Márton89 Creative Commons License 2025.02.28 0 0 148567

Ezen ne múljon. (Biztosíték nincs tervben)

Előzmény: szakmókus (148565)
Dehogyne Creative Commons License 2025.02.28 0 0 148566

Szia, linkeld be az okos gomb  relét.

Előzmény: Márton89 (148564)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.28 -1 0 148565

A piros a közös pont. Ez megy a zárhoz és az A2-re. A nyomógombhoz megyen a fekete (ha lenne biztosíték az ebben az ágba illene) az az A1 sarokra adja a feszültséget. A relé kapcsolt szakasza maradhat.

 

Ne a közös pontot kapcsold. Ennyi.

Előzmény: Márton89 (148564)
Márton89 Creative Commons License 2025.02.28 0 0 148564

Köszi a segítséget! Hogy megnyugodjon mindenki, átrajzoltam.

(Az okos gomb/relé 50eFt, a gyártó fórumán láttam, hogy páran rákötik simán a zárat, de én nem merem. 7000Ft egy ilyen kontaktor, így csak 1,5W-ot kapcsol a kütyü. Sosem kötöttem még relét, ezért láttam jobbnak előtte kérdezni. De már úton vannak a cuccok, jövőhéten már össze tudom rakni asztalon)

Előzmény: kiggyo (148563)
kiggyo Creative Commons License 2025.02.27 0 3 148563

Nézd, egy laikus feltett egy paintben rajzolt mórickaábrát hogy működőképes-e az elgondolása. 

Igen, az, és nem is hordoz semmi veszélyt magában.

 

Erre még 2 hétig megy majd a fingfűrészelés hogy az AC relé melyik pólusa micsoda kellene legyen. 

 

Kabaré, de csináljátok bátran.

Előzmény: szakmókus (148560)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.27 -5 0 148562

Milyen nulla-t hallucinálsz ?!

Egy trafó szekunder oldalára...
Ahol a hálózati nullától független cucc üzemel.

Előzmény: szakmókus (148559)
Garashan Creative Commons License 2025.02.27 0 0 148561

Nem akartam kötekedni, én csak megjegyeztem, hogy AC-ról volt szó.

 

Amúgy ez egy elég konkrét leírás, ehhez képest a Traconé kicsit másképpen néz ki.

Ők csak annyit írnak le, hogy a két vezeték köző a névleges feszültséget kapcsold. Ez a csillag/virág szimbólum a kapcsoló mellett csak annyit jelöl, hogy "léptetőgomb /impulzusjel/".

A relé pedig univerzális feszültségű, mert 12-240 AC/DC.

DC esetén mi is A2-re kötjük mindig a negatívot.

Előzmény: szakmókus (148560)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.27 0 0 148560

Egy időrelé bekötése,(mindegy neki az áramnem, 24-230V-ig bármi) az A2 kapocs igencsak dedikált pont. :)

Előzmény: szakmókus (148559)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.27 0 0 148559

"Dc vezérlésnél van jelentősége...."

 

Mint ahogy én is említettem... Ebből kiindulva mi értelme lenne eltérni, ahogy nem is térnek el tőle csak az amatőrök akik nem látják ennek jelentőségét.

 

De a rajz mint a rajzolója írta" Készítettem egy móricka rajzot róla." csak egy skicc, ami nem helyes még ha működik is.

Mintha a lámpát a nullával kapcsolnánk ,vagy az alternatív amely hasonlóképpen üzemel csak mert egyébként működik valójában helytelen, szakmaiatlan.

Az A2 kapocs csak részletkérdés.

 

Egy OKJ-s friss papírral ha ilyen rajzot kreál még elnézem de szakmabeli vagy mérnök az előttem leszerepelt. 

 

Aki ért érti, aki nem nem.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148553)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.27 0 0 148558

Az egy régebbi tip. szekrény.

Van ujabb fajta, amit talán mellé lehet tenni, de nem biztos.

Szolgáltatót kell megkérdezni.

 

Egy dobozba több óra is lehet, ha ugy van kialakítva.

 

Egy mérőhelyes, m63A+h32A fogyasztásméréshez  pl.

Előzmény: pok88 (148556)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.27 -1 0 148557

Szia!

 

 Igen ,    -az meg régóta "előirás?", hogy 1 dobozban 1 óra  lehet .

Előzmény: pok88 (148556)
pok88 Creative Commons License 2025.02.27 0 0 148556

Köszi! És ilyenkor mi van? Megpróbálnak egy újabb szekrényt mondjuk jobbra tőle a falba fúrni? Jól sejtem, ez igy már drágább lesz sokkal, mintha beleférne a mostaniba?

Előzmény: Atis57 (148555)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.27 -1 0 148555

Szia!

 A"H"tarifás órához külön doboz kell.Tehát még 1 db AII méretű, mert a kapcsoló órája is  bel kell férjen,--legalábbis az ÉMÁSZnál.

Előzmény: pok88 (148554)
pok88 Creative Commons License 2025.02.27 -1 0 148554

Sziasztok!

 

4 lakásos társasház. Ismerősömé a jobb oldali (dupla) villanyóra, a másik 3 lakóé pedig a bal oldali fa dobozban lévő órák.

 

Kérdésem: ez már (a jobb oldali) szabványositva van?
H tarifához ide teljes átalakitás kell (a gerinc elbirja biztosan), vagy ide már egyszerű beszerelni, beférne a H óra is?

 

Köszönöm!

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.27 -1 0 148553

Van egy gyártói szabvány, abban van a készülékek egységes jelölése.

A hová kösselek nincs szabványban.

Dc vezérlésnél van jelentősége, főleg ha a relé beépített világító diódával rendelkezik, de akkor meg tesznek elé védelmet, varisztornak nevezik.

 

Előzmény: szakmókus (148552)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.27 -1 0 148552

Nem tudom pontosan melyik.

 

DC vezérlésben az A2 a negatív ,jellemzően a közös potenciál. Ez hiába AC de vezérlés. Minden tervezésben függetlenül a feszültségtől és áramnemtől az A2 a közös, legyen az relé, mágneskapcsoló, LED jelzőlámpa...stb, így egy szakember e ponthoz viszonyíthat. Korábban az irányváláshoz a két mágneskapcsoló A2 pontját kapcsolta le a hozzá tartozó motorvédő segédérintkezője. Mai előírások szerint ezt a közös pontot nem kapcsolhatod vezérlésben.

 

Egy áramkör szerkesztése szabályokon alapul, nem huzalok addig kötözgetése míg nem működik valahogy.

 

 

Előzmény: kiggyo (148551)
kiggyo Creative Commons License 2025.02.27 -1 0 148551

Melyik szabvány rendelkezik arról hogy az A2 vagy A1 pontra menjen a "közös pont"?

Előzmény: szakmókus (148550)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.26 0 0 148550

Elvekről van szó. A trafo egyik oldala lesz a közös pont. Ez megy a zárhoz és az A2 pontra. Ehhez lehet mérni a másik potenciált amik kapcsoltak. 

Nem mellesleg így szabványos.

Előzmény: Garashan (148548)
Márton89 Creative Commons License 2025.02.26 0 0 148549

Köszi mindenkinek!

Akkor veszett nagy elvi hiba nincs benne

Garashan Creative Commons License 2025.02.26 0 0 148548

Mivel AC-tól van szó, így nincs se negatív, se pozitív.

Előzmény: szakmókus (148546)
kiggyo Creative Commons License 2025.02.26 -1 0 148547

Az A1, A2 csak egy jelölés, a tekercs két kivezetése, felcserélhető.

Nyilván meg lehetne 100 féleképpen oldani (én sem valószínű hogy ezekből az elemekből építkeznék), és ez egy paintben rajzolt skicc, de működik, ennyi a lényeg.

Előzmény: szakmókus (148546)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.26 0 0 148546

"Működhet a dolog így első ránézésre."

 

Első ránézésre szerintem a közös pontot (ha ez DC lenne a negatívot) az A2-re kötném. Nem a "működik vagy sem így" szempontból hanem az átláthatóság miatt.

A másik potenciál menne a nyomógombos okoskütyühöz ami az A1-re kapcsolna... 

 

Első ránézésre nem is értettem de nem mélyedtem bele és lehet így kell bekötni.

Előzmény: kiggyo (148540)
kiggyo Creative Commons License 2025.02.26 -1 1 148545

Tökéletes példája annak miért jársz ide...

Előzmény: Törölt nick (148542)
kiggyo Creative Commons License 2025.02.26 0 0 148544

Az elemes, szóval az nem gond.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148543)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.26 0 0 148543

Természetesen működik az összeállítás, amennyiben az okosgomb reléje potenciálmentes.

Előzmény: Törölt nick (148542)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.26 -4 0 148542

Ez nem kérdés szerinted ?

---

Szerintetek működne ezzel a transzformátorral és ezzel a kontaktorral?

https://www.16amper.hu/tracon-biztonsagi-csengo-transzformator-evobt301

https://www.16amper.hu/tracon-installacios-modularis-kontaktor-evohk2-25-24

----

Előzmény: arenarock (148541)
arenarock Creative Commons License 2025.02.25 0 0 148541

Mivel  nincs kérdés ezért max.  gratulálni lehet...

Előzmény: Törölt nick (148537)
kiggyo Creative Commons License 2025.02.25 -1 0 148540

A trafó bőven elég, még túl nagy is.

A kontaktor szintén. 

 

Működhet a dolog így első ránézésre.

Előzmény: Márton89 (148536)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.25 -1 1 148539

Ha megválaszoltad, akkor képes voltál rá. Ha mások nem válaszolták meg, akkor legfeljebb az olyan Bunkó Zdenkók, mint te, tételezik fel egyből, hogy nem mások voltak képesek rá.

Előzmény: Törölt nick (148537)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.25 -2 0 148538

Szia!

 Szerinted ki próbált ki ilyet? Ezért olyan kevés a válasz.

Előzmény: Törölt nick (148537)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.25 -9 1 148537

Itt a szakmai téma :-)

De hol az a sok jó szaki aki annyira aktív, ha én írok valamit ?

Vagy szégyenszemre ezt is én válaszoljam meg ?!!!
Mert ők képtelenek rá ...

Márton89 Creative Commons License 2025.02.24 0 0 148536

Sziasztok!

 

Szeretném otthon feléleszteni az elektromos zárat a kerítés kiskapujában.

Készítettem egy móricka rajzot róla.

 

Szeretném egy "okoskütyüvel" nyitni. Ezen fizikailag van egy gomb, ami szintén nyitja az ajtót. A nyitás időtartamát a kütyüben tudom állítani. Az elemmel működő kütyüben van egy relé, ezt lehet a gombal vagy távolról (app, API, bármi) aktiválni.

Az ajtóban ilyen zár van:

Link

12-24V AC-DC

AC: 0,39-0,68A DC: 0,41-0,83A

 

Szerintetek működne ezzel a transzformátorral és ezzel a kontaktorral?

https://www.16amper.hu/tracon-biztonsagi-csengo-transzformator-evobt301

https://www.16amper.hu/tracon-installacios-modularis-kontaktor-evohk2-25-24

 

A kontaktort azért gondolnám a rendszerbe, hogy ne az okos kütyü vezesse a terhelést a záron + ne legyen 30m vezeték sem a zár áramkörében

faxelektro Creative Commons License 2025.02.23 0 0 148535

 

Holnap meg keressűk.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148533)
faxelektro Creative Commons License 2025.02.23 0 0 148534

Igen egy modul-elektronikus.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148532)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.23 0 1 148533

Mozgásérzékelők fedele lebont.

Lépcsőfordulónál különös figyelemmel. Ott szokott a dedikált áramkörrel baj lenni.

Egyesével keresni az idegen nullát vagy fázist.

Egyesével kikötöd és közben próba.

Előzmény: faxelektro (148519)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.23 0 0 148532

Az az Amparo egy kombinált fi relé?

Előzmény: faxelektro (148519)
faxelektro Creative Commons License 2025.02.23 0 1 148531

Tökéletesen igazad van és azt fogom megkeresni hétfön,hogy van kűlön null a folyosó világitásnak vagy más áramkörröl van leágazva ha igy van akkor kábelcsatornával a négy folyosó lámpának viszek egy kűlön áramkört.

Előzmény: cucu (148529)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.23 0 0 148530

Amilyen pongyola a kolléga, lehet, hogy most is van ott egy fekete, kétmodul hosszúságú, vízszintes  összekötő a billentyűkre pattintva, csak nem mondja...

Egyébként meg, ha a szerelés elkeverte a dolgokat, akkor a nullavezetőben más áramok folynak, mint a fázisvezetőben, szóval indokolt oda is a túláramvédelem - a kis feketével együtt, persze.

Előzmény: Atis57 (148526)
cucu Creative Commons License 2025.02.23 0 0 148529

Én nem vagyok gyakorlott villanyt szerelő, de azért érdemes tisztázni a nulla jelentését.

Először is van a klasszikus nulla fogalma, amit ismerünk. 

Aztán van a nulla vezeték fogalma.

A fázisnak tök mindegy, hogy melyik nulla vezetéken fordul vissza, működni fog ezen az áramkörön a fogyasztó. Egészen addig, amíg FI beépítésre nem kerül. Mert utána már a FI teszi a dolgát és le fog kapcsolni.

Tehát ha ilyen problémával találkozom, akkor én arra gondolok, hogy a nulla vezetékek fel lettek cserélve, vagy éppen a földelő vezetékkel lett összekötve a FI után.

Nem könnyű megtalálni, főleg egy több szintes épületben, de nem is lehetetlen, hogy hol van az elkötés.

Az ilyen problémákat a régebbi, gányolt, ráépített áramköri megoldások szokták előidézni. 

Bocs, hogy beleszóltam...

 

GeriSoft07 Creative Commons License 2025.02.23 0 1 148528

tök egyszerű...

 

1: visszarakod a kismegszakítókat, ha akkor minden felkapcsolva marad, nem zárlat van, ha leveri akkor keresheted mit kötöttél el hol

2: ha kmsz-el jó, de a FI relét veri, akkor nulla-föld elkötés van bárhol, ami vagy eddig is megvolt a falakban, csak nem volt FI relé, vagy elkötötted valahol

 

Rajz nélkül ennyit lehet elmondani

Előzmény: faxelektro (148519)
Jahno Creative Commons License 2025.02.23 0 4 148527

Jó tanács az lenne, hogy ne 5 mondatból fejtsük meg, hanem kell oda egy szakember, aki kipöcsöli rendesen. Vagy mit vártál, innen megmondja bárki, hogy melyik emelet falikar soráról megy valami nulla egy másik áramkör felé, vagy toldja meg összevissza, esetleg fázist más áramkörről kap, mint a dugalj amiről leágazták?

Előzmény: faxelektro (148519)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.22 -2 0 148526

Szia!

 

Itt -ott még előfordul  TT és IT hálózat is (inkább vidéki környezetben ) de ott is csak 2P kismegszakitóval elfogadható ,ha a N-ban is van bizti.

 

Különben lehetséges az a nulla megszakitás---sok készülék halálával!

Előzmény: faxelektro (148525)
faxelektro Creative Commons License 2025.02.22 -1 0 148525

Most cseréltem le mivel javitottam valamit és akkor jöttem rá, hogy kűlön biztositék van a fázisnak és kűlön a nullnak. Tulajnak mondtam ez igy nem maradhat mert veszélyes csoda,hogy nem lett valami gond. Kb. husz éves szerelés azt mondja a tulaj. Midkét emelet jól működik kivéve ez a folyosó világitás.

Előzmény: Garashan (148523)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.22 0 1 148524

[OFF]

Nem. Azért, mert ott jobban figyelnek rá, és folyamatosan tiltják ki. Csak nézz rá az életmódi moderátori közlemények rovatára... 

Előzmény: S/K (148517)
Garashan Creative Commons License 2025.02.22 0 0 148523

Ugyen nem csináltál olyat, hogy a nullának külön 1P kismegszakítókat építettél be? Mert panziót feltételezve az épületben ott a 3 fázis és ha megszakítod csak a nullát, akkor könnyen előfordulhat, hogy nulla szakadás hibát okozol. Azaz a fogyasztókra 2 fázis fog jutni és nem egy fázis és egy nulla.

Előzmény: faxelektro (148519)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.22 -1 0 148522

Szia!

 igy  "egy szép rajz feltérképezve " -amin szerepel a  N, PE, és EPH vezetők is.(esetleg test zárlatos készülékek is )

Ha ez megvan utána lehet jól javitani.. Persze találgatni ?

Előzmény: faxelektro (148521)
faxelektro Creative Commons License 2025.02.22 -1 0 148521

A három fázis el van osztva a földszint,elsöemelet és másodikemelet ugy ,hogy minden emeleten külön fázis van. Csak a FI relét veri le az RCD nem. Azt gondoltam , hogy null közösités vaggy elkötés van azért raktam RCD-t a mozgásérzékelös világitásra de akkor lever egy másik FI-relét.

Atis57 Creative Commons License 2025.02.22 -1 0 148520

Szia!

 a második emelet; A mozgás érzékelőről kapcsolódó lámpák a  FI/RCD  és a kismegszakitót is lakapcsolják?

 

Mert akkor erősen gyanus, hogy a több mozgásérzékelő nem egy fázisról megy.Igy fázis zárlatot is  okoz.

Persze extrém hibák is lehetnek a kötésdobozokban.(nincs meg a lég szigetelés? )

 

 

Előzmény: faxelektro (148519)
faxelektro Creative Commons License 2025.02.22 -1 0 148519

Jó estét

               Egy villanyszerléshez tartozó kérdés. 

   Egy két emeletes panzióban cseréltem biztositék táblát. Mindkét emeleten 8-szoba van . 5-áramkör 2-szobának egy-egy áramkör plusz a folyosó .Külön MCB van a fázisnak és külön a nullnak. Kicseréltem RCBO-16A-30mA Typ-A SCRACK-AMPARO 1MODUL ELECTRONIC-ra . Az elsöemeleten tökéletesen müködik.

A második emeleten a szobák jól müködnek mikor a folyosót felkapcsolam leold az érintés végelem nem csak az ö biztositéka még a másik áramköré is . A folyosó világitás négy fali lámpa az egyik oldalon ami mozgás érzékelöröl működik. ez az oldal veri le az RCBO-t a másik négy kapcsoloról működik ott nincs gond.

               Jó tanácsot meg köszönöm majd hétfön tovább probálkozom. Ékintésvédelmet lecserélte MCB-re akkor levert egy másik áramkör érintésvédelmét. Mostanáig évekóta működik a SENTAI biztositékokkal.

                                                                                     Köszönöm

 

S/K Creative Commons License 2025.02.22 -1 2 148517

...akkor azért ül a napelems fórum, mert itt (is) van? :)

Előzmény: tfe_tng (148515)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.22 -5 0 148516

Nomeg pl. te... csak a tieid zöme sajnos tartalommentes fórumszemét, mint most is.

Előzmény: tfe_tng (148515)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.21 -1 0 148515

Te még új vagy itt ? :)

Olvass vissza bármennyit. A hozzászólások szabad szemmel látható részét ő generálja, most is párhuzamosan 2 nick-en irogat. 

Előzmény: S/K (148514)
S/K Creative Commons License 2025.02.21 -1 0 148514

...már itt is?

Előzmény: tfe_tng (148513)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.21 0 1 148513

A soknickes napelemnepper

Előzmény: Mutual Friend (148511)
gepesz Creative Commons License 2025.02.21 -1 3 148512

pöcs

Előzmény: Mutual Friend (148511)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.02.21 0 4 148511

Ez meg ki a pöcs? :)

Előzmény: tfe_tng (148509)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.21 0 0 148510

A jelentős berendezés fogalmának semmi köze a jelentős átalakításhoz.

 

Az SZME nem jogszabály, hanem egy jogszabályban megbízott testület jogszabály szerinti tevékenységének eredménye.

Előzmény: Törölt nick (148503)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.21 -1 3 148509

I rest my case...

Előzmény: Törölt nick (148508)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.20 -6 0 148508

Semmi gond, megértelek.
Ez sajnos egy kicsit bonyolultabb téma az Ohm törvénynél és nem is tisztán villanykari téma csak.

Namármost ugye, ha az Ohm törvény megértése is több napig tartott mérnöki diplomával.
Akkor bizony könnyen megeshet, hogy ezzel a nagyobb témával talán sosem sem végzel :-(
Ez van és úgy tűnik frusztrál is rendesen.

Segédlet: https://hu.wikipedia.org/wiki/Frusztr%C3%A1ci%C3%B3

Előzmény: tfe_tng (148507)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.20 -2 3 148507

Ahhoz képest amilyen okosnak tartod magad, képtelen vagy értelmezni a szöveget. 

A "körüli" azt jelenti, hogy a bíró kezébe ad egy mérlegelési lehetőséget. Hogy Mari nénit ne kelljen lecsukni, mert 30cm-el hosszabb lett az áramkör mint a teljes hálózat 10%-a kiadta volna. A 25% az pont a másfélszerese az ajánlásnak, nincs az a bíró, aki erre azt mondja, hogy "körüli" érték.

 

Ha odamész egy bíróságra ezzel az arrogáns stílussal, akkor bizony pofára fogsz esni. Nem kicsit. Bármilyen fura is, nem hülye a bíró sem, azt is látni fogja, ha a szabályok kijátszására csinálsz többször 10%-ot. 

 

De 1000x megbeszéltük már hogy miről szól ez. Ahhoz pedig sok sikert, hogy egy tervezőmérnök a nevét adja egy szabványtól eltérő megoldásra, ha lenne mezei szabványos megoldás is. (Amit egyébként villamosmérnökök állítanak össze, nem a szomszéd Julcsi néni vagy a napelemnepper a szomszéd faluból)

 

Most jöhet a hülyézés, ostobázás, ohm-törvényezés, bármi, mert kb ez a következő lépés, amikor elfogytak az érveid. De ettől még nem lesz igazad. (tudom, ez fáj neked, sajnálom)

Előzmény: Törölt nick (148502)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.20 -3 0 148506

Feladata: kidolgozni az ajánlást.

és

HA az ajánlás szerint jársz el
Akkor nem kell iagzolnod külön doksival.
hogy
A megoldásod "legalább egyenértékű" az ajánlással.


De ez nem jelenteni azt, hogy nem alkothatsz más megoldást.
Mint a bizottság ajánlása, ha a tiéd 
- legalább egyenértékű 
vagy
- még jobb is :-)

Éppen így jönnek a létre azok az innovációk az alkotó emeberek által, 
amikkel a bizottság még nem találkozott és/vagy nem adott rá ajánlást.

Jóreggelt!

Előzmény: Mr. Pepe00 (148504)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.20 -1 0 148505

Felröhög a bíró, majd előhúz 3 olyan papírt amit a delikvens életében nem látott és lecsukatja a kontárt.

Előzmény: Törölt nick (148502)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.20 -1 0 148504

Ennek köze sincs semmmihez sem.

Értő olvasás.......

 

A szakági műszaki szakbizottság működése és feladatai

 

bocs.

Előzmény: Törölt nick (148498)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.20 -1 0 148503

... és hátugye még csak nem is szabvány, Emese!

Hanem csak egy ajánlás...

3.1.3. A jelentősnek nem tekinthető villamos berendezésekre vonatkozóan
az üzembehelyezéshez elegendő a szabványossági nyilatkozat
és – szabványtól való eltérés esetén – a tervezői egyenértékűségi nyilatkozat.

3.1.4. A jelentős villamos berendezésnek nem minősülő
- berendezésekre vonatkozóan azok villamos szakképzettségű tervezője és kivitelezője,

- összekötő berendezéseknél az ezeket tápláló villamosmű hálózat engedélyese dönti el az üzembe helyezés során,

hogy

az ezekben felléphető zárlati energia és az adott környezeti behatások figyelembevételével

ezek a berendezések jelentősek-e vagy sem.

Előzmény: tfe_tng (148500)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.20 -3 0 148502

7.) felújítás: olyan művelet, amelynek során egy nullára vagy maradványértékre íródott eszköz, tárgy, berendezés teljesen megújul,
így növekszik a jövőben belőle kinyerhető hasznok mennyisége (nagyobb gazdasági előnyök származnak) az eredetihez képest.
Felújításnak minősül az is, ha azt korszerűsítés révén teszik meg.

3.1.22. Kismértékű bővítés vagy felújítás alkalmával elegendő
csupán az újonnan készített részeket az érvényes előírások szerint létesíteni;
ha azonban a felújítás vagy átépítés lényeges mértékű, akkor annak során
az egész berendezést a felújítás idején érvényes szabványnak megfelelően kell átalakítani.

3.1.23. Kismértékű bővítés, átalakítás esetén a beavatkozás mértéke nem haladhatja meg a 10 % körüli értéket.

---

A hibajegyzékben az észlelt hibákat, hiányosságokat csoportosítva kell megadni:

A) Közvetlen élet-, illetve tűzveszélyt okozó hiba: Nincs, vagy felsorolja...

B) Súlyos, soron kívül javítandó hibák: Nincsenek, vagy felsorolja…
C) A szokásos karbantartások során célszerű a következő hibákat kijavítani: …
D) Legkésőbb a villamos berendezés következő felújításakor célszerű kijavítani a következő hibákat: …

Meg kell adni a hibajavítás egyeztetett határidejét és célszerű a módját is javasolni.

------------------
Eleve a 10% körüli az mennyi, 25% ?!
Az is 10% körül van... 
és
Hányszor lehet 10% körüli egymás után?

Mennyi a lényeges mértékű ?!
Mitől lényeges mértékű ?!
-----------------

Felröhög a bíró, ha erre a jogi szörnyre hivatkozik valaki...

Előzmény: ötfelezős (148497)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.20 -1 0 148501

[2/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. § 2. pont]

 

3.) egyenértékű műszaki biztonsági szint:
a kor műszaki színvonalának megfelelő,
- a harmonizált szabványok, honosított harmonizált szabványok, nemzeti szabványok szerinti
vagy
- a tervező által igazolt, eltérő műszaki biztonsági paraméterek, eljárások
vagy
- műszaki megoldások alkalmazásával elért műszaki biztonsági szint;


Előzmény: tfe_tng (148500)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.20 -2 0 148500

Igen, köszönjük Emese.

1000x lerágott csont hogy miért is érdemes a szabványokat alkalmazni. 

Előzmény: Törölt nick (148498)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.20 0 0 148499

Korrekt felmérés gerinc. leágazó vastagság, földelés után javaslat a megoldásra.

Én új dugaljat, nagyobb fogyasztó esetén csak új áramkör huzásával vállalnék, a többi lebiztosítva a legvékonyabb vezetékre. 

A biztonságra kell menni, mégha háborog a lakó, akkor is.

Aztán vagy csináljuk, vagy nem.

Előzmény: szakmókus (148492)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.20 -2 0 148498

Az NGM rendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a szakági műszaki előírásokban foglalt műszaki megoldást úgy kell tekinteni,
hogy az megfelel az adott kor technikai színvonalának.
*******
A szakági műszaki előírások alkalmazása önkéntes.
A hivatkozott jogszabályokon túlmenően előírtakat ajánlásként kell értelmezni.
*******

Köszönjük Emese!

Előzmény: Törölt nick (148494)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.20 -1 0 148497

Bezzeg a túlbuzgó-megmondó, ostobaságot sugárban hányó még csak szakik se, akik csak faszfejkednek, na, azok aztán igen.

Előzmény: Törölt nick (148494)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.20 0 0 148496

Nem kötelezheted, javasolhatod.

 

A legígéretesebb a mennyezeti lámpakiállás két eres mm fallal.

Itt bukik a játék sokszor.

Előzmény: szakmókus (148492)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.20 -1 0 148495

Most írta le ötfelezős a pontos referenciát. Mi kell még ? 

Előzmény: Törölt nick (148494)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.20 -5 0 148494

Nincs semmiféle előírt % ... szerintem.

A túlbuzgó-megmondó ÉV szakik emlegetnek ugyan mindenféle %-okat évek óta.

De annak nincs semmiféle jogszabályi alapja, gondolom.
Mert még egyik sem tudott mutatni róla jogszabályt, eddig.

Előzmény: ötfelezős (148489)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.20 0 0 148493

Mi a jelentős átalakítás?

Az ellenkezője van definiálva:

SZME-VB:

3.1.23. Kismértékű bővítés, átalakítás esetén a beavatkozás mértéke nem haladhatja meg a
10 % körüli értéket.

Előzmény: szakmókus (148492)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.20 0 0 148492

 "...de emiatt nem kötelezhetem teljes felújításra, komplett elosztócserére."

 

Mikor jön el az amikor kötelezheted? Mi a jelentős átalakítás?

Az alábbi fotókból kiindulva például egy új konnektor létesítése miatt irreális lenne de egy új 50l-es villanybojler létesítése esetén? 

Vagy a régi porcelán aljzatú lámpatestek cseréje fémházasra cseréjénél? (Tegyük fel hogy behúzható a z/s utólag és rákötöm a bejövő vékonyka vezetékből már korábban kialakított PE pontra amelyre a konyhába piros vezetékkel már lehuzaloztak.) A képen látható új elosztót most ne vegyük figyelembe, de ha csak annak cseréje jön szóba az is lehet mérvadó.

 

Tudom szőrszálhasogatásnak tűnik de valahol meg kell tudnom mikor kell azt mondani hogy ezt a szerelést vállalhatom.  

Előzmény: Villanytszerelő (148490)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.20 0 0 148491

"Erre gondol a költő?"

 

Igen, ez is egy jó példa.

 

Köszönöm a korrekt minősítést is, én is így vélem.

 

 

 

"Amúgy meg a villamos hálózatot karbantartani szükséges és nem valószínű hogy 50 éve nem nyúltak hozzá a hálózathoz..."

 

Nem túl régen az 50-es években épült társasházi lakásban konzerválódott egy régi szerelés. 

A korábbi lakónak nem volt nagy igénye, még a sodrott alu kötések is rendben voltak. 

A tulajdonos csere tett pontot az elavult szerelésre

 

A régi betáp, és szerelő lap alatti vége, és egy új szerelés kezdete...

Előzmény: S/K (148486)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.20 -1 0 148490

Ez pontosan így van. Tehát a méréseket és egyéb vizsgálatokat például az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány alapján kell végezzem, illetve ide tartozik még a műszerekre is vonatkozó MSZ EN 61557 szabványsorozat. Tehát mondjuk a szigetelési ellenállást 500 V-al kell mérnem, stb. De ha nincs ÁVK akkor minősítésnél nem azt írom, hogy NEM MEGFELELŐ, mert a létesítés idejét kell alapul vegyem, ami szerint ha csak ennyi a hiányosság, akkor MEGFELELŐ. Javasolhatom az ÁVK-t, meg túlfeszvédelmet, beírhatom hogy felújításnál már szükséges, de emiatt nem kötelezhetem teljes felújításra, komplett elosztócserére. 

 

 

Előzmény: S/K (148484)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.20 0 0 148489

Az azért attól függ, hogy befolyásolja-e az egyik féle létesítés a másik féle létesítés üzemét. Emellett van egy százalék, ha azt túlléped, akkor az egészet a mostani szabványok szeriont kell létesítened-átszerelned.

 

A villanylapot inkább ne hozd fel referenciának.

Előzmény: szakmókus (148485)
Jahno Creative Commons License 2025.02.20 0 0 148488

1950ben volt egy Szokol rádió meg minimál világítás, oszt jónapot. Van értelme hasonlítani, hogy melyik szomszédot miképpen rúgta fel a betonkeverő? Meg hol mászkált ennyi ember narancssárga hosszabbítón keresztül elektromos fűnyíróval?

Előzmény: Atis57 (148487)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.20 -2 0 148487

Szia!

 

Ajjajjjjj...

 

"

Amúgy meg a villamos hálózatot karbantartani szükséges és nem valószínű hogy 50 éve nem nyúltak hozzá a hálózathoz, azon kívűl meg szintén kötelezettség volt akkori időkben elvégeztetni az érintésvédelmi ellenőrzést és az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát"

 

Persze, hogy nem nyultak hozzá --minősitve is legfeljebb átadáskor volt!

 

A sok házgyári épületre gondolj. 

 

De az ugyanabban az időben épült magánháznál , meg elég volt a "szerelői nyilatkozat "  -jó van úgy , mindig igy szoktam.

 

1972 előtt milyen volt a felülvizsgálat?  S 1950ben ? --de ne is menjünk előrébb az időben.

 

De ez még Budán a Rózsadomb és környező utcáiban is igy megy , pedig ott nem a pénz a probléma...!

 

Előzmény: S/K (148486)
S/K Creative Commons License 2025.02.20 -1 0 148486

A bővítésről nyílván a bővítés idején érvényes műszaki követelmények szerinti előírások alapján szükséges  minősíteni. 

(5 szobából 1 felújított= 4 szoba (MSZ 172) AVK nélküli 1,5mm2 Al vezeték, sőt van még ahol védővezető sincs, mert létesítéskor csak a hidegpadlós helyiségben volt kötelező.

1 szoba (MSZ HD 60364 sorozatai) AVK, Cu vezetékek,stb.

Erre gondol a költő?

 

Minősítésük: 4 szoba a létesítéskori előírásoknak megfelelő, jelenlegi előírásoknak nem megfelelő, felújítása javasolt. Határidő: legközelebbi villamos biztonsági felülvizsgálatig azaz 6 éven belül.

 

Amúgy meg a villamos hálózatot karbantartani szükséges és nem valószínű hogy 50 éve nem nyúltak hozzá a hálózathoz, azon kívűl meg szintén kötelezettség volt akkori időkben elvégeztetni az érintésvédelmi ellenőrzést és az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát.

Előzmény: szakmókus (148485)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.20 -1 0 148485

No és ha ezt a hálózatot berendezést bővítem, a korábbi vonatkozó műszaki követelményeket kell alkalmaznom vagy létesíthetek "vegyigyümit"? 

Előzmény: S/K (148484)
S/K Creative Commons License 2025.02.20 0 2 148484

Szia!

Pontosabban:

1.13.4. *  A villamos berendezések villamos biztonsági felülvizsgálata a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki követelmények szerint történik. A villamos berendezések minősítése a létesítés idején érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.


Előzmény: Villanytszerelő (148478)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.19 0 1 148483

MNOSZ 172-50

 

"1.5 E szabvány hatálybalépésekor meglévő vagy készülő berendezéseket, amelyek e szabványnak nem felelnek meg, a hatálybalépést követő 8 év alatt fokozatosan át kell alakítani úgy, hogy e szabvány előírásainak megfeleljenek."

 

Tehát a legrégibb létesítés esetén is, legalább az 1950-es években írodott szabvány szerint kellett megfelelni a berendezéseknek. Ebben szó szerint benne van, hogy át kell alakítani a meglévő berendezéseket. Én ilyen szabványról, az újabbak között nem tudok. Nyilván, ahol ennyi idős a szerelés, már nehezen fog megfelelni a létesítési előírásoknak, és biznyos hogy lesz hiba bőven. De azért gondoljunk bele, pl. az MSZ 14550/1-79 szabvány lakások esetében, 1,5 mm2 vezetékre, alapfűtés kivételével meghatározta a 25 A-es alapterhelhetőséget. Ez majdnem 2000-ig hatályban volt. Azt gondoljuk, hogy a megszűnésével áthúzták a lakásokat, vagy esetleg tonnaszámra kismegszakítókat cseréltek az elosztókban? Viszont ha felújításra került a sor, akkor nyilván a legújabb létesítési szabványt kell figyelembe venni. 

Előzmény: Atis57 (148482)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.19 -3 0 148482

Szia!

 Az  MNOSZ   xxxx 1953 ban kiadottak. 

 

-Mégis találok még "érintetlen "1890 ---1911 ben kiépitett hálózatot.

Persze 1-1 FI/RCD be lett rakva elé......1986 után.

Előzmény: Villanytszerelő (148480)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.19 0 0 148481

Gondolom, a TN-S rendszerre átállás... a TT-ről.

Előzmény: Villanytszerelő (148480)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.19 -1 1 148480

Keverjük a fogalmakat. Egy villamos berendezés, amit 1998-ban létesítettek, és megfelel a létesítés idején érvényes szabványoknak, az megfelelő minősítést fog kapni. Pont az általam idézett passzus miatt. Én még nem olvastam olyan szabványt, ami visszanmenőleg is érvényes, tehát alakítsd át a régebbi berendezést (persze ha valóban átépítés, felújítás történik, akkor igen). Illetve de, létezik 1 olyan szabvány, ami előírta, hogy minden régebbi létesítést át kell alakítani egy bizonyos határidőre az újabb szabványra, ez legyen találós kérdés, melyik volt...

Előzmény: szakmókus (148479)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.19 0 0 148479

"Komolyan azt gondoljuk, hogy havonta-évente, ha jön egy új OTSZ, vagy szabvány átszereljük az egész országot?"

 

Volt már téma nemrég...

Nem írom le újra a véleményemet leírták mások:

 

A szabványok alkalmazása nem kötelező (?)

Előzmény: Villanytszerelő (148478)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.19 -1 0 148478

A szabványossági felülvizsgálat nem önkényesség, vagy megelégedettség kérdése. Vannak jogszabályok, szabványok:

 

"A villamos berendezések minősítése a létesítés idején érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik."

Komolyan azt gondoljuk, hogy havonta-évente, ha jön egy új OTSZ, vagy szabvány átszereljük az egész országot? :)

Előzmény: szakmókus (148477)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.19 0 0 148477

 "A jelenlegi létesítési előírások amúgy is előírják az áramvédő kapcsoló alkalmazását..."

 

Aztán vannak azok akik megelégednek hogy a létesítéskori szabványoknak megfelel állapot. Az ingatlanok jelentős részében nincs FI relé pláne kertes ,tanyasi telkeken ahol gyakoribb a betonkeverés mint a társasházakban...

Előzmény: Villanytszerelő (148474)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.19 0 0 148476

"... sok új keverő már 2-es érintésvédelmi osztályba van, némelyik kőműves ha elolvassa ezt, akkor baj lesz..."

 

Az olvasástól nem lesz baja. Ha elkezd elmélkedni és létesít a gépen leágazást viselje a következményeit. Ne a fórumról legyen okos hanem a géphez kapott gépkönyvtől. Aztán meg ha az nincs nem is üzemeltetheti.

Előzmény: Villanytszerelő (148474)
Jahno Creative Commons License 2025.02.18 -1 1 148475

"Azért csak nézd át a szép új ügyintézési lehetőségeket."

 

De ez nem szép új ügyintézési lehetőség volt.

Előzmény: Törölt nick (148472)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148474

"Ezért szükséges pl a betonkeverő PE szerkezetét külön a telepítés helyén földelni"

 

Ez most régi beidegződés, vagy szóbeszéd, esetleg egyes készülékek esetében gyártói előírás? Van hozzá konkrét szabványszám? A jelenlegi létesítési előírások amúgy is előírják az áramvédő kapcsoló alkalmazását, a szabadtéri használatú, legfeljebb 32 A névleges áramú váltakozó áramú mobil fogyasztókészülékek esetében. Építési-bontási területekre vonatkozóan az MSZ HD 60364-7-704 szabvány e fölött is. Azért vigyázzunk az ilyen dolgokkal, sok új keverő már 2-es érintésvédelmi osztályba van, némelyik kőműves ha elolvassa ezt, akkor baj lesz...

Előzmény: szakmókus (148468)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148473

A házban a PE sínre kötött földelő szonda amennyiben jól szolgál nem lehet észre venni ha a kinti oszlop és a villanyóra között megszakad a PEN vezeték.

Ez elég egyéni elképzelés. A valóságban a földelésen az éppen akkor előforduló terhelés függvényében jelenik meg feszültség. Szóval egy dinamikus "jól szolgál"-ra lenne szükség, amit egy adott értékű földelés vagy nyújt, vagy nem.

Előzmény: Sturee (148459)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.18 -1 1 148472

Azért csak nézd át a szép új ügyintézési lehetőségeket.

Amik arra alapoznak, hogy
- valóban az a személy van az ügyfélkapuban, akié az ügyfélkapu login
- az arckép elemzőn átmegy a kép, a belügyben tárolt legutóbbi hatóságilag készült képhez képest
Egy átmenetileg a lopós kezébe került eredeti irat pedig maga a kánaán.

 


Az anyakönyvi kivonatban az szép, hogy nem fényképes.
Viszont alapja lehet az új fényképes személyazonostó irat kiadásának.
Akár úgy is, hogy nem készül új hatósági fotó...

Előzmény: Jahno (148470)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.18 -1 0 148471

Nem ezért szükséges, szerintem.

Nem valószínű, hogy a zöldsárga
- szondáról induló végénél lévő anyaFöld

és
- a betonkeverőnél lévő végénél lévő anyaFöld
Között akkora potenciál különbség legyen, hogy miatta kell a helyi leföldelés is kötelezően.

Inkább a zöldsárga rendszernek a terepi körülmények közötti könnyű megszakadása miatt kell.
Biztos ami biztos alapon egy tartalék 2. védelmi megoldás a kettős hiba esetére.
(szigetelési hiba és PE vezeték hiba egyszerre)

Előzmény: szakmókus (148468)
Jahno Creative Commons License 2025.02.18 -2 1 148470

"már jó előre és így megkapni mindig élőben a kódot,"

 

Inkább az a baj, hogy nem teljesen élőben megy az a kód, emailnál sajna megszokták, hogy sokszor csak megnyomják a gombot és kész, ott van, aztán spamszűrő, vagy egyéb technikai mambójambó és nincs ott, akkor meg vakarózunk és mindenki más hülye lesz, közben csak a technológia olyan, amilyen.

 

"nem túl nagy kihívás idegen emberek anyakönyvi kivonatához jutni online."

 

Persze, majd egy átlagos csaló megoldja, de ha online is van az is olyan, mint egy letöltött cégtáras dokumentum, még nem nagyon jó semmire.

 

Az egész sztori eleje nem okés, másrészt lehet a sajtó ferdít valamit vagy fél infót kaptunk olyanról, amit nem tudunk. Varázsolhatsz sok mindent az ügyfélkapuval, attól még nem lesz új személyid.

Előzmény: Törölt nick (148469)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.18 -3 0 148469

Ha átjutott az ügyfélkapun azaz más nevében be tudott lépni, akkor már sima ügy...

Nem véletlenül jött el 2025.01.16.-tól az Ügyfélkapu+ ideje !
Vagy a DÁP alkalmazás használata.

A személyiség lopás nehezítésére.
Mert így már meg kell szerzeni egy ESZKÖZT is a belépéshez, ráadásul élőben kell birtokolni.
Azaz nem elég csak a login+password ellopása-megszerzése, mint ahogy korábban elég volt.

Van email-es lehetőség is.
Bár ez kevésbé jó megoldás, nem véletlenül nem akarták a fejlesztők.
Mert az emailt könnyebb titokban eltéríteni már jó előre és így megkapni mindig élőben a kódot, másolatként a lopónak is. 


----
A lényeg, hogy nem túl nagy kihívás idegen emberek anyakönyvi kivonatához jutni online.

A következő lépés a saját FOTO bejuttatása a kért új személyazonosító igazolványhoz.
Az ügyesebbk ezt is megtudják oldani online módon...
és
... kész is a más adataival készült, de saját arcképes irat.

A módszer arra alapozható, hogy megbízik az állam az ügyfélkapus azonostásban.
Ami addig nem is okoz gondot, amíg nem hagyjuk a belépésünket a gengszterek kezébe jutni.

Előzmény: cucu (148463)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148468

"Namostakkor, melyik akkor a távoli idegen földpotenciál ?! 
Az én eszem szerint nem az ami nálam helyben van a remekjó földszondámmal rögzítve az anyaFöldhöz."

 

Én úgy vélem a földelő szondától távolodva egyre kevésbé vagyok a betáplálási pont PE-földelő szonda potenciálján.

Ezért szükséges pl a betonkeverő PE szerkezetét külön a telepítés helyén földelni. Mint már említettem meghibásodás sem szükséges ez esetben. 

 

 

Előzmény: Törölt nick (148457)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148467

A TN-C-S azt jelenti, hogy

VAN egy pont, ahol a PEN vezetőből külön N és külön PE vezető lesz.

Azaz a sorrend kintről befelé haladva. 
TN-C  >> L és PEN
PEN bontás helye és aztán
TN-S >> L  N  PE

Ezt mutatja a mostani rajzod és ez helyes is így.

-----

Az előző rajz pedig, ahogy már írták attól függően helyes, hogy hol van a PEN bontás.
Ezért kérdeztem azt amit.

Előzmény: Sturee (148459)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148466

Igen, az előző képeden szabályosak a kötések, amennyiben 3 vezeték jön be. Én ugy értelmeztem.

De ha csak kettő és van egy szonda amiről a PE van leágaztatva, akkor viszont nem.

Előzmény: Sturee (148465)
Sturee Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148465

Kedves  Mr. Pepe00!

 

Mi igen?

Arra válaszoltál, hogy a 148455 számú kérdésemnél szabályosak a kötések?

Ahol a PE és a bejövő nulla teljesen független egymástól?

Köszönöm!

Előzmény: Mr. Pepe00 (148461)
cucu Creative Commons License 2025.02.18 -1 0 148463

Az egész tele van érthetetlen ügyintézésekkel. Milyen születési anyakönyvi kivonatot mutathatott be az okmányirodában, ha kiállították neki -más nevére- személyit. Ráadásul három ilyen személyije is volt.

Vagy az, hogy az áramszolgáltató felé a tulajdonos jelezte az áramlopást, azok mégsem léptek érdemben, sőt, kiszámlázták a tulajnak a félmillás számlát...

Előzmény: Jahno (148462)
Jahno Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148462

Én ott fennakadtam, hogy bemondásra kapott személyit. Már ide-oda linkeltem, érdekes az egész.

Előzmény: cucu (148460)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148461

Igen.

Előzmény: Sturee (148459)
cucu Creative Commons License 2025.02.18 -1 0 148460

https://telex.hu/gazdasag/2025/02/18/szemelyi-igazolvany-csalas-banki-lopas-alberlet-kikoltozes-per

 

Érdemes elovasni, mert az áramszolgáltató hozzáállása az ügyhöz is benne van.

Sturee Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148459

Mi hol van az elképzelésemben?

TN-C-S -t akartál írni, nem?

Az előzményben leírtam. Nem írom le újra, inkább csatolok egy képet:

A szolgáltató felől 2 vezeték jön (L, PEN). A házban a PE sínre kötött földelő szonda amennyiben jól szolgál nem lehet észre venni ha a kinti oszlop és a villanyóra között megszakad a PEN vezeték.

Mert ebben az esetben nem fog oldani a EV relé sem.

Ezért kérdeztem az előbb, hogy az ott látható képen szabályosak a kötések?!

Köszi!

Törölt nick Creative Commons License 2025.02.18 -1 0 148458

Az elképzelésedben hol van ?

A beérkező TN-C azaz a 2 vezetékes L+PEN rendszer.
Megbontva a TN-S azaz 3 vezetékes L+N+PE rendszerre.

Előzmény: Sturee (148455)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.18 -1 0 148457

Ehhh... dehogyis.

Az idegen vezetőképes izé "közeli vége" körül minden azonos potenciálon van.
A saját földelőszonda miatt ami az anyaFöldet közvetíti mindenhová.
és
A saját zoldsárga hálózat miatt ami a szonda potenciálját közvetíti, fémesen.

Ezért nem ráz az anyaFöld és zöldsárga egymáshoz képest.
Mert egyött mozog minden-mindennel.
pl. ha villám csap a saját vezeték rendszerbe akkor sem fog rázni,
mert
a villámcsapás potenciáljának a tetejére emeli a rendszer az egész helyi rendszert.


Ezt a potenciál azonosságot bortíja fel, ha KÍVŰLRŐL-TÁVOLRÓL bejön
valami olyan vezetőképes cucc ami hozza a sját potenciáltól eltérő potenciált.
és
Mivel eltér a helyitől bizony tud rázni is a különbség, ha elég nagy.
Ezért kell az ilyen távolról jövő vezetőképes izéket IS bevonni a helyi zöldsárga rendszerbe.
Rákötni a a saját helyi potenciálra, leföldelni >> EPH-zni ahogy mondani szokás.
Mégpedig biztos ami biztos alapon a saját területre bélépéshez minél közelebb.
Így ártalmatlanná válik a saját területünkön belül :-)

 


Namostakkor, melyik akkor a távoli idegen földpotenciál ?! 
Az én eszem szerint nem az ami nálam helyben van a remekjó földszondámmal rögzítve az anyaFöldhöz. 

Előzmény: szakmókus (148454)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.18 -3 0 148456

Olyat sem írunk, hogy KW 

Olyat írunk hog kW 
Azaz a k az kisbetű a kilo prefix esetén.

Előzmény: cucu (148451)
Sturee Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148455

Üdv!

 

Újra én. Nem hagyott nyugodni a dolog! Tehát, hogyha megszakad a utcáról bejövő PEN jól szolgáló földelő szondánál nem venni észre a szakadást -elvileg?!

Viszont az alábbi ábra szerinti kötés szabályos? Engedik a szabványok, pl. érintésvédelem... stb.?

Mert ha igen, akkor ez esetben a EV relé azonnal oldana.

Ugye?

Köszönöm!

Előzmény: Sturee (148029)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148454

"Így értelmezem jómagam.

"alkalmas valamely villamos potenciálnak – általában egy TÁVOLABB LÉVŐ helyi föld villamos potenciáljának – az odavezetésére.""

 

Nem, a helyi föld lesz "távoli". 

 

Előzmény: Törölt nick (148432)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.18 0 0 148453

" Ha a 411.3.2.1. szakasz szerinti önműködő lekapcsolást a 411.3.2.2., a 411.3.2.3. vagy a 411.3.2.4. szakaszban előírt idő alatt nem lehet teljesíteni, akkor egy kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötést kell alkalmazni a 415.2. szakasznak megfelelően."

 

Na ez esetben már méretezni is kell és ekkor nem nevezném EPH-nak.

 

"Ami viszont mindenhol szabványi követelmény, az a "védő egyenpotenciálú összekötés". Ez nem keverendő a "kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés"-el."

 

És ha látok egy ilyen kötést hogyan különböztessem meg melyik melyik?

Előzmény: Villanytszerelő (148452)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148452

Én értem hogy leírja a szabvány ezen része, hogy miről szól a kiegészítő összekötés, és mit kell bekötni. De akkor idézzük azt a részt, ahol előírás van a kiegészítő EPH alkalmazására. Mert én erről tudok:

 

" Ha a 411.3.2.1. szakasz szerinti önműködő lekapcsolást a 411.3.2.2., a 411.3.2.3. vagy a 411.3.2.4. szakaszban előírt idő alatt nem lehet teljesíteni, akkor egy kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötést kell alkalmazni a 415.2. szakasznak megfelelően."

 

Tehát szó sem volt arról, hogy a kiegészítő egyenpotenciálú összekötést mindenhol és minden körülmény esetében alkalmazni kell. Nyilván ha szükség van rá (lásd fenti eset) akkor jön elő Mr. Pepe00 kolléga leírása, hogy mit mivel. 

 

Ami viszont mindenhol szabványi követelmény, az a "védő egyenpotenciálú összekötés". Ez nem keverendő a "kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés"-el. 

 

Sajnos sok helyen nincs "ottani felelős" és a vezérigazgatók sem értenek a villanyhoz. Ezzel a problémával a felülvizsgáló fog szembekerülni az időszakos felülvizsgálatnál. És Ő megnézi a létesítési időt, és hozzá a szabványt. Az meg ugye jelen állás szerint ezt írja...

Előzmény: Mr. Pepe00 (148434)
cucu Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148451

Üdv

Oké, de szerinted mi a különbség a kettő között? :) Értelmezés szerint gondolom.

 

Mert ha azt mondod, hogy KW óránként, akkor azt úgy írnánk, hogy KW/h

De nem úgy írjuk, hanem KWh-nak, azaz KW X óra (h)

Tehát ha abból indulunk ki, hogy egy nap 24 óra, akkor egy hónap -30 napot alapul véve- 720 óra. 

De nem számolgatom tovább, ez egy teljesen megfoghatatlan mértékegység a fogyasztó számára.

 

Viszont örülök, hogy valaki -Te- hasonló tapasztalattal van az áramszolgáltató iránt.

Előzmény: schlumberger (148433)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148450

A kiegészítő EPH vezetőt nem szükséges külön PE kapocsról indítani, elég ha a fém állványt összekötöd a villamos berendezés testével. Természetesen az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány 544.2. pontja szerinti keresztmetszettel. Régen nem volt előírás az áramvédő kapcsoló, és most is, rögzített csatlakozás esetében nem szabványi követelmény az alkalmazása. Így a kiegészítő vezetőn keresztűl már rázhat minden, amivel összekötötted. De természetesen ilyen feladatra nem kell felkészíteni a rendszert, az érintésvédelem nem az elszakadt vezetőkről és a hosszabítóra rátett satupadról szól. 

Előzmény: ötfelezős (148425)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148449

Jogilag,
Az ilyen terv és ezzel feladat/megoldás módosítást IS el kell fogadnia a megrendelőnek, nyilván.
Hisz vicces lenne, ha nélküle más épülhetne meg, készülhetne el, mint amiről tud.

A gyakorlatban is morcos lennék és te is, ha a hátad mögött történne variálás.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148448)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148448

Ha szakmai tervhiba van, akkor nem kell a megrendelő, a kivitelező a tervezővel egyeztet.

Persze ha költségvonzata van, akkor a bólintó a megrendelő.

 

Jajj!!!! Megépítettek egy csarnokot. Az irodákat lehagyták, utólag nem fért bele az épületbe.

Mikor már majdnem kész volt, akkor jöttek rá.

Szuper.

 

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (148446)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148447

A használatbavételi engedély/hatósági bizonyítvány kiadásának minimális feltételei

A fő épületszerkezetek 100 %-os készültsége mellett a következők lehetnek (általánosságban).

  • Az engedélyezett tervben meghatározott hőszigetelések beépítése
  • Nyílászáró szerkezetek szakszerű beépítése, a homlokzati nyílászárók beüvegezése
  • Az épület elektromos hálózatának kiépítése és üzemképes állapotba helyezése
  • Vízvezeték hálózat kiépítése (legalább egy vízvételi lehetőség és WC használhatóságának biztosítása)
  • Szennyvíz elhelyezésének biztosítása az előírásoknak megfelelően (ahol van közcsatorna, ott kötelező a rákötés)
  • Belső vakolatok felhordása és lemeszelése
  • Helyiségek aljzatbetonozásának az elkészítése
  • Az épület homlokzatára legalább alapvakolat felhordása
  • Lakás fűthetőségének biztosítása
  • Tervezett lépcsők beépítése, korláttal együtt
  • Padlástér szakszerű lezárása (tetőhéjazat, a deszkázások és bádogozások 100 %-os készültsége)
Előzmény: Jahno (148445)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148446

Az érvényes jogrend szerint.

A kivitelező tervellenőrzéssel índít, kötelezően !
és
A szerinte "terv hiba" esetén figyelmeztetnie kell a megrendelőt.

Ha nem jelzett hibát a tőle elvárható színtű tervellenőrzés után.
Akkor a kivitelező a tervet és/vagy a megrendelő konkrét utasításait/megrendelését hajtja végre.


De a végrehajtás közben kapott és szerinte nem okés megrendelői utasításra/megrendelésre/anyagra figyelmeztetnie kell a megrendelőt.

A nyilvánvalóan és tőle elvárhatóan felismerhető veszélyes vagy kárt okozó feladat végrehajtását, anyag beépítését meg kell tagadnia, mindenképpen.


Vita esetén a kiút
- közös megegyezés a megoldás módjára
- a megrendelő utasítja valamire és azt végrehajtja, kivéve a fenti veszélyes/káros eseteket
- a bíróság ítéletet hoz és megmondja a frankót


Az okozott károkért alapban az viseli a teljes felelősséget aki a kárt okozta.
Utasítás esetén a felelősség átszáll az utasítást/anyagot adóra.
A fenti jogos utasítás megtagadás esetén nem a megtagadóé a felelősség.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148444)
Jahno Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148445

Új lakásnál inkább az szokott lenni, hogy amíg nem világít 1-2 kósza izzó dróton lógva a menyóból, addig nincs engedély sem.

Előzmény: Atis57 (148440)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148444

Tudod mennyi rossz tervet látok? Utána megy a kötélhúzás, mert a kivitelező felel.

Van jó párszor emiatt tervmódosítás.

Előzmény: Törölt nick (148441)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148443

Majdnem úgy ahogy mondod.

Előzmény: Jahno (148438)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148442

Addig nem lehet bekötni amig nincs lakhatási engedély..

Butaságot beszélsz, ne tedd.

Előzmény: Atis57 (148440)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148441

Nono...

Az ellenőr, ÉVszaki, stb.
Az bizony csak hiba listát ír és javaslatot tesz, ha tesz a megoldásra.
De nem írhat elő semmit a tervező/megrendelő helyett.

Kivéve persze, ha a megrendelő megbízta a helyes megoldás kidolgozásaval is és átadta az utasítási/megrendelési jogkört is mellé.

Előzmény: Jahno (148438)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.17 -3 0 148440

Szia!

 

 

Ez az ÉMÁSZ  a "tartományi központ" meg Egerben van . Ott lehet reklamálni....

 

Az új ház?  A fából vaskarika --szivjon a paraszt!---Addig nem lehet bekötni amig nincs lakhatási engedély..De a lakhatási engedély feltétele a      közművek bekötése. 6..8 kör után néha megenyhül valamelyik ugyintéző --v. a szokásos baksis.....

Előzmény: Jahno (148435)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148439

A tulajdonos/üzemeltető az természetesen, aki mindenért felel.
Más nem is lehet.

Aki majd valakit megbíz a konkrét elvégezendő szakmai feladattal, valamilyen jogi formában.
(ha ő maga a saját személyében nem jogosult rá)

Előzmény: Jahno (148435)
Jahno Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148438

Ha már ennyire mondtad. Kivitelező azt csinálja, ami a terven van, abba meg a munkavédelmes nem szól bele. Műellenőr meg majd bekötteti, ha nincs rajta :-)

Előzmény: Mr. Pepe00 (148436)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148437

2. kWh/hó lesz az ... kiloWattÓra/hó és nem kW/hó 

3. a védőburkolat cseréje a TULAJDONOS/ÜZEMELETTŐ feladata+költsége, tehát oldd meg magadnak, ne mástól várd

4. a plexi csere "okosabb" módjait már párszor leírtuk itt

5. milyen kukucskáló ablak, minek az ?

6. normálisan eljárva viszed magaddal, ami kell :-)
A felek közöttti átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az azonosítókkal, órállással és az óra+mérőhely fotójával
(ha nem vétel, akkor a hagyatéki, árverési íratot, a bérleti szerződést, megbízást, azt ami igazolja, hogy te vagy az aki intézkedhet)

Legalább TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁN irat kell, nyilván, tehát lehet alapban.
- végig kézzel írt és a felek által aláírt
- nem kézzel írt és a felek által aláírt PLUSZ két tanú is aláírja

Lehet továbbá erősebb bizonyító erejű is.
- hatósági/bírói végzés, határozat
- ügyvéddel ellenjegyzett irat
- közjegyzői irat
- bírósági ítélet

7. olyat kell vinni, ami HITELESEN igazolja, hogy te vagy a jogos tulajdonos/üzemeltető az új szerződő



 

Előzmény: cucu (148431)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148436

Honnan tudjam hogy egy adott helyen ki?

Tervező, vagy helyi Biztonságtechnikai felelős, VBF vagy munkavédelmis.

Akinek van joga kockázatelemzést végezni és meghozni a döntést.

 

A kivitelezőnek meg meg kell csinálnia.

 

Előzmény: Jahno (148435)
Jahno Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148435

Ki az "ottani" felelős? Vagy egy építmény ha most készül, akkor ki az, eladás/átadás előtt ki az?

Előzmény: Mr. Pepe00 (148434)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148434

 

Miért kell bekötni a fix szerkezeteket.

Az ottani felelős meg a helyi adottságoknak megfelelően dönt, hogy mely szerkezetet kell bekötni.

 

 

 

 

A kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés a hibavédelem kiegészítéseként van elfogadva.

 A kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés alkalmazása nem zárja ki a táplálás önműködő lekapcsolásának más okokból pl. a szerkezetek tűzvédelméből, hőigénybevétel elleni védelméből stb. eredő szükségességét.

 

415.2.1. A kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötésbe be kell vonni a rögzített szerkezetek összes egyidejűleg érinthető testeit és az idegen vezetőképes részeket, beleértve a vasbeton szerkezetek acélbetétjét is, ha ez megoldható. Az egyenpotenciálú rendszert össze kell kötni az összes villamos szerkezet, köztük a csatlakozóaljzatok védővezetőivel.

Előzmény: Törölt nick (148432)
schlumberger Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148433

Mennyi KW/hó legyen

 

Nem kilowattról (kW) van itt szó, hanem kilowattóráról (kWh)

 

A többi részével mélységesen egyetértek!

Előzmény: cucu (148431)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148432

"alkalmas valamely villamos potenciálnak – általában a helyi föld villamos potenciáljának – az odavezetésére."

Ebben a "helyi föld" kitételt lehet benézni, szerintem.

Azt értik alatta, hogy ahol a vasasztal, salgópolc, akármi van.

Pedig az "odavezetésére" kitétel mutatja, hogy
a "helyi föld" az egy onnan MESSZE lévő "helyi föld" potenciál
és
nem az a hely ahol a vasasztal, salgópolc, akármi van éppen.


Így értelmezem jómagam.

"alkalmas valamely villamos potenciálnak – általában egy TÁVOLABB LÉVŐ helyi föld villamos potenciáljának – az odavezetésére."

Előzmény: szakmókus (148430)
cucu Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148431

Más téma:

MVM áramszolgáltatóval kerültem ismét közeli kapcsolatba... azóta összeugrik a gyomrom, ha rájuk gondolok.

 

1. Nem értik, hogy mit akarok. Pedig csak egy sima átírásról van szó.

2. Megkérdezik, hogy mit szeretnék, (Mennyi KW/hó legyen) aztán a fordítottját teszik a szerződésbe. (220 KW-ot írtam be, erre ők beírtak 50-et) 

3. Az általuk rendszeresített plexi védőburkolaton nem lehet átlátni, így nem lehet az órájukat leolvasni, de azért kérik az óra állás feltüntetését amikor át akarom íratni a nevemre.

4. A plexi cserét csak plomba bontással lehet elvégezni, szóval nem megy simán. Utána vissza kell plombáltatni. 

5. A kukucskáló ablak beszerelése sem egyszerű, mert eltart vagy 2 hétig. (Megrendelés, beszerelés.) Átírási határidő: pedig 15 nap...

6. Személyesen intéztünk mindent, de az sem jó nekik, menjünk vissza vagy nyomtassam ki, írassam alá tanúkkal, majd fényképezzem le, és úgy küldjem vissza.

7. Vigyek igazolást -én!?- az elhunyt előző tulajdonos haláláról, és a hagyatéki eljárás megtörténtéről...)

 

Amikor végre úgy néz ki, hogy talán sikerül mindenben a kedvükre tenni, akkor még kitalálnak valamit amivel bosszanthatják az újdonsült ügyfelüket. Bár nem vagyok újdonsült, csak a címem változott meg.

Aztán küldenek egy elégedettségi kérdőívet, hogy értékeljem a munkájukat... (Kapják be)

 

Az összes közmővet sikeresen átírattam 1 nap alatt, velük 1 hónap sem elegendő.

szakmókus Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148430

 "...az a fránya "idegen vezetőképes részek" ennek a mibenléte a vita tárgya igazából, mert ráhúzzák ezt a fogalmat az asztalra, polcra állványra."

 

"idegen vezetőképes rész (extraneous-conductive-part)

Az a vezetőképes rész, amely nem része a villamos berendezésnek, de alkalmas valamely villamos potenciálnak – általában a helyi föld villamos potenciáljának – az odavezetésére.

[FORRÁS: IEC 60050-195:1998, 195-06-11]"

 

A helyi földpotenciált azért tartják veszélyforrásnak mert az esetleges hibaáram nem csak a PE-PEN vezetőn folyik hanem a párhuzamosan a helyiföldpotenciállal és a transzformátor közötti földpotenciál szakaszon. 

Ha a hibaáram a vezetők a PE-PEN potenciálját megemeli a földhöz képest a helyi földpotenciál eltérő lesz minél távolabb van a hozzá legközelebbi földeléshez. De a helyi villámcsapás esetében is felléphet potenciál különbség a föld és a PE hálózat így a berendezések, érinthető fém épület elemek, stb...

Így lesz a helyi földpotenciál távoli.

Hogy ez bekövetkezzen pár tényezőnek teljesülnie kell.

 

Csak hogy így az asztalra, polcra állványra, lépcsőkorlátra, öltözőszekrényre, stb... is vonatkozhatna...

 

Meghibásodás sem szükséges pl: a betonkeverőnél ahol a ki tudja milyen távolságban lévő PE a távoli földpotenciálhoz képest fesz mérhető így ezt kiegészítő földeléssel lehet jelentősen korlátozni. Persze bármely védővezetős készülék, a hosszabbító PE kapcsa is rázhat a "távoli földhöz" képest.

 

Én így értelmezem...

Előzmény: Villanytszerelő (148424)
cucu Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148429

Legalább a festéket távolították volna el róla a bilincs alatt.

Előzmény: szakmókus (148428)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.17 0 0 148428

Valakinek az épület andráskeresztje is bekötendő...   :)

 

Aztán hogy a saru hova volt kötve már nem tudni.

Előzmény: S/K (148427)
S/K Creative Commons License 2025.02.17 -1 0 148427

Álláspontom, véleményem szerint az eredeti kérdésre:  nem szükséges bekötni a különálló fém állványt.

 

Nem szükséges bekötni a fém mosogatókat, munkasztalokat, fém polcokat. Más a helyzet egy egészségügyi létesítményben.

Előzmény: ötfelezős (148425)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148426

Az az idegen potenciált odavezető cucc.

Legfőbb jellmzője ugyebár az.
hogy
A két vége NEEEEEM ugyanazon a potenciálon van !!!!

1.
A távoli vége/része valahol messze (a megérinthetőnél messzebb) érintkezik egy valamilyen ottani potenciállal.

2.
Ami NEM azonos potenciál a közeli=megérinthető végénél lévő potenciállal.

Ez a potenciál különbség okozhat gondokat, ezért kell "leföldeni" idegen potenciált odavezető cuccot.
RÖGTÖN az első lehetséges helyen ahol bejön a mi helyi potenciáló területünkre.
(ahol belép az épületbe/ingatlanba...ugyebár)
Amivel a távoli potenciált itt nálunk leöljük a helyi potenciálunkra kötéssel !!! és ezzel ártalmatlanná tesszük nálunk.

----
A műhelyben a padlón álló önálló gépállvány vagy a raktár salgópolca NYILVÁN NEM ez az eset.
Mert nem éritkezik semmilyen távoli a helyétől eltérő potenciállal, ugye nem  ?!
De akkor miért is kellene bekötni az EPH-ba ?
----

Sőt, hiba lehet bekötni.
Mert a fölösleges bekötéssel éppen azt a kockázatot hordozza.
hogy
Megrázásra képessé tesszük esetleg mégis.

Csak azért bekötni, hogy egy spéci hiba esetén a rákerülő "magányos-kóbor fázis" lecsapja a kismegszakítót, kiolvassza a biztosítót.
Ezért az az indoklás ugye erre, hogy így bekötve a fémes zöldsárga zárlati árama biztossabban működhet, mint a természetes földelés kisebb árama.

A nagy kérdések.
- kell-e készülni az ilyen spéci hibára ?
- nem okozunk-e vele nagyobb veszélyt, mint nélküle helyben/máshol?
- mi van ha mégse csapja le, olvasztja ki ?!

ötfelezős Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148425

A vigasz az, hogy ha más nem is, de S/K érti, miről szól a villanyszerelés.

Elég csak egyet nézni: 

És akkor jöhet az összeesküvés elmélet, a "mi van ha" tábor, hogy a gépnek elszakad véletlen a védővezetője

Igen, az EPH erre is jó, egyébként meg pont ezen "mi van ha" szól a mostani szabványban említett kiegészítő védelem áram-védőkapcsoló alkalmazása -  "a hibavédelem meghibásodása esetében" ugye írja a szabvány.

Előzmény: Villanytszerelő (148420)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.16 -1 1 148424

- Szép gondolatok, a szabványhoz kapcsolódó magyarázószöveg nem szabvány.

- Továbbra sem látok ebben sem fém polcocskát, satupadot

- A bekötendő dolgok világosak: - közüzemi csővezetékek, vasbeton épületszerkezeti részek, és az a fránya "idegen vezetőképes részek" ennek a mibenléte a vita tárgya igazából, mert ráhúzzák ezt a fogalmat az asztalra, polcra állványra.

 

Ide már én is bemásoltam: 

"idegen vezetőképes rész (extraneous-conductive-part)

Az a vezetőképes rész, amely nem része a villamos berendezésnek, de alkalmas valamely villamos potenciálnak – általában a helyi föld villamos potenciáljának – az odavezetésére.

[FORRÁS: IEC 60050-195:1998, 195-06-11]"

 

de lehetne idézni a régi MSZ 172-ből is hasonló fogalmat:

"Idegen fémszerkezet: a villamos berendezéshez nem tartozó olyan fémszerkezet, amely valamely potenciált (általában földpotenciált) közvetíthet.

Megjegyzés:
Ilyen idegen fémszerkezetek általában:
- a fémbõl készült épületszerkezetek;
- a gáz, a víz, a központi fûtés és a hasonlók fém csõvezetékei;
- a vezetõanyagú padlók és falak."

 

satupad, fém falipolc, öltőzőszekrény, ajtókeret itt sincs.

 

- A műhelyek zömében nem tevékenykedik tervező minden egyes új gépnél vagy polcnál. 

Előzmény: S/K (148421)
cucu Creative Commons License 2025.02.16 -1 0 148423

Én a Kirchhoff biztosítót ajánlom... :)

Előzmény: qwer1234 (148422)
qwer1234 Creative Commons License 2025.02.16 -1 0 148422

Jókat írtatok. 

Amit legutóbb alkalmaztam az a következő volt:

"Higgye el, engem is zavar ráadásul nekem még csinálni is kell."

 

Másik kérdés:

Kivitelezői felelősségbiztosítást ki hol kötött? Melyik optimális villanyszerelésre?

S/K Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148421

Lerágott csont, de ide lököm:

„411.3.1.2. Védő egyenpotenciálú összekötés Az egyenpotenciálú összekötés e szabvány szerint a táplálás önműködő lekapcsolásával működő áramütés elleni védelmek szerves része, elhagyhatatlan tartozéka.

- 7 - Azokat a bejövő fémes részeket, amelyek veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek be és nem részei a villamos berendezésnek, minden egyes épületben a védő összekötő vezető felhasználásával be kell kötni a fő földelőkapocsba; ilyen fémes részekre példák a következők:

─ az épületben lévő közüzemi csővezetékek, pl. gázvezetékek, vízvezetékek, távfűtési rendszerek;

─ a szerkezeti idegen vezetőképes részek;

─ a vasbeton épületszerkezetek hozzáférhető fémrészei. Az ilyen, az épületbe kívülről bevezetett vezetőképes részeket az épületen belül, az épületbe való belépési pontjukhoz a lehető legközelebb kell bekötni az egyenpotenciálú összekötésbe.Az épületbe belépő, a belépésüknél szigetelő közdarabbal rendelkező fémcsöveket nem kell a védő egyenpotenciálú összekötésbe bekötni. MEGJEGYZÉS: A HD 60364-5-54:2011 szabvány 542.4.1. szakasza a fő földelőkapoccsal való további összekötéseket is felsorol.”

 E szakasz szerint tehát a védő egyenpotenciálú összekötést minden épületben ki kell építeni, függetlenül attól, hogy a villamos szerkezetek teste és az idegen vezetőképes részek egyidejűleg érinthetőek-e vagy sem. Ez szigorítás a visszavont MSZ 172-1 előírásaihoz képest, amely szerint ez csupán akkor volt követelmény, ha a villamos szerkezetek testét és az idegen fémszerkezeteket egyidejűen érinteni lehetett. A védő egyenpotenciálú összekötés létesítése nem csak a fogadószintre vonatkozik, a többi szinten is ki kell alakítani az egyenpotenciálra hozást a szabvány 415.2 szakasza szerint. Azonban a szinteken a kiegészítő védő összekötő vezető a szinti elosztó PE sínjére csatlakozik, ahova a fogadószintről induló PE vezető hozza fel a földpotenciált (PEEPH vezető). Tanácsos az idegen vezetőképes részek egyenpotenciálra hozását is szintenként sugarasan kialakítani és a szinti elosztó PE sínjéről indítani a kiegészítő védő összekötő vezető gerincvezetékét.

415.2. Kiegészítő védelem: kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés

1. MEGJEGYZÉS: A kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés a hibavédelem kiegészítéseként van elfogadva.

2. MEGJEGYZÉS: A kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés alkalmazása nem zárja ki a táplálás önműködő lekapcsolásának más okokból pl. a szerkezetek tűzvédelméből, hőigénybevétel elleni védelméből stb. eredő szükségességét.

3. MEGJEGYZÉS: A kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés kiterjedhet a teljes berendezésre, a berendezés egy részére, egy gyártmányra vagy egy helyiségre.

4. MEGJEGYZÉS: Különleges helyek esetében (lásd az MSZ HD 60364 sorozat vonatkozó 7. részét) vagy más okokból további követelményekre lehet szükség.

415.2.1. A kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötésbe be kell vonni a rögzített szerkezetek összes egyidejűleg érinthető testeit és az idegen vezetőképes részeket, beleértve a vasbeton szerkezetek acélbetétjét is, ha ez megoldható. Az egyenpotenciálú rendszert össze kell kötni az összes villamos szerkezet, köztük a csatlakozóaljzatok védővezetőivel.

A biztonságos tervezést és kivitelezést segítheti elő az egykori MSZ 172-1:1986 szabvány ide vonatkozó előírásainak tanulmányozása, illetve alkalmazása. Az MSZ HD 60364-4-41:2018 jelű szabvány magyarázatos kiadása is tartalmazza a már visszavont MSZ 172-1 szabvány 3.2.4. … 3.2.4.4.3 szakaszainak előírásait, ezzel is tájékoztatva és segítve napjaink szabvány alkalmazóit. Az itt idézett megoldások tervezői megfontolások alapján napjainkban is jól alkalmazhatók.

- 8 - Ma az érvényes szabványkövetelmények alapján az általánosan elfogadott és alkalmazott szabály: ahol a villamos szerkezetek teste és az idegen vezetőképes részek egyidejűleg érinthetőek ott minden esetben ki kell építeni a védő egyenpotenciálú összekötést. Ennek azonban nem kell egy külön „gerinc-hálózatot” kiépíteni, hanem az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány B mellékletében bemutatott példa ábrája szerinti kialakítást, illetve megoldást javasolt alkalmazni. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy új létesítmény esetében, vagy felújításkor, átalakításkor, illetve a működés vagy a technológia megváltozásakor, illetve funkcióváltáskor minden esetben a villamos tervezőnek gondosan tanulmányozni kell a helyszín kialakítását, vagy a berendezések elrendezését és ahol fennáll annak veszélye, hogy a villamos szerkezetek teste és az idegen vezetőképes részek egyidejűleg érinthetőek, azaz feltételezhető idegen potenciál megjelenése, ott villamos tervezőnek elő kell írni a védő egyenpotenciálú összekötést.

Tehát napjainkban nincs egyértelmű egzakt, általánosan, mindenhol alkalmazható kötelező előírás vagy követelmény, hanem a vázolt szempontok alapján a villamos tervezőnek esetenként, egyedileg kell meghatározni védő egyenpotenciálú összekötés létesítését, megadva a helyét, a vezető anyagát, a keresztmetszetét és a színjelölését.

 

(részlet VBMUBI 2024.12)

Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.16 -1 1 148420

Ezért kell a táplálás önműködő lekapcsolása védelmi módnak 0,4 s belül kikapcsolni. Ha a hibás gép testének megemelkedik a potenciálja, és én ezzel összekötöm az eddig veszélytelen állványt, akkor az állvány is emelkedett potenciálra kerül, nem? Tehár "kiterjesztem" gyakorlatilag a hibát. És akkor jöhet az összeesküvés elmélet, a "mi van ha" tábor, hogy a gépnek elszakad véletlen a védővezetője, és a sok ilyen-olyan kiegészítő EPH-val hozzákötött szerkezet ott lebeg 230 V-on, állványokkal, polcokkal, vas asztalkával együtt.

 

A szabványok kötelező alkalmazása megszűnt, kivéve ha jogszabály ezt kötelezővé teszi, úgyhogy inkább maradjunk csak annyiban, hogy szabványi előírás. De nem is ezt vitatjuk, viszont hogy mindent bele kéne kötni, ami fémből készült, az már kérdéses. 

 

De ha már történelmi visszatekintés, akkor 1986-ban is csak akkor kellett EPH hálózatot kialakítani, ha a helyhezkötött villamos szerkezetek testével egyidejűleg érinthető kiterjed fémszerkezet is van. Szóval kis asztalka, satupad kilőve. De menjünk még visszább, mondjuk 1950-60-as évek, akkor "védőhálózat"-nak hívták, és 4,5-5 méter távolságon belül kötözgették össze a dolgokat...  

 

 

Előzmény: ötfelezős (148406)
_Zolly_ Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148419

Köszi szépen a válaszod!

Előzmény: Mr. Pepe00 (148410)
trebront Creative Commons License 2025.02.16 0 1 148418

ha már az üvöltési fázisban van: hívjon rendőrt.

ha nem ő, akkor te hívsz, mert zaklat és erőszakosan lép fel. és tovább dolgozni...

Előzmény: qwer1234 (148411)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.16 -1 0 148417

Szia!

 Nálunk is megy -meg hivjak rendőrt !-minek?.(mármint a közös képviselő )

 

Talán ez vált be legjobban ;  Ez a felújitás 5 nap lessz , 3 nagy  hanggal  a 2 kisebbel.

De ma is szivesen abbahagyjuk , ha kifizeti a 3 emberem napi bérét, ami xxx eFt.

S itt a vége ......mint a mesének.

Előzmény: qwer1234 (148411)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.16 0 2 148416

Kár frappáns válasszal vergődni,csak további kakaskodás lesz a vége.

 

Ami eddig mindig bevált,amikor ott áll vörös fejjel,habzó szájjal az ajtóban, üdvözölni kell mosolyogva beinvitálni nézzen körül nyugodtan. Eddig mindig győzött a kíváncsiság.

Ha nem is lesztek öribarik de megenyhül. Örömmel tölti el hogy be lett avatva amihez egyébként semmi köze. 

 

Legalább is ha a tulaj ehhez hozzájárul...

Előzmény: qwer1234 (148411)
cucu Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148415

Vagy ha már frappánsat akarsz, akkor tájékoztasd, hogy a pszichiátria egy sarokkal arrébb van...! :)

Előzmény: qwer1234 (148411)
cucu Creative Commons License 2025.02.16 -1 0 148414

Ez volna a megoldás? Elég amatőr.

Nem ilyet akarok. Van is a megoldásra elképzelésem, csak nem akarok állandóan improvizálni, ha találni erre profi megoldást. 

Amúgy kösz a választ!

Előzmény: Mr. Pepe00 (148409)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.16 0 1 148413

Jöjjön be, itt nem olyan hangos, egyébként meg ki van írva az ajtóra, jöjjön segítek elolvasni.

Előzmény: qwer1234 (148411)
cucu Creative Commons License 2025.02.16 0 2 148412

Engem is zavar, ha zavarok valakit. De aztán rájöttem, hogy így nem lehet dolgozni, félre kell tenni a gátlásaimat.

Úgyhogy ha amúgy minden rendben van, akkor nem tudok foglalkozni vele. Udvariasan megkérem, hogy még másfél órát bírjon ki, aztán végzem. Ha nem érti meg, hát nem érti meg. 

Előzmény: qwer1234 (148411)
qwer1234 Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148411

Nektek van frappáns válaszotok arra az esetre amikor panelben kell zörögni villanyszerelőként és jön a szomszéd, hogy hangos a munkavégzés?

Ki van írva, hogy felújítás lesz, illetve a házirend szerinti időben történik mindez. De jön a mindig otthon tartózkodó nyugdíjas és üvölt. 

 

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.16 0 1 148410

Jó lesz.

Előzmény: _Zolly_ (148407)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148409

Sima dugaljba egy tdf-162 elosztó bedugva.

Előzmény: cucu (148408)
cucu Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148408

Üdv

Tudnátok ajánlani olyan falra szerelhető konnektort, ami fejjel lefelé áll? Nem ipari célra, hanem a konyhába kéne. Gyártanak ilyet?

Köszi előre is! 

_Zolly_ Creative Commons License 2025.02.16 -1 0 148407

 

Kedves Fórumtagok!
Szerintetek napelemes rendszerhez (termelői kábelként) tartós kültéri használatra az épület külső falán eresz alatt (és védőcsőben) villamosbiztonsági szempontból vagy egyéb előírások (szabványok) szerint alkalmas a H07RN-F típusú (GT) kábel? (Ennek a kábelnek viszonylag kicsi a hajlátási sugara, így a ház sarkainál a kivitelezés viszonylag esztétikusan megvalósítható.) A véleményeteket előre is köszönöm!

ötfelezős Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148406

Pláne, ha vaspapucsban jár, netán a zuhanyból jött strandpapucs nélkül. Ettől még az EPH a védővezetős érintésvédelmi módokhoz 1986 óta kötelező. Lehetne érvelni, hogy a lábas érintkezést a szakemberek kevésbé veszélyesnek tekintik, vagy hogy gépek közelében az emberek cipőben és zokniban járnak, de nem kell érvelgetni, az EPH kötelező.

Előzmény: szakmókus (148405)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148405

 "A fémállvány földpotenciálon van, a készülék meg testzárlatkor körülbelül 115 V-on a földhöz képest."

 

Csak hogy az már régen rossz, hiszen a hibás készülék érintése esetén a földön álló személy sincs biztonságban.

Előzmény: ötfelezős (148400)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148404

A kérdés: miért rázna másként ?
Ugyanazon a potenciálon van ígyis-úgyis.

Előzmény: ötfelezős (148403)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.16 0 0 148403

Olvasd el még egyszer, mit írtam.

Előzmény: Törölt nick (148402)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.16 0 1 148402

Ha a gépállvány eleve a helyi földpotenciálon van.

Akkor zöldsárgát=EPH rákötve, ami szintén a helyi földpotenciált köti rá.
Mi változik  ? 
 
Másként ráz ?!

Előzmény: ötfelezős (148400)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.16 -1 0 148401

Igen baromság...

A hőtároló tömeg pont ugyanannyi lesz a hőszigetelő burkon belül.
Sőt a gipszkarton miatt még több is lesz egy kicsivel :-)

A hatékonyság is pont ugyanaz lesz, hisz a hőszigetelő burkon belül vagyunk.

A sok vízcsöves, sok szerelvényes megoldás sajnos minden esetben értelmetlenül drága hűtésnek.

A split klíma a legolcsóbb megoldás, amíg nem kell sok ronda kültéri...
Mondjuk 1-2 max 3 ami még elmegy. 

Ha kell, akkor már versenyképesek az egyéb hideglevegős megoldások is.
Jobb lesz az ár/érték arányuk, főleg a komfort érzés javulása miatt.

Vigyázó szemetek amerikára vessétek!

Előzmény: tfe_tng (148398)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.15 0 0 148400

"Ha a gép és a hozzá tartozó pótállvány ami fémesen nem egy szerkezet (vezetőképes szálanyag esetében esetleges), és midkettő beton felületen áll nagyon közel egymáshoz úgy vélem a pótállvány nincs eltérő földpotenciálon."

Igen, csak ezt egészen rosszul véled. A fémállvány földpotenciálon van, a készülék meg testzárlatkor körülbelül 115 V-on a földhöz képest.

Előzmény: szakmókus (148397)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.02.15 0 4 148399

Én álmenyezet felett csak retket, koszt, káoszt, és minden rossz dolgot látok néha semmi mást.

Ápol és eltakar semmi más szerepe nincs ...

tfe_tng Creative Commons License 2025.02.15 0 0 148398

> Félrebeszélnek...

 

Bizonyosan.

 

> Mitől is lenne jobb ?

 

Hőtároló tömeg és ilyesmiket emlegettek. Biztos baromság :)

 

> Más a telepítési költsége is, az ár/érték aránya.

 

Valóban. Új építés esetén teljesen biztosan drágább az álmennyezet. Retrofit más téma, ott nincs más opció.

 

Pont nyakig benne vagyok a témában, nyárra kell valami hűtés a házba. A fűtés gázkazán volt eredetileg, a rezsicsökkentés-csökkentés óta van hőszivattyú is. (meg egy valag napelem ofcoz). Az opcióim a fan coil, álmennyezet vagy a klíma. Több emberrel beszélve ez utóbbi lesz a megoldás, hiába lenne kézenfekvő a másik kettő. Az okok a fan coil esetén a kondenzvíz problémája, az álmennyezet esetén a hatékonyság (hiánya) és a sokszoros ár. 

Előzmény: Törölt nick (148396)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.15 0 0 148397

Igaz úgy tűnhet mintha csak tőled vártam volna választ de úgy látszik mások nem foglaltak egyértelmű álláspontot ez ügyben.

 

"- Ha a darabológép érintésvédelmi mérés alapján rendben van, (tehát előírt időn belül működik az érintésvédelmi kioldószerv) akkor a villamos berendezés testét nem szükséges külön az EPH rendszerhez csatlakoztatni."

 

Egyetértek, bár ha a készülék PE vezetője nem teljesíti a kioldási időt akkor az helytelenül van kivitelezve de szerintem az EPH nem kiegészítő földelés. Régen rossz ha a hibaáramot is vezetni kellene neki, pláne helyette.

De tegyük fel a gép megfelelően van telepítve kioldási idő megfelelő.

 

"- A pótálvány tekintetében meg kell határozni, hogy bevezethet-e az épületbe veszélyes potenciálkülönbséget."

 

Ha a gép és a hozzá tartozó pótállvány ami fémesen nem egy szerkezet (vezetőképes szálanyag esetében esetleges), és midkettő beton felületen áll nagyon közel egymáshoz úgy vélem a pótállvány nincs eltérő földpotenciálon.

Szerintem így nem szükséges az EPH de ha mégis, elégnek tartanám az állványt a gép testjével összekötni vezetékkel vagy laposvassal.

 

 

 "A szabvány jelenleg a "bejövő fémes részek" és az "épületbe kívülről bevezetett vezetőképes részek"-re koncentrál, ezek amikkel foglalkozni kell a fő-földelőkapocsra történő EPH bekötéssel kapcsolatban. Azért az betyáros lenne, ha minden fémből készült tárgy, ami a betonon áll, szép zöld/sárga vezetékkel össze lenne kötözgetve. Garantáltan fél év múlva cafatokra vágnák a melósok, mert nem lehet odébtenni semmit. Itt megemlíteném, hogy a jelenleg érvényes előírás nem kezeli a "nagykiterjedésű fémszerkezetek" fogalmat, ez a 2003-ban viszavont MSZ 172-ben volt definiálva. Abban az esetben, ha az állvány csak ott álldogál, nem hurcol idegen potenciált az épületbe (helyi föld potenciálját sem), és csak annyi a bűne hogy egyidejűleg érinthető a villamos berendezés testével, nem szükséges bekötni."

 

Egyetértek...

 

"...engedjük el, a "hosszabítóra ráteszik az állványt, és az így feszültség alá kerülhet" dolgokat."

 

Így van, ezt a  hibát megoldani a FI relé lesz hivatott.

 

"idegen vezetőképes rész (extraneous-conductive-part)

Az a vezetőképes rész, amely nem része a villamos berendezésnek, de alkalmas valamely villamos potenciálnak – általában a helyi föld villamos potenciáljának – az odavezetésére.

[FORRÁS: IEC 60050-195:1998, 195-06-11]"

 

 

Ezt a definíciót sosem értem, a helyi föld villamos potenciálja miért veszélyes (ha az nem távoli földpotenciál) Pont hogy azon a potenciálon van mint a betáplálás PE potenciálja.

Természetesen értve azt ha abba az épület alap, az aljzatbeton vashálója (esetleges villámvédelme,stb...) is be van kötve.

Egy távoli földpotenciál és a helyi földpotenciál között lehet veszélyes feszültség  az az ami az épületen kívűlről jöhet be.

 

Persze lehet részletezni, konkrét körülményeket leírni,de a padlózat ellenállását is lehet mérni. Van ahol szükséges is...

 

 

 

Előzmény: Villanytszerelő (148261)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.15 -1 0 148396

Félrebeszélnek...

Mitől is lenne jobb ?
Más az időállandója a hűtésnek az eltérő műszaki megoldás miatt.

Dehátugye másfele nem tud menni, ezért a lakótérben köt ki a hideg, végül :-)
Tehát ugyanúgy hűt gyakorlatilag.

és
Más a telepítési költsége is, az ár/érték aránya.

----

Mondjuk magamnak tuti nem a sok víz-csöves drága módszert használnám.
Nagyon rossz az ár/érték aránya, csak az "eladónak " jó igazából.

Egyre több helyen látom, hogy egy központi klíma/kalorifer csinál hideg levegőt
(és a fűtést is ez a rendszer oldja meg)
és
Azt fújják be az álmennyzetben futó légcsatornán+amenosztáton/diffuzoron át a lakótérbe, gyakran rejtett módon szerelve.
Egy önálló rendszerben van keringtetve a levegő, a gépi szellőzéstől függetlenül körbe-körbe.

Egyszerű-nagyszerű-olcsó, akár házilag összerakható simán.

Előzmény: tfe_tng (148393)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.15 -1 0 148395

Nyilván álmennyezet nélkül... 

Előzmény: kiggyo (148394)
kiggyo Creative Commons License 2025.02.15 0 0 148394

Megnézném a gk álmennyezet fölött 20cm-el hűtött beton hatékonyságát is :-)

 

Gyönyörűen lerohadna az egész a mennyezetről, ami minimális pára feljut az szépen kicsapódik ott.

 

Annyiban igaza lehet a betonba öntött verzió mellett érvelő gépésznek (amennyiben a betonon nincs már karton, csak egy vékony glett/stb hogy a hőtárolása, egyenletessége jobb a betonnak és a párát is egész sokáig képes magában raktározni. 

Nekem gk paneles a mennyezetem, az nem a leg egyenletesebb, ezért a pára csíkokban ki tud rajta alakulni ha nem figyel az ember.

Előzmény: tfe_tng (148393)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.15 -1 0 148393

Amennyire tudom 10-ből 9 gépész azt állítja, hogy jobb a hatékonysága a betonba öntött verziónak :)

Előzmény: Lacivill (148390)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.02.15 -1 1 148392

Ki törölteti ezt?

Előzmény: bestsoccertip5 (148391)
Lacivill Creative Commons License 2025.02.15 0 0 148390

Álmenyezetes megoldásnál, vagy a gipszkarton főlé kerül közvetlen a cső, vagy olyan gipszkarton kerül fel amiben benne van a cső.

Előzmény: tfe_tng (148388)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.14 -2 0 148389

Remekül elvan az is a giszkarton fölött.
Ha éppen a millió-méteres műnyagcsöves módszer jön szóba.

 

A hideg kijön ígyis-úgyis a plafon alól...

De egy-két fan-coil is megoldja a hűtést.
Úgyis hőszivattyú van nagy eséllyel a fűtés miatt is.

Előzmény: tfe_tng (148388)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.14 -1 0 148388

Csak ezzel pl pont odaversz a mennyezethűtésnek.

Előzmény: Törölt nick (148387)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.14 -1 1 148387

A legjobb megoldás a gipszkarton álmennyezet !


Az álmennyezetben elfér mindenféle csövezés, szerelvény és egyébb cucc :-)
villany, gyengeáram, szellőzés, fűtés, hűtés akármi is ...


Mondjuk 80 mm légréssel, azaz 80+12+1=93 mm belmagasság igénnyel.
pl. a 75/63 mm  légtechnikai csőnek a gépi szellőzéshez.

Mert új házat nem épít az ember légtechnika nélkül!!!! manapság.

 





Előzmény: CzeneK (148381)
hbe Creative Commons License 2025.02.14 0 0 148386

Na kipróbáltam, hátha valakit érdekel.

 

Dobozhoz szerintem nagyon jó. A használni kívánt perforáció kivétele után telibe lehet nyomni, és ha valahová ment, ahová nem kell, akkor ki lehet vágni. Gégecső mögé nyomva is jó, de egyrészt kanyarban a kezdeti kötése gyengébb, mint a gipsznek, másrészt a leírással ellentétben 60 másodperc után is tágul még picit, ezzel kell előre számolni, hogy ne nyomja túl a falsíkon a csövet.

Előzmény: hbe (148321)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.14 -1 1 148385

Megj: belül sima gégecső legyen... és nagy ívű kanyarokkal, ha muszáj kanyarodni.

Fúrd át/be a habtömböt és dugd bele, vidd át rajta a gégecsövet.
Aztán majd a hab kivésésekor elvágod a gégecsövet is szükség szerint.
vagy
Ne habtömböt használj, hanem egy olcsó műanyag kötő dobozt a beton kizárására.
Amiben elfér a feltekert gégecső vég is...

Végül is a lényeg egyelőre csak a kellően nagy üreg a betonban !

Mondjuk én magamnak tuti csinálnék a beton aljába (plafon) egy horony hálózatot (beton kizárással) és abban vezetékeznék utólag.
A betonba rakott cső könnyen szívatós lehet, azaz nem átjárható lesz, mert sérül a betonozás közben.

Sőt, azt is szoktam javasolni, hogy
A szemközti falak között is legyen 2-3 méterenként "átjárás" a plafonban üres cső/horony formájában.
A szemközti falak között is legyen 2-3 méterenként "átjárás" a padlóban üres cső/horony formájában.

Illetve a pincétől/földszintről fel az emeletre egészen a tetőtérig, hideg padlásáig is néhány függőleges cső/horony pluszban.

Mert az élet olyan, hogy változnak a vezetékezési igények utólag is olykor...
Többször is jól jött már ez a rugalmasság :-)

Mert építís közven előre gondolkodni könnyebb és nem drága.
Mint utólag szétvésni mindent, ha történik valami változás.

Előzmény: CzeneK (148381)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.14 -1 1 148384

Ha nem akarsz kibaszni magaddal akkor ugyebár...

Az emelten az esztrich alatt LESZ (van tervezve) egy 3-4 cm vastag lépés+kopogóhang gátló réteg is.
AT-L habból vagy lépésálló gyapotból, akármiből, amiből elfér a cső kényelmesen.

Előzmény: CzeneK (148381)
trebront Creative Commons License 2025.02.14 -1 1 148383

arra figyelj, h az XPS felúszik a friss betonban. le kell rögzíteni a zsaluhoz.

csinálhatod OSB-ből is a dobozt/kirekesztést (vagy igazából bármiből, amit a víz nem old fel, elég merev és le tudod rögzíteni).

min 5cm-rel lógasd bele a védőcsövet és hajlítsd szét a végét, ill. szegezd bele valahova. de ezt a zsalukészítő vagy a betonacélszerelők szokták csinálni, nem a megrendelő.

padlófűtéscsöves estrichnek 5cm-től vastagabbat szoktak önteni.

tedd az estrich alatti lépésálló rétegbe (közvetlenül a vb.födémre, kivágva a hangszigetelésből a helyeit).

de teheted előre a vasbeton födémbe is. szólj a statikusnak, h jelölj be a terven (akkor ő is tud róla és jó helyre teszi).

oda tedd, ahova engedi (oda ahol kevés a betonacél. ahol sűrű: oda inkább ne).

úgy alakítsd ki a hálózatot, h vasbeton pillért/koszorút sehol nem lehet megvésni!

 

 

Előzmény: CzeneK (148381)
CzeneK Creative Commons License 2025.02.13 -1 0 148381

Sziasztok, Betonfödém esetén milyen megoldással szoktátok a sülyesztett led lámpa foglalatot kialakítani a Kasier és hasonló gyártók csinálnak széles 100mm átmérőjű dobozt de előlappal már 10k felett van az ára nekem meg kéne 14 spotot besülyesztenem? Az XPS-ből épített kocka amivel kiváltanám alul 2cm vastag xps ami 10x10cm négyzet amire ragasztanék egy 8x8cm 5cm vastag xps kockát ami foglalat helynek jó és könnyen eltávolítható utólag zsalubontást követően de a gégecsövet hogy rögzítsem ebbe rendesen? Másik kérdésem ti az emeleti áramellátásnak az áttörését hogyan szoktátok kialakítani? A földszinten a padlóban lesz vezetve a gégecső mert a rétegrend kiadja de az emeleten nem tudom megúszni a fal véséseket vizszintesen (emeleten már csak 5cm esztrich megy viszont abbaeg fűtéscső oda nem raknék semmit vagy belevihetem ezt is a födém betonba? Akkor viszont hol és mivel álljak fel? Előre is köszönöm a konstruktív segítőket.

Mutual Friend Creative Commons License 2025.02.13 -1 0 148380

Én is behuztam egy ETH vezetéket az erősáram mellé sokéve es nincs azzal semmi baj.

Előzmény: trebront (148364)
Jahno Creative Commons License 2025.02.13 -1 0 148379

Még az analógot sem szokta zavarni pár 10 méteren. Most meg már nincs sok hátra, hogy tényleg ne legyen.

Előzmény: Atis57 (148377)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.13 -1 0 148378

> De az előfizetés ára !

 

Erre felénk pont ugyanannyi. 

Előzmény: Atis57 (148372)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.13 -2 0 148377

Szia!

 Nagyon szép 50hz-s szines hullámok mozognak ,a képernyő alján.

 

Az eltüntetésre egyszerű volt a módszer --Mindent ugyanarra az 1 fázisra kötni( TV.DVD, Laptopok, Házimozi  stb).A jelvezetéket meg kulturáltan ledobni a falsarokba ............Nagyon örültek neki!

Előzmény: Jahno (148373)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.13 -1 0 148376

A koax árnyékolt, az UTP nem, viszont az UTP differenciál kódolást használ, ami valamennyire véd a zavar ellen. UTP-ből létezik FTP, meg SFTP, ami már 1-2x-esen árnyékolt is. Ez csak a zavarásra vonatkozik, többen leírták, hogy mi a helyzet az átütéssel.

 

De a lényeg nem ez, hanem amit Jahno mondott, hogy az adás továbbítás technológiája változik, szóval lehet hogy érdemes lenne egyszer megtörni a szerkezetet és behúzni egy marék védőcsövet. Nem atomfizika visszaépíteni a gipszkartont meg a párazárást.

 

De persze ez csak egy vélemény :)

Előzmény: trebront (148369)
trebront Creative Commons License 2025.02.13 0 0 148375

köszönöm

Előzmény: ötfelezős (148374)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.13 0 0 148374

Két szempont van, az egyik az a kérdés, hogy belemegy-e a 230 V a jelvezetékbe felhasználót ölni, a másik az, hogy zavarja-e a 230 V a jeleket. Előbbit az erősáramú biztonsági szabványok tárgyalják, a másikat meg a gyöngeáramosok.

Előzmény: trebront (148366)
Jahno Creative Commons License 2025.02.13 -1 0 148373

Viheted párhuzamosan is. Csak meg van a módja.

 

Ezt meg nem is értem "Némelyik TV-n /számitógép monitor alján látható a 3-5cm magas zavaró jel."

Előzmény: Atis57 (148372)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.13 -2 1 148372

Szia!

 

De van jelzavarás --s kiiktatni sem lehet---

Házgyári épületben ; kb 10-20cm re külön csövekben/csatornákban  megy a lakásokig az a koax, UTP. stb.

Azaz szabályszerúen külön választva !

 

Némelyik TV-n /számitógép monitor alján látható a 3-5cm magas zavaró jel.

Adnak szuper tanácsokat cserélje ki Samsungra/LGre .......stb.

 

Van egy jó megoldás; A Telekom  üvegszálas kábelt használ --nincs semmiféle zavaró jel !

De az előfizetés ára !

 

Az a szigetelési előirás az "áthatolás elleni védelemre" szolgál.

 

Hát ennyi .......a varázslat.

 

Előzmény: trebront (148369)
Jahno Creative Commons License 2025.02.13 -1 0 148371

Nem az érzékenységéről beszélek, hanem arról, hogy két külön technológia és eléggé olyan felé megy a világ, hogy bármikor mondhatják, mától UTP van és kész, azon jön a TV és ha nem most készülsz rá, akkor később még jobban vakarózni fogsz.

Előzmény: trebront (148369)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.13 0 0 148370

Ftp árnyékolt.

Előzmény: trebront (148369)
trebront Creative Commons License 2025.02.13 0 0 148369

azt hittem h a koax érzékenyebb mint az UTP: jelzavarás.

ezek szerint csak a szigetelési érték számít? nincs jelzavarás?

azt hittem mindegy, h koax vagy UTP menne a 220V mellett. gyengeáram mindkettő.

4iG: kisfalvakba max mobilinternet jön, mint kábel-konkurencia. de azok is karteleznek: más az ára ha van konkurencia, és más, ha nincs

Előzmény: Jahno (148368)
Jahno Creative Commons License 2025.02.13 0 0 148368

"koax a vidéki kábelTV."

 

Igen, és 2 év múlva mi lesz ha azt mondja, hogy jajj minket is megvett a 4iG és hozzuk a dobozt?

Előzmény: trebront (148366)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.13 0 0 148367

Akkor mehet, ha a szigetelési értéke a gyengeáramnak legalább olyan mint az erősnek.

 

Előzmény: trebront (148366)
trebront Creative Commons License 2025.02.13 0 0 148366

adottság az 1 db 20-as védőcső. ebbe van most 3x1,5mm2 vezeték.

koax a vidéki kábelTV. (igazi vidék)

új védőcső esélytelen (párazáró, fa/fémváz szétrombolása nélkül).

a védőcsőben mehetnek ezek simán közösen?

esetleg cserélje a 3x1,5 kábelt árnyékoltra?  https://elektrikstore.hu/LiYCY-arnyekolt-elektronikai-3x1-5-mm2-szurke-sodrott-rez-PVC-szigetelesu-350V-kabel

 

Előzmény: Jahno (148365)
Jahno Creative Commons License 2025.02.13 0 0 148365

Főleg mert sok mai szolgáltatónál UTP kell a TVhez,vagy ki tudja mi hol lesz, szóval húzzon abból is kb. két szálat és tervezzen mindennel is. Előírás van és gyakorlat is :-D

Előzmény: trebront (148364)
trebront Creative Commons License 2025.02.13 0 0 148364

ismerős már kész könnyűszerkezetes házban akar a tervektől eltérő helyre TV-t.

de oda csak 1db 20-as merev védőcső megy. fizikailag beférne a 3x1,5mm2 mellé a TV koaxkábele, de tudtommal külön védőcsőben kell vezetni a gyengeáramot.

van erre valami előírás, lehet ezt így? vagy felejtse el?

Törölt nick Creative Commons License 2025.02.09 -2 0 148363

Akkor, minek bonyolítani ?

Egyelőre csak ....

-----------
Egy 3x2,5mm2 réz kábelt behúzni.
A 10 Amperhez max ~20 méterig optimális és úgy 35 méterig még nem túl nagy a vesztesége.


A távoli végére egy KÉK ipari konnektor, nem beázósan !

Az INDULÓ végére pedig a minimálisan kötelező védelem.
- egy 10 Amperes "B" típusú kismegszakító
és
- egy 1 fázisú "A" típusú FI relé (a 40 Amperes vagy a 25 Amperes) 
pl. https://elektrikstore.hu/Schneider-Electric-R9R01240-Resi9-aram-vedokapcsol

Mondjuk magamnak azért raknék még egy T2 típusú túlfeszültség védelmet is...
Nomeg a helyi földelő szondán is elgondolkodnék, ha nagy a távolság (úgy 20 méter fölötti légvonalban)
----------

A 3 fázis pedig majd megoldódik, akkor amikor kell ténylegesen is.

Előzmény: dokiki (148360)
dokiki Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148362

Köszönöm! kb 10 méter kell, fedett kocsibeálló alá kell a konnektor. Így érthető. Szerintem megcsinálom az alapot 1 fázisra, aztán ha több kell majd hívok valakit aki jobban érti...

Előzmény: Törölt nick (148361)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.09 -1 0 148361

Optimálisan... azaz ~1-1,2% vezeték veszteséggel elegendő.

A 2,5 mm2 réz 
- 1 fázison ~10 méterig (1x16Amper 3,68 kW töltés)
- 3 fázison ~20 méterig (3x16Amper 11 kW töltés)

A 4,0 mm2 réz 
- 1 fázison ~16 méterig 
- 3 fázison ~35 méterig

A 6,0 mm2 réz 
- 1 fázison ~25 méterig 
- 3 fázison ~50 méterig 

Nagyobb hossz esetén nő a vezeték veszteség is.
A fenti hosszok ~2X-ese még elfogadható 2-2,5% veszteséget okoz.

Kalkulátor https://photovoltaic-software.com/solar-tools/voltage-drop-calculator-dc-ac

 

 

------------
HA csak sokára kell majd a 3 fázisú töltés ...

Akkor a csövezést-nyomvonalat ésszerú leeht úgy megoldani most, hogy később a vastagabb kábel is belehúzható legyen.
és/vagy 
Már most belehúzni a CSAK 1 FÁZIS-t haszálva is megfelelő réz vastagságú, de 5 eres vezetéket. 
------------

1 fázison célszerúen ARRÓL a fázisról tölts, amelyiken a legkévésbé ütközik az új töltés a régi töltéssel és ház nagyfogyasztóival.



************
Az új vezeték ...
Kezdő végére raknék egy 16 Amperes "B" típusú kismegszakítót.
(zárlat védelem és áramtalanítás/leválasztás céljából)

A távoli végére egy 12 modulos kiselosztó dobozt, 5-15 eFt
- beltérben, eső/hó védett helyen szabadtéren IP 44
- védtelen szabadtéren IP65 vagy IP67
  
Ebben a dobozban fogadnám a kábelvéget .

1 vagy 3 darab fővezetéki sorkapoccsal a Fázist/Fázisokat, ~1000 Ft/darab

Utána egy "A" típusú FI relé, lehet 3 fázisú is (az 1 fázist a tesztgombra kötve), 10-15 eFt
pl. https://elektrikstore.hu/Schneider-Electric-R9R01440-Resi9-aram-vedokapcsol?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAwaG9BhAREiwAdhv6Y9LNZSxkrWu1-PJc1FHzcwOue_KCYM34Q2aeDmqbKI0yvXLJZSMXrhoCKqMQAvD_BwE


és
Egy T2 osztályú AC túlfeszültség védő, 15-20 eFt

és
Ha 10 méternél hosszabb az új vezeték akkor alighanem (élet, autó és zavar védelem)
egy helyi 2 méteres földelő szondát is levernék, 8-10 eFt a boltban vásárolva

és aztán
Az 1 fázisú töltéshez a KÉK "ipari konnektor", ha direktben bedugós töltés lesz.

Ez így egy jól kiépített az autót- és az életet is védő megoldás.

----------

Persze, lehet egyelőre csak ....

Egy 3x2,5mm2 réz kábelt behúzni is, ha az is elég.

Aminek a távoli vége egy KÉK ipari konnektorba van kötve, nem beázósan !

Az INDULÓ végén pedig ott van a minimálisan kötelező védelem.
- egy 16 Amperes "B" típusú kismegszakító
és
- egy 1 fázisú "A" típusú FI relé
----------

A 3 fázis pedig majd megoldódik, akkor amikor kell ténylegesen ...
(esetleg a csövezés legyen kellően tágas egy későbbi kábel cseréhez,ha olyan a nyomvonal, hogy nehézkes a csere )

Előzmény: dokiki (148352)
dokiki Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148360

a töltő 10A-el dolgozik. Jó pár évig többre ezen a körön nem lesz szükségem.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148359)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148359

Attól függ mennyi ampert akarsz elvinni. Töltőhöz kell. Külön áramkörröl kell vinni.

Előzmény: dokiki (148357)
tfe_tng Creative Commons License 2025.02.09 0 1 148358

> a képen,baloldalt sárgával jelölve. A villanyórától jövő kék, 0 vezeték minek van bekötve a mellette lévő földbe?

 

Keress rá: PEN szétválasztás. A topic egyik kedvenc témája, ezerszer lerágott csont. 

 

Egyébként ide sajnos a leírtak édeskevesek lesznek. Egy teljesen független áramkört kell kialakítani három fázisra, FI relével, saját kismegszakítóval. Részemről a meglévőt is átalakítanám, FI relé, új kismegszakítók, ilyesmi. Mindenképp hívj egy szakembert, ne állj neki magad csinálni. 

Előzmény: dokiki (148357)
dokiki Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148357

Köszönöm, és is valami ilyesmire gondoltam. Az esetleges 11 kw kiépítésére évek múltán lesz szerintem szükség,ha a mostani /most vásárolt autómat majd esetleg lecserélem. Tuti kell a 4mm2-es kábel? Ez elbír tartósan vagy 23-25A-t. 

Arra a vezetékre,amit bekötök közvetlenül az óra után, oda érdemes tenni egy külön kismegszakítót? Az mekkora legyen?Mondjuk 2,5-ös vagy 4-es vezetékhez nézve?

 

Másik kérdés,hogy tanuljak:

a képen,baloldalt sárgával jelölve. A villanyórától jövő kék, 0 vezeték minek van bekötve a mellette lévő földbe?

Előzmény: Mr. Pepe00 (148354)
dokiki Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148356

Szia, köszi így van,megnéztem,kíváncsi voltam. Ennek amúgy mi értelme? Réz jön be, a házba is réz van, az alu csak a garázsig megy (10m) ahol az összes kismegszakító van.

Előzmény: S/K (148347)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.02.09 -2 0 148355

Fénycsőelőtét-kérdés

Van néhany, NEM vilagítási célú gazkisüléses csövem (Osram Spectral). Ezeket anno fojtótekerccsel üzemeltették, az üzemi feszültségük 15-30 volt között, az ára 1-1.5 amper között. 220v ról működnek, tehat egy részük eleve hidegkatódosként gyújtott, van, amiben belső gyújtóaramkör van - de mindegyiken csak két betáp érintkező.

Ezeket kellene használnom elektronikus előtéttel - azok viszont, amit találtam, nem hidegkatódoshoz valók, ezért 4 vezeték megy egy fénycsőre.

Szerintem a második kettő csak azert, mert így ellenőrzi, hogy ne legyen szakadt az izzószál. Ha szakadt, nem gyújt. Ha működik, azonnal indul a kisülés (nincs "gyújtás" a szalon.

A kérdes: ha a szál másik vegére menő egy-egy szálat rövidre zárom az 1 es szállal (tehát szimulalok egy ép csövet), akkor működne a dolog?

Az izzószálak nagyon kis ellenállásúak, normál  előtétnél a fojtóval vannak sorba kötve, meg egymással, ettől ízzanak föl.

Nos?

(A térjek át ledre és hasonló köröket hagyjuk ki. Ezt KELL megoldanom.)

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148354

Megoldható, csak az 5x4 es kábelt nem tudod 230 as aljzatba kötni, kell elé egy doboz amiben megfogod.

Előzmény: dokiki (148352)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148353

Sosem volt hivatalosan MTK.

MT-ből viszont gyártottak háromfélét is, 250, 380 és 1000 V-osat. Az első csak egyfázisú volt.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148351)
dokiki Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148352

Köszönöm. Esetleg amíg nincs nagyobb igény a 10A-tól,addig megoldható a low cost,hogy csak beállok a kismegszakítóra a villanyóra után?

Előzmény: Mr. Pepe00 (148350)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.09 0 1 148351

Értjük mindenhogyan.

Régen: MTK

utána: MT

most: h05vv-f

Előzmény: cucu (148349)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148350

Én a következőképpen csinálnám:

minimum 5x4 es kábel a tetthelyig.

Ott egy doboz felszerelve, ami áll:

13180 doboz

R9R11425 1db

R9F14116 2db

R9f14316 1db

pkf61b 2db

pkf16f735 1db

 

Ebből lehet energiát vételezni és később mellé mehet egy fali töltő is.

Előzmény: dokiki (148346)
cucu Creative Commons License 2025.02.09 -1 0 148349

K - kábel

Ha leírom, hogy MTK kábel, akkor 2X utalok rá... ennyi. :)

Tehát MT kábel.

Előzmény: kormos* (148344)
cucu Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148348

Jaja. Pontosabban ő nem is akart Ft-t a boyler elé tenni, én mondtam neki, hogy tegyen. Ezért kérdeztem itt, hogy milyen tapasztalatok vannak a vezérelt áramköri FI-vel, mert furcsállottam, hogy Ő mint szakember nem ajánlotta fel. Arra gondoltam, amit írtam is, hogy esetleg előfordulhat indokolatlan leoldás is és ezért nem forszírozza.

De minden jó, ha jó a vége...! :)

Előzmény: Mohawks (148343)
S/K Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148347

Szia!

 

"...miért vékonyabb ami a villanyórától jön és miért vastagabb ami a házhoz megy."

 

A bejövő réz, az elmenő alumínium.

Előzmény: dokiki (148346)
dokiki Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148346

Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Minimális ismeretekkel rendelkezem,konnektor, kapcsoló bekötése megy. 

Szeretnék villanyautó töltéséhez két lehetőséget megcsinálni. Jelenleg olyan autó van amihez van gyári 220-as dugaljú box, és 10A-el tölt. Nekem ez egyenlőre elég lenne,mivel a cégnél ingyen töltök, otthon csak néha töltenék tá. Viszont a jövőt nézve jó lenne ha bővíthetném 3 fázisra.

Megnéztem a villanyórát,mi van ott. Most úgy néz ki,hogy a villanyórába 3 fázis van elvileg benne, de a házban és a műhelyben sehol nincs 380-as dugalj.

 

A terv az lenne,hogy a kismegszakítókba bekötni a 3 fázist,elvinni 5 eres vezetékkel oda ahol tölteni akarom, és egyenlőre csak sima 220-as dugaljt feltenni,később pedig bővíthető.

 

 

 Ikertelken lakom, a mi telkünkön van az ikerszomszéd órája is. A 2 villanyóra mögött van 1 teljesen műa csőben futó kábel,ez jön be a szomszéd órájába alulról, és van óránként 1-1 vastag kábel ami a kismegszakítóktól megy vissza a földbe. Gondolom ami 1  bejön,az jön be az utcáról, ami pedig felöl megy vissza a földbe az a 2 házhoz megy.

Ami nem tiszta  a képek alapján:pirossal jelölve ami 3  vezeték jön a villanyórától. Kékkel ami kimegy elvileg a házhoz. Ha 3 fázis van,miért vékonyabb ami a villanyórától jön és miért vastagabb ami a házhoz megy.

 

Ha az elképzelésem szerint van minden akkor csak a kismegszakítók kimenőjébe kell a plussz 5 erest bekötni és már mehet is a töltőhöz?

A képeken még csatolom a 3 db B20-as megszakítót ami a villanyóra dobozában van.

 

Köszönöm a segítséget.

 

S/K Creative Commons License 2025.02.09 0 0 148345

Az egyik egy kábel a másik két kábel. :-)

 

 Műanyag Tömlő Kábel.   

 

Tehát semmi. Amúgy ez a régi elnevezése. Mostani, hivatalos nevük a H05VV-F vagy a H07VV-F.

 

https://www.tme.eu/hu/news/library-articles/page/41461/A-vezetekek-harmonizalt-szabvanyok-szerinti-jelolese/

Előzmény: kormos* (148344)
kormos* Creative Commons License 2025.02.09 -1 0 148344

Mi a különbség az MTK és MT kábel között?

Előzmény: cucu (148340)
Mohawks Creative Commons License 2025.02.08 0 0 148343

Ha külön tarifa, akkor fizikailag is külön FI kell, egy FI-vel nem is tudta volna megcsinálni.

Előzmény: cucu (148339)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.08 -2 0 148342

El kell hajtani a picsába... az ilyen túlbuzgó majmot!

A mérőhelyen túl azaz a mért részen >> semmit ne akarjon plombázni.
Nincs köze hozzá és ezárt joga sincs rá.
Ennyi.

----

Más kérdés, hogy HA a beetetős-lehuzós, hazudozó, ócska-féreg regszerelő.
Sunyi módon elhitet ilyesmit az ügyféllel és pláne, ha még le is plombázza neki.

Akkor azzal magának biztosítja be a melót most is és a jövőben is, jó eséllyel.
Nos, ezért hazudozik és ... veri át a tájékozatlan ügyfelét.

Előzmény: Atis57 (148335)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.08 -1 0 148341

Nem lehet igaz, mert SEMMI köze hozzá a szolgálatónak.

Előzmény: Mohawks (148334)
cucu Creative Commons License 2025.02.08 0 0 148340

MTK helyett MT

Most várom, mikor jönnek plombálni.

Előzmény: cucu (148339)
cucu Creative Commons License 2025.02.08 0 0 148339

Már el is készült. Külön Fi-je van a boylernek, mert így kértem a szerelőtől. Vagyis nem a lakás Fi-jén van rajta. Ő úgy akarta...

2,5-es MTK-val jőtt végig az órától a padláson le a boylerig. 

Kösz a választ!

 

 

 

                                                                     

Előzmény: Mohawks (148333)
kiggyo Creative Commons License 2025.02.08 -1 0 148338

Nálam nagyívben letojták a nyomvonalat, a közelébe se mentek a hőszivattyúnak amikor a H tarifát csináltattam.

Előzmény: Atis57 (148335)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.08 -1 0 148337

Szia!

 Az ÉMÁSZ területén  4-5 éve.

 

ezt nekik mond el;

"Életszerűtlen pl a klímagép plombázása."

 

Régóta külön csöben/nyomvonalon toldás nélküli kábelt kérnek a GEO, H  de még a B tarifára is.

 

 

A fogy mérőre --vagy ember nincs, --vagy akarat.

 

 

Előzmény: Mohawks (148336)
Mohawks Creative Commons License 2025.02.08 0 0 148336

Mennyire régebben?


itt a nyáron még simán felrakták a főelosztót meg mindent plomba nélkül és üzembe is helyezték. 


Életszerűtlen pl a klímagép plombázása.



De pl egy okosmérő adatai szerint, vagy csupán az átlagtól kirívó fogyasztási adatok szerint lehetne menni ellenőrizni..

Előzmény: Atis57 (148335)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.08 -1 1 148335

Szia!

 A plombázásra régebben is rámozdultak --képesek a hőszivattyú oldal/hátlapját (ahol bemegy a kábel , s onnan javitható a vezérlése is.) is  lezárni.

 

"Mert a fogyasztó disznó , s csak a lopáson töri a fejét!"

 

 

Előzmény: Mohawks (148334)
Mohawks Creative Commons License 2025.02.08 0 0 148334

 H tarifához ma nem jött ki a szerelőm, mondván már csak regisztrált szerelő építheti a mért főelosztó utáni szakaszt is.

Igaz ez?


Akkor mostmár rászoktak a plombálásra vagy miért?

Mohawks Creative Commons License 2025.02.08 0 0 148333

Nekem vezérelten van bojler, Fi relével.


Ha neked csak a bojler van a vezérelten, akkor a FI relé csakis akkor fog leoldani ha hibát érzékel.



Máshol 20 milli kütyü egy FI relén, neked csak a bojler.


Tedd be, érdemes.


Elég gyakran felhasadnak azok a mai fűtőszálak!

Előzmény: cucu (148324)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.08 -3 1 148332

"nem érdemes aszimmetrikus (32+32+20) ampert kérni, mert az sok idő mire engedélyezi a szolgáltató"

Marhaságot beszélt aki mondta !

 

Kerüld el a fogalmatlan, kamuzó-félrebeszélő regisztrált szerelőket... ha lehet.
(mondjuk sajnos a többségük ilyen)

******
Ballagj be szépen az ügyfélszolgálatára személyesen az utolsó számláddal és intézd el >> rendeld meg amit akarsz.
vagy
Megbízhatod a megrendelés ügyintézésével az általad válaszott regszerelőt IS, de nem kötelező.
vagy
Intézheted az interneten is >> online a szolgáltatód honlapján "Teljesítmény növelés" a címszó
pl. az EON megrendelési adatlapja
https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/pest-megyei-halozat/dokumentumt%C3%A1r/24_I%C3%9CTA-A_1-3.pdf

Bővebben...

https://mvmhalozat.hu/aram/oldalak/1463 

https://www.eon.hu/pestmegyeihalozat/ugyintezes/muszaki-ugyintezes/teljesitmeny-modositas.html

******


Az ilyen ügyeket a nálad illetékes "Hálózati szolgáltató"-d hálózatcsatlakozási osztálya intézi.
Lásd: a villanyszámlán a szolgáltatód nevét.

EON Észak-Dunántúl >> EON
EON Dél-Dunántúl >> EON
ELMŰ >> EON Pest megye >> EON
ÉMÁSZ >> MVM ÉMÁSZ

DÉMÁSZ >> MVM DÉMÁSZ
TITÁSZ  >> OPUS TITASZ

 

Előzmény: neil_mullen (148331)
neil_mullen Creative Commons License 2025.02.08 0 0 148331

Villanytszerelő: értem , köszi a választ.

 

KókasImre: igen lakossági és egyik fázis sem lesz több mint 63 amper. viszont nekünk azt ajánlották hogy nem érdemes aszimmetrikus (32+32+20) ampert kérni, mert az sok idő mire engedélyezi a szolgáltató

Előzmény: Törölt nick (148329)
kormos* Creative Commons License 2025.02.08 0 0 148330

A késes leágaztatóról mi a véleményeket, autónál használnám, utánfutó dugalj bekötésnél.

Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.07 0 1 148328

"

Az elosztói üzletszabályzatoknak megfelelően az a közcélú hálózatra csatlakozás módjáról, a túláramvédelmi méretlen berendezésről-és méretlen fővezeték rendszerről, valamint a mérés helyének kialakításáról, arra jogosított (Magyar Mérnöki Kamarai aktív jogosultsággal rendelkező) villamos tervezővel az épület létesítését megelőzően műszaki tervdokumentációt kell készíttetnie (40/2017 NGM rendelet alapján) a rendszerhasználónak.


Nem szükséges a tervdokumentációt bemutatni az elosztói engedélyesnek abban az esetben, ha a fogyasztói igénynek megfelelő típusmegoldás szerinti csatlakozási módot választ, és az igényelt tarifákhoz és teljesítményekhez igazodó rendszerengedélyes fogyasztásmérőhelyet alkalmaz a regisztrált villanyszerelő, valamint az épület maximum négy felhasználási hellyel és egy közösségi méréssel rendelkezik.
Minden típusmegoldástól és rendszerengedélyes fogyasztásmérőhely alkalmazásától való eltérés esetén, valamint csoportos 4 felhasználási és egy közösségi hely felett a feszültség alá helyezések (bekapcsolások) alkalmával a helyszínen az elosztói engedélyes által előzetesen egyeztetett villamos tervdokumentációnak rendelkezésre kell állnia az alkalmazott műszaki megoldásról."

 

Legalább is 1 éve ez volt.

 

De ha beadod az igényt, választ fogsz kapni mit kíván a szolgáltató, lehet már csak kék házakat kötnek be, vagy piros mérőszekrény kell, sosem lehet tudni...

Előzmény: neil_mullen (148327)
neil_mullen Creative Commons License 2025.02.07 0 0 148327

Sziasztok!

 

Kertesházunk alektromos hálózatát szeretnénk bővíteni. A kérdés az hogy ha fázisonként túllépjük (pl. 3x25 + éjszakai 16 amper) a 32 ampert akkor mindenképp kell-e tervezetni a mérőhelyet. Egyik villanyász szerint igen, a másik szerint csak fázisonként 63 amper fellett kell az áramerősség miatt bővíteni.

 

Előre is köszi! 

Törölt nick Creative Commons License 2025.02.07 -2 0 148326

Logikusan...
*********
Bakker! a FI bizony NEM csapkod le csak úgy OK NÉLKÜL !!!
*********
HA mégis lecsap akkor
- valami gebasz van és >> azért van, hogy ilyenkor lecsapjon
- meghibásodott >> csere

-----------

Más kérdés, hogy mi ellen is véd a FI relé ?

Hiszen,

1.
A bojler NORMÁLIS helyen ÚGY van bekötve-szerelve.
hogy
Esélyed se legyen az áramkörével megrázatni magad !

Kivéve persze, ha hülye vagy és olyan helyeken nyúlkálsz >> ahol nem kéne, vagy elfúrod netán, stb. 

De ekkor is CSAK a fázis/földelés közé kerülés esetén véd meg jó eséllyel a FI relé.
A fázis/nulla közé vagy a fázis/fázis közé kerülés estén simán meghalsz a FI relé ellenére is !!!

 


2.
A bojler és áramkörének SZIGETELÉSI hibája a "földelés felé" esetén KÉT nagyon eltérő eset van.

2/1.
TESTZÁRLAT 
Amikor a fázis kijut FÉMESEN és ezért >> NAAAAAAGY hibaáramot okozva ezzel.
Ekkor alapban a kismegszakítónak/olvadóbiztosítónak kell megvédenie !!!! ami lecsap/kolvad.
A testzárlat hiba védelméhez tehát NEM SZÜKSÉGES a FI relé.
De ha van FI relé IS, akkor az is ad egy második védelmi megoldást pluszban.

2/2.
ÁRAMSZIVÁRGÁS 
Amikor a fázis kijut DE NEM FÉMESEN és ezért >> CSAK KISEBB hibaáramot okozva ezzel.
Ekkor alapban a kismegszakító/olvadóbiztosító NEM TUD megvédeni !!!!
Mert nincs meg az elég nagy hibaáram (csak szivárgás van) és így >> a védelem nem csap le, nem olvad ki.
EKKOR SZÜKSÉGES és JÓÓÓÓÓ a FI relé :-)
Mert az már egészen kicsi fázis/földelés közötti áramszivárgás>>hibaáram esetén is lecsap...


Előzmény: cucu (148324)
Rollei Creative Commons License 2025.02.07 0 0 148325

:-)

Előzmény: cucu (148324)
cucu Creative Commons License 2025.02.07 -1 0 148324

Köszi szépen! Bár nem nekem írtad, de a kérdésemre -szinte egyedül te- megadtad a választ!

A FI relé szerepe ill. fontossága nem volt kérdés. Az üzembiztonságra irányult a kérdésem.

Ettől függetlenül minden választ köszönök nektek!

üdv

Előzmény: Rollei (148323)
Rollei Creative Commons License 2025.02.07 0 0 148323

Itten a fürdőszobában egy 80 literes Hajdú bojler van, alsó hangon tizenpáréves lehet, még a korábbi tulajtól származik. Gyanítom, hogy még az eredeti állapot, nem volt piszkálva. Pár éve a felújítás során meg akartam nézetni szerelővel, anód, tömítés, kicsit hosszabb vezeték a bekötéshez, ilyesmi, de aztán elmaradt, mert nem tudtam az időpontot illetően dűlőre jutni vele. De üzemel gond nélkül, úgyhogy mégmajd jó lesz kicsit így. Szóval csak azt akartam kihozni, hogy kb. három éve van előtte AVK, és eddig egyszer sem szólalt meg, miért is tette volna. Előtte meg csak az óránál volt egy 10A kismegszakító, se leválasztó kapcsoló, se megszakító a lakáselosztóban  - na ezzel viszont nem akartam volna együtt élni.

Előzmény: Jahno (148322)
Jahno Creative Commons License 2025.02.07 0 2 148322

Leoldás oka majd műszaki hiba és vagy valami. Néha lehet vele szívni, de inkább ezen anyáznék, mint bezsákoljanak miatta.

Előzmény: cucu (148318)
hbe Creative Commons License 2025.02.07 0 0 148321

Sziasztok!

 

Azon gondolkodom, hogy gipszelés helyett a védőcsöveket meg a kötődobozokat ezzel a Tytan B3 gyorsragasztó habbal tögzíteném. Elvileg 60 mp után már kezd kötni és nem tágul utána. Csinált már valaki ilyet, vagy láttok hátrányt? Kültéren láttam már hasonló módon rögzítve dobozokat, azért gondoltam erre.

Atis57 Creative Commons License 2025.02.07 -1 0 148320

Szia!

 

 Erre igy nincs válasz .

 

Mennyi az esélye a bojler meghibásodásának? Milyen gyakran következik be?

 

 

Mivel már csak hibakereséssel foglalkozok(ismerősöknek )  -- Igy mindig csak a hibákat látom meg.

Az előtte lévő 30 000 óra üzemet meg nem !

 

 

A magán véleményem  ; rakd be elé, célszerű! A kinai  gagyiexpressen erre is található kijelző...

Előzmény: cucu (148316)
cosomega2 Creative Commons License 2025.02.07 0 1 148319

Elkeserítő...  Te vagy az, aki megmondod ki az úriember, te vagy az aki itt tanácsokat adsz másoknak, te vagy az, aki nagyon kevés hasznos tanácsot tud adni (minden hsz-edet megcáfolják). Menj el valamilyen varázslóhoz, aki leveszi rólad az átkot, hátha lesz valami hatása.

Ilyen kérdése nem lehet egy picurkát is értő villamos szakembernek.

Előzmény: cucu (148316)
cucu Creative Commons License 2025.02.07 -1 0 148318

Amennyiben meg van a leoldás oka és azt el is tudjuk hárítani, akkor igen.

 

(Tehát érdemes a FI relé beépítésekor új fűtőszálat is beszerelni.)

Előzmény: Jahno (148317)
Jahno Creative Commons License 2025.02.07 0 0 148317

" Mert ha éjszaka közepén leold, reggel nézhetjük, hogy mikor lesz megint normális hőmérsékletű melegvizünk" Estére megint, nem?

Előzmény: cucu (148316)
cucu Creative Commons License 2025.02.07 0 0 148316

Évtizedekig használtunk úgy villanyboylert, hogy nem volt előtte FI relé. 

A kérdésem, vagy aggodalmam alapvetően a vezérelt -éjszakai- áramkörre irányul. Mert ha éjszaka közepén leold, reggel nézhetjük, hogy mikor lesz megint normális hőmérsékletű melegvizünk. Tehát nem a szabvány érdekel, mert az "egy dolog", hanem a praktikus oldala. 

Ha a "nappali" áramkörön lenne a boyler, nem kérdeznék ilyet, mert a biztonság lényeges.

Előzmény: Atis57 (148315)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.07 -2 0 148315

Szia!

Manapság elég gyakran kerül beépitésre--mert célszerű.! 

 

S a másik oldala --elég sok hibakeresés is van -e miatt, emeletes épületekben.

 

A gázkazán elé beépitett is gyakran leold --mégis kötelező.

Előzmény: cucu (148313)
Zs:) Creative Commons License 2025.02.07 -1 0 148314

Jobb, ha megcsap a vellany?

Előzmény: cucu (148313)
cucu Creative Commons License 2025.02.07 0 0 148313

Üdv

Kérdésem az lenne, hogy okos dolog-e a vezérelt áramkörre is FI relét tenni, a boyler elé?

Mennyire gyakori ez, vagy jó lesz ez így?

 

Arra gondolok, hogy ha éjszaka spontán leold, akkor nem lesz melegvíz...

Atis57 Creative Commons License 2025.02.06 -1 0 148312

Szia!

 Ez egy jó gumicsont , elég gyakran foglalkoznak vele. Tehát ebben a helyzetben éppen szabályos --De egy kis változtatás? S máris .....lehet még akármi is.

Elég régi, de mindett megkeresni nem volt kedvem;

https://www.villanylap.hu/lapszamok/2009/aprilis/1058-eletszeru-helyzetek-az-eph-rol

Előzmény: RobZX (148311)
RobZX Creative Commons License 2025.02.06 0 0 148311

Szabályos az így kialakított EPH hálózat szerintetek? Elvileg teljesül az a kitétel az érvéghüvelyezéssel, hogy ha az egyik cső elbontásra kerül, attól a védelem még megmarad a többinél.

 

 

 

RobZX Creative Commons License 2025.02.04 0 0 148310

Ismerjük a napelem telepítő cégeket, hogy milyen egyik másik. Most volt érintés védelmi felülvizsgálat és belekötöttek ebbe a kivitelezésbe, ezért kellene valahogy egyszerűen, de szabványosan megoldani. Sajnos kénytelen leszek a 16os vezetéket levonszolni a földszinti főelosztóig.

Előzmény: Törölt nick (148309)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.04 -1 0 148309

Muszáj lehozni ?!  10 emeleten át :-(

A tetőn vagy a legfelső szinten
Ott kell legyen a kellően vastag zöldsárga (vagy PEN >> zöldsárga+kék).

----

Villámvédelmis mérnök mit mond ?
Olyan aki látott már hasonló napelemes cuccokat...

A túlfeszültség védelemből is kell kettő, fent is és lent is, alighanem.

Előzmény: RobZX (148308)
RobZX Creative Commons License 2025.02.04 -1 0 148308

Az eph sín rendben van, de 10. emeletről kellene lejönni a földszintre. Egy 5x10 kábel van leküldve, tehát a 10es z/s adott lenne. Be kellene egy 16ost fűzni, ezért lehet inkább kicsit el kell húzni a villámvédelmet a konzoloktól az lesz az egyszerűbb.

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.04 0 0 148307

Mi van akkor, ha fent egy EPH sínt alakítasz ki, arra kötöd a fentieket és egy 16 ossal lejössz.

Előzmény: RobZX (148306)
RobZX Creative Commons License 2025.02.04 0 0 148306

Jelenleg kb. 10 darab különálló szerkezeten lévő napelem sziget van és ezek vannak felfűzve zöld sárgával egymás után, majd ez a zöld sárga rá van kötve az inverter burkolatára. Ezeket kellene csillagpontosan bekötni eph-ba, ami 10 darab külön vezetéket jelentene ha jól értelmezem. A DC kábellel való együtt vezetés úgy lenne maximum megoldható, hogy egy külön gégecsőben mellette.

Előzmény: Törölt nick (148304)
ötfelezős Creative Commons License 2025.02.04 0 1 148305

Lehet, hogy csak a jövőbe nézett. Jelen pillanatban a B árszabás az jószerivel csak azért van, hogy a lakosság ne keljen fel dorongokkal, mert drága a meleg víz. Most a nappali fogyasztást kellene ösztönözni, az lenne jobb a rendszernek, és erről már tavaly ősszel lehetett olvasni. Aztán ki mit ért ki egy leírt szövegből. 

Előzmény: cucu (148296)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.04 -2 0 148304

A napelemek felfűzhetők, sorba köthetők.

Az elkülönölt komplett napelemezők/sztringek amik csillagpontosan kötendők be.


ZÁRT vezeték/vezető hurok kialakítása tilos!
Az összetartozó DC(napelem) vezetékeket és az ő zöldsárgájukat együtt, azonos nyomvonalon kell levezetni a napelemektől.

Előzmény: RobZX (148302)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.04 -2 0 148303

A 6 mm2 akkor elég, ha nem tud létre jönni villám rész-áram a zöldsárgán, mert
- be van tartva a védőtávolság a villámvédelemtől
vagy
- elszigetelt rendszerű a villámvédelem
Ekkor elég a T2 szintű túlfeszültség védelem is.

Megj: vagy elég a 6 mm2 is vagy kell a 16 mm2
A 10 mm2 nem játszik (de jó a 6 mm2 helyett nyilván).

Előzmény: RobZX (148302)
RobZX Creative Commons License 2025.02.04 -1 0 148302

Lehet, hogy a levezető átrendezése lesz a megoldás, bár eph vezeték akkor is kellene. Jelenleg nem csillagpontosan van vezetve, hanem fel vannak a panelok fűzve és az időszakos ÉV vizsgálat ezt kifogásolta, plusz a keresztmetszet sem megfelelő szerintük (van ahol 6-os, van ahol 10-es réz).

Előzmény: Törölt nick (148301)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 -1 0 148301

TERV köteles a dolog....

Aztán a terv szerint kell kivitelezni és az ÉV szakival vizsgáltani-minősíttetni.

----
Az alap gondolat menet lehet akár jó is, nagyjából.
Erősen a konrét helyszíntől függő.
----

De a villám részáram miatt nem ennyire sima ügy a megoldás.
és
Mellé a T1 szintű túlfeszültség védelem HELYE+BEKÖTÉSE sem az.

------------

Nem lehet megoldani az "s" vedőtávolság betartását inkább ?!
Némi felfogó/levezető átrendezéssel.

Előzmény: RobZX (148293)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 -1 0 148300

Bakker... ekkora kihívás beírni a google keresőbe ?
hogy

MVM tarifa


-----
és lőn csoda az ELSŐ találat alighanem ez lesz.



Lakossági egyetemes szolgáltatói egységárak
https://www.mvmnext.hu/aram/pages/aloldal.jsp?id=791

 

Ott pedig az Aktuális árak 2022. augusztus 1-jétől

Aktuális árak 2022. augusztus 1-jétől

Terület/Szolgáltató függő a pontos ár.
Cirka 37 Ft/kWh a rezsicsökis nappali és 23 Ft/kWh a vezérelt-éjszakai.

Megj: azt a mindenhez is hülye szakit honnan kapartad elő?! felejtős az ilyen.


Előzmény: cucu (148291)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.03 0 0 148299

Amennyiben te kiszámoltad az S értéket és valóban nem jó, akkor két út marad.

Az első ut járhatóbb.

1270 es multikapoccsal rd10 el bekötöd legrövidebb uton a tartószerkezetet a levezető gerincébe

Ugyanakkor a DC résznél t1+t2 levezetőt kell alkalmazni.

Feltéve hogy a levezető+földelő jól van kivitelezve, tehát egyenes uton vezeti le a villámáramot.

És feltételezve, hogy az EPH rendszerben sincsenek nagy kanyarok.

Ami kérdéses. hogy elszigetelt rendszer van, vagy sima, gondolom sima normál.

Azért ez nem egyszerű téma, sok az ismeretlen és nem vagyok tervező.

Ezért irtam hogy aki telepítette, annak kellene ezt szakszerűen megcsinálni.

Előzmény: RobZX (148297)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.03 -1 0 148298

Szia!

 

Igen a megoldás megfelelő, a TvMI 7.6:2024.02.01. részletezi ezt az F.1.6.4.3. pontban. Feltéve ha kielégíti a védőföldelő-vezetőre és védőösszekötő-vezetőre vonatkozó  MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány követelményeit.  

Előzmény: RobZX (148293)
RobZX Creative Commons License 2025.02.03 -1 1 148297

Ezt a dolgot most hagyjuk, hogy ki vette át meg ki csinálta. Jó lehet a leírt megoldás?

Előzmény: Mr. Pepe00 (148294)
cucu Creative Commons License 2025.02.03 0 0 148296

Köszi mindkettőtöknek! (tfe_tng)

Hát, elég hihetetlenül hangzott, az biztos...

Előzmény: Rollei (148295)
Rollei Creative Commons License 2025.02.03 0 0 148295

Bizonyhogy van különbség.

 

A mindennapszakin 70,104 Ft/kWh az áramdíj, a vezérelten meg (a Komforton is) 60,935 Ft/kWh. A sima vezérelt és a Komfort között az a fő különbség, hogy a Komfort 12 órán keresztül ad áramot, a másik meg 8 órán keresztül. Régebben a Komfort valamivel drágább volt, de most egyforma a tarifa.

 

Meg azt sem szabad elfelejteni, hogy a rezsikös keret külön-külön jár a vezérelt és mindennapszaki mérőre is, és a bojler tekeri az órát rendesen.

 

Ajánlott olvasmány a tarifák tekintetében: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

 

Előzmény: cucu (148291)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.03 0 0 148294

Nem értem! Valaki megcsinálta. Valaki átvette. Nem a kivitelezőt kellene kérdezni?

Előzmény: RobZX (148293)
RobZX Creative Commons License 2025.02.03 -1 0 148293

Sziasztok!

 

Napelem eph és villámvédelem témakör.

Van az épületen villámvédelem és a biztonsági távolság nincs betartva a levezetők és a tartó szerkezetek között. Addig tiszta, hogy ebben az esetben az eph 16 mm2 réz a fő földelőig és a tartó szerkezeteket a villámvédelembe is be kell kötni. Van kb. 10 különálló tartó szerkezetem. Úgy gondoltam, hogy ezeket csillagpontosan összehozom egy eph gyűjtő sínre kültéren, majd ebből egy közös 16-os vezetéken tovább viszem be az inverter mellé egy gyűjtő sínre és ebbe bele kötöm a dc és ac túlfeszültség levezetőt, az inverter védő vezetőjét, majd az egész megy le a fő földelőig 16-ossal. Ez így jó lehet? Mellékelt képet találtam.

 

.

tfe_tng Creative Commons License 2025.02.03 0 1 148292

Ez a szerelő nem volt a toppon, finoman szólva sem. 

Nem egyforma normál (A) és a vezérelt (B) tarifa.

Előzmény: cucu (148291)
cucu Creative Commons License 2025.02.03 0 0 148291

Majd tavasszal megcsináltatom. Viszont azt mondta a szerelő, hogy tarifa szempontjából egyforma a vezérelt meg a nappali...

Mivel eddig nem volt nekünk vezéreltünk, kérdezem, igaz volna ez? Mert akkor mitől jó ez a felhasználónak, ha nem olcsóbb?

Előzmény: kiggyo (148278)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.03 -1 1 148290

Sziasztok! Eph vezetőt lehet használni egy készülék védővezetőjének?

 

Ez volt az alapkérdés.

 

Két válasz lehet:

1. Igen, ha ......

2. Nem.

 

A villanyszerelőknek egyértelmű és egyforma választ kell adniuk.

A pékek és egyéb szakmák meg találgathatnak.

Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 -2 0 148289

Mondjuk a táblázat alatti apróbetűt sem ártana megértened.
Bár ez kb. a lehetetlen küldetés már egy volt párttikár-szekuritate demens agyának, gondolom.

Előzmény: Báziás1895 (148287)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 -4 0 148288

Nos, Atis57 ... mint szintén sok nickes.

Nem az én számolásom.
Hanem az ÉV Biztottság egyik felkent szakértőjévé és egyben oktatási anyag is az ÉV képzésen.

Szóval, vele vitatkozol talpas migráncs vénszaki.

Előzmény: Báziás1895 (148287)
Báziás1895 Creative Commons License 2025.02.03 -1 0 148287

Szia  Soknevű Olvtárs!

 Már hiányoltunk sokan --vagy nem!

 

Na ezt az utólsó hozzászólást átszámolhatnád! (148286 )

 Mert ha a bejövő hurokellenállás a mérőnél /elosztónál 0,8......1,2  Ohm.-átlagos!

Akkor a fázis ág a hibahelyig ?

A nulla ág a hibahelyig ?   Mekkora is lessz a leoldási idő C10..C16..C20A kismegszakitőnál.?

 

Mekkora áram fog folyni a védővezetőn is?

 

Ez a nem hibás ágakhoz mekkora feszültségemelkedést tud okozni?

 

S most nyomjad az álltalános 7.es fizikát, jóreggelt ,paraszti észt, stb.

 

Szeretnénk tanulni , vagy legalább röhögni.

 

Előzmény: Törölt nick (148286)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 -2 0 148286

" És ha az említett zárlat megjelenik, és az EPH vezeték csatlakozása valahol mégsem tökéletes (mert nem készülékeknként húzzák el az elosztószekrényig, akkor az összes, erre az EPH ágra kötött, amúgy nem elektromos készülékre rátetted a fázist, vagy legalábbis a feszültségosztás miatt megjelenő feszültségszintet. Míg egyébként az csak a meghibásodott készülék házán jelenne meg.  "

 

 


Nomeg,
A védelem leoldására van időhatár is... zárlat esetére.
Akkor IS, HA a fémes vezetés éppen nem okés >> vissza a nulla vezetőig a zöldsárgán át.

Előzmény: Törölt nick (148284)
Jahno Creative Commons License 2025.02.03 -1 0 148285

Szóval néhány percig megy majd kb. 15 Amperrel. Alakulunk, de majd megmérem és mondom.

Előzmény: Törölt nick (148281)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 -2 0 148284

"mondjuk a szabvány megengedi a 2,5mm2 keresztmetszetű (réz) EPH vezetéket. "

Szerintem,

NEM engedi meg .... a "védő-összekötő" >> EPH vezeték esetén
(minimum 6 mm2 réz kell)

CSAK a "kiegésztő-védő-öszekötő" esetén engedi meg.
(lehet 2,5mm2 >>védett vagy 4 mm2 >> védelemnélküli réz is)

-----
A védő vezetőre pedig berakom újra a tabellát...
(a gyengébbek kedvéért)

Aminek a lényege, hogy: 16 mm2 rézig!!!
A fázis veztővel kell azonosnak lennie legalább.

Vagyis a 6 mm2 réz mint minimum EPH (="védő-összekötő vezető") 
A max 6 mm2 fázis vezető mellé okés! szerintem.

Hmm?

-----------------

" És ha az említett zárlat megjelenik, és az EPH vezeték csatlakozása valahol mégsem tökéletes (mert nem készülékeknként húzzák el az elosztószekrényig, akkor az összes, erre az EPH ágra kötött, amúgy nem elektromos készülékre rátetted a fázist, vagy legalábbis a feszültségosztás miatt megjelenő feszültségszintet. Míg egyébként az csak a meghibásodott készülék házán jelenne meg.  "


He ?!
Leülhetsz ...egyes !


A védelemnek 1X-es hiba esetén KELL JÓL működnie.
(testzárlat)

Te meg 2X-es hibáról beszélsz vazze!
(testzárlat ÉS kötéshiba/szakadás valahol máshol)




Előzmény: ruzsa janos (148283)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.02.03 0 0 148283

Na jó, akkor tegyünk különbséget a terheletlenül azonos potenciálon lévő hálózat, és a ZÁRLATI áramot levezetni hivatott PE vezeték között.

A VÉGE valóban mindkettőnek ugyanoda van bekötve az elosztódobozban.

Természetesen elképzelhető olyan rendszer, ahol az EPH vezető olyan minőségű, vastagságú, hosszúságú, hogy teljesítené azt, amit a SZÁMÍTOTT (tervezett) PE vezetőnek kell kibírnia. De ez esetleges. Mert mondjuk a szabvány megengedi a 2,5mm2 keresztmetszetű (réz) EPH vezetéket. 

A PE vezetőre rá lehet kötni az egyes készülékek EPH bekötő vezetékét, pl egy emeleten. Fordítva nem. (fizikailag persze igen)

 

És ha az említett zárlat megjelenik, és az EPH vezeték csatlakozása valahol mégsem tökéletes (mert nem készülékeknként húzzák el az elosztószekrényig, akkor az összes, erre az EPH ágra kötött, amúgy nem elektromos készülékre rátetted a fázist, vagy legalábbis a feszültségosztás miatt megjelenő feszültségszintet. Míg egyébként az csak a meghibásodott készülék házán jelenne meg.  

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (148282)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 -2 0 148282

Ehhh, dehát UGYANAZON a fémesen vezető hálózaton >> potenciálon van ...
Ugyanarra a KÖZÖS pontra csatlakoznak a TN-S rendszerben.

- akár védő vezető (PE >> "testelés" és egyben "epéházás" is)
- akár védő-összekötő vezető (EPH >> csak "epéházás")

---
Az EPH célja pedig éppen az, hogy az ÉPÜLETEN BELÜL >> a HELYI HIBA potenciál legyen MINDENHOL!!!!
Ne kegyen elérhető sehol a "kintről/máshonnan" behozott eltérő idegen >> ezért megrázni is képes potenciál.

Jóreggelt, szakikám !
---

Külön műsor a kiegészítő-védő-összekötő vezető.
Ahol ugye a MAX <= ~50 Volt elérése cél 1X-es hiba esetén.

Előzmény: Atis57 (148277)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 -1 0 148281

Felfútés 14,5 Amper

Hőntartás-Kiégetés 10,2 Amper


----

Van ám azért némi hőszigetelése is a sütő térnek :-)

Előzmény: Jahno (148279)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 -1 0 148280

Mi nem érthető ezen a mondaton ?
"HA ELÉG vastag az adott áramkör fázis vezetőjéhez képest ... mindenhol."
Lásd: ábra

----
Megj: van még előírás a nyomvonalra is.
A fázissal azonos nyomvonalon kell lennie...
(zavarvédelmi okból >> ne legyen vezető hurok)
----





Előzmény: Atis57 (148277)
Jahno Creative Commons License 2025.02.03 -2 0 148279

Majd ráküldök egy takarítást és megnézem, utána valaki más vállalja a kötést és felelősséget (:-

Előzmény: Törölt nick (148273)
kiggyo Creative Commons License 2025.02.03 0 0 148278

ha van a mért oldalon elosztó akkor ott szét tudod bontani a kábelt és ki lehet csöngetni a bojlerig melyik szakadt, de nem árt ha képben vagy a villannyal, meg ne rázzon

Előzmény: cucu (148275)
Atis57 Creative Commons License 2025.02.03 -1 1 148277

Szia!

 Biztosan NEM !  Nem üzemi áramok vezetésére van kiépitve.

 

PL egy ilyen ;

 

 

 

 

Ha itt áram folyik -akkor feszültségesés is van --s máris lehet "a csip a vizcsap " nevű jelenséget keresgélni.Ha meg ez 2-3 szomszéddal odébb jelentkezik?Mitévő leszel.

Előzmény: Törölt nick (148274)
Jahno Creative Commons License 2025.02.03 0 1 148276

Szerintem még nem. Más a funkciója és a neve, nem véletlenül de mintha pár napja és hete és hónapja is megindokolták volna páran.

Előzmény: Törölt nick (148274)
cucu Creative Commons License 2025.02.03 0 0 148275

Hát igen, ezért fordultam a fórumhoz...

Kösz szépen minden esetre.

Előzmény: kiggyo (148271)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 0 0 148274

HA ELÉG vastag az adott áramkör fázis vezetőjéhez képest ... mindenhol.

Akkor szerintem lehet.

Előzmény: RobZX (148269)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.03 0 1 148273

Nem vasat olvasztasz a kohóban.... 


(3650 Wattos névlegesen a miénk)

8-9 Amper a jellemző üzemi áram a 72 literes sütőben a nagy adagoknál.
és
12-14 Amper körül fűt néhány perceket, felfűtéskor, felmelegítéskor, grillezéskor

Előzmény: Jahno (148265)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.02.02 0 2 148272

Az EPH vezető nem a zárlati áram levezetésére van méretezve, tehát nem.

Előzmény: RobZX (148269)
kiggyo Creative Commons License 2025.02.02 0 0 148271

A szerelő valószínűleg hülyeséget beszél, nézesd meg egy szakival.

 

Ha az óra előtt szakadt akkor a szolgáltató dolga kijavítani. 

Előzmény: cucu (148270)
cucu Creative Commons License 2025.02.02 0 0 148270

A szerelő, aki a klíma elektromos részét bekötötte, azt mondta, hogy a nulla meg van szakadva. Majd átkötötte folyamatos üzemre a fázist... 

De ha csak a nulla van megszakadva, akkor miért kötötte át a fázist...?

 

Tehát azt mondod, hogy kell lennie egy kötésnek az óra előtt. Itt szakadt meg a vezérelt áramkör nullája. 

Előzmény: kiggyo (148268)
RobZX Creative Commons License 2025.02.02 -1 0 148269

Sziasztok! Eph vezetőt lehet használni egy készülék védővezetőjének?

kiggyo Creative Commons License 2025.02.02 0 1 148268

Nem az oszlopnál ágazik szét, hanem az óra előtt. Onnantól külön áramkör, saját fázis, nulla, védővezetővel.

 

Az elfúrás gondolom az óra utáni, mért szakaszon történt, újra kell húzni azt a szakaszt, nem sok mese van.

Előzmény: cucu (148266)
peterch Creative Commons License 2025.02.02 0 0 148267

Szia !

 

Nálam 1998-tól 2024 októberig használtuk a régi sütőt .  Semmi jele nem volt az öregedésnek , pedig a sütő mögött van a dugalj , ahol azért melegebb van mint a sütő előtt . Az új sütőt is ugyanabba a dugaljba csatlakoztattam . Lényegében egy jó minőségű dugalj kibírja a terhelést ( 16 A maximum ennél a sütöd se igényelhet többet ) . 

Ha van lehetőséged , nézd meg a sütő belsejében milyen vékony drótokkal vannak bekötve a fűtőtestek , de főleg a termosztátot nézd meg , hiszen azon a maximális áram folyik .

Előzmény: Jahno (148265)
cucu Creative Commons License 2025.02.02 0 0 148266

Sziasztok!

Unalmas kérdés, de nem ismerem a választ, azért kérdezem:

Új lakóhelyre költöztünk, és -minden bizonnyal- a klímások elfúrták a vezérelt áramkör nulláját. (Reggel nem volt melegvíz a boylerben, miután felszerelték a klímát.)

Most -ideiglenesen- átkötötték a normál fázisra.

Ezek szerint a normál és a vezérelt áramkör (nulla és fázis) külön-külön jönnek be az oszlopról?

Köszi a választ!

Jahno Creative Commons License 2025.02.02 -1 0 148265

"tartósan tuti nem."

 

Max alkalomadtán lemérem. És ha mégis?

 

Mondjuk itt a családban fele ekkora teljesítményeknél sorban égnek meg a dugaljak.

Előzmény: Törölt nick (148264)
Törölt nick Creative Commons License 2025.02.02 -1 0 148264

4000/230=17,3 Amper max... elvben.

és
Használat közben kb. sosem üzemel 4000 Watton, tartósan tuti nem.

Erre a 1,5 mm2 réz bőven elég :-)

----
De az 1mm2 rézzel sem történik semmi baj a valóvilágban.

 

Előzmény: Jahno (148263)
Jahno Creative Commons License 2025.02.02 -1 0 148263

Felőlem. Én most a villanysütőmön vakarózom, hogy ezek mennyire komolyan gondolják, mikor egy csirkebél végére rakott dugvillával szállítják a majdnem 4 kilowattos fogyasztású dobozt. Remélem ki lehet csavarozni és nem kell levágni.

Előzmény: Villanytszerelő (148262)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.02 0 0 148262

Az érintésvédelem nem a lenyúzott és fémajtóval odacsukott hosszabítóról szól. 

"

"A veszélyes aktív részek ne legyenek megérinthetőek és a megérinthető vezetőképes részek ne legyenek veszélyes aktívak:
– normál állapotban (üzemelés a tervezett használat szerint – lásd az ISO/IEC Guide 51:2014, 3.6. szakaszát – hibátlan állapotban), vagy
– egyszeres hibaállapotban."

 

Tehát a szabvány által megkövetelt szint az egyszeres hibaállapotra vonatkozik. A "meggyalázott" fúrógépkábelnél már sérűl az alap és kiegészítő szigetelés is, az ellen nem véd. 

Előzmény: Jahno (148260)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.02 -1 1 148261

A jelenleg hatályos szabványok szerint:

 

- Ha a darabológép érintésvédelmi mérés alapján rendben van, (tehát előírt időn belül működik az érintésvédelmi kioldószerv) akkor a villamos berendezés testét nem szükséges külön az EPH rendszerhez csatlakoztatni.  Önszorgalomból megteheted, de ezt nem kéri a szabvány.

- A pótálvány tekintetében meg kell határozni, hogy bevezethet-e az épületbe veszélyes potenciálkülönbséget. A szabvány jelenleg a "bejövő fémes részek" és az "épületbe kívülről bevezetett vezetőképes részek"-re koncentrál, ezek amikkel foglalkozni kell a fő-földelőkapocsra történő EPH bekötéssel kapcsolatban. Azért az betyáros lenne, ha minden fémből készült tárgy, ami a betonon áll, szép zöld/sárga vezetékkel össze lenne kötözgetve. Garantáltan fél év múlva cafatokra vágnák a melósok, mert nem lehet odébtenni semmit. Itt megemlíteném, hogy a jelenleg érvényes előírás nem kezeli a "nagykiterjedésű fémszerkezetek" fogalmat, ez a 2003-ban viszavont MSZ 172-ben volt definiálva. Abban az esetben, ha az állvány csak ott álldogál, nem hurcol idegen potenciált az épületbe (helyi föld potenciálját sem), és csak annyi a bűne hogy egyidejűleg érinthető a villamos berendezés testével, nem szükséges bekötni. És engedjük el, a "hosszabítóra ráteszik az állványt, és az így feszültség alá kerülhet" dolgokat.

- Az MSZ HD 60364-7 sorozat különleges helyiségekre és berendezésekre előírhat kiegészítő EPH bekötést, ezeket nyilvány meg kell követelni  pl. MSZ HD 60364-7-706:2007 vezetőanyagú szűk helyek

 

411.3.1.2. Védő egyenpotenciálú összekötés

Azokat a bejövő fémes részeket, amelyek veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek be és nem részei a villamos berendezésnek, minden egyes épületben a védő összekötő vezető felhasználásával be kell kötni a fő földelőkapocsba; ilyen fémes részekre példák a következők:

 

●         az épületben lévő közüzemi csővezetékek, pl. gázvezetékek, vízvezetékek, távfűtési rendszerek;

●         a szerkezeti idegen vezetőképes részek;

●         a vasbeton épületszerkezetek hozzáférhető fémrészei.

 

Az ilyen, az épületbe kívülről bevezetett vezetőképes részeket az épületen belül, az épületbe való belépési pontjukhoz a lehető legközelebb kell bekötni az egyenpotenciálú összekötésbe. Az épületbe belépő, a belépésüknél szigetelő közdarabbal ellátott fémcsöveket nem kell a védő egyenpotenciálú összekötésbe bekötni.

 

idegen vezetőképes rész (extraneous-conductive-part)

Az a vezetőképes rész, amely nem része a villamos berendezésnek, de alkalmas valamely villamos potenciálnak – általában a helyi föld villamos potenciáljának – az odavezetésére.

[FORRÁS: IEC 60050-195:1998, 195-06-11]

 

(helyi) föld [(local) earth; (local) ground (US)]

A Földnek az a része, amely villamos vezetői kapcsolatban van a földelővel, és amelynek a villamos potenciálja nem szükségszerűen nulla.

[FORRÁS: IEC 60050-195:1998, 195-01-03]

 

Előzmény: szakmókus (148258)
Jahno Creative Commons License 2025.02.02 0 0 148260

Ha meg nem, akkor is. Bármilyen cégnél a salgó polcra pillanatok alatt odakerül valami, vagy elosztó, vagy csiribiri.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148253)
_Zolly_ Creative Commons License 2025.02.01 0 0 148259

Valóban, köszi a hasznos infót! Megnéztem, hajlított könyök is van hozzá. A MÜ II cső vajon UV-álló és fagyálló?

 

A gond az, hogy a vállalkozási szerződésben nem volt meghatározva, hogy az esztétikát hogyan kell megoldani, és a kivitelező jellemzően az olcsóbb megoldást választotta. (Például kezdetben a föld alá is MT kábelt rakott). De kiszámolom, hogy ez a MÜ II cső mennyibe kerülne 30 méterre, hátha még belefér a keretbe. 

Előzmény: Zs:) (148257)
szakmókus Creative Commons License 2025.02.01 0 0 148258

Hogyan helyes?

 

A csatlakoztatott gép PE potenciálon van, nem kell több intézkedés.

 

A görgős pótállványt össze kell kötni a daraboló gép fém testjével.

Az EPH hálózatba be kell kötni a daraboló gép testjét majd ahhoz az állványt.

 

Az EPH hálózatba be kell kötni külön külön mindkét szerkezetet.

 

Előzmény: Villanytszerelő (148252)
Zs:) Creative Commons License 2025.02.01 0 1 148257

MÜII cső? Lehet kapni 90°-ot is, szerintem nagyságrendekkel jobban néz ki, mint a gégecső, ami falba/betonba való.

Előzmény: _Zolly_ (148256)
_Zolly_ Creative Commons License 2025.02.01 0 0 148256

Köszönöm szépen a válaszodat, a ház falába történő besüllyesztés jó ötlet! Remélem, hogy megvalósítható, vagyis azon a területen a sarkoknál (közvetlenül a födém alatt) nincs erős beton. Vésni nem igazán szeretnék, vágni pedig nem biztos, hogy olyan mélyen be lehet. A jelenlegi MT kábel gégecsőben fut a kültérben, amit a villamos biztonsági felülvizsgálat hibaként jelölt meg, mivel az MT kábel tartósan kültérben nem használható. Remélem a kivitelező nem akadályozza meg, hogy a kültéri kábelre visszategyem a védőcsövet, és akkor az esztétikailag a helyzetet javítaná.

A kábelcsatorna még jobb megoldás lenne a gégecsőnél, de fagy- és UV álló kivitelben 30 méteren keresztül eléggé költséges lenne.

 

Előzmény: ruzsa janos (148254)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.01 0 1 148255

Nem tudok olyan kötőelemről ami oda megfelelne.

Előzmény: _Zolly_ (148251)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.02.01 0 1 148254

a kábel a ház sarkainál (legalább 4 helyen) több mint 20 cm-rel elállna a ház falától

Ez a kábel a ház falám megy majd, burkolat nélkül? Elég ronda lesz.

Ha esetleg kábelcsatornában, akkor a saroknál be lehetne vágni/vésni a kábel sugarának megfelelően, aztán visszajavítani (gipsz stb - a stukkó régi műfaj) az eredeti alakra. Ha van kábalcsatorna, csak az látszik, az nem, hogy alatta rövidítettél a kábellel.

Előzmény: _Zolly_ (148246)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.01 0 0 148253

Akkor ott a válasz a kérdésedre: egyszerre érinthető egy másik villamos szerkezettel.

Előzmény: ruzsa janos (148250)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.02.01 0 0 148252

Abban az esetben, ha a felülvizsgáló "egyéni elgondolások" alapján minősít, lehet hogy "ezt nevezed szakmának" de akkor a kolléga nem biztos hogy tudja, mi a feladata.

 

"33. villamos biztonsági felülvizsgálat: a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát,..."


de idézhetnék innen is:

"...a villamos berendezés szemrevételezéssel és vizsgálattal végzendő első ellenőrzésére vonatkozó követelményeket adja meg, annak meghatározására – az észszerű megvalósíthatóság keretein belül –, hogy

az megfelel-e az IEC 60364 más részeiben megadott követelményeknek,..."

 

Ezért "szabványossági felülvizsgáló" a neve. Te se érts félre, valóban nem a szabványoktól lesz jó szakember valaki, és valóban nincs mindenre pontos megoldás, de valahonnan el kell indulni. Mert különben megérkezünk a "kössünk be mindent, ami fémből van az EPH-ba" felülvizsgálókhoz. Ugye a kazánházban kössünk át minden csapot, karimás, menetes csőkötést, és itt születnek a fém ajtókeretek bekötései, mert az elcsípheti az ajtón átvitt hosszabbítót, és a fém öltözőszekrény is halálos veszélyforrás. Aki felülvizsgáló, az automatikusan jó szakember lesz, és mindent úgy kell csinálni, ahogy mondja? 

 

A szabvány sehol sem kéri a villamos berendezés külön EPH bekötését, kivéve ha az előírt lekapcsolási idő nem teljesíthető. Ezt kiegészítő EPH vezetővel kell megoldani. De akkor a felülvizsgáló a jegyzőkönyvben nyilván megállapítja hogy a berendezés nem megfelelő érintésvédelmi szempontból, hivatkozik a konkrét szabványra, előírásra, és megteszi a javaslatát a javításra és határidejére. Sőt, a javítás után ezt újra mérnie kell. A különböző olvasmányok, kiadványok sokmindent írnak, de sosem lesz belőlük szabvány vagy jogszabály...

Előzmény: ötfelezős (148245)
_Zolly_ Creative Commons License 2025.02.01 0 0 148251

Köszönöm a válaszodat! Igen, külső sarkokról van szó, és a legtöbb fordulás vízszint-vízszint, de van vízszint-függőleges is. Őszintén szólva még nem láttam sehol több mint 20 cm-es omega alakú hajításokat a házak homlokzatainak sarkain, ezért gondoltam, hogy valamilyen esztétikus megoldás is létezhet. (A föld alatti elvezetés azért lenne körülményes, mert a járdát fel kellene körbe szedni.) A napelemes rendszert kivitelező cég eredetileg közvetlenül a legközelebbi ponton (a pincében) akarta eredetileg a termelői kábel bekötését, de utána a közvetlenül a mérőórába történő bekötés mellett döntött, amihez nagyjából 20-30 méter távolság a ház mentén.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148249)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.02.01 0 0 148250

Másik próbapad 1 méterre. Ha meg valaki éppen uzsonnázna, ezért a bedugott fúrógépet, (amiről előzőleg egy óvatlan pillanantban leharapdálta a kettős szigetelést) ideiglenesen ráteszi, akkor nullára :)

Egyébként én simán elfogadnám, ha egy szabvány leszögezné, hogy minden I-es osztályú, telepített berendezést, vagyis olyat, amit nem tologatnak munka közben, hanem lerakják és ott marad, azt a telepítéskor rendesen csavarral és vezetékkel földeljenek le. Ha dugvillás, ha fix bekötésű. Csak legyen leírva. 

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (148248)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.01 0 1 148249

Ha vizszint-vízszint fordulásra gondolsz (külső sarok), akkor nincs. Egy vízszintes omega rajzolattal lehet befordulni.

Előzmény: _Zolly_ (148246)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.02.01 -1 0 148248

A géptől milyen távolságra van egyéb villamos szerkezet?

Előzmény: ruzsa janos (148247)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.02.01 0 0 148247

Visszatérnék az eredeti kérdéshez

(kihangsúlyozva, nem a másfél méter 6mm2 vezeték megspórolása a cél, az be lesz építve a felülvizsgáló kielégítése céljából)

 

Kérem, hogy valaki, aki gyakorlatban foglalkozik ezzel (ill. ismeri a hatályos rendelkezeseket) miondja meg, hogy egy 5 pólusú 32 amperos csatlakozoval bekötött berendezest be kell- e kötni vagy sem egy külön vezetékkel a műhely védőföld vezetékere?

 

Az ötfelezős által belinkelt válasz érdekes módon még arra a kérdésre SEM ad egyértelmű választ, amire eredetileg vonatkozott.

A kérdező ugyanis ezt kérdezi: "...a táp kábelben lévő védővezetőn kívül még egy a géptestre kötött kiegészítő EPH-ba kötéssel is el kell látni?"

Itt a kulcsszó a kiegészítő EPH 

 Erre megválaszolják neki, hogy elektromos gépre PE (védővezetőt) kötünk, nem elektromosre meg EPH (egyenpotenciálra hozót). Ez rendben is van. A kérdés azonban a kiegészítő volt. 

 

Mert amúgy: ha csatlakoztatva van a gép, akkor ugye van PE vezetője. Ha egy másodikat is rákötök fixen, és a PE-sínre csatlakoztatom, akkor két PE vezetője lesz. OK, kisebb hurokellenállás testzárlatnál. De ha most kihúzom a csatlakozót, akkor ugye, már nem elektromos gép, csak egy nagy vas. Akkor most a PE-sínre csatlakoztatott vezeték (ugyanaz) már EPH kellene legyen, mivel innentől a kívülről rákerülő feszültséget vezeti le. 

 

Azért a MEE VBF munkabizottságban is fogalmazhatnának egyértelműbben....

Előzmény: ötfelezős (148245)
_Zolly_ Creative Commons License 2025.02.01 0 0 148246

Kedves Fórumtagok!

 

Egy NYY-J kábelnek a ház homlokzatának sarkainál történő elvezetése kapcsán kérném a tanácsotokat. A kábel átmérője 19mm, hajlítási sugara ennek a 12-szerese, vagyis a kábel a ház sarkainál (legalább 4 helyen) több mint 20 cm-rel elállna a ház falától, ami nem esztétikus. Erre a tudomásotok szerint létezik valamilyen megoldás, például 90-fokos toldó? A javaslatokat előre is köszönöm!

 

ötfelezős Creative Commons License 2025.02.01 0 0 148245

Nem kötelező engem olvasni, csak éppen én azt írtam Ruzsa János kérdésére hozzászólásomban, amit a MEE VBF munkabizottsága mond. A MEE VBF munkabizottsága meg a VMBSZ értelmében az ország hivatalos szakértője. Ezt a konkrét állásfoglalásukat, hasonló esetről, akkor épp nem olvastam, de bemásolom ide:

"- Ezt úgy kell értelmezni, hogy pl. egy bálázó gépet, ami fém vázzal, és fém, érinthető külső borítással rendelkezik, a táp kábelben lévő védővezetőn kívül még egy a géptestre kötött kiegészítő EPH-ba kötéssel is el kell látni?

- A válasz kérdésére összefoglalóan az, hogy villamos szerkezetre PE-vezető, idegen fémszerkezetre egyenpotenciálra hozó vezető, vagy kiegészítő egyenpotenciálú vezetőt kell csatlakoztatni."

 

Ami azt az ellenérvedet illeti, hogy:

"nem a vélemények és egyéni elgondolások alapján kritizál a felülvizsgáló"

...de bizony, hogy majdnem pontosan úgy van. Ezt neveztem a szakmának. Szaktudása alapján eldönti, mi a szükséges. Mint ahogy a VBF jegyzetben írják:
"Az európai szabványok átvételével általánossá vált a egyenpotenciálú összekötések alkalmazásának kötelezettsége. E szabványokban gyakran csak az alapelv van leírva, a részletek szabályozása nélkül."

A részleteket tehát szaktudására támaszkodva a tervező és/vagy a felülvizsgáló dolgozza ki. És természetesen a szabvány előírásait IS be kell tartani, azon már nem kell gondolkodni.

Előzmény: Villanytszerelő (148244)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.01.31 -1 0 148244

Természetesen egy potenciálon kell legyenek, hiszen védőföldelő-vezető és védőösszekötő-vezetőről beszélünk. A szakmát bizony kell tudni, de azért nem baj ha vannak szabványok, és nem a vélemények és egyéni elgondolások alapján kritizál a felülvizsgáló sem. És a biztonságnak ugye nincs felső határa, de az érintésvédelem egyszeres hibára vonatkozik.

 

"Azokat a bejövő fémes részeket, amelyek veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek be és nem részei a villamos berendezésnek, minden egyes épületben a védő összekötő vezető felhasználásával be kell kötni a fő földelőkapocsba;"

 

Én a fenti idézet alapján írtam, hogy nem a villamos berendezést kell kötözgetni a fő EPH-ba. 

Előzmény: ötfelezős (148238)
Jahno Creative Commons License 2025.01.30 0 0 148243

Legrandról általában teljesen jó rajzok és leírások vannak, ott megtalálod.

Előzmény: .:NRW:. (148239)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.30 -1 0 148242

Szia!

 Van-e benne műanyag ütköző? Ez akadályozná a forditva összerakást .

 

(több helyen kulturáltan kitörik ! )

Előzmény: .:NRW:. (148239)
.:NRW:. Creative Commons License 2025.01.30 0 0 148241

Igen, ezt elkerülendően, nem forgatni szeretném, hanem felcserelni, amennyiben ez lehetséges 

Előzmény: sylvanus67 (148240)
sylvanus67 Creative Commons License 2025.01.30 0 2 148240

fordítva beleesik a zeső:)

Előzmény: .:NRW:. (148239)
.:NRW:. Creative Commons License 2025.01.30 0 0 148239

Sziasztok, meg tudja esetleg valaki mondani, hogy ezt a típusú külső kapcsoló /konnektor kombinációt fordítva is lehet szerelni? Tehát, jobb oldalon kapcsoló, bal oldalon konnektor vagy így fix ahogy a képen van? 

Legrand forix ip44 

ötfelezős Creative Commons License 2025.01.29 0 0 148238

"A jelenleg hatályos fenti szabvány szerint"

Ja, csak a szabvány az nem öleli fel az összes tennivalót, hanem csak egyes tennivalókról ír. A szakmát kell tudni és alkalmazni.

 

"Tehát nem a villamos berendezések és szerkezetek az "áldozatai" az EPH bekötéseknek."

Azok is. Miután az EPH és a védővezető az egy potenciálon kell, hogy legyen.

Előzmény: Villanytszerelő (148237)
Villanytszerelő Creative Commons License 2025.01.28 -1 0 148237

 

1. A villamos szerkezet kézzel érinthető fémburkolatát ami meghibásodás során feszültség alá kerülhet, a szakma "test"-nek hívja. A testeket az MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvány 411.3.1.1. pontja szerint össze kell kötni védővezetővel. Ez megvalósul a csatlakozó dugón keresztül, amikor meg ki van húzva, akkor a test nem tud veszélyesen aktívvá válni, mert ugye ki van húzva. 

2. Gondoljunk bele, hogy minden dugaszoló villával csatlakoztatott villamos szerkezetet, ami I. évé osztályú, plusz egy rögzített védővezetővel még be kell kötni? Ne már.

3. Ha esetleg EPH-ra gondolt a felülvizsgáló, az sem jogos. A jelenleg hatályos fenti szabvány szerint: " Azokat a bejövő fémes részeket, amelyek veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek be és nem részei a villamos

berendezésnek, minden egyes épületben a védő összekötő vezető felhasználásával be kell kötni a fő földelőkapocsba"

Tehát nem a villamos berendezések és szerkezetek az "áldozatai" az EPH bekötéseknek. Esetleg kiegészítő EPH még talán lehetséges, ha az előírt kioldási idők nem tarthatók, ezt ugye nem tudni, ritkán, de előfordulhat.

4. A munkapad nem hurcol be kintről veszélyes potenciálkülönbséget. Persze önszorgalomból lehet kötözgetni, de nincs ilyen előírás. 

5. Régebben valóban, nem vittek külön védőveztetőt a gépekhez, hanem a gyárban az oldalfalon körbefutott egy laposacél, és onnan leosztották. De két külön védőföldelő vezetőre, egy dugós csatlakozóval ellátott szerkezetnél nincs szükség. 

 

Előzmény: ruzsa janos (148205)
szakmókus Creative Commons License 2025.01.28 0 0 148236

"Ha azt rajta hagyja kidörzsölt kábellel akkor egy nagy rázós labszabászgép lesz belőle. 

Legalább annyira életszerű mint a salgópolcon, de gondolom ez az ok."

 

Véleményen szerint az EPH nem a zárlati áramok levezetésére szolgál. Ha arra lenne, méretezni kellene. Jellemzően 6mm2 vezetéket használünk üzemekben de azt is mechanikai okokból nem a várható legnagyobb zárlati áram miatt.

 

Aztán van olyan definició hogy azt is teszi...   De véleményem szerint nem helyette.

 

 

 

 

Előzmény: kiggyo (148224)
Garashan Creative Commons License 2025.01.28 0 0 148235

Pl. nekem az eszterga padon nincs gyárilag dedikált különálló földelő pont, míg az állványos fúrógépemen van. A cseh gépkönyv szerint külön is le kell földelni, míg az orosz és magyar nyelvűben ezzel kapcsolatban nincs említés.

Előzmény: ruzsa janos (148214)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.28 -1 0 148234

Ez biztos ?

Nekem pl. nincs a kihúzott mosógépem, bojlerem bekötve, sőt a hegesztőgépem sincs  ...

Miért is lenne?
Amiben nincs áram az testzárlattal nem "ráz" nyilván.
Ahogy a szóban forgó dugvillás próbapad sem ráz kihúzott dugvillával.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148231)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.28 -5 0 148233

Csak elmélkedtem, hogy ki mennyire ura szavának... kontra mennyire fórum függő.

-----
Az ostoba elvek szerint eljáró "örökre kitiltalak" moderáció egy másik műsor.
Ami egyes moderátorok sajnálatos elmeállapotát mutatja meg.
Mint pl. a napelemes fórumban is moderáló esetén.
-----

Előzmény: kiggyo (148230)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.28 -3 0 148232

Az hibás ok...

----
Két alapvető működési esete van az EPH rendszernek amit >> a "földelés"-sel (fémes zöldsárga) old meg. 


1.
Amikor az adott villamos cuccból elszabadult fázis/feszültség HELYBEN ráz.
Mert sikerülhet megérinteni közvetlenül... a vezetéket vagy a testzárlatos cucc burkolatát.
Ekkor magát a hibás cuccot kell bekötni, hogy a belőle kiszabadult delejt ott helyben elkapja a "földelés". 

2.
Amikor az elszabadult fázis/feszültség MÁSHOL RÁZ >> távolabbról/idegenben.
Azaz nem helyben van a forrása, csak egy vezetőképes valamin át valahogyan eljutott hozzánk és sikerülhet megérinteni IS. 
Ekkor azt a cuccot kell bekötni ami behozza a kiszabadult delejt mégpedig minél közelebb ahhoz a ponthoz ahol belép hozzánk az a cucc.
Lehetőleg már rögtön az ingatlan/védett_terület külső határán.
Ha ott nem lehet akkor bentebb valahol.

 


Nos, ez a bentebb valahol most a téma... hogy, de akkor hol ?

A döntési szempont, hogy: legyen reális esélye, hogy meg tud rázni ! 
Azaz egy időben érinthető két eltérő potenciálú/"feszültségű" delej.

HA a lehetőség reálisan adott, addor "földelni" kell.

HA a lehetőség reálisan nem adott, akkor nem kell "földelni".
Sőt akár veszélyesebb is lehet közelebb vinni a megrázás lehetőségét egy fölösleges "földelés"-sel  :-(

Előzmény: kiggyo (148229)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.28 0 0 148231

Igen. Merthogy villamos szerkezetnek nevezzük a "cuccot".

Mivel villamos szerkezet, ezért be kell legyen kötve a földelővezetéken a földelőhálózatba még akkor is, ha üzemszerű kikapcsolt állapotban van.

Előzmény: kiggyo (148229)
kiggyo Creative Commons License 2025.01.28 0 1 148230

de ráérsz... Akarsz új nicket? :-)

Előzmény: Törölt nick (148227)
kiggyo Creative Commons License 2025.01.28 0 0 148229

Földelt, de úgy hogy egy 5p 32A dugvillával csatlakozik. Ha azt kihúzod akkor nincs földelés, de továbbra is nagy kiterjedésű fémtárgy lesz. Ez lehet az ok.

Előzmény: Törölt nick (148228)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.28 -3 0 148228

Szerintem az I. ÉV osztályú lapszabász gép megérinthető fémrészei eleve "földelt"-ek... kell legyenek.
Mivel villamos cucc a gép.

Azonban,
Nem keverendő össze egy NEM villamos cuccal !
Amire teljesen más az ÉV logika.

-----
Ráadásul.
A kézi szerszám szigeteltesége/épsége MINDEN használatba vétele előtt SZEMREVÉTELEZÉSSEL ellenőrizendő a dolgozó által.

Előzmény: kiggyo (148224)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.28 -6 1 148227

Eddig tartott ki  ...?! a nagy libsi döntés.
Kibírjuk a visszatérést, bár nyugisabb volt nélüled.

----------------------
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=164991507&t=9007165

2023.08.04

Hát Urak, azt kell mondjam így 20+ év index fórumozás után hogy megértek a pusztulásra az ilyen jellegű, moderálatlan fórumok.

 

Nem az index hibája, hiszen régen is ugyanez a felület és rendszer volt, egyszerűen akkor egymást segítő emberek közössége volt, és nem cseszték szét szándékosan unatkozó degenerált foteltrollok.

 

Az ilyen tetű szemétládák verik szét az értelmes közösségeket mint az Elek, és sajnos kitartóak, sikeresek benne.

 

Részemről befejeztem, hogy stílusos legyek:

Az utolsó kapcsolja le a villanyt. (aki nem mellesleg Elek lesz, de legyen neki is sikerélménye. Sikeres közösségromboló.) 
-----------------

 

kiggyo Creative Commons License 2025.01.28 -1 0 148226

Szerintem itt nincs egyértelmű előírás, legalábbis nem találtam.

Kockázatértékelés van, a legbiztosabb megoldást választja az aki a hátát tartja balhé esetén. 

 

Előzmény: ruzsa janos (148217)
kiggyo Creative Commons License 2025.01.28 -1 1 148225

Ezekkel a cikkekkel azért óvatosan kell bánni...

Előzmény: arenarock (148218)
kiggyo Creative Commons License 2025.01.28 -2 0 148224

Nálunk pl az asztalosipari gépek ilyenek, és sokat dolgoznak rajta idegen gépekkel (felsőmaró, fúrógép, stb).

Ezek kettős szigetelésűek leginkább.

 

Ha azt rajta hagyja kidörzsölt kábellel akkor egy nagy rázós labszabászgép lesz belőle. 

Legalább annyira életszerű mint a salgópolcon, de gondolom ez az ok.

Előzmény: Törölt nick (148219)
ötfelezős Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148223

Mondjál már egy példát.

Előzmény: Törölt nick (148220)
ötfelezős Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148222

Abban a cikkben hülyeségek vannak.

Előzmény: arenarock (148218)
ötfelezős Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148221

Átnéztem a VBF MUBI egy pár üléséről készült ismertetőt, de sokkal okosabb nem lettem, mert ők is tudnak ködösen fogalmazni. Jóindulatúbban minősítve meghagyják a döntés lehetőségét. Egyben biztosan igazuk van, a helyszín alapos tanulmányozása szükséges. Ezt most leíró fogalmazással kéne helyettesíteni. :) Mire és hogyan van felszerelve villamos gép? Mert ha mondjuk nem üzembiztos villamos érintkezéssel, ÉS a nagy vas (hidraulikus atomerőmű vagy gyémántzúzalékoló vagy akármi) földpotenciálon van, akkor például az egyik régi, precízebb előírás, az ME 115 szerint az ok EPH kiépítésére, hiszen a villanymotor és a mittudoménmi egyszerre megérinthető.

Mert a másik, hogy a kurrens szabványokban alig van valami, viszont az ÉV és VBF jegyzetek szerint meg elvárás a veszélyforrások kiküszöbölése, és emiatt felsorolják a régi előírásokat, csak nem teszik hozzá, hogy ezeket alkalmazni is kell. :) Illetve nem feltétlenül kell szerintük alkalmazni, hiszen azt mondják, hogy:
"a tervező dönti el, hogy az ilyen ajánlásokat figyelembe veszi-e vagy sem."

Előzmény: ruzsa janos (148205)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148220

...és ezért még az is lehet, hogy nagyobb veszélyt hoztak létre a nem ésszerű EPH-zással.
Mintha nem lenne bekötve az EPH-ba.

Mert igy az is rázhat ami egyébként nem rázna a fölösleges/hibás EPH-zás nélkül.

Előzmény: kiggyo (148213)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148219

Önálló fémtárgyat akkor kell az EPH-ba bevonni.
-------------
HA a fémtárgy EGYIDEJŰLEG érinthető meg (reálisan) egy MÁSHONNAN oda vezetett távoli potenciállal.
------------

A munkapad és az éppen be nem dugott próbapad esetén is ezt a feltételt kell vizsgálni.

Előzmény: ruzsa janos (148212)
arenarock Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148218

Nem kell, de ez Magyarország, ha kardozni akarsz készülj idővel és pénzzel....
https://www.villanylap.hu/hirek/5537-miert-ne-kossunk-minden-femszerkezetet-az-eph-ba

Előzmény: ruzsa janos (148205)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.27 -1 0 148217

Megragadtad a kérdés lényegét. Pont leszarja mindenki azt pár méter vezetéket.

Ez egy szakmai fórum.

Van előírás, vagy nincs. Pontosan csak ennyit kerdeztem.

Előzmény: kiggyo (148215)
Jahno Creative Commons License 2025.01.27 -1 0 148216

Meg hazafelé úton beugorhatsz a metró sínek közé is.

Előzmény: ruzsa janos (148214)
kiggyo Creative Commons License 2025.01.27 -1 0 148215

Otthon minden más, ott a hypo-t is kezelheted, a cégnél még nem. 

Nem is olyan nagy baj ez.

 

Ha sóher arra a pár méter drótra a főni akkor csukja be a céget, vannak ennél feleslegesebb kiadások egy cégben.

Előzmény: ruzsa janos (148214)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148214

Persze, nyilván ezt tanacsoltam én is a partnernek: vagyis 2 lehetőség van:

1 elkéri a hivatkozott jogszabalyt 

2 gépenkent kell kb 1 méter 6mm2 es vezeték, meg két saru a végere.

Viszont ezzel a lendülettel az otthoni mosógepet is külön vezetékkel le kellene földelnem, mert a villa ugye kihúzható, a mosógép meg nagy. Na ne má'

Előzmény: kiggyo (148213)
kiggyo Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148213

Nálunk beköttették ezeket mert nagy kiterjedésű fém tárgy. Nem vitatkoztunk, megcsináltuk, nem tart semmiből.

Előzmény: ruzsa janos (148212)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148212

Csak e miatt még nem kell mindeképpen bekötni az EPH-ba a munkapadot.

Még csak nem is munkapadot.

Ez egy 11 kW teljesítményű PRÓBAPAD. Tehát egy elektromos hajtásó gép.

Csak analógiaként hoztam fel a MUNKApadot - ami ugye egy elektromos funkciók nélküli fém tárgy, AZÉRT kell bekötni.

 

Ha nagyon röviden és pontosan akarom megfogalmazni a kérdést: be kell-e kötni külön védővezetővel a műhely földelő sínjére azt az elektromos gépet, aminek az áramellátását bontható csatlakozóval oldották meg GYÁRILAG, amiben értelemszerűen van védővezető.

Előzmény: Törölt nick (148210)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148211

Nem kell mindenképp.

Lehet nem is e miatt.

A VBF ott akkor a körülményt ugy látta hogy be kell.

 

Előzmény: Törölt nick (148210)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148210

Csak e miatt még nem kell mindeképpen bekötni az EPH-ba a munkapadot.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148209)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148209

Az érved lesz a nyerő.

Egyrészről a munkapad megnevezés

Másrészről az idegen feszültség.

Azaz, még ha az a ber. nincs is fesz alatt, de pl rajta müködtetel egy másik dugaljas készüléket, akkor ott már lehet idegen fesz.

Előzmény: ruzsa janos (148205)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.27 -2 0 148208

Szia!

 

mostanában több felülvizsgáló nál is láttam "érdekes elképzelést"

 

Ha sok régi gép van az 50 évvel ezelőtti laposvas bekötéssel, akkor az új gép is igy legyen..

 

--olyan műhelyben ahol ma sincs Nulla vezető, és laposvas a védővezető--

 

Csak  Dol II betét legyen ,mert a kismegszakitó.... problémás?

 

 

Tehát  , csak  ?

 

Előzmény: ruzsa janos (148207)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148207

Nézd, eddig nyilván én is eljutottam.

Ha közvetlenül tudnék vele beszélni, nyilván megkerdezném. Az átlag erintesvédelmi felülvizsgáló (általában) nem úgy kommunikál, hogy mond valamit, majd rögtön a jogszabály számát.

Ezert kerdeztem azokat, akik naprakeszek és ezzel foglalkoznak. Ötletelni tudok (le is írtam).

Előzmény: Garashan (148206)
Garashan Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148206

Gondolom, ha azt mondta, hogy be kell kötni, akkor azt valamilyen szabványi hivatkozással közölte. Akkor pedig el kell olvasni az adott szabványt, hogy hogyan rendelkezik.
Ha pedig nem közölt szabványi hivatkozást, akkor meg kell tőle kérdezni azt.

Előzmény: ruzsa janos (148205)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148205

Ipari berendezes (injektor próbapad) földelés

Kérem, hogy valaki, aki gyakorlatban foglalkozik ezzel (ill. ismeri a hatályos rendelkezeseket) miondja meg, hogy egy 5 pólusú 32 amperos csatlakozoval bekötött berendezest be kell- e kötni vagy sem egy külön vezetékkel a műhely védőföld vezetékere?

 

Én nem latom ertelmét, de a műhelyt vizsgaló érintesvedelmi szakember szerint igen.

Azt teljesen ertem, hogy a minkapadokat bekötik az EPH-ba. 

Ezt minek?

Egyetlen ervet tudnék elképzelni: ha a gépet éppen nem használják, a csatlakozójat kihúzzák, akkor már nincs földelve - vagyis akkor ugyanolyan lenne, mint egy munkapad, és akkor EPH-ba kell kötni.

Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148204

Na jó. A kbi az ipari volt 3sarkú.

Gyártásban van most is, de már nem a régi. A VA Rt gyártja.

 

Előzmény: Garashan (148203)
Garashan Creative Commons License 2025.01.27 0 0 148203

Általánosságban: a PE-t megszakítani tilos. Nyilván, ha egy berendezés dugvillásan kapcsolódik az elektromos hálózathoz, akkor ez elkerülhetetlen. De kapcsolóval a PE-t, PEN-t tilos megszakítani.

 

Személy szerint nem szeretem a Legrand Niloé termék családot. Az nagyon az alja a Legrandnak.

Nálunk anno a bojlerhez KBI-163K típusú kapcsolót építettek be. Eredetileg valamilyen GANZ kapcsoló volt, de az tönkre ment majdnem 60 év alatt. Mondjuk ez egy jóval komolyabb kapcsoló. Az esztergámon is ilyen kapcsolta az emulzió szivattyút. Mivel a szivattyú le volt égve, amikor megvettem a padot, így a kapcsolót is leszereltem idővel.

Előzmény: Hutha (148200)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.26 -2 0 148202

Szia!

 A PE-védővezető megszakitása álltalában nem szükséges.Mintahogy az EPH-t sem kell megszakitani.

Ebben a helyzetben célszerű egy 4-6A s kétpólusú kismegszakitó is süllyesztett elosztóban és a FI/RCD relé ha nincs a házban.(Mivel gázkazánhoz kötelező alkalmazni.)

 

 

Előzmény: Hutha (148200)
Hutha Creative Commons License 2025.01.26 0 0 148201

egy ponton*

Előzmény: Hutha (148200)
Hutha Creative Commons License 2025.01.26 0 0 148200

Szia!

 

Ez szüleim régi háza, sajnos nincs a kazánnak külön biztosíték. A hálózat nem túl elavult, de az áramkörök és a KMSZ-ek száma egy új építéshez képest alacsony.

A kétpólusú kapcsolón én is gondolkodtam.

 

A Legrand-nak van a 764517 számú kétpólusú kapcsolója, ehhez még szép színes keretet is tudok venni nekik :)

 

A földet nem kell leválaszthatóvá tenni? Nem rég olvastam egy barátom villanyszerelő tankönyvét, ha jól emlékszem, a háztartási berendezések összes pólusát megszakíthatóvá kell tenni egy pontos, karbantartási munkák idejére.

Előzmény: Atis57 (148199)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.26 -1 0 148199

Szia!  

 

Ad1 ; Biztosan van kismegszakitója . Elég lenne akár azt lekapcsolni.

 

Ad2; A "főkapcsolónak " kinevezendő kapcsoló lehet akármelyik  tipusú/márkájú világitási kapcsoló is, Viszont 2sarkút tennék fel.(fázis Nulla szakitás---leválasztás! )

 

Azt már a háziasszony izlése szokta eldönteni , hogy babarózsaszin aranykerettel.......jó ebbe a környezetbe.A villanyszerelőnek szinte lényegtelen.

Előzmény: Hutha (148198)
Hutha Creative Commons License 2025.01.26 0 0 148198

Van egy fixen bekötött régi FÉG gázkazánom, 230V-on maximum 1A áramfelvétele van. Azért van fixen kötve öteres kábellel, mert a fázis-nulla-föld szentháromságon kívül a maradék két éren megy ki és jön vissza a 230V (régi típusú) mechanikus termosztát felé a fázis és ott is tér vissza.

Gondolkodom valami elegáns szerelvényen a fix csatlakozás mellé elhelyezve, ami megszakítja a fázist, ha nyárra pl. áramtalanítanám a kazánt.

 

Milyen egyszerű, fázis megszakítására alkalmas szerelvényt tennétek a fali csatlakozás mellé, ami illik egy otthoni környezetbe?

A főkapcsolót kicsit durvának tartom, gondolkodom egy egyszerű, de jó minőségű villanykapcsolón. A ház Legrand Valena Life-al van szerelve (néha azt gondolom, hogy sajnos ezzel van szerelve), egy ilyenből feltenni egyet mellé?

tfe_tng Creative Commons License 2025.01.24 -1 0 148197

Nálunk anno az volt a horrorsztori, hogy a kolléga az erősáramú laborban a túl hosszú mérőzsinórt a nyaka mögé tekerte. Ez egészen addig volt jó ötlet, amíg valami zárlatot nem csinált és a nyakába nem égett a réz... 

Előzmény: _cvisoma_ (148196)
_cvisoma_ Creative Commons License 2025.01.24 -1 2 148196

Anno középsuliban ezt úgy mondtuk, hogy "és akkor felszálltak a mérőfüstök" :-)

Előzmény: Atis57 (148195)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.24 -2 0 148195

Szia!

 

Régi  RESISTA feliratú izzóban volt  "rendes üvegcső homoktöltettel " biztiként,--de aztán ez is ment a süllyesztőbe.(drága? )

 

Az a Voltmérés egy peches eset volt. Persze a műszer gyártása/ellenőrzése is , hagy némi kivánni valót. Régi analóg műszereknél gyakoribb volt ; kijött a füst  belőle.

Előzmény: ruzsa janos (148194)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.24 0 0 148194

a bevezető állvány részén olyan vékony olvadó szálat 

A bevezető állvány az a zárt burában van (tehát vákuumban/védőgázban), vagy levegőben?

Bár ha jól belegondolok, ha a fém olvad, az ugyanúgy ionizálóidik, tehát vákuumban is létrejöhet az a vezető csatorna, aminek az ellenállása nagyságrenddel (több nagyságrenddel...) kisebb, mint az eredeti izzószálé.

 

Csak lazán kapcsolódik ide: amikor a kedvenc multiméteremmel (feszültségmérésben) belemértem a 400 voltba, egy gyártási hiba (túl közel volt egy szigeteletlen vezeték egy másikhoz) miatt keletkezett egy zárlat benne, így az áram átfolyt az árammérő rész 10 amperos biztosítékán. Amiben viszont nem volt ívoltó töltet.

Leolvadt a mérőcsúcs a kezemben, illetve levágta a 25 amperos kismegszakítót.

Előzmény: Atis57 (148191)
szakmókus Creative Commons License 2025.01.24 0 1 148193

"Ma némelyik kinai/távolkeleti izzónál láttam a bevezető állvány részén olyan vékony olvadó szálat..."

 

Elviekben minden izzóban kellett ilyen szálnak lennie. A tankönyvben az egyik szálat ábrázolták vékonyabbnak.

Előzmény: Atis57 (148191)
arenarock Creative Commons License 2025.01.24 0 0 148192

Tudtommal a kiégéskori biztosítékleoldás nem az izzószállal van szoros összefüggésben, hanem a gáztöltéssel. Ugyanis az biztosítja hogy  szálszakadáskor ív  lesz vagy nem. Ha ív van akkor az rövidzárba megy  és leold a bizti.

Előzmény: Atis57 (148191)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.23 -2 0 148191

Szia!

 A minuszt nem én adtam.De aki adta; azzal soha nem fogsz értekezni. Azok olyan lapitva ......

S indokolni sem tudják.

 

Ugyanis tapasztaltam; a régi izzószálas 60W izzó "kivágta" a Dol 10A betétet , ill a BS 10A --N 16  számú kismegszakitót . Ahol lényeges volt a biztonságos üzem 2db 60...75W-s izzót kötöttünk sorba.

 

Ma némelyik kinai/távolkeleti izzónál láttam a bevezető állvány részén olyan vékony olvadó szálat ,ami akár 4-6A  áram hatására elolvad.

De olyat is láttam amiben 2db egyforma huzal volt!

 

Hát ennyi!

Előzmény: ruzsa janos (148190)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.23 -1 0 148190

Készséggel elfogadom, hogy írhattam hülyeséget.

De ha így lenne, akkor az (az a kettő), aki odanyom egy mínuszt, legalább indokolja meg, hogy tanuljak belőle.

Előzmény: ruzsa janos (148176)
Rollei Creative Commons License 2025.01.23 0 2 148189

Gyakorlatilag azóta használok LED égőket, amióta elérhető árban kaphatók, előtte meg kompakt fénycsöveim voltak. Nem emlékszem egyre sem, hogy bármelyik is lenyomta volna kismegszakítót, amikor megadta magát.

 

A kompaktok az élettartamuk végén érezhetően gyengébben világítanak és egyre tovább tart a bekapcsolásnál, amíg elérik a teljes fényrőt. A LED meg elkezd hunyorogni, van amelyik olyan, mintha hálózati ingadozás lenne, és van amelyik szabályosan pislog, aztán egy idő után kampec.

 

A hagyományos izzószálas égők meg tudták tréfálni az embert, de amennyire visszaemlékszem, inkább a régiek. Az izzószálas korszak végén kapható minőségesebb Kripton, meg Tungsrasoft égőkre már nem volt jellemző, azok egyszerűen csak kiégtek. Bár ugyanaz a működési elvük, valószínűleg az alkalmazott technológián reszelhettek egy kicsit. Megjegyzem, itt a lépcsőházban valami hét darab hagyományos égőt kapcsolgat az időzítő. Én azt ajtóm elé mindig valami régről maradt jófajtát szoktam betenni, a közös meg valami nónémet szokott beszerezni. Ezekre sem jellemző, hogy lenyomnák a kismegszakítót, simán csak kiégnek.

Előzmény: polária (148187)
ötfelezős Creative Commons License 2025.01.23 0 0 148188

Ja, hát elkapkodtam én ezt a hozzászólást. Nem is néztem meg az illusztrációt. Nem egy ma kapható változatra gondoltam, hanem ami a hatvanas években volt. Az Hajdú volt, hengeres volt, keverőtárcsás volt, és kettős szigetelésű volt. A hatvanas években dolgoztunk vele otthon. De 63-ban már lábkapcsolósat is lehetett kapni a sajtó szerint, a miénken még egy pacco volt az oldalán. Még 72-74 között a hadseregben is egy olyan volt.

Előzmény: Atis57 (148186)
polária Creative Commons License 2025.01.23 0 1 148187

Tájékoztatlak benneteket tanácsadoim hogy két villanyos mestert is felhivtam.Elmondtam hogy a lámpaizzo kiégése lecsapta a kismegszakitot meg a főkapcsolot is.25-35 ezer ft  között kicserélnék a biztositékdobozt de egyikük őszintén elmondta hogy bizony azután is simán előfordulhat hogy a főkapcsolo is levág.Pedig a három kismegszakito 10-10-10 amperes és van még elöttük egy elsődleges izé.Szoval nem vállaltam.Lecserélem led-re az égőket TOVÁBB TART és igy javulhat a helyzet :)))

köszi a figyelmet

Előzmény: Törölt nick (148172)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.22 -1 0 148186

Szia!

 Volt egy előtte lévő sorozat is.......Az földelt volt (I Év oszt---Bár nem tudom akkoriban hogyan hivták)

 

Előzmény: ötfelezős (148184)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148185

Akkor mindenkinek igaza van ... :)

ötfelezős Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148184

Az bizony az volt.

Előzmény: Édesanyám mondjad gyorsan (148182)
Édesanyám mondjad gyorsan Creative Commons License 2025.01.22 -1 0 148183
Előzmény: Édesanyám mondjad gyorsan (148182)
Édesanyám mondjad gyorsan Creative Commons License 2025.01.22 -1 0 148182

A keverőtárcsásra gondoltam, a henger formájúra.

Előzmény: Mutual Friend (148181)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148181
Előzmény: Édesanyám mondjad gyorsan (148180)
Édesanyám mondjad gyorsan Creative Commons License 2025.01.22 -1 0 148180

Az öreg Hajdu kettős szigetelésű volt.

Előzmény: Atis57 (148174)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148179

tudom le kellett volna fotóznom a keziműszerét

Előzmény: Garashan (148168)
polária Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148178

lecsapta mindkettőt.

Előzmény: Törölt nick (148172)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148177

Az izzó kiégés szokott ilyen jelenséget produkálni, de megvígasztallak:

A LED méginkább, csak ritkábban megy tönkre.

Előzmény: polária (148171)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.22 -3 1 148176

Lehet éppenséggel problémás - de a kiégő izzó nemigen emiatt oldja le a kismegszakítót. A kiégő szál szakadásakor létrejön egy ív, annak az ellenállása nagyon kicsi, a tényleges megszakadásig megugrik az áram.

A lakásban a legnagyobb értékűnek a fő kismegszakítónak kellene lennie - én oda pl egy C25-öt tennék (az esetleges induktív, ill kapacitív fogyasztók miatt). Ennek a megszólalása magasabb áramon van (5...10 x 25A). Ezt csak az áramszolgáltató cserélheti. Kis könyörgésre beteszik azt a C25-öt, már ha az engedélyezett értéked 25 amper.

A lámpát is ellátó ágba max 16A legyen, mégpedig B16. Ennek a megszólalási árama 3...5 x 16 amper. 

Viszont a annak a beltéri egységnek alakíts ki a külön áramkört, egy 5A-os kismegszakítóval.

Előzmény: polária (148173)
polária Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148175

köszönöm

Előzmény: Atis57 (148174)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.22 -1 0 148174

Szia!

 Nem csak az --Hanem minden fémburkolató fogyasztó is. 

Ha nincs védővezetőd - Ide egy FI/RCD relé sem ártana, !!

S ahogy lentebb irták felújitás --de min, átvizsgálás!!

 

Ha a fogyasztóidat Kettős szigetelésűre tudod cserélni, de a hűtő ,mosógép, ilyenben nem létezik.

Előzmény: polária (148173)
polária Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148173

Köszi...ledesre cserélem az izzót !

De arra gondolok hogy talán a régi fajta asztali/állolámpa is problémás lehet.Egy "modern" maira cseréljem ?

Előzmény: Törölt nick (148172)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148172

Főkapcsolót nem csapja le, hanem a kismegszakítót vagy biztosítékot.

Villanykörtét (?) modern ledesre cserélni, 2 eres (?) .--->ezeréves hálózatot felújítani, vagy legalább villanyszerelővel átnézetni.

 

"kábelszolgáltato beltési egységénél gondok" --->ami gondolom valamiféle "tévébox", de "gondok" nem attól lehetnek vele, csak mert a hálózat "régi", HA az a vezeték/hálózat nem kontakthibás, életveszélyes, stb.

 

 

 

 

Előzmény: polária (148171)
polária Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148171

ötven éves lakásban kéteres kábel van és villanykörte kiégése esetén rendre lecsapja a főkapcsolot.Emiatt a kábelszolgáltato beltési egységénél gondok jelentkeznek stb.

Mit lehet tenni ?

Tudna ötletet adni valaki ?

Garashan Creative Commons License 2025.01.22 0 1 148170

Hogy én mekkora marha vagyok...
Teljesen igazad van.
A napelemek teljesítménye is úgy van megadva, hogy mennyi 1000 W/m2 teljesítmény sűrűség mellett.

Előzmény: ötfelezős (148169)
ötfelezős Creative Commons License 2025.01.22 0 1 148169

W/m2.... teljesítménysűrűség. Átszámolható a térerősségből.

Előzmény: Garashan (148168)
Garashan Creative Commons License 2025.01.22 0 0 148168

V/m2-ről még nem hallottam. Az elektromos térerősséget mérjük V/m mértékegységben.
Az elektroszmog mérők mérik az elektromos térerősséget.

Előzmény: Mutual Friend (148167)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.21 0 0 148167

Dolgoztam kint a pusztában és megállt egy - később derült ki hogy nyugdijas villanyszerelő, hálózatüzemeltetéssel foglalkozott - faszi egy lada nivával.

Szóba elegyedtünk. Elővett valami műszerszerűséget mért szerinte mW/m2 és meg volt elégedve mutatta nekem hogy "jól csinalom" az áramfejlesztőzést mert a kritikus erték alatt van. :) Szemben vagy 1-200 méterre lakik egy tanyában es szerinte a szobában esetenként a kritikus erték felett van. Volt már vele orvosnál mert "érzi" de most nagyon jól csinálom. :)

 

Megmutattam neki a szekrény belsejét hogy legyen valami fogalma szerencsétlennek ezen technológiáról ...

 

Kérdem én, hogy oké hogy látja méri teljesitményt de milyen frekvencián érzékeli?

700-800-900-1800-2100-2600-3500 MHZ?

Miért többön is van adás?

Igen többön is.

 

No meg lényeges kérdés hogy melyik szolgáltató?

Hogy hogy melyik szolgáltató?

Ugy hogy nem csak mi vagyunk itt egyedul hanem jelen esetben meg van egy. De akár 5 is lehet.

 

Valsz' új alapra kell helyeznie a tanait a kapott információk alapján ... :)

 

 

Előzmény: Lacivill (148162)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.21 0 0 148166

Meg van vastagitva szig szalaggal vulkanovával is ...

 

Nyilvén az objektum nem igényel ekkora csatlakozót de ha már ez van rajta akkor alkalmazkodni kell hozzá.

Előzmény: Garashan (148165)
Garashan Creative Commons License 2025.01.21 0 0 148165

És a tömszelence egyáltalán megfogja a 2,5-es vezetéket? Mert igen csak karcsúnak tűnik egy 63 A-os csatlskozóhoz.

Előzmény: Mutual Friend (148159)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.21 0 0 148164

Ott a pont! :)

Előzmény: Lacivill (148162)
kiggyo Creative Commons License 2025.01.21 -1 0 148163

a másik oldalon leeső darabot pedig olvadt viaszba dugva kiváló világítótest lesz belőle áramszünet esetére.

Előzmény: Atis57 (148161)
Lacivill Creative Commons License 2025.01.21 -1 2 148162

A spárgára elég a tengerészcsomó, a spárga meg el ég ha nagy a terhelés, és ezzel oldja a túlterhelés.

Előzmény: Mutual Friend (148159)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.21 -2 0 148161

Szia!

 

 

Ez egy Árnyékolt 5 eres kábel.---annak a 6. érnek nincs érszigetelése!

 

Tehát ezt  mindig a PE re kell kötni--a szétválasztás után.

 

A zavarvédettség miatt csak az egyik oldalát szokásos bekötni.

Előzmény: Mutual Friend (148159)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.20 -1 0 148160

(Tényleg így kaptam!)

Előzmény: Mutual Friend (148159)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.20 -2 0 148159

 

Egy kis segitséget szeretnék kérni. Kaptam egy a csatlakozót 5P 64A 2.5mm vezetékkel.

 

Ott a 6. vezetéket a PEN szétválasztas elé vagy mőgé kell kötnöm? :)

ötfelezős Creative Commons License 2025.01.20 -1 0 148158

A fölösleges EPH-zás ártalmas megoldás tud lenni.

Egy új fizika van születőben, kiáltotta Szarumán az erkélyről. :D

Előzmény: Törölt nick (148154)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.20 -1 0 148157

Ahány város annyi szabványértelmezés. 

Nekem plombázott térben van azaz fekete-kék-zs vezetékhez férek csak hozzá.

Előzmény: Törölt nick (148155)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.20 -1 0 148156

Az alu>>réz csere miatt tuti NEM kell szabványosítani.
Aki mást mond leakar húzni vagy tudatlan az ügyben...
lásd: kép

 


-----
A szétválasztás áthelyezése úgy vélem nem egyszerű ügy a társasház miatt. 
Mert az ott a KÖZÖS méretlen rendszer >> a teljes házat érintő téma.
Alighanem mindent át kellene alakítani és szabványosítani...
-----

Előzmény: Hutha (148134)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.20 -1 0 148155

A plombázott térben tilos is a PEN bontás... szerintem.

A plombázott téren csak átmehet a már szétválasztott zöldsárga úgy rémlik.

Előzmény: Garashan (148148)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.20 -1 0 148154

Kérdezd, hogy ...MIÉRT KÉRI ?
Mi a szakmai indoklása a kéréséhez.

A fölösleges EPH-zás ártalmas megoldás tud lenni.
Mert veszélyt=potenciált visz/hoz olyan egymástól eléggé távoli helyek között is, amiknél nem lenne egyébként veszély.

 

Előzmény: Patesz29 (148149)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.19 -1 0 148153

Velem "rossz lóra teszel" mert én ezekben a témákban veled vagyok.

 

Azert kell szabványositani minden szarért mert pénzt akarnak keresni. Fel kell szerelni azt az ocska műanyag dobozt mert most az a szabványos. 1-2 év alatt megvakul meg szarrámegy de mindenki le akar huzni mindenkit.

 

Azert irtam hogy magának a balesetveszélynek semmi köze ehhez. Az a 30K sziv és errendszeri beteg aki meghal arra kellene lőni nem pedig arra a mondjuk 100 áramütés elhunytra.

Előzmény: Hutha (148127)
ötfelezős Creative Commons License 2025.01.19 0 1 148152

Valóban, ha vannak alelosztók, akkor azoknál lehet szétszedni.

 

Előzmény: Garashan (148148)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148151

Én nem ágálnék, mielőtt kitalálják, hogy az összes elemet külön-külön méretezett vezetékkel, ilyenolyan módon biztosított csavarokkal kell összekötni.

Láttam a szocban ilyet, és nem is valami különleges (pl szikramentes) helyiség volt. Sima törmörraktár.

 

Honvédségnél teli volt minden ilyen csodákkal, egyes körletekben a fém szobaajtók is össze voltak a kötve a tokkal egy darab vezetékkel, sodronnyal, hol mivel.

 

 

Megpróbálnám rákötni a polcot  vízcsőre, hátha elfogadják úgy.

Ha nem, az ciki, akkor nem kis költség (gondolom) csak ezért kiépíteni az EPH-t oda.

 

 

Előzmény: szakmókus (148150)
szakmókus Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148150

Nálunk a korábban EPH-zott polcrendszert elbontották és új helyre telepítették.Ott már nem írták elő az EPH-t.

 

Jellemzően a polcrendszerek vagy csavarozottak amelyek szerkezeti csavarok igy azok nem minősíthetők villamos kötésnek,vagy fülekkel, reteszekkel,stb, variálhatóak. Ezek az illesztő elemek  festettek illletve rozsdásak lehetnek így nem várható el hogy egy potenciálon legyenek azon az egy (vagy több) elemmel amelyre rákötötték az EPH-t.

Ráadásul ha átrendeznék a polcot mérni kellene az EPH folytonosságát az új  illesztett helyén.

 

Ha nem hoz be idegen potenciált nem kell bekötni. Ezt az álláspontot kellene lekaratézni a felülvizsgálóval. Szerintem....

Előzmény: Patesz29 (148149)
Patesz29 Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148149

Év ellenőrzés után kérték,hogy legyen Eph ra kötve a polc.

Előzmény: Törölt nick (148117)
Garashan Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148148

Lehet félre érthetően fogalmaztam. Nem kötelező továbbra sem a PEN szétválasztás a plombált térben.

Illetve, amit itt nem emeltek ki külön, hogy a PEN vezető keresztmetszete nem lehet kisebb, mint a legnagyobb fázisvezető keresztmetszete, de legalább 10 mm2 legyen CU esetén.

Előzmény: ötfelezős (148146)
ötfelezős Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148147

Attól függ, a földelőszonda hová van kötve. Szakadás előtt, vagy szakadás utánra.

Már fárasztó végigolvasni, de ha még a PEN szétválasztásról vn szó, a szétválasztási szerkezetnél kell földelni, akkor nincs választás, hogy előtte vagy utána szakad el a PEN, mert csak a földelés előtt van PEN.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148145)
ötfelezős Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148146

Nem írja elő semmilyen szabvány sem, hogy hol kell lennie a PEN szétválasztásnak.

Hát dehogynem. Az MSZ 447:2019.

4.4.2. TN-rendszer esetén a szükséges PE-N szétválasztás a csatlako főelosztóban levő csatlakozási pontnál, vagy - ha ez műszakilag nem lehetséges . ... de lehetséges.

És a B. melléklet B1. ábrája a (családi ház, 2 ablakos) ház falán levő fogyasztásmérő-szekrény alatti, vele egybeépített kisebb kuksznira mutató nyíl felirata: "csatlakozó főelosztó (csatlakozási pont)"

Előzmény: Garashan (148137)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148145

Csinálj egy mórickarajzot.

Attól függ, a földelőszonda hová van kötve. Szakadás előtt, vagy szakadás utánra.

Ha szakadás után van, a szonda,akkor nem jön létre zárt áramkör, mert megszakadt a PEN.

Azaz nincs áramkör.

Ha a szonda a szakadás előtt van, akkor a szondán keresztül zár az áramkör, ami megemeli a földfeszültséget és valóban ráz a test. DE!!!! Mivel a jó ág is erre a szondára van rakva, ezzel azt a földet is megemeli kvázi földzárlatba kerül a jó ág és a védelem leold. (függ pár dologtól)

 

Persze lehet rosszul gondolom, de majd hozzászólnak és érdemes helyre tenni ezt a dolgot, mert érdekes.

Előzmény: ruzsa janos (148142)
Garashan Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148144

Nekem nulla szakadásban volt részem.
3x32 A volt az óránál a KMSZ. Valaki meg úgy gondolta amikor kialakított a pincében is az elektromos hálózatot, hogy a nullához elég egy 1,5-es vezeték. Egyik este viszont elégett.

Egy router tápegység, egy fali süllyesztett mobil töltő és egy számítógép tápegység ment tönkre. Először azt hittem, hogy áramszünet van, mert fény elkezdett villogni, a mosógép csipogással jelezte, hogy visszajött a feszültség, stb.
Elég hamar meglett az égett kötés, mert lehetett menni a szag után. Kapott egy ideiglenes javítást azon az éjszakán, utána pár héten elül fel lett újítva a hálózat azon része. Kapott a guman táblák helyett normális elosztókat. Külön a pince és külön a ház többi része.

 

A számítógép tápegységben csak kondenzátorok mentek tönkre, azokat vettem bele újakat néhány száz forintért és kicseréltem őket. Azóta is tökéletesen működik. A másik két eszköz viszont kuka lett. SMD technológiát nem állok neki itthon javítgatni. Nincs hozzá felszerelésem.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148143)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148143

Az biztos! 3f nál egy PEn szakadás nem jó ómen.

Kazánvezérlés, főzőlap, kapcs üzemű tápok mentek a lecsóba.

Előzmény: Garashan (148139)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148142

Na tehát: ha egy egyik PEN szakad, a másik nem (a két fogyasztásmérő után vagyunk), akkor az egyik készülék házáról megkapod a nullát (mert ott ugye, a jó PEN miatt minden rendben van) a a másik gép házáról meg a fázist, mert a berendezésen keresztül az bizony eljut az ő, pillanatnyilag levegőben lévő PEN elosztójára. A fémkészülék1 / ember / fémkészülék2 közötti ellenállás 230 volt esetén úgy 1 kohm....

 

 

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (148141)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148141

Igen, de még add hozzá a földelés ellenállását és a bekapcsolt teljesítmény is befolyásolja.

A megrázó élményt meg az ember és föld közötti pillanatnyi ellenállás határozza meg, de valóban jelentős lehet.

Előzmény: ruzsa janos (148136)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148140

Szia!

 Azért a feszültségosztó is kialakul.

L1--44  Ohm --5-20 Ohm -- igy a 76v .....23V-t  sikerülhet megfogni. De ezt a védővezető  szétviszi a lakásban.

 

Tényleg előny egy  FI/RCD relé, --nem lessz  halálos az áramütés.

Előzmény: ruzsa janos (148136)
Garashan Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148139

Szerintem itt a kérdés, hogy hol szakad el a PEN.
Ha az utcáról bejövő, akkor a szondán keresztül záródik az áramkör. Mivel a szondák általában igen csak rossz állapotúak. valamint a PEN-hez képest jelentősen nagyobb az ellenállásuk, így jelentős lesz feszültség esés is rajtuk.
3 fázisú hálózat esetén pedig el is tolódhat a null pont.

 

Ha az előbb belinkelt rajzom szerint a PEN kapocsból csúszik ki a PEN vezető, akkor van nagyobb baj. 1 f esetén látszólag lekapcsol minden, mert nyitott lesz az áramkör, viszont a testekre, mint írtad kikerül a fázis. Ha valaki megérinti, és nincs ÁVK, akkor ott maradhat.

3 f esetén pedig egy feszültség osztó alakul ki a különböző fázisokra kapcsolt eszközök esetében. Valószínűleg több készülék is tönkre megy, mert az ellenállásuk függvényében fog rajtuk esni a feszültség. Így szélsőséges esetben 400 V is rájuk kerülhet. Kondenzátorok durroghatnak el a kapcsolóüzemű tápokban.
Ha az embernek van egy kis szerencséje, akkor valami átmegy rövidzárba és leveri a KMSZ-eket. És itt is kikerülhet a fázis a testre.
Ugyan ennél az esetnél maradva, viszont már 5 vezetős rendszert vizsgálva és csak az N csúszik ki, akkor a készülékek ugyan úgy megölik magukat. Viszont a PE továbbra is marad 0 V potenciálon a földhöz képest. Ezért is biztonságosabb a TN-S.

Előzmény: ruzsa janos (148136)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148138

Ne gondold túl.

Az egyik: A FI relé PEN szakadásra nem fog leoldani.

A másik: hagyd ezt a szabványosítás dolgot. Egyszerűen fővezeték cserét hajtasz végre, annyi különbséggel, hogy 6 szál helyett 8 szálat huznak be, de még ez sem egyértelmű, a regszerelőt kell megkérdezni ez ügyben.

 

Előzmény: Hutha (148134)
Garashan Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148137

Nem írja elő semmilyen szabvány sem, hogy hol kell lennie a PEN szétválasztásnak.
Jó ez így nem teljesen igaz feltétlenül. Mert társasházak esetében előírja (szabvány vagy jogszabály), hogy a felszálló méretlen fővezeték már csak TN-S rendszerű lehet. Azaz 3 vagy 5 vezetősnek kell lennie. Így ha társas házban laksz és ha mért fővezeték cserére adod a fejedet, akkor célszerű már most 3/5 vezetősre cserélni, hogy ha később méretlen fővezeték csere lenne, akkor ez már ne legyen extra költség számodra.


Családi házaknál viszont nincs ilyen. Itt gazdasági érdek is lehet, hogy PEN vezető legyen. Nálam tanyán nagyok a távolságok (kb. 60x100 méter a telek). Én magamnak minden épületig 4 eres földkábellel megyek el. A műhelyembe 16mm2-es rézzel álltam be. Ott kb. 1000 forint árkülönbség van méterenként a 4 és az 5 eres között. Ez azért 30 méter kábel esetén már egy jól látható összeg.
A távolságok miatt pedig amúgy is kötelező önállóan is számottevő földeléssel rendelkeznie a műhely épületének. Így az nem extra költség az 5 vezetőshöz képest, mert ott is kellene leverni szondákat.

Előzmény: Hutha (148134)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.19 0 1 148136

Hú, ez mégsem bírtam ki: 

Ugye a PEn szakadásnál megemelkedik a földelés feszültsége, terheléstől függően.

Basszus, ha a berendezés be van kapcsolva, és elszakad a PEN, és ez egy I. védelmi osztályú készülék (mosógép, bojler stb.), akkor a házon nem kicsit emelkedik meg a feszültség, hanem konkrétan fázisfeszültség kerül rá, de úgy, hogy azzal csak a készülék belső ellenállása van sorba kötve, egy 1200 wattos bojlernél mondjuk 44 ohm... 

Igen, ha van ÁVH, nem halsz meg azonnal.

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (148132)
Garashan Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148135

A fogyasztás mérőn nem feltétlenül megy át a PEN.

A fogyasztásmérő órának a működéséhez kell a nulla vezető, de az csak a működtetéshez szükséges. A mérésben nem vesz részt.

Előzmény: ruzsa janos (148130)
Hutha Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148134

Én úgy gondolom, hogy ha pl. ha a nappali mérőnél megszakad a nulla a jelenlegi hálózatomon, akkor valóban kialakul egy potenciálkülönbség a nappaliról üzemeltetett mosógép és a vezéreltről üzemeltetett bojler fémháza között. De mivel mindkét lakáselosztóban van új és működő ÉV-relé, akkor ilyen jellegű hibánál fennálló érintés esetén a nappali ÉV-reléje érzékeli, hogy a fázisa és nullája között nem ugyanannyi áram folyik, ezért az leold.

 

De nem győzöm hangsúlyozni, én tiszteletben tartom, hogy ti villanyszerelők vagytok, és a szakmai tapasztalatotokat is nagyra becsülöm. Ami egy picit nem fér a fejembe, hogy ha holnap kijön egy új szabvány, akkor miért kell a tegnapit rögtön életveszélyesnek kikiáltani, és égő metropoliszokat vizionálni a régi szabvány említésével.

 

Na de volna egy utolsó kérdésem:

 

A mért fővezetékem (a mérőtől a lakáselosztóig) alumínium mindkét mérő esetében. Kb. egy éve beszéltem egy reg. szerelővel, azt mondta, hogy kicseréli nekem plombabontással mindkét mérőnél a vezetékeket rézre, és ez megoldható szabványosítás nélkül. Akkor még ez a PEN-szétválasztás dolog nem került szóba.

Ha úgy döntök, hogy elfogadom a mai szabványt, és legyen a PEN-szétválasztás az óra előtt, akkor ez is megoldható még mérő szabványosítás nélkül? Tehát ugye most bejön 4 vezeték a vezérelt mérőtől, 2 vezeték a nappali mérőtől, és ha azt szeretném, hogy az egy-egy PE is bejönne a mérőktől a lakásba, akkor kell-e szabványosítanom?

 

 

 

 

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (148129)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148133

Nem nyitok vitát (lásd: A tanú) :)

Előzmény: Mr. Pepe00 (148131)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148132

Nem győzködök, csak rögzítsük.

Ugye a PEn szakadásnál megemelkedik a földelés feszültsége, terheléstől függően.

És az azért ráz meg, mert a delikvens megérinti a fém részt és a földön keresztül zár az áramkör, mintegy segédföldelőként viselkedve, ami már más potenciálon van, mint ami a szondán megy a földbe.

Előzmény: ruzsa janos (148130)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148131

Egy elméleti esetben lehetne az amit mondasz, hangosan gondolkodom:

Ha a két tarifának külön szondája van egymástól nagyobb távolságra, pl 4m.

Akkor valóban egymáshoz képest a két tarifa test rázhat.

Előzmény: ruzsa janos (148126)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148130

Na még egyszer, mert lehet, hogy én nem értem: egy PEN bejön, eddig világos. Elosztják két PEN-re. Ezek bemennek két fogyasztásmérőbe. A fogyasztásmérők UTÁN vannak szétválasztva. Vagyis a két, fogyasztásmérő utáni PEN-szétválasztásig ez két, folyamatosan üzemi áramot vezető ág, amelyekben értelemszerűen van csavarkötés, átmegy rajta az áram. Nekem ezzel van problémám.

Én itt mindenestre feladom, engem nem kell meggyőzni.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148129)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148129

Egy PEN jön be, az megy kétfelé.

Ha a bejövő PEN szakad, akkor nem a két készülék közt lesz potenciálnövekedés, hanem bármely gép test és a föld között.

Ha az egyik órából csúszik ki, akkor is ugyanaz a szitu, mert a földön keresztül a másik ág átveszi a potenciált.

Magyarán igy is, ugyis megbaszarint, ha elég áram folyik át.

Előzmény: ruzsa janos (148126)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148128

Nem kell átalakítanod. Nem lesz se több, se kevesebb baj.

Hogy most mér kell 3 vezeték, az meg megint más tészta.

Előzmény: Hutha (148127)
Hutha Creative Commons License 2025.01.19 -1 0 148127

Részedről is érdekel, nagyon szívesen meghallgatlak, hogy miért kellene az 1995-ben, akkori szabványok szerint készült hálózatot átalakítani mai szabványra.

 

Tehát valós biztonsági kockázatok érdekelnek, hogy miért áramütés veszélyesebb az, ha a PEN-szétválasztás a mérő után történik (én régi hálózatom), mintha a mérő előtt történne (új szabvány).

 

Valóban érdeklődően állok hozzá, nem kötözködni akarok.

Előzmény: Mutual Friend (148125)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148126

Mi történik, ha meglazul egy PEN kötés az egyik óra előtt/benne (és miért ne?), mert akkor a két gép között (extrém esetben) akár fázisfeszültség is lehet.

És most akkor nehogy azt mond, hogy nem találkoztál még rossz kötéssel egy sokéves hálózatnál...

Egy darab rézvezeték szükségességéről beszélünk.

 

 

És már bocs, de én már láttam és mértem gyerektáborban rázó zuhanytálcát. Ja, csak néhány volt potenciálkülönbség és néhány milliamper áram volt.

VADONATÚJ főelosztódoboz. Ezeréves alelosztóval.

De persze, nem halt meg senki.

Előzmény: Hutha (148124)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148125

Azert ne legyünk elvakultak. Szív és érrendszeri betegségen ugy 30K ember hal meg évente.

Talán erre kellene jobban lőni mint arra a mondjuk 100 áramcsapottra. 

Előzmény: ruzsa janos (148122)
Hutha Creative Commons License 2025.01.19 -1 0 148124

Ha valós biztonsági rizikókat fogsz nekem felsorolni, egyet fogok érteni veled.

Előzmény: ruzsa janos (148122)
mzdude Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148123

Egyetlen gond van ezekkel a padlószegélyes megoldásokkal: nem tudsz szépen bevezetni, illetve a szerelvényeknél kivezetni belőle kábelt. Az ilyen célokra elfelejtettek idomokat gyártani - nem is értem, miért.

 

A kábelcsatornához ellenben minden kapható, falon kívüli aljzatok is - cserébe csúnya.

Előzmény: Törölt nick (148083)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148122

Butaság lenne csak emiatt szabványosítani.

Még nagyobb butaság lenne talán bármennyit is beáldozni a biztonságból, csak azért, mert megfelelt a korabeli szabványoknak, nem?

Előzmény: Hutha (148121)
Hutha Creative Commons License 2025.01.19 0 0 148121

Igen, ez a mai szabvány, de az én hálózatom még nem e szerint van szerelve. Butaság lenne csak emiatt szabványosítani.

 

Van esetleg hasonló tankönyvi képed pl. 1995-ből, amikor az én hálózatom készült?

Előzmény: Törölt nick (148118)
Mutual Friend Creative Commons License 2025.01.19 -1 0 148120

Igen.

 

Szabály is van rá ha nagyon megnézzük.

Előzmény: Törölt nick (148117)
Jahno Creative Commons License 2025.01.19 -1 0 148119

Ezzel asszem bedobtad a napi gittet. Mondjuk vezetőnek mást illik hívni.

Előzmény: Patesz29 (148104)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148118

Tájkép... 2 tarifára.

Előzmény: Hutha (148100)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148117

Miért is kötnéd be a polcot az EPH-ba ...?

Van rá valami különös ok?

Előzmény: Patesz29 (148104)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148116

Igen arra. Az igaz hogy 3 vezetékes rendszer, de a kétvezetéknél csak az a különbség, hogy a PEn-t választod szét a kiselosztókban. utána a PE nincs összekötve.

Előzmény: ruzsa janos (148114)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148115

A B tarif elosztóból mész a bojlerre 3 szállal. Onnan sehová és előtte se ágazol le a PE-vel.

Az A tarif elosztóból vezeted a többit és abból alakítod ki az EPH-t.

Ez a két különvitt PE szál az óra alatt egyesítve van.

Előzmény: ruzsa janos (148112)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148114

Erre gondoltál?

Mert ez rendben van: itt ugyanis a PEN szétválasztás az óra előtt történik, a PE vezetők ugyanabból a pontból, folytonos vezetőként érkeznek a két hálózat összes készülékéhez - vagyis a PE vezetőkön nem halad üzemi áram, nincs feszültségesés, csak zárlat esetén - amikor a kismegszakító vagy az ÁVK meg is szakítja az áramot.

Az óra utáni szétválasztás az nem ilyen.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148110)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148113

Nem vagyok képes rá, sajnos.

Előzmény: ruzsa janos (148111)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148112

Hát, szerintem ez fordítva van: az EPH-t (vagyis a nem elektromos fogyasztókat azonos pontenciálra hozó hálózat gerincvezetékét) kell bekötni a védővezetők elosztójába, nem? 

Előzmény: Mr. Pepe00 (148108)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148111

Hej, ha még egy közvetlen linket is betennél...

Előzmény: Mr. Pepe00 (148110)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148110

 

 

 https://www.meevet.hu/pages/uj-rendszerengedelyes-fogyasztas-merohelyek-oktatasi-anyag

utolsó pontból nyílik és végefelé a rajz.

 

 

 

 

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (148109)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148109

Tudom hogy PEN.

Ez két óra, két ág, ráadásul egyik B tarifa. nem találkozik a két ág sehol.

Kétmérőhelyes fogyasztás.

 

Előzmény: ruzsa janos (148107)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148108

Minek kötnéd bele az EPH-ba?

Előzmény: Patesz29 (148104)
ruzsa janos Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148107

Már bocs, de az óra előtt a PEN vezetők vannak összekötve. Amin a teljes áram megy át, külön külön, azt sem tudjuk, a két PEN milyen távolságról érkezik külön, nincs földszondára kötve, baromira nem lesz földpontenciálon - ráadásul az egyik vezetéken megy mondjuk 2500 wattal a mosógép, akkor a PE vezetője is más pontenciálion lesz, mint azé, amelyiken nincs fogyasztó.  Arra inkább nem is gondolnék, mi történik, ha meglazul egy PEN kötés az egyik óra előtt/benne (és miért ne?), mert akkor a két gép között akár fázisfeszültség is lehet.

Amúgy is mindent be kell kötni az EPH-ba (ami, ha jól tudom, a nem elektromos készülékek galvanikus rákötése a kapcsolótáblán lévő földelési pontba), akkor pedig ugye ugyanarra a pontra lesz kötve minden érinthető fém, meg mind a két PE sín, (értelemszerűen az órák, illetve a szétválasztások után).

 

Előzmény: Mr. Pepe00 (148102)
ötfelezős Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148106

Rosszul.

Előzmény: Patesz29 (148104)
ötfelezős Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148105

Ha akarjuk, akkor azért ez grízesebb kérdés. Az óra előtt nem a védővezetők vannak összekötve, hanem a PEN.

Előzmény: Mr. Pepe00 (148102)
Patesz29 Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148104

Sziasztok.Fém vízvezetékre egy fém salgópolc ráköthető e?Ahogy olvasgattam fém vízvezeték használható eph vezetőként nyilván ha be van kötve az eph ba.

Hutha Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148103

Én is arra hajlok, hogy össze kell kötni.

 

Az érinthetőségi kérdésedre a válasz igen. A bojler és a mosógép egy méterre vannak egymástól, előállhat olyan helyzet, hogy egyszerre érinti meg valaki a bojlert és a mosógépet. Természetesen életvédelmi relé mindkét lakáselosztóban van.

Előzmény: Atis57 (148101)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148102

Az óra előtt össze van kötve.

Miért kellene még egyszer összekötni?

Nem jön létre akkor ott egy hurok?

Előzmény: Atis57 (148101)
Atis57 Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148101

Szia!

 

 Igen Összekötném!

--ha az EPH által még nem lenne összekötve.(egyszerű Ohmérés,v egy zseblámpás "kicsengetés" )

 

 

A villanybojler az érdekes , ha a fürdőszobában van --érinthető más fémtárgyakkal ,(mosógép, kád  fűtés stb. )

--Ha nem a fürdőben van ; akkor kazán, vizcső fűtéscsővel együtt érinthető?

 

A PE hálózatnak egységesnek kell-ene - lennie.

Előzmény: Hutha (148100)
Hutha Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148100

Inkább rajzoltam egyet, hátha én voltam félreérthető, és mielőtt nagy vita robbanna ki... :)

 

Így néz ki a hálózatom leegyeszerűsítve:

 

 

A kérdés, hogy a zöld szaggatott vonalnál össze kössem-e egy 10mm2 MKH-val a két lakáselosztót?

 

A hálózat nagyon régen így üzemel. Viszont most annyi változás történik a hálózaton, hogy veszek itthonra is egy új Stiebel hőtárolós kályhát (régen volt ilyen kályha, de az Elekthermax volt).

 

Az új Stiebel kályha kapcsolási rajza a következő:

 

 

A bekötési rajz szerint a kályha állandó (nappali) betápja nem kér PE-t, azt a vezérelt betápnál kapja meg. Emiatt a jelenleg lakásban elérhető két PE vezetékem nem fog a kályhán keresztül "találkozni", engem mégis zavar, hogy azok a lakáselosztóknál nincsenek közösítve.

  

Előzmény: Törölt nick (148099)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148099

he ?!

Előzmény: Mr. Pepe00 (148098)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148098

Nem kell összekötni.

Előzmény: Hutha (148097)
Hutha Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148097

Ha jól értem, a válaszod igen, tehát össze kell kötnöm a két lakáselosztó földelősínjeit (pontosabban mondva én szakszerűbbnek találom a két PEN szétválasztás (nappali és vezérelt) sorkapocsait összekötni).

 

Ha kell, rajzolok :)

Előzmény: Törölt nick (148091)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.18 0 0 148096

Önmagában több földelőszonda nincs azonos potenciálon.

Majd amikor összekötöd, akkor lesz.

Előzmény: ívfény (148094)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148095

Namégegyszer... hátha felfogod.

"Valahol, valamilyen módon minden földelőt ugyanabba az egyetlen zöldsárga rendszerbe kell bekötni."

A zöldsárga rendszer fémes vezetői ekkor biztosítják az összekötést >> mindent-mindennel.
Azaz az azonos potenciált.

Előzmény: ívfény (148094)
ívfény Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148094

"Lehet több földelő is, miért ne lehetne?!"

ez oké is, de minden egyes földelő szondának közös potenciálon kellene lennie!

szerintem itt a bibi?

Előzmény: Törölt nick (148093)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148093

Lehet több földelő is, miért ne lehetne?!

DE CSAK EGY zöldsárga hálózat lehet egy ingatlanon=fogyasztásihelyen.

-----
Vagyis
Valahol, valamilyen módon minden földelőt ugyanabba az egyetlen zöldsárga rendszerbe kell bekötni.

Előzmény: ívfény (148092)
ívfény Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148092

nálam volt egy fázis és utolag lett 3 fázis is és a villanyász aki csinálta a 3 fázis bekötést, nem akasztotta rá a meglévő földelésre a 3 fázis földelését, hanem külön szondát vert le, ez igy lehet nem szabványos?

 

Előzmény: Törölt nick (148091)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.18 -1 0 148091

Egy ingatlanban csak egy zöldsárga rendszer lehet...

Előzmény: Hutha (148090)
Hutha Creative Commons License 2025.01.17 0 0 148090

Szervusztok!

 

Nagyon régi társasházban csak PEN felszálló van, a villanyóra után a lakáselosztóban van szétválasztva. Viszont van nappali és vezérelt mérő is, mindkettőnek külön lakáselosztó, külön dobozban, mindkettőben szétválasztva a PEN.

 

Kérdés, hogy ilyen esetben össze kell-e kötni a két külön lakáselosztó (nappali és vezérelt) földelősínjeit pl. 10mm2 MKH-val?

 

 

 

 

slowrunner Creative Commons License 2025.01.17 0 0 148089

Köszönöm, meggyőztetek, kósza ötlet volt csupán a ragasztás, de el is felejtem gyorsan. :)

Törölt nick Creative Commons License 2025.01.16 -1 0 148088

Ez áltlaában kettős.

Fele területen felmállik, mint az öntapadós matrica is lepöndörödik, a másik helyen meg letépni nem tudod.

Csatornánál ilyenkor van, hogy a fele ott lóg, vagy mikor már csak kevés fogja, akkor nem a falról szakad le, hanem letép magával festéket, falat, éppen mit.

 

Arra ne alapozz, hogy az a házgyári beton olyan masszív. A ház ettől nem dől össze, de nem minden panel felülete elfogadható.

Azért is tapétázták ezeket egy idő után, mert amíg festettek, néha már az átadásra foltokban mállott le a felület.

A tapéta meg elfedi ,hogy csak a fele ragadt oda... de néha még az is csíkokban pöndörödött fel.

 

Szóval ennyi cirkusz ellenében néhány icipici rövid csavarral betiplizni a betonba, pont csekély erőfeszítés és elég, mert a tipli azért betonházból nem szakad ki úgy, mint a régi homokos vakolatokból.

 

 

Előzmény: Rollei (148081)
Alfa Hold Creative Commons License 2025.01.16 0 0 148087

több rétegben festett falfelületre már haszontalan a mélyalapozó szerintem. nem szívódik fel az elöregedett glettig a diszperziós festékeken keresztül, ami szintén műanyag réteg.
én mélyalapozót öreg paneles tapéta esetén használok, amikor is levágom a csatorna alatt a tapétát, lekaparom, és azt a sávot kenem be mélyalapozóval. illetve csupasz vakolatra, glettre.

Előzmény: Törölt nick (148086)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.15 0 0 148086

Ezért kell mélyalapozóval (akrill műgyanta lényegében) átkenni... a ragasztási sávot.

Előzmény: Alfa Hold (148085)
Alfa Hold Creative Commons License 2025.01.15 0 0 148085

pár helyen befurkáltam pluszban és ipari ragasztóval megpöttyöztem. sajnos nagyon könnyen felszedi az öreg gipszes glettet.

Előzmény: slowrunner (148079)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2025.01.15 0 0 148084

Nekem felhúzta a glettet és a festéket. Soha többször öntapadós.

Nem a ragasztóval van a baj, betonra jól tapad.

 

Előzmény: slowrunner (148079)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.15 -1 0 148083

Ragasztani CSAK STABIL erős és por/zsírmentesített sík felületre ésszerű, azon okés lesz.

A festett fal tipikusan nem stabil és nem portalan felületű .... gyakran nem is sík.

------
NAAAAAGY felületen ragasztva azért lehet jó a festett falon is.

HA NEM málik a festék rétegekben erőhatásra (spaklizásra pl.) akkor.

Finom csiszoló papírral átcsiszol >> a friss és síkabb felület jobban tapad majd
Portalanít (finom kefe/rongy) és mélyalapozós ecsettel átken a ragasztási sávban.
Száradás után mehet rá a jó széles és minél vastagabb anyagú öntapis cuccal ellátott csatorna.

A széles-lapos csatorna tehát jobb, mint a keskeny-magas...

-----
Egyébként pedig a padló szegélyben kialakított hálózat a legjobb megoldás.
Az ilyesmik pl.
www.praktiker.hu/epites-felujitas/padloburkolat/padlo-szegelylec-muanyag/arbiton-szegelylec-pvc-alaszka-tolgy-2-5m-kabelcsatornaval-lm55-34/p/274271

 Illetve a plafon/fal sarokban a díszléc/takarás mögött...

Előzmény: slowrunner (148079)
Rollei Creative Commons License 2025.01.15 0 0 148082

Rendes ragasztóval persze, nem pedig valamilyen öntapadóssal.

Előzmény: Rollei (148081)
Rollei Creative Commons License 2025.01.15 -1 0 148081

Kábelcsatornát nem ragasztottam ugyan, de szedtem már fel panelban eredeti padlószőnyeget, ami Palmatex-el volt leragasztva annak idején. Helyenként jött vele a beton is, de többnyire ottmaradt a ragasztó, és a padlószőnyeg legalsó gumírozott rétege. Szóval, ha kábelcsatornát kellene felraknom panelban, akkor a nyomvonalán levakarnám egy spaknival a festéket meg a glettet a betonig, és habozás nélkül ragasztanám.

Előzmény: slowrunner (148079)
Jahno Creative Commons License 2025.01.15 0 0 148080

Az, hogy leesik. Más szerint meg nem esik le és örökké tart. Vagy vakolatostól esik le :-D

Előzmény: slowrunner (148079)
slowrunner Creative Commons License 2025.01.15 0 0 148079

Sziasztok, ragasztható kábelcsatornával mik a tapasztalatok?

Panellakás, festett fal. Nagy könnyebbség lenne - de ha nem érdemes, akkor befurkálom.

Törölt nick Creative Commons License 2025.01.14 -2 0 148078

"Szép".  (BROOOÁÁFF)

 

A csavar alá csak úgy beszorított, szemre hajtott alu vezetett PEN a "legtetszetsőebb", meg a csini, közveszélyes un "nullbontó"... sem semmi. :D

 

Kb hajszálra vagytok mindenféle elektromos katasztrófáról, beleértve egy kellemes tűzesetet is.

 

De itt is mi az irány, a szumma ~soksokszázmilliós budai(!) luxus párlakásos társasházban? jajjcsak cserélni, fizetni ne kelljen!! Nehogy!

 

 

Na, majd, ha az a kék vezeték "lekontaktol", és kidobjátok az összes tévét, boxot, gépet, laptopot, háztartási gépet, akkor már késő lesz a bánat..

 

Az sem lesz normális, ha erre bármi bővítési, leágaztatási, plusz ráépítési lehetőséget adnak, persze magyaroroszágon vagyunk, van az a "kedvesség" hogy mégis.

 

Ezt elvileg a háznak kell rendezni, közös léből, hogy nomrális főelosztó legyen ehelyett a közveszély helyett.

 

Az a te költséged, párszézezertől a sacc félmillióig, hogy azután legyen egy zárt kültéri dobozod, benne mérővel, amiből továbbmegy a kanóc a garázsodba.

 

Engedély (elméletben) a társasháztól (többi lakó) mindenre kelleni fog, mert közös területen vésnek, fúrnak, zsinóroznak, munkálkodnak neked majd.

 

 

 

 

 

Előzmény: Infomaker (148065)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.14 -1 0 148077

Egyébként épp jött szembe egy hír... alakulgat a jövő.



Áramkutat a társasházakba!
https://totalcar.hu/magazin/kozelet/2025/01/14/hogyan-lesz-a-tarsashazakban-elektromos-autotolto

Az Energy Performance of Building Directive szabályozást a múlt évben  fogadták el.


Az egyik lényeges szabály, hogy minden lakóépületben (például társasházban)
Amelyben több mint három autóbeálló van >> telepíteni kell villanyautó-töltőt.


Az elektromos autók saját feltöltésének egyfajta joggá kellene válnia-

Ami mindenkit megillet, aki ilyen módon közlekedik és rendelkezik autóbeállóval, akár saját, akár teremgarázsban.

Ennek szellemében kell módosítani az építésügyi szabályozásokat.

Ezen túl erről azonban nem fogalmaz meg konkrét szabályokat vagy célokat, amit a T&E szerint a tagállamok nemzeti szabályozásával kell pótolni.
A T&E Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Spanyolország szabályait áttekintve tett néhány javaslatot.

Törölt nick Creative Commons License 2025.01.14 -1 0 148076

Ezen az alapon kérhetsz csak 10 Ampert is.... ha nem jut több.

Tartósan az is tud 11 Ampert is.
Cirka 1 órán át pedig még többet is (pl. autó takarítás töltés közben) 14-15 Ampert is.

------------------

Minden kismegszakítónak....
(az, hogy: "B" vagy "C" típusú mindegy)

- a 13%-os túlterhelést legalább 1 órán át kell megengednie
- a 45%-os túlterhelés esetén legfeljebb 1 órán belül ki kell oldania
- a 225% túlterhelésre pedig már 1 percen belül ki kell oldania (a 32 Amperes méretig)
------------------

 

A 16 Amperes ...
18 Ampert több mint 1 óra után kapcsolja csak le
23 Ampert már csak kevesebb mint 1 órán át engedi meg
36 Ampert MÁR 1 percen belül lekapcsolja  !!!!!

 

A 10 Amperes ...
11 Ampert több mint 1 óra után kapcsolja csak le
14 Ampert már csak kevesebb mint 1 órán át engedi meg
22 Ampert MÁR 1 percen belül lekapcsolja  !!!!!

 

Előzmény: Infomaker (148074)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.14 -1 0 148075

A kis Amperes töltésnek számottevő is lehet a töltési vesztesége :-(
Csak 1x10 Amper esetén pl. 8-10% még egy fiatal TESLA esetén is

Más típusoknál lehet több is 15-20% sem ritka.

Pláne nehéz ügy, ha egy ZOE az autó éppenséggel ... aminél jóval több lehet a veszteség.
(eleve nem jó ötlet a ZOE-t csak 1 fázisról tölteni a töltési módszere miatt)

 

-

Persze nem hatalmas pénz a különbség, pláne ha csak 10-15 ekm az éves töltés.

A jelenlegi rezsicsökis 2523 kWh/év (37 Ft/kWh >> ~7 Ft/km) áram.
Ha gyakorlatilag csak az autó töltésére megy el akkor cirka 12 000 km/év töltésre elég.
A többi km már (70 Ft/kWh >> ~14 Ft/km) drágább lesz. 

A ~10% veszteség 10000 km-enként ~1000 km >> 180 kWh >> 7000/12000 Ft
Ami 0,70 Ft/km az első ~12000 km/évre (2523 kWh/év reszicsökis áram) és 1,20 Ft/km lesz a többi km-re.

----


Azonban a 10 Amper 1 fázison az csak ~2,3 kW töltés >> 10-12 km/óra töltési sebesség.
Ami tudhat meglepit is okozni olykor, igényelhet odafigyelést a töltés ütemezésére. 

Előzmény: Infomaker (148074)
Infomaker Creative Commons License 2025.01.14 0 0 148074

Igen, sajnos másik albetét. A 3*16ról nem is álmodom, örülök, ha ez az 1 fázis összejön, ráadásul 10A-ról tölteném csak lassú, de van ideje, nem akarom a régi hálózatot terhelni. 

Előzmény: Törölt nick (148073)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.14 0 0 148073

1.
Szabálytalan, "másik"' albetét a garázs.
Alighanem az, gondolom.

De ha nem az, akkor is...

2.
CSAK a közös tulajdonú szakaszon vezethetnéd át.

3.
A közös tulajdon miatt kellene a többiek hozzájárulása is.

---
Jobb a tiszta ügy szerintem, kerül amibe kerül.
Pláne, ha villanyautónak is (vagy annak) kell...

Bár arra 3x16Amper ésszerű egyre inkább a járgányokat elnézve.

Előzmény: Infomaker (148071)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.14 0 0 148072

Az ilyen összetett esetben jobb eleve a regszerelővel beadatni a igényt ...
(0=ismerős/melótremél, illetve 20-30 eFt a tipikus díja a kiszállás, felmérés, papírmunka menetnek)



A regszerlő már elve "jól" tölti ki az adatlapot
Mert durván félre is mehet az ügy a "nem jó" kitöltéssel.
és
Nyilatkozik is, hogy "minden okés, alkalmas".

------

Mivel, ha jól értem temagad adtad be.
Kapsz egy MGT-t ami CSAK a szolgáltatót érintő részről fog szólni.

mehet simán >> van elég szabad Amper még
vagy
mehet simán >> lesz elég szabad Amper, a csatlakozó vezeték bírja, csak biztosítót kell cserélni
vagy
csatlakozóvezeték csere is kell, hogy lehessen elég Amper

A biztosító/csatlakozó vezeték csere a szolgáltató dolga és költsége.

Minden más részlet a regszerelő dolga...és a társasház/te költséged.

Előzmény: Infomaker (148070)
Infomaker Creative Commons License 2025.01.14 -1 0 148071

Jaj még valami.

Megoldás lehet esetleg a saját villanyórám (3. emelet) utántól a lakásomból lehúzni egy fázist a garázsba? Mondjuk valami rendesebb kábellel 10mm2 vagy hasonló. Persze plusz föld kell.

Az olyan 30-40m kábelhossz lehet max.

Gondolom, ahhoz kell minden egyes lakó hozzájárulása :(

Előzmény: Törölt nick (148069)
Infomaker Creative Commons License 2025.01.14 0 0 148070

Gondolom az MGTben ezt majd leírják, hogy ők hogy gondolják, vagy ki sem jönnek, hanem majd a reg.szerelő nézi meg?

Előzmény: Törölt nick (148069)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.14 0 0 148069

HA a 3x63? Amper valamelyik lába elég a +16 Amperednek is.
AKKOR ezzel a szolgáltatónak nincs dolga.

Előzmény: Infomaker (148065)
Infomaker Creative Commons License 2025.01.14 0 0 148068

Dehogy most lett kinyitva, az ilyen.

 

Nagyon köszönöm a segítséget! :)

Előzmény: Törölt nick (148067)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.14 0 0 148067

Mondjuk ennek lezárt és plombált doboznak kellene lennie, szerintem.
Mivel a méretlen delej lakik benne... áramlopás lehetősége.

(vagy csak most lett leszedve a plomba és kinyitva ?)

----------------
Az a külön dobozban lévő cucc micsoda és mit keres itt ?

Előzmény: Infomaker (148065)
Törölt nick Creative Commons License 2025.01.14 0 0 148066

A méretlen elosztásáa a társasház hatásköre és költsége.
Amit alighanem rád vernek, mert neked kell.... fizesd.

-


Legjobb esetben van még szabad 16 Amper a dobozban látható valamelyik  biztosítón.
A 3x63?=189? Amper a 6 lakásra 189/6=32 Amper lakás átlagosan.

DE,
Ha nincs már elég szabad Amper akkor lehetnek a gondok, mert akár a betápon is kellhet variálni.
A betáp egy vagy két vezeték szakasz lehet a bekötés módjától függően.
- a szolgáltatói csatlakozó vezeték (utcáról az ingatlancsatlakozópontig vagy egészen eddigadobozig)

Ha nem eddigadobozig tart akkor van "méretlen fővezeték" szakasz is (az ingatlancsatlakozóponttól eddigadobozig)

 

1.
Jobb esetben elég a +16 Ampernek a betáp egészen eddigadobozig és csak a biztosítót kell cserélni nagyobbra.

2.

Rosszabb esetben nem elég a +16 Ampernek és vezetéekt is kell cserélni.
Akkor az 1. pontban említett
- csatlakozóvezetéket a szolgálatató cseréli
- méretlen fővezetéket a társasház vagy temagad (mert a többbiek rád verik >> neked kell alapon)
Ez viszont azzal is járhat, hogy szabványosítani=átépíteni kellhet ezt a dobozt is (társaház/temagad)

 


Amikor megvan a +16 Ampered ebben a dobozban valamelyik biztosítón.
Akkor indul a garázsod elérése ebből a dobozból.

Ami már csak a saját költséged- és feladatod lesz.


-

Kell majd
- méretlen vezeték szakasz a mérőhelyig ebből a dobozból
- szabványos mérőhely és egy földelő szonda is kell alighanem
- "mért fővezeték", ami a mérő és az "első mért elosztó" közötti szakasz
- egy "első mért elosztó", benne a FIrelé/ÁVK/RCD és a kismegszaktó(k), stb.

----

Keress egy normális regisztrált szerelőt, aki nem akar mindenáron mindent felújítani-átépíteni.
Aki kialakatja amit kell.

(nem lesz egyszerű találni alighanem, mert abból élnek, hogy lehúznak téged, ha tehetik)

Ami szóba jöhet
-csatlakozó vezeték (szolgáltató cseréli, ha kell az  "utca" és az ingatlan között)
- méretlen vezeték, ha van (társasház/temagad az ingatlan és ez a doboz között)
- méretlen elosztó (társasház/temagad ez a doboz)

- méretlen vezeték a mérőhelyig (temegad/társasház ebből a dobozból tovább)
- mérőhely (temagad) és helyi földelő alighanem (temagad)
- mért fővezeték (temagad)
- első mért elosztó, FI relé, kiemegszakító) temagad

 


Olvasmány-Tájkép
https://prohardver.hu/tema/napelem_de_csak_finoman/hsz_4906-4906.html


Előzmény: Infomaker (148065)
Infomaker Creative Commons License 2025.01.14 0 0 148065

Sziasztok!

 

Segítséget kérnék :)

Budai társasház, 6 lakás. 

Ez a csodálatos fadoboz, ahova bejön a földkábelen a méretlen bal alul, innen megy fel a lakásokhoz.

Szeretnék egy darab fázist 16 Amperrel a garázsomba auót tölteni, ami innen a doboztól olyan 5méterre van épületen belül.

Beadtam az igényt dec elején, várom az MGT-t... légkábelt írtam bele, mert részemről a méretlen mehetne falon kívül is..

Kissé félő, hogy mit fognak kérni, vagy ilyenkor ki sem jönnek?

 

Jó lenne, ha nem rám szakadna a fadoboz cseréjének a költsége.

 

Mi a véleményetek?

tfe_tng Creative Commons License 2025.01.13 0 0 148064

Nálam a külső falon lett felhozva a vezeték, gégecsőben, hőszigetelésben lett hely csinálva neki. Ez a vezeték betolva a redőnydobozba és a redőnydobozon belül megkötve. Légtömörséget nem befolyásolja, illetve a motorcsere is egyszerű, mert a kötés ott van mellette. 

Előzmény: Primary92 (148054)
Jahno Creative Commons License 2025.01.13 0 3 148063

Szerintem azt jelenti, hogy le van deresedve. Meteorológiai párlecsapódós jelenség, Wikipédián biztos sokat lehet róla olvasni. Bár nekem van egy sokkal érdekesebb jelenségem is. 

Előzmény: asx123 (148062)