Nőgyógyász Creative Commons License 2004.05.26 0 0 1616
Köszi a tájékoztatást mindenkinek, elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt. Változtatni úgysem tudok rajta, de legalább képben vagyok a hátrányait illetően. Ezek után nem fogom szappanos vízzel kenni a kábelt behúzás előtt, hogy jobban csússzon.
Előzmény: Lacivill (1614)
szöszmösz Creative Commons License 2004.05.26 0 0 1615
"Vikusz: ha kevés 3*16 akkor lehet bővíteni úgy, hogy csak az egyiket cseréli le 20A-osra mint legkisebb bővítés!"

Az ára pedig:
4A = 15000
+
kiszállás = 10863
=
25863 ft

:)

Előzmény: Lacivill (1614)
Lacivill Creative Commons License 2004.05.26 0 0 1614
Nézd Alex ebben a témában az utolsó irásom lesz, de szeretném megjegyezni, hogy a piros lámpánál is sokan átmennek, tiltott helyen is sokan parkolnak, de ettől még a kresz nem engedi meg. AZ MSZ 1600-as pontosan leírta azt is, hogy két elágazó doboz között milyen lejtéssel kell vinni a csővet. Külön kitért arra, hogy U betű alakzat nem lehet benne a már leírtak szerint. Egy kérdező arra volt kiváncsi, hogy szabad-e. Erre irtam amit irtam. Az egy másik dolog, hogy sokan alkalmazzák, volt már, hogy én is alkalmaztam.
Házilagos kivitelezésnél tényleg gyors, és kevesebb munkával jár. De a mesterek egész lakásokra többek között az előbb felsoraltak miatt nem alkalmazzák, és nem a lustaság vagy maradiság miatt. Persze biztos vagyok ha pl. Nőgyógyász ezt megkérdezi a kivitelezőjétől akkor az tuti határozottsággal rávágja, hogy ez egy bevált engedélyezett módszer!

Vikusz: ha kevés 3*16 akkor lehet bővíteni úgy, hogy csak az egyiket cseréli le 20A-osra mint legkisebb bővítés!

Vikusz Creative Commons License 2004.05.26 0 0 1613
Sziasztok!
Lacivill, kösz a választ!
Arra vagyok kiváncsi még hogy ha bővítem a 3*16-ot, akkor legkevesebb mennyivel lehet(tehát 3*mennyi lesz)mert igazából nem hiszem hogy sokkal több kéne.
A másik pedig hogy kell-e a több amperhez 40 amperesnél nagyobb áramvédelmi kapcsoló(mert akkor már most nagyobbat vennék).
Vikusz
Alex11 Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1612
Bocsi, de a padlóban való csövezés manapság teljesen általános dolog, minden nagyobb építkezésen alkalmazzák. Létezik a lépésálló gégecső, (tényleg fekete), Symalen cső (narancs színű), padló csatorna, padló doboz, elosztók és millió egyéb kiegészítő.

A páralecsapódás ebben az esetben nem játszik, mivel ahhoz a csőnek lényegesebben hidegebbnek kellene lennie, benne légmozgással. Ellenben a saját házamban a telefon dobozból folyt a víz télen! A cső a lakásból indult ki a padlástérbe és kb 20 cm-t kiemelkedett a padláson. A meleg levegő ugye felszáll (szökik a lakásból) és áthaladt a hideg csövön ami már kiemelkedett a padlás aljzatából, ott kicsapódott a pára és a cső falán szépen visszafolyt a lakásba. Miután letömítettem a csővégeket, a probléma megszűnt.

Visszatérve a födém/aljzat csövezésre, a nagyon tiltott dolog az volt, amikor a villanyszerelő átfúrt a fölső lakásba, annak aljzatában elvitte a vezetéket/csövet, majd a csillárnál lefúrt és visszavezette az alsó lakásba. Na ez tilos!

Egyébként a kislakás szerelésben azért nem járatos technológia, mert a villanyszerelőnek nagyon sokszor kellene kiszállni az építkezésre, állandóan ott lenni a zsaluzáskor, betonozáskor lesni a kőművest, mikor fogja összetörni a csöveket, imádkozni, hogy ne follyon be a beton a dobozokba csövekbe stb...
Összegezve: nagyon praktikus, esztétikus, csak rettentő macera kivitelezni...

Előzmény: Lacivill (1608)
Lacivill Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1611
fireant: 12V-os legyen feltétlen! Elektronikus trafóban, ajánlanám az Osram márkát.
CyberShot Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1610
Lacivill,
ez kimerítő és korrekt válasz volt.
De tényleg. Kösz.
Előzmény: Lacivill (1608)
fireant Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1609
A fürdőszobába halogén spotokat szeretnék telepíteni a gipszkarton álmennyezetbe. Mire kell figyelni, illetve milyen típusú spotok alkalmasak a célra (zuhanykabin is lesz, ablak nincs, az alapterület nem nagy, várható, hogy sok lesz a pára)?
BSM
Lacivill Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1608
Szóval a monolitfödémben semmi akadály, hogy a lámpának sőt egy csomó áramkörnek elvigyék a gégécsővét. Aljzatbetonban van gond azzal a megoldással amikor a gégecső elindul lefelé, majd felfelé jön. Úgyanis ha víz kerül bele akár páralecsapódás által akkor az nem tud kiürülni belöle, és a vezetéknek, és az érintésvédelemnek nem tesz jót.
Kábel kerülhet esetleg bele. Az Msz szabványok tudtommal nincsenek fent sehol a neten, a régi 1600-as megszünt az új a 2364-es abban nem tudom hol található.
CyberShot Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1607
Ez engem is érdekelne, mert az épülő társasházi lakásomban is így csinálják.
Monolit vb. födém esetén akkor hogy lehet világításhoz elvinni a delejt?
Előzmény: Lacivill (1605)
Nőgyógyász Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1606
Szóval azt mondod, hogy ez a megoldás, amit a Centrál Park követett el, nem szabályos? Tudnál adni egy linket, vagy szabványszámot, vagy bármit, amire hivatkozhatok náluk?

Előzmény: Lacivill (1605)
Lacivill Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1605
Padláson lépésálló gégecsőben lebetonozva kötések nélkül vezethető, aljzatban nem!
opelgeza Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1604
Lacivill,
Eppen azt szerettem volna kerdesemmel megtudni, hogy ez szabalyos-e. Tehat ha mondjuk felretesszuk hogy most ezt en csinalom-e vagy sem, s feltetelezzuk hogy erre kvalifikalt, engedellyel rendelkezo, stb. szemely kesziti: vezetheti-e a kabeleket padlason, illetve aljzatban.
Koszi,
Istvan
Előzmény: Lacivill (1598)
big_mafa Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1603
Kideritettem. Sose gondoltam volna, hogy "9V-os elemcsatlakozo" a neve.. :-)
Előzmény: big_mafa (1600)
Lacivill Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1602
Érdemes 40 A-est venni, én ezen belül a 30 mA-est javaslom.
Bővitésnél csak a villanyóra alatti kismegszakítót, vagy kismegszakítókat kell cserélni.
1A=3750 Ft hálózatfejlesztési dij + kiszállás.
10000Ft körüli áron kapható szinte mindenhol érdemes nagykerben vásárolni, illetve forgalmasabb helyen lévő szaküzletben. Neten sokan fent vannak árlistával is. LACI.
Vikusz Creative Commons License 2004.05.25 0 0 1601
Sziasztok!
Milyen áramvédelmi kapcsolót vegyek, ha 3*16 Amperem van a villanyórában?
A villanyszerelő azt mondta 40 amperest. Hol érdemes venni?
Ha később bővíteni szeretném a villanyórát(kevés az amper), akkor már most nagyobbat(az áramvédelmi kapcsolóból) vegyek?
Ha bővítem a villanyórát(több ampert szeretnék) akkor egyszerűen a villanyórában kell majd beszerelni vaalmit?
Bocs a sok kérdésért
Vikusz
big_mafa Creative Commons License 2004.05.24 0 0 1600
Sziasztok!

Tudom, inkabb elektronikai kerdes, de hatha... Hogy hivjak azt a csatlakozot, ami ugy nez ki, mint a 9V-os elem csatlakozoja? Koszi.

Ixmail Creative Commons License 2004.05.24 0 0 1599
Minden villamos berendezést az üzemszer? használatba vétele el?tt, megtekintéssel és vizsgálattal ellen?riz(tet)ni kell annak igazolására, hogy megfelel a szabványsorozat követelményeinek. Úgy tudom.
Lacivill Creative Commons License 2004.05.24 0 0 1598
Azért csendben szeretném megjegyezni, hogy ha valaki otthon saját magának szerel az egy költségkimélő megoldás.
De azért még ezek a megoldások nem fognak bekerülni a szabványkönyvbe!!!
opelgeza Creative Commons License 2004.05.24 0 0 1597
Koszonom az infot mindkettotoknek!
Azt hiszem en is igy fogom csinalni..
udv,
opelgeza
_Coco_ Creative Commons License 2004.05.24 0 0 1596
Igen, szabad, padlócsövezésnek hivják, szerintem igen praktikus dolog.
Mi is igy csináltattuk tavaly a lakhandit.
Előnyei:
nem vésik szanaszét a falakat, csak az aljzatbeton és a konnektor között (kb. 30-40cm), illetve a fődémtől a fali kapcsolóig (kb.1-1,5m), a csillároknak meg csak egy furás kell.
A padláson kábelcsatornákon a szélrózsa minden irányában furnak a vezetékek, ugyanis a padláson és az aljzatbetonban nem muszály derékszögben vezetgetni a kábeleket.
kevesebb kábel
kevesebb munkadij
nincsenek ronda elosztódobozok a falban (ami körbe szokott repedni)
jól bővithető a rendszer (most húztam be az egyik szobába egy koaxot gond nélkül)

hátránya:
kevesen használják, a "mesterek" nem ismerik inkább ajól bevált módszert erőltetik.

szóval én csak ajánlani tudom.

Előzmény: opelgeza (1594)
viktor a takarító Creative Commons License 2004.05.24 0 0 1595
Ha jól tudom, fekete gégecsőben (ez a lépésálló változat) lehet.
Előzmény: opelgeza (1594)
opelgeza Creative Commons License 2004.05.24 0 0 1594
Sziasztok!

Az volna a kerdesem, hogy lehet-e (szabad-e) a villamos vezetekeket aljzatbetonban vagy esetleg padlason, termeszetesen megfelelo vedocsoben vezetni, s onnan fel/lehuzni a szerelvenyekig?

koszi,
opelgeza

IWwvovwWI Creative Commons License 2004.05.23 0 0 1593
A rázós mosógép is Siemens:)
Úgy látszik ők gondolnak erre:)
Előzmény: Epetike3636 (1565)
Brazsik Creative Commons License 2004.05.23 0 0 1592
Ide is bemásolom, hátha valaki itt veszi az adást:

Van egy kaputelefonunk, Farfisa up200-as, aminek (valószinűleg) a kapunál lévő mikrofonja bemondta az unalmast. Van valakinek hasonló, vagy ehhez szervíz leírása? A mikrofonra 34A2Y van írva. A kaputelefont nagyon nem szeretném kicserélni, mert a felújítás során lett beépítve és rombolással járna. Amúgy minden funkciója múködik - kapunyitás, és a házból az utca irányába tökéletes a kommunikáció.


szürkesün Creative Commons License 2004.05.20 0 0 1591
azé' megoszthatnád, van aki kíváncsian olvasná
Előzmény: CyberShot (1585)
amator1 Creative Commons License 2004.05.18 0 0 1590
Velem a következő történt meg 2 éve. A cégnél elromlott a központi klíma, helyette hoztak mobilklímát, aminek a csövét az ablakon kellett kidugni. (cca 2,5 kw) Amikor beindult a tőle 4 m-re lévő monitoron úgy húllámzott a kép, mint amikor pocsolyába követ dobsz. Ja és a monitor szünetmentes hálózaton volt, a klíma pedig normál 220-n.

Szóval nincs a közelben valami hasonló nagyteljesítményű ketyere?

Amator

Előzmény: nadasilva (1586)
Lacivill Creative Commons License 2004.05.18 0 0 1589
Szóval érdekes ez a monitor vibrálás. Nagy gond lenne elvinni a monitorodat egy másik lakásba, ahol valószínűleg jó a földelés?
Mert ez egy jó próba lenne.
_lala_ Creative Commons License 2004.05.18 0 0 1588
Tuti biztos, hogy ez a villanyszerelő érti a dolgát?
Én hozzá mérsékelten értek, de nekem a vízcső összekötése a nullával egy lakásban nem hangzik jól...
Előzmény: nadasilva (1586)
MZ/Y Creative Commons License 2004.05.18 0 0 1587
Kösz a választ!
Az elosztást mindenképpen előre teszem, telefon, sz.géphálózat elosztásával együtt.
Előzmény: Lacivill (1582)