Keresés

Részletes keresés

tfe_tng Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126073

Leírta. Sütő + főzőlap.

Előzmény: soproniirsai (126072)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126072

Milyen fogyasztók terhelték túl ezeket a köröket?

Előzmény: Bicajos2021 (126062)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.14 -1 3 126071

Te vagy a röhögőgörcs generátor az Index fórumain. Amikor a másfél milliós villanyszerelésnél a szelektivitás szükségtelenségét hirdeted azzal, hogy akkor megspórol 15 ezer forintot.

 

Az érintezők tananyagában meg benne van, hogy a felülettől elég kevéssé függ a jósága. Persze, aki nem olvas szakmai anyagokat...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126057)
Bicajos2021 Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126070

Ezt a "kolléga 70 ezerért cserélné" kitételt nem értem, mire van vonatkoztatva, a lakásra kértem rézre cserét, a teljes rendberakással (és csak  kábelcstornázva oldható amúgyis meg - sokfelé vb fal, már teljes beépített bútorok) tett árajánlat többszázezres volt és bevallom, a lakásban már csak lakni szeretnénk, egy ilyen felújításszerű - volumenű munkálat sok nekünk, mégha anyagilag meg is tudnánk oldani. Végszóként: síncsere hogy történik? Mert e!megyek holnap egy elektromos szaküzletbe megnézni egy dobozt, pasztát venni, de a ti tanácsaitok sokat segíítettek, köszönöm!

Előzmény: botsinkai (126063)
majkel Creative Commons License 2021.11.14 -1 4 126069

Te egy egymondatos megjegyzésből is bármikor tudsz végtelen posztmennyiséget generálni.

Nekem meg ehhez nincs se kedvem, se időm. :)

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126058)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.14 0 1 126068

Az a réz sín is csak azért nem olvadt el mert magasabb az olvadáspontja mint a műanyag wagonak.

Meggyőződésem hogy nem a wago a hibás a rendszerben, hanem a szakszerűtlen szerelés és a nagy terhelés. Oda szakember kell aki rendberakja szépen az egészet.

Előzmény: arenarock (126067)
arenarock Creative Commons License 2021.11.14 -1 1 126067

... Mert a képen már a cserélt wagó látható. Az eredeti elolvadt...

Előzmény: kiggyo (126066)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.14 0 2 126066

Hát hogy ebből a szarkupacból miért a wago lett bűnösnek kikiáltva az rejtély. Ideiglenesen megpróbálhatod a síncserét, de leginkább hívj szakembert mert ez úgy ahogy van egy rémálom, ebből nagyobb baj lesz.

Előzmény: Bicajos2021 (126062)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126065

Érdekes lenne tudni, hogy a felső réz sínen látható égésnek nincs-e köze a mostani balhéhoz (vagy az egy régebbi ügy), de ezt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni ;)

 

A képen látható szakmai hibák:

- alumínium vezetékek vannak kötve réz bekötési pontokba (amibe kizárólag réz vezetékek mehetnének) ez nem maradhat így, ezt a képet előre küldd el a kihívott villanyszerelőnek, ő tudni fogja, hogy milyen anyagokat hozzon magával (talán elég lesz egy marék WAGO és egy liter alu paszta :)

- ugyanabba a bekötési pontba nem mehet tömör és flexibilis vezeték. A tömör eret át kellene költöztetni egy másik tömör mellé (de réz aluval sehol nem érintkezhet!). Persze az lenne a legjobb, ha valamennyi vezetéknek külön salyát juk jutna.

 

"nem vállalhatok szakérteélem nélkül egy dobozcserét!"

 

Csak emiatt még nem szükséges az elosztó cseréje.

Előzmény: Bicajos2021 (126062)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126064

"Ja, közben klímát is rakatott fel az ösmerős."

 

Ezért is kérdeztem Bicajostól, hogy a hiba megjelenése előtt nem lett-e üzembe helyezve valami új nagy áramfogyasztású készülék. Mert ha egy kötés két évig hibátlanul működik, majd hirtelen megolvad, akkor annak többnyire valami külső oka van.

Előzmény: botsinkai (126059)
botsinkai Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126063

Nyilván túl volt terhelve, sokszorosan. 2,5 alu mért fővezetéknek ölég karcsú.  Kolléga 70e-ért cserélné, sokallják. Így marad, míg el nem olvad.

Előzmény: kiggyo (126061)
Bicajos2021 Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126062

Köszönöm Urak a gyors és alapos válaszokat, amikre emlékszem, reagálok: Mindkét alu vezeték részben olvadtnak tűnt, a wago volt lecsepegősen olvadt (lefelé volt cseppalakú, persze, le nem csepegett), a rézvezeték kb. 5 cm hosszú, az alupasztáról sose hallottam, a korábban itt szerelő villanyász biztosan nem használta, semmi nyomát nem látom -igen, a fotót utólag nem tudom megcsinálni, akkor nem is gondoltam rá, százzal vert a szívem, izzadtam, nem szeretek a villannyal játszani, különösen mióta egy originál kinai kiskompresszor főkapcsolója fordítva volt bekötve és a volt (vélt) betápot kivéve, vigan megrázott- na, mostmár mindig lecsapom a villanyórát (nem szószerint kell érteni :-) ), szóval, óvatos vagyok, de Wago helyett mostmár inkább külön csokikat fogok fasználni, de a nagyobb problémám, hogy csak egy szabad hely van a wagóból kivezetett kábelnek, azért akarnék többhelyes 0 sínt felrakni. A szétolvadt wago kb 2-3 éves volt és mindhárom csatlakozója meg volt feketedve, oxidálódva, szét kellett tördelni a vezetékek kiszabadításához,egymás mellett ment be a két alu és a szélsőből ki a réz. Használ az, ha két szélen a két alu és középen a megnövelt réz?De továbbra is a 0 sín csere izgat! Itt van néhány kép, a 0 sínen az üres hely régebbi, akkor szerelt "sercegő zaj" miatt egy szerelő.Ki lehet azt a szerencsétlen sínt cserélni?Nagyobbra? bocsánat, ha nem minden kérdésetekre válaszoltam, oda-vissza ugráltam a fórum és a válaszoldal között, lehet, kimaradt valami, remélem a képek még most is mutatnak nektek valamit. Hoppá, előszedtem a kismegszakítókon található fogyasztók táblázatát - párom javasolta, hogy csináljunk!! - és ott látom, hogy a két kismegszakító, amelyik a Konyha és a Konyha-tűzhely fogyasztókat látja el, valszeg a két érintett alu kivezetése bocs ez hülyeség, akkor rövidzár lenne, ha a kismegszakítőkból kijövő vezetékek lennének a wagóba kötve - de akkor is annak vélem. Majd, ha párom harcképes lesz, lekapcsolgatom felváltv a két kismegszakítót és meglátjuk, mi mire reagál a táblázatban - elég prcíznek vélem a táblázatot.Itt vannak a képek és nagyon köszönöm a válaszokat, síncsere azért csak csak izgat, nem vállalhatok szakérteélem nélkül egy dobozcserét! Véleményetek szerint, a szükségjavítás elvégzése után várjak szerelőre, hogy "szétossza" a fogyasztókat, vagy hagyjam nyugodtan? Most arra jutottunk a párommal, hogy a sütő és a felmérés után berakott indukciós főző együttes használata terhelte túl, azokat biztosan külöbkötöm, ha a síncserét meg tudom oldani! Üdvözlettel - bicajos

 

kiggyo Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126061

Ha rendesen sikerült feltisztítani és nem volt túlterhelve akkor annak nem szabadna melegednie. 

A paszta nem a tisztítást sprórolja meg, hanem az újraoxidáció ellen véd.

 

Pár éve vettem egy mobilra kapcsolható hőkamerát, pont az ilyenek miatt. Benézek az elosztóba és látszik előre hol vannak gyenge pontok.

 

Amúgy a wago nem valami nagy felületen érintkezik, könnyen túlmelegszik ha nem ha nem tökéletes a kontakt vagy túlterheled.

Előzmény: botsinkai (126059)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126060

"

úgy, hogy ezt az összeszorított fém-fém érintkező felületet sem levegő, sem pára, sem nedvesség soha többé nem képes megközelíteni"

 

 

Jól megfogalmaztad mi a pasztázás célja.

 

Bár elméleti világodban működik a tökéletes elzárás, a gyakorlatban azért csak közékúszik az a rohadék. Láttál-é már UTÓLAG eloxidálódott elektromos kötést? Szemes saru, rugalmas rögzítés ellenére is van szép számmal. Annak mi az oka?

 

De hagyjuk a picsába egyébként, megint fingfűrészelünk egy olyan szaron hogy betartsuk-e az olcsó és egyszerű technológiát, hihetetlen energiád van erre.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126057)
botsinkai Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126059

Csak érdekességképp: ismerős nemrég szólt, hogy valami serceg az elosztóban. 2008-ban csináltam a belső hálózatot, a mért fővezeték (2,5 mm2 alu) cseréje hamarosanra be volt tervezve. Mostanáig nem sikerült, a 2,5 mm2 alut akkor pasztával összewagóztam, mostanra a wago elolvadta magát. Pasztástól. Ja, közben klímát is rakatott fel az ösmerős...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126057)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126058

Te is segíthetsz a barátodnak, ha ennyire jó vagy fizikából.

Mindig szeretek mesterektől, logikus érvekből tanulni.

Előzmény: majkel (126056)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.14 0 0 126057

"Nem attól ég szarrá hogy egy hétvégéig nem volt rajta paszta, hanem attól hogy évekig."

 

Ezt részletezhetnéd egy picit, mielőtt arra gondolnék, hogy fizikából fel voltál mentve már az óvodában is: én elkezdek egy mondatot, te pedig befejezed.

Tehát:

A megcsiszolt alumínium vezezték bedugásakor a WAGO rugóereje az áramvezetéshez elég nagy felülten egymáshoz szorítja a fémtiszta alumíniumot a WAGO rozsdamentes acéljával, úgy, hogy ezt az összeszorított fém-fém érintkező felületet sem levegő, sem pára, sem nedvesség soha többé nem képes megközelíteni. Ezen a részen az alumínium a későbbiek során úgy képes oxidálódni, hogy....

... és ezt a mondatot fejezd légy szíves be értelmes, logikus szavakkal úgy, hogy hogy ne kapjak röhőgőgörcsöt.

Előzmény: kiggyo (126055)
majkel Creative Commons License 2021.11.14 -1 2 126056

:))))

Like

Előzmény: kiggyo (126055)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.14 -1 4 126055

Megint kezded a szókiforgatós játékot, szokásodhoz híven.

 

A szükség nagy úr, ha azonnal kell akkor megcsinálja ahogy tudja, majd amikor kinyit a bolt vesz hozzá való dolgokat és befejezi szakszerűen.

Ilyen egyszerű.

Nem attól ég szarrá hogy egy hétvégéig nem volt rajta paszta, hanem attól hogy évekig.

 

Van kérdés? Szívesen válaszolok.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126054)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.13 -2 0 126054

"Az alu paszta a technológia része."

 

Egyetértek.

 

"Filléres dolog ráadásul."

 

Egyetértek.

 

"Aki azon lamentál hogy ki lehet-e cigánykodni egy kis spórolás okán az ne szereljen inkább villanyt szerintem."

 

Egyetértek.

 

"A technológiát betarta örök élet a wago az aluval."

 

Egyetértek.

 

Tehát ha valakinek van otthon wagója, de nincs alu pasztája és ott áll a családja a tök sötétben az egyre hidegebb házban, annak te azt javaslod, hogy várjon a sötétben vacogó családjával, amíg holnap (vagy pl egy karácsonyi hosszú hétvége után) újra kinyitnak a műszaki boltok és beszerezheti az alu pasztát? Rólad el is hinném, hogy azzzal riogatnád szerencsétlent, hogy ha paszta nélkül teszi fel az új wagót, akkor egészen biztos, hogy le fog égni a háza... fogalmad sincs a való világról csak játszod az agyad a kérdező kárára.

Előzmény: kiggyo (126053)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.13 0 1 126053

Az alu paszta a technológia része. Filléres dolog ráadásul. Aki azon lamentál hogy ki lehet-e cigánykodni egy kis spórolás okán az ne szereljen inkább villanyt szerintem. A technológiát betarta örök élet a wago az aluval.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126052)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.13 -1 0 126052

"egy tömör, talán másfeles rézvezeték a doboz felső részén található, csokiszerű csatlakozó sínbe csavarozva"

 

Ezen csokiszerű izé és a wago között kb milyen hosszú a vékony réz vezeték szakasz? Úgy értem két centi vagy húsz centi?

Ez a wago két napja lett oda betéve, vagy húsz éve?

Ezen a wgo-n sok éve nagy áram folyik, vagy tegnap dugtad be először az új hősugárzódat?

 

Utólag már hiába mondom, hogy mielőtt bármit megváltoztatnál, fényképezd le a helyszínt minél több szögből, mert aki már látott sok meghibásodást, az nagyon sok dolgot meg tud állapítani egy képről, a te elmondásodból meg többnyire csak találgatni lehet. Amúgy talán még most is segítség lehet egy pár kép.

 

"nem akarok vakon nekiugrani, nehogy áram nélkül maradjon a lakás, villanyszerelő meg több hétre vállal"

 

Ha az alumínium vezeték felületéről lekapartad/lecsiszoltad a (kb tized milliliméter vastag és láthatalan) oxid réteget a bedugás előtt, akkor az új WAGO valószínleg kb száz évig jól fog működni (szerintem akkor is, ha nincs benne alu paszta). Ha nem kapartad meg, akkor csak a Jóisten tudja, hogy mennyire megbízható az érintkezés az alu vezeték és a wago között.

Tehát szerintem:

- régen megblankolt alu vezetékvég, ha úgy dugod be a wgóba, hogy nincs megcsiszolva = kb 75 % hogy soha nem lesz baj, 25 %, hogy egyszer baj lesz az oxidált vezeték miatt

- ha alu vezetéket úgy dugsz be a wgóba, hogy előtte megcsiszolod, de nincs kéznél alu paszta = 99% hogy soha nem lesz baj (ha a kötés nem mozog/rezeg)

- ha alu vezetéket úgy dugsz be a wgóba, hogy előtte megcsiszolod és még alu pasztát is nyomsz bele = 99,9 % hogy soha nem lesz baj

Előzmény: Bicajos2021 (126049)
arenarock Creative Commons License 2021.11.13 0 1 126051

Először is kéne tudni, hogy a wagó melyik része volt megégve, és esetleg melyik vezetéken olvadt el a szigetelés.
Ha a sinre menő réznél, akkor vastagabb réz, és rendesen visszahúzott wagó a megoldás. Ha valamelyik vagy mindkét alunál, akkor az alut megtisztítani, (esetleg lecsípni az égett részt ha van még vezeték) és a továbbiakban wagópasztával szerelni.

Előzmény: Bicajos2021 (126049)
majkel Creative Commons License 2021.11.13 0 0 126050
Előzmény: Bicajos2021 (126049)
Bicajos2021 Creative Commons License 2021.11.13 -1 0 126049

Üdv, a lakásomban kellemetlen, égett szagot éreztem - nem főzés, nem dohányzás - és aránylag rövid idő alatt a kismegszakítók (bejövő vezetékek) dobozára terelődött a gyanú, létra elő, doboz körbetapogatva, meleg a jobboldalon a felső oldal. Lecsavarozva a doboz burkolatot, azonnal szemetszúrt egy megpörkölődött Wago hármas, alaposan meg is olvadva, amibe két MM alu fal volt bevezetve, és kifelé egy tömör, talán másfeles rézvezeték a doboz felső részén található, csokiszerű csatlakozó sínbe csavarozva. Persze az óránál azonnal lekapcsoltam a bejövő feszültséget, kerestem egy 3-as Wagot, lecsapós rögzítéssel volt csak , beszereltem és most kérdezek. Mi a fenétől olvadt el  a Wago, elég-e, ha vastagabb rézvezetéket használok, persze, gondolom, ki kellene cserélni a már hiányos csokiszerű csatlakozót is. Na, itt vagyok megfogva, mit kell vennem és a nullavezető sínre

 könnyen fel tudom-e csvarozni, mert azért nem akarok vakon nekiugrani, nehogy áram nélkül maradjon a lakás, villanyszerelő meg több hétre vállal.

Törölt nick Creative Commons License 2021.11.12 -1 0 126048

Naja... okoskodó hülyék szakmán belül is mindig akadnak.
Az értelmes, logikusan gondolkodó ember azonban kiszúrja őket.
Ennyi.

Előzmény: cucu (126045)
sequelguru Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126047

Köszönöm mindkettőtöknek!

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126042)
Jahno Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126046

Nem nézi le és sok mást sem. Tök jó arc, csak a burkolók sokat pofáztak bele a dolgába, holott elég jól értelmezhető magyarázatok adott mindenfélére.

 

Amúgy össze is vesztek a posztja alatt, hogy a gép az nem megSZÁRAD hanem KÖT (:-

 

Tanulmány meg szerintem legyen fordítva, hozzunk valamit, de már csak analógia mentén is valószínű tünetmentes fertőzöttek 100millió kaptak oltást és mégsem nézett ki gyilkosságnak. Meg ezt célzottan pár ezres csoportokon is csinálták elég rendes követéssel, különböző fázisokban. Idehaza tavasszal a Semmelweis csapata írt róla egy tájékoztató csikket, akkor még emlegették, hogy egyelőre nehéz utókövetni. Na, azóta már bőven lehet, mert minta az van.

Előzmény: cucu (126045)
cucu Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126045

Hello

 

off

Miért érzem azt, hogy ez a kedves úr, lenézi a burkoló szakmát? Úgy nyilatkozik, mintha a burkoláshoz ennyit kéne mindössze érteni. Pedig az UV fényes megkötés forszírozását a tájékoztató tartalmazza, azaz felhasználói, "háziasszonyi" szintű kérdést feszeget.

 

De ha lesz időd, túrjál olyat is, ami ennek az ellenkezőjét állítja, (nem a burkolásra gondolok) mert abból is van bőven. Nem véletlenül nem egyeznek az álláspontok szakmai körökben sem.

Előzmény: Jahno (126044)
Jahno Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126044

Ebben a témában itt a napi megmondás, de túrhatok leírást a Boston Memorial csapatától vagy Pasteurtől is, csak az kicsit nehezebb anyag, nekem is nehéz mindig előkapni mert nem kedvenceltem el, viszont általában tökre nem érdekel senkit:

 

Előzmény: cucu (126043)
cucu Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126043

Én pont fordítva látom!

 

Az egyén számára elkésett, az emberiség számára nem.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125985)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.12 -1 0 126042

"Ha a meglévő UTP mellé behúzol egy 2x0,75-öt a zárnak, akkor az vélhetően bármire meg fog felelni"

 

Tipp: ha utólag már nincs lehetőség ilyesmire és kevés az energia az UTP érpár túlsó végén, akkor lehet csinálni ezeket is:

- a mágneszár érpárára annyival magasabb feszültséget teszünk, hogy üzemelés közben a drót túlsó végin pont meglegyen a kb 12 volt (pl a leggyakrabban használt riasztóberendezés tápegység transzformátorok kb 16 voltosak)

- az UTP érpárra bent a lakásban 15-50V egyenfeszültséget teszünk, amit a kapuban egy DC-DC konverterrel visszaalakítunk a kívánt feszültségre (de egyenfeszültség esetén a mágnes-zár nem fog zúgni, csak halkan kattanni, nagyon sokan viszont a zúgásra várnak és addig nem is próbálnak ajtót nyitni)

 

"bár vannak olyan kaputelefonok, amik kimondottan ellenjavallják a csavart érpárt a videohoz."

 

Tudnál erre példát mondani? Mert a csavart/sodort érpár aszimmetrikus video jel esetén semmivel sem nem rosszabb, szimmetrikus jel esetén meg éppenhogy százszor jobb, mint a csavaratlan párhuzamos érpár.

Előzmény: Alpári Gnác (126041)
Alpári Gnác Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126041

Ha a meglévő UTP mellé behúzol egy 2x0,75-öt a zárnak, akkor az vélhetően bármire meg fog felelni, bár vannak olyan kaputelefonok, amik kimondottan ellenjavallják a csavart érpárt a videohoz.

 

Szóval összességében nehéz ezt így megmondani, mindenképpen a kívánt kaputelefonból kell kiindulni.

 

Nem reklámozom a Futurát, csak azzal molyolok mostanában, az összesen egy kéteres busszal csatlakozik a központhoz és a monitorok is ugyanígy, kéteres busszal vannak bekötve, ha nagyon gondos akarsz lenni, akkor megduplázod (nyilván a távolság is játszik, a szükséges adatok az install manualban mindig meg vannak adva) és akkor az UTP-ből 4 eret használsz el, tehát ha a 250mA nem elég a zárnak, még akkor is marad 4 ered a bármire.

Előzmény: sequelguru (126037)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126040

"mit érdemes behúzni a kapuhoz, hogy mindennel is kompatibilis legyenn?"

 

- létezik olyan rendszer, ahol a beltéri egységeket (részben) külön-külön kell rákötni a kültérire, itt lehet, hogy kevés lenne az UTP kábel 8 ere.

- létezik annyira nagy lakás/kapu távolság, ahol az UTP kábel ere túl vékony a mágnes-zár energiaellátásához

- létezik olyan rendszer, ahol a gyár a video jel számára koaxiális kábelt ír elő bizonyos távolság felett (két beltéri esetén akár két koax kábel is kellhet)

- talán létezik olyan is, aminél a kapuba muszáj kivimnni a 230 voltot is

...tehát ne akarj olyan kábelezést csinálni, ami mindenre IS jó :)

inkább vezess ki a kapuhoz egy jó vastag csövet, kellemesen lágy ívű kanyarokkal, hogy akár utólag is könnyű legyen akármit is behúzni oda.

Előzmény: sequelguru (126037)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126039

"Elég a beltéri egység."

 

Bármily furcsának hangzik, az egyszerűbb rendszert bonyolultabb felszerelni, ami egy magának barkácsoló laikusnál nem mindegy. A wifis-okostelefonos kaputelefon rendszereknél kevesebb az elcseszési lehetőség :)

 

Tehát neked egy ilyen megoldás kell:

- egylakásos VIDEO kaputelefon rendszer

- két beltéri egységgel

- vezetékes

- kapunyitási lehetőséggel

 

Megjegyzések:

- nagyon sok "egy beltéri egységes" rendszerhez tud adni a bolt második (sőt, olykor harmadik/negyedik) beltérit is, csak kérni kell

- sok rendszernél a beltéri egységek egymást is tudják hívni (intercom), ezt egyes családok rendszeresen használják is

- léteznek olyan kaputelefon rendszerek is, ahol a kinti kamera vieo jelét "el lehet csípni" és rátenni egy tévére is, vagy akár az egész lakás antenna hálózatára, mint egy plusz TV adót

- én nem vennék gagyi minőségű kaputelefont, mert ezeknél túlnyomó részben két évenként újat kell felszerelni, ami nem öt perc munka (tipp laikusnak: pl. ennél a cégnél valószínűleg nem tartanak gyanús megbízhatóságú terméket, persze sok más megbízható kerekedő is van)

Előzmény: sequelguru (126035)
triker Creative Commons License 2021.11.12 0 1 126038

Egy kisebb motorral sokat játszottam mire valamennyire jó lett. Több kondit megvettem próbára... 

Aztán tanácsolták a frekvencia átalakítót. Egy fázisról három fázisra alakít és alacsony fordulaton is nagy nyomatékot ad. A motor szinte az eredeti teljesítményét adja le. 

Már bánom, hogy nem így kezdtem, kár volt tökölni a kondikkal.

Előzmény: faxelektro (126030)
sequelguru Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126037

Ez jónak tűnik.

Ha ráveszem magam hogy mégis újravezetékezek, akkor mit érdemes behúzni a kapuhoz, hogy mindennel is kompatibilis legyenn? Köszönöm!

Előzmény: Alpári Gnác (126029)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126036

"de nem veszi fel a fordulatot"

 

Arra is fel kell készülni lelkiekben, hogy talán extra motorindító kondenzátorra (és a hozzá szükséges automatikára) is szükség lehet.

És ha ez megvan, akkor meg talán a kismegszakítót fogja lecsapkodni a motor induló árama.

 

"terhelés nélkűl 6,5 ampert mutat a lakatfogó"

 

Ezt úgy kell érteni, hogy a papíron 2,2 kilowatt max teljesítményű villanymotorod 1,5 kilowattot fogyaszt olyankor is, amikor csak magában/üresjáratban forog? Én attól félnék, hogy túlmelegszik és leég a motor valamelyik tekercse, ezért hosszasan nem járatnám így.

Előzmény: faxelektro (126030)
sequelguru Creative Commons License 2021.11.12 0 0 126035

Elég a beltéri egység. És egy lakás van, de az emeletre is szeretnék beltérit, a dolgozóhoz.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126031)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.11 0 1 126034

10 mikrofarad/100 W. Szerintem nem a legkisebb áramra kell menni, hanem arra, hogy a kondenzátoron át táplált két tekercs (delta Steinmetz kapcsolásról beszélve), is ugyanakkora áramot vegyen fel és ugyanakkora feszültség alatt legyen, mint a harmadik, amit közvetlenül a 230-ra kapcsolsz. Elvégre ez 3 egyforma tekercs, nem pedig egy főfázis meg egy segédfázis. Bizonyos tekercselési paraméterek esetén egy konkrét üzemállapotban  - áramnál (például a névleges terhelésnél) a motor annyit adna le, mint szimmetrikus három fázisra kapcsolva, ugyanakkor az indítónyomatéka elmarad a három fázissal táplálttól.

Deltában persze általában körülményes tekercsáramot mérni.

Előzmény: faxelektro (126030)
xrami Creative Commons License 2021.11.11 0 0 126033

Sütőpapír és alufólia egyben. Szép sima, nem is gyűrődik mint az alufólia, nem is zörög mint a sütőpapír.

De mire lehet ez jó???... aztán belém hasított a felismerés: CSOKIPAPÍR!

 

Azt pedig mindenre rá lehet gányolni. Mindenre is, például a kínai fólianyomtatású lap lepkeantennára reflektornak.

 

Sőt, szaloncukorpapír lesz belőle.

arenarock Creative Commons License 2021.11.11 0 1 126032

Ha több kondenzátorod van, akkor a próbálgatás a legegyszerűbb. A legkisebb áram az ideális. 

Azt már csak óvatosan jegyzem meg, hogy 2kW-os motorokat már nem nagyon szoktak így üzemeltetni...

Előzmény: faxelektro (126030)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.11 0 0 126031

Lényeges információkat nem adtál meg:

- a kamera képét az okostelefonokon szeretnéd látni, vagy elég a saját monitorja a falon?

- azért lesz két beltéri, mert két lakásos a ház (a kapunál is két csengőgomb lesz)?

 

Egyébként sok kaputelefon a mágnes-zár energiáját nem maga szolgáltatja (üzembiztonsági okokból: pl ha a mágnes-zár zárlatos lesz, attól még a telefon rész továbbra is üzemképes maradjon), ezeknél a zár számára külön tápegység kell.

Előzmény: sequelguru (126028)
faxelektro Creative Commons License 2021.11.11 -1 0 126030

Felszereltem egy 45 mikros kondenzátort és jol működik most ujbol van egy háromfázisos motor át kell kötni monosra 2,2kW-2800 fordulat 100 mikros kondival probáltam de nem veszi fel a fordulatot majd rá raktam még egy 25 mikrost igy működik terhelés nélkűl 6,5 ampert mutat a lakatfogó . Jó lessz igy néztem már több táblázatot is de nem tudom melyik lenne a jó ahány annyi féle értéket ad a 2,2 kilowatnak. Hogy kell ki számolni hogy jó is legyen?

Alpári Gnác Creative Commons License 2021.11.11 0 0 126029

Rengetegféle kaputelefon-rendszer létezik, én most éppen egy Futurával szórakozom, ahhoz nem kell külön ajtónyitó táp, 12V/250mA-t ki tud adni a kültéri.

Videos persze.

Előzmény: sequelguru (126028)
sequelguru Creative Commons License 2021.11.11 0 0 126028

Sziasztok,

 

kaputelefont szeretnék, lehetőleg videósat. Tudjon kapunyitást is, és két beltérit kezelni.

Kihúztam CAT6 kábeleket kintre, és a beltéri egységekhez is.

El vagyok veszve a mindenféle lehetőség közül - erre mit lehetne ráépíteni? Kell mindenképp kapunyitáshoz plusz érpár, vagy jó vagyok így?

Ha tudtok konkrét készüléket mondani, az sokat segítene.

 

Köszönöm!

schlumberger Creative Commons License 2021.11.10 -2 1 126027

 asszimetrián.

 


aszimmetrián

Előzmény: kiggyo (126026)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.10 0 0 126026

a legkisebb választható a 6A tudtommal fázisonként, nem tudsz 0 amperes nappalit kérni a harmadik fázisra, ilyet tuti nem fognak adni.

 

32+10+6 talán összejön ha nem akadékoskodnak az asszimetrián.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126023)
faxelektro Creative Commons License 2021.11.10 0 0 126025

Miután rá szerelték a motorra a husdarálot nem indult rá kötöttem egy 25mikros kondit de akkor is csak néha indult most szétszedtem és a 18 mikros kondival működik miután a fék rendszert leszereltem.

Előzmény: faxelektro (125634)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.10 -2 0 126024

Ilyen állat aligha hozható létre... ezért írtam amit.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126023)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.10 -2 0 126023

Nem jól értetted:

- jelenleg bejön a házba a három méretlen fázisvezetőn 32+16+16 amper

- ami jelenleg a következőképen oszlok meg: van 48 "nappali" amper (16+16+16) és 16 amper "éjszakai" áram

a tervezett módosítás után:

- bejön a házba a három fázisvezetőn TOVÁBBRA IS 32+16+16 amper

- ebből lenne TOVÁBBRA IS 48 nappali amper (32+16) és 16 amper éjszakai áram

Az össz amperszám nem változik, tehát hálózatfejlesztési díj: nulla.

 

Másképpen mondva: a jelenlegi éjszakai 16 amper egybeolvadna/hozzáadódna saját nappali fázisához, ugyanekkor a másik két 16 amperből az egyik megszűnne nappali lenni és ő lenne az éjszakai áram. Tehát a mostani három fázis + ékszakai helyett lenne két fázis + éjszakai.

Előzmény: Törölt nick (126022)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.10 -2 0 126022

A 16 éjszakai marad (mivel a megvan).

A 3x16 pedig bővül 32+16+16 Amperre, mivel kell egy 32 Amperes fázis, ha jól értem.

Ez fog menni a 16x~5=~80 eFt hálózatfejlesztési díjért.
(plusz amit regszerelő elkér)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126021)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.10 -2 0 126021

Kérdés:

jelenlegi állapot: régi kádárkocka ház, hatalmas fa villanyóra doboz, benne 3x16A + 16A "éjszakai áram"

a terv a következő:

- új főelosztó lesz a villanyóra felett

- a jelenlegi éjszakai ampert hozzáadni a hozzá tartozó fázis amperjeihez, így az egyik 16A helyett lesz 32 amper

- a másik két fázisból az egyiket kinevezni éjszakai áramnak

- a harmadik fázis marad

Tehát röviden:

- "3x16 és 16é" állapotból lesz "32+16 és 16é"

- az áramszolgáltató felé nincs amper növekedés (3x16 helyett 32+16)

- méretlen vezeték keresztmetszete sem változik (mindegyik vezetéken ugyanannyi amper marad)

- a mért fővezetékek (40-40 centi) természetesen újra lesznek cserélve.

Kérdés:

Az áramszolgáltató (ELMŰ) ilyesmit simán engedélyezni szokott, vagy onnan is lehet számítani okoskodásra? (tételezzük fel, hogy a reg. szerelő haver és a villanyóra is bírja a 32 ampert is)

nagy.a Creative Commons License 2021.11.10 0 0 126020

1. Mindenből új kell, csak a mérőt csinálná meg, majd keressek valaki mást a mérő és a lakáselosztó közötti szakaszra, 10mm2-es vezetéket használna.

2. Új tetőtartó kell, jó lehet a régi földelés, de ki kell mérni. Gyakorlatilag kiépítene mindent, és akkor kötné rá az új hálózatot a lakáselosztóra, amikor jön a szolgáltató. 16mm2-es vezetékkel dolgozna.

3. Jó a mostani tetőtartó, csak a csövezést kell cserélni az új óráig, jó lehet a régi földelés, de ki kell mérni. Kiépítené a mért fővezetéket, meg az órához a dolgokat, majd a méretlen vezetéket átforgatná az új órába és mindent készre szerelne. Majd a szolgáltató emberei kicserélnék a méretlen vezetékeket, mikor jönnek plombálni. 16mm2-es vezetékkel dolgozna, de mondta, hogy megfontolandó a 25mm2-es a 30 méteres távolság miatt.

 

Nem szeretnék külön villanyszerelőt keresgélni. Mind a 3 azt mondta, hogy 1 max 1,5 napos munka az egész.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (126016)
nagy.a Creative Commons License 2021.11.10 0 0 126019

Egy lakott családi házról van szó.

30 méternyi kábel kell kb. Az órától fel a padlásra, ott elvezetni, és az elosztónál meg levinni.

3db 20A-es kismegszakító van jelenleg, azon még agyalunk, hogy bővíttetjük egyúttal 3x25A-re.

 

Előzmény: Törölt nick (126007)
nagy.a Creative Commons License 2021.11.10 0 0 126018

Köszönöm a képet, nagyon jó támpont.

Nálunk most a mérő és az elosztó 30 centire van egymástól, ebből lenne az, hogy a mérő kikerül a lakásból és nagyjából 30 méternyi kábellel kell összekötni a mérőt a lakáselosztóval. 

Nem egyszerűbb úgy megoldani a dolgot, hogy az órától közvetlenül menne a lakáselosztóig a mért vezeték? Miért van szükség a képen látható "első mért főelosztóra"? Csak azért, hogy addig dolgozzon a regisztrált szerelő, utána meg egy másik? Mert ha igen, akkor én szeretném egy szerelővel megoldatni a dolgot, így nem kellene külön emberekkel egyeztetgetni, meg a nagyjából 1-1,5 napos munkára két külön embert összeszedni.

A földelés nekem is eszembe jutott, hogy jobb lenne az új, mert most nem messze van a lakáselosztótól, így gondolom el kellene vezetni az óráig, majd vissza az elosztóba. Ez egy plusz vezeték, vastagabb cső, ami nem biztos, hogy olcsóbb mint egy új szonda közvetlenül az óra alatt.

Előzmény: Törölt nick (126008)
nagy.a Creative Commons License 2021.11.10 0 0 126017

Ajánlatot még csak az küldött, aki a mért fővezetéket nem vezeti el az elosztó és az óra között, ő tuti kiesett, mert nem szeretnék keresni egy másik szerelőt, aki megcsinálja külön, majd menne az egymásra mutogatás, hogy mi miért nem jó.

 

Nyilván annak szeretnék fizetni, aki ár érték arányban normálisan megcsinálja, és nem kell egy esetleges kókányolás miatt új szerelőt keresni aki rendbe teszi az előző elcseszett munkáját. Plusz ha nem szükséges értelem szerűen nem bontatnám meg, majd állíttatnám helyre az új tetőt egy tetőssel.

Előzmény: Atis57 (126005)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.10 -2 0 126016

"3 regisztrált szerelőt hívtam ki"

 

Nem írtad le elkülönítve, hogy melyik szerelő miket mondott, ezek szerint téged nem érdekel, hogy szerintünk melyiket válaszd.

 

"Az egyik csak a méretlen oldalt csinálná meg ... Az új óra és a lakáselosztó között, nagyjából 30 méter kábel lesz."

 

A villanyóra utáni főelosztóig a reg.szerelőnek kell elvezetni a vezetéket ("mért fővezeték"), hiszen annak a vezetéknek az egyik vége leplombált területen van. Ha ez a főelosztó marhatávol van a villanyórától, akkor egy marhadrágán dolgozó szakemberrel csináltatsz marhasok munkát margasokpénzért. Ha viszont közvetlenül a villanyóra mellé teszel egy dobozt (ráírod, hogy "főelosztó"), akkor ez a "mért fővezeték" csupán harminc centi hosszú lesz, amit a reg. szerelő fillérekért csinál neked, és az ettől a doboztól továbbmenő hosszú vezetéket már csinálhatja egyszerű (a reg.szerelőnél olcsóbban dolgozó) villanyszerelő is.

 

"szerinte 10mm2-es réz kábel kellene, a másik kettő szerint 16 vagy 25mm2-es."

 

A villanyóra és a "főelosztó" nevű doboz közötti vezeték keresztmetszetét a reg. szerelő határozza meg, ami vezeték viszont a főelosztótól tovább megy, azt viszont a te haver villanyszerelőd.

Előzmény: nagy.a (126004)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.10 -1 1 126015

Az életképesség fontos része szerintem, hogy: nem piszkáljuk amit nem muszáj...

Mert általában csak a szarhegy csúcsa látszik első ránézésre :-(
Aztán kiderül a valóság.

Előzmény: Törölt nick (126014)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.10 -1 1 126014

köszönöm az info-t!

 

Azt gondolom, hogy az is egy képesség, hogy ha belátom: valamit inkább megpróbálok megcsináltatni szabályosan (?), ahelyett, hogy én összegányolnám (?).

A feladat itt most az, hogy azt találjam meg, aki ezt minőségileg is szépen oldja meg. A pénz - egy bizonyos határig - itt még másodlagos.

Előzmény: Törölt nick (126013)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.10 -1 1 126013

1.
Ne kíváncsiskodj... minek?

2.

Majd cserélik a mérőt, ha akarják mit érdekel az téged?

3.
A napelem miatt semmit nem kell piszkálni!
Ami jó vételezésre az jó a betáplálsásra is!!!!

Csak nem kell mindenféle regszerelőt és más vészmadarat odahívogatni.
Mert abból csak gond lesz, addig okoskodik... hisz pénzt akar.
A joga pedig megvan rá regszerelőként, hogy kényszerbe hozzon.
Ergo nem kell neki lehetséget adni, ráadásul >> önként.

Már beraktam párszor a mimimum követelményeket, azok továbbra is érvényesek.
Rákötheted a napelemet bármilyen régi cuccra, ha megvan a minimum 6 mm2 első mért fővezeték.

Előzmény: Törölt nick (126011)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.10 -1 1 126012

(Menj be egy boltba és nézd meg őket!

Én megtettem - laci ajánlotta a hagert - nekem a hager jobban tetszett a doboz kialakítása + hozzá kapható kis biszbaszok miatt.

Nálam most lesznek elosztó tábla cserék, ez a két típus fog jáccani: Schneider, Hager. Alapvetően mind a kettő egy műa doboz)

Előzmény: .:NRW:. (126010)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.10 -1 1 126011

Voltak kint nálam reg szerelők: "úgy értettem" hogy ha az elosztótól megy a barkács - tábla csere + új föld, szétválasztás az első elosztón  - akkor az "semmi extra".

 

Ha mondjuk le akarom velük szedetni a fedlapot - nézzék meg ott is a kötéseket + fedlap csere - akkor lehet, hogy az elmü kijárója nem zárja vissza az órát, hanem azt mondja szabványosítsam a mérőhelyet (okt 1-től van valami új előírás), és/vagy húzassam át a vezetéket az elosztó tábláig 10-sre (a 25-s gégecsőben ez kb az impossible feladat lenne). 

 

(Több mint 22 éves az óra, nem tudom mikor akarják cserélni, mert B verziónak felmerült bennem az, hogy a kötéseket + fedlapot az elmüsökkel nézetem meg ekkor)

 

Egy esetleges hőszigetelés barmolás elkerülése végett kérdem, hogy ez igaz is lehet akár?

(ha olyan kedve van, nem fog visszaplombálni az elmü, pl a 6-s alu kábelekre hivatkozva)

 

Másik megerősítést meg a napelemmel kapcsolatban kérnék: azt mondták hogy ha ezt szeretném, akkor biztos (?), hogy "szívatni" fog az elmü, új mérőhely a régi mellé - mostani egy terasz felett van - új bejövő vezetékek.

Fali kampó nem szabványos + nincs valami előírt könyök sem a fali csatlakozásnál, és ha az óra a jelenlegi mellé megy - és nincs kedvük az átfűzéshez, rossz a régi nyomvonal, stb - akkor vagy falon kívüli, vagy hőszig végigvágás. (kb az amit beraktál képeket).

 

Ez is igaz?

Napelem telepítésnél szintén mérőhely átalakítás is ha olyan kedvük van?

 

Azon is agyalok, hogy megcsináltatom most az egészet (mérőhely), és nyomjanak be mindent a hőszig alá.

Ha nagyon randa, akkor újraszíneztetem az utcafronti síkot, ha van még ilyen szín.

(Ha földkábelt szeretnék a telek sarkába, akkor az időben kb 1 év.)

 

Nem vagyok regisztrált szerelő + nem ismerem az aktuális előírásokat, azért próbálok infokat gyűjteni.

Köszi a válaszokat!

Előzmény: Törölt nick (126008)
.:NRW:. Creative Commons License 2021.11.10 0 0 126010

Köszi, megnézem. Van lényegi különbség műszaki tartalomban a hager és legrand között? Vagy szimplán csak külső design? 

Előzmény: Lacivill (126009)
Lacivill Creative Commons License 2021.11.10 0 0 126009

Hager Golf sorozat.

Előzmény: .:NRW:. (126006)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.09 0 0 126008

Tájkép... az ilyen bővítésekhez.
https://prohardver.hu/tema/napelem_de_csak_finoman/hsz_4906-4906.html

----

Lehet alkalmas a méglévő tetőtartó (és csövezés) is, HA belehúzható az ÚJ vezeték.
Azaz kellően vastag és átjárható.

A meglévő földelés is lehet, jó de egyszerűbb egy új kiépítése.

---

Egy példa a megmaradó tetőtartó, új mérőhely+elsőmértelosztó+földelésre.
A régi fadobozos mérőhelyre+házvezetékezésre egy rövid vezeték köt át ... az új mérőhelyről.

Szóval, kb. minden megoldható, ha ügyesen tárgyalsz.

Célszerű, követni a mintát.
- új levezetés a tetőről (ha a régi nem okés)
- új mérőhely 
- fölötte az új első mért főelsztóval (csak egy FI relé plusz egy kismegszakító és kész)
- új földelés (ha a régi nem okés)

Így a regisztrált szerelőnek CSAK az új ELSŐ MÉRT FŐELOSZTÓIG van feladata!!!
Onnantől minden mást csinálhat a saját mezei villanyos embered...

 

Előzmény: nagy.a (126004)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.09 0 0 126007

Az ingatlan egy ritkán használt nyaraló, vagy családi ház, vagy autószerelő műhely?

 

A 30 m hossz úgy jött ki, hogy az óra és az elosztó tábla között beviszed a 3F-t, 0-t és védőföldet?

(tehát effektív max 6 m a távolság?)

Most milyen kismegszakító(k) van fent?

 

Előzmény: nagy.a (126004)
.:NRW:. Creative Commons License 2021.11.09 0 0 126006

Sziasztok, 

2x18 modulos, gipszkarton falhoz való (süllyesztett) lakaselosztóból milyet érdemes venni? Eddig a Legrand 137177 volt az egyetlen, amit találtam. Tudtok esteleg mást is ajánlani ebben az árkategóriában ?

 

Előre is köszönöm 

Atis57 Creative Commons License 2021.11.09 -1 0 126005

 Szia!

 

Ez a magyar valóság ; a kigyó a fejétől -farkáig, meg vissza mennyi is ?

 

A másik ; itt egy palimadár , ki kell belőle csengetni az aranyait.

 

Természetesen törvényesen, a szabványnak megfelelően.

 

Rajtad ál a választás --kinek fizetsz ? A munka meg --mint a kókányolás!

Előzmény: nagy.a (126004)
nagy.a Creative Commons License 2021.11.09 0 0 126004

Sziasztok!

 

Szeretnék tanácsot kérni mérőhely szabványosítással kapcsolatban, mert teljesen összezavartak a szakemberek. 3 regisztrált szerelőt hívtam ki, hogy adjon ajánlatot mérőhely szabványosításra, akiket a közelben ajánlott az alábbi oldal:

https://www.meevet.hu/villanyszerelo

Ez azzal járna, hogy az óra kikerülne a lakásból a külső homlokzatra. Eddig mindegyik szerelővel egyetértettünk. 

Ezek után jöttek az egymásnak teljesen ellentmondó megoldások.

2 szerelő szerint új tetőtartó kell, 1 szerint jó a mostani is, mert nincs rossz állapotban, csak át kell csövezni az új mérőhöz. Az új tetőtartó miatt meg kellene bontatni a tetőt, majd mikor megtörténik az átállás az új tartóra, akkor a régit elbontatni, és cserepet cserélni, valamint javítani a fóliát.

1 szerint nem jó a pár éve levert földelőszonda, hanem a mérő alá kell egy teljesen új, 2 szerint ki kell mérni, és ha rendben van az ellenállása akkor jó a meglévő is.

Az egyik csak a méretlen oldalt csinálná meg, a mért vezeték kiépítéséhez keressek egy másik szerelőt, mert olyannal nem foglalkozik, a másik kettő mindent megcsinálna.

Aki szerint jó a tetőtartó azt mondta, hogy a meglévő méretlen vezetéket beköti az új helyen a mérőbe, és mikor jönnek plombálni az órát, akkor a szolgáltató emberei cserélik ki. A másik azt mondta, hogy mikor a szolgáltató jön behúzni az új vezetéket és bekötni, akkor neki is ott kell lennie, mert akkor kötné be az elosztóba az új mért vezetéket. A harmadik, aki nem vállalja a mért vezetéket azt mondta, ezt majd egyeztessem azzal aki csinálja a mértet, hogy miként oldja meg.

A vezeték keresztmetszetekben sincs egyetértés. Az új óra és a lakáselosztó között, nagyjából 30 méter kábel lesz. Aki nem építené ki a mért oldalt, szerinte 10mm2-es réz kábel kellene, a másik kettő szerint 16 vagy 25mm2-es.

 

Tudnátok tanácsot adni, hogy miért mondanak teljesen egymásnak ellentmondó infókat, az elméletileg ugyan azok alapján az előírások alapján dolgozó szerelők? 

cucu Creative Commons License 2021.11.09 0 0 126003

Lehetőleg egyet, de az úgy 47 uF-os legyen.

Előzmény: faxelektro (125999)
gergerg Creative Commons License 2021.11.09 -3 2 126002

Bakker, hogy itt még mennyi vén lókötő van! Rég nem jártam erre, gondoltam megnézem már, hogy elhalálozott-e ez a topic, és most látom, hogy éppen csak a Kékkember hibádzik.

Atis57 Creative Commons License 2021.11.09 -1 0 126001

Szia!

 

Mivel ez szivattyú és állandó üzemű ?    akkor 25-40uF (az áramfelvétel szerint )

 

Ha van áramreléje inditáshoz --akkor meg 60-80uF .

Előzmény: faxelektro (125999)
arenarock Creative Commons License 2021.11.08 0 0 126000

C>50ľF

Előzmény: faxelektro (125999)
faxelektro Creative Commons License 2021.11.08 -2 0 125999

Hány-mikros kondenzátort szereljek a képen látható motorhoz?

 

https://prnt.sc/1ysmz83 

ötfelezős Creative Commons License 2021.11.07 -1 3 125998

Látom, nem érted, megpróbálom más szavakkal megfogalmazni. :D

Ne legyen semmi szar, amit a kezünkből kiadunk.

Előzmény: szakmókus (125997)
szakmókus Creative Commons License 2021.11.07 0 0 125997

Én úgy vélem hogy egy amatőr videót amit amatőröknek készítenek amatőr módon, nem nevezném oktató filmnek.Ezek ilyenek.  

 

 

Előzmény: ötfelezős (125996)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.07 0 0 125996

Csak mert ő is azzal a céllal teszi fel, és a számos néző is annak veszi. Nem másért. :)

Előzmény: szakmókus (125994)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.06 -5 3 125995

Más lesz a véleményed a halálod előtt a gépen, amikor megérted, hogy elkéstél a kurvanagy okosságoddal.
Pont ahogy sok-sok hozzád hasonló okostojás faszkalapé is más lett.... de már későn.

Ennyi.

Előzmény: Törölt nick (125986)
szakmókus Creative Commons License 2021.11.06 0 0 125994

Nem értem miért nevezed ezeket és a múltkorit oktató filmnek (videónak). Egy valamire való oktatófilm csapat munka, mint az előbb linkelt fekete fehér film. Lásd a stáblistát az elején...

Előzmény: ötfelezős (125993)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.06 0 0 125993

Ez még rosszabb, mint a pár hónapja tárgyalt videos oktató. Nem szakmailag, hanem kibírhatásilag. Ez is egyszer elhalkul, aztán belebeszél a mikrofonba, parasztos szavakat használ (áramszivárgás), mond egy fél mondatot, majd csavaroz meg feszeget kettőt, és befejezi... Oktatófilmet nem így kell készíteni. Ez a negatív értelmileg minősített amatőrség.

Előzmény: xrami (125992)
xrami Creative Commons License 2021.11.06 -1 0 125992

AUTOMATA avagy hogy működik a kismegszakító

https://www.youtube.com/watch?v=IFBtWhB_1W0

 

A kismegszakitók szelektivitása és egyébb huncutságok 4K

https://www.youtube.com/watch?v=Xqff7jA5Yk8

 

Hogy működik a fi relé. Mi van benne?

https://www.youtube.com/watch?v=K4Djgmh6P2M

 

A földzárlat. Avagy a firelé problémák.

https://www.youtube.com/watch?v=lQ7l8im5a4s

 

A mirelit elosztó

https://www.youtube.com/watch?v=SIi6mqchtic

PETYUS Creative Commons License 2021.11.06 0 0 125991

> ott a vízkő képződés elhanyagolható.

 

Annyira nem. Szedtem már szét olyan ötliteres szabadkifolyásút, amiben volt vízkő rendesen.

Előzmény: Törölt nick (125988)
xrami Creative Commons License 2021.11.06 -1 0 125990

Érintésvédelem a régi szép időkben, amikor még nem az volt, hogy acovidd közelebb a gépet.

https://www.youtube.com/watch?v=zlU1hyf7f0g

mzdude Creative Commons License 2021.11.06 0 0 125989

Nem keverek semmit, ennek is köszönhető, hogy két külön bekezdésbe foglaltam a mondandómat.

 

Mindkét készülékben fűtőszál van, mindkét készülék melegvizet állít elő, így távolról nézve logikus volna, hogy mindkét esetben fellépne a vízkőképződés.

Előzmény: Törölt nick (125988)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.06 0 0 125988

"szedtem szét egy kb. 30 éves átfolyós vízmelegítőt,"

Az átfolyós vízmelegítő az nem a hőtárolós villanybojler, vagy fogalmi zavaraid vannak, vagy a gizikét hasonlítod a gőzekével.

A műagyag tartályos kis szabad kifolyású melegítők (amiből 60literes amit eredetileg kérdeztek tudtommal nem létezik) megint külön kategória, teljesen máshogy működnek, ott a vízkő képződés elhanyagolható.

 

Előzmény: mzdude (125984)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.06 -1 1 125987

Nyilván ehhez is kurvára értesz, (mint az informatikához), de esetleg kérdezz meg egy orvost, jó ötlet-e inaktivált módosított vírust nyomni abba, akiben ott van az éles igazi is.

Tüskefehérje esetében a válasz még bonyolultabb, mert ez egy nagyon új dolog, de te nyilván minden apró részlettel tisztában vagy, tehát magabiztosan állíthatod, hogy mi javasolt és mi nem az.

Külön tragikus, hogy a járvány hullámok között alacsony, közel nulla vírus jelenlétében éppen simán lehetőség lett volna mindenkit akárhogy is akármivel beoltatni, ja akkor senkinek nem volt fontos az egész, jéééééé..

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125985)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.06 -3 5 125986

F@szért kell ezt a villanyszerelősben, van rá topik, ott elő lehet adni.

Komplett családok halnak meg, egész utcák lezárva, ahhha..hát hogyne

Az első hullámban kb 1hónapig bírták a karantén határozatot gyártani, de a hozzátartozók akkor is mentek mindenhova, 0-24 egy légtérből a lekaranténozott beteggel..

Egy olyan légúti fertőzésnél, ahol percekben adják meg maszkban a 10méterre állók megfertőződése idejét..hagyjuk már

Abba lehet hagyni az őrjöngést, vastag betűvel oltás nyerés hirdetést, aki nem oltatott, itt nem fogod meggyőzni ezzel, próbáld megérteni

Ha mindenki be lenne oltva, mondjuk, tegyük fel...akkor az jönne, nem elégszer van beoltva, hát miért nem vette fel a 3. (4. 5. stb) dózist, hát biztos "hülye oltásellenes"

Fárasztó ez és semmi értelme, hogy elárasszon mindent a cirkusz, így is politikai érdekből van ennyire felkrenkölve az egész, globális szinten elenyésző eredeti problémát okozó betegség

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (125974)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.06 -1 1 125985

"ltás előtt közvetlenül meg kell győződni róla, hogy nincs-e benne a vírus. Mert ha benne van, akkor fölösleges, mi több, veszélyes beoltani. Hiszen akkor dupla adagot kap a vírusból"

 

Az oltások egyik felével "döglött" (roncsolt, működésképtelen) vírust kapsz: egy halott bűnöző már nem fog rabolni soha többé

az oltások másik felében meg nem is vírus van, csupán a vírus felismerését segítő információk: olyan, mintha attól félnél, hogy egy falon lévő körözési plakát bármikor rád kiabálhat, hogy "pénzt vagy életet" :)

..szóval egyik oltásnál sincs "dupla adag a vírusból"

 

"Az egész oltás egy elkésett próbálkozás. Nem a járvány közepén kell ezt csinálni"

 

Az emberiség szempontjából igen.

Az egyének szempontjából soha nem késő.

 

Előzmény: cucu (125975)
mzdude Creative Commons License 2021.11.06 0 0 125984

Annyival egészíteném ki, hogy valóban használat és víz függvénye, milyen gyakran érdemes tisztítani. Ez csak úgy derül ki, ha 1-2 év után valóban megcsinálja a kolléga a takarítást - aztán a legrosszabb esetben azzal szembesül, hogy nincs mit takarítani. Ebben az esetben tudja, hogy legközelebb nem lesz érdemes 2 év után nekilátni, hanem várhat akár 4-et is.

 

Télen szedtem szét egy kb. 30 éves átfolyós vízmelegítőt, felkészülve a legrosszabbra. Némi rozsdát találtam benne, ami a csőtörések alkalmával kerülhetett be, egyébként minden fémtiszta volt. Szépen összeraktam, most menni fog újabb 30 évig. Számomra meglepő módon anód nincs is ezekben.

Előzmény: Törölt nick (125982)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.06 0 0 125983

"60 Literes villany boylert két évente érdemes kitisztítani?"

 

Egy bojler vízkövessége több dologtól függ, nem csak az időtől. A helyi víz ásványi anyag tartalma mellett nagyon fontos a bojlerben beállított vízhőmérséklet is, minél kevésbé forró a víz, annál keveseb vízkő csapódik ki belőle.

Tehát pl ha ott nem 60 literes bojler lenne, amit a túl kis méret miatt kénytelenek marhaforróra beállítani (hogy még estére is maradjon melegvíz), helyette ugyanott lenne mondjuk egy 120 literes bojler mindössze 50 fokos vízzel, akkor lehet, hogy évente fele/harmad annyi vízkő rakódna le (magyarul két-háromszor ritkábban kellene vízkőteleníteni).

De olyan is van, amikor helyesen méretezett méretű bojler van szükségtelenül magas hőfokra állítva, ez a túlzott vízkő gyártás mellett még energiát (=forintot) is pazarol feleslegesen (hőveszteség a bojler külső felületén). Ilyenkor elég egyszerűen jóval lejjebb tekerni a vízhőmérsékletet és a vízkő gyártás jelentősen lelassul. 

 

Előzmény: peterch (125964)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.06 0 0 125982

Igen, kettő vagy legkésőbb három évente, attól függ mennyire kemény a víz.

Az anódot vagy cserélni kell (szerelő csak ezt fogja), vagy ha még "sok van" az anyagából, akkor megtisztítani a vízkőtől és visszarakható.

 

Nem tanácsos elhanyagolni, mert nem csak a fűtőszál lukad ki minőségtől és sok egyébtől függően, ami veszélyes (akár a csapból folyó víz is "rázhat") és káros is, hanem a tartály is szétrohad lassan, akármi "csodabevonatos" valaminek hirdették új korában.

 

 

Illetve a villanyszámla sem mindegy, a villanybojler alapjáraton is egy költséges játék, télen az 5fokos vizet 70-80fokra felfűteni és ezt fenntartani, óriási energiaköltség.

Ha még el is van hanyagolva, akkor hatványozottan igaz, hogy a semmire pörög a villanyóra.

 

Sajnos a villanybojler drága játék, a szerelő 15-20ezer+anyag körül jön ki erre pesten, (ha egyáltalán), csomóan nem tartatják karban, majd 5-6 év és szétmegy a bojler ("ezek ennyit bírnak"--->nem).. közben meg pazarolják a villamos energiát is.

Előzmény: cucu (125965)
Jahno Creative Commons License 2021.11.05 -2 0 125981

Vagy csak az elmúlt pár hétben/hónapban, mióta a csapból is ez folyik.

Előzmény: Törölt nick (125978)
Jahno Creative Commons License 2021.11.05 -2 1 125980

Milyen vírusból kap duplát? Eleve volt vektor meg mrns, elsőből rögtön kétféle módszer is, mert csak a kínai tartalmazott elölt vírust, ha arra gondolsz. Szóval nem a vírusból kap, csak néhány alkatrészéből. Teljesen más kávéház, csak a szóbeszéd szokta úgy emlegetni, hogy gyengített vírus. Nem is gyógyításra volt, hanem a következő megelőzésére. És ezért kérdezik meg oltáskor, hogy beteg vagy-e akadnak-e tünetek, mert fel van sorolva, hogy mi alapján mondják majd azt, hogy nem kapsz olyat. Ha köhögsz, lázas vagy, csiribiri. Amúgy meg a fél ország beledöglött volna.

Előzmény: cucu (125975)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.05 -2 0 125979

Azóta látom, nem ismered (rosszul gondolod) a vakcina elv hatás mechanizmusát.

Előzmény: cucu (125977)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.05 -3 0 125978

Csak kellett volna figyelni 7.-8. osztályban a biológia órán... 
Akkor nem lennél így eltévedve vakcina ügyben.

Előzmény: cucu (125975)
cucu Creative Commons License 2021.11.05 0 0 125977

Ok

Előzmény: Törölt nick (125976)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.05 -3 0 125976

Hülységet tetszik beszélni... alapvetően.

Előzmény: cucu (125972)
cucu Creative Commons License 2021.11.05 -3 0 125975

Konkrétan én arra, hogy oltás előtt közvetlenül meg kell győződni róla, hogy nincs-e benne a vírus. Mert ha benne van, akkor fölösleges, mi több, veszélyes beoltani. Hiszen akkor dupla adagot kap a vírusból, ami meg is ölheti, meg is öli.

 

Az egész oltás egy elkésett próbálkozás. Nem ajárvány közepén kell ezt csinálni, hanem jóval előtte, mert az oltások megelőzésre vannak, nem gyógyításra.

Előzmény: Jahno (125973)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.05 -4 2 125974

OFF

 

Na éppen délután hozta az anyós a hírt az oltástagadó szomszédairól...
Akik ELVBŐL nem oltatták be magukat, de nyomták az egyél bioszart- meg sok vitamint dumát ezerrel.

Ahol a 8 főből aki egy nagy luxusházban együtt él 1 épeszű akadt csak aki titokban mégis felvette az oltást.

Az 52 éves oltásellenes okostojás (amúgy diplomás mg.-i mérnök) középvállalkozó családfő meghalt a lélegeztető gépen ma dél körül.
A százmillió sem tudtak már segíteni rajta :-(

A felesége élet halál között van, holnapra kiderül a sorsa.

A két egyetemista szintén gépen szenved.
A többiek betegek, de még bírják.

A fél utca pedig vesztegzár alá került....

A vejkó (aki előlük eltitkolva oltotta be magát a nyáron) egyelőre ép és egészséges.

---

EZ a való világ !
A többi csak ócska szar oltásellenes húgyagyú duma...

---

Még akkor is, ha akad is olykor egy-egy olyan egyén is akit éppen az oltás nyír ki.
Mert már gyenge volt egyébként is és/vagy rossz csillagállású az egyéni genetikája.

Ettől még TÁRSADALMI szinten és egyéni szerencse-esély szintjén az oltás a nyerő!!! a startégia.
Mivel sokkal-sokkal kisebb az esélye az oltás okozta bajnak, mint az oltás nélküli állapotban szinte tuti bajba jutásnak.

Megj: mondjuk az csak jót tesz az általános szellemi szitnek, ha 
a vírus kigyomlálja az életképtelen oltásellenes agyatlankákat.

Az evolúciós szelekció ugyanis kiválóan működik ám :-)

Jóreggelt!

Előzmény: cucu (125965)
Jahno Creative Commons License 2021.11.05 -2 0 125973

Hátnemegészen. Amúgy milyen állapotfelmérésre gondoltok? Aki látványosan beteg volt azt mondjuk nem oltották, bár utólag kiderült, hogy lehetett volna.

Előzmény: cucu (125972)
cucu Creative Commons License 2021.11.05 -1 0 125972

Én nem is értem hogyan lehet úgy osztani az oltást hogy nincs előzetes állapot felmérés.

 

Pontosan erről van szó! Innentől gagyi az egész!

 

Akiben már benne van, és tünet mentes, azt gyilkosság ráoltani!

Előzmény: szakmókus (125969)
cucu Creative Commons License 2021.11.05 0 0 125971

Köszönöm a tanácsokat!

Két éves a boyler, kicsit gyorsnak találnám a vízkőtelenítését. Bár igaz ami igaz, itt Vecsésen rossz a víz minősége, inni nem merjük, mert büdös is. 

 

A hőmérséklettel nincs probléma, ugyan olyan melegvizet készít mint eddig.

Előzmény: peterch (125966)
Jahno Creative Commons License 2021.11.05 -1 1 125970

Erre nem sok mindent lehet felmérni, most jönnek majd paraméterek, hogy életkorra, nemre, nemzetiségre milyen mennyire hatásos, de mit jelent az, hogy reagál? Autós kávéházas csoportban folytathatjuk. A többi meg katyvasz, anyós a 80 évével simán kihordta, kollégákat meg véletlenszerűen temettük, de elég sok a nagyon csúnya maradék szövődmény is.

Előzmény: szakmókus (125969)
szakmókus Creative Commons License 2021.11.05 -1 0 125969

Én nem is értem hogyan lehet úgy osztani az oltást hogy nincs előzetes állapot felmérés. Mindenki másképpen reagál egyáltalán a vírusra is. Ha nem mondják hogy korona,akkor én úgy hordom ki mint más nyavalyát pár nap alatt, míg rokon,kolléga,ismerős kórházban gépen élte túl. (nem fiatalok,nem öregek mint én sem.) Az oltásra is hasonlóképpen reagáltak.

Előzmény: peterch (125964)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.05 0 0 125968

Szerintem amíg nem változik a kijövő víz hőmérséklete "magától", addig nem is kell hozzányúlni.  Persze, rásül már a betétre a massza, ki kell dobni, én ugyan nyolc-tíz évente vízkőtlenítek, de akkor cserélek alaplapot is, fűtőbetétet is, anódot is. Nálunk így mindig rengeteg vízkő van benne, az tény, de eregessen le 120 liternyit két évente, akinek nincs jobb dolga. Pláne, hogy megszűnt alatta a kád. :D

 

Előzmény: cucu (125965)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.05 -1 2 125967

Nem kell magadat rosszul érezni, millió olyan téma volt már itt, aminek semmi köze a villanyszereléshez, s köztük ráadásul rengeteg ostobaság is.

Előzmény: peterch (125964)
peterch Creative Commons License 2021.11.05 0 0 125966

Szia !

 

A  vízkövesedés formája is lehet meghatározó . Nálunk kemény a víz ( Duna vize ) . Amíg a szüleimnek volt villanyboylerja , sohasem tisztítottuk . Amikor én kezdtem a házat felújítani és leszereltem a boylert , majd kinyitottam , semmi mást nem találtam benne , mint két kanna apró " kavicsot " . A fütötesten semmilyen vastag vízköréteg nem volt , ami gátolta volna a höleadást és elöidézte volna a zajkeltést . 

Tehát szerintem az a mérvadó , hogy milyen ásványi anyagokat tartalmaz a víz .

Előzmény: cucu (125965)
cucu Creative Commons License 2021.11.05 0 0 125965

Üdv

60 Literes villany boylert két évente érdemes kitisztítani? Azért kérdezem, mert kezd egyre hangosabban felfűteni az utóbbi hónapokban. Vízköves lenne?

 

(A párom keresztanyja élet-halál közt van mióta beoltották. Az első oltás után is ez volt, akkor még úgy-ahogy felépült, de a 2. után ott tartunk, mogy morfiumozni kell... addig meg nem volt szinte semmi baja...)

peterch Creative Commons License 2021.11.05 0 1 125964

Szia !

 

off.

 

Nyugodtan kitiltathatsz !  Nem fogok megharagudni !  

 

Csak nem szeretem , hogy megint az elvakult egyoldalas igazság a menö , mint a kommunistáknál annak idején .

Akkor miért halt meg a keresztapám , aki egy életerös ember volt belsöszervi megbetegedések nélkül , ha a vakcína olyan  szuper ?

 

Igaz az is , hogy ez a topik szaktopik , tehát nem idevaló amit írtam !

 

Mégegyszer elnézést kérek mindenkitöl  !

 

on.

Előzmény: tfe_tng (125960)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.05 -1 5 125963

Látom, ezzel velőbe találtam, csak az magyarázkodik, akinek a háza ég, miközben zörög a harasztja. :D

majdnem jól írod, egy picit tévedsz, nem az intelligens ember, és nem mosolyog, hanem mindenki kiröhögi azt, aki okosnak nyilvánítja magát.

Akinek már annyi esze van, hogy tudja, hogy ő okos, annak már annyi is van, hogy nagyon égőnek érzi, hogy ezt ő nyilvánítsa ki.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125853)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.05 -5 4 125962

Namost aki szerint nem előnyösebb bármely covid célú vakcina a semminél annak kurva nagy baj van fejében.
Nem csak, hogy nem használja az agyát gondolkodársa, de talán nincs is neki.

----

Az ilyen jellegű cikkeket a sunyi liberóagyú tömeggyilkosok írják >> szakmai tartalmú cikknek álcázva.
Pedig csak sima vegytisztán oltásellenes marhaság propaganda a hülyék számára legyártva.
Ez tisztán látható a propganda cikk felépítési metódusból, amit alkalmaz (pont mint anno V. I. Lenin is tette pl.)

A nagyon buta- és hülye olvasók pedig komolyan is veszik és terjesztik-linkelik is... 
Mert még annyi eszük sincs a nagy elvakultságukban, hogy legalább másokkal ne basszanak ki.
HA már ők maguk menthetetlenül hülyék is és beszopják a cumit.

Ennyi.

Előzmény: peterch (125959)
Jahno Creative Commons License 2021.11.05 -2 0 125961

Erről inkább PubMedes és hasonló lenne a jobb. Csak mostanában nehéz követni, napi 200 tanulmány simán kijön, mellé még a régiek frissítése csak 1-1 szűk témában is. Nem egyszerű.

Előzmény: peterch (125959)
tfe_tng Creative Commons License 2021.11.05 -3 2 125960

Nagyon rezeg a léc, hogy a moderátorokat bevonjuk.

Hagyjátok abba, légyszi. 

Előzmény: peterch (125959)
peterch Creative Commons License 2021.11.05 0 1 125959

Szia !

 

Mindenkitöl elnézést kérek az off-olásért !

 

" De amannyit biztosít, az szignifikánsan több, mint nulla, vagy amennyit senki által nem validált ilyen-olyan szerek adnak. "

 

Tudom szlovákul van a cikk . Ha valóban érdekel a téma , akkor alul vannak a " senkik " akik véleménye alapján van a cikk írva !  Én nekik hiszek a kovid kirobbanása óta !

 

https://www.hlavnespravy.sk/sars-cov-2-a-ine-nebezpecne-virusove-ochorenia-moznosti-prevencie-terapie-a-rekonvalescencie/2739774

 

on .

 

Ígérem tovább nem zavarok ilyen témában !

Előzmény: Alpári Gnác (125956)
Garfield007 Creative Commons License 2021.11.05 -1 1 125958

Anyám a C vitaminra esküszik, öcsém ehhez cinket is szed magnéziummal, de szerencsére mindketten be vannak oltva, így nem a hitüktől függ az egészségük.

Előzmény: peterch (125955)
xrami Creative Commons License 2021.11.04 0 1 125957

Vigyázat! Ontopicközeli beírás.

 

Walter a kínai motorvezérlőn keresztül a fázishasítást magyarázza el. Egyúttal meg is javítja.

https://www.youtube.com/watch?v=FoudUnWzuE4

Alpári Gnác Creative Commons License 2021.11.04 -3 3 125956

Azért azt talán leszögezhetjük, hogy az elhunytak többsége nem volt oltva.

 

Senki soha nem állította, hogy a vakcina 100%-os védettséget biztosít.

De amannyit biztosít, az szignifikánsan több, mint nulla, vagy amennyit senki által nem validált ilyen-olyan szerek adnak.

Előzmény: peterch (125955)
peterch Creative Commons License 2021.11.04 -2 1 125955

Off .

 

rohadt távol van attól, hogy "minden sarkon oltópont". 

 

De minek is ?  Keresztapám teljesen oltott és holnap temetjük . Elhunyt kovidban . Életerös ember volt .

 

Vakcína helyett szedjél Covirin tablettát !

 

on.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125953)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.04 0 4 125954

Menj át légyszi valami konteós topicba ezekkel a paranoiás faszságokkal.

Maradjon már meg a villanyszerelésnek ez légyszi, ha már le lettem cseszve hogy etetem a trollt.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125953)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.04 -6 2 125953

"Na, akkor ezt Neked találták ki:"

 

Nekem ugyan nem: én már túl vagyok egy covid-on (tavaly december) meg két pfizer-en (idén tavasszal), most épp azon gondolkodom, hogy melyik vakcina legyen a negyedik fogás.

 

"Az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra."

 

Ez már több a semminél, de azért még nagyon amatőr, rohadt távol van attól, hogy "minden sarkon oltópont".  Kérdés, hogy az amúgy is nehezen rábeszélhető oltatatlanok közül hányan lesznek hajlandóak elmenni mondjuk 50 kilométerre a legközelebbi kórházi oltópontra, hogy ott beálljon egy talán több száz méteres sor végére.

De ahogy ismerem ezeket az idiótákat bölcs kormányzati szakértőket,

- az első "regisztráció nélkül" beoltottnak az oltás előtt kötelező lesz megadnia a telefonszámát és/vagy az email címét,

- az illető ezt a távozás után egyből feteszi a világhálóra

- és furcsa módon az ajtó előtt álló kétszáz fős sor öt perc alatt feloszlik, sőt a oda vezető utakon a forgalom iránya is megfordul :)

Előzmény: Jahno (125950)
W_B Creative Commons License 2021.11.04 -2 0 125952

Jó reggel!

 

Te, és ha félóránként megy a busz, akkor mi akadályoz abban, hogy az adott időpontra menj ki a buszmegállóba?

 

Vagy ha már tárgyalásra mész (hasra ne essek..), akkor mondd meg, hogy neked reggel jó.

De mehetsz HÉV-vel is.

Előzmény: ötfelezős (125951)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.04 -1 1 125951

Ja, hát már egész nap várom, mikor jön rá valaki. :D Miután tegnap írtam, megnéztem a menetrendet, és valóban, félóránként indul. Nem a reggeli munkábajárási időszakot nézve, tárgyalások nem akkor vannak. Úgy tűnik, ez a kormányzat besűrítette.

Mint ahogy van egy jó járat a Megyeri úti ELMŰ-höz Újpest-városkapu metróállomástól, azt is visszaállították, mert a szocialista kormányzat reggel nyolctól nem járatta délután kettőig vagy meddig.

 

2007 óta írok ide, nekem ez volt az első, aminek nem néztem utána alaposan, még mindig toronymagasan legjobb vagyok. :D

Előzmény: W_B (125948)
Jahno Creative Commons License 2021.11.04 -1 0 125950

Na, akkor ezt Neked találták ki:

 

"Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon. Az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra."

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125763)
peterch Creative Commons License 2021.11.04 -1 0 125949

Ami azt illeti a dugókulcs készletemböl használtam az egyiket a  tartóvasak betonba rögzítéséhez  FBS-US csavarokhoz 140Nm-es ütve csavarozó géppel . Több száz csavarról van szó ( Audi Györ a színhely G40-es csarnok ) . Nem állítom , hogy nem látszik meg rajta , de továbbra is használható , nem forog el a csavar fején .  A 92 darabos készletet 39 euróért vettem a németeknél .:-)

Előzmény: Törölt nick (125947)
W_B Creative Commons License 2021.11.04 -1 0 125948

"Szerinted mindegy, hogy HONNAN mész oda?

Mint írtam, az egy óránként induló járatról beszélek, gyakorlatilag a város szinte bármelyik részéről, kivéve ha valaki a Főtáv kéményében lakik. :D

Mert azt nem adtad meg. :-D

Mert nem kellett volna senki másnak. :D"

 

Bakker, azon nyígtál, hogy a Kunigunda utcai ELMŰ-be milyen nehéz eljutni.

Én ma reggel a Flórián tértől jöttem, onnan tömegközlekedéssel 16 perc lett volna. 

(118-as busz, ami 15 percenként jár, tehát átlagosan 7,5 percet kell rá várnod..)

 

Nyilván ha éjszaka akarsz menni akkor ritkábban jár (22:19 után  22:59-kor jön az utolsó), de akkor már nincs nyitva az ELMÜ. :-)

 

Én amúgy szoktam járni arra a környékre, a Gyöngysor utcába. HÉV-vel megyek a Batthyány tértől.

 

(A Batthyány tértől 24 perc.)

 

Nem lehet, hogy te az útvonaltervezőben a "gyalogos" üzemmódot állítottad be?

Vagy milyen óránként induló buszt láttál?

Előzmény: ötfelezős (125931)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.04 -1 0 125947

Parkszájdok inkább a változó minőség miatt pukkannak el, hobbi célra eléggé jól meg vannak tervezve, de van kerékkulcs, ami a kis autó csavarján is csak zörög, és van ami leverte a buszról. Ugyanúgy néz ki a kettő, teljesen.

 

Előzmény: peterch (125942)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.04 0 0 125946

"sem arra találtak ki , hogy miután a vésövel bejutott a falba mondjuk 15cm-re , akkor utánna meg feszítövasnak használja a hegyet .:-(  A gép feje azt nem szívesen türi és hamar feladja a munkát"

 

A rekord: valaki téglafalba úgy fúrt lyukat dübel számára, hogy a NEMütfefúrós fúrógépének ő csinálta kézzel az ütés funkciót :) szinte hallottam, ahogy a tokmány-tengely csapágya az utolsókat görgi hörögi. Gondolom másnap meg írta az internetre, hogy ezek a kínai szarok egy napig sem bírják :)

Azt már észre sem veszem, amikor valaki a pneumatikus fúrót/vésőt teljes erővel nyomja (hogy minél kevésbé tudjon dolgozni a pneumatika ;) ez legalább nem teszi tönkre a gépet, csak a munkáját lassítja vele.

Előzmény: peterch (125942)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.04 -1 0 125945

épp megállapítottam, milyen jól bírja reggel óta, amikor azt mondta pukk és füst jött ki belőle.

Előzmény: Jahno (125943)
_cvisoma_ Creative Commons License 2021.11.04 -1 0 125944

Így van, a Parkside hobby kategória. Alkalomszerű, kíméletes használatra vannak szánva. Nekem is van nagyon sok PS gépem, ebből eddig csak egy kardfűrész ment tönkre, a nagy kúpkeréknek lemarta a fogait egy helyen. De ez lehetett az én hibám is, vasat vágtam vele erőltetett menetben.

A PS bontókalapáccsal "veranda és lépcsők eltüntetése" címszó alatt megtöltöttem egy konténert sittel, de naponta csak két órát dolgoztam vele. Azt viszont egyben, és ahogy a csövön kifért. Bírta a gép, a vésőszárak kevésbé.

Előzmény: peterch (125942)
Jahno Creative Commons License 2021.11.04 -1 0 125943

Ismerősi körben elég jól bírják az ipari használatot. Vagy az az egy darab volt gyengébb, vagy a felhasználó nem jól bánt vele.

Előzmény: soproniirsai (125940)
peterch Creative Commons License 2021.11.04 -1 0 125942

Szia !

 

Lehet , hogy az a gép valóban nem csúcstermék , de annyit tudok , hogy amiket felsoroltam és használok még ma is , azok mind teszik a dolgukat . Viszont az is igaz , hogy csak arra használom és úgy , ahogyan azt kell és amire az van tervezve . Mert ugye egy Elek által említett fúro-kalapácsot sem arra találtak ki , hogy miután a vésövel bejutott a falba mondjuk 15cm-re , akkor utánna meg feszítövasnak használja a hegyet .:-(  A gép feje azt nem szívesen türi és hamar feladja a munkát . Láttam már nagyon sok cégnél , hogy hogyan használják a márkás gépeket is . Ezért nem csoda , hogy a barkácsgépek (Parkside ) használata egésznapos munkánál és ilyen módon oda vezet , hogy a gép feladja a harcot . A Hilti-nél is benne van a garancialevélben , hogy a gépet arra a célra és úgy kell használni , ahogyan azt a gyártó elöírja .

Előzmény: soproniirsai (125940)
tfe_tng Creative Commons License 2021.11.04 0 0 125941

Áááááá, "tőkínai lom". Zseniális :)

Előzmény: Törölt nick (125939)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.04 0 0 125940

1 nap alatt meghalt kádárkocka felújításnál.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125936)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.04 -1 0 125939

1500 wattos

 

Van az vagy 400W is...ha ugyan..is...nem mintha egy vésőgépnél ez a kamu annyit számítana..

https://barkacsgep.com/termek/hyundai_hyd_3003_1200w_furokalapacs/

 

Ez a hasonló (nekem jobban tetsző) szintén tőkínai lom volt a valamelyik barkácsban 24-26e tavaly nyáron. 

 

"amit a katalógusából VALÓBAN érdemes megvenni,"

 

Parkszájdnak a fele tő gagyi, a másik fele nem olyan rossz, de a minőség ott is hullámzó. Ezeket már azok elkapkodják, akik ha kell ha nem odajárnak, aki csak ezért szánja rá magát, hogy bemenjen, annak nem jut. Ami nem olyan kapós, abból sincs több, csak lassabban fogy. De ezzel az is a cél, ott vásároljál, hátha jut ilyen gagyi...kössz nem.

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125936)
peterch Creative Commons License 2021.11.04 -1 0 125938

Szia !

 

Valóban jók a szerszámaik .:-) 

 

Nekem az akkus és 230V-os gépei vannak : csavarbehajtó , fúró-csavarozó , ütvefúró-fúró (SDS+) , 230V-ra flex 125mm . Valamint 92 részes kulcskészlet . Durván 8 éve kezdtem venni a termékeiket . Még semmi sem adta be a kulcsot . Van e-shop rendelj onnan : https://www.ladenzeile.de/parkside/

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125936)
tfe_tng Creative Commons License 2021.11.04 -1 4 125937

Igen, biztosan összeesküdtek a szegény villanyszerelő-informatikus-pékek ellen.

De azt hittem hogy hiltivel tolod, néhány másodperc alatt megkeresed az árát, nem ?

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125936)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.04 -3 0 125936

Elém került a Lidl mai akciós katalógusa, van benne egy 1500 wattos, SDS tokmányos  Parkside fúrókalapács (valószínűleg EZ a típus) mindössze 20e forintért. A Parkside termékek szerintem valamivel komolyabbak a legalja barkács minőségnél, olykor egészen jól használhatók normál napi munkára is (persze távol vannak a Hilti/Dewalt minőségtől).

Egy baj van: a Lidl mindig gondosan ügyel arra, hogy amit a katalógusából VALÓBAN érdemes megvenni, abból mindig csak kb tized annyit kerüljön a boltokba, mint ahányan elmennek oda azt megvásárolni :(

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.04 -4 0 125935

Portán? Kőbányai kocsmában? Komolyan?

Hogyan gondolod megoldani, hogy az illető a kedvedért szaladjon le gyorsan hozzád a portára vagy ugorjon el egy percre Kőbányára? Azt mondod neki a telefonba, hogy te vagy Orbán Viktor? :)

Előzmény: Jahno (125934)
Jahno Creative Commons License 2021.11.03 -2 2 125934

Igen, ezt gyengébbek pont a cég portáján szokták intézni és nem Kőbánya félreeső zugában egy kávézóban.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125923)
Jahno Creative Commons License 2021.11.03 -2 1 125933

És kisebb készlettel, forgalommal is.

Előzmény: kiggyo (125930)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125932

Nem buta fogyasztóként mentem oda, hanem műszaki ügyeket intézni, alállomás átépítési tárgyalásokra, satöbbi.

Előzmény: Törölt nick (125920)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125931

Szerinted mindegy, hogy HONNAN mész oda?

Mint írtam, az egy óránként induló járatról beszélek, gyakorlatilag a város szinte bármelyik részéről, kivéve ha valaki a Főtáv kéményében lakik. :D

Mert azt nem adtad meg. :-D

Mert nem kellett volna senki másnak. :D

Előzmény: W_B (125912)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125930

Ha járt valaki már az olaszoknál, ott rengeteg ilyen autóval megközelíthetetlen kisbolt van a sikátoros kisutcákban. Megoldják másképpen, kiskocsi, 3 kerekű Piaggio, miegymás.

Előzmény: W_B (125924)
W_B Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125929

Nekem is ez a tapasztalatom.

Amit nem tudtam online, vagy telefonon elintézni, azt a hozzám legközelebbi irodában sikerült.

 

De nyilván, biztos van olyan elektromos bővítési igény, amit személyesen Pakson kell bejelenteni, de azért nem ez a jellemző.

Előzmény: Törölt nick (125927)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 0 0 125928

De az udvari "10 perces ütemben bérelhető" parkoló az közös bevétel lehet... jó drágán is.

Előzmény: Törölt nick (125926)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 0 0 125927

Kerülendő bolond aki a bélelt borítékot a hivatalba viszi... 

---

Mi az konkrétan amit csak személyesen lehet elintézni?

HA mégis-mégis, akkor pedig nem lehet pl. csepelen vagy 17kerben vagy kb. bárhol máshol intézni...?
Elárulom mindent lehet.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125923)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 -2 1 125926

Az üzlethelyiség nem feltétlen a házé, sőt általában nem, hanem magánszemély vagy vállalkozás tulajdona...így a kiadásából származó összeg nem kerül a költségvetés bevétel oldalára...sőt...ez innentől minimum a jogi esetekbe illő sok szereplős, jegyzős, magyarosch, pereskedős cirkusz,...

 

 

Viszont most már borzalmasan beindult az offolás, jó lenne visszatérni a villanyszereléshez.

 

(+valami idióta meg folyamatosan veri mindenkire a mínuszt egy felszínes beszélgetésre teljesen OFF témában, még ráadásul..)

 

 

Előzmény: Törölt nick (125921)
W_B Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125925

"A miniboltban legtöbbször egyetlen ember van, tehát ha elfogy a kenyér, be kellene zárnia."

 

Hát akkor bezár. :-)

Mi a gond ezzel? Nincs kulcsa?

Ha WC-re kell mennie, akkor mit csinál...?

 

"Ha esetleg ketten vannak a kisboltban, akkor is hülyén nézne ki fél köbméter pékáru (egy napi fogyás!) egy biciklin :)"

 

Ha valami hülyén néz ki de működik, az működik.

Azért ez nem agysebészet, 5 percre bezárni, és molnárkocsival betolni az árut.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125917)
W_B Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125924

"Majd eldöntik pl. ,hogy
- kell-e az üzlet bérleti díja a bevétel oldalon ....
vagy
- fizetnek magasabb közös költséget a csendért cserébe
(különösen azok akik ellenzik a megoldást)"

 

Pontosan, ez egy ilyen döntés.

Esetleg kiadhatják a helyiséget olyan üzletnek is, ahová nem jön áruszállító furgon.

Műkörmös, szolárium, ékszerész, akármi.

Előzmény: Törölt nick (125921)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 -4 0 125923

"Mit nem lehet elintézni 2021-ben online?"

 

Pl egy bélelt borítékot csak személyesen lehet átadni, meg vannak olyan ügyek is, amiket csak személyesen lehet intézni.

Előzmény: Törölt nick (125920)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125922

2-3 óránként jár körbe a pék autó most is... a kis büfékhez/kévézókhoz pl.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125917)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125921

Majd eldöntik pl. ,hogy
- kell-e az üzlet bérleti díja a bevétel oldalon ....
vagy
- fizetnek magasabb közös költséget a csendért cserébe
(különösen azok akik ellenzik a megoldást)



 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125914)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125920

Mi a jó fenének kéne az ELMŰ-höz menni?!
Mit nem lehet elintézni 2021-ben online?

Előzmény: Jahno (125911)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 -2 0 125919

"Laktam anno panelben, aminek a babakocsitárolójában kisboltot nyitottak."

 

Egy régi bérház visszhangos belső udvarában egy szúnyog szellentése is ágyúdörgésnek hangzik.

Előzmény: W_B (125916)
Garfield007 Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125918

Mert Barcelonában ez is sokkal könnyebb.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125915)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 -2 0 125917

"A törpillának nem kell sokat szállítani, megoldja akár egy biciklivel/triciklivel is."

 

A miniboltban legtöbbször egyetlen ember van, tehát ha elfogy a kenyér, be kellene zárnia. Helyette felhívja a sütöde környéken köröző kenyeres autóját, hogy a következő körben kanyarodjon feléje is.

Ha esetleg ketten vannak a kisboltban, akkor is hülyén nézne ki fél köbméter pékáru (egy napi fogyás!) egy biciklin :)

...amely biciklit első nap úgyis ellopnák a bolt elől.

Triciklinek pedig közterület foglalási engedély kell, vagy ugyanúgy parkolni kell vele, mint egy autóval.

Előzmény: Törölt nick (125907)
W_B Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125916

"Ha a társasházi közgyűlésen felvetnéd, hogy szeretnél az udvarba beküldeni naponta 3-5 berregő teherautót,  amiről kiabáló bunkók ládákat dobálnának hosszasan, a következő pillaneban a lakógyűlés megszavazná, hogy gyorsan üssenek téged agyon, majd ássanak is el az említett udvar sarkában."

 

... és azért igazuk is van. :-)

 

Laktam anno panelben, aminek a babakocsitárolójában kisboltot nyitottak.

Reggel 6-kor kozták az árut, nem volt nagy öröm arra ébredni.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125914)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 0 0 125915

"Budapesten is megfelelő a tömegközlekedés, kb. bárhonnan bárhová el lehet jutni."

 

Próbáld meg ugyanezt egy 20 kilós táskával, egy létrával és mondjuk 50 méter gégecsővel :)

Előzmény: W_B (125909)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 0 1 125914

"a legtöbb belvárosi épülethez tartozik belső udvar (pl körúton), ami nincs kihasználva"

 

A szobák fele arra a zárt udvarra nyílik. Már azért is balhé van a közgyűlésen, ha a Kovácsné kutyája túl hangosan liheg a lépcsőházban. Ha a társasházi közgyűlésen felvetnéd, hogy szeretnél az udvarba beküldeni naponta 3-5 berregő teherautót,  amiről kiabáló bunkók ládákat dobálnának hosszasan, a következő pillaneban a lakógyűlés megszavazná, hogy gyorsan üssenek téged agyon, majd ássanak is el az említett udvar sarkában.

Előzmény: padisah (125913)
padisah Creative Commons License 2021.11.03 -2 0 125913

ezt jó ötletnek tartom, a legtöbb belvárosi épülethez tartozik belső udvar (pl körúton), ami nincs kihasználva, vagy ott is már a teret letaéptázták asztallal meg székekkel, vagy kipakolt bizsuval

 

de pont erre lenne jó, hogy a rakodáshoz oda beáll az autó, és nem az úttesten foglalja a helyet, megszüntethető a parkolás, kerékpársávot lehet tenni a helyére etc

Előzmény: Törölt nick (125907)
W_B Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125912

"Például menjél el tömegközlekedéssel a III. Kunigunda utcába az ELMŰ-höz"

 

Szerinted mindegy, hogy HONNAN mész oda?

Mert azt nem adtad meg. :-D

 

Mondjuk eszembe nem jutna a Kunigunda utcába menni az ELMŰ-höz, eddig mindent online intéztem: a villanyóra átírást, a napelem engedélyeztetést, beüzelemelést, majd az ELMŰ--MVM váltást.

 

Előzmény: ötfelezős (125910)
Jahno Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125911

Arrafelé éppen elég az Árpád híd másik oldaláról menni és nem Csepelről, már akkor nézegettem, hogy roller/bérautó/elektromos motor, akármi, de semmi nem adta ki rendesen. Mellé szoktam járni aprólékot vásárolni. Kocsival napközben fél óra alatt megfordulok. Tömegközzel kicsit zűrösebb. Járok én mindenfélével, nekem nem kell mondani, kérdés mennyi időt szánnánk rá és milyen hatékonysággal. Én elég szélsőséges vagyok, néha olyat is fejembe veszek, hogy akkor nem autózom, ihatok sört is, jussak haza péntek este vidékre ahova elvileg jár tömegközlekedés :-)

 

Most mikor Csepelnél felújítottak és össze-vissza kellett átszállni a HÉVre, akkor tömegközzel ugyanaz a pont-pont táv 1 óra felett volt, miközben autóval 30 perc alatt. Nagy dugókat igazából nem sokat szoptam be, csak most a vasárnapi futóversenyt, mikor nem tájékozódtam rendesen...

Előzmény: ötfelezős (125910)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125910

"Budapesten is megfelelő a tömegközlekedés, kb. bárhonnan bárhová el lehet jutni"

Például menjél el tömegközlekedéssel a III. Kunigunda utcába az ELMŰ-höz, egy órát vársz a busz indulási helyén, és egy órát majd az ELMŰ-nél, ha vissza akarsz jönni. De tényleg, el lehet jutni. Csak egy fél nap. Egyszer jártam meg ezt, utána mindig vagy vállalati, vagy saját autóval mentem. Még akkor is jobban jártam, ha egyik irányba 50 percet araszoltam a Margit-híd környékén.

Előzmény: W_B (125909)
W_B Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125909

Jártam Barcelonában, tök jó a sok metró: gyak. bármelyik sarkon megállsz, elnézel négy irnyba, fogsz látni egy metró lejáratot.

 

Ettől függetlenül Budapesten is megfelelő a tömegközlekedés, kb. bárhonnan bárhová el lehet jutni.

Én csak a külső kerületben (ahol lakom) használom a kocsimat, egyébként BKV.

 

Jahno: "Akarja, egy darabig meg is oldja, de ne mindig ez legyen a mérvadó, hogy "oldja meg". És akad ott gyógyszertártól az étteremig sok minden..."

 

A boltos érdeke megoldani, hidd el, meg fogja oldani.

Az a molnárkocsi, amivel lehet menni 20 métert, lehet 500-at is. 5 perc.

 

Ha ennél messzebb van, és/vagy nincs kedve tolni, akkor az a hely nem alkalmas bolt nyitására. Na bumm.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125904)
Jahno Creative Commons License 2021.11.03 -2 0 125908

Én a rakodóhelyes ponton gondolkoznék el, mert van néhány, többnyire ott is az ilyen "csak 4 percre megállok, mert nekem jár" személyautósok szoktak lenni.

Előzmény: Törölt nick (125907)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125907

Gondolkodj ...

A törpillának nem kell sokat szállítani, megoldja akár egy biciklivel/triciklivel is.

A nagynak meg belefér a költégeibe.
HA nem akkor nem a megfelelő bizniszben van.

Egyébként melyik belvárosi épület az ahol az udvarba
- nincs mód bállni az utcáról 
- nem lehet kialakítani egy rakódóhelyet az üzletek számára

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125906)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125906

"Meg kell nyitni egy garázsnyi helyet az üzlettérből, udvarból."

 

Ahol az egész üzlet kisebb, mint a szállító autó? :)

Vagy ahol egy garázs méretű utcára nyíló terület (helyiség) havi bérleti díja eléri az egy millió forintot?

És ráadásul be sem bír állni, mert folyton a bejárata elé parkolnak...

Előzmény: Törölt nick (125903)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125905

a budapesti tömegközlekedés kiemelten jó elérhetőséget biztosít mindenhova.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125904)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125904

"azt mondtam, hogy sok az autó"

 

Egy olyan városban, ahol a tömegközlekedés nagyonszar és drága, a taxi, a bérautó átlag keresettel megfizethetetlen napi használatra, ott sajnos a saját autó a legokosabb közlekedési megoldás.

Pl Barcelona területe ötöde Budapestnek, viszont van 12 metróvonala, ezt úgy is mondhatjuk, hogy Barcelona területének metró ellátottsága 15-szöröse Budapestének. Na OTT már lehet arról beszélni, hogy sok az autó.

 

Barcelona metró térkép: https://www.mapametrobarcelona.com/mapas-metro/simple-mapa-metro-barcelona-2020.png

és ott sem csak metró van:

https://www.mapametrobarcelona.com/mapas-metro/mapa-metro-barcelona-accesibilidad-2021.png

...és mindez Budapest egy ötöde területen.

Előzmény: W_B (125901)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125903

Egyszerű... 
Meg kell nyitni egy garázsnyi helyet az üzlettérből, udvarból.
Ahová betudnak állni az árumozgatók.

(akár többen közösen is adott esetben)

Előzmény: Jahno (125902)
Jahno Creative Commons License 2021.11.03 -2 0 125902

Akarja, egy darabig meg is oldja, de ne mindig ez legyen a mérvadó, hogy "oldja meg". És akad ott gyógyszertártól az étteremig sok minden...

Előzmény: W_B (125898)
W_B Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125901

Ne végletekben gondolkozz, senki nem mondta, hogy sétálóutcává kellene alakítani a belvárost.

Én azt mondtam, hogy sok az autó, reggelenként áll a dugóban a busz is.

Egyszerűen a belvárosban túl sok az autó.

Előzmény: Törölt nick (125899)
Atis57 Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125900

Szia!

 De ilyen nagyobb belváros ban ? is láttam már tehenet, meg kecskét elég sokat. Kicsapták legelni.

Persze minden maradt utánuk!

Előzmény: W_B (125898)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 -1 2 125899

Turistaövezetekben, sétálókban megy ez a kínlódás itt a belvárosban, de ott minden 3x annyiba is kerül.

 

Hogy valami az "autók miatt élhetetlen" ez egy újhullámos marhaság, sőt rengeteg tevékenységet és városi életet taszít az autók kizárása.

 

Nyilván ez a szórakozóhelyes, turistás, erbéenbé lakásos (komplett házas) negyed, ez megy(kivéve mikor járvány van, mert akkor olyan, mint valami katasztrófafilm forgatási helyszíne) , és az autók kizárásával tkp. ez is volt a cél.

 

Mivel az országnak nincsen számottevő szellemi, anyagi, fizikai, saját ipari erőforrása, az egyik húzóágazat a tömegturizmus, ami beáramoltatja a pénzt és letermeli a hasznot, amihez már nem elég pár szálloda, kellett a bulinegyed-belváros meg a stb.

 

De ahol effektive emberek laknak, rohannak reggel időre munkába, építtetik a fürdőszobát, haza szeretnék vinni a bútort, az ajtót, a csempét, a beteg kutyát vagy nagymamát, a nagybevásárlást, ott minden ködös vízióval szemben egyszerűen nem működik ez a sétáló és autó sehol történet.

 

Vannak olyan kultúrkörök és modellek, ahol ez jobban működtethető, mert az emberek a lakásukat sokkal inkább bérelt apartmannak tekintik, nem csempéznek, mert mit csempézzek más ingatlanán, nem főznek, nagy bevásárolnak, mert minek főzni, hát étteremben kell enni,..... az egy másik világ. 

 

 

Előzmény: W_B (125898)
W_B Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125898

"Néha, de ezt sem 100 méterekről tologatják."

 

Nézd, ha akarják akkor megoldják.

A belváros egyre élhetetlenebb az irdatlanul sok autó miatt.

 

Ha meg végképp nem tudja a bolt megoldani, akkor oda nem kell bolt.

 

Ez pont olyan kérdés, mint a kutyatartás a belvárosban: öregasszony a borjú nagyságú Fifikét vizeltette az utca közepén, folyt a habos, sötéssárga húgy végig a járdán, mondtam neki hogy miért itt: "hát hol máshol..?"

 

Előzmény: Jahno (125895)
padisah Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125897

hát ez lenne a normál opció, zöld rendszámmal nincs parkolási díj -  egyelőre

viszont ezek elég sokba kerülnek, és ami olcsóbb lenne az meg kicsi, 4 személyes csajos autó, pont szaki + szerszámok szállítására nem jó

 

viszont a Berlingónak is volt régi, és az újból is elektromos verziója, meg az NV2000 ami nissan

a régiben NiCd akkukat tettek, azokat elvileg fel lehet újítani

 

de kb minden zöld rendszámos elektromos megoldás kb 2M-nél kezdődik

és azt a problémát, hogy parkolóhely nincs, fizetősben sem, azt nem oldja meg

 

Előzmény: Törölt nick (125888)
Atis57 Creative Commons License 2021.11.03 -2 0 125896

Szia!

" Jár busz is, megáll 3-4 autó egymástól 15 méterre és értelmesen ki sem tudja kacskaringózni. Mi hülyét kapunk, ostobán parkolósok meg nem értik és az Nekik jár, pont.

 

Felénk meg simán átmegy a kukás, markolós is ,--nem vette észre ,hogy nem fér át.

 

Legutóbb Tűzoltókat láttam autókat eltolni--a tűzoltó autóval !

 

Néhány ilyen akció után ,hire megy ; hogyan célszerű parkolni, megállni.

Előzmény: Jahno (125893)
Jahno Creative Commons License 2021.11.03 -2 0 125895

Néha, de ezt sem 100 méterekről tologatják.

Előzmény: Atis57 (125894)
Atis57 Creative Commons License 2021.11.03 -2 0 125894

Szia Elek!

 

 A csomagszállitók , üzletek rakodói ilyeneket használnak....

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125886)
Jahno Creative Commons License 2021.11.03 -2 1 125893

"1-2 percig kibírja a forgalom ha nincs rendesen leparkolva, csak lehúzódik, vagy épp elállja az utat - a pakolás alatt"

 

Nálunk gyár előtti utca kb. ezért áll egész nap, mert ilyen 1-2 percekre megállnak a sávban. Persze a szemben lévő italbolt, közért beszállítása szopó, napközben ide szomszéd irodákba folyamatos a GLS, DPD, DHL, egyéb futár és senkinek sem jó. Jár busz is, megáll 3-4 autó egymástól 15 méterre és értelmesen ki sem tudja kacskaringózni. Mi hülyét kapunk, ostobán parkolósok meg nem értik és az Nekik jár, pont.

 

És igen, a bringásoknak az a másik szopás. Van is hasonlóról troll videó, ahol az arc hátulról belemegy a szabálytalanul parkolókba.

Előzmény: padisah (125884)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125892

Három másodperc türelem a maximum, ami TALÁN elvárható a mögötted lévő autósoktól, a negysedik másodperctől már jogszabály is engedélyezi a pofánvágást :)

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125891)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125891

Most veszem észre: meg akarja állítani a forgalmat a berakodás idejére?

A mögötte feltorlódó autósok agyon fogják verni, mégpedig teljesen jogosan.

Előzmény: Törölt nick (125890)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125890

Mégis!!! a "borzasztó gyakoralat"-tot akarod te is alkalmazni a "várhat 1-2 percet" kitétellel..., nos: nem várhat.

Előzmény: padisah (125884)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125889

"(a "felfújható létra" találmányomon még dolgozok :)"

 

Ez lemaradt: egészen jól használható méretű háztartási létrát viszont szintén el lehet helyezni a molnárkocsin a szerszámok és az anyagok mellett. (ha a létrát jól oda-erősíted a kerethez, akkor menet közben akár a létra is lehet a molnárkocsi fogantyúja)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125886)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125888

ZÖLD RENDSZÁM!!!!
pl. a KIA E-SOUL remekül bevált már többeknek melós autóként.

----------

 

Egyébként.

Kis elektromos hajtású kézikocsi jellegú járgány.
Ami közlekedhet a járdán is és szabadon parkolhat kb. bárhol.

Lehet éppen zárt dobozos kivitelú is...

Előzmény: soproniirsai (125885)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125887

"jól van időzítve az érkezés/távozás 1-2 percig kibírja a forgalom"

 

A szobafestőt nem rendelheted le a kapu elé várakozni,

- mert a forgalom miatt lehet, hogy késni fogsz, miközben pl szakad az eső

- mert annyi cucca van, hogy csak háromszori fordulóval tudja lehozni

...szóval az az 1-2 perc az igen sokszor lesz 10-15 perc is... kivéve, amikor az utolsó kanyar előtt kéri el a fizetségét (mert leszarja, hogy téged odalenn a kapu előtt éppen meglincsel a tömeg), akkor 30 perc.

Előzmény: padisah (125884)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125886

"hajnalban 7 előtt bepakolsz"

 

Reggel 7-kor az összes közeli parkolóban még az ott lakók autói vannak, tehát nem nertél távolságot, csak idő t vesztettél, mert kétszer kell odamened. Napközben meg a fél ország autói :) (az agglomerációban lakók is csak a belvárosban találnak normális munkahelyet maguknak)

 

Az én tippem parkoló autótól távoli munkához:

- masszív molnárkocsi

- bővíthető/lehajtható extra rakodó felülettel (ha sok anyagot kell vinni)

- minél nagyobb átmérőjű (min. 20 centi!!) ÉS lehetőleg felfújható (nem tömör) kerekekkel

- lépcsőnjáró (csillag) keréknek lépcsőn felfelé igen nagy az előnye viszont nem-lépcsőn kényelmetlen vele kanyarogni, én inkább nem ilyet vettem

Szerencsés esetben mindent rá tudsz kötözni pl gumipók hálóval (a "felfújható létra" találmányomon még dolgozok :), így nem kell többször is fordulni.

 

pl:

nagy rakodó felület:

https://kezikocsi-molnarkocsi.arukereso.hu/molnarkocsi-lenyithato-platos-250-kg-teherbirassal-10498-p645567927/

 

kisebb rakodófelület, viszont lépcsőnjáró kerékkel:

https://kezikocsi-molnarkocsi.arukereso.hu/molnarkocsi-lepcsonjaro-osszecsukhato-250kg-teherbirassal-16101-p578335407/

Előzmény: soproniirsai (125881)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.03 0 0 125885

szerinted hogyan kéne megoldani az áruszállítást? drónokkal beröptetni?

kár, hogy a parlament környéke repüléstilalmi övezet.

 

meg nem tudod kiszámolni, van amikor belecsúszol az estébe és nem lehet félbe hagyni a munkát.

Előzmény: padisah (125884)
padisah Creative Commons License 2021.11.03 0 0 125884

mivel nem marad ott az autó, és jól van időzítve az érkezés/távozás 1-2 percig kibírja a forgalom ha nincs rendesen leparkolva, csak lehúzódik, vagy épp elállja az utat - a pakolás alatt

 

de ehhez nagyon pöpec logisztika kell, és nem tudom mennyire vált ki népharagot/rendőri intézkedést

arra nem lehet üzleti modellt alapozni hogy a rendőr csak 10% eséllyel büntet meg

 

amíg bringáztam a belvárosban pl, borzasztó idegesítő gyakorlat volt, hogy minden fuvaros a bringasávban állt meg azzal, hogy ő csak kidob pár rekeszt

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125880)
xrami Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125883

Eljő a banyatankok átértékelése is.

Előzmény: soproniirsai (125881)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 0 0 125882

"meg dugós időszakban az idegrendszeremet"

 

Idegrendszer inkább akkor kell, amikor megállsz a megbeszélt kapu előtt egy keskeny egyirányú belvárosi utcában, melletted 10 centivel dübörög a csúcsforgalom, üvölt veled a rendőr, hogy takarodj el onnan, mert jön már a busz, ami nem fog elférni tőled, te viszont már két perce szóltál a szobafestőnek, hogy indulhat lefelé a létrával...

Előzmény: padisah (125877)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.03 -1 2 125881

az ilyen helyekre vagy mész egy hajléktalanszatyorral, hátizsákkal és tuti valamit kifelejtettél, vagy hajnalban 7 előtt bepakolsz és elviszed az autót máshova, gyalogolsz vissza, majd este 8 után kipakolsz.

engem mindig igazoltatnak ilyenkor a rendőrök, amire az elmúlt 25 évben nem volt példa. legutóbb mondtam is nekik, hogy ennyire furcsa, hogy valaki dolgozik?

 

rendelkezésre állást miért nem számolsz?

Előzmény: padisah (125877)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.03 0 1 125880

"járt nálunk egy burkoló, és panaszkodott hogy milyen sok pénze megy el parkolási díjra"

 

Amelyik burkoló óránként 3 ezerért dolgozik, az jogosan panaszkodik. Illetve a nap végén jogosan kér külön parkolási pénzt, ha csak fizetős helyen tudott parkolni.

Az a burkoló viszont ne panaszkodjon, aki napi 50 ezer forint nyereség alatt el sem vállal egy munkát :)

 

"bevállalja, hogy szakikat elszállít szerszámostól a telephelyről a munka helyszínér, majd telefonhívásra vissza - nyilván pénzért"

 

A parkolási díj megtakarítása csak a fele a dolognak, lehet, hogy sokkal vonzóbb lenne ha a szolgáltatásodnak azt a részét domborítanád ki, hogy közvetlenül a kapu előtt állsz meg (ha lehetséges) egy percre, tehát az anyagokat, szerszámokat, gépeket, létrát stb. nem kell akár több száz méter távolságból (és akár több fordulóval) odavinni egy távolabb talált üres parkolóhelytől.

Nagyon belváros esetén lehet olyan munka, ami reggel (összesen, a több forduló miatt) egy kilométer cipekedéssel kezdődik és délután egy kilométer cipekedéssel végződik :) ami egyrészt nagyobb forintveszteség lehet, mint maga a parkolási díj, másrészt ez a probléma ott is fennáll, ahol a környéken nem fizetős a parkolás.

Előzmény: padisah (125871)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125879

Van olyan, aki megoldja, ismerek én burkolót, akinek sosem volt jogosítványa, vagy a megrendelő hozta-vitte mikor odaért, vagy nagy zsákkal a hátára kötözve ment ki.

Ehhez képest az említett számítási módok kimondottan urasak, mert nem vagy senkihez kötve, itt bukik meg ez a "majd megyek érted" "majd odaviszlek mikor odaérünk" dolog.

Egyértelműen kényelmetlen, de olyan helyeken, ahova sehogy nem lehet kocsival bemenni gyakorlatilag földi halandónak, sőt egy km-es közelségbe is alig, szintén elkészülnek fürdőszobák, komplett lakások. 

Nyilván ennek vagy nagyon komoly plusz költsége van, vagy olyan a kivitelezői kör, akinek ez "belefér", mostanság el tudom képzelni ,hogy ilyenre szinte lehetetlen embert találni sok pénz és nagyon jó kapcsolatok nélkül.

 

 

Előzmény: soproniirsai (125875)
padisah Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125878

Mindenkinek köszönöm aki válaszolt, és előre annak is aki eztán fog!

padisah Creative Commons License 2021.11.03 -1 0 125877

5-6 ezer forintra gondoltam, ebben benne van az üzemanyag/amortizáció/ vezetés ára is

mondjuk nem biztos hogy nekem megéri az időmet

meg dugós időszakban az idegrendszeremet

Előzmény: Jahno (125874)
Lacivill Creative Commons License 2021.11.03 -1 1 125876

SMS-ben ujrainditás, vagy aplikációval. A parkolást külön felszámoljuk.

Előzmény: padisah (125871)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.02 -1 1 125875

Logisztikai rémalom, megoldhatatlan.

Előzmény: Törölt nick (125872)
Jahno Creative Commons License 2021.11.02 -1 1 125874

Számold ki. 4ezer/nap a parkolás ha nagyon kerekítek. Mennyiért is csinálnád? Aztán lesz 8 perces és 3.5 órás meló, 10 percen belül nehezen tudsz ott teremni, mikor aztán haladni kell.

Előzmény: padisah (125871)
Jahno Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125873

Azért ezek a közautók nem teljesen erre vannak kitalálva, meg miképpen lenne? Hazavisz egyet, parkolás, telerakja szerszámmal és cuccal, melónál mindent kötelező jelleggel kipakol és lerakja az autót? Utána ha nincs a környéken szabad, akkor vakarja a fejét? Ráadásul erre nagyon nem occsó.

Előzmény: Törölt nick (125872)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 1 125872

Ennyi erővel mehetne taxival vagy car sharinggel is, eléggé puruttya melós lehet, akinek a belvárosi napi melódíjában tétel az a párezer ft- ami egy nap parkolás. A limitek legtöbb helyen elvi dolgok, amik a pénzbedobós korszakból maradtak itt.

Annyi az egész, mikor lejár, akkor újra kell indítanod, már az SMS korszakban sem volt ennek értelme, mostanra pedig pont semmi.

 

Előzmény: padisah (125871)
padisah Creative Commons License 2021.11.02 -2 0 125871

nemrég járt nálunk egy burkoló, és panaszkodott hogy milyen sok pénze megy el parkolási díjra

nem is teljesen értem hogyan oldják meg, ahol van parkolási díj, egy egész napos munka fedezését, mert vannak 3 órás limitek is

 

az jutott eszembe, hogy mi lenne ha valaki, akinek van egy kihasználatlan autója (mint pl én) bevállalja, hogy szakikat elszállít szerszámostól a telephelyről a munka helyszínér, majd telefonhívásra vissza - nyilván pénzért

 

gondolom mindenkinek van autója aki ezzel foglalkozik, de a belvárosban nehéz parkolni, és drága is a parkolás

ezzel a megoldással viszont nem marad ott az autó egész nap, csak bedobom a szakit, és este elhozom

 

(a jármű egy citroen berlingo first, tehát elég sok cucc elfér benne, de személyautó szóval nem biztos hogy tönkre akarom tenni rajta a kárpitot)

Tóth Nándorka Creative Commons License 2021.11.02 0 1 125870

Sziasztok. Ipari elektronikai végzettségem van, villamos szerelést akarok Katás ként vállalni, tudnátok segíteni milyen feladat kört vállalhatok a végzettségemhez? (tudom, sima villanyszerelést sajna nem írhatom ki) 

ötfelezős Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125869

valóságban meg megnézném, hogy mit csinálna az a 4-5 ideírogató, akiről azt gondolom, hogy gyakorló kivitelező

Azt javasolnám, senki tisztességét ne vond kétségbe csak úgy. Ez már milyen stílus?

 

nem tudom miért kell így kiakadni mintha nem lennénk tisztában, hogy mennek a dolgok a "gyakorlatban"

Már kérdeztem, jártál a teljes magyar lakásállományban? A gyakorlatban biztosan nem úgy mennek a dolgok, ahogy te azt feltételezed. És ha úgy is mennének, már írtam, ez sem ok. Ha más lop, akkor nekünk is jogos?

Előzmény: Törölt nick (125846)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125868

 azt csinalom amihez képesitésem van, de vannk műszaki ellenőreim.

Előzmény: Törölt nick (125865)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125867

"Lakásra mindmáig nincs gyakorlat a kötelező bármiféle felülvizsgálatra, szemben a gázzal vagy kéménnyel, amire (legalább papíron) van."

 

Itt picit javítanám, már amit gondolok:

- gázt nem tudom, jönnek leolvasni és ha valami gyanúsnak tűnik (alacsony fogyasztás ilyesmi) akkor átmérik az órát.

- kémény lakás: be kell engedni őket, kötelező. Szvsz tudnak szívatni, ha akarnak.

- kémény családi ház: nálunk idén már ki sem jöttek - minden évben beengedtük őket - nagy extra nem volt. Olvastam valahol, hogy ha igényled, akkor már neked kell hívnod őket.

(kéményt fűtési szezon előtt mindig megnézem tükörrel, van amikor közben is)

 

A reg szerelőknek most arany életük van, ez a szabványos mérőhely kialakítás a jolly.

Előzmény: Törölt nick (125859)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125866

(csalódtam benned :( )

Előzmény: Törölt nick (125864)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125865

(tehát akkor barkácsoltál egyet x éve, és azóta sem látta rendszeresen külsős, hiszen minden frankón működik azóta is..

és az átalakításokhoz rendelkezel szakirányú végzettséggel és engedéllyel is..)

Előzmény: soproniirsai (125861)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 1 125864

Aha, szóval nincs rá pénz... ezért megpróbálod magad meggyőzni, hogy "nem is kell a gondot megoldani".

Eltévedtél!

Előzmény: Törölt nick (125860)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 1 125863

Pedig tutira jár a "Hülye vagy fiam, leülhetsz egyes!" ez esetben a kifejtett álláspontodra.

Akár tetszik ez neked akár nem, attól még ez a >> TÉNY! 
Logikusan gondolkodva te is befogod ezt látni.

Előzmény: Törölt nick (125846)
_ZE Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125862

""38ezer lesz csókolom" számla és bármi cégnév természetesen szóba sem kerül" - Számla nélkül fizetés sem kerül szóba. Legfeljebb úgy, hogy ad egy számlaszámot, amire lehet utalni - azonnali utalással 5s-en belül ott van, megnézheti, hogy megérkezett-e a számlájára... Igaz, ebben az esetben ha nem izzad ki magából megfelelő összegről számlát, akkor esetleg a NAV is érdeklődni fog az adott összeggel kapcsolatban...

Előzmény: Törölt nick (125859)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125861

igazad van, lapozzunk!

nade akkor miért kérdezel, ha úgyis jobban tudod, hogy van ez, meg tervezés, szakági műszaki ellenőrzés úgyis felesleges lehúzás.

 

(amikor költöztem, mindent újracsináltam.

és sorban haladok a présházaimnál is, sehol sem volt földelőszonda, ávk.)

Előzmény: Törölt nick (125860)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125860

Ezt így senki sem tartja be, mert pl kezdhetnénk ott is, hogy (elekesen) mit definiálunk jelentősebb fogyasztónak?

Egy tv-t, aminek az átlója már 150 cm-nél nagyobb és megy napi 6h-t?

Vagy egy 2 kW-s vízforralót, ami minden reggel megy 5 percet?

 

A lakásotok vezetékes hálózatát mikor alakítottad át utoljára?

Illetve mikor látta szakember, aki kimérte, és azt mondta minden rendben van?

 

A szabványosításos dolgok egy jó része sajnos kőkemény pénzlehúzás, és az emberek jó része sokkal normálisabban is állna hozzá, ha nem csak erről szólna a történet.

Ld kémény magassága, aminek most már túl kell nyúlnia a gerincen, meg hasonló baromságok.. a szél nem is tudta is, hogy 1990 vagy 2000 előtt máshogy fújt mint utána.

Vagy lehetne mondani a szabványos mérőhely számára engedélyezett műa szekrényt, ami 100k körül (?) mozog, és valszeg töredékéből kihozták, a minőségéről meg nem is beszélve.

Csak persze ebből az árból kell fizetni a "szakembereket" is, akik az adott terméket az adott előírás kizárólagosságára engedélyezik.

Előzmény: soproniirsai (125857)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125859

Hogyne, mert lakás villamos hálózata az "egy darab villamos berendezés"..

..inkább ne jogászkodjunk, mert a hazai jelenlegi gyakorlatban a katasztrófa négyzete a jellemző, nem a bármikori (betartott) szabványok szerinti létesítés.

 

Aki pedig kijön szerelni, az "gyula vagyok a villanyszerelő" és "38ezer lesz csókolom" számla és bármi cégnév természetesen szóba sem kerül.

 

Mindaddig amíg ez a napi gyakorlat zöme, lakások esetén 99.99%-a szerintem, teljesen felesleges habarás itt jogi elmegyakorlatokat tartani.

Lakásra mindmáig nincs gyakorlat a kötelező bármiféle felülvizsgálatra, szemben a gázzal vagy kéménnyel, amire (legalább papíron) van.

 

 

Új létesítésre elvileg lenne, gyakorlatban hagyjuk, bármely lakóparkban lehet csak az igazi csodákat látni, és ezek néhol ezrével átadott, darabonként többtíz millió ft-os lakások, a villamos hálózat szinvonala a kádár lakótelepekére hajaz, így sikerült jeligére készült.

 

Előzmény: soproniirsai (125857)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125858

"a lerombolás és újraépítés szvsz a legegyszerűbb hibakezelése a dolgoknak - és még utána is előfordulhatnak érdekességek - a hibakereséshez kell némi analitikus képesség is.."

 

Akinek van analitikus képessége, annak megy a hibakeresés újraépítés nélkül is. Igaz, hogy olykor a hiba megtalálása kerület a több időbe/pénzbe. 

Az újraépítésre csak a maradék 90 százalék van rákényszerülve.

Vagy elmenekül valamilyen ürüggyel (nem érek rá hibát keresni, beteg a nagymamán).

Vagy megdumál: "ennyire jelentéktelen hibával százezrek élnek együtt boldogan, a kiszállás ötezer, a szakvélemény tízezer lesz" :)

Előzmény: Törölt nick (125856)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.02 0 2 125857

1.13.4. A villamos berendezések felülvizsgálata a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki követelmények szerint történik. A villamos berendezések minősítése a létesítés idején érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

 

tehát amíg nem nyúlsz hozzá, nem bővítesz, addig maradhat a létesítéskori szabályok alapján, amint hozzányúlsz, pl új jelentősebb fogyasztó, új áramkör stb, szabványosítani kell az egészet.

és ezt a saját érdekedben célszerű megcsinálni egy olyan országban, ahol az ingatlanüzemeltetés ismeretlen fogalom.

Előzmény: Törölt nick (125855)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125856

a lerombolás és újraépítés szvsz a legegyszerűbb hibakezelése a dolgoknak - és még utána is előfordulhatnak érdekességek - a hibakereséshez kell némi analitikus képesség is..

Előzmény: soproniirsai (125852)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125855

"Van már ilyen ami előírja, hogy kell ez a huncutság egy lakásba/családi házba! Ami azt jelenti, hogy ha kikötöd azt ami volt máris szabálytalanságot követsz el. Persze majd biztosan eltünteted a nyomait így nem lehet majd bizonyítani és állítod majd, hogy amikor sok-sok éve ezt csinálták és még nem volt kötelező, nem szereltek!"

 

Te tényleg ennyire hülyének nézel?

Szerinted nekiállok játszani vele, és ha nem megy, kiszerelem vagy "eltüntetem" a nyomait?

 

Nem akarok nagyon ebbe belekötni, de ha előírás ez a szr, akkor miért nem mennek sorba az összes házon, és ahol nincs bent, miért nem vágják le rögtön a bejövő kábeleket, és kezdik azzal hogy vedd meg a 200e Ft-s műa szekrényt a telek sarkához + azonnal építs új hálózatot AVK-k tömkelegével?

 

Ha az az előírás, hogy pl az xy berendezésnek kell AVK, de nincs rá semmilyen egyértelmű hivatkozás, hogy

- ilyen esetben "újra kell vezetékezni az egész házat"

- kötelezően be kell AVK-zni nemcsak az adott berendezést, hanem az egész házat is,

akkor nem kell nagy ész, hogy megjósold mit fog történni.

Előzmény: C20NE (125848)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125854

köszönöm!

 

Eccer már írtam: lakásban cseréltem elosztó táblát, pontosabban csak azért, mert a kondenzációs kazán miatt kellett.

Uabban a tömbben a lustaság, akármi miatt csak a kazán mellett tettek ki egy 2-s AVK-s dugaljat igénytelen kifurkált lemezes behajtogatásokkal bilincsek helyett, elfogadták úgy is.

Most akkor erre mit mondjak? (átvették így is)

 

Bevéstem a 6-s zöld sárgát is a "biztos ami fix kedvéért", mint utólag kiderült, teljesen feleslegesen.

Aki kijött letesztelt, lemért mindent - megnézte a táblát is - és mérés közben elmagyarázta a vonatkozó előírásokat, és azt, hogy mi minek számít abban a környezetben.

(Ez alapján azt gondolom, hogy hogy nagyon sok szakember itt sem annyira uptodate ezekkel kapcsolatban, mint ahogy mutatja kifelé)

 

Itt természetesen le lettem hülyézve, hogy annyiért amennyit én fizettem a mérésért, az autóhoz sem megyünk le, nemhogy félórában mérünk és még az üf-nek is magyarázunk.

Ez van, ilyen lett a világ, már belefáradtam, beleszrk én is.

 

Kérdezek, ha válaszol valaki, megköszönöm, ha meg az a cél, hogy leugasson, vagy belém törölje a cipőjét, váljék egészségére.

 

 

Előzmény: Jahno (125849)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.02 -2 0 125853

"Csak a buta embereket idegesíti az, amikor valaki okosnak nevezi magát."

 

Részletesebben:

1: Egy intelligens ember ha azt látja, hogy valaki okosnak nevezi magát, az nevet a butaságon, ha az illető buta és nevet az irónián, ha az illető valóban okos. Tehát intelligens ember ezen csak nevetni tud. Márpedig más embereket megnevettetni (pl azzal, hogy magamat okosnak nevezem) vidám, kedves dolog, az ilyen apró kedvességektől lesz elviselhetőbb az élet.

2: Egy gonosz ember dühös lesz ha valaki okosnak nevezi magát, akkor lesz a legdühösebb, ha az illető valóban okosabb nála.  Minden állampolgárnak emberi joga és kötelessége a gonosz embereket ott szívatni ahol csak lehet, hogy a gonoszok ne érezzék jól magukat.

Tehát ha valaki okosnak nevezi magát, az akkor is pozitív dolog, ha ezt intelligens ember olvassa és akkor is hasznos az emberiség számára, ha gonosz ember olvassa.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125833)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125852

te akarsz megerősítést ahhoz, hogy romokat miért nem kell újraépíteni.

láttam már ilyenek végét halálesettel, tűzzel.

Előzmény: Törölt nick (125851)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -2 0 125851

Sopi szerintem ne erőltesd ezt a "villanyszerelős" dolgot, te nem ennek tanultál eredetileg, hanem valami másnak.

 

Nem akarok belemenni a mélyebb dolgokba, használhatod Te is az eszedet (és akkor lehet néhány Elek féle szösszenetet ide tenni még)

Előzmény: soproniirsai (125847)
C20NE Creative Commons License 2021.11.02 0 1 125850

Beépítését, mint kiegészítő védelmet, az MSZ HD 60364-4-41 számú szabvány és a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet írja elő.

 

Minden olyan 20A névleges áramnál nem nagyobb csatlakozó aljzatot áram-védőkapcsolóval kell védeni, ami általános használatra van szánva, illetve azokat szakképzetlen személyek használják. Szintén kötelező az alkalmazása a szabadban használatos 32A névleges áramúnál nem nagyobb készülékek esetében is.

Előzmény: Jahno (125849)
Jahno Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125849

Én úgy tudom, hogy előírja, de nem is berendezéshez hanem minimum a lakáshoz. ilyenolyan művek rinyál is érte rendesen.

Előzmény: Törölt nick (125846)
C20NE Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125848

"Ha majd lesz eccer olyan berendezés, amihez előírják az AVK"

 

Van már ilyen ami előírja, hogy kell ez a huncutság egy lakásba/családi házba! Ami azt jelenti, hogy ha kikötöd azt ami volt máris szabálytalanságot követsz el. Persze majd biztosan eltünteted a nyomait így nem lehet majd bizonyítani és állítod majd, hogy amikor sok-sok éve ezt csinálták és még nem volt kötelező, nem szereltek!

Előzmény: Törölt nick (125846)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.02 0 3 125847

hogy mennek a dolgok? mesélj!

ahhoz akarsz megerősítést neten, nyilvános fórumon hogy miért "Jólvanazúgy" a szabálytalan és életveszélyes megoldás.

mi a bajod azzal, hogy a hibát meg kell keresni?

Előzmény: Törölt nick (125846)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -4 0 125846

Hát így nagyon keményen megy az ész osztás papíron, valóságban meg megnézném, hogy mit csinálna az a 4-5 ideírogató, akiről azt gondolom, hogy gyakorló kivitelező.

Biztos kicsi az ismerősi köröm, nem nagyon hallottam még azt, hogy nem azzal kezdték, hogy kikötötték a full AVK-t teljesen.

 

Mindegy nagy extra nincs, nem tudom miért kell így kiakadni mintha nem lennénk tisztában, hogy mennek a dolgok a "gyakorlatban".

 

Ha majd lesz eccer olyan berendezés, amihez előírják az AVK - pl pl kondenzációs kazán, vagy én úgy gondolom, hogy oda akarok - akkor oda mellé teszek egyet direktben - mert az szabályos, és megfelel az előírásoknak - egyébként meg teszek az egészre és problem solved. Így jó?

 

Pl inverteres klíma kültérije kint van 6 méter magasan, eleve csak létrán férsz hozzá, beltéri meg full műanyag ház.

Áramütésre vagy bármire olyan nagy esélyt nem éreznék elsőre, mármint ha nem kerül rá az AVK-ra.

 

Az olyat meg hagyjuk már, hogy életveszélyes, mert a működéséből adódóan időnként lecsapja az AVK-t.

(a hülyézést egyébként meg kikérem magamnak, rólad különösen nem gondolnám azt a stílust, ami másnál alap)

Előzmény: Törölt nick (125822)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125845

3900+ÁFA=4953 Ft/Amper konkrétan a hálózat fejlesztési díj jelenleg.

Előzmény: Törölt nick (125842)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125844

Téves infót kaptál... ne dőlj be a múltban ragadt emberek infóinak

Előzmény: titusz99 (125840)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125843

TÉVES!!!!  ne terjeszd.... nem így van 2021.05.01-től már.

Előzmény: Atis57 (125837)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125842

Igen.

Mivel az összes tarifa összses Ampere egyben nézendő.
Amiből csak az első 32 Amper van ingyen.

Neked van már 20+20+20 és 16 >> 76 Ampered lekötve.

Ami túl van az ingyenes 32 Amperen eleve.
Tehát minden újabb Amperért fizetsz...

---

HA a cél
- 32+20+20 Amper "A" tarifa 
és
- 32 Amper "B" tarifa 
és
- 16 Amper "H" tarifa

Akkor az 120 Amper lekötése mindösszesen.

(Vadi ÚJ bekötés esetén ebből 120-32=88 Amper lenne fizetős >> ~440 eFt)

DE mivel nálad MÁR megvan 20+20+20 és 16 >> 76 Amper jelenleg is (ha jól értem).
Így ezek miatt csak a 120-76=44 Amper új lekötés adódik fizetősre >> 220 eFt

Előzmény: kormos* (125832)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125841

Igen.

32-16=16x~5= ~80 eFt a hálózatfejlesztés

Előzmény: kormos* (125831)
titusz99 Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125840

Ok!

Értem!

A hozzájárulás a nappali keretéig vezérelt esetén nincs, csak H-tarifa esetén kell fizetni.

Előzmény: Atis57 (125838)
tfe_tng Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125839

Azt hiszem, hogy ez már nem igaz, ahogy yamahari is írta. Most már külön vesznek minden tarifát. 

Előzmény: Atis57 (125837)
Atis57 Creative Commons License 2021.11.02 -2 0 125838

Szia! 

ez egyszerű --Nem!

 

de az éjszakait felbővitheted "szinte ingyen "

Előzmény: titusz99 (125829)
Atis57 Creative Commons License 2021.11.02 -2 0 125837

Szia!

 Az éjszakai áram "szinte ingyen jár" --ha megfizetted a Nappali "A" tarifautáni HFH -t !

 

Akkora amper adható "ingyen " amennyi a nappalin is van !

Előzmény: kormos* (125831)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125836

"Ha ki akarja valaki kerülni az AVK-t egy körrel az elosztó táblán - mert pl folyton lecsapkodja - akkor azt hogyan szokták kivitelezni a gyakorlatban?"

 

Technikailag:

a kérdéses áramkör nulláját ÉS fázisát az érintésvédelmi relé előtti pontból venni le.

Jogilag:

feni módosítás miatt bekövetkezett elektromos baleset esetén fel fog merülni a módosítást végző felelőssége (meglévő biztonsági szint szándékos/tudatos csökkentése).

Helyes megoldás pl:

1: a lecsapkodás gyanúsított/tettes áramkört áttenni egy másik FI relére, hogy onnantól kezdve csak azt verje le

2: konkrét hiba kinyomozása és megszüntetése

Előzmény: Törölt nick (125803)
Jahno Creative Commons License 2021.11.02 -2 0 125835

Pék haverod letöltötte már a Visual Studiot, vagy hol tartunk?

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125833)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125834

"Ok! Ezt fogom tenni..."

 

:))

Előzmény: kormos* (125824)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.02 -4 0 125833

"Csak a buta emberek hiszik, hogy ők okosabbak bárkinél."

 

Csak a buta embereket idegesíti az, amikor valaki okosnak nevezi magát.

Előzmény: ötfelezős (125807)
kormos* Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125832

Igénylem a H tarifát, akkor ott is 5000 ft/A , tehát cirka 75 ezer (16A) ?

kormos* Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125831

Éjszakai áramnál is ugyan ez a helyzet, ha bővítenék, 16-ról, 32 Ampere? (5000 ft/A)

Előzmény: Törölt nick (125825)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125830

"Front van, hogy mindenki ilyen paprikás hangulatban osztja az igét?"

 

Ezer offopic bejegyzés arról, hogy hogy kellene egy offtpopic bejegyzés ellen küzdeni :)

 

"A klímaszaküzletben azt mondták, hogy ilyen eset simán elő tud állni"

 

Ha pl egy lámpa boltban dolgozó hülye azt mondja neked, hogy a lámpa képes lecsapni a FI relét, akkor gyertyával világítasz?

Igen, minden tízezredik klíma lecsapja a FI relét, ugyanúgy, mint minden tízezredik lámpa is. A maradék 9999 esetben viszont vagy soha az életben nem csapja le a FI relét, vagy a FI lecsapkodás az olyan hülye klímaszerelő miatt történik (és nem a klíma miatt) amilyen hülye ez a túlképzett bolti eladó volt.

 

Előzmény: Törölt nick (125812)
titusz99 Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125829

Ha már amper bővítés!

Nekem is 3*20A van + 10A vezérelt.

10A vezérelt átcsoportosítható normál tarifára?

Pl.: 32A+20A+20A maradna. Így csak 2 A után kellene fizetni hozzájárulást.

 

Jól gondolom?

Előzmény: Törölt nick (125825)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125828

Ez egy félreértés ez a táblázat, kéretik elfelejteni.

A földkábelekre külön szabvány van.

Előzmény: kormos* (125826)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125827

Hamis biztonságérzetet ad másoknak, aki ránéznek a kapcsolotáblara és látjak az ávk-t

Érdekes felvetés! Nem mondom, hogy alaptalan, sőt, de azért a tény csak az, hogy még ma sem kötelező az általában külön áramkörös sorkapcsos vagy dedikált dugaszolóaljzatos csatlakozású nem-világítási szerkezetekhez az ÁVK.

 

Előzmény: soproniirsai (125813)
kormos* Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125826

https://www.novill.hu/magazin-fooldal/567-vezetekek-terhelhetosege-meretezese

 

A tömör 4 eres, 4 mm2 földkábel melyik csoportba tartozik?

Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 0 1 125825

32 Amper van ingyen az ÖSSZES tarifát együtt nézve.

----

Mivel MÁR megvan a 20+20+20=60 Amper az most nem játszik.

A 32-20=12 Amper lesz a mostani bővítés csak
Cirka 5000 Ft/Amper hálózatfejlesztési áron  >> 60 eFt 

(plusz a regszerelő díja és az esetleg szükséges villanyszerelséi költség)

Előzmény: kormos* (125819)
kormos* Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125824

Ok! Ezt fogom tenni...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125823)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.02 -3 1 125823

"3x20 amperem van. Teljesítmény bővítés esetén, ingyen lehet igényelni a 32-20-20 (3 fázis) ampert, mivel a 32 amper alanyi jogon jár???"

 

Neked jelenleg 60 ampered van és azt kérdezed, hogy lehet-e ingyen 32 ampered.

A dolog a következő módon megoldható:

1: lenondasz a jelenlegi 60 amperederől

2: igényeled az ingyenes 32 ampert.

Előzmény: kormos* (125819)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.02 -2 1 125822

Eltévedtél ember ....
Hisz, egyelőre NEEEM tudod, hogy MIÉRT csapkod le fi relé !!!

Mi van HA VALÓDI a hiba?!!! és megölsz valakit az agyatlan logikáddal.

----

Azt már nem mondhatod í bírónak, hogy: "nem tudtam róla, hogy veszélyes is lehet"
Hisz MÁR TUDSZ!!!! a leheteséges VALÓS életveszélyt jelző leoldásokról.

MERT tudod, hogy leold a FI relé aminek >> LEHET VALÓDI OKA IS.
Jóreggelt! ép ész...

---

No, ezért kell a problémát megoldanod és nem úgyhagynod.
HA nem akarsz esetlegesen gyilkossá válni...
Tudatosan-szándékosan kockáztava.

Mondjuk ezt még a 4 elemis öregnyámnak se kéne magyarázni.
Annyira adja magát.
hogy
A hiba nem maradhat úgy, mert kockázatos >>ÖLÉS képes  a helyzet.


Szóval ne csodálkozz, ha lehülyéznek, mert rászolgálsz ezzel a hozzáálással.
Ennyi.

Előzmény: Törölt nick (125812)
Atis57 Creative Commons License 2021.11.02 -2 0 125821

Szia!

 A leirt példád szerint  a 20+20A után szeretnél fizetni .Azt a kis 150 000 Ft feletti összeget.?

Előzmény: kormos* (125819)
Zs:) Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125820

Nem!

1x32A jár. Utána fizetős!

Előzmény: kormos* (125819)
kormos* Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125819

Teljesítmény bővítés!

 

3x20 amperem van. Teljesítmény bővítés esetén, ingyen lehet igényelni a 32-20-20 (3 fázis) ampert, mivel a 32 amper alanyi jogon jár???

Zs:) Creative Commons License 2021.11.02 0 0 125818

Egyszerű!

Meg kell keresni a hiba okát és kijavítani!

 

Előzmény: Törölt nick (125805)
Zs:) Creative Commons License 2021.11.02 -1 1 125817

Ha nem írogatsz neki, akkor máris harmadannyi semmirevaló bejegyzés van! Nem azért nem kell írogatni neki, mert akkor eldugul, nem fog! Hanem mert hiába ignorálom a nem idevalókat, ha van jó pár ember (neked írtam, de más is van itt, csak te minden topicba eteted), aki belemegy a játékaiba (és itt mondom, hogy nem csak ME-be). Az, hogy az itt lévők nem értenek valamiben egyet, nincs azzal semmi gond. Ahány ember annyi meglátás, annyi szemlélet. Még az is lehet, hogy nem jó tanácsot osztogatnak, de ez a műfaj ilyen.

Le tudom írni a gondolataimat, nem kell segítség!

 

Nem mondtam meg, hogy kinek reagálj és kinek ne! Csak jeleztem, hogy már betegesen ragaszkodsz hozzá és keresed a mit írhatnék neki dolgot.

Igen, megoldás az X, de lassan egyszerűbb lesz kiszállni innen, mert mást nem látok, mint a tiltva hozzászólásokat.

Előzmény: kiggyo (125790)
Atis57 Creative Commons License 2021.11.02 -1 0 125816

Szia!

 Azzal az inverteres klimával nem sok bajod lessz! Mert ha ez bekövetkezik olcsóbb lessz az egészet cserélni , mint javittatni.

 

Konkrétan ; inverteres hőszivattyú 15kw hőteljesitménnyel  kb 4 000 000 Ft -2 év garanciával.

a vezérlő panelje meg 3 500 000 Ft +munkadij stb. -de csak a panelre lessz 6 hónap garancia !

 

Szerintem egyértelmű melyik irányban fogsz elindulni.

Persze lehet kisebb klimád is ,de az árarányok nem változnak.

Előzmény: Törölt nick (125812)
peterch Creative Commons License 2021.11.02 0 1 125815

Szia !

 

Az áramkörben található fogyasztók típusához kell megválasztani az oda való védelem fajtáját . Itt olvashatsz róla : http://raabvill.hu/fi-rele/ 

 

Előzmény: Törölt nick (125812)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.02 0 1 125814

Vannak speckó AVK-k amik frekiváltó kompatibilisek.

Előzmény: Törölt nick (125812)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.02 0 1 125813

Eszedbe ne jusson!

Hamis biztonságérzetet ad másoknak, aki ránéznek a kapcsolotáblara és látjak az ávk-t. A hibát meg kell keresni.

Előzmény: Törölt nick (125803)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.01 -2 0 125812

Front van, hogy mindenki ilyen paprikás hangulatban osztja az igét?

 

Azon törpöltem, hogy pl mit csinálnék akkor, ha az inverteres klímák rendszeres lecsapkodják majd az AVK-t.

(A klímaszaküzletben azt mondták, hogy ilyen eset simán elő tud állni).

 

(Vitatkozni meg nem akarok azon, hogy ha 8 kört tudok védeni, de a 9-ket már nem, akkor melyik a jobb eset: 8-t védjek, vagy egyet se)

Előzmény: Törölt nick (125810)
ksanyi52 Creative Commons License 2021.11.01 0 0 125811

És mi van akkor, ha minden kihúzol,a konnektorokból, és akkor is lecsapja? Pl beázott a tető.

Előzmény: tfe_tng (125806)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.01 0 1 125810

Lehülyézéssel ... 
Mert nem jó az ötlet.

Tiltott eljárás a "már elért biztonsági szint csökkentése"
Börtön járhat érte, lévén SZÁNDÉKOS elkövetés... ha baj támad.

----

Meg kell keresni a hiba okát.
Ami azért nem lehetetlen küldetés.

Az az egy kör önmagában is lever egy FI relét ?

Előzmény: Törölt nick (125803)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.01 0 1 125809

Tegyél fel kettőt, ha az a baj ,hogy "random" lever és sötét lesz.

Találd meg miért ver le, mi a baj.

 

Ez melósabb mint kikötni, de csak ez a megnyugtató megoldás.

 

A kikerüléssel nem csak az a baj ,hogy egy "kört" nem véd, hanem az is ,hogy ez nem nyilvánvaló, senki nem számít arra, hogy van AVK, de nem mindenre, meg arra sem ,hogyha lecsapom ,akkor az adott táblán még itt meg ott lesz feszültség.

 

Esetleg vegyél egy jobbat, bár egészen nagy lakásokban sem szokott gond lenni az olcsó 30mA-es hamburger árú lomokkal, ahol mégis, ott a retkes olasz kazán az, ami pl fel szokta adni a leckét.

 

Régebben egyes ősöreg hűtők kompresszora és a gyalázatosabb számítógépek szivárogtak rettenetesen, ezekben ma már nincs elnézés, régi elsavasodott olajjal menő belül gány tenger elégett lerohadt szigetelésű földzárlatos lehelt kidobni kéretik, 15éves szemétpécé tűz és önveszélyes tápja is mehet utána.

 

HA körüljárva nem látok semmi gyanúsat 10ből 9x meglátom a villanybojlert és meg is van....néha a mosógép, aminek "semmi baja", csak a torka véres..ilyen ez.

 

Előzmény: Törölt nick (125805)
Atis57 Creative Commons License 2021.11.01 -1 1 125808

Szia!

 Ezen kérdésed a kőműves Topicba való!

 

Ott szokás ezt feszegetni ,mert "magára valamit is adó kőműves "csak olyan helyen dolgozik ahol az FI relé ki van kötve.!

 

Neked is nyugatról kukázott betonkeverőd, vakoló géped van ?

Aminek esetleg 500mA  a hibaárama?

 

Tudod a 30-50mA hosszabb időn át( ez 5-10 sec !) már halálos!

Előzmény: Törölt nick (125805)
ötfelezős Creative Commons License 2021.11.01 -1 0 125807

mindenkit, aki okosabb náluk

Csak a buta emberek hiszik, hogy ők okosabbak bárkinél.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125785)
tfe_tng Creative Commons License 2021.11.01 0 2 125806

Szerintem te nem érted. 

 

A FI relé egy életvédelmi berendezés. Felrakod, és kiderül az egyik fogyasztóról, hogy életveszélyes. Namost a kérdésed alapján a helyes válasz itt az lenne, hogy akkor kössük ki az életvédelmi berendezést... 

 

> ha egy ilyen lecsapkodásos rész előfordulna - és nincs más ésszerű megoldás

 

Meséld el a szituációt, ahol ésszerű megoldás egy rendszeresen testzárlatos készüléket üzemeltetni. Tényleg kíváncsi lennék az "észérvekre". Nekem egyetlen dolog jut eszembe - javítás, vagy ha ez nem megoldható, akkor kuka. 

 

Nyilvános fórumon ne várj megerősítést az ön és közveszélyes megoldásra. 

Előzmény: Törölt nick (125805)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.01 -2 0 125805

jaj ne már..

 

Tegyük fel, hogy beteszed az AVK-t mondjuk 8 körre, és ha 1 folyton lecsapkodja mert olyan a kör fogyasztója, vagy más az ok, akkor azt az 1-t kikötnéd.

 

Természetesen lehetnek olyan mondások, hogy

- minek raksz fel ilyen berendezést, vagy

- minek raksz fel egyáltalán AVK-t,

(- esetleg hívjál szerelőt)

 

Arra volnék kíváncsi, hogy ha egy ilyen lecsapkodásos rész előfordulna - és nincs más ésszerű megoldás - akkor azt hogyan lehet kikerülni.

Az tényleg eccerűbb, hogy kikötöd az egészet ha nagyon idegesít, de hát nem ezért veszed meg, vagy rakod be és töltöd vele az idődet.

Előzmény: tfe_tng (125804)
tfe_tng Creative Commons License 2021.11.01 0 1 125804

Ha ki akarja valaki kerülni az AVK-t egy körrel az elosztó táblán - mert pl folyton lecsapkodja

 

Ennyi erővel a fázist is lehet nyalogatni. 

Előzmény: Törölt nick (125803)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.01 -2 0 125803

sziasztok,

 

Ha ki akarja valaki kerülni az AVK-t egy körrel az elosztó táblán - mert pl folyton lecsapkodja - akkor azt hogyan szokták kivitelezni a gyakorlatban?

A 0-t is kettéválasztja az AVK előtt, tehát lesz AVK előtti meg utáni "0" csomópont?

(erre tippelnék)

 

Köszönöm,

 

 

tfe_tng Creative Commons License 2021.11.01 -1 0 125802

Egyszer már elkotyogta...

Előzmény: Törölt nick (125801)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.01 -1 0 125801

Nade mennyivel számolod Eleket... ?

Előzmény: tfe_tng (125800)
tfe_tng Creative Commons License 2021.11.01 -1 1 125800

> Egy darab bankkártya

 

Micsoda ??? Bankkártya ??? A Fidesz választási gépezetébe akarsz regisztrálni ? Valódi adatokat megadni ? Esetleg még egy nevet is, vagy telefonszámot ? Ne legyél már teljesen hülye, 80-as IQ fölött senki nem tartja bankban a pénzét !!!444

 

Szerintem az államnak ingyenesen kellene biztosítani a cloudot, és minden hozzá kapcsolódó technológiát, mert ha vidéken egy szenyor hobbista mondjuk csinálni akarna magának egy új fölhőt, akkor hogy a viharba fogja ezt megoldani szabványosan, ha nincs ingyen a forrás ? Legyen szerver minden kemencében, hogy a pékek munka közben is tudjanak gyakorolni. Ki kell ütni bezos-ból az apit, a forrást és mindnent is, mert akkor hirtelen 30-50e igazán képzett informatikus jelenne meg a piacon. Persze első körben az összes HR-est a főtéren kell elégetni, nagy nyilvánosság előtt, opcionális megszégyenítéssel előtte.

 

Annyira reménytelen egy vidéki faluból kiképezni valakinek magát informatikussá, hogy itt vagyok mindjárt rögtön pl én is, nekem se sikerült, itt sírok minden nap a fórumon. 

 

PS: Apropó, ha lenne hirtelen egy ember, aki ért az AWS-hez, látott már linuxot, adott esetben az AD-t is látott már - neadjisten - az azure-tól se retten meg, akkor pont kezdhetne nálunk holnap, elek hihetetlenül magas bérének a két-háromszorosáért, szinttől függően. Csak mondom. De az ügyeletes bohóc pont azt hiszi, hogy viccelek vagy "gonoszkodom". Oh, wait... 

Előzmény: Törölt nick (125797)
Jahno Creative Commons License 2021.11.01 -2 0 125799

Jobban állunk, mint 10+ éve az biztos. Én is szeretem rágni a gittet, hogy mit miképpen nem lehet megoldani, de csak azért, mert általában ott szoktuk beszívni. Elek meg már látványosan túltolta a semmit is vagy éppen a nézőpont, hogy a hatalmas nem létező tudása mekkora pénzt érne, de másoknak véletlenül se fizessünk.

Előzmény: Törölt nick (125797)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.01 -1 0 125798

Sőt, az express-el még vállalkozásban is kódolhatsz, kereshetsz pénzt ingyen, egész nagy bevételig. 

Én is abban tolom régóta, már az MS partnerprogramban sem kell részt venni hozzá. Mondjuk az se volt drága, évi 420USD-ért 5 fős cégre az összes létező MS sw ingyen.

Előzmény: Jahno (125796)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.01 -1 0 125797

"MS cuccokat adtak 180 napos próbaidővel"

 

Vagy ott az AWS, még 200x egyszerűbb.

Amiről elek láthatóan még csak nem is hallott.

Egy darab bankkártya, egy riszrossz PC és egy minimál internet kapcsolat kell hozzá.

 

De ez is akkora "titok", akit valóban kicsit is érdekelnek ezek a dolgok, lassan minden youtube videó evvel fog kezdődni, a guru mutogat valamiket, na de ehhez akkor előbb lőjük fel az ingyenes virtgépeket, és gyakorlatban mutatom.... 

Ma ezekhez egy sort nem kell olvasni, egy könyvet nem kell megvenni.

 

 

 

Előzmény: Jahno (125795)
Jahno Creative Commons License 2021.11.01 -2 0 125796

Este már kódolhat is: https://visualstudio.microsoft.com/vs/express/

 

 

Jó, tudom, nincs rá ideje, de eddig nem az volt, hogy marhára ért hozzá csak munka nincs? Droidra összeütni valamit semmi erőfeszítésbe sem tellik, de ezt legalább 87szer írtuk :-D

Előzmény: Törölt nick (125793)
Jahno Creative Commons License 2021.11.01 -2 0 125795

Főleg mikor komplett MS cuccokat adtak 180 napos próbaidővel, ami alatt azért lehetett haladni, de ott vannak az oktatási meg egyéb verziók. Akad kisebb cég is, aki bevállalta a fél évente újratelepítést, szóval ennyi erővel mehet odahaza is, de én már nem teljesen értem mi a bajod és mivel. Azon kívül, hogy mindennel :-D

 

Vagy ott a menőség a Linux, ahol aztán csomó minden ingyen van, csak vegyük külön, mert eddig Win6Linux/egyéb üzemeltetésre, hálózatra és fejlesztésre is mondtam megoldásokat. Valahogy azért a többiek is megcsinálják, persze kérdés hány éves a kapitány és mennyire rinyás. 20 évesen eljön telefonosnak/tesztelőnek és előtte a világ, most felénk gyakornokok csinálták a papírmunkát, iszonyat jó kávét főztek, oszt egyik 1 év alatt úgy kitanulta gyárban az SQL-t, hogy nagyon, másik meg Cben okoskodott. Le is pattantak hamar más irányba :-D

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125764)
Jahno Creative Commons License 2021.11.01 -2 0 125794

Különnben is, miképpen keresne egy informatikus pék rendesen, ha nem tudnák eladni jó pénzért a szoftvereket?

Előzmény: Törölt nick (125793)
Törölt nick Creative Commons License 2021.11.01 -1 1 125793

"milliós árú szoftvereket"

 

Egyetlen milliós árú szoftvert nem írtak. Oktatási célra pedig szinte minden ingyenes, 

Egyszerűen fogalmad nincs az egészről.

 

Aki IT-vel akar komolyabban foglalkozni, CSAK "problémákkal" fog találkozni.

Naponta.

És a konkrét termékre, oprendszerre, technológiára vonatkozó tudásnál (ami néhány évente úgyis részben "elavul") sokkal fontosabb az a szemlélet, amivel ezeket a problémákat a megoldást keresve elfogadhatóan és szakmai keretek között meg tudja oldani.

 

Rengeteg az autodidakta az IT szakmában még mindig, területtől függ, mennyire bevett szokás "iskola nélküli" embereket alkalmazni, mondjuk videojátékokat nem mostanában fogják diplomás programozó matematikusok fejleszteni, mikor a repülésben, a gyógyításban, a közlekedésben -ahol emberéletek múlnak egy hibán- sincs elég képzett szakember világszerte.

 

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125764)
Jahno Creative Commons License 2021.11.01 -1 2 125792

Volt 1-2 hasonló arc moderéált csoportokban, ott akadt mikor 12en melóztunk rajta, hogy az új nevein is folyamatosan ki legyen tiltva és még úgy is évekig bírta.

Előzmény: Dehogyne (125789)
Jahno Creative Commons License 2021.11.01 -1 2 125791

Nem kell etetni, fényevő és küldetéstudata van.

Előzmény: Zs:) (125780)
kiggyo Creative Commons License 2021.11.01 -1 1 125790

Őszintén válaszolj kérlek:

Ha nem válaszolok egy hónapig Elek agymenéseire (azaz nem etetem a trollt) lesz bármiféle változás? Elek nem fog oldalakat teleírni?

 

Segítek: megpróbáltam, és ugyanúgy ment tovább. Ott van a klímás topic, amiben volt 2-3 segítőkész szakember, és heti pár poszt. Ha valaki kérdezett akkor segített a pár szaki, semmi felesleges politikai baromság, ingyenes szabvány, egyebek. Elek előkerült ott, és ha valaki laikus betéved oda oldalakat ír a láthatatlan terelőlapokról es egybebekről, elnyomva a szakikat. Akik mivel ingyen, a kevés a szabadidejükben segítettek egyszer-kétszer leálltak vitatkozni vele, majd szépen ráhagyták. Lassan a topicot is, így a betévedő laikus nem kap segítséget csak Elek szófosást.

 

Felnőtt ember vagyok, hadd döntsem el én ha reagálni szeretnék a hülyeségre. Ha nem tetszik ott a piros X, tilts le nyugodtan.

Előzmény: Zs:) (125780)
Dehogyne Creative Commons License 2021.11.01 -1 1 125789

Kár, hogy nincs olyan funkció, hogyha valaki kap 10 negativot akkor legalább 1 hétig nem tud irni ide. 3*10 után 1 hónap stb.

Eleknek a főfoglalkozása, hogy ide ir, szerintem ezért fizetnek is neki.

 

Persze az is megoldás, hogy senki nem reagál az elmebajos irásaira.

tfe_tng Creative Commons License 2021.11.01 -1 2 125788

Igen, valóban. 

 

Vannak továbbá olyan emberek, akik azt hiszik magukról hogy baromi okosak, de amikor a konkrétumokra kerülne a sor, akkor kiderül, hogy olyanok nincsnek, vagy esetleg ordenáré baromságok. De szerencsére ezt nem látja senki, mert a hihetetlen "tudást" a sírba viszik, miközben mindenki más hülye. 

 

Az van, hogy majdnem biztosan tudom, hogy amit itt el akarsz magyarázni, az baromság, egész egyszerűen nem kivitelezhető. Gyanítom azt is, hogy messze nem elég mélyek az ismereteid, hogy felfogd, hogy miért. De mivel én nem tartom magamat mindenttudónak, fenntartom a jogot, hogy tévedjek, ergó adok egy esélyt, hogy elmagyarázd mire gondolsz. Ha igazad van, el fogom ismerni. 

 

Erre jön az, hogy úgysem fogod elmondani. 

 

Sajnos erre egyetlen dolgot lehet mondani: szánalom

 

Persze erre jön megint az, hogy én vagyok a gonosz. Akkor olvass vissza pár napot, és meséld el, hogy pontosan hol voltam gonosz. 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125785)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.01 -1 0 125787

"Azt gondolom, hogy aki ezeket a dolgokat komolyan veszi. Az bizony zakkant."

 

Vannak olyan emberek, akikhez hetekig nem akar szólni senki, ők örülnek, ha megcsörren a telefon, vagy a kapucsengő. Ők azok, akik folyamatosan aktívak a Faszbúkon, Twitteren, stb, akik eljárnak otthonról emberekkel találkozni, közösségekbe, bandázni.

És vannak emberek, akikkel marhasokan folyamatosan fel akarják venni a kapcsolatot, ők azok, akik rettegnek, ha megcsörren a  a telefon vagy a kapucsengő. Ők azok, akik álszakáll és paróka nélkül nem mernek kilépni az utcára sem, mert minden harmadik szembejövő meg akarja állítani valami miatt.

Ezen két embercsoport SOHA nem fogja megérteni a másik szempontjait, de az azért szerintem elvárható, hogy legalább ne hülyézzék egymást :)

 

"Pláne. aki ilyenek miatt nem oltatje be magát... a zéró agyával.
Na az az igazi baromagyú."

 

Egyetértek.  Ettől még továbbra is igaz, hogy rohadt sokan vannak, és oltatlanul potenciális járvány-góc mindegyikük. Ez ellen én nem állami lehülyézéssel védekeznék, hanem villámgyorsan megszüntetném az őket zavaró okot.  De ezt a problémát valószínűleg kormány részről is tisztán látják, mégsem változtatnak valami ok miatt, na ezen az okon tessék elgondolkodni egy kicsit.

 

"Miért bántana bárki is az állam részéről?"

 

Az állam valószínűleg nem akar bántani.

Viszont állami háttérrel (védettséggel) rendelkező egyes emberek jól meg tudják tömni a zsebüket a  "bántásoddal".

Előzmény: Törölt nick (125779)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.01 -1 0 125786

"pl olyat, ami elemmel működik."

 

Ha a termosztát még nincs megvásárolva, akkor nézd meg pl ezt, lehet, hogy tökéletes lenne neked:

https://www.siemensbolt.hu/szobatermosztatok-futesre/16977-siemens-rev24-ontanulo-nyomogombos-szobatermosztat.html

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125784)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.01 -3 0 125785

"Tudod, a troll etetők ugyanaz a szint! TE pedig folyamatosan eteted!"

 

Egyesek zsigerből gyűlölnek mindenkit, aki okosabb náluk és megpróbálnak mindenáron valami rosszat tenni velük, kárt okozni nekik.  Ez sokkal kevésbé fárasztó hobbi, mint pl önállóan gondolkodni :)

Előzmény: Zs:) (125780)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.11.01 -1 0 125784

"De szükségem lenne egy nullára, mert új termosztátot építenék be. Áthúzni a vezetéket kb kizárt"

 

Használj olyan termosztátot, aminek nincs szüksége arra a nullára, pl olyat, ami elemmel működik.

 

"VISZONT, a termosztát mellett van a légcserélő (egy másik körön[és biztosítékon]), sőt van a villanykapcsolóknak is vezetékei nem olyan messzire (szintén másik kör és biztosíték). Arra gondoltam, hogy az egyik körből vinnék át nullát…"

 

CSAK nullát máshonnan odavinni nem okos dolog, sőt szabálytalan is.

DE a legtöbb termosztátban teljesen el van különítve az energiaellátás és a kapcsoló/vezérlő relé kimenete, tehát nem muszáj, hogy a termosztát a kazántól kapja az energiát. Ha egy közeli pontról odavezeted a termosztáthoz az ottani fázist és a nullát és attól kezdve a termosztát onnan kapja az energiát, az ilyen termosztát esetén teljesen szabályos megoldás.

(ha megadod a termosztát pontos típusát, utánanézhetünk, hogy a tiednél megvalósítható-e)

Előzmény: 0lvas0 (125781)
Atis57 Creative Commons License 2021.11.01 -2 0 125783

Szia!

 Arra gondoltam, hogy az egyik körből vinnék át nullát… Ez nagyon hülyeség lenne?

 

Szerintem igen !

 

De ha rádiós termosztátot vennél? Akkor vezetékezés ,csak a kazán mellett ,szabályosan.

Az érzékelőjét meg akárhová viheted a lakásban.

Előzmény: 0lvas0 (125781)
soproniirsai Creative Commons License 2021.11.01 0 0 125782

Tilos

Eccer volt olyan probléma, hogy kiderült dugaljnál nincs védővezető tarsashaz közös részen. Kérdeztem, vihetek e oda védővezetőt máshonnan a válasz az volt, eszembe ne jusson.

Előzmény: 0lvas0 (125781)
0lvas0 Creative Commons License 2021.11.01 0 0 125781

Sziasztok, lenne egy szakmai kérdésem… A fűtésem úgy van kialakítva, hogy be lett építve egy elektromos zónaszelep ami ugye 220al működik, így a termosztát nem csak kapcsolt állapotot vezet, hanem a nem kapcsoltat is (NC és NO) is be van kötve, így vezéreli a szelepet, hogy zárjon vagy nyisson. Tehát megy az L a termosztátba és kijön az NC és az NO. A szakmai kérdés. NINCS negyedik vezetékem :( De szükségem lenne egy nullára, mert új termosztátot építenék be. Áthúzni a vezetéket kb kizárt, meg qrva nagy meló is lenne, amire most nincs időm, VISZONT, a termosztát mellett van a légcserélő (egy másik körön[és biztosítékon]), sőt van a villanykapcsolóknak is vezetékei nem olyan messzire (szintén másik kör és biztosíték). Arra gondoltam, hogy az egyik körből vinnék át nullát… Ez nagyon hülyeség lenne? Csak a nullát kellene vinnem, mert a fázist úgy a szeleptől kapja állandóban, amit oszt a fent leírtak alapján NC-re és NO-ra.

Zs:) Creative Commons License 2021.11.01 0 0 125780

"... további jó topic szétbaszást!"

TE ebben élen jársz!

És nem csak ennek a fóruménak!

Tudod, a troll etetők ugyanaz a szint! TE pedig folyamatosan eteted!

Előzmény: kiggyo (125772)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.31 -3 1 125779

Ja, hogy te is egy agyilag zokni libero világképű hülye lennél valójában?!
... az más, az általában az agybaj egy nem korrigálható típusa.
Sajnos érint még mindig vagy 600-800 ezer embert ez az elmekór magyarföldön.

----

Képzeld, engem sok éve hívogat minden párt és hívogatott pl. a mostani előválasztáson is. 


Sőt jöttek csinos lányok, fess urak is vélemény kutatni többször is.
Mert minden párt támogató listáján ott vagyok ki tudja miért-mióta.

Azt gondolom, hogy aki ezeket a dolgokat komolyan veszi.
Az bizony zakkant.

Pláne. aki ilyenek miatt nem oltatje be magát... a zéró agyával.
Na az az igazi baromagyú.

----


Ki nem szarja, le hogy tudják a telefonom. emilem, gps adataim, a rendszámom mozgását, a banki tranzakcióimat.
Tán még a telefon, email, fórum-facebook stb. tevékenységem is.

Meggátolni úgysem tudom.
Az egyirányú TCP-IP világban sem!


Amíg békén hagynak nincs gond.
Amíg bármikor elmehetek innen nincs gond.
Amíg van eséyylem a tisztes jogi útra, nincs gond.


HA megakarna a hatalom szorongatni, akkor meg úgyis ~nulla a menekülés esélye. 
De miért akarna ?

Az állami berendezkedés ellen nem lázítók.
Tenorista nem vagyok.
Az adókat befizetem.

Miért bántana bárki is az állam részéről?

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125770)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125778

Hát én biza szimpátia alapon válassztottam mindig.
Az 50+ ez ügyben már önállónak tekinthető évem alatt (úgy 12-61 között).

Ami érdekelt abból kiokosodtam és kész.

Könyvek, folyóíratok, katalógusok, kiállítások, klubok útján.
Újabban az internet már maga az istenkirályság...
Elérhető vele a világ kb. minden erőforrása! a karosszékből is

Manapság is naponta több órát töltök "okosodás"-sal, agyedzéssel.
Célzottan vagy csak úgy érdeklődésből.

-----

Mivel non-stop formában vagyok 5 éves koromtól (azóta tudok olvasni) kezdve.
Éshátugye az életútam okán már sok-sok dolgot tudok régebbről is.
Nyilván sokkal könnyebb nekem új kunsztott tanulni már.

Mint a még csak kevéske tudással, netán régóta nem formában lévő aggyal valamibe éppen belefogónak.

Sajnos az alapvető általános világismeret és az önálló tudásépítési képesség megszerzése nem sporólható meg!

A fejlődéshez, akkor sem, ha valaki amúgy elügyeskedi magát akár egy diplomáig is érdemi önálló tudás-skills szerzés nélkül.
Vagy akár sok éve dolgozik már valami menőnek tartott, ámde "ígyszoktuk, majd a főnök megmondja típusú" rutin kategóriás melóban.

Az ilyenek bizony közel nulláról startolnak újra, ha váltania akarnak/kell.
Ami nehéz és frusztráló, pláne ha kell-muszáj. 

----

Az önálló életem során mindig megkerestem az olyan helyet ahol az elvárásomnek megfelően fizettek a tudásémért vagy eladtam azt önállóan.

Már középiskolás koromban is...

HA idejét múlttá vált a tudásom a piacon azaz már nem fizettek kevés melóért is jó sokat.
Akkor váltottam és kész.

******

Leírom ismét: Aki agyilag ép és van valódi CÉLJA >> annak NEM kifogások amikkel előjössz!
Max lassító-nehezítő tényezők az elején/ámenetileg.

De, ha valakinek van céla és VALÓBAN elakarja azt érni, az halad előre idővel.
(mégha akad is néha extrém helyzet egy időre, ami átmenetileg blokkkolja)


Ha viszont gyenge emberanyag igazából!
Akkor feladja, kifogást talál, magyaráz, nem halad előre.
Marad ábrándozó.

A jó hír az, hogy az addig csak ábrándozó is bármikor válhat célratörővé.
Amíg agyilag ép valaki addig, adott a lehetősége, mindig a változtatásra emberi időn belül.


**********

Fölösleges tudás pedig nincs!!!! 
Mindig jól jön 1X legalább a bármi is :-)

Egyébként pedig amit a megszerzése járulékként hozott >> képességként, már az megéri.
************

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125769)
tfe_tng Creative Commons License 2021.10.31 -1 4 125777

Te, a rák ellenszere nincs nálad ? Csak gondolom azt se mondod el senkinek...

 

Tudod elek, vagyunk itt egy páran, akik láttunk már internetet, egészen közelről. Te előadod a nagy misztikus mindenttudót, aztán amikor konkrétumokra kerül a sor, akkor sunyítasz. Teljesen hiteltelen ez a fellengzős stílusod, a gyerekes "ugysem mondom el" pedig elég visszataszító. 

 

Az van, hogy előadod a mindenttudót, aztán rendszeresen pofára esel bármilyen IT témában.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125771)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -2 2 125776

Mire fogok rájönni? De majd akkor szólok, addig maradj csendben. Eddig egyelőre felhívtak, hogy jöhetek. Sőt, engem nem is kellett hívni mert kollégát hívták, Neki nem volt jó az opció és az időpont, így átpasszolta :-)

 

És olyan is volt, aki arrafelé járt és beugrott, meg mivel most nincs nagy roham, most is kb. így műxik. Tavasszal meg 3 millióan álltunk sorba és előregisztrációval, időponttal is volt némi sorbanállás. Ugye nem kell mondani, mi lett volna időpont nélkül? Ennyire hülye vagy? Megválaszolom magamnak: igen.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125770)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125775

Ez miért függ attól, hogy hol laksz?

 

AD tág kérdéskör, de el lehet menni minimál tudással vagy nélküle és 1-2 nyelvvel telefonos lófasz melósnak, aztán kikupálod magad céges környezetben. Aztán ha reszelgetsz scripteket ami az ADből dolgoz fel és megkönnyít valami melót, akkor akár fel is figyelhetnek az emberre. Valahol el kell kezdeni.

 

De miért ez a pozi? Ez nem is annyira specifikus, hogy egy állás lenne, miközben legtöbb MS rendszer alfája és omegája.

 

Tanulja azt, amihez kedve van (ezért is esik nehezemre a programozás) aztán ha most nem keresnek X tudással oda, akkor majd keresnek máskor vagy máshova.

 

Többit nem is értem, de mint említettem, pont az AD alapok 20 éves múltra tekintenek vissza, akár Exchange alapokkal együtt, amihez most a technológiailag új O365 (ami már M365 lett, de sebajja) is tökre ugyanaz. Szóval ha 15 éve értett valamennyire ehhez a kettőhöz, akkor jobb esetben napok sem kellenek, hogy értelmezhető szinten eladja magát. Pont be tetszett nézni a problémát.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125769)
schlumberger Creative Commons License 2021.10.31 0 1 125774

Az asszintens tündi-bündike  

Mi az az asszintens?

Előzmény: Törölt nick (125766)
arenarock Creative Commons License 2021.10.31 -1 2 125773

Azt hiszem ebbe a fórumba a moderátor már kérésre sem mer benézni...

Vaaaaagy -mekk valahogy elintézte hogy ő az...

kiggyo Creative Commons License 2021.10.31 -1 1 125772

Hát te beteg egy troll vagy, további jó topic szétbaszást!

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125770)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -3 0 125771

Te rohadtul ki szetetnéd szedni belőlem ezt a dolgot :))))

de akkor sem fogok segíteni,

ezt a tudást a sírba viszem magammal :)

a csaló, ötlettolvaj IT cégek meg mind elmehetnek a francba.

Előzmény: Törölt nick (125752)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -4 1 125770

"Ez (is) a háziorvos(+asszisztens) dolga hogy ebben segítsen. "

 

És amikor éppen segített kitölteni a regisztrációt, nem kérte el a telefonszámot is?

És ez a telefonszám szerinted hová került?

Ha nincs tipped, akkor legkésőbb jövő tavasszal, a választások előtt rá fogsz jönni ;)

 

"Semmi plusz adatot nem kell megadni magadról a vakcina igényléshez."

 

Na ez az, amit én máshogy tudok.

Ha valóban elég lenne a TAJ szám, akkor nem lenne szükség erre a regisztációs adatgyűjtő aljasságra, lehetnének mindenfelé az országban oltópontok (akár napi 24 órás nyitvatartással) és ha éppen arra jársz és nálad van a személyi meg a TAJ kártya, akkor egyszerűen  beugorhatnál egy oltásra.

 

Asszem Csehországban történt: amikor megszüntették a kötelező regisztrációt, már a következő napokban több százezren rohamozták meg az oltópontokat, Portugáliában az egész COVID ügytől eltiltották a politikát (plusz első pillanattól kezdve a katonaság intézi az egészet), ha jól emlékszem 90% felett van az átoltottság.

Előzmény: kiggyo (125768)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -3 0 125769

"Active Directory, Server, SCCm, MS O365, InTunes, Azure, Vmware 

.. A tudnivalók zöme készség szintre fejleszthetők az ilyen házi projectekkel is.
Avagy nem akarásnak nyögés a vége."

 

Remélem nem gondolod, hogy az informatika az itt felsorolt 7 területből áll :)

Az egyszerűség kedvéért beszéljünk mondjuk 100féle kisebb nagyobb, egyméstól elkülöníthető tudás-halmazról, amelyekre mostanában van valahol kereslet. Egy-egy ilyen rész-területnek egy munkahelyen felhasználható szintű megismerése legalább 200-500 óra (megfelelő rendszer otthoni kiépítése + tanulás + gyakorlás), de egyes területeknél lehat akár jóval ezer óra felett is..

Kérdésem MI ALAPJÁN választod ki azt a részterületet, aminek a tanulásának neki fogsz állni, ha NEM Budapesten laksz? 

- pl mondjuk meglátsz egy álláshirdetést, hogy a szomszéd faluban Active Directory tudóst keresnek jó fizetésért

- ekkor tiszta erőből nekiállsz, összeépíted otthon a rendszert, szorgalmasan tanulsz, gyakorolsz mint állat

- ha csak 5 órát alszol naponta, akkor (a jelenlegi állásod mellett) mindössze néhány hónap múlva már jelentkezhetsz is a meghirdetett állásra

- csakhogy addigra már nemcsak azt a pozíciót töltötték be, de 50 kilométeres körzetben a kutyának sem kell Active Directory tudós, helyette mondjuk éppen Vmware szakértőt keresnek a közelben

Kérdés: mit teszel, ha ezt az önfejlesztő-tanuló kört már párszor végigcsináltad, feleslegesen?

- nekifutsz századszorra is, mindig újabb és újabb terület megtanulásának, miközben elfut melletted az élet + tönkremegy az egészséged és a családod

- reménykedsz: arra vársz, hogy amit eddig megtanultál, azon ismeretek közül valmelyikre előbb-utóbb ismét szükség lesz a lakóhelyed közelében

- megvárod, míg Magyarországon is lehet majd távmunkában csinálni azokat a munkákat, amelyeket a világ többi részén már régóta távmunkában végeznek, mert akkor lehetne jelentkezni a lahóhelyetdtől távolabbi cégekhez is.

Előzmény: Törölt nick (125748)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.31 -1 3 125768

Képzeld, sok százezren kapták meg úgy hogy az se tudják mi az az eszt meg internet. Ez (is) a háziorvos(+asszisztens) dolga hogy ebben segítsen. 

Sokan azért mentek amúgy a háziorvoshoz mert ott tudtak válogatni a vakcinák között, mig az állami oltópontokon erre nem nagyon volt lehetőség. De ez egy másik sztori.

De te biztosan sokkal jobban tudod hogy csináltam, hiszen te mindennél is okosabb vagy.

Mellesleg ezt az egész baromságot te kezdted el a fidesz listás baromsággal.

 

Pedig akinek TAJ száma van az benne van az ESZT adatbázisban. Semmi plusz adatot nem kell megadni magadról a vakcina igényléshez. Tehát nem értem milyen Fidesz listáról beszélsz a vakcinával kapcsolatban, de nyilván az egyirányú interneten találtál valami összeesküvés elméletet...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125763)
C20NE Creative Commons License 2021.10.31 -1 3 125767

Ember! Hol élsz! Amikor a nap végén a kiolvasztott oltóanyagot kidobnák, bárki aki besétál kap oltást! Próbáld ki mielőtt ilyen hülyeségeket beszélsz!

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125763)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.31 0 2 125766

Nos, csak hogy tudd én sem regisztráltam és a családom nagyobb fele sem.

A házi orvos felhívott telefonon... rögtön az elején.

Kérek-e szputnyikot, holnapután 10 órakor?
Kértem, mi baj lehetetett volna.

Az asszintens tündi-bündike regisztrált az email címek alapján.
Elküldték az értesítőt+nyilatkozatt is emilben, kinyomtat, aláír.
(...naja GDPR alighanem kissé sérült, de tojok rá, mint a többi libero elmebajra)

 


Néhány nap alatt letudta az összes érdeklődőt.
Nem csengett heteken át a telefon a rendelőben a sok tájékozatlan ember által.

Igen, elvégezte a munkáját optmalizálva.
Felmérte a betegkört, gyorsan lerendezte akit érdekelt, haladjunk.

Mert vannak valódi betegek is, nem a vírusbamba és/vagy online analfabaltákkal akart szarakodni non-stop.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125763)
soproniirsai Creative Commons License 2021.10.31 -1 1 125765

oltatlan vagy? mert akkor nincs is miről beszélgetni veled!

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125763)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125764

"Azért ismerek néhányat akinek sikerült..."

 

Otthon megtanulta ezeket hobbiból? Letöltötte ingyen a torrentről milliós árú szoftvereket?, Feltelepítette a lopott szoftvereket simán? Elindította kulcsok, licenc ellenőrzés nélkül nélkül, majd profin felkonfigurálta anélkül, hogy tudta, hogy mit csinál? (hiszen életében először látta)  Megtanulta kezelni legalább a leggyakrabban előforduló problémákat anélkül, hogy bármiféle problémával találkozott volna?

Mindez teljesen hihető :))))))

Előzmény: Törölt nick (125748)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125763

"Elmondom hogy lett oltásom, 3 is: felhívtam a háziorvosomat hogy szeretném beoltatni magam. "

 

SENKI sem kaphatja meg az első oltását regisztráció nélkül, tehát hazudsz. Ha nem te regisztráltál az interneten, akkor a háziorvosod töltötte ki a regisztrációdat helyetted (biztos rohadtul örült, hogy még azzal is neki kell foglakoznia).

Előzmény: kiggyo (125744)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.31 -2 2 125762

Szia!

 Ez lemaradt.

 

Előzmény: Atis57 (125761)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125761

Szia!

 A Netről csak  igy ;             Mások is látnak fantáziát ebben.S elég bejáratot név ?

 

Mekk Elek Kft

Mekk Elek BAU Kft

Mekk Elek Külkereskedelmi Kft.

Mekk kft visonta, 

 

anglisul;

 

McMaster University

McMaster-Carr

 

McMaster Yachts: Superyacht Management, Charter, Brokerage

 

McMaster Children's Hospital - Hamilton

 

Mcmasters Catalog

 

Előzmény: tfe_tng (125757)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125760

De ESZTben minden is ott van, max. szabályozhatod, hogy ki lássa. Ez mondjuk a másik, hogy én nem félek meg miért pont az orvos elől titkoljam el és csak jó, ha nem kell 30 papírral mászkálni, minden ott van és látja. És még erre is lehetőséget ad a pógárnak, hogy bekattintja és nem látja a doki. Felhő, recept, minden online és ez magában a komplett ESZT. Oda megy a beutaló és minden is, nélküle csak ott pár nyilvántartáson kívüli létezhet mélynyomorban sötétborsodban.

Előzmény: Törölt nick (125756)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125759

Akkor meg ahhoz hülye, hogy profilt csináljon, de ki akarna ilyet felvenni jómunkásnak? Még mindig mondom, hogy beszórnak pár kulcsszót és kész. Nálam meg ha szóbeliségig eljutunk, akkor pont fordítva van. Nem tudok németül és az követelmény. Jó, nem baj akkor attól még próbáljuk meg. De tényleg nem tudok. Semmit. Dánkezée, bie, deine tokter ist ákcén? Őőőő, akkor jó lesz a csak angol is...

Előzmény: tfe_tng (125757)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.31 -1 2 125758

Az eszt évek óta létező adatbázis, minden orvosi adatod itt van. Arról függetlenül hogy ügyfél regisztrációt (Elek szerint: Fidesz adatbázis) csináltál-e vagy sem.

Az hogy a covidos cucc is ott van-e az részletkérdés, minden más lelet ott landol, TAJ szám alapján.

Lehet papíron is nyilatkozni a dokinak hogy akarsz oltást, semmi susmus sincs benne.

 

Egyébként meg mindenki tudja hogy a Bill Gates chipje van minden oltásban és 5G-vel aktiválják :-)

 

Előzmény: Törölt nick (125756)
tfe_tng Creative Commons License 2021.10.31 0 1 125757

Lehet hogy nem egy órdítóan kamu profillal kellene próbálkozni. 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125743)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.31 0 0 125756

OFF

 

ESZT-ben aki nincs oltásra felregelve, nem kap védettségit, nincs hova felrögzíteni az oltásait, hogy megkapta. Sőt a rendszer tkp. úgy találja, hogy nem oltott, ha bárhol lekérik, lehet a karjába szúrva 3oltás, akkor sem tudja bizonyítani. 

 

Akiknek a doki intézi, pont azon a felületen regeli őket, ahol ők maguk tennék.  (nem lehetne jogilag ilyet, de "elnézik", mert sok a 77éves számítógépet sosem látott vidéki marinéni)

Hogy egy "egész nap" a neten, fórumon lógó nick avval tromfol, neki a doki intézte, hát.....végülis..most erre mit lehet mondani...attól még rögzítve lett ő is.

 

Persze amit próbált mondjuk úgy cáfolni vele, elek újabb hülyesége, az teljes szánalmas blődség. Minden szempontból. 

De ezeket ő pont azért okádja ide, hogy ilyen válaszokat és szituációkat provokáljon.

És amíg ez működik, és teheti, nem is fogja abbahagyni.

 

ON

Előzmény: Jahno (125755)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -1 1 125755

Ráadásul válthat háziorvost. Én is telefonközpontot basztattam a rendelőben és éppen lejárt a jogsi, úgy is maradtam a 8kerben egy véletlenszerű jó fej dokinál. Meg hát ESZTben regisztrálsz, akkor mi az amit úgy kell megadni, amit nem tudnak ésvagy? TAJ szám, vagy születési dátum?

Előzmény: kiggyo (125753)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125754

Ha a kitartás, szorgalom mellé van egy kis nyelvtudás, akkor pedig mindnen is elérhető.

A kolléganő most csinál Machine learning kurzust 20 dolcsiért, millió videó, sample kódok, házi feladat, minden amit akarsz.

Előzmény: Törölt nick (125748)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125753

Vannak jó és rossz orvosok, akárcsak más szakmákban. De nem feltétele az oltásnak a választási Fidesz listára feliratkozás mint itt elhangzott.

Előzmény: Atis57 (125749)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125752

Előzmény: tfe_tng (125740)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125751

Mondjuk eddig azt volt a baj, hogy minek bemenni és dokik is nyilván erőltették, hogy menj be, mert ez olyan, mint a gomba, hogy azt látni kell és utána határozunk. Szerintem addig örülj, míg ilyen a doki és meg szeretne nézni. Viszont időpontot tudsz kérni. Oltásra meg ESZT-t is, ki mit szeretne. Néha korlátokba ütközünk, de azért nem olyan, mint a KGST, hogy ne lehessen megoldani.

Előzmény: Atis57 (125749)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125750

És ezekről jó sok videó meg labor anyag van, pont az utálatos LinkedInen esetleg előfizetősen, de ha regisztrálsz, akkor 30 napig elérhető anyagok, vagy az összes gyártónál, de persze akkor meg az lesz a baj, hogy az igazán minőségi és egyben lévő az "sokba" kerül. Kinek mi a sok, Elek óradíjához képest szerintem semmi sem sok, főleg nem egy kb. 9ezer/havi előfizetés.

 

Aztán bárki kérte annak adtam komolyabb MS könyveket, de a komplett Vmware anyagot is analógban, Azureos dolgokat, meg néha csak szeren kell lenni mert néha olyan ekönyveket tesznek ingyenessé, ami előtte nyomtatva még csöppet sokba került. De majd most jön az, hogy ezekkel nem ér rá foglalkozni mert napi 22 órában pékeskedik, ezzel meg ismét nehéz mit tenni, mert ha nem akarja, akkor az nincs.

 

Idehaza sok elfekvő vasam ilyesmire fogyott el, hogy odaadtam a régi szervereket esxi meg egyéb kísérletezésekre, de Ciscoval is ugyanez, szállodában már lejárt a támogatás, villág elvitt egy switchen pár portot, meg routernek is kehessége akadt, pont jó ilyenekre és huzalozz össze belőle amit akarsz. Na jó, nyilván ha Elek így adja magát elő, akkor Neki letagadom, hogy milyen szaraim állnak rendelkezésre, de ezek is virtualizálhatók, meg persze valahol el kell kezdeni. Ez üzemeltetés, programozás még mindig egyszerűbb, csak tegyen össze két alkalmazást és kész. Múltkor soroltam, ismerős pld. a MOL Bubihoz csinált térképes keresőt, többen csinálnak pittyputty játékos mobil appot (5 éve kezdték el, idehaza egyből lett állás, most megnéztem és vidéken nyomják nagy cégeknél), menetrendet, böngésző eszköztárat, sima jegyzetfüzetet, bármilyen egyszerű de nagyszerű alkalmazást. Tök mindegy mi volt az és van-e belőle már a piacon 37ezer. Csak legyen valami és működjön. Ha mobilos és kamerát, GPS-t minden vackot kezel akkor nyilván még jobb.

 

Igazából nincs is ezzel az egésszel semmi baja, csak nekünk rágni jó gumicsont, Ő meg belekapaszkodott és időnként bedobja az ilyen barmoknak, hogy írogassak róla :-D

Előzmény: Törölt nick (125748)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125749

Szia!

 Szerencséd van , nem  mindenütt megy igy .Én tudok telefonálni a körzetisnek ,A nejem meg a másik körzetben nem ! Az az orvos kijelentette csak személyesen hajlandó bármit is.....

Nála elektronikus recept sincs.

 

Hát ennyit erről .

Előzmény: kiggyo (125744)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125748

"Active Directory, Server, SCCm, MS O365, InTunes, Azure, Vmware "

 Ha azt a feladatot kaptad, hogy "írd össze azokat az ismereteket, amit otthon, autodidakta módon tanulva soha az életben nem lehet megszerezni"


Azért ismerek néhányat akinek sikerült...
Vagy éppen dolgozik rajta most is.
Egyik sem tanult hivatalosan ilyesmit soha.

Nem nagy kihívás néhány kukaközeli alaplapon/notebookon pártucat gépet virtulizálni.
Nomeg a családi/ismerősi kép/film/zene archívumokatm nyomtatókat, "felhősíteni" sem.

A rokonság/ismerősök egy része a világon bárhol megkaphatja a saját munkakörnyezetét.
Csak legyen valami internet képes eszköz kéznél.

A tudnivalók zöme készség szintre fejleszthetők az ilyen házi projectekkel is.

Avagy nem akarásnak nyögés a vége.
Illetve

Aki tűrhető időn belül nem képes felmászni a tudásgörbe kezdeti szakaszára sem önállóan.
(bármi is az adott tudás témaköre)

A mai google+forum+online élet adta kényelmes+instant+nonstop világban !!!
Ebbe beleértem a nyelvi korlát átlépést is.

Azzal bajok vannak fejben... komoly bajok.
Szerintem.

Az bizony marad örök álmodozó tipikusan, akinek a szar is szar.
Akkor is, ha akár havonta 2X szent elhatározással kezdi újra- és újra, hogy demosmáraztán fejlődök.

Avagy nem csak próbálkozni kell, hanem tenni is kitartóan.
Akkor elválik a szar a májtól hamar...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125743)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -1 1 125747

Fotós csoportban is volt egy ilyen arc, mindent ehhez kavart. Mégis mi lehet az amit eddig nem tudtak rólunk és milyen adatbázis kell? Idióta majom, erre nehéz mit mondani.

Előzmény: kiggyo (125744)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125746

LinkedIn profil magyarázat hülyeség, vagy egy szem kucls szót sem töltött ki. Arra keresnek, megnézik és írnak is. Ezért kapok Linuxos megkereséseket is :-)

 

Azt írt cuccok egy részét meg tudod szerezni odahaza, de ha nem ,akkor alacsonyabb a beosztás és lehet pékként többet keres, csak akkor ne sírjon, hogy mindenki is hülye. Ez azért a XXI. század, AD meg vagy 20 éve van... De akkor maradjunk a programozásnál. Miképpen tanulta meg az összes nyelvet is, ha nincs egy példája amit mutat?

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125743)
Garfield007 Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125745

Troll, ennyi az egész. Nem kell túlgondolni.

Előzmény: kiggyo (125744)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.31 -1 4 125744

"holott jelentős részük csupán nem hajlandó regisztrálni magát a Fidesz választási email/telefonszám adatbázisába, ők egyszerűen csak oltást szeretnének, de ilyen áron nem kell nekik."

 

Elmondom hogy lett oltásom, 3 is: felhívtam a háziorvosomat hogy szeretném beoltatni magam. Még azt is elmondtam hogy milyen vakcinával, és ha lesz olyanja szóljon. Másnap szólt hogy összeszervezte azt az 5-6 embert arra az ampullára, és ekkor meg akkor menjek.

 

Ennyi. Nem kell fidesz adatbázisos faszságokkal etetni a jónépet, csodálkozom hogy nem sül le a bőr a képedről ezzel az állandó összeesküvés szarral amit nyomsz, ritka egy nyomorult életed lehet hallod.

A gonosz HR-esektől kezdve a szemét oktatáson keresztül a kínai hekkerek, most meg a Fidesz is téged akar...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125743)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125743

"Önéletrajz kell, összes többi hülyeség."

 

Van olyan LinkedIn profil, ahol nincs megadva sem iskolai végzettség, sem munkahelyek, semmi konkrét referencia, sem valódi név, stb tehát semmi lenyomozható személyes információ. Viszont van önéletrajz évszámokkal, 25 évnyi informatikai tapasztalattal számos részterületen (némelyiken bőven senior szint).

A LinkedIn profil eredménye: lassan 5 év alatt még egyetlen megkeresés sem érkezett Magyarországról. NULLA. Még szar állás sem, amit minden épeszű visszautasít. Ennyit ér egy önéletrajz ma Magyarországon ha a túloldalon HR-es vann és nem a cégnél az, akinek az ember kell.

 

Sok látszólag megoldhatatlan probléma mögött valójában nem az bújuk meg, amit a buta emberek többsége gondol, hanem valami rejtett aljasság.  Fenti esetekben pl valószínűnek tartom, hogy a HR-esek a cégek vezetésétől olyan szűrési feltételekre kapnak utasítást, ami valójában törvénysértő (pl életkor szerinti szelektálás), de ami a vezetőség szemében fontosabb annál, mint az, hogy az IT csoport több embert kapjon.

Egy hasonló példa: látszólag megoldhatatlan probléma a magyarországi COVID átoltottság megtorpanó szintje. A buta emberek azt gondolják, hogy aki még nincs beoltva, az mind oltásellenes, holott jelentős részük csupán nem hajlandó regisztrálni magát a Fidesz választási email/telefonszám adatbázisába, ők egyszerűen csak oltást szeretnének, de ilyen áron nem kell nekik.

 

"Active Directory, Server, SCCm, MS O365, InTunes, Azure, Vmware "

 

Ha azt a feladatot kaptad, hogy "írd össze azokat az ismereteket, amit otthon, autodidakta módon tanulva soha az életben nem lehet megszerezni", akkor jó munkát végeztél :)

Előzmény: Jahno (125742)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125742

Önéletrajz kell, összes többi hülyeség. Fordítsuk meg, mutass olyat ahol pld. Face profilt kérnek. LinkedInt is félremagyaráztad, minnyá benézek. Én hanyagolom, mert minek és szerintem hülyeség. Éppen ez van kéznél:

 

"További leírást szívesen küldök a Senior System Admin pozícióinkról. Active Directory, Server, SCCm, MS O365, InTunes, Azure, Vmware tudással keresünk leginkább. Nyitott lennél egy beszélgetésre ezzel kapcsolatban? Amennyiben igen, kérlek küldd el a telefonszámod (és CV-det, ha van készen)."

 

Oszt ennyi, max. küldesz, de ha itt meg itt ezt meg ezt nem csináltad, akkor így járás, bizonygathatod, hogy mennyire értesz hozzá de mindig ugyanazt a kört futjuk, hogy kurvára tudunk valamit, de nem mutatjuk meg.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125727)
Jahno Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125741

Sajnos most már programozást is tanítanak így.

Előzmény: Atis57 (125732)
tfe_tng Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125740

Nálad a labda, mesélj.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125734)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125739

Szia!

 Egyszerűen ilyet kérnek a plombázhatóság miatt.

Ennek van tanusitványa  stb stb     már nem házilag kell" brenolni."

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125738)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125738

"Léteznek plombálható lemezcsavarok (át van fúrva a fejük)"

 

Találtam képet ilyesmiről:

https://webvill.hu/image/cache/famatel/3400-650x650.jpg

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125737)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125737

"Megnézném én a leplombált beltéri műanyagházat, hogyan oldották azt meg."

 

Léteznek plombálható lemezcsavarok (át van fúrva a fejük) Ilyenből okosan betekersz pár darabot, okosan áthúzod a lyukakon a plomba-dtótot és gyakorlatilag akármit le lehet plombálni.

 

"A becsavarozott dugalj és társai egy kolosszális kretén barkácsolt faszság,"

 

Hogyan mondhatsz ilyet egy minden szempontból tökéletesen szabványos megoldásra?  Ezt a becsavarozást nem tudom, hogy hogyan is képzeled el, de léteznek esztétikus megoldások is (pl az egészet egy szép elektromos dobozba építed, aminek a fedele csak csavarhúzóval nyitható).

DE most nem is erről van szó, hanem arról, hogy egy hivatalos szabály értelmezésébe valami okból belekevered az egyéni esztétikai véleményedet.

Előzmény: Törölt nick (125728)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125736

Szia!

 

 Máshol-más ?

 

Sok igen magas intelligenciájú embert ismerek, akik

- "alantas" foglakozásokat űznek

pl;  Álltalános iskolai tanárok --operátorként.....mert nincs annyi munkahely.(s vidékre /gettóba nem akarnak menni )

 

(pl.megfelelő iskolai végzettség híján), ---ez meg mindig is más kategória volt.

 

De az álltalános megitélés ---meg a személy szerinti sokszor különbözik.

 

 

S a Bécsi szemetesekről mi a véleméényed? A felvételi követelmény a 2-3 nyelv ismerete.....

A fizetésük meg ? ..............10 évnyi bérük elég itthon , nyugdijig+utána is.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125733)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125735

"Ha ennyire expert, akkor vagy rohadt keveset dolgozik,vagy nagyon olcsón."

 

Igen ÉS igen.

Előzmény: _ZE (125729)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125734

"Mester, ez a kettő nem mond ellent?"

 

Nem mond ellent.

Előzmény: Törölt nick (125730)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.31 -2 0 125733

Sok munkahelyen az alkalmazás feltétele a minél alacsonyabb bér-igény, ami ugye automatikusan kizárja az intelligens embereket :) de ettől még az, hogy a pékinasok 99 százaléka nem túl intelligens, attól még lehet közöttük néhány intelligens is.

Sok igen magas intelligenciájú embert ismerek, akik

- "alantas" foglakozásokat űznek (pl.megfelelő iskolai végzettség híján),

- vagy nem is dolgoznak munkahelyen (pl háziasszonyok),

- vagy senki sem tudja, hogy miből élnek, még ők maguk sem :)

Előzmény: Atis57 (125732)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.31 -2 1 125732

Szia!

 

Ez a Pék informatikus dolog elég bizarr.

Az ország keleti felén  A pék-cukrász valamint a tejtermék gyártó tanulók a kisegitő iskolákból vannak verbuválva .

 

Itt egy pékségben még a százalék fogalma is teljesen ismeretlen !

Mindent úgy csinálnak ,hogy az összetevők előre kimérve ,az utasitás meg ezt az 5 tárolót öntsd a csészébe (500kg tésztadagasztó ) S igy is  gyakran kimarad 1-1 összetevő.

 

Igy nehezen tudnám elképzelni még a PC használatot is , a programozását meg pláne ?

 

 

 

Előzmény: kiggyo (125731)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.31 -1 0 125731

Nagyot akart mondani, na :-)

 

Az érem másik oldala hogy a programozás csapatmunka, a csapatmunkához pedig alkalmazkodni kell. A leírás alapján gyanítom hogy korlátozottan alkalmas az illető alkalmazkodni. Sokszor ezen is elbukik a dolog.

Nekünk is van több idősebb kollégánk, jól megvagyunk velük. Van azonban olyan aki eddigi életében magányos farkas volt, vele nehéz, nem hatékony az együttműködés.

Előzmény: _ZE (125729)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.30 -1 1 125730

"EGYIRÁNYÚ internet kapcsolat"

"TCP-IP háózaton sehogy."

 

 

Mester, ez a kettő nem mond ellent? Ja tudom, ha épp szőkekepitány üzemmódban van a topik bohóc, akkor a diktafon dobó is internet kapcsolat...és ha nem, arról is a gonosz hr-esek tehetnek...

Tudod a buta emberekkel kevés a baj, akik viszont okosnak hiszik magukat, na ott szokott mindenki ösztönös hesegető mozdulatokat tenni.

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125726)
_ZE Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125729

Ha ennyire expert, akkor vagy rohadt keveset dolgozik,vagy nagyon olcsón...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125727)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125728

Megnézném én a leplombált beltéri műanyagházat, hogyan oldották azt meg.

 

 

A becsavarozott dugalj és társai egy kolosszális kretén barkácsolt faszság, ami nem "felbukkant", hanem te hajtogatod,..

..esetleg más hülyék, akik a "drótokhoz nyúlni" nem mernek, de tudják ,hogy van otthon csavarhúzó, tehát nyom nélkül lehetne lopni az olcsó áramot.

 

 

(mint ahogy az  éjszakaival tizezerek csinálták ezt évtizedeken át, minden komoly retorzió nélkül, nem csoda, hogy most már plombálnak amit tudnak)

 

Semmibe nem tart beszerelni egy fogyasztásmérőt, aki legálisan szerelheti ezt, az meg tudja oldani, ehhez nem kellenek ilyen ostoba kitalációk. Ha meg nem legálisan akarja gányoltatni, akkor meg minden mindegy, csak majd ne lepődjön meg, ha megbukik.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125702)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125727

"Küldjön egy github linket, az már működik. Ha ilyen nincs, akkor eleve használhatatlan ...De már bocs, aki egy CV-t nem tud összerakni, az alkalmatlan bármilyen komolyabb pozícióra "

 

Ezek az idióta HR-esek egyik betanult mantrái.

Én meg ismerek olyan embert, aki több programnyelven expert,  de 50 éves korára még nincs jogosítványa (lusta elmenni tanfolyamra is, sürgős munkánál az ügyfél küld érte autót) és életében nem írt önéletrajzot és szerintem nem is fog soha. A havi 3-400 ezer így is összejön neki, ezt sem költi el soha.

 

"Felbukkanna 30-50e vérpistike, aki azt hiszi magáról, hogy tud valamit. Aztán nagyon gyorsan elvérzik bármilyen szakmai témában."

 

Már Parkinson mester is megmondta: Ha egy álláshirdetésre túl sokan jelentkeznek, akkor az szarul volt megfogalmazva.

 

"Keresünk programozót. Szinte bármennyit."

 

Melyik álláskereső portálon látható a hirdetésetek valami olyasféle szöveggel hogy "profi önéletrajz és motivációs levél nem kell, életkor, facebook proofil, iskolai végzettség, beszélt nyelvtudás, hajszín és fotó nem érdekel bennünket, minden jelentkezővel személyesesen elbeszélget egy informatikus"?

Mert a "fiatal (30 év alatti) atomtudost keraünk minimum hat informatikai diplomával, senior tudás tíz programyelven, ABC, DEF, GHI és JKL rendszerek beható ismerete kötelező, plusz felsőfokon beszélt angol és norvég nyelvtudással" jellegű hirdetésekkel bárikor Dunát lehet rekeszteni.

 

 

 

Előzmény: tfe_tng (125712)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125726

"Meséld el nekem, hogy hogyan lehet TCP/IP hálózaton egyirányú kommunikációt megvalósítani"

 

TCP-IP háózaton sehogy.

Előzmény: tfe_tng (125713)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125725

"Édes fijjam, marha vagy.... Az UDP csak annyiban "egyirányú", hogy nincs handshake"

 

Leírtam, hogy az UDP még nem tökéletes megoldás,

erre leírod, hogy hülye vagyok, mert szerinted az UDP nem tökletes megoldás.

Előzmény: _ZE (125719)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125724

"TCP a sorrendiséget adja."

 

No meg ragaszkodik a vétel nyugtázásához,

tehát muszáj lenni vissz-iránynak is.

Előzmény: tfe_tng (125722)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125723

"Az internet és az elérni kívánt eszköz közé tett egy RS-232 átalakítót, majd a riasztó élesítésekor egy relével megszakította a TX vonalat."

 

Nem elég jó: amikor a riasztó nem éles, olyankor teljes jogú KÉTIRÁNYÚ a kapcsolat (az alacsony sávszélesség csak lassít, de nem akadályoz :)

Egyik közmondásom: egy biztonsági megoldás akkor jó igazán, ha maga a rendszer készítője (vagy azt tökéletesen ismerő szakétő) sem képes átjutni rajta.

 

Még valami: akár egy UTP kábelt is meg lehet szakítani hardvereen (relével), ami pont olyan, mintha fizikailag kihúznád a csatlakozót (na ott sem tör be senki :). Nem muszáj csak emiatt a kapcsolatot 115 kilobitre (vagy még lejjebb) lelassítani.

Előzmény: KocsisL (125720)
tfe_tng Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125722

UDP-vel is lehet nyugtázott, de nyilván ez plusz effort. TCP a sorrendiséget adja. 

Előzmény: _ZE (125719)
KocsisL Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125721

Kérlek áruld el a megoldást, érdekelne :)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125707)
KocsisL Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125720

Egy kolléga egyszer megoldotta. Az internet és az elérni kívánt eszköz közé tett egy RS-232 átalakítót, majd a riasztó élesítésekor egy relével megszakította a TX vonalat. Atombiztos megoldás.

Előzmény: tfe_tng (125713)
_ZE Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125719

Édes fijjam, marha vagy.... Az UDP csak annyiban "egyirányú", hogy nincs handshake, tehát a küldő beleböfögi a drótba az adatot, aztán nem érdekli, hogy a túloldalhoz odaért-e vagy sem.
Ha fontos, hogy "nyugtázottan" kommunikáljanak a felek, akkor TCP, megfelelő forgalomszűréssel, oszt' jónapot.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125700)
_ZE Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125718

A kamerával megfigyelt bejáratoknál kifejezetten hasznos, ha a figyelő droid nem tudja 1234 megtekintés után sem kitalálni a kódot.

Előzmény: Jahno (125698)
_ZE Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125717

Az ilyen helyekre jellemzően nem az ilyen bambulómajmok járnak, hanem olyanok, akik fel tudják fogni, hogy mi ez és miért így. (Pl. mert a folyosó, ahol az ajtó van, totálisan bekamerázott terület, viszont az adott zónába a kameraképeket néző fogdmegeknek nincs joga belépni, illetve nincs joguk megismerni a személyes kódokat, amik a kártya mellett szükségesek a nyitáshoz.

"hol a számok helye egymáshoz képest nem változik,  de az egész mindig máshol (és esetleg más méretben)" - Ehhez egyrészt jóval nagyobb érintőképernyő kellene, másrészt meg a kéz mozgásából elég jól lehet következtetni arra, hogy adott területen milyen pontokat járt be.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125690)
Jahno Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125716

Kócos, szőrös, papucsos és mindenféle is. Van szőke, meg kopasz, meg alacony és magas szemüveges? Mondjuk néha ránézésre látszik, esetleg másik ismerős akinek szkópokból épített fal a profil hátérképe.

Előzmény: tfe_tng (125714)
Jahno Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125715

Hülyeség, de ezt is mondtuk (:- Többen.

 

Bár az X éves korban lehet van valami, mert ha vén fejjel sok ilyen hülyébe futnak, akkor hajlamosak általánosítani. Face profillal meg aztán sok helyen végképp nem érnek rá foglalkozni. Felénk pld. most vettek fel egy 55 éves mozdonyszerelőt de hát mi itt mind hazudunk és hülyeséget beszélünk úgy, hogy ismerjük a fél országot és ebben mozgolódunk. Felét, ehh, tök tudöja mennyit és hol.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125708)
tfe_tng Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125714

> - akinek van fotó, de azon nem rokonszenves

> - aki rokoszenves a képen, de kócos a haja

> - aki jól fésült, viszont szőke hajú

 

Bazzeg. Láttál te már programozót ? 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125708)
tfe_tng Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125713

Elek, teljes magabiztossággal tudom állítani, hogy 90 felett van az IQ-m. Azt is, hogy huszonpár év kilómétere van bennem a szakmában (de ennél régebben programozok)

 

Nem állítom hogy mindent tudok, de ha nem mondasz valami konkrétat, akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad. Meséld el nekem, hogy hogyan lehet TCP/IP hálózaton egyirányú kommunikációt megvalósítani szerver oldalról, bármiféle attack vector nélkül, mert baromi kíváncsivá tettél, és bevallom őszintén, hogy nem tudom hogy ezt hogy lehetne megoldani. (najó, tudom, de annak semmi köze a programozáshoz, és 1000 oka van amiért balfasz ötlet)

 

Szóval várom a válaszod. 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125707)
tfe_tng Creative Commons License 2021.10.30 -1 1 125712

Nem. Sajnos(?) ez nem így működik, de már magyaráztuk párszor. 

Küldjön egy github linket, az már működik. Ha ilyen nincs, akkor eleve használhatatlan, csak azt hiszi magáról hogy mekkora szakember. 

 

De már bocs, aki egy CV-t nem tud összerakni, az alkalmatlan bármilyen komolyabb pozícióra ebben a szakmában. 

 

és hirtelen a semmiből felbukkanna az országban vagy 30-50 ezer, eddig láthatatlan informatikus

 

Már bocs, de lófaszt. Felbukkanna 30-50e vérpistike, aki azt hiszi magáról, hogy tud valamit. Aztán nagyon gyorsan elvérzik bármilyen szakmai témában. Mondjuk ezt nehéz látni, ha nem ismered az elvárt szintet.

 

De megismétlem mégegyszer (most már talán harmadszor):

Keresünk programozót. Szinte bármennyit. Az emailem publikus. Le se szarom hogy milyen papírja van, és én döntök. 

Miért nincs az inboxom tele telefonszámokkal ? Vagy CV-kkel ? 

 

Baszki elek, a szent grált tolom eléd, te meg azt hiszed, hogy kamuzok. 

Most legyél nagy ember, és küld az infót. 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125705)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125711

Kevés lesz ...  teljesítmény.

Előzmény: faxelektro (125634)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125710

Terelsz mert fingod sincs a megoldásról. És mindemellett még olyan hülyének is nézed az ittenieket hogy beveszik ezt a bullshitet. 

Ásogasd még azt a gödröt, van még lejjebb, mi jót szórakozunk :-)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125707)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125709

Jó lesz az 160-220 foknak is PVC típustől függően...

A 80 fok környéke a lágyulási/üvegesedési hőmérséklet.
Mondjuk nem jó ötlet meglágyítani sem a vezeték szigetelését.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125629)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125708

"De nálunk most két helyen van olyan is, hogy kap egy tesztet, töltse ki akár Google segítségével, vagy X. Vagy jöjjön be és írja meg időre."

 

Akikre én célzok, azok SOHA nem jutnak el a tesztig sem (sőt semeddig se), mert a HR-es (saját okos feje után, vagy titkos céges belső utasításra) rutinból kiszórja azokat

- akik idősebbek X évesnél

- vagy akinek a nevén nincs Facebook profil (mert egy ilyen ember csakis unintelligens és informatikai analfabéta lehet ugyebár)

- vagy akinek van Facebook profilja, de nem ír oda valamit minden nap

- vagy akik nem laknak a cég 10 kilométeres körzetében (Magyarországon a távmunka gyakorltilag ismeretlen)

- akiknek az önéletrajzán nincs fotó

- akinek van fotó, de azon nem rokonszenves

- aki rokoszenves a képen, de kócos a haja

- aki jól fésült, viszont szőke hajú

- stb stb stb.......

azokat a HR-es automatikusan kiszórja a szemétbe.

 

...miközben ugyanannál a cégnél az informatikus csoport sírva adna hálát az égnek, ha végre beesne hozzájuk egy öreg, facebook profil nélküli, a fotón ellenszenves, kócos és szőke hajú ember, aki végre nem hülye

...mint az előző 100 jelentkező, akik viszont simán átcsúsztak a HR-es szigorú rostáján.

Előzmény: Jahno (125706)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -3 0 125707

"De most már kíváncsivá tettél az egyirányú kommunikációval, szóval mesélj, hogy lehet ezt megoldani ?"

 

A megoldás valójában rohadt egyzerű, ha az IQ-d 90 felett van, akkor amikor elkezdeném mondani, te fejeznéd be a mondatomat.

(és már megint nem én keresném a nagy lóvét, hanem azok, akiknek három mondattal felnyitottam a szemét ;)

Előzmény: tfe_tng (125704)
Jahno Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125706

Telefonszámos hülyékből 100ezer van. Így is akad aki a papíron is összevissza kamuzik és lebukik. De nálunk most két helyen van olyan is, hogy kap egy tesztet, töltse ki akár Google segítségével, vagy X. Vagy jöjjön be és írja meg időre. Ha nagyon ért hozzá, akkor ezt-azt úgyis csinált, az le lehet adni jelentkezéskor, de ezt múltkor sem értetted. Olyanok, mint itt a hobbifotósok, mindenki esküvőt akar nyomni jó drágán és akkor van a gépében 2ezer kattintás 3 év alatt és egy kavicsról nem tud képet küldeni. Akkor miért ne azt válogassuk, aki összerak egy 50 képes sorozatot és az sem baj, ha sok portré nincs benne, de látszik a karma? Többivel tele a ház, szó szerint és olyan arcok esnek be, hogy pékinasnak lisztet hordani is gyengék lennének, de arc és duma az van.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125705)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125705

"csak ugye nincs időd összerakni egy bemutatkozó anyagot, nélküle meg nehéz..."

 

Lószart nehéz:

- a pékinas ír egy email-t a cégnek, hogy szerinte ő valószínűleg alkalmas lenne a meghirdetett munkakörre és megadja a telefonszámát (ezen kívül SEMMI MÁS NEM KELL, még a teljes neve sem érdekes, írjon csak egy keresztnevet)

- a számítástechnikus csoport szakmai vezetője felhívja a pékinast és 1-2 perc alatt megállapítja, hogy teljesen hülye az illető, vagy érdemes az 1-2 percet másnap egy 10-20 perces beszélgetéssel megtoldani

- ezen 10-20 perc alatt eldönti, hogy a pékinast behívják-e egy próbanapra.

Ennyire qrva 1szerű a dolog és hirtelen a semmiből felbukkanna az országban vagy 30-50 ezer, eddig láthatatlan informatikus (persze ebbe nem csak a pékinasokat számoltam bele, benne vannak a pizzafutárok és a kukások is) akiknek semmi esélye sincs a jelenlegi rendszerben, mert pl nem hajlandó menedzselni magát a korszerű trendeknek megfelelően, vagy csak egyszerűen komolyan veszi a személyes adatai védelmét.

Előzmény: Jahno (125701)
tfe_tng Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125704

Mi már vettünk fel kínai bölcsészt, biztonsági őrt, diploma nélküli hobbistát, szociológust, matematikust... Pont pék még nem volt, de ez nem diszkrimináció esete. 

 

Ha van kedved ugorj be hozzánk egy interjúra. De megoldjuk remote is. Pont nem érdekel milyen papírod van. Na, mit szólsz ? Emailem publikus. 

 

De most már kíváncsivá tettél az egyirányú kommunikációval, szóval mesélj, hogy lehet ezt megoldani ? 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125699)
tfe_tng Creative Commons License 2021.10.30 -1 1 125703

Az UDP nem egyirányú, csak mondom. 

Ha az ICMP-re gondolsz, az meg izé. Maradjunk annyiban, hogy userspace-ből nem triviális ICMP-vel kommunikálni, erősen limitáltak a lehetőségek. 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125700)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125702

"Nyilvánhogy nem az a vezeték megy rá a készülékben a sorkapocsra közvetlen, ami kijön az "órából"."

 

Nincs két órája, hogy olyasmit írt itt valaki, hogy még a klíma sorkapocs deklijét is leplombálták neki. Ilyen esetben vagy nincs közben megszakítási pont (a villanyórából kijövő kábel megy be a klímába), vagy a toldási pont is le van plombálva.  Azon csodálkozok, hogy a villanybojler leválasztó kapcsolóját és a bojler alján a bekötő deklit nem plombálják le :)

 

"szerszámmal bontható kötés ... Dugalj nem lehet, amit a  házinéni kihúz"

 

Ebben a fórumban is legalább százszor felbukkant, hogy de mi van akkor, ha olyanra csináljuk a dugaljat+dugót, hogy szerszám (pl csavarhúzó) segítsége nélkül ne lehessen kihúzni. A válasz: hááátt...őőőő...  izéééé.... ilyet tilos csinálni, mert CSAK.

Előzmény: Törölt nick (125692)
Jahno Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125701

Felvennének, csak ugye nincs időd összerakni egy bemutatkozó anyagot, nélküle meg nehéz...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125699)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125700

"Én 3 betűvel is leírhatom"

 

Az UDP protokoll már majdnem jó megoldás ;)

Előzmény: Jahno (125697)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125699

"az internten hogy kell egyirányú kapcsolatot csinálni"

 

Majd ha felvesznek pékinasokat is informatikusi pozíciókba és én kapom a nagy lóvét a nagyképű, fantáziátlan, unintelligencs hüjék hejett ;)

Előzmény: tfe_tng (125695)
Jahno Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125698

És ezeket mennyire utálom. Mondjuk aki múltkor megmagyarázta, hogy de könnyen ki lehet ezeket találni, azt odavittem a konzol elé és mondtam, hogy na mesélj, itt a megkopott gumibillentyű. És ott nem az volt, hogy van 3 próbálkozás, vagy 20 másodperc és riaszt.

Előzmény: _ZE (125688)
Jahno Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125697

"hogy kell egyirányú kapcsolatot csinálni," Én 3 betűvel is leírhatom, meg igazából ott is van, hogy kiküldesz valamit a világba, oszt vagy érdekel valamit vagy nem.

Előzmény: tfe_tng (125695)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125696

"A végén ott fogunk tartani ,hogy egy motor meghúz egy spárgát, az pedig átbillent egy kapcsolót....kb..csak mondom.. :D :D :D "

 

Csak viccből írtad, pedig ez is egy jó példa a tökéletesen hekker-biztos kommunikációra: az információ átvitel megvalósult, mégsem tudja senki megoldani a spárgával rángatott kapcsolóval, pl hogy települjön fel egy vírus a számítógépedre.

Előzmény: Törölt nick (125693)
tfe_tng Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125695

A GSM is rettentő egyszerűen megszakítható. 

 

Egyébként áruld már el, hogy az internten hogy kell egyirányú kapcsolatot csinálni, mert érdekelne. 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125691)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.30 -2 1 125694

Szia!

 

Ehhez;

 

A végén ott fogunk tartani ,hogy egy motor meghúz egy spárgát, az pedig átbillent egy kapcsolót....kb..csak mondom.. :D :D :D 

 

Pedig ez aztán bolondbiztos lehet !

 

Előzmény: Törölt nick (125693)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.30 -1 2 125693

Pffff.... nem tanítják az iskolában?... :D :D

Azzzzigen.,..... ;))))

 

A villamos szakma sem nagyon megy neked,  de valahányszor IT területre tévedsz, elképesztő dolgokat írsz össze.

 

Meséld már el, hogyan lehet interneten "egy irányba kommunikálni", hol vennél ilyen kapcsolatot, vagy ""házilag"" hogyan fognál hozzá... :D

 

A végén ott fogunk tartani ,hogy egy motor meghúz egy spárgát, az pedig átbillent egy kapcsolót....kb..csak mondom.. :D :D :D 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125680)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.30 0 0 125692

Ki mondta, hogy nem lehet szerszámmal bontható kötés közben? Nyilvánhogy nem az a vezeték megy rá a készülékben a sorkapocsra közvetlen, ami kijön az "órából".

Dugalj nem lehet, amit a  házinéni kihúz és bedugja a fél lakást olcsó áramra hosszabbítókkal. (és ezzel egyébként bűncselekményt követne el, ld lakodalmas lajos és ítélete)

 

 

Vagyis akár egy ilyet betenni semmi akadálya: 

https://www.vilagitascenter.hu/virone_em-2_1_fazisu_digitalis_fogyasztasmero_sinre_40a_16385?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link

 

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125679)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125691

"A távfelügyelet ? a vezetékest preferálják"

 

A megfizethető speciális rádiós rendszerek, a GSM és a mobilinternet korában amelyik távfelügyelet olyan kommunikációs csatornát PREFERÁL, amit egy hülyegyerek is meg tud szakítani a házon kívülről, annak a távfelügyeletnek a műszaki vezetője igen hülye szakmailag.

Előzmény: Atis57 (125681)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125690

"véletlenszerű sorrendben jelennek meg a számbillentyűk."

 

Az emberek többsége az effajta kódokat vizuálisan/grafikusan jegyzi meg: a szeme megkeresi az első számot és onnan egy betanult vonal kanyarog/ugrál gombról gomra,

ezért a folyzon összekevert számokat nagy szívatásnak tartom.

Én inkább olyan billentyűzetet gyártanék, ahol a számok helye egymáshoz képest nem változik,  de az egész mindig máshol (és esetleg más méretben) jelenik meg a képernyőn, tehát egy idő után a képernyő középső 60 százaléka kb egyenletesen lenne koszos.

Előzmény: _ZE (125688)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125689

"Az ÁVK-t és a kismegszakítót lehet olyan dobozba rakni, ami plombálható, és meg van oldva a dolog."

 

Egy ilyen dobozban a FI relé mellé valószínűleg nem tilos elhelyezni pl egy sínre pattintható wifis áramfigyelő okozbizgetyűt is. Már csak az a kérdés, hogy a ketyere láttán mennyire fog pánikba esni a plombáló ember.

Előzmény: _ZE (125687)
_ZE Creative Commons License 2021.10.30 0 0 125688

Ha nagyon védeni akarod, akkor random billentyűzetes megoldás is van: a billentyűzet egy hótt egyszerű érintésérzékeny tft kijelző, amin minden bevitelnél véletlenszerű sorrendben jelennek meg a számbillentyűk.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125685)
_ZE Creative Commons License 2021.10.30 0 0 125687

Az ÁVK-t és a kismegszakítót lehet olyan dobozba rakni, ami plombálható, és meg van oldva a dolog. (Emlékeim szerint nálunk anno így volt megcsinálva: mérő utáni kismegszakító háza+gumman is kapott plombát - igaz, akkor az ÁVK-t még hírből se nagyon ismertük...)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125679)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125686

Ne erőlködj, sokszor leírtad már hogy miért hülye aki netre köt bármi eszközt.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125685)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 0 0 125685

"Pedig ezek a leginkább hasznos funkciói, távolról látod az állapotát, riasztas esetén felhív, sms-t küld,"

 

Leírtam szépen, hogy megvalósítható az EGYIRÁNYÚ kommunikáció, amelyen át nyugostan kimehet az internet felé minden hasznos információ.

Ezt most úgy próbálod cáfolni, hogy szépen felsorolod azokat a hasznos dolgokat, amihez elég az egyirányú kommunikáció? :)))

 

"A nagy rögvalóság az, hogy majdnem minden pin kódos riasztón meg van kopva vagy el van koszolódva 4 gomb."

 

Egyrészt ha a riasztó szerelő nem tájékoztatta az ügyfelet az alapvető kódválasztási szabályokról, akkor rossz szerelőt választottak.

Másrészt amikor a betörő ott áll a billentyűzet előtt, akkor már csak 15 másodperce van a sziréna megszóalásáig.

Harmadrészt

- mi van akkor, ha a billentyűzeten nem négy gomb koszos (pl ez a kód: 9991),

- mi van akkor, ha a kód hat szánjegyű, de csak négy gomb koszos,

- mi van akkor, ha olyan a riasztó, hogy három elrontott kódbeütés után öt percig a jó kódot sem fogadja el, de ezt nem jelzi a billenytűzet semmilyen módon, tehát eközben is hagy próbálkozni,

- stb

?

Előzmény: kiggyo (125682)
ötfelezős Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125684

Ne szenvedj! Annyi szép dolog van az életben. Most például süt a nap. Élvezd ki. Fogadd el, hogy ezt a fix bekötés dolgot te, egyedül e bolygón, nem érted. A kereső tanúsága szerint legalább hat éve. Ez már nem fog változni.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125679)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125683

"Meg olyan visszirányú kapcsolat is, amin át a világ összes hekkere együtt sem tud betörni a védett ketyerébe."

 

Na ilyen nem létezik csak a mesében.

 

"Persze ezeket nem tanítják az iskolában ;)"

 

De, csak be kell iratkozni.

 

Ne viccelj már, még egy klímát se mersz kiküldeni a netre, meg net nélküli time szervert keresgélsz, erre mindjárt elkezded osztani az észt hogy te konfigurálod a Pentagon tűzfalát... Szerintem engedd el a témát, ez IT, nem neked való.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125680)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125682

"Szerintem riasztóra nem kötünk SEMMIT, ami ami a riasztó felé irányuló kommunikációra (is) alkalmas, tehát amivel távolról BÁRMILYEN utasítást lehet adni a riasztónak."

 

Pedig ezek a leginkább hasznos funkciói, távolról látod az állapotát, riasztas esetén felhív, sms-t küld, és elég biztonságos megoldások vannak erre amitől nem kell félni, főleg lakossági esetben ahová nem a CIA akar betörni hanem Kolompárék.

 

A nagy rögvalóság az, hogy majdnem minden pin kódos riasztón meg van kopva vagy el van koszolódva 4 gomb. Ezekből áll a pin kódjuk.

Ez esetek 70-80%-ban az 1 és 9 is közöttük van, innentől nem nehéz kitalálni hogy valamelyik családtag születési évszáma a kód. Ugye nem is sok variáció maradt?

A kulcs pedig a cipőben/muskátlisládában :-)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125678)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125681

Szia!

 

"Szerintem riasztóra nem kötünk SEMMIT, ami ami a riasztó felé irányuló kommunikációra (is) alkalmas, tehát amivel távolról BÁRMILYEN utasítást lehet adni a riasztónak."

 

A távfelügyelet ? a vezetékest preferálják,persze van rádiós is meg GSM megoldású is.

 

Azért a 3 PGM-t minimunnak tartanám.De az átlag riasztón 2 is van ,persze ki -hogyan szeretné.

 

A 3 billentyűs csillárkapcsolóra gondolsz ?    a 3-ik kapcsolja a konektorokat.(szlovák kivitelben 3db egysarkú kapcsoló egy tokban )

 

Az "okos megoldással" arra céloztam, hogy néhány helyen a 1-3X 100 000Ft ból ugyanide jutnak.

 

Igen  a fizikai törvények szerint 80% fogyasztás csökkenés akár 20% beruházással, de a mardék 20% fogyasztás csökkenés meg még 80%  beruházással történik.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125678)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125680

"Furcsa hallani egy olyantól aki soha semmilyen berendezést sem akar az internetre kötni mert betörnek a kínai hekkerek hozzá :-)"

 

Létezik EGYIRÁNYÚ internet kapcsolat is, amikor a házban lévő biztonsági/védett ketyere csak kifelé tud üzenni.

Meg olyan visszirányú kapcsolat is, amin át a világ összes hekkere együtt sem tud betörni a védett ketyerébe.

Persze ezeket nem tanítják az iskolában ;)

Előzmény: kiggyo (125674)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125679

"A papirforma --nem ! tehát semmiféle dugalj/dugvilla nem lehet-ne."

 

A papírforma azt is tiltja, hogy a villanyóra és a bojler/klíma között még elosztó tábla sem lehet? (pl FI relé/kismegszakító/stb)

Tehát pl halálos áramütés esetén (amikor a papírforma megtiltotta a Fi relét) a papírforma vállalja a temetési költségeket és a kártérítést az örökösök felé? ;)

Előzmény: Atis57 (125676)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125678

"könnyen eléred, hogy csak a készenlét  30--50%  havi fogyasztást okoz."

 

Nem a százalék a lényeg, hanem a forint. Mert ugye, ha havi villanyszámla csak 3 ezer forint, akkor kit érdekel annak 30 százaléka :)

 

"A legegyszerűbb megoldás tetszik ;3 billentyűs a csillárkapcsoló ,s ezzel kapcsolom az adott szobát. 

 

---persze az "okos megoldás" az igazi  xxx  eFt .ból.----"

 

Ezt a mondatot nem értem.

 

"Ettől függetlenül a riasztó 8db PGM kimenete  tud teljes--meg részleges áramtalanitást is+ viz-gáz elzárást. "

 

Elég 1 db PGM kimenet (ennyi minden rendes riasztón van), ami a riasztó beélesítésekor automatikusan áramtalanítja a lakás összes nélkülözhető áramkörét (és ugyanakkor elzárhatja gázt és a vizet is).

 

"Ez vezetékes telefonvonalat használ."

 

Szerintem riasztóra nem kötünk SEMMIT, ami ami a riasztó felé irányuló kommunikációra (is) alkalmas, tehát amivel távolról BÁRMILYEN utasítást lehet adni a riasztónak.

Előzmény: Atis57 (125677)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125677

Szia! 

 

 Hát ki ,hogy ...de ha elengeded magadat (nem foglalkozol vele ) könnyen eléred, hogy csak a készenlét  30--50%  havi fogyasztást okoz. 

Minek? 

 

A legegyszerűbb megoldás tetszik ;3 billentyűs a csillárkapcsoló ,s ezzel kapcsolom az adott szobát. 

---persze az "okos megoldás" az igazi  xxx  eFt .ból.----

 

Ettől függetlenül a riasztó 8db PGM kimenete  tud teljes--meg részleges áramtalanitást is+ viz-gáz elzárást.  Ez vezetékes telefonvonalat használ.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125672)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125676

Szia!

 A papirforma --nem ! tehát semmiféle dugalj/dugvilla nem lehet-ne.

Akár B (éjszakai ) akár H (kedv. klima ) tarifád van  fix bekötést kérnak . H tarifánál felénk  plombát is raknak a klima csatlakozásra . 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125673)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125675

Szia!

 Igen , s felemás a végeredmény  2 azonos TV 5 év körkülönbséggel teljesen más (a fiatalabb zabál 1x Wattot ! Nem mindegy honnan kapcsolod ki.) 

Elég sok erő feszitésbe kerül össz. 10W alatt tartani a készenlétet egy lakásban.

Előzmény: kiggyo (125670)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.30 -1 1 125674

"folyamatos internet kapcsolat sok esetben része a lakás biztonsági funkcióinak"

 

Furcsa hallani egy olyantól aki soha semmilyen berendezést sem akar az internetre kötni mert betörnek a kínai hekkerek hozzá :-)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125672)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125673

Kérdés:

Kedvezményes tarifájú villanyóráról üzemelő klímaberendezést/villanybojlert HIVATALOSAN szabad-e úgy bekötni, hogy van egy (energiafogyasztás-figyelő) okosdgalj is valahol a villanyóra és a készülék között?

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -2 0 125672

"de az utóbbi 10 évben 1W alatt mértem minden eszközt."

 

Van, aki minden fillért meg szeretne spórolni (bármibe is kerül ez neki :), vagy fogalma sincs, hogy mennyire röhejesen kevés pénzébe kerül 1 wattnyi folyamatos fogyasztás (30 Ft/hónap), ezért kikapcsolt állapotban is kihúzgálja az összes TV-t mobiltöltőt, stb.

Én viszont nemrég azt kezdtem számolgatni, hogy hosszú távon talán még nyereséges is lehet egy olyan megoldás, amikor a lakás összes fontosabb helyiségeiben éjszakánként FOLYAMATOSAN világítana egy-egy 0,5-1 wattos LED.

 

"Persze a router, ... riasztóval tiltva van."

 

A folyamatos internet kapcsolat sok esetben része a lakás biztonsági funkcióinak, ilyenkor nem jó lekapcsolni arra az időre sem, amikor nincs otthon senki.

Sőt, ilyen esetben okos dolog gondoskodni az összes biztonsági funkció (modem, router, kamerák, elektromos zárak, stb) szünetmentes/akkumulátoros táplálásról is, áramszünet esetére.

Előzmény: kiggyo (125670)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -1 0 125671

"Nekem is volt TV-m ami 30W-ot evett kikapcsolt állapotban"

 

Egyszer azt mértem, hogy egy TV set top box fogyasztása 35 watt (ráadásul szintén kikapcsolt állapotban). Először nem értettem, aztán rájöttem, hogy műholdvevő antenna van rácsatlakoztatva és a műholdfejet folyamatosan fűtenie kell.

Előzmény: kiggyo (125670)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.30 -1 1 125670

Méregetted mostanában őket? Nekem is volt TV-m ami 30W-ot evett kikapcsolt állapotban, de az utóbbi 10 évben 1W alatt mértem minden eszközt.

Persze a router, kábelTV modem az eszik, de riasztóval tiltva van.

Előzmény: Atis57 (125668)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.30 -1 1 125669

"Amig ki nem húzod a villásdugóját fogyaszt!"

 

Technikailag könnyen megoldható, hogy amikor a gazdi távozáskor beélesíti a riasztót, abban a pillanatban a riasztó automatikusan áramtalanítsa a ház 90 százalékát.

Persze ha vaki ilyesmire készül, az ennek megfelelően vásároljon műszaki cikkeket a lakásba (pl csak olyan digitális órákat, amelyekben van backup elem áramszünet esetére :)

Előzmény: Atis57 (125668)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.29 -2 0 125668

Szia!

 A mondat jó!   Hibátlanokkal talán.  A korszerűekkel ?  Amikkel direkt szivatják a parasztot ? 

 

S a szokásos szivárgóáramok hol vannak? Főleg a szomszédoktól.....

 

Az energiatakarékos Zöld cimkésekkel tele van a hócipőm.!  főleg amiben 2db 5W ellenállás van a kapcsoló előtt, mert a zavarszűrőt illesztetten kell lezárni ?!?!?!?! 

 

Amig ki nem húzod a villásdugóját fogyaszt! A fürdőben is milyen jó, hogy a mosógép mutatja az időt  De hány Wattból?

Ugyanez a Mikrón, Hűtőn stb...stb 

 

 

s a kábelTV/internet kábelen hány  mA folyik ?

Előzmény: _ZE (125665)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.29 -2 2 125667

Szia!

 Nem ilyen egyszerű  1960 ban 6A ! 1972 --10A !   majd     1980 körül  16A .

 

De Nagyapámnál még 1985 ben a 4Amperes Siemens porcelánfoganytyús kismegszakitó volt.

(1 TV,1rádió,hűtő,mosógép -forgótárcsás -centrifuga , s a sok lámpa -6db )

Előzmény: soproniirsai (125666)
soproniirsai Creative Commons License 2021.10.29 0 0 125666

Akkor összesen 16 ampert adtak a fogyasztónak.

Előzmény: kiggyo (125662)
_ZE Creative Commons License 2021.10.29 0 0 125665

"hibátlan korszerű fogyasztókkal az AVK nem kapcsolhat le" - Ebbe azért ne legyél olyan biztos...

Előzmény: Törölt nick (125660)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.29 -1 0 125664

Szia!

 Pedig terhelve melegedik ,nem üresjáratban.S az inditó nyomaték?

Előzmény: faxelektro (125663)
faxelektro Creative Commons License 2021.10.29 0 0 125663

Be kötöttem deltaba egy 18 mikros kondenzátorral a fék kiold és működik nem melegedik az ereje nem tudom majd ha össze szerelik meg látják 0,7A -ral működik űres járatban.

kiggyo Creative Commons License 2021.10.29 0 0 125662

Sok ilyen volt a 60-as években, az óra előtt volt 1db olvadóbizti, utána semmi. 

Előzmény: szakmókus (125657)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.29 -1 0 125661

Szia!

 Akkor igy nézve a 2db világitás és a 3-4db dugalj áramkör elég lehet ? Ez  1-2 Fi relével.

 

 

De nálam  van pluszban2X 5mA Fi relé is .Ez beleszámit?

 

 

Előzmény: Törölt nick (125660)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.29 0 1 125660

- A "több fi relé", az erősen a túllihegés kategória, megfelelően szerelt és tervezett korszerű rendszeren, hibátlan korszerű fogyasztókkal az AVK nem kapcsolhat le.

 

- Akad olyan kialakítás, akkora méretek, ahol mégis, ennek ellenére is indokolt ez.  Pl többszintes épület, villalakás, szintenkénti elosztókkal, stb, de ez már egy eléggé más történet. Pont az ellentettje a húzzunk egy áramkört mindennek újabb agymenésednek.

 

-Ami nem csak korszerűtlen, de ép ésszel belátható ,hogy a biztonsági szintje is alacsonyabb.

Mert mondjuk fogalmatlan feribácsi majd nem akarja áramtalanítani a mindent, kicseréli ő a körtét a kis alulétráján zokniban, áram alatt, stb.

 

-És hatalmas munka nélkül bővíthetetlen, vagyis magában hordozza annak a kontárságnak a veszélyét is, hogy majd valaki a 16amperre méretezett nagy pókháló előtti megszakító 25amperesre cseréjével "bővít".

 

-Majd elégedetten konstatálja ,hogy minden működik, és ami eddig lecsapkodta, már sem csap le semmit.

 

-Mígnem X hónap, év, tízév múltán leég a lakás. 

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125658)
ötfelezős Creative Commons License 2021.10.29 -1 0 125659

Mienkre az van írva, hogy 2100 W.

Előzmény: soproniirsai (125652)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.29 0 0 125658

"Egyáltalán minek is alakítunk ki több áramkört, elég egy kismegszakító"

 

Ha a villanyóra összesen pl 1x13 amperes, akkor alapjában véve egyetértek veled.

Kivéve, hogy vannak olyan esetek, amikor a plusz áramkör megspórolása SOKKAL nagyobb kárt okozhat, mint a plusz áramkör kiépítése.

Ami most hirrtelen eszembe jut:

- nyaralás alatt leolvadó fagyasztóláda, benne százezer forintos értékkel

- tartós áramszünet miatt működésképtelenné váló biztonsági rendszer (lemerült akkumulátorok) pl. riasztó, kamerák, elektromos zárak, stb

És ez az a pont, amikor ugyanezen ok miatt értelmet nyer a több FI relé alkalmazása is.

Előzmény: szakmókus (125657)
szakmókus Creative Commons License 2021.10.29 0 1 125657

 "...mi baj lehet abból, ha nincs KÜLÖN világítási áramkör a lakásban..."

 

Egyáltalán minek is alakítunk ki több áramkört, elég egy kismegszakító oszt kész!

 

  :(

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125654)
szakmókus Creative Commons License 2021.10.29 0 0 125656

"- Honnan vetted a 16 amperes biztit?" 

 

Akkor legyen 13amper. Még mindig beillesztheted a kacsacsőr jelet a 6A és a 13A közé.

 

"- Honnan vetted, hogy egy lámpa kapcsolónak 16 ampert kell megszakítani?"

 

A lehetőség adva van ha nincs kisebb értékű védelem.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125655)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.29 -1 0 125655

"Olvasd már le egy kapcsoló névleges áramát. Általában max. 6-10A. Mit keres ezen 16A bizti?

 Van kérdés?"

 

Két kérdés van:

- Honnan vetted a 16 amperes biztit?

- Honnan vetted, hogy egy lámpa kapcsolónak 16 ampert kell megszakítani?

Előzmény: szakmókus (125651)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.29 -1 0 125654

Azt azért ne feledjük, hogy 13 amper az 3000 watt, amiből az egyidőben üzemelő korszerű világítás, TV, számítógép stb alig fogyaszt el valamit, tehát pl a vasalás idejére nem kell lekapcsolni a villanyt :)

 

"haladóknál stúdióvilágítás"

 

Haladó kérjen a haladó szobájába egy további plusz extra dugalj áramkört.

 

De most nem is a nagy terhelések energiaellátása a célom, hanem annak kiderítése, hogy mi baj lehet abból, ha nincs KÜLÖN világítási áramkör a lakásban, hanem minden lámpát egszerűen csak rákötünk a (legközelebbi) dugalj áramkörre.

Előzmény: Jahno (125653)
Jahno Creative Commons License 2021.10.29 -1 1 125653

Lakószobában porszívó, hajszárító, haladóknál stúdióvilágítás és már folyik is el a vezeték :-)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125650)
soproniirsai Creative Commons License 2021.10.29 0 0 125652

porszívó fogyaszthat ezer watt felett is.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125650)
szakmókus Creative Commons License 2021.10.29 0 0 125651

Olvasd már le egy kapcsoló névleges áramát. Általában max. 6-10A. Mit keres ezen 16A bizti?

 Van kérdés? 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125648)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.29 -1 0 125650

Ebbe  dugalj körbe ne keverjük bele a nagyáramú (hőfejlesztő) fogyasztókat, azoknak természetesen külön energia kell. Tehát pl fürdőszobai + konyhai készülékeket hagyjuk ki a matekból.

A lakószobákban nagyfogyasztó csak elektromos hősugárzó (pl  vészfűtés) fordulhat elő, de profin hőszigetelt házban az is csak 3-400 wattos.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125649)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.29 -1 0 125649

Akkor rátérhetünk a következő szintre:

Mi baj lehet abból, ha nincs külön áramköre a világításnak, helyette körbefut a lakásban egy pl 13 amperes dugalj áramkör  és arról megy a világítás is?

Életszerű bajok érdekelnének, olyan hibák nem, ami csak elméletben fordulhat elő egy milliárd évente. És olyan választ sem fogadok el, hogy "ha 20 évente bármi leveri az áramkör kismegszakítóját, akkor megoldhatatlan probléma sötétben megtalálni a legközelebbi zseblámpát/mobiltelefont" :)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125648)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.29 -2 0 125648

"Nagyon kicsi esélye van hogy a 2A-es megvédene olyantól amitől a 13A-es nem, ezért nem is szoktak foglalkozni lakossági cuccoknál vele. Én még ebből bajt nem láttam."

 

A jelek szerint egyetértünk abban amit írtam: "a villanyszerelő nem vállal rizikót akkor sem, ha a világítási áramkör kismegszakítójának amperét nem kicentizi, hanem mondjuk 13 amperest tesz be."

 

Előzmény: kiggyo (125642)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.29 -1 0 125647

" több tucat lámpánál kevés lenne a 2amperhez."

 

Lakásról / családi házról van szó, ahol az a "több tucat" egyidőben felkapcsolva lévő lámpa legyen mondjuk 3 darab :)

Előzmény: Törölt nick (125645)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.29 -2 1 125646

Szia!

 Lennél kedves ezt megnézni? Van 0,5 Amperes is .....

 

https://www.elektroprofi.hu/dynamic/Katalogusok/16__Modul.pdf

 

S kapcsoló üzemű tápos készülékeket is meg lehet inditani  "lágyinditóval" soros izzóval 1-10 R közötti soros ellenállással.

 

A" több tucat lámpa "(24-36---108? ) azért nem egy áramkörre s 1 fázisra való ......

 

 

Előzmény: Törölt nick (125645)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.29 -1 0 125645

Nincs "2amperes" kismegszakító. Ha lenne, vagy csinálnánk, a mágneses része levágna még a lomhának is a francba, mikor áramot kapna hirtelen minden, úgy ,hogy a lakás összes világítása fel van kapcsolva.

 

A "korszerű világítás" általában kínai szemét, egyenirányítóval és kondenzátorral kezdődik, csak a véletlenen múlik, mekkorát ránt a hálózaton.

Soros ellenállás ez ellen vagy nincs, vagy több tucat lámpánál kevés lenne a 2amperhez.

 

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125620)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.29 -1 0 125644

Szia!

 Annyi gépet visznek fel, amennyit csak akarnak, csak ne egyszerre kapcsolják be :

 

No ilyet nemfogsz látni!

--Csak a" hol van az a hülye villanyszerelő ".

Mert nekem a 6 emberem dolgozni akar (termelni mert letaposom őket! )

S ne legyen FI relé és azonnal menjen minden.......

 

idei példa ; 10kw vakológép ,5,5kw süritett levegő kompresszor 

a másik oldal ,körfűrész,láncfűrész , gyorsvágó  kb 2-2-2 kW 

 Olyan lakás nincs, ahol ez nem megy ! s neki az állásért is bért kell fizetnie. stb,,,stb

 

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125640)
szakmókus Creative Commons License 2021.10.29 0 0 125643

Elég kicsi motor,ez nem fog meghajtani egy normális húsdarálót. A fék láthatólag két fázisra van kötve, azt 230V-al nem biztos hogy lehet oldani. (próba!) 

Pont egy fékes motor esett az öledbe?  :)

Előzmény: faxelektro (125634)
kiggyo Creative Commons License 2021.10.29 0 0 125642

Nagyon kicsi esélye van hogy a 2A-es megvédene olyantól amitől a 13A-es nem, ezért nem is szoktak foglalkozni lakossági cuccoknál vele.

Én még ebből bajt nem láttam.

 

Az ipari cuccokban viszont mi is annyira biztosítunk amennyire szükséges, használunk 2,4,6A-est is szép számmal 1.5mm2-es vezetékre is. 

Gondolom az a maradék 0.001% hibalehetőség kizárására.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125620)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125641

"olyannal már találkoztam, hogy sok évtizedes hibahalmozódás vezetett halálhoz"

 

Ez kapcsolódik valahogyan a témához? (világítási áramkör kismegszakítója 2A legyen, vagy nyugodtan lehet akár 13A is)

Előzmény: soproniirsai (125636)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125640

"Meg felvisznek 15kWnyi gépet ..."

 

Annyi gépet visznek fel, amennyit csak akarnak, csak ne egyszerre kapcsolják be :) Ha a világítási áramkör a leggyengébb láncszemnek (legvékonyabb vezetékszakasznak) megfelelően van biztosítva (másfeles vezeték esetén mondjuk 3 kilowattra), akkor a 15 kilowattnyi tetőfelújítóknak vagy korlátozniuk kell magukat, hogy egyszerre mivel dolgoznak, vagy lecsapódik a kismegszakító és akkor lehet kézzel tekerni a stílfűrészt

Előzmény: Atis57 (125639)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.28 -2 0 125639

Szia!

 Ha egy ilyen izzónál az" Állványnak nevezett " részre bejut a zárlati iv --akkor szétmegy a bura is. 

Ilyenkor leoldja a 10A Diazed biztit ,a 16A kismegszakitót is.

Persze a 2-4 A bizti hamarabb kiold mint a szétdurranás bekövetkezik.

 

 

De nem ez a főok  --a padlásra egy dugaljat az antenna erősitőnek -pótlámpának stb. 

Utána két héttel tetőfelújitás--dugalj már van fent! Meg felvisznek 15kWnyi gépet .........

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125628)
ötfelezős Creative Commons License 2021.10.28 -1 1 125638

Idáig magamban mindig köhögtem, mikor cos... eléggé civilizálatlan címekkel illetett, de mostantól nem fogok köhögni. Ilyen ostobaságot írni ugyanis, hogy a szelektivitás fokozása ("túlzott (észérvekkel indokolhatatlan) mértékű..." hát ez világszínvonal, negatív előjellel) százezrekbe kerül,  azt hittem, nem nagyon tud írni az, akinek legalább a hat osztálya megvolt.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125633)
ötfelezős Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125637

Álljon fejre a képeid kedvéért, akinek két mamája van. Ha a motor olyan, hogy tekercsei 230 V-ra készültek, akkor deltában, megfelelő kondenzátorral majdnem eléri a névleges teljesítményt (egyetlen egy ütemállapotban célszerűen a névleges teljesítmény környékén). Viszont indítónyomatéka nem lesz valami fényes.

Előzmény: faxelektro (125634)
soproniirsai Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125636

olyannal már találkoztam, hogy sok évtizedes hibahalmozódás vezetett halálhoz és az utolsó szerelő elleni büntetőeljáráshoz.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125620)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125635

Szia!

 

Persze lehet-de hogy jól működik-e? Azt csak a gyakorlat adja meg. Deltában lehetne 230V ra kötni ,de nem minden motor tekercselés megfelelő ehhez.

 

Az 1/3--1/2  teljesitmény elég lessz? 

 

Mivel egy gyári ilyen;

TERMÉK ADATOK

  • Fordulatszám (1/perc)160
  • Kapacitás (kg/óra)50
  • Elektromos teljesítmény (W)300
  • Elektromos csatlakozás (Volt / Hz)220/50

Előzmény: faxelektro (125634)
faxelektro Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125634

A képeken látható motort lehet-e monofázisra kötni és mennyire erös lenne a reduktort meghajtaná ,egy husdarálora szeretnék szereltetni?

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125633

"a szelektivitás kiépítése okozza a pénzben kifejezhető veszteséget"

 

Itt a túlzott (észérvekkel indokolhatatlan) mértékű szelektivitásra célzok.

Mert vannak észszerű, sőt szükséges elvásztások is, de pl aki extra százezreket fizet ki csak azért, hogy húsz évente egyszer ne tök sötétben kelljen elbotorkálnia  a legközelebbi zseblámpáig, az szerintem nem egészen épeszű :)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125632)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125632

"Egy alul biztosított hálózat leválasztódik úgy hogy a más áramkörök (így akár más világítás) nem."

 

Egy vállalatnál a megfelelő szelektivitás hiánya pénzben kifejezhető veszteséget okozhat.

Egy lakás esetén viszont a szelektivitás kiépítése okozza a pénzben kifejezhető veszteséget.

 

"feltételezem arra akarsz kilyukadni hogy a 1.5mm2-es vezetéknél miért nem lehet vékonyabbat alkalmazni."

 

Most kivételesen nem erre akarok kilyukadni.

Előzmény: szakmókus (125631)
szakmókus Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125631

Egy alul biztosított hálózat leválasztódik úgy hogy a más áramkörök (így akár más világítás) nem.

 

De feltételezem arra akarsz kilyukadni hogy a 1.5mm2-es vezetéknél miért nem lehet vékonyabbat alkalmazni.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125620)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125630

"Bekötési kontakt hiba miatt kigyulladt a fénycső gyújtó és olvadt a burkolat is.... 16 Amper "B" megszakító volt/van a betáp oldalon."

 

Egy hibás (melegedő) pont hőtermelésének megbecsülése összehasonlítással:

- a háztartásokban előforduló átlagos gyertya által termelt hőmenyiség: 15-40 watt

- 60 wattos halogén izzó hője: 40-45 watt

- 100 wattos hagyományos izzószálas izzó hője: kb 95 watt

Ezek alapján feltételezhető, hogy a fénycsőgyújtót megolvasztó szikrázás kb 10-20 watt hővel olvasztotta folyamatosan a műanyagot,

ennyire kevés hiba-ampertől nem csapódott volna le még a 2 amperes kismegszakító sem. Tehát ez sem olyan hiba, ami megindokolná, hogy 13A helyett csak 2 amperre biztosítsunk egy világítási áramkört.

 

Egy olyan elektomos hiba, ami lenyomja a 2 amperes kismegszakítót, legalább 460 watt kőt kell, hogy termeljen. A legtöbb hiba forrása pontszerű, tehát képelj el egy olyan meghibásodást,ami

- a meghibásodás által folyamatosan termelt hő legalább 5 db 100 wattos izzó hőjének felel meg,

- és nem olvad szét a hőt okozó hiba (nem szakad meg az áramkör) addig, amíg le nem csapódik (késleltetés!) a 2 amperes kismegszakító.

Ha ILYEN (életszerű) hibát el tudsz képzelni, akkor talán van értelme 13A helyet sokkal kevesebb (pl 2) amperre biztosítani a világítási áramkört.

Előzmény: Törölt nick (125621)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125629

"Mosógépeknél 0,75-ös bekötőmadzagot adnak a 2kw-os fűtőszál elé, gyárilag. Onnan lehet tudni, hogy fűt a masina, hogy melegebb a vezeték. :)"

 

A PVC olvadáspontja 80 fok körül van, tehát egy langyos (35-40 fokos) vezeték még bőven "normál üzeni hőmérséklet".

Előzmény: xrami (125626)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125628

" Találkoztam  a csillár függőleges csövében összeégett vezetékkel."

 

Amíg a vezetékek szigetelése csak lágyul, addig nincs baj, az olvadási hőmérséklet elérése után a két vezeték összeérése pillanatában létrejött rövidzár bazinagy áramlökése pedig ugyanúgy levágja a 13 amperes kismegszakítót is, mint a 2 amperest.

 

"Elég gyakran a 60W v kisebb izzók szétdurranásával. Az izzószál elszakadása utáni zárlat vetette szét. "

 

Az izzósál elszakadása okozta zárlat nem jár hosszú távú folyamatos hőtermeléssel, akkor sem, ha a kismegszakító 1 amperes és akkor sem, ha 1000 amperes.

Előzmény: Atis57 (125622)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125627

"Elek én úgy tanultam hogy : 1,5  ös 10 A...."

 

Az a kérdés, hogy aki így tanította, az honnan vette a tudását:

- szabvány alapján számolta ki a pontos értéket

- úgy gondolta, hogy ő a szabványnál sokkal okosabb, ezért a szabványosnál szigorúbb áram-értékekkel hülyíti a népet nagy tudálékosan.

Előzmény: Pillanatragasz (125623)
xrami Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125626

Mosógépeknél 0,75-ös bekötőmadzagot adnak a 2kw-os fűtőszál elé, gyárilag. Onnan lehet tudni, hogy fűt a masina, hogy melegebb a vezeték. :)

Előzmény: Pillanatragasz (125623)
xrami Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125625

Attól is függ, hogy milyen az a vezető anyag és hol fut az a madzag. A bevakolt ugye nem kap levegőt, a csövezett igen, a szabadon lógó főleg.

Előzmény: Pillanatragasz (125623)
xrami Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125624

A helyes az lenne, ha angol módra minden cuccban lenne egy saját hőbiztosíték.

Előzmény: Törölt nick (125621)
Pillanatragasz Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125623

Elek én úgy tanultam hogy :

1,5  ös 10 A

2,5 ös 16 A

 4 es 20 A

 6 os 32 A

Ennél nagyobbal nem szabad bíztosítani .  Mégis sok olyat látok hogy a világításra 16 os van téve 1,5 ös vezetékre.

De javíts ki nyugodtan ha úgy érzed..

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125620)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125622

Szia!

 Találkoztam  a csillár függőleges csövében összeégett vezetékkel.

Elég gyakran a 60W v kisebb izzók szétdurranásával. Az izzószál elszakadása utáni zárlat vetette szét. 

 

De ezek nem túl gyakoriak ........

Na ezeken segitett volna a kicsi A-s kismegszakitó.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125620)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125621

Bekötési kontakt hiba miatt kigyulladt a fénycső gyújtó és olvadt a burkolat is.

Ívet tartva égett a cucc és csöpögött a lángoló műanyag.
Szerencsére a betonra... és nem a kicsit odébb lévő éghető cuccokra (szövet, papír) potyogott.


16 Amper "B" megszakító volt/van a betáp oldalon.
Hisz a megszakító a VEZETÉKET védi!!! 

Van rajta 3+1+2=6 darab 40 Wattos fénycső a vezetéken.
A helyes megoldás a fénycső armaturákba/hoz rakott pl. 2 Amperes olvadó betét lenne.
Ha paráznék....

Ugyanakkor a hiba 31 év után jött elő ! 
Mellé ment anno a vezeték vég, nem a csavar alatt volt, hanem csak hozzáért.

Kibírt vagy 50 000 kapcsolási ciklust így kontaktosan is.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125620)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125620

Felmerült bennem egy kérdés:

- korszerű lámpákkal egy családi ház teljes világítását vidáman kiszolgálhatja akár egy mindössze 2 amperes kismegszakító is

- a szabvány állítólag valami miatt tiltja 1,5 mm2-esnél vékonyabb vezetékek alkalmazását

- másfeles vezetéket nyugodtan lehet biztosítani akár 13 amperre is

Az elméleti hibalehetőségeket és is ismerem, de A VALÓ ÉLETBEN találkozott-e már valaki olyan  hibával világítási áramkörön, amely hibánál nem mindegy, hogy az áramkör 2 vagy 13 amperre van biztosítva?

...mert lehet, hogy statisztikai szempontból nem vállal túl nagy rizikót az, aki pl 13 amperre biztosít egy világítási áramkört.

Jahno Creative Commons License 2021.10.28 -1 1 125619

Ha mást nem, akkor előbb belemegy a dugaljba, aztán kapcsolóba, aztán tovább a lámpához. Persze felrakhatsz egy dobozt is, csak minek, ha a legtöbb dugalj tovább fűzhető. Elmélkedhetünk róla 200 hozzászólásnyit, attól függ jön-e Elek, hogy nem is erre lesz szükséged :-D

Előzmény: fede941 (125612)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125618

Nem tűnik nagyon vékony vezetéknek... a kép alapján.

https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=159694537&t=9007165

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125616)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125617
Előzmény: RHDCelica03 (125605)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125616

"A z elosztóban kell még a kismegszakitót 6A  vagy attól kisebbre cserélni. "

 

Ugyanazt én másképpen fogalmaznám meg:

mivel ez egy világítási áramkör, ezért valószínűleg (remélhetőleg) kevés amperre van biztosítva, ezért az erre rákötött dugaljba csak kisebb fogyasztású dolgokat lehet bedugni, máskülönben le fog csapódni az áramkör kismegszakítója és sötét lesz :)

Előzmény: Atis57 (125614)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.28 -1 0 125615

 pldalt = oldalt .

Előzmény: Atis57 (125614)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.28 -1 1 125614

Szia!

 Igen ebből lehet mert, meg van mind a 3 szál. (fázis-Nulla-Védővez )

A z elosztóban kell még a kismegszakitót 6A  vagy attól kisebbre cserélni. 

(igy nem lehet hegesztő trafót ,gyorsvágót stb használni fent.-Tűzveszély ! )

 

Meg keresed a bejövő pldalt -lekapcsolt lámpa mellett , próbalámpa fázisceruzával ) veszel 1 dugaljat , 3db wagót .S kikapcsolt állapotban szinre.szin alapon összekötöd .

Előzmény: fede941 (125612)
RHDCelica03 Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125613

Koszonom szepen!

Előzmény: Tschaby (125611)
fede941 Creative Commons License 2021.10.28 0 0 125612

ez egy kapcsoló a padláson. ebből szeretnék kapcsoló+aljzat combót.

Előzmény: soproniirsai (125528)
Tschaby Creative Commons License 2021.10.27 0 0 125611

Szóval a június 19-én kiállított számla szerint a csatlakozási díj nettó 120.601 HUF, Bruttó 153.163 HUF.

Földkábel 15m felett nettó 6.000 HUF, bruttó: 7.620 HUF / méter

Előzmény: Tschaby (125608)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.27 -1 0 125610

Szia!

 De a lényeg 2-t mondatba belefér;

utólag?

akkor a köteles megfizetni az elsődleges igényhez kapcsolódó csatlakozóvezeték díjat is.

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és ÁFA nélkül értendőek.

Előzmény: sylvanus67 (125609)
sylvanus67 Creative Commons License 2021.10.27 0 0 125609
Előzmény: RHDCelica03 (125605)
Tschaby Creative Commons License 2021.10.27 0 0 125608

Ha este megnézem az Eon-os számlámat akkor lesz :)

Előzmény: RHDCelica03 (125607)
RHDCelica03 Creative Commons License 2021.10.27 0 0 125607

Van szep uj (fel eves) szabadonallo szekrenyem, az nem gond!

Szoval 150e a bekotes, van infod a meterarrol esetleg?

Előzmény: Tschaby (125606)
Tschaby Creative Commons License 2021.10.27 0 0 125606

Zsebbe nyúlós. 15méteren túl kell fizetni a kábelért, de úgy tudom nem kötnek rá fali óraszekrényre. Tehát kell új szekrény (110ezer+6hét várás, most nyáron). 150ezer az új bekötés (a földkábel miatt).

 

Előzmény: RHDCelica03 (125605)
RHDCelica03 Creative Commons License 2021.10.27 0 0 125605

Udv a Topiclakoknak,

 

Erdeklodnek, hogy valakinek van e informacioja foldkabel fektetes meneterol, arakrol?

Nalam az utcarol van behozva a kertemen at oszlopokon a villanyoraszekrenyig, ezt szeretnem kicserelni foldkabelra. (Kb 80m a villanyoramig az utcatol)

Hallottam mar olyat, hogy millios tetel, olvastam mar olyat, hogy 6000/m, tud valaki ennel konkretabbat?

sylvanus67 Creative Commons License 2021.10.27 0 0 125604

Halljuk a tiedet, ha nem hosszabb 1000 karakternél.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125603)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.27 -1 0 125603

"Honann tudod mit tanítanak rosszul,"

 

Mert akik értenek egy dolgot és megpróbálják másoknak elmagyarázni, azok rendszerint ugyanazzal a módszerrel próbálják elmagyarázni, ahogyan őket annak idején tanították. És látom a különböző elmagyarázási módszerek szomorú hatékonyságát.

 

"ha minden oktatóanyagot messziről kerülsz?"

 

Azt az egyet nem tudtam elkerülni, amivel engem oktattak :) Az anyag egyes részeit már előtte is értettem és elképedve láttam, hogy a tananyag mennyire szarul küzelít meg némely dolgot, csoda, hogy a tanulók egy része ennek ellenére mégis felfogja.

A legtöbb témakör valahogy úgy épül fel, mintha az építészeket úgy oktatnák, hogy először megtanítják nekik az alapozást, aztán rátérnek a háztetőre. És vagy magától rájön időközben, hogy miből állnak a falak, vagy hülyén fog meghalni. A tananyag ahelyett, hogy lépésről lépésre folyamatosan LOGIKUSAN támaszkodna az addig tanultakra, ahelyett elképesztő ugrásokkal halad (sokszor szükségtelen, tehát felesleges ismeretek irányába), nem csoda, ha sokan feladják és a dolgok megértése helyett onnantól átállnak a tananyag gondolkodás nélküli bemagolására (és persze a vizsgák utáni szorgalmas elfelejtésére :)

Előzmény: Jahno (125602)
Jahno Creative Commons License 2021.10.27 -1 2 125602

Honann tudod mit tanítanak rosszul, ha minden oktatóanyagot messziről kerülsz?

Előzmény: Mekk Elek ezermester (125601)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.27 -3 0 125601

"namost a FI relé meg azt figyeli, hogy a fázisokon befolyó áramok visszafolynak-e a 0 vezetőn"

 

Nem.

Sajnos a FI relé működésének megÉRTÉSÉHEZ

- először tisztában kell lenni  az egyszerű váltóáramú áramkör működésével (és azzal, hogy mindig egy idő-PILLANATOT kell vizsgálni, tehát a szinuszgörbéknek egyetlen hajszálvékony függőleges szeletét)

- tisztában kell lenni a relatív feszültség fogalmával (pl. hogyan lehet valami negatív illetve pozitív feszültségű pl a földhöz képest)

Ha ez mind megvan, akkor már rohadt könnyű megérteni az egyfázisú FI relé működését

- és ha tisztában vagy a több tápfeszültségű egyszerű egyenáramú áramkörök áramaival is onnan már csak egy kis ugrás a háromfázisú FI relé.

Ha ez az alap tudás is hiányzik, akkor a FI relé működését nem fogod MEGÉRTENI, csak ELHINNI másoknak/gyártóknak :)

 

Sajnos ezt (is) rosszul oktatják az iskolában, a tanulóknak valószínűleg csak egy kis része ÉRTI a dolog működését, a többiek csak megtanulták (bemagolták) de nem értik.

Ha FI relé működését a három fázis irányából próbálod megérteni, akkor olyan vagy, mint a hegymászó, aki napikon át át kúszik fel egy hegycsúcsra, ahová felérve azt veszi észre, hogy a hegy túloldalán van rendszeres buszjárat ugyanoda :)

 

Előzmény: kormi07 (125553)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.10.27 -1 0 125600

"Amikor megy néhány villanymotoros gépezet és főz az indukciós főzőlap.
De ezeket részben korrigálja egy maréknyi kapcsoló üzemű táp.."

 

Az indukciós tűzhelyek is kapcsoló üzeműek, ezért szerintem a hálózat felé azok is kapacitív fogyasztónak látszanak:

https://www.eeweb.com/wp-content/uploads/articles-0470117743d4076a52e72145f4795b57-half-bridge-series-resonant-topology-of-induction-cooker-1428559524.png

Előzmény: Törölt nick (125597)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.26 -1 0 125599

Végül is 3 fázis esetén...
A gyakorlatban reálisan várható max áram a 3fázis nulla vezetőjén 1,2-1,5 közötti egy lakás/ház esetén?

Előzmény: Törölt nick (125597)
arenarock Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125598

Igen, de a kiinduló felvetés valós terhelés volt...

Előzmény: ötfelezős (125593)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125597

Mennyi lehet egy tipikus lakás cosfi értéke?

Amikor megy néhány villanymotoros gépezet és főz az indukciós főzőlap.
De ezeket részben korrigálja egy maréknyi kapcsoló üzemű táp...

Mondjuk eredőben a cosfi>=0,75 igaz lehet ?

Törölt nick Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125596

3 fázis vektor áram

 


teli vonal alapeset
az eredő áram 0 a nullavezetőn

szaggatott vonal egyik fázis 60 fokot siet a másik fázis 60 fokot késik
az eredő áram a fázis áram 2X-ese a nullavezetőn

 

Az elvi maximum... 

teli vonal alapeset
az eredő áram 0 a nullavezetőn

szaggatott vonal egyik fázis 90 fokot siet a másik fázis 90 fokot késik
az eredő áram a fázis áram 2,734X-ese a nullavezetőn

kormi07 Creative Commons License 2021.10.26 -1 3 125595

Ehhez inkább a vektor és az eredő ismerete kéne... az általános iskolából.
(avagy szakmával, érettségivel pláne diplomával a zsebben
illene ezt érteni-felfogni mindenkinek, hisz tanulta és nem atomhasítás)

 

:-)))

 

nem nagyon offolnék, de a helyzet a következő.

 

valószínűleg az adott korban még én is tudhattam ezt, lévén 4-5 közötti tanuló voltam matekból-fizikából. namost mivel azóta sem használtam ezt a tudást semmire, természetesen felülíródott megszámlálhatalan teljesen más információval, amiket használok is, ellentétben ezekkel.

azt sem tudnám megmondani már fejből, hogy hívták az aradi 12 tábornokot, melyik hegységünk áll vulkáni kőzetből és melyik mészkőből, vagy hogy mettől meddig élt Jedlik Ányos - holott ezeket is tanultuk. de szerintem ha kimegyünk az utcára és megszólítunk 10 random járókelőt, azok se fogják tudni.

 

szakmám van 3, érettségim 1, diplomám nincs, abbahagytam a főiskolát elég hamar.

 

ahogy elnézem, ti sem mindig értetek egyet itt dolgokban, de a lényeg: az ábra/magyarázatok alapján kezdem érteni nagyjából.(mégegyszer köszi a segítséget).

 

További szép estét.

Előzmény: Törölt nick (125571)
xrami Creative Commons License 2021.10.26 -1 0 125594

Képet be tudnál rakni mi az ábra? Látatlanból azt mondom, hogy betonkocka, járdalap. :)

Előzmény: lapar (125581)
ötfelezős Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125593

Egy kondenzátor és egy (jó) tekercs az sokkal kilencvenfokabb, mint hatvan...

Előzmény: arenarock (125591)
peterch Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125592
Előzmény: lapar (125581)
arenarock Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125591

Igen, az az elméleti maximum, 90°-al. Itt a 60°-al a gyakorlatilag is elérhető maximumot nézzük...

 

Előzmény: ötfelezős (125589)
arenarock Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125590

Ha a forgásirány jobbra van, akkor a kék van rossz irányba...

Előzmény: Törölt nick (125588)
ötfelezős Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125589

A nullavezető maximális árama 2,73-szorosa a fázisvezetők egyforma áramának. Ezt már Mekk Elek is kiszámolta egyszer.

(1+2xcos 30 fok)

Törölt nick Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125588

Jó a szerkesztés?
Alap eset +1,0-0,5-0,5=0

Eltolva +1,0-1,0+0,5=0,5 ... szerintem csak és nem 2,0
Vagy rosszul nézem?

Előzmény: arenarock (125580)
soproniirsai Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125587

Kutyát nevelni kell. Oktatót kérdezzetek.

Előzmény: lapar (125581)
arenarock Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125586

Ok.
Akkor most próbáld megnézni nem 0°-nál, hanem 90°-nál. Tisztán látható az 1+0,5+0,5 ...

Előzmény: Törölt nick (125582)
lapar Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125585

"tegyél rá fémgégecsövet"

Azon már túl van a vejem, azzal kezdte.

De azért köszi!

Előzmény: Atis57 (125583)
lapar Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125584

Gugli barátommal csak ilyen nagy 25x25 cm körüli alu dobozokat találtam tízezrekért.

Előzmény: lapar (125581)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125583

Szia!

 A Rittal és a Schneider cégek katalógusában van fém-lemez doboz .

Mostanában öntvény dobozzal nem találkoztam.

 

_de a doboz után a kábel fog következni....Tehát tegyél rá fémgégecsövet.

Előzmény: lapar (125581)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125582

A sárga és szaggatott sárga között 60 fok van... előre.
A kék és szaggatott között  között 60 fok van... hátra.

Meglátásom szerint a helyzet nem változott az eltolások nélkülihez képest.
Csak az érinetett színusz csúcsok másik oldalára kerülünk, de ugyanakkora árammal.

Előzmény: arenarock (125580)
lapar Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125581

Kérdés urak:

Lányoméknál a kutya szétrágta a kapunyitó delej műa dobozát (kb. 10x10-es szögletes doboz)

Van ilyen fémből?

biztosíték kicserélve, doboztető visszadrótozva, de a qrva kutya újra szétrágta a fedelét.

Én mondtam neki, hogy villanypásztor, de nem akarják.

arenarock Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125580

Én ennél jóval egyszerűbben közelítem meg a kérdést. Alapból 120°eltolás van. Ha a két másikat eltoljuk 60-60 fokkal, akkor kapunk mondjuk egy vizszintes, egy 60°-al lejjebb levő, és egy 60°-al feljebb levő vektort. Mivel cos60°=0.5, ezért az eredeti meg kétszer fél az pont 2-szeres...
Ha valaki akarja akár ki is szerkesztheti... 

Előzmény: Törölt nick (125578)
Atis57 Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125579

Szia!

Igaz jár a korsó sör --meg a handszoró is.

Előzmény: Törölt nick (125559)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.26 0 1 125578

Alapban a 3x10Amper Ohmos
L1   0,000 Amper
L2   +8,667 Amper
L3    -8,667 Amper
-------------------------------
Eredő 0 Amper

A +-60 fok a 2 fázison
L1   0,000 Amper
L2  60 fok sietés  +8,667 Amper
L3  60 fok késés   -8,667 Amper
-------------------------------
Eredő 0 Amper és nem 20 Amper
Szerintem...


-------

Mondjuk nem is +-90fok adja a 2x áramot (ezt fejben benéztem)
L1   0,000 Amper
L2  90 fok sietés  +5,000 Amper
L3  90 fok késés    -5,000 Amper
-------------------------------
Eredő 0 Amper

 

A 2X-es áram szerintem nem érhető el...

Ami elérhető az 1,5X áram max
Ha mindketto kapacitív.

L1   0,000 Amper
L2  30 fok sietés  +10,000 Amper
L3  90 fok sietés  + 5,000 Amper
-------------------------------
Eredő 15 Amper

 

Vélemény ?

 

Előzmény: arenarock (125575)
ötfelezős Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125577

Egyforma fázisáramok esetén két fázisnál is pont egy fázisáram jelenik meg a nullavezetőn.

Mivelhogy ha a harmadik is terhelne, akkor a nullavezető árama nulla lenne, tehát most pont a harmadik fázis árama hiányzik belőle, hogy nulla legyen.

Előzmény: Törölt nick (125566)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125576

Ez OK

(talán a söni koleszben van/volt valamilyen kiegyenlítő kondenzációs cucc az alagsorban a sok induktív szgép táp terhelés miatt és ha ez nincs, akkor fizetnie kellett volna az elhúzás miatt)

Viszont azt is gondolom, hogy ez nem egy normál állapot.

Előzmény: Törölt nick (125574)
arenarock Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125575

Elég a 60° is, sőt..., és akkor ráadásul már valós terheléssel számoltunk, nem ideálissal...

 

Előzmény: Törölt nick (125574)
Törölt nick Creative Commons License 2021.10.26 0 0 125574

HA
- az egyik fázis árama 90 fokot késik >> induktív fogyasztó >> cosfi negatív
- a másik fázis árama 90 fokot siet >> kapacitív fogyasztó >> cosfi pozítiv

Rajzolj egy vektor ábrát és látszani fog rajta...

Vagy az iménti nyilas ábrán told el a színuszokat egyet jobbra és egyet balra.

Előzmény: Törölt nick (125572)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!