pólusú dugóvillát) külön fázisról akkor hogyan kötöm be? De tegyük fel,hogy a motornak is menni kell, de még nekem is kell 2 egyfázisú fogyasztó külön fázisról, akkor hogy kötöm be? Mert akkor már nem lehet védőföld is meg nulla is.Ezen rágódunk már 3 napja.
Sziasztok. Jó hosszú ez a dolog ezért nem lapoztam el az elejére,viszont néhány tény kérdésben tudok talán segíteni. Első dolog, hogy a PEN vezető a főelosztóba érkezik, és ha ott szétválasszák nulla és védővezetőre, azt a későbbiekben már tilos összekötni, mókolni. A szétválasztás után PE és N. Egy áramkört akkor hívhatunk áramkörnek, ha az összes üzemi vezetőt tartalmazza, vagyis L1 L2 L3 N PE. Egy fázisnál értelemszerűen egy fázis van. Nincs olyan opció, hogy fázist viszek, nullát meg majd valahonnan lekötök. Ez vonatkozik a védővezetőre is. A nullla védővezető cserélgetése mókolása azért nem okos dolog, mert ebben az esetben a védővezetőn is folyhat üzemi áram ami kellemetlen dolgokat produkálhat például a csaptelepnél. Remélem tudtam segíteni és nem írtam olyat amit már tízszer leírtak vagy amúgy is tudtátok. Ha valami van még jöhet a kérdés.😀
Ezzel megint nem mondtál semmit. Egyet fújsz mint a pereces. Akkor másképp kérdezem. Ha te egy 3 fázisú villanymotort kötsz be 4 pólusú rendszerbe hova kötöd a 4. szálat? Ha arról a dugaljról akarsz működtetni 3 egyfázisú berendezést akkor hogyan kötnéd be? Amikor nem akarod erről üzemeltetni az egyfázisúakat, vissza dugod a 4 erest és megy tovább. Ezt neked a főnök ( megrendelő ) kiadta munkába old meg! Ne azt mond hogy húzok egy 5 eres kábelt? Rajzold le!
Attól nem függ. Miért függene? Ahonnan áttérsz egyfázisú áramkörökre, onnan egyfázisú áramkörök vannak. Nem érted? Ahol egyfázisú áramkörökre térsz át, onnan egyfázisú áramkörökre tértél át. Onnan nem lehet közös nullavezető.
Na eldöntöttétek már? Mert közben már leégett a ház, én már rég meghaltam, jó lenne tudni most már hogy hogyan kössem be. Maradjunk annyiban hogy a háromfázisú 4 pólusú konnektorban 3 fázis + védővezető, vagy 3 fázis + 0 van. Mert ha bekötök egy 3 fázisú csillagkapcsolású asszinkron motort, a 4. szálat biztosan védőföldnek kötöm. Akár nulla, akár védővezető. Tovább? várom a megoldásokat. Egyedül a B Jacáét találtam jó megoldásnak, de azt is csak úgy ha még külön hozok egy nulla vezetőt, amelyik minden fázishoz nulla.
Ugye hogy ti kavarjátok? Mekk meg nem tud mást, mint regisztrál szerelőt. Nekem az óra után az első dobozban volt szétválasztva a nulla és a védő föld. És nem volt semmi féle sin.( a másik háznál).
" Ezt nem lehet érteni? " Attól függ hogy a bekarikázott rész hol van. Az óratokban a PEN szétválasztásnál? Vagy a 5 pólusú aljzatban? Mert az nagyon nem mindegy. Mert ha az óratokban, akkor 3 fázis, 3 nulla, 3 védővezető. Ha az 5 pólusú aljzatban, akkor csak onnan 3 fázis,3 nulla, 3 védő vezet. És ha nekem már ott van a 3 fázis, védővezető a 4 pólusú aljzatban, akkor már csak a nullát kell elhoznom az óratokból.