Keresés

Részletes keresés

em_laci Creative Commons License 2003.10.15 0 0 1020
Köszi!
Erre tippeltem én is, csak van 1 plomba hiány a barna műa. csavarján (tizenéve így van) és attól fázok, nehogy rámverjenek vmi büntetést...
Előzmény: Szecső (1008)
Johnny B. Creative Commons License 2003.10.15 0 0 1019
Engem igazából az érdekel, hogy ténylegesen el fogja-e bírni a hálózat - 1,5-es vezetékekkel - a 3x25A-t. (Hogy ki mit nyilatkozik, az Magyarországon semmit nem jelent. :-)

Mert ha egyértelmű, hogy nem bírja el, akkor újrakábeleztetem velük az egészet szigorúan! :-O

Előzmény: RodrigeZZ (1016)
chuckyboy Creative Commons License 2003.10.15 0 0 1018
Sziasztok!

1 hónapon belül kezdődő 12 éves panel (Káposztás II.) lakás "konyhaátszerkesztése" és felújítása miatt keresnék villanyszerelőt, azt hogy megbízható és "olcsó", nem írom :) Mert gondolom csak ilyet tudnátok itt ajánlani!

ha jól nézem, itt szakértő gárda van :)

Feladat:
- 1 db konyhafal újrakábelezése, a konyha további részein néhány új aljzat elhelyezése + konyhapult világításnak vezetékkivezetés

- A lakás néhány másik részében 1-2 további aljzat elhelyezése

- Majd a festést követően a szokásos munkák: új lámpák, aljzatok, kapcsolók bekötése.

Várom az ajánlásokat a chuckyboy@freemail.hu címre!

zsolt

RodrigeZZ Creative Commons License 2003.10.15 0 0 1017
pardőőz:

2002.dec 01-óta~

Előzmény: RodrigeZZ (1016)
RodrigeZZ Creative Commons License 2003.10.15 0 0 1016
2003.dec.01-óta regisztrált szerelői nyilatkozat kell a hálózatfejlesztéshez (értsd 16-ról akárhány A, legalábbis Budapesten) Ettől a pillanattól kezdve az itteni válasz indiferens, ugyanis a villanyásznak kell nyilatkozni(természetesen nem ingyen teszi:-((), hogy mit bír a hálózat.

Nekem nov 15-én felrakták a villanyórát a vadi újonnan kiépített, elbírált stb hálózatra, dec.3-án kértem a bővítést...:-((((((

R

Előzmény: Johnny B. (1015)
Johnny B. Creative Commons License 2003.10.15 0 0 1015
Sziasztok!

Lenne egy laikus kérdésem: A házunkba 3x16A jön be, a vezetékek a falban 1,5-esek. Szerintem a 3x16A nem sokáig lesz elég, le kell majd cserélnem 3x25-re. Bírni fogják ezt a másfeles vezetékek??? Ha nem akkor mit lehet tenni ilyenkor (az újrakábelezéstől eltekintve)?

Kösz a segítséget.

kukonya Creative Commons License 2003.10.15 0 0 1014
Köszönöm a tanácsokat. Most pár napig falat vések, meg műanyag csövet falazok, aztán az
ÁRAM ALÁ HELYEZÉS NAGY NAPJÁról beszámolok.
Mindenki vigyázzon az életére, én is vigyázok.
Előzmény: Szecső (1013)
Szecső Creative Commons License 2003.10.15 0 0 1013
Szia

A kádat, viz és gázvezetéket rá kell kötni a földelő hálózatra. Társasházban mindenképpen kell a helyismeret és a szakértő szem. Igazán okosat csak az tud mondani neked földelés ügyben aki látta az adott ház elektromos rendszerét.

Szecső

Előzmény: kukonya (1012)
kukonya Creative Commons License 2003.10.15 0 0 1012
Szürkesün: "Főmegszakító után "indul" fázis/nulla/védő" - hát ez az! itt csak fázis és nulla indul. Írta valaki, hogy soklakásos házakban szokott bejönni a lakásba külön védővezető. Hát itt nem jön :-(
"a védő az védő(sárgazöld)még a FI előtt "szétválik" - én is ezt írtam, legalábbis ezt próbáltam írni.
"FI után ne földelj, mert akkor nem müködik az egész" - nem is ott akarok. Hanem előtte, ahol elágazik a védő és a nulla. Csak nemtom, hogy mihez földeljek. Azaz ezt a kérdést mindenképpen szakemberre bízom. Viszont attól, hogy én lekötöm a vízvezetékről, még lehet, hogy a szomszédnak továbbra is rá van kötve. Akkor ő ráz engem a kádban? Vagy ha már egyszer lett valahonnan tisztességes védővezető, akkor ahhoz hozzá kell kötni a vízvezetéket/kádat/stb-t is?
Egyébként én csak a konnektorok, kapcsolók, vezetékek részt csinálom magam. A FI és a védővezetőhöz hívok szakit. A szomszéd nénit sem szeretném a kádban elektrosokkolni, magamat meg különösen nem :-)
Előzmény: szürkesün (1010)
jahno Creative Commons License 2003.10.14 0 0 1011
Egy kismegszakítón lévő körhöz illik külön vinni a nullát, vagy pld, egy szobában egy körön van a villany, másik kör a konnektorok, de scak egy nullát húzok körbe? Úgyis ugyanoda megy alapon, ha meg valahol szakad, akkor legalább rendesen szívok :-)
szürkesün Creative Commons License 2003.10.14 0 0 1010
Kukonya, ne vedd szentírásnak mert "vak vezet világtalant" de :
Főmegszakító után "indul" fázis/nulla/védő - ha netán a befolyt áram nem tudna kijönni a nullán még mindég legyen lehetősége a védővezetéken távozni

"A mérőóra és a fő kismegszakító után járunk. fázis megy a FI-be." - eddig JÓ,
"Nulla megy a védővezetőbe, a konnektorok védőérintkezőjébe". NEEEM, a védő az védő(sárgazöld)még a FI előtt "szétválik/kiválik" és külön megy!De attól kezdve VÉDŐ a neve és a funkciója
"A nulla ezen kívül megy még a FI-be is. A FI másik oldalán kapom a fázist, meg a nullát, és ezután jöhetnek a kismegszakítóim". -és ott megy mindezzel párhuzamosan a védővezeték

"Ez így a nullázás, ugye? attól lesz földelés, hogy valahol hozzákötöm egy szondához, vagy valamihez.De én mihez kössem a harmadikon?" - a FI után ne földelj, mert akkor nem müködik az egész
"Írtam, hogy van egy drót a vízvezetékhez kötve" - és a szomszéd nénit rázza fürdés közben :)))

Előzmény: kukonya (1009)
kukonya Creative Commons License 2003.10.13 0 0 1009
OK, örülök, ha nem kell sokat vésnem. (a legutobbi összeütközésemet juttatja eszembe a fogorvosommal :-)
Nullázás, FI: Elolvastam. Kérlek, ellenőrizd, hogy jól értem-e:
A mérőóra és a fő kismegszakító után járunk. fázis megy a FI-be. Nulla megy a védővezetőbe, a konnektorok védőérintkezőjébe. A nulla ezen kívül megy még a FI-be is. A FI másik oldalán kapom a fázist, meg a nullát, és ezután jöhetnek a kismegszakítóim. Ez így a nullázás, ugye? attól lesz földelés, hogy valahol hozzákötöm egy szondához, vagy valamihez. De én mihez kössem a harmadikon? Írtam, hogy van egy drót a vízvezetékhez kötve. Azt használhatom? Ha azt nem, akkor mit? (Az egész szerelés után az áram alá helyezéshez mindenképpen hívni akarok villanyszerelőt, de azért szeretném tudni, hogy honnan lesz föld.)
Előzmény: Szecső (1006)
Szecső Creative Commons License 2003.10.13 0 0 1008
Kicserélni. Ha ez a leplombált kismegszakító az óra elött akkor a hely ármaszolgáltatótól kell kérni a cserét.

Szecső

Előzmény: em_laci (1007)
em_laci Creative Commons License 2003.10.13 0 0 1007
Sziasztok!
Segítsetek légyszi!
Lakásunkon belül van a villanyóra és ami mellette van 16 A-os megszakító borzalmasan melegszik már kis-közepes terhelésnél is. Ennél fogva aztán már ott tart a dolog, hogy fűtőventillátor (1100 W-on) plusz PC, plusz mikró (850 W) 1-2 perc után levágja olyan forró lesz.
Mit lehet tenni?
Szecső Creative Commons License 2003.10.13 0 0 1006
Szia

A csöveket teljessen felesleges kivésni. Lehet használni a régit. A csöbe sima egyszeres szigetelésű vezeték való. MM-et vagy MCu-t akkor kell használni, ha nincs csövezés vagy a kábel kijön a falból(pl. bojler, villanytűzhely).
A földeléshez keresd a következő kulcsszavakat: nulázásos védelem, FI-relé

Szecső

Előzmény: kukonya (1005)
kukonya Creative Commons License 2003.10.13 0 0 1005
Sziasztok: Egy kb 80 eves belvarosi lakast ujitunk fel. Kicserelem a vezetekeket, kapcsolokat, konnektorokat.
1. Ahol belefér, ott a regi csobe (hagyomanyos berman cso) szeretnem az új drótokat behúzni. Szerintetek ez okos dolog, vagy inkabb csereljem ki muanyag vedocsore?
2. Csőbe ugye nem szoktak, illetve felesleges MM, vagy MCu kábelt tenni?
3. Kettő drót jön be a lakásba, illetve a saját kismegszakítókhoz is csak kettő jön :-( Találtam egy "földelt" konnektort, amibe be is volt kötve egy piros drót. Ezt követtem, és ha minden igaz, ez a fürdőszobában a vízvezetékhez van kötve. Honnan lesz nekem tisztességes védővezetőm?
Egyelőre ennyi. Végigolvastam a topicot, elnézést, ha mégis olyat kérdeztem, amiről már volt szó. Mentségemre legyen, hogy 1-2 hete olvastam, a lakást viszont most hétvégén kezdtük szétszedni. A válaszokat meg előre is köszönöm.
Herr X Creative Commons License 2003.10.09 0 0 1004
off:

csempézés/padlólapozás: a "mesterek" csak a lapok közepét szeretik megkenni, és ha az egyik sarka "beesett", nem szokták visszaszedni és újrarakni. Nálam időhiány miatt 3 helységet rakott le padlólappal a mester. Bízom a lap erősségében, mert pl. a mosógépes helységben a lapok szélei alatt nincsen ragasztó és kong, én meg bízom benne, hogy nem fogja megadni magát centrifugáláskor

glettelést én kihagytam, mert ritka poros, piszkos meló

ellenben a nyílászárók festését véletlenül sem hagytam másra, mert ott már vigyázni kell a falra, üvegre stb.

tapéta nálunk nincs, de azt sem engedném át másnak.

Amiket már leírtál szerintem bőven elég nektek megcsinálni. A glettelést+ festést 2 hétig csinálta 2 festő. (A falak+plafon ~450m2 és ez kb. 100m2 alapterületet jelent és nem mindenhol kértük padlóig a glett+festést a csempe miatt.)

A laminált padló (ragasztós) lerakása ~12-15nm/nap. A szegélyek beszabása, felragasztása is rohadt sok idő.

Anno a kültéri lámpáim felszerelése (kábelvég állt ki a falból, tehát fúrni, vágni, csupaszolni, lámpa összeszerel, felfúr, beköt, felcsavaroz, izzó belehelyez stb.) 2 embernek bő félnapi melója volt.

És vannak melók, melyek 2 embernek x ideig tartanak, 1 embernek meg min. 3x.

(Én is rendre alábecsültem a szükséges munkaidőt.)

Előzmény: TOM (1003)
TOM Creative Commons License 2003.10.09 0 0 1003
Sziasztok!
Konnyuszerkezetes epuletben a villanyszerelesrol kerdeznek:

1. hogy tortent a csovek elhelyezese nalatok? Lattam mar
A)kivagva a gipszrost a cso nyomvonalan
B)csak a szerelodoboz nyilas kivagva es azon behuzzak a rugalmas csovet
2. belehuzzak ezesetben a kabeleket a csovekbe mielott a csovet behuzzak?
3. padlason/fodemben kotik ossze a kabeleket esetenkent?

Ki szerelte maga a konnyuszerkezetes haz villamos halozatat?
KOsz,
TOM
HerX-nek: [offtopic] milyen draga/igenyesseget igenylo munkara gondolsz? Mmi fogjuk a fodemszigetelest a tapetazast, glettelest, festest elvegezni. Csempezni, vizet, futest nem akarunk magunk szerelni...esetleg az ajzatszigetelesbol valamit magunk fogunk elvegezni...

Herr X Creative Commons License 2003.10.06 0 0 1002
"Ha villamosmérnök vagy, akkor miért nem te csinálod a tervet?"

Azért nem kell ennek bedőlni!
Az, hogy valaki ismeri az Ohm törvényt, a Laplace transzformációt, meg még sok marhaságot amit az egyetemen/főiskolán tanítanak az nem teszi őt villanyszerelővé.

Én sem azt mondom, hogy a villanykaron megtanítják a villanyszerelést, csak éppen egy szakkönyvet fogva "pillanatok" alatt elsajátíthatja, hiszen a háttérismeretek már megvannak.

Továbbra is azt mondom, hogy ha nem ráérős a ház építése, akkor ne a villanyszereléssel töltse az értékes idejét, hanem más, drágább/igényességet kívánó munkákkal.

Herr X, szintén villamosmérnök

Előzmény: tcs (999)
tcs Creative Commons License 2003.10.03 0 0 1001
Egyébként van könyv (tankönyv?) ami erről szól, csak nem tudom kapni-e még (nincs kéznél; talán "A villanyszerelés alapműveletei" a címe). A Liszt Ferenc téri műszaki könyvesboltban érdemes kutatni...
Előzmény: TOM (1000)
TOM Creative Commons License 2003.10.03 0 0 1000
Koszonom a valaszokat. Atolvastam mar topicot, de nem mely figyelemmel. De potolom! Egyebkent a festest azt mi fogjuk csinalni az tuti...
Ja sikerult az 1000 beirast eloroznom!
TOM
Előzmény: tcs (999)
tcs Creative Commons License 2003.10.02 0 0 999
"Ha villamosmérnök vagy, akkor miért nem te csinálod a tervet?"

Azért nem kell ennek bedőlni!
Az, hogy valaki ismeri az Ohm törvényt, a Laplace transzformációt, meg még sok marhaságot amit az egyetemen/főiskolán tanítanak az nem teszi őt villanyszerelővé.

Én is villamosmérnökként kezdtem a saját házam villanyszerelését, és rengeteg apró, de hasznos ismeretet kellett összegyűjtenem, amely egy villanyszerelő képzésnél egyébként tananyag.

Mert ugye honnan tudja egy villamosmérnök pl.:
- Milyen vastag kábelek vannak és melyiket mikor használjuk
- Egy 16-os csőbe hány 1.5-es vezeték mehet maximum
- Hány kanyar lehet a csőben?
- Hány kötés fér pl. egy 65-ös dobozba?
- Hova vigyük külön a nullát, és hol lehet közösen?
- Hol futhatnak vízszintesen a csövek, hol függőlegesen, és mehetnek-e ferdén?
- stb.

Ezekre egy villanyszerelő kapásból válaszol, a villamosmérnök nem ezt tanulta, hanem pl. azt, hogy miként számíthatja ki a mágneses térerőt körintegrállal. Persze áramköri rajzokat csinálhat, de a terv lényeges része, hogy a lakásban hova mit, hogyan szerelünk.

A behúzást én a feleségemmel csináltam (tipikusan két emberes munka, és megvan ennek is a trükkje), a behúzószál pedig nem veszélyesen drága az egyéb költségekhez képest. (de pl. a behúzószál hosszabb legyen mint a lakásban a leghosszabb cső!).

Tehát TOM:

Lehet itt nyugodtan kérdezni, és meglesznek a válaszok is, csak azt ne várd, hogy valaki ömlesztve ide ír minden tudnivalót. Esetleg meg lehet kísérelni végigolvasni a topikot, ami - úgy látom - ma már nem kis feladat...:(((

Előzmény: TOM (997)
Herr X Creative Commons License 2003.10.02 0 0 998
Ha villamosmérnök vagy, akkor miért nem te csinálod a tervet?

A kábelbehúzást én kihagynám a helyedben, mert kell néhány tisztességes kábelbehúzó, ami nem olcsó. (Jó nem is aranyáron van, de szerintem inkább legyél te a segéd és hozza a villanyász a szerszámokat.)

A kapcsolókat be tudod kötni, de ha valami gebasz van a vezetékezéssel, az gáz.

A szerelvényezést szerintem csináld te. Viszont rohadt sok idő!!!

Szerintem nem a villanyász munka a legdrágább meló a háznál, inkább fordítsd az idődet a festésre, burkolásra. Azok drága melók és ott számít, hogy szépen legyen megcsinálva!

Előzmény: TOM (997)
TOM Creative Commons License 2003.10.02 0 0 997
Hali!
Egy 100 nm-es has villanyszereleseben szeretnem a letezo legtobb dolgot magam csinalni. A haz konnyuszerkezetes, igy a veses stb nem gond. Villamosmernok vagyok plusz eredetileg muszeresz is..Mit ajanlotok mi az amihez ne kezdjek hozza es mi az amit nyogodt szivel is elvegezhetek - tapasztalat nelkul.
Tervet ugy gondoltam villanyszerelovel csinaltatok, meg esetleg beszalnek segiteni.
Tapasztalatok, otletek?
Kosz,
TOM
Ui:esetleg ajanlott irodalom?
kgy2316 Creative Commons License 2003.10.02 0 0 996
Na várjunk egy kicsit...
HHapci, még nincs áram a telken ? Ha nincs akkor Herr X által vázoltak nyomán indulj el. Ha van keress másik villanyszerelöt.
Előzmény: Herr X (995)
Herr X Creative Commons License 2003.10.02 0 0 995
Akkor kérdezz meg az áramszolgáltatónál egy kompetens személyt. Ki kell tölteni egy igénylőt (hány amper, hány fázis), kell villanyóra, meg kell egy bekötési tervet is mellékelni.

Szóval csapj az asztalra, hogy ne nézzenek bambán, mert nekik kell adni egy nyomtatványt.

Javaslom, hogy hívd fel az áramszolgáltató kék-számát.

A szekrény meg Hensel.

Előzmény: HHapci (994)
HHapci Creative Commons License 2003.10.02 0 0 994
Hello Herr X!

Villanyszerelőt nem szeretnék cserélni, mert ingyé van.
A helyi áramszolgáltatónál meg néznek rám bambán.

Előzmény: Herr X (982)
jahno Creative Commons License 2003.10.01 0 0 993
Van ott kapunyitó, telefonközpont, sima analóg, asztali telefon is.

Kolléga meg a túlvégen vette:

"Fehérvári út, a Művelődési Házzal szemben van egy kisebb üzlet (nem az épületgépészek, hanem mellette egy másik), ahol ilyesmikkel foglalkoznak."

Előzmény: gilice (992)
gilice Creative Commons License 2003.10.01 0 0 992
Bár ahogy néztem ezek inkább adathálózatok és tartozékaival foglalkoznak. Azért arra nézek.
Előzmény: jahno (990)
gilice Creative Commons License 2003.10.01 0 0 991
Na ez mégsirályabb. 2 sarokra lakok onnan:)
Köszi! Megnézem őket
Előzmény: jahno (990)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!