Ismerős a mellette lévő szekrénybe rakott be egy dugaljat, így "csak" az ottani edényeken kell áthámoznia magát, ha áramtalanításra van szükség. Nálunk fel van hozva a pult fölé, a felső szekrény aljára szerelt csatlakozósórba dugva - a vízvetőn kellett picit trükközni, de nagyon szépre meg lehetett csinálni. tizenx év után lett cserélve a mosogatógép, illetve jön egy munkalap csere is, úgyhogy a "szép" állapotról nem tudok fotót mellékelni :-/
Keresek egy türhető helyet, majd le viszem oda az áramot,beépített bútor van, meg a gép is az... Max megmérem mennyire él ér a vazatéke, és ahhoz igazodok...
"Mi az elég? 1%? 1,5%? 3%? Vagy annyi, hogy a fogyasztók még működjenek?"
Ha a lakásban valamennyi fogyasztó vidáman működik akár 20% feszültségesés mellett is, akkor méretezheted magadnak akár -20%-ra is. Persze később sem szabad venni ennél érzékenyebb készüléket.
Ha viszont másnak csinálod, akkor 3%-nál nagyobbat ne engedj meg, mert később reklamálhat a megrendelő.
És hogy teljesen zavaros legen a dolog: azt sem árt figyelembe venni, hogy az utcáról hány voltos feszültség jön be és az mennyire ingadozik éves szinten. Mert pl ahol az utcáról olykor 230V helyett csak 210V jön be, ott nem ugyanúgy kell számolgatni a megengedhető feszültségesést, mint ott, ahol 240V alatt nincs soha a bejövő feszültség.
Pl IP44-es vízállóságú konnektort akár olyan helyre is fel szabad szerelni, amire rendszeresen odaver az eső. Tehát a szabállyal nincs baj, lehet tenni akár 40 centire is konnektort oda.
"a tulaj kérné."
Engem az a konok butaság idegesít, amikor valamit meg lehet csinálni sokkal jobbra/biztonságosabbra is (pl lehetne a padlótól akár 70 centire is), de valami nagyokos ragaszkodik a hülye 40 centis találmányához és ha rákérdezek az okára, akkor nem képes megmagyarázni elfogadható érvekkel, hogy miért jó az neki, hogy pl felmosás közben a részeg takarítónő bármikor belenyomhatja a vizes felmosórongyot a mindössze 40 centi magasan lévő konnektorba.
Még jó, hogy nem ebből élek, mert minden héten elküldenék a francba valami nagyarcú amatőrt, aki minden szakembernél okosabbnak képzeli magát :)
"Vizes készülék mögé nem illik rakni."
A villanyszerelés nem illemtan, valami vagy szabványos, vagy nem szabványos. Ez pl szabályos, tehát a mosogatógép konnektorának helye lehet a mosogatógép mögötti falon is. De könyörgöm, ha lehet akár 70 centitire is a padlótól, akkor ne legyünk olyan hülyék, hogy mindössze 40 centire tesszük.
"Ez a kérdés tehát, hogy mennyi lesz vajon az átlagfogyasztás"
Ha a már a földben lévő kábel keresztmetszete
- elég a maximális várható amperhez,
- elég a maximális várható feszültségeséshez,
- azután valóban nem árt megsaccolni a várható ÁTLAGOS ampert is, nehogy olyan extra keresztmetszetre költsünk soksok extra forintokat, amire nem éri meg (vagy megéri, de csak nagyon hosszú távon, pl az extra befektetésünk csak pl 20-30 év múlva termelné meg az első forint hasznát).
"2 villanyautóval, nem?"
Két villanyautóval (ha jársz is velük) NAGYON nehéz lesz 1 amper alatt tartani az átlagfogyasztást :)
Sziasztok. Konyha helységben a munkapult mögé kB 40 cm re a talajtól rakatnának konnektor mosogatógép mögé. Gondolom nem szabályos így. Vizes készülék. Mi a szabványos elhelyezése egy ilyen helységben? Adjatok már támpontot. Köszönöm
Köszi. Ha a kábel csere megtérülését számolgatom, akkor ha 50A-es átlagfogyasztással számolok 10 órára/nap, akkor évi 47eFt a veszteség (3%-os feszültségesés). Ha csak 1A, akkor csak 1eFt. Előbbi esetben megéri a csere, utóbbiban nem. Ez a kérdés tehát, hogy mennyi lesz vajon az átlagfogyasztás 2 villanyautóval, nem?
Kiveszem és megtakarítom. Nincs védővezető a dugaljon, és Fi relé sincs. Igaz hogy szabadtéren van a kapcsoló is és a dugalj is, de víz nem éri egyiket sem.