Lássuk be hogy a kiemelt mondatrész után beillesztve bármilyen elektromos szerkezet halálos lehet,nem azért mert betonkeverő.
De hogy a kérdező már módosításokat akar végezni egy feltehetőleg gyári betonkeverőn az is veszélyforrás.
Ha ennyire tart tőle hogy a hálózata nem szakszerű, a keverő állapotát nem képes felmérni, inkább szerelje le a villanymotort és tekerje egy megfelelő méretű hajtókarral.
ÉV relé,minimum... de ne olyan XBS márkájú mint a kismegszakítója és tényleg már leírták a minimum követelményeket.
Hiába mondogatjuk a kőművesnek, hogy mi a szabványos megoldás, ha ő felvonul egy földelés nélküli házhoz, akkor ő ott öt perc múlva dolgozni fog a gépével, akármivel is ijesztgették őt az interneten. Szerintem csak olyan javaslat életszerű, aminek alkalmazása nem rabolja az idejét és nem terheli túl az inteligencáját. Ebbe a kritériumba nem fér több, mint egy konnektoros életvédelmi relé. Ha minden betonkeverőn lenne egy ilyen, meg lehetne spórolni néhány koporsó árát évente.
ha földelés-technikai tanfolyamot tartanánk minden kőművesnek, attól a balesetek száma évente csupán kb 0,0000001 százalékkal csökkenne :) mert a harmadik munka megkezdése előtt a még a tanfolyamot végzett stréber kőműves sem hívna földelés-csináló villanyszerelőt újabb százezerért (amit végül neki kell zsebből kifizetnie, mert a paraszt megint ravaszkodik).
Még itt a kültéren való szerelésekkel kapcoslatos érdeklődésemet folytatnám, ha megengeditek a kérdéseket.
Kötődöbözból gondolom nem elég, hogy IP65 vagy hasonló legyen, ha bírja az UV-t is gondolom... Illetve felteszem, hogy célszerű az összes bevezetést tömszelencével megoldani nem? Ugyanúgy a kapcsolóknál szintúgy...
" Egy betonkeverő nem halálosztó alapvetően" pedig dehogynem!
Az épitkezési balesetek 50%-t okozta.
"Áll a segédmunkás a betonkeverő mellett, amikor azt veszi észre, hogy a cipőjébe kavics került. Megtámasztja magát a keverőn, és rázni kezdi a lábát, hogy így szabaduljon meg a kavicstól. Ekkor érkezik meg a kollégája, aki azt gondolja, a férfit az áram rázza. Rémülten a lapát felé nyúl, és hatalmasat csap a keverő mellett álló férfi karjára (más verziókban a hátára). Innentől kezdve ki-ki a maga szája íze szerint fejezi be a történetet: többszörös kéztörés, kórházba szállítás és fájdalomtól elájulás egyaránt népszerű befejezési mód."
Mint az Atissal folytatott párbeszédből kiderül, 89 óta nagyjából mindig kellett ÁVK a betonkeverőhöz.
Viszont nem úgy, hogy kétpólusú dugaljból volt megtáplálva a betonkeverő, tehát nem volt védővezetőhöz kötve a teste, mint ahogy te javasoltad volna. Az a megoldás első vonalbeli védelemnek nincs megengedve, mert áramütés árán kapcsol le. Régi épületek régi szerelésénél volt megengedve ideiglenesen ("a szabványos hibavédelem kiépítésének első lépcsőjeként"), de csak melegpadlós helyiségekben.
Újabban viszont, el kell ismernem, hogy bár elvileg tilos, de gyakorlatban megengedhetőnek tartják egy 25 A-nél nem nagyobb védelemmel ellátott fogyasztói berendezés külön helybeni földelését, ha 30 mA max ÁVK-val van védve. A 30 mA-es ÁVK esetén viszont ehhez gyakorlatilag egy elég igénytelen földelő is megfelelő. Nem írom a 100-as szöget, mert a humorérzék a neten nem fizetődik ki.
Kicsit túl van gondolva ez a dolog. Egy betonkeverő nem halálosztó alapvetően. Ha megnézed a keverőkkel kapcsolatos halálesetek olyan hiányokra, emberi mulasztásokra vezethető vissza,ami ép ésszel fel nem foghatók.Értem hogy a kőműves nem a társadalom elitje,de kellene egy okosabb kijelölt személy egy ilyen társaságban aki felelős és van felelősség érzete hogy leállítsa a munkát ha szükséges akkor is ha a határidő szorít.
Az biztos hogyha találsz szigetelő szalagot a hosszabbítódon,betonkeverőn,a locsoló tömlőn,neki se kezdj.
A szigetelőszalag a tákolás Ordító jele.
És hogy hosszabbító biztosan lesz, az ne a földön fekve félig betemetve,tócsán átvezetve,talicskát áttolva,raklapnyi cementet tárolva rajta legyen.
De ez sem véd meg senkit a villanymotor megérintésétől.
Plusz egy betonkeverőn nem csak a motorban van villany, a gép vázára több ponton is feszültség kerülhet.
Hiába szeretnéd mindenáron nulla forintból megoldani, erre a problémára egy konnektoros FI relé a jó (pontosabban a legkevésbé rossz) megoldás. Lehetőleg vízállót vegyél.
Én pl. a saját betonkeverőmet konnektorba dugható fi relével üzemeltetem. Jó pár alkalommal betonoztunk olyan helyen, ahol nem volt kiépítve fi relé, így ez volt a leggyorsabb megoldás.
A vezetékét kicseréltem gumi kábelra, mert valami ótvaros MT kábel volt rajta, amikor hozzánk került a gép. A kondenzátort rejtő doboznál pedig kapott a géptest is egy földelést.
Külön leszúrható földelő szondát nem raktam rá. Mondjuk ártani nem ártana.
Még tovább lehetne cifrázni: pl. van egy hordozható elosztó dobozom, ávk-val és kismegszakítókkal. Lakás felújításoknál szoktam használni, amikor az új áramkörök még nincsenek kialakítva. Arra a dobozra tettem külön földelésnek is csatlakozót.
Valami hasonlót alapból fel lehetne aplikálni a betonkeverőre, de akkor az első dolog amit elhagyna a tulaj az általában a külön földelő szonda lenne...
1. Az öreg gépet átvizsgáltatni egy normális villanyszerelővel. Legyen rendben a villamos része mindenhol. Különösen a VÉDŐFÖLD bekötése !!!
2. A használt hosszabbítót/elosztót szintén átvizsgálatatni. Legyen rendben a villamos része mindenhol. Különösen a VÉDŐFÖLD bekötése !!!
3. Az áramellátásra használt konnektort is. Legyen rendben a villamos része mindenhol. Különösen a VÉDŐFÖLD bekötése !!!
+1 Használj FI relét!!!!!!! Legalább a gépnél >> lásd FI relés konnektor/elosztó/hosszabbító. és/vagy A házban.
---- A gép+vezeték+konnektor elelnőrzése után... VAN egy ellenörzötten üzemképes TESTZÁRLAT védelem !!! A géptest-zöldsárga-villanyóra vonalon. ----
Ami a géptest-fázis zárlat esetén LECSAPJA az automatát. Ezzel áramtalanítja gépet >> védi az életed >> GÉPHIBA=ZÁRLAT esetén. Azaz a legvalószínűbb hiba esetén.
EZ az alapvető védelem aminek mindig működőképesnek KELL!!!! lennie.
(ha nem kettős szigetelésú a cucc >> dupla négyzet jelőlés és védőföld nélküli villásdugó)
**************
Sajnos... Vannak még további hiba lehetőségek is, amikor
1. Nem a gép testzárlatos, hanem az ember ér egy fázishoz valamilyen módon.
1/1. HA fázis/nulla vagy fázis/fázis közé kerül >> MEGHAL és kész >> kivédhetetlen eset.
1/2. HA fázis/földelés vagy fázis/anyaFöld közé kerül akkor két eset van. - nincs FI relé (vagy hibás) >> MEGHAL és kész >> kivédhetetlen eset - van FI relé (és működik is) >> érzékeli az esetet >> megvéd >> lekapcsolja az áramot (bár kapsz egy rövid rúgást)
2. A gép zárlatos ugyan >>DE csak egy kicsit. Valahol sérült a szigetelése (repedezett pl.) és beázott, bepárásodott, lelocsoltad, stb. Ekkor MÉG NINCS akkora zárlat, hogy a zöldsárga vezetéken át lecsapja az automatát, csak szivárgó áram van még. DE már ez a szivárgó áram IS MEGÖLHET!!! HA NEM VÉD meg egy FI relé.
3. Az úgynevezett "nulla szakadás" esete. Ami ellen nincs gyakorlati védelem, ezért igencsak veszélyes tud lenni adott esetben. Ezért kell a bekötéseket/csatlakozásokat mindig JÓ állapotban tartrni, időnként >> ellenőrizni/karbantartani.
************
Röviden.... KELL...
Egy tutira üzemképes zöldsárga rendszer. Ami a testzárlat esetén véd.
Egy tutira üzemképes FI relé Ami bizonyos esetekben védi az életed. Akkor is amikor a zöldsárga rendszer nem védi éppen.
Csak egy kérdés, az nem lehetne megoldás esetleg hogy a villanymotor és a betonkeverő felfogató konzolja közé egy méretre szabott fa lapot tennék be és úgy fogatnám fel, így a villanymotor nem érintkezne a keverő fém testével, és úgy tudom a fa nem vezeti az áramot, a csavarokat pedig kemény műanyagra cserélném, így az áram nem tudna tovább terjedni működhetne ez a gyakorlatban?
Valószínűleg az sem segítene a dolgon, ha a betonkeverő mellé levernének egy horganyzott földelő szondát, rákötnék a gép testére és ellenállás mérővel megmérnék a gépnek legalább 5-10 különböző pontján, hogy a szonda és a gép közötti ellenállás mondjuk nulla és 10 ohm között van. Hiszen hiába jó az összekötés a földszonda és a gép között, ha a földszonda és a talaj közötti ellenállás kevés ahhoz, hogy testzárlat esetén leverje a biztosítékot a villanyóránál.
Viszont el tudok képzelniilyen védelmet:
- a betonkeverőre gyárilag ráépített fi relét, amit a betonkeverő gyártója kapcsoló helyett alkalmaz,
- minden bekapcsoláskor automatikusan lefuttat egy 30 milliamperes tesztet (a gépet kétszer kell bekapcsolni, másodjára kezd dolgozni)
- esetleg munka közben folyamatosan méri a betáp nullvezető és a géptest (földszonda) közötti ellenállást (és feszültségkülönbséget).
Nem nagyon hiszem, hogy védővezető nélkül egy betonkeverőt lehet üzemeltetni. A védővezető nélküli áram-védőkapcsoló csak kiegészítő szerepkörben alkalmazható. Volt ugyan engedmény erre, régi berendezéseknél, mint a felújítás első lépcsője, de csak lakások szigetelőpadlójú helyiségeire vonatkozott, Nem hiszem, hogy ott kevernék a betont a parkettán, úgy, hogy a parketta száraz marad.
Mondjuk nem véletlenül nem írtam, hogy ma precízen mi a helyzet. A magyar szakemberek úgy tudják, hogy kimaradt a felmentés, de kéne, hogy legyen. Az MSZT meg nem tud választ adni, mert két éve elküldték a levelet, hogy legyen már benne a felmentés, de azt gyanítják, majd a következő, bármi más okból kiadott változatban lesz benne. Ha meg nincs beleírva, akkor az vajon van? :)
Aztán volt az MSZ-04-64:1990., ennek 9.1 szakasza azt írja elő, hogy a legfeljebb 16 A-es dugaszolóaljzatokat tápláló áramkörökben 100 mA-es vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsolókat kell alkalmazni.
Utána kétségtelenül volt az MSZ 2364-704:2002, az előírta a 30 mA-est.
De jött az MSZ HD 60364-7-704:2007, abban meg volt Magyarországra felmentés, ha olyan koszlott a berendezés, akkor lehet 100 mA-es.
Aztán meg ezt felváltotta a 2018-as kiadás, amiből "kifelejtették" az engedményt.
Láthatóan ideje volna már - kitakarítani-rendberakatni és FŐLEG - átnézetni egy értelmes villanyszerelővel
---
Plusz megnézetni a villanyszerelővel azt is, hogy - a konnektorok bekötése RENDBEN van-e a házban MINDENHOL >> védőföld!!! (de legalább azt amibe a betonkeverőt dugod majd) - átvizsgálni a betonkeverő védőföld bekötését is (géptől a villásdugójáig) és célszerű - kideríteni, hogy van-e FI relé a házban... ha nincs megfontolandó a berakása - átvizsgálni az egyéb védőföldes cuccok hibátlan védőföld bekötését is
Igen.. pénzbe fog kerülni alighanem. De sok év után már erősen időszerű.
*****
Ne feledd, hogy
A villamos hálózat - MEGFELELŐ ÁLLAPOT-ban TARTÁSA - KIZÁRÓLAG a tulajdonos/üzemeltető - feladata és felelőssége !!!
Hmm, ám a fekete gégecső alapból nem feltétlen UV álló, ahogy nézem (ami külön UV álló fekete az meg drága...). Vagy annyira nem számít, a fekete azért jó, mert kevésbé látszik rajta amikor szétszedi a napsütés? A szürke gondolom ótvarul néz ki miután megette a nap...
MüII-ból is külön az UV álló vagy a nem UV álló is elvan amúgy évtizedekig a napon, max kicsit csúnyácska lesz? Ha jól látom müII-ből a fekete mind UV álló viszont... csak persze drága.
Ha kültéren falra kellene bilincselni kábeleket, akkor célszerű ezeket UV álló védőcsőbe rakni? Ahogy nézem az UV álló védőcsövek és a sima védőcsövek (legyen az gégecső vagy MuII) kb 10x-es szorzó van...
Egyszerűbb lehet simán a kábelből UV állót venni és azt szabadon hagyni nem?
"Az lenne a kérdésem hogy az egy fázisú motorral működtetett régebbi tipusú betonkeverőnek hogyan lehet szakszerűen megfelelő védőföldelést készíteni? Csinált már valaki hasonlót?"
Kérdésedből ara gondolok, hogy a házban nincs földelés, amit kivezethetnél a géphez.
Nem tökéletes/szabványos , de a semminél jobb megoldás:
- a géphez menő vezetéken legyen egy hordozható/konnektoros FI relé, itt van pl kettő:
*********** A végig HIBÁTLAN bekötésű 3 vezetés áramkörű konnektor+hosszabító/elosztó használata >> ALAP feltétel. Akkor is, ha maga gép netán kettős szigetelésű... éppenséggel.
fázis+nulla+védőföld a 3 vezeték ***********
Azonban,
Használj mindig FI relével védett konnektort/hosszabbítót/elosztót.... a géphez !!!!!
----------------- Egyébként, VAN FI relé (ÁVK) a házban?
1. HA VAN.... CSAK olyan "FÖLDELT"!!!! konnektorba dugd be ami - a FI relé által védett !!! áramkörön van és - VÉGIG!!! 3 eres (fázis/nulla/védővezető) HIBÁTLAN bekötésű minden (konnektor, hosszabbító, gép... állapot szemrevételézése, időnként(évente) mérés a gépen+hosszabbítón villanyszerelő/hozzáértő által) - a gép használat előtt a ház FI reléjének a tesztgombját nyomd meg (áramszünet kell legyen tőle...)
és lehetőleg pluszban HASZNÁLD az elején említett FI relés konnektort/hosszabbítót/dobozt !!! a géphez.
2. HA NINCS... CSAK olyan "FÖLDELT"!!!! konnektorba dugd be ami - VÉGIG!!! 3 eres (fázis/nulla/védővezető) HIBÁTLAN bekötésű minden (konnektor, hosszabbító, gép... állapot szemrevételézése, időnként(évente) mérés a gépen+hosszabbítón villanyszerelő/hozzáértő által)
és HASZNÁLD MINDENKÉPPEN az elején említett FI relés konnektort/hosszabbítót/dobozt !!! a géphez. Mivel a házban nincs FI relé >> életvédelem.
Szia! Semmi extra dolog csak van itthon némi betonozási munka és a régi betonkeverőt szeretném biztonságosan használni 95-ös gyártású de csak egy sima ki/be kapcsoló van rajta és egy 1100w teljesítményű motor, na most ennek a helyben történő biztonságos üzemeltetését szeretném megoldani.
Üdv! Az lenne a kérdésem hogy az egy fázisú motorral működtetett régebbi tipusú betonkeverőnek hogyan lehet szakszerűen megfelelő védőföldelést készíteni? Csinált már valaki hasonlót?
Átnyálaztam a katalógust. Néztem a Tomintex weboldalát is, az árakat tekintve nem túl informatívak. Majd írok nekik egy emailt. Köszönöm az ajánlást.
Reagálva Elek írására: szigeteletlen szerszám szóba sem jöhet. Mélyen és több sorban eltolt kábeleket kell nyomatékra húzni. Sok esetben ráadásul ferdék is a csatlakozók így a kijjebb lévőhöz hozzá is ér a toldó amikor a hátsót ellenőrizzük. Az álmoskönyv szerint pedig nem jelent jót a 400VAC 240A-300A a szerszámon. Szerintem a másodperc töredéke alatt elolvadna.
Ő nem hibázik! Holnapra meg úgyis jobbat tervezne, mint bármilyen gyártó. Aztán max. rácsodálkozunk, hogy miért nem ismer megint egy 20 éve létező technológiát.
Oszt ha a szerszám vezet és valami a pofádba fröccsen akkor megint ki lesz a hülye? Jó persze, lehet, hogy ott a kesztyű és nem csapott agyon az amperság, csak a sörétessé alakult dugókulcs rendezi át az arcod. Van ez így ja.
Ja, annyi még hogy ha az üzemi tekercset eltalálod akkor el bírod indítani mindenféle kondi nélkül. Én a ventilátor tengelyére tekertem spanifert, azzal pörgettem fel. Onnantól már "csak" a segédtekercs kondijával kellett tökörészni. Sajnos semmi felirat nem volt nekem sem, lógott ki 5 drót és csókolom.
Szerintem az csak sima irányváltós racsnis kulcs, aka krova.
Lehet.
Nyomatékkulcs létezik
Amit belinkeltem neked, Tomintex katalógust, abban is van, természetesen.
Amennyiben FAM-ról van szó, akkor pedig mindennek kellene lennie érvényes tanúsítványnak is.
Akár van, akár nincs gyári papír, el kell vinni akkreditált FAM laborba, minősíttetni. Ha van normális gyári papír, akkor a konkrét vizsgálatokat nem végzik el, csak nyilvántartásba veszik a szerszámot, kiállítják a minősítő lapot, stb. Minősítő lap nélkül nem szabad az eszközzel FAM tevékenységet végezni.
Azt pedig nem hiszem, hogy adnának aksis csavarozóra :-)
Nem is kell, "Szigetelő közdarab csavarbehajtókhoz"-t kell használni, az általam, neked linkelt Tomintex katalógusban ez is van. (azt el kell ismernem, ez egy kicsit ingoványos terület, mert a magyar FAM anyagokban ez nem szerepel - itt jön elő az, hogy a FAM vizsga is elvileg csak meghatározott berendezésekre és munkákra szól, bár ezt a határt már sokan átlépték, mert mindig előkerült olyan, ami még nem volt)
Nem kell Tomintextől venni semmit, de ami náluk van, az máshol is van.
Persze, de nyilván fingja sincs Eleknek mi az a FAM. Érdemben én sem tudok segíteni benne, ezért nem osztottam tanácsot. Elek is kipróbálhatná hogy amihez nem ért abban nem okoskodik.
Az meg hogy amit nyomatékra kell húzni azt racsnizós csavarozóval akarjuk megtenni, hát az igen nagy baromság. Baromira nem arra való az a leracsnizó funkció egy átlag akkus gépen.
Szerintem az csak sima irányváltós racsnis kulcs, aka krova.
Nyomatékkulcs létezik pl. a Knipex 983325 és a 983350.
Azt is tudom, hogy létezik 13-as szigetelt dugókulcs, csak hosszú változatot nem találtam belőle.
Az, hogy kalibráljuk be az aksis csavarozót nyomatékkulccsal nem igazán játszik. Minden műveletet dokumentálni kell fotóval, valamint jegyzőkönyv is készül. Abban pedig fel kell tüntetni a használt eszközöket is. Amennyiben FAM-ról van szó, akkor pedig mindennek kellene lennie érvényes tanúsítványnak is. Azt pedig nem hiszem, hogy adnának aksis csavarozóra :-)
Baszki, ezt mindenki beszopja? Vagy 5 éve hoztak egyet kosárkában, itt nézegettem évekig a sarokban mire találtam infót mekkora kondik szoktak ebben lenni és sikerült elbábozni ki kicsoda.
A képek alapján látni fogod, a két tekercs nem egyforma ellenállású csak jó műszer kell hozzá. Van egy fix üzemi kondija, és a nagyobb ellenállású tekercs az üzemi.
Az indító egy röpsúlyos kontaktuson (a ventilátor környékén van ha jól emlékszem) keresztül kapcsolja rá rövid időre az indítókondit, ami aztán leválik róla.
Talán akkumulátoros fúrógép / csavarozó nyomaték-skáláján (akár minden munka előtt) be lehetne állítani egy nyomékkulcsól átvett "leracsnizási" értéket.
"mehetek este hatra is ha tudok. A művelet ugyanott ugyanazzal a géppel végezve"
Évtizedek óta zavartalanul fut ez a gyakorlat itt Korruptisztánban (állami eszközökkel hizlalt magán pénztárcák). Valószínűleg a több órás várakoztatások a rendelők előtt és a sok hónappal késleltetett időpontok is egy szervezett zsarolási folyamat: ezzel terelik a fizetőképes betegeket át a magán egészségügybe (aki meg nem fizetőképes, az bátran megdögölhet időközben :)
"anem egy villámvédelemmel ellátott elosztón keresztül van csatlakoztatva. (Slave-master van ráírva"
A master-slave szolgáltatásnak semmi köze a túlfeszültég védelemhez. Van, amikor a master-slave elosztóba tesznek (leggyeengébb, T3-as fokozatú) túlfesz. védelmet is és van, amikor nincs bene.
De T3-as túlfesz védőket lehet venni külön is, ezt magad is beépítheted pl egy egy olcsó elosztóba vag a fali dugaljba.
"A probléma az, hogy ez az elosztó elkezdett erősen kerregni,"
A master-slave eloszókben van egy áramfigyelő elektronka és egy csavarhúzóval beállíthatod, hogy a master dugaljon hány amper (hány watt) terhelés kapcsolja be a slave dugaljakat egy relé segítségével. Ezt a tekerőt olyan állásba kell állítani, hogy a bekapcsolás biztos legyen.
"Tegyem át egy sima elosztóra?"
Lehet, hogy az elosztó mater-save szolgáltatását mát tíz éve nem használja senki, eben az esetben egy sima elosztó is jó oda (plusz egy túlfesz védő, ha ragaszkodnak hozzá).
Itt meg többnyire ki van zárva, hogy az orvos foglalja. Vagy mit hívunk orvosnak? Házidokihoz zavar ad beutalót és ott kérsz időpontot. Az meg tök mindegy mikor melyikről beszélek, míg a hazai rendszerről van szó. És ezt írtam lentebb, hogy a nyarat nem azzal szoptuk végig, hogy fájt a hajam...
Azt a papírt nyomja a kezedbe, amit az eeszt-re írt a számítógépen és ugyanazt nyomtatja ki és adja a kezedbe. A kettő pontosan ugyanaz a szöveg. Miért esik nehezedre elvinni a papírt. Akinek viszed, annak lesz könnyebb, nem kell a számítógépen keresgetni, mert közben már voltál más orvosnál is, ami őt nem érinti. Ne azon erőlködj, hogy bebizonyítsd, hogy halvány lila fingom sincs az egészségügyben zajló eseményekről. Sajnos van és kivánom, hogy az legyen a legnagyobb problémád, hogy 3 hónap múlva fogadnak a bőrgyógyászaton.
haver éppen időpontot foglalna, azt jövő hó 30-án tudja intézni
Te a haverodról írsz, én meg magamról. Nálunk a kezelő orvos foglalja az időpontot és értesít ki.
Az egyik elmagyarázza, hogy ha "megengedett" áramerősségnél több megy egy vezetőn keresztül, akkor a réz nem fog melegedni, csak az alumínium. A másik meg most a digitális egészségügyről értekezik, ahol kolbászból van a kerítés és 2 napnál tovább semmire nem kell várni. Nekem most telefonon időpontot kell kérnem a háziorvoshoz, aki ad labor beutalót, a laborban kérek időpontot, majd odasétálok és tépek sorszámot, majd ha éppen minden rendben, akkor fél óra alatt túl is vagyok ezen. Utána már csak egy-két nap az eredményig. Ez pl. a Synlabnál úgy néz ki ,hogy bemész, összeikszeled a kívánságlistád, kifizeted, behívnak és kis túlzással még mielőtt hazaérsz nálad a laboreredmény...
Ha pl. komolyabb bajom lenne, akkor első körben azért telefonálok, hogy mikor telefonálhatok majd időpontért.
S vannak orvosok akik mindent papir alapon kérnek . Menj vissza Debrecenbe s kérjél róla papirt.(Miskolcról )
Ezekhez nem kell menni. Az eeszt nem mindenkinek hozzáférhető, de azért a apapírtól már erősen el kellene rugaszkodni. Szerencsére magán vonalon egyre több az elérhető doki.
De az elektronikus recept is ilyen --nem lehet a Gyógyszertárak kb1/3 ban beváltani.
Mily szerencse , hogy kötelező használni?
Fel kell jelenteni a francba ezeket. Pont olyanok, mint a bankkártya nem elfogadó helyek.
Nyilván csak a világ azon 30%a szopolik ezzel ahol én is vagyok de majd a legközelebbi konkrét esetet megvitatjuk, mert lehet tudsz valamit amit mi nem. Ha a doki kezembe nyom egy papírt, hogy ezt vigyem el ide meg oda, akkor nehéz vitatkozni. Így is van elég baj ezen kívül is. Ja, haver éppen időpontot foglalna, azt jövő hó 30-án tudja intézni. Akkor van időpont az időpontfoglalásra és aznap kiosztják az egész hónapra...
Mondom nem foglalkoztam soha az eeszt-vel, de most azért megnéztem.
Hiába mondod, hogy kell futkosni papíralapú dolgokkal. Kell az orvosnak a papíralapú, mert az neki gyorsabb. Pont a héten volt nálam, hogy a nyomtatóban erősen kifogyóban volt a patron. Az orvos mondta, majd megnézi eeszt-én.
Mi csak karbantartóként dolgozunk. Évi egy vagy két alkalommal van bejárás. Ekkor hőkamerázunk és nyomatékolunk. Az év maradék 363 napján a kutya se nyitogatja az AC szekrényeket. Nagyon látszódik, hogy melyik egységet ki csinálta. Ahol normális volt a kivitelezői brigád és az előírt anyagok is, ott nincs probléma. De mint írtam már, ahol nem volt teljes odafigyelés és alumínium kábelek vannak ott sok hiba van. A réz kábeles kivitelezésnél jóval kevesebb alkalommal van melegedés, pedig ott is vannak le nem nyomatékolt csavarok.
A héten számunkra új helyen voltunk. 25 és 35 mm²-es kábelek vannak saruzva. Ránézésre néha préspofát is elfelejtettek cserélni. Van ahol alig látszódik, hogy megnyomták a sarut, máshol pedig teljesen el van lapítva a széle. Mint egy kobra fej :-) Mivel még kivitelezői garanciás, így mi csak hibát tártunk fel.
Nem szedtem még szét, a SZTAKI LAN-P-box hálózatához adták a '80-as évek közepén. Kellett is, mert az egyik koax és a hozzá tartozó tápfesz a Fehérvári út alatt ment át és vagy 1200 m hosszú volt és felette közlekedő a tirisztoros villamosok bezavartak. Ez teljesen megszüntette a zavarást
"Ez mondjuk lehet technológiai vagy kivitelezői hiba is vagy a kettő együttese."
Hát ez az. Az alumíniumot jól és jóval kell szerelni, és féltőleg utánajárni rendszeres időközönként. Ma már ez annyira nem lehet probléma, mikor jószerivel az okostelefon nemcsakhogy kimutatja a 6 °C eltérést a fázisok hőmérsékletében, de még kávét is főz.
Nem minden megy EESZTbe és van akinél másik orvos nem fér hozzá. Aki mondjuk pont kiértékelné. És még papír alapú dolgokkal is kell rohangálni, csak úgy mondom. Aztán ott van még az, mikor valami egyéb irathoz kell csatolni és a júzer dolga, akkora felbontásban ennyi mindent nem tárol az EESZT sem.
A suliban a telefon alközpont nem közvetlenül a 230V-os konnektorba van dugva, hanem egy villámvédelemmel ellátott elosztón keresztül van csatlakoztatva. (Slave-master van ráírva.) Szerintem ez így helyes.
A probléma az, hogy ez az elosztó elkezdett erősen kerregni, ami nem csak zavaró, de ki tudja meddig bírja így...
Van rajta csavarhúzós állítási lehetőség, de ha egy kicsit elállítom, hogy ne kerregjen, akkor megszűnik működése is.
Mivel pénz nincs az elosztó cseréjére, mit javasolsz? Tegyem át egy sima elosztóra? Ezt én nem szeretném, nehogy véletlenül tönkre menjen az alközpont zivatar esetén. Máshol hogyan van ez megoldva?
Nálunk az eredményt kiértékelik és kiküldik postán a lakcímre, vagy be lehet érte menni. Vagy megnézheti a páciens és bármelyik orvos a https://eeszt.gov.hu -n. Nem tudom, hogy minek kell CD? Magát a felvételt rögzítik rá? Minek? A CT-t készítők értékelik ki az eredményt, ők értenek hozzá. Én még soha nem mentem fel erre az oldalra, azt sem tudom, hogy ott fenn van-e a felvétel is. A kórházban is reggeltől estig dolgoznak, már engem is hívtak reggel korán és késő este is CT-re. Még mindig volt ott más is rajtam kívül. A kórházi betegeket ha hoznak, azokat soron kívül beviszik CT-re. Ez természetes, mert pizsamában nem különösebben érzi jól magát a várakozó. Engem legalábbis nagyon zavart.
Nyilván egy alu vezetékes ház kötéseinek cseréje a régiről wagora még nem felújítás.
Személy szerint ipari környezetben sem szeretem az alu kábeleket. Sokkal több baj van velük. Láttam már 240mm²-es alu földkábelt is izzani hőkamerán, közel 240°C-os volt. De 35mm²-es alu kábelt is láttam elolvadni.
A személyes tapasztalatom az, hogy az ipari környezetben is jobb a réz. Nagyon hasonló környezetekben sokkal kevesebb baj van velük. Ez mondjuk lehet technológiai vagy kivitelezői hiba is vagy a kettő együttese.
Ha beszálhatok e témában... Koponya CT-re időont TB alapon több mint két hónapra és hozzak CD-t ha kérem a leletet.
Hazaérve az asszony regisztrált egy fizetős CT-re. Az enter után 2percre csörrent a telefon, élőhang kérdezte hogy két nap múlva este 8-kor megfelel-e. Eljött a nap, délben csörren a telo hogy ha tudok mehetek este hatra is ha tudok.
A művelet ugyanott ugyanazzal a géppel végezve. Az árba belefért a CD is.
A dokihoz már az eredménnyel mentem. Az is magánrendelés lesz és drága.
5-ös, 6-os imbusz (ebből is jobb lenne a hosszított változat)
15-ös, 16-os, 17-es normál hosszúságú dugókulcs
hosszabbító adapter
nyomaték tartomány 5-től minimum 25-ig
A Google most nem volt a barátom. ⅜-os nyomatékkulcsot találtam, az tudja a szükséges méreteket, de hosszított szerszámokat nem találtam.
Mivel 230VAC alatt kellene majd dolgozni esetenként 200-300A olvadó biztosítékokkal védett szakaszokon, így csak és kizárólag normális szerszám jöhet szóba. Ezt úgy értem, hogy ismert gyártó legyen, akinek van idehaza is tanúsítványa az eszközeihez. Tehát kínai AliExpress-es csodák nem érdekelnek.
Sajnos a normál hosszúságú 13-as dugókulcs nem jó, mert a gyári csavar túl hosszú és nem érem el vele az anyát. Illetve a rövid 6-os imbusz se ér be néhány esetben a csavarig a védőburkolat elbontása nélkül.
Mivel az idő pénz, így szeretném elvégezni a FAM vizsgát, hogy feszültségmentesítés nélkül is el tudjam végezni a feladatot. Viszont ha az összes feladathoz nincs megfelelő szerszám, akkor ígyis-úgyis feszültség mentesíteni kell, akkor meg nem éri meg csak 1-2 darabra beruházni.
Hasi ultrahangra engem 2016-ban küldött el a körzeti orvos. Mondták, most épp személyzethiány van, de majd telefonálnak. 2 hét múlva elmentem fizetőshöz. Azóta is várom, hogy értesítsenek. :D
Most erre mit mondjak? Ha van egy szerelési/technológiai utasítás, akkor csak akkor hibáztatható a gyártó ha azt mi maradéktalanul betartottuk.
Nálunk a tavasz a villamos karbantartásokról szól. Idén vannak új területek is, amik eddig nem hozzánk tartoztak. Hőkamerázáskor az egyik vezeték csoport igen csak melegedett az olvadó biztosítékoknál. Konkrétan meg se volt húzva az anya olyannyira nem, hogy csak rá volt kapatva a csavarra. Ilyenkor ki a felelős? Nyilván a kivitelező, aki elfelejtette meghúzni és nem a gyártó, aki előírta, hogy 15Nm meghúzási nyomatékkal kell rögzíteni a sarut az anyával.
A Wago is egyértelműen leírja hogyan kell (de inkább hogyan szabad) használni a nevesített kötőelemeit tömör alu vezetékekhez. Ott pedig szerepel az oxidréteg eltávolítása és azonnali alu pasztával való bekenése. Ha ez elmarad, akkor nyilván ők mossák kezeiket. Sok koca szerelő az alu pasztát se ismeri és simán csattogtatja a 221-es sorozatot alu vezetékre is. Utána pedig a tulaj csodálkozik, hogy nincs áram, jobbik esetben, pedig fel lett újítva a villamos hálózat...
Végül is csak fele/harmadába kerül, mint egy 2-3 héten belüli maszek időpont, de azok is kezdenek egyre jobban tele lenni. Utána meg ugyanott vagyunk,lehet folytatni kell a dolgot, de majd ha bajom akad, akkor tudom kit kell kérdezni.
Köszi a megjegyzést, ez is az egyik oka, hogy az egész cserélve lesz. Sajnos a 2273-as sorozatból nincs 4mm2-re való, az egyetlen ami jelenleg ide alkalmas (merev alu 4mm2) a 773-173.
(Bár a wago dokumentumok is erőteljesen ellentmondóak, mivel van olyan tájékoztatójuk, amiben a 222 sorozatot ajánlja alura, ill olyan is amiben nem említi)
Tényleg ne foglalkozzunk ezzel a témával itt. Én a saját esetemről írta, nem tudom, máshol ez hogy zajlik.
"csak néha körbe kellene nézni a világban"
Sajnos az utóbbi években sokat voltam a kórházban, míg előtte soha. Tudom fokozni az eddig leírtakat. pl. szemészet, ahová elmentem, hogy valami van a szememmel, mondták másnap reggel labor eredményekkel jelenjek meg, még aznap operálták a szemem. Igaz 10 évvel pl. a szürkehályogra azt mondta az orvos, hogy 3 év a várakozási idő. A főorvosnak valami nem tetszett, amit mondtam, elkezdett hangosan beszélni velem. Szóltam neki, szedje össze magát, velem ilyen stílusban ne próbálkozzon. Leginkább a nővérekkel volt gondom. Engem okolt, mert a transzfúzió nem folyt le, vagy nehezére esett a szorító kötést leszedni rólam (a fájdalomtól majd beszartam). Leszedtem én előtte, mondtam ehhez nem kell ész. Már 6 órája le kellett volna szednie. Óránként kellett volna kapnom valamit és már több mint 2 óra eltelt. Szóltam neki, mire ő azt mondta, hogy ő most elmegy enni. Hát nem ment. Egy nővér pótlékokkal 7-800000Ft-t keres, azért már mozoghatna.
Csak halkan jegyzem meg, hogy a képen szereplő csatos wago nem igazán barátja az alunak. Láttam már nem egyet kiégni. Helyette inkább a 2273-as sorozatú kellene szigorúan alu pasztával és odafigyelve a maximálisan megengedett áramerősségre.
Passz, ha úgy adja ki akkor elmennék én oda is, de nem egyszerű. Falumban múlt héten június 9re adtak időpontot UHra. Tavaly június 10-én aaatöktudja mire (nem tudtam megjegyezni a rendelés nevét és ha napok óta dől az emberből a vér akkor csöppet idegesebb a kelleténél) szeptember 9-re kaptam időpontot. Néha anyóst szoktam vinni, vagy intézni valamit, van amikor műxik így, de általában nem. Bőrgyógyász az alapban 5 hónap, de vissza tudom nézni a levelezéseket, akadt amikor július végén azt mondták, hogy idénre már semmi nincs, jövő évi naptár meg nincs nyitva, nem tudnak vele foglalkozni. És akkor ha ilyen tipikus nem csak a hajam fáj és ettől vagyok műhisztis opciók vannak, akkor azért nem ártana ha... Aztán ugorjunk, mert nem villanyos probléma, csak néha körbe kellene nézni a világban. Az lehet, hogy "haja fáj" opcióba fér bele mikor pld. gyerek múlt héten lenyelt egy fémdarabot és meg sem nézték, már az előtérből hazazavartak, hogy jóvanazúgy majd kiesik. Én azzal sem voltam túl nyugodt, mert biztos kijön, oszt ja ha meg összekócol valamit, akkor leshetünk.
Mondjuk ez sem mindig olyan egyszerű, mert mostanában sajna tudnék listát írni én is, de a héten fatornyos falumban már nekiláttak időpontokkal seftelni, ha valaki a jövőben nem tud elmenni akkor más nevére írják, mert közelebb lesz, mint amit kap. Főleg ha ezt az időpontot júniusban kaptad...
Akkor írjunk az egészségügyről is. 11-kor mentem el itthonról CT-re és onkológiára, miután megjöttem még elvittem a kutyát sétálni, igaz 25 percre csak, de már itthon vagyok. kecske meg 5 órákat várakozik, mert csak korrupcióval lehet bejutni.
Egyik hobbiszakkörös csoportomból idéznék, éppen tegnap lett egy parázs vita, hogy ki pro, hol a hobbi és ki a kóklet: "Azért villanyszerelő szakmunkás vagy szakács szakmunkás csoportban megtenni ezt nehezebb mert kevés a hobbi, amatőr, szabadidőben kikapcsolódás céljából tevékenykedő villanyszerelő. " "De amire gondoltam, hogy ott biztos nem megy a méregetés, hogy kinek a csillár felrakása és bekötése a PRO, nem?" Hááát, mondtam, hogy inkább ne nézzen errefelé :-D
Egyszer egyik főnököm adott egy nagyon szakmai anyagot (egy nagyon szakmás vállalatnál), hogy olvassam el. Két ember fordította le, fele-fele alapon. Így aztán a második részéből kiderült, hogy amit az első rész fordítója törlős spulni-nak fordított, az a második szerint az ívoltó tekercs. Az látszott, hogy az első is műszaki, mert általánosabb témákban nem volt egy bakija sem, de nyilván nem energiás volt.
Olvastam már egypár inverter műszaki leírását, de azokat mindig szakember fordította. Olvastam kecske szintű leírásokat szegélynyírókról, vagy 5000 Ft-os eszközökről is, amit kecskéknek fordítottak. Komoly cégek katalógusait mindig szakemberek fordítják.
"Sok fordítást nem tapasztalt szakember készít, ezért nagy hülyeségek vannak benne. Hiába van a csinos szöszinek szuper-felsőfokú angol nyelvvizsgája, ha egyetlen elektromos szakifejetést sem ismer akkor az eredmény inkább lesz humoros, mint könnyen használható."
Olyan humoros, vagy inkább röhejes, mint amikor egy szakmai topikban a nagyeszűje rugdalózó trafóról írogat.
Nem tudom mennyit adnak el belőle, de gondolom mivel 6 cik szám is rá van írva, nem 50 et, és ha már 70 -et kifizetek érte még azt a rám eső pár ezret is kifizetném érte.
"Nekem az angol használati utasítások szűkszavúak. "
Ha bonyolultabb külfődi termékhez csak magyar nyelvű létezik, azt a terméket talán meg sem veszem.
Ha van a dobozban magyar és angol is, akkor csak az angolt veszem ki.
Sőt, volt olyan magyar termék is (egy gsm távjelző), aminek kinyomoztam az angol leírását, úgy volt egyszerűbb beüzemelni.
Sok fordítást nem tapasztalt szakember készít, ezért nagy hülyeségek vannak benne. Hiába van a csinos szöszinek szuper-felsőfokú angol nyelvvizsgája, ha egyetlen elektromos szakifejetést sem ismer akkor az eredmény inkább lesz humoros, mint könnyen használható.
Valószínűleg kb 20 ezer forintért boldogan elvállalná a fordítást egy angolul picit értő értelmesebb villamos szakember
és azt a szöveget fel lehetne tenni az internetre (ez így már majdnem törvényes). Csakhogy a termék forgalmazója/importőre azt a 20 ezret is inkább megtartaná magának :)
Ha az angol szűkszavú, akkor a magyar sem lesz nagyobb, de hát számolhatod, hogy országunk lakosságához képest miképpen alakulnak az arab viszonylatok esetleg /eladott darabszámra ugye... Ez bonyolultabb történet, mert pár 10-100-Xezer akár egy rendes fordításba is beleférhet, de lehet olyan gyorsan végig sem megy az eljáráson, mint ahogy majd az adott modell kifut a világból. Mellékesen júzer néha jobb is, ha nem nyomkod ilyesmit.
Szia! Csak hogy ez nem egy egyszerű inverter. Töltés szabályzó, egy csomó funkcióval, és még ha Magyarul lenne a használati akkor is elég nehéz lenne megtanulni, hogy mit miért csinál, és ha valamit nem értesz, egy rossz beállítás és vagy durran az akkud, vagy szarrá ment a vezérlőd, vagy egyszerűen nem működik.
Teljesen felesleges a magyar nyelvű... Az esetek 90%-ában azt ki sem bontom, mert az angol értelmesebb, mert nem szakfordítással készül, hanem Google fordítóval...
Bár néha az angol is a kínaiból lett fordítva (ma már eléggé gyakori) és az sem Shakespeare-i minőség...
A szomszédnak van szerelve egy EPEVER-TRCER BP sorozatú MPPT napelemes töltésvezérlő és az enter gomb fölötti kijelzön folyamatosan villog egy felkiáltó jel és kapcsol ki .Nem dolgoztam még ilyennel ,mi lehet a gond?
A szabvány pont nem foglal állást ebben, hanem elsősorban a szolgáltató és a fogyasztó közti megállapodásra utal (s csak ennek hiányában ad meg irányelveket).
Normális helyi műszakival kéne tárgyalni.
Az egy más kérdés, hogy ilyen mondjuk ott, ahová lakóhelyed tartozik, nincs, vagy minden nap mást mond.
Az, hogy tilos felénk senkit nem szokott érdekelni, ha van 2 négyzetcentiméter, oda már befér egy rozsdás fésű mert hátha jó lesz valamire. Múltkor lehet mutattam, hogy ismerősnél az alsó szinti elosztóhoz raktak egy beépített szekrényt, azt is csak úgy reflexből kinyitottam és jééé, pakolhattam ki előle.
"Vagy a gyakorlatban nincs igazán ennek az egésznek jelentősége?"
Ennek az egésznek valószínűleg csak annyi gyakorlati jelentősége van, hogy ha a zöld vonalon falazol, akkor kb tízzel több ytong téglát kell megvásárolnod és ezt a pénzt nem szeretnéd kifizetni.
Egyébként tilos eltorlaszolni a tűzvédelmi főkapcsolóhoz vezető utat, márpedig ha a villanyóra egy zárt sufni belső falán van, akkor két év múlva TV dobozok, használt babakocsik, szánkók és elromlott fűnyírók lesznek a mennyezetig felhalmozva a villanyóra előtti két négyzetméteren. Ha viszont a zöld vonalon falazol, akkor a villanyóra előtti beugróban csak egy fűnyíró lesz, plusz 10-50 db kerti szerszám a falnak támasztva :)
"A szabvány nem engedi meg a villanyóra zárt helységben való elhelyezést (de pl egy kukatárolóban lehet, ami akár simán bezárható)."
Társasházunk ezen helysége zárható, de az ajtón felirat hogy milyen helyiség ajtaja az,amit a tüzoltó egy rúgással be fog törni. De a helyiség bármeilyen vonzó is nem alkalmas kerékpár,babakocsi,építési anyagok...stb még ideiglenes tárolására sem, sőt tilos.
Az ilyen határolt terekkel (akár zárható akár nem) az a probléma hogy előbb utóbb akadályozzák az elosztóhoz a hozzájutást a bepakolt holmik.
Épp egy kültéri tárolót tervezek oda, ahol a villanyórám is van. A gyakorlatban az ilyen villanyóra elhelyezés elfogadott?
(Fekete szinnel jelölt vonalon fal épülne).
A szabvány nem engedi meg a villanyóra zárt helységben való elhelyezést (de pl egy kukatárolóban lehet, ami akár simán bezárható). Nyilván lesz ajtó a tárolón, de nem lesz zárva (nem lesz zárható, nem gond ha nincs benne zárbetét).
Vagy muszáj a zöld nyomvonalat követnem, azaz akkor a villanyóra tényleg fizikailag elérhető bármikor?
Mennyire lehet ez akár gond egy leolvasásnál, vagy egy teljesítménybővítéskor (és az azzal járól felülvizsgálatnál) például?
Vagy a gyakorlatban nincs igazán ennek az egésznek jelentősége?
"a max. megszakítható áram, az jóval kevesebb, 500 A."
Kérdés, hogy hányszor :)
Mert hallottam olyat, hogy van olyan fi relé, ami mindössze néhány tucat lecsapódás után hajlamos feldobni a talpát.
Van, ahol a fi relét főkapcsolóként használják (pl épület áramtalanítása minden este) ezért jó lenne látni egy olyan teszt-sorozatot, hogy részleges áramterhelés mellett (pl 20-25% max áram) mely típusok mennek tönkre meglepően kevés lekapcsolás után.
Persze biztosan van olyan gyártó, aki az adatlapra ki meri írni a vállalt kapcsolások számát is,
akkor is, ha a fi relét hivatalosan tilos kapcsolónak használni.
Hali! A termék oldaláról le lehet tölteni az adatlapokat, abban leírják az info-kat korrekten. Az AMPARO valóban az olcsóbb kategória, de nem jelenti, hogy nem felel meg tökéletesen. Elég sok ipari megrendelő ezt választja, ár-érték aránya miatt, és a dokumentáció, mérési jegyzőkönyvek illetve a hosszú távú tapasztalat is igazolja a használatukat. Sajna, amíg a villszer boltokban a szerelők előttem kérik ki az 1500 mm-es rúdföldelőket, AC Fi-ket, addig van min változtatni amúgy is :)
Ahogy ezen a honlapon látható táblázatból is kiderül, a B karakterisztikájú fi relék a legokosabbak, állítólag még kapcsolóüzemű táp /inverter /frekvenciaváltó kimenetén történő megrázást is észrevesznek.
A rajta lévő jelölés nem az "A" karakterisztika jele, ahogy a webáruház feltünteti. Abban alul félhullámok vannak. De hogy mindek a jele, azt passzolom.
(És köszi az elemi információt, hogy a három fázisú kombináltnál az amperszám fázisonként értendő.)
Ha az a definíció, hogy két külön telken kell lenniük, felőlem lehet az.
Köznyelvben én mindenhol ikerháznak hallom, ami két ház, és egymás mellett vannak. Kívülálló nem is tudhatja, hogy az egy megosztott telek, vagy két független.
"Ha segítő a szándékod, akkor azt írod mit jelent, nem azt hogy mit nem."
Ha azt mondom, hogy "vigyázat, nem mindig az első/legnagyobb szám jelenti az ampert" az szerintem segítség, mégpedig nem csak erre az egy esetre érvényes, hanem életre szóló segítség.
Ha hosszasan elemezném, hogy ezen az egyetlen címkén mi mit jelent, azzal nem segítenék senkinek, csak az én óriási szaktudásomat villogtatnám.
Egy laikusra soha ne zúdítsunk tonnányi, számára irreleváns információt, csak ez éred el vele, hogy az agya egyben kidobja az egész halmazt, tehát nem volt haszna az erőfeszítésednek.
A három fázisú 20 amperes fi relét egy maximum 3x 20 amperig használható fi relé. A három fázisú 63 amperes fi relé szintén használható akár 3x 20 amperre is (vagy akár 3x 6 amperre is :)
"3 * 20A-es bekötés esetén milyen fi-relé (kombinált áramvédő és túláramvédő) kell? 20A-es vagy 63A-es?"
A három fázisú 20 amperes fi relét egy maximum 3x 20 amperig használható fi relé. A három fázisú 63 amperes fi relé szintén használható akár 3x 20 amperre is (vagy akár 3x 6 amperre is :)
A feltüntetett érték a fázisáramra vonatkozik. Tegyél 20 A-él nagyobb értékűt (25, 40A). Ezenkívül a megengedett hibaáram nagysága fontos neked (30 mA).
3 * 20A-es bekötés esetén milyen fi-relé (kombinált áramvédő és túláramvédő) kell? 20A-es vagy 63A-es? Szóval az áramerősséget fázisonként kell érteni vagy összeadva?
Ha egy telek helyrajziszámon azaz >> egy telken van a két lakrész.
Akkor az nem ikerház valójában.
Csak annak LÁTSZIK... szemre.
Az igazából és jogilag is egy darab KÉT lakásos épület valójában.
Ami lehet - osztatlan közös tulajdon, jobb esetben >> használati megosztás szerződéssel egymás között vagy - társasház >> alapító okírattal (a lakrészek albetétek)
----
Mivel az iker ház az az eset csak>> amikor KÉT külön telken van KÉT külön épület. Csak a közös telekhatáron összeér a KÉT külön épület, KÜLÖNÁLLÓ>>egymástól_független végzáró fala egymással részben/egészében átfedésben.
Itt kb. 15-20 éve lett ilyen megosztás csinálva, ikerházra egy telken. Külön víz és csatornabekötés is készült a szomszédnak, lett saját vízórája is. A csavar annyi volt, hogy még így is a szomszéd nevére küldték a csatornadíjat évekig. Mire rájött a csatornázási művek, hogy nem jól számláz, az első pár év már elvült, úgyhogy kb. 2 éves csatornadíjunk ingyen volt.
Gáz és villanyóra már sokkal régebb óta külön volt.
Annyi a titok, hogy - egy helyrajzi számon - csak egy bekötés/vízóraakna lehet
DE!!! - az ALKALMAS méretű aknába - lehet TÖBB külön (önálló) vízóra is ekkor - a bekötés/vízórakana a "közös használatú" részen kell legyen vagy "szolgalmi jog" kell a hozzáféréshez
A gyakorlatban, - 2 vízóra általában elfér minden aknában >> ikermérés - 3 vízóra is gyakran elfér, de nem mindig - 4 vagy több már előre gondolkodást-tervezést kíván...
"ugyanazon HRSZ-en belül lehet-e mégegy mérőhely, engedélyezik-e?"
Tudok olyanról, hogy osztatlan közös tulajdonú ingatlanon két külön villanyóra van. Ügyvéd tudta a megoldást. Ugyanott két külön gázóra is van. Érdekes, hogy a két vízórát nem lehetett elintézni, de ilyesmin nem kell csodálkozni Röhejországban.
Kell egy használati megosztási szerződés a tulajdonosok között. Akkor lehet...
--------- Amiben a tulajdonostársak szabályozzák, hogy kit melyik ingatlanrész kizárólagos használatára jogosítanak fel. Valamennyi az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogosult aláírása szükséges (tulajdonosok, haszonélvezők, stb.) és Ügyvéd ellenjegyzés vagy közjegyzői hitelesítés kell rá.
A megállapodás a felekre nézve kötelező. ---------
Tartalmazza a felek megállapodását és az ahhoz mellékelt alap/váz rajzot. Amelyből egyértelműen megállapítható, hogy - melyik rész kihez tartozik kizárólagos használattal - mi van továbbra is közös használatban, ha van olyan - a kizárólagos használatú részek műszakilag is el kell különüljenek, egymásból nem lehetnek átjárhatóak - önálló gépészeti rendszerrel kell rendelkezzenek már vagy majd a jövőben
Tartalmi követelmények:
felek neve és összes személyes adata
ingatlan leírása
tulajdoni hányadok mértéke
telekhasználat leírása
átjárási lehetőség biztosítása
lakó és egyéb épületek leírása és ezek használati jogosultsága a rajz alapján az ingatlanhasználatról a szöveges leírásnak megfelelő és egyértelmű jelölésekkel
közüzemi szolgáltatások leírása (önálló mérőórák vannak-e, elszámolás módja, kinek a nevén vannak a mérők)
megállapodást a jogutódokra kiterjedésről (jogutódaikkal is ismertetik, felelősséget vállalva a szerződésben rögzített használati viszonyok továbbörökítésére)
egyoldalú/önkényes változtatások kizárása
egymással szembeni követelés/igény hiányáról nyilatkozat vagy a többlethasználati díj(ak)ról megállapodás
estleges korábbi megállapodások hatálytalanítása
A felek megállapítják, hogy a használati megosztással kapcsolatban az érintett személyeknek van-e egymással szemben fizetési kötelezettségük/igényük.
Ha nincs, Akkor egyik tulajdonostárs sem köteles az esetleges tulajdoni hányadát meghaladó mértékű használatért a másik tulajdonostársnak többlethasználati díjat fizetni. Még abban az esetben sem, ha a megosztási feltételek alapján bármely fél által használt hasznos terület a valóságban meghaladja az ingatlan-nyilvántartásban rögzített tulajdoni hányadhoz tartozó eszmei terület nagyságát.
Ha van, Akkor rendezik a pénzügyeket is egymás között.
Ezt kb. 2 hetente leírod, hogy csináltál párszor ilyen elbaszott telepítést és utána homlokodra csaptál. Leírjuk mi is, hogy nem ettől leszel a világ legjobb megmentő szakembere, vagy idővel rájössz magadtól is?
Az első képen az látszik, amikor valaki arra kíváncsi, hogy hány fokos az ablaküveg,
miközben saját testének tükröződő (hő)képe meghamisítja a mérést :)
A második képen az üvegre szorított papírlap színe már valóban az üveg hőmérsékletét mutatja, mert a (matt felületű) papír már nem tükröződik. Profik tartanak maguknál matt felületű öntapadós matricákat, amit minden fényes üveg/fal/bútor felületre gyorsan odatapasztanak mérés előtt (önbecsapás ellen :). Egy pár papír "lóghat a levegőben" is, akkor a képen látszani fog a szobahőmérséklet is azokon a helyeken (pl különböző magasságokban).
De az infra tényleg visszaverődik... Egyszer régen hőkameráztak egy elosztóberendezést, amelynek ónozott réz gyűjtősíne lapjával felénk állt, és nagyon jól látszottunk, ahogy mozogtunk. Mint a varangyok az Orion űrhajó kalandjaiban.
Nagyobb tudású szakemberek (és én is :) jókat tudnak mosolyogni, hogy milyen hülye helyekre teszik amatőrök a mozgásérzékelőket, pl öt métert botorkálsz a sötétben, mire észrevesz (közben kétszer átesel a kutyán, akinek a mozgása viszont egész éjjel a villant kapcsolgatja).
Aztán a szakember az érzékelőt átköltözteti egy (látszólag) teljesen értelmetlen helyre és hirtelen minden tökéletes lesz (tíz centi után kapcsol a mozgásérzékelő, plusz a kutyát észre sem veszi).
"az infra sugarak biztos visszaverődnek a folyósó faláról"
Fényes kerámia felület (csempe), üveg (ablak), lakkozott bútor, stb stb.
És természetesen a tükör is működik infra-tüörként is :)
Akiknek pl van infra hőmérője, azok előbb-utóbb megtanulják, hogy milyen felületeken lehet hamis/megtévesztő hőmérséklet-értékeket mérni, pont az infra tükröződés miatt.
Ezen a képen középen a vonal néhol vízszintes (érzékelő nyugalmi kimeneti feszültségszintje).
Azt a szintet szerinted honnan/miből tudja? Honnan tudhatná a kiértékelő chip, hogy MIHEZ KÉPEST történt (és mennyi) változás? Mert szerintem a környezet folyamatos monitorozásából. Ezt a környezeti infravörös sugárzási szintet kell mindig bemérnie (ön-kalibrálás) ahányszor feszültség alá helyezed.
Most megvilágosodtam igaz nekem csak 140-es az IQ-m.
Ahogy megyek a mosdó felé van a falban egy boltív. A fal túlsó oldalán úgy van elhelyezve a mozgásérzékelő,hogy ne lásson át a boltíven.Így elvileg nem kapcsolgat feleslegesen.
Nos a valóságban mielőtt az érzékelő látószögébe lennék már kapcsol. Szórakozásként próbálkoztunk minden féle trükkel de nem tudtuk elérni,hogy csak akkor kapcsoljon mikor konkrétan a látószögébe kerül bármely testrész. Szóval akkor azért mert az infra sugarak biztos visszaverődnek a folyósó faláról és azt érzékeli.
Azt hiszem eladom a kütyüt a nemzeti múzeumnak,ezt nem bassza át egy rafinált betörő se.
Csak azért szoktam felnézni ide,mert néha jót lehet szórakozni.
Egy kis fizikai ismerettel átláthatnád, hogy hogy ha nem tudná minden pillanatban, hogy pontosan mennyi infravörös sugárzást érzékelt az előző pillanatban, akkor nem is tudna működni.
Két mondatban el tudnám magyarázni (multi fresnel lencse + 1 pontos(!) infravörös érzékelő), de interneten nem oktatunk betörőket ugyebár.
Van egy olyan funkciója ezeknek, hogy ha a feszültség alá helyezést követően kb. 8 mp-en belül le-fől kapcsolod, akkor világítva marad. Ez azért jó, hogy ha szükséges, folyamatosan is képes legyen világítani.
Lehet benne valami, mert nálam is hasonló a jelenség.
Az első mozgásérzékelős lámpámat 25 éve szereltem fel. Itt úgy működött, hogy a felkapcsolás után (mármint én kapcsoltam fel az erre szolgáló kapcsolóval) világított, de nem a beállított ideig, hanem észrevehetően attól eltérő ideig. Az első nem világítása után -azaz amikor ő lekapcsolt- már a normális, beállított ideig világított.
Mostanában is vettem mozgásérzékelőt, nem volt túl drága, 2 ezer Ft, és ez már másképpen működik.
Amikor feszültség alá helyezem, -felkapcsolom- akkor felvillan egyet, aztán egy ideig vár, majd ha még ott vagyok a közelében akkor felkapcsol és a beállított ideig világít. Ha nem vagyok ott, akkor csak felvillan és utána nem kapcsol be, nem világít.
A mozgásérzékelők folyamatosan tesztelik a környezetükből beérkező infravörös sugárzást, hogy mindig tudják hogy most éppen mennyi az átlagérték. A feszültség alá helyezés után elindul egy belső teszt folyamat, ami kb 10-30 másodpercig tart, ez idő alatt a mozgáskapcsolók egy része nem alkalmas munkára, esetleg hülyeségeket is csinálhat. Ez a várakozási idő néha benne szokott lenni a használati utasításban is.
Tehát szerintem is úgy kösd be, hogy
- a mozgásérzékelő folyamatosan kapja a feszültséget (a kapcsoló soha ne tudja elvenni tőle!!!)
- esetleg egy váltó kapcsolóval eldöntheted, hogy a lámpa mikor menjen a mozgáskapcsoló kimenetéről és mikor világítson közvetlenül a fázisról.
A jelenség elemzése helyett megkerülve azt, használj váltókapcsolót, mely a lámpaszálat hol a mozgásérzékelő kimenetére kapcsolja, hol meg a fix 230-ra.
Adott egy mozgás érzékelő, ami egy led reflektort kapcsol.
Ez esetben mikor kap tápot a kapcsolóról felkapcsol majd az időzítő lejártával lekapcsol.
DE!
Amint bekötöm a fixen világítást kapcsolót, akkor táp kapcsolásakor a mozgásérzékelő kibekapcsolgat 10 sec ig majd kikapcsolt állapotban marad és addig nem érzékel mozgást amíg le nem jár az időzítő (tehát olyan mintha belenne kapcsolva de nem világít) ezután már mozgásra kapcsol, de ez így nem jó, mert ha felapcsolom akkor kellen világítania utána mozgás érzékeléssel kellene üzemelnie. Mozgásérzékelő típusa: Anco mozgásérzékelő oldalfali 180°
Üzemi kondenzátoros (2,2 uF) reluktanciamotor, 60 Hz-re. Nem nagy, 45 W-os, egy Hammond orgona TG-motorja. A frekvencia viszont lényeges, így ha Magyarországon akarják használni, kell egy 230/115 V-os trafó és egy 50/60 Hz-s átalakító. A kapcsolás mármár primitív, de nagyon szellemes a hőstabilizálás, amit a bejelölt tranzisztor csinál. A kimenő jel meredek felfutő éle nem zavaró, mert a motor induktivitása "elkeni" azt, a motoráram nem tud olyan gyorsan változni. A motor nem melegszik jobban, mint ha tiszta szinuszos táplálást kapna. A 45 W-os teljesítmény csak a TG indításához kell, az üzemi teljesítményfelvétel ~20 W...
Az adott áramkör sok száz (ha nem ezer...) példányban üzemel, én is több tíz darabbal találkoztam...
Úgy gondolom, hogy a frekiváltóból kijövő "csúnya" szinuszhullám nagyfrekvenciás+induktív szemetelése extra melegedést generál egyes villanymotorokban (nem csak a tekercsekben, de a túl lassú vasmagban is),
ezt az extra hőt csak azok a villanymotorok élik túl, amelyek
- vagy csak alacsony százalékosan vannak leterhelve
- vagy a motor gyártója bölcsen túlméretezte a motor hűtését (hűlő felület mérete +légáram mennyisége + belső hővezetők)
...és amely motorokra a kettőből egyik sem jellemző (IMI ?) azokra lehet elmondani, hogy "nem bírja a frekiváltót".
"... ami a 230V-ból kb 320 V egyenfeszültséget csinál. Ebből a 320V DC-ből könnyen+olcsón lehet 3x230V-ot csinálni, de ha ennél magasabb feszültséget szeretnénk, ahhoz már kevés a 320V DC, fel kell emelni magasabbra..."
Azért ha egy 230V-os frekiváltó DC körében felemeled a feszültséget az visítani fog hogy az magas,a kondenzátorok (400V) pedig nem lesznek hosszú életűek.
400V-os frekiváltónak a DC körét táplálhatod egy 230/400V-os transzformátor egyenirányított feszültségével de az a teljes töltőáramot viseli majd nem úgy mint 3fázis esetén. (én még nem próbáltam)
Olyat csináltam hogy egy fázis 400V-ra transzformálva 3~ frekiváltót táplálva (amely nem hiányolta a hiányzó fázisokat)
meghajtott egy névleges villanymotort üresen. A fordulatszám szabályozható volt, a DC kör feszültsége sem esett le.
A teszt itt véget ért.
"... a trafó primer tekercse valószínűleg csúnya indukciós rugdosással reagálna (trafó túlmelegedés, leégés...."
Egyiket sem tapasztaltam,a szekunder olalon mindig volt motor kötve sosem hagytam üresen.
Egy dahlander motor miatt lett ez kipróbálva, (230/400V) az alacsonyabb és a magasabb frekvencián valóban növekedett az áram, de transzformátort kihagyva is ez a jelenség játszódott le. Tehát feltételezem nem a trafo miatt.
"Mert az IMI motorok nem dijazták a frekvencia szabályzást"
pontosan mi volt a gondjuk?
A magasabb frekvencia szokott problémát okozni nekik, de manapság minden motor 50/60Hz-es szóval azt viszik szépen. A 3 fázisúak ha lassan hajtod max a hűtéssel lesz gondjuk, ezen szoktunk segíteni (230V ventilátor a seggére).
Az 1 fázisú, üzemi kondis motoroknál kicsit trükkösebb, de van egy bevált márkánk (invertek optidrive) az nagyon szépen intéz mindent. Centrifugál szivattyúkra használjuk, több 10 darabot felraktunk már.
A frekiváltóknál igazán az a trükk hogy tudni kell beállítani. Ahány alkalmazás (szivattyú, szállítószalag, stb) annyi féle terhelési görbe van, érteni kell hozzá. A feszültséggel is kompeznál frekvencia függvényében, és millió lehetőség van.
Az nem PWM, úgy hívják hogy módosított szinusz hullám, és pontosan a motorokhoz nem ajánlják. A PWM az más, impulzusszélesség szabályozás. Amit az egyenáramú szénkefés motorokhoz használunk.
A frekiváltó tulajdonképen kapcsolóüzemű tápegység.
Mit nem mondasz!!!...
fel kell emelni magasabbra, pl nagyfrekvenciás feszültség-emelővel
Autóemelő nem jó? Vagy feszültségkétszerező egyenirányítás?...
Frekiváltó kimenetére szerintem veszélyes trafót tenni, mert nem tiszta szinusz hullám jön ki belőlük,
És amelyiknek tiszta szinuszos a kimenő jelalakja?
csoda, hogy a villanymotorok tekercsi kibírják
Pedig hát egy motor kényesebb, mint egy trafó, mert a harmonikustartalom növekedése egyben az armatúra reaktancia megnövekedését is okozná...
elkezdené tekergetni a frekiváltó kimenetét 20Hz-től 60 Hz-ig, amitől hülyét kapna a szigorúan 50Hz-re méretezett trafó
Légy erős: a trafót nem méretezik frekvenciára, legfeljebb megadják, hogy az adott vassal meddig használható elviselhető hatásfokkal. A felső határt a vas minősége (a növekvő vasveszteség) szabja meg. (Ezen (is) bukott meg a két korai magyar frekvenciaváltós mozdony, a Radony (V44) és a BoCo (V55), mert az akkori vasaknak sok volt a 125 Hz. Ma már, a mai vasakkal mindennaposak a 400 Hz-s teljesítménytrafó, például a repülésben.)
A frekiváltó tulajdonképen kapcsolóüzemű tápegység. A bemenete egy graetz +puffer, ami a 230V-ból kb 320 V egyenfeszültséget csinál. Ebből a 320V DC-ből könnyen+olcsón lehet 3x230V-ot csinálni, de ha ennél magasabb feszültséget szeretnénk, ahhoz már kevés a 320V DC, fel kell emelni magasabbra, pl nagyfrekvenciás feszültség-emelővel (ahogy azt már írta is itt valaki).
Frekiváltó kimenetére szerintem veszélyes trafót tenni, mert nem tiszta szinusz hullám jön ki belőlük, hanem valami szinuszhoz hasonló lépcsős izé (PWM), amire a trafó primer tekercse valószínűleg csúnya indukciós rugdosással reagálna (trafó túlmelegedés, leégés, csoda, hogy a villanymotorok tekercsi kibírják). Ráadásul a gazdi első kísérlete az lenne, hogy "lássuk mit tud a frekiváltó" és elkezdené tekergetni a frekiváltó kimenetét 20Hz-től 60 Hz-ig, amitől hülyét kapna a szigorúan 50Hz-re méretezett trafó :)
Továbbra sem értem, miért ne lenne egyszerű?! Keres valakit, aki összerakja és felprogramozza, aztán olyan aljzatba dugja, ami kibír tartósan 10 ampert.
Sziasztok! Keresek fehér színű szimpla Kontállux dugaljakat (10-15 darab kellene) Illetve keresek még hozzájuk fehér kettes sorolókeretet is (2db) Ha valakinek esetleg lenne talonban akkor kérem hogy szóljon! Fejér megye előnyben! :)
Az 1/3 fázisú frekiváltókra deltában kell kötni a motort és ennyi. Nem lehet deltába kötni azt a motort? Minek ezt bonyolítani ennél jobban.
Onnan indultunk hogy 3f fúrógépet akar kondival járatni 1 fázisról.
Ha igazán jó akar szopni az ember akkor kondizgasson, de nyomatékigényes (fúrógép) üzemre eszembe se jutna.
Aztán valaki bedobta hogy az ismerősénél milyen gyenge lett a frekiváltótól. Valószínűleg nem deltába kötötte, nem a frekiváltó tehet róla hogy szarul kötötte be.
Nekem a barkács célú, 1.5kW-os frekiváltóm dobozban van, plusz: jó minőségű, 1.5 mm2 betápkábel villával, ipari forgókapcsoló, hálózati szűrő. Szabályozó poti + 3 állású kapcsoló (előre/hátra) levehető, gégecsővel védett kábellal. Kimenetek: 2 darab 4x16 amperos aljzat (mert nem is kell nulla, meg ritkább, nem dugnak bele mást, plusz 3 fázisú váltókapcsoló.
Erről működik az eszterga meg a köszörű. Egyszerre nem használom a kettőt :)
"és magammal vihetem bárhová ahol van 230V áramforrás"
Az lesz a baj, hogy sokhelyütt nem lesz elég amper a konnektorban. Főleg régi épületekben gyakori, hogy a dugalj max 10 amperig terhelhető, ha beleszámítjuk a frekiváltó saját energiafelhasználását is, akkor egy ilyen dugaljról maximum kb 2000 wattos villanymotort lehet üzemeltetni.
Ez milyen fajta frekvenciaváltó? Én is szeretnék egyet de kizárólag olyan jöhet szóba ami dugjas tehát közvetlenül a gépet kell rádugni és magammal vihetem bárhová ahol van 230V áramforrás
"mert a frekiváltó 230 voltból csak 3x230 voltot tud előállítani."
Ezt úgy írtam volna, hogy az egyszerű/olcsó egyfázisú frekiváltókban nincs feszültégnövelő áramkör (csak egy graetz+puffer), ezért csak maximum 3x230 effektív feszültséget képesek előállítani.
Mert 1x230V-ból technikailag lehet akár 3x400 voltot is csinálni (sőt, elvileg akár 3x akármennyi voltot is :) Sőt léteznek olyan frekiváltók, amelyek adatlapján olyasmi szerepel, hogy "teljesítmény szabályozás 120 százalékig", persze lehet, hogy ezt nem feszültség, hanem frekvencia növeléssel valósítják meg.
"Egyik kolegám is arról üzemelteti a gépet, de oly gyenge hogy lazán lefogom különösebb erőfeszítés nélkül...."
Az én fúrómat 350W-os motor (eredeti) hajtja.Azt ugyan le nem fogod 5Hz-nél sem.Korábban az is kondenzátorral ment de a kis méretű fúróknak alacsony, a nyagyobb fúrókhoz nagy volt a fordulat. Frekvenciaváltóval akár körkiszúrót is használhatok olyan lassú fordulattal amekkora szükséges. 20-as csigafúróval is elboldogul de a gépet eleve nem ekkora fúróra tervezték. Ha gyakorta használnák nagyméretű fúrót akkor nagyobb gép beszerzésén gondolkodnék mint ezt a gépet "tuningoljam" nagyobb motorral.
A kollégád frekiváltóján a nyomaték korlát valószínűleg csak a névlegesre van állítva.
Persze nekem is van hogy leragad mert a nyomaték korlát határól de látva hány ampernál teszi hát tegye.Nem ég le a motor.
2,2kw teljesítményű 960/p fordulatú villanymotort szeretnék 1 fázisról használni, hanyas üzemi és indító kondi kell rá hogy biztonságosan működjön?
Egy fontos információ lemaradt a válaszokból: 1 fázisról akkor lehet névleges teljesítményen működtetni hagyományos frekiváltóval a 3 fázisú motorokat, ha annak a tekercselése csillag 400V / delta 230 voltos (vagy régebbieknél nyilván 380V/220V), mert a frekiváltó 230 voltból csak 3x230 voltot tud előállítani.
(A nagyobb motorok 690V / 400 V tekercselésűek, amit a csillag/delta indításnál lehet kihasználni).
Ugyanakkor az említett 960-as fordulatszámú motor egészen jó választás, mert a frekivátóval le lehet menni a névleges frekvencia 10%-ra, és még marad nyomaték, illetve ezt akár 100 herz frekivel is meg lehet küldeni, mert a csapágya bírni fogja.
Ez mind jónak tűnik, ám a frekvenciaváltóról való üzemeltetés nekem gyengének tűnt. Egyik kolegám is arról üzemelteti a gépet, de oly gyenge hogy lazán lefogom különösebb erőfeszítés nélkül.... pedig a frekvencia váltó olyan mint egy bőrönd, 3 fázisú dugóval csatlakozik rá, és mégsem tud annyit mint egy gyárilag 1 fázisú motor....
Ha nyitott szemmel jársz szoktak egész olcsón is lenni frekiváltók a Jófogáson. Nálam minden arról megy már, fordulatszám szabályozás, motorvédelem, lágy indítás, fázis sorrend mizéria letudva.
Nem kell ékszíjakat rakosgatni a műszerész esztergámon sem.
Ha nincs elég nagy áttételed ,azért a 15-40mm közötti fúróknál meg fog állni.
A 10es fúróhoz meg a 350W is elég.
Sajna 4-5 kondi méretből kell próbálkozni.üzemi 60-75-100-120uF vagy még több.
Az inditó meg kb 2..3x üzemi. ---áramfelvételt mérni.(legkisebb áramra beállitani. )
Van egy B lehetőség is Orosz oldalakon lehet megtalálni Deltába kapcsolt tekercselés a segédfázis meg fényerő szabályzó.(kondi nélkül ) Ez viszont nagyon motor függő!
2,2kw hoz a legnagyobb inditö kondi kell és 200mikro körüli üzemi kondi. kb 1,5kw ot tudol kihozni belőle. Az üzemi értékével játszani kell, pontos érték próba során dől el, ha melegszik, csökkenteni kell az értéket.
Nos egy frekvenciaváltóval a motor adattáblán szereplő adatok igencsak közel állnak a valósághoz,míg kondenzátorokkal köszönőviszonyban sem lesz. Tehát ötletelés a motor kondenzátor érték, innentől az áttétel is(ha van) és a hajtott gép üzemkészsége. A kísérletezéssel eltöltött idő,a gép átalakítgatása a kompromisszumok elfogadása esetén a fekiváltó már nem is olyan drága.
Persze egy csirkeól tetején lévő 3~ szellőző ventilátorra én sem tennék frekiváltót ha a fordulatszámot nem szükséges variálni.
"Előfordul, hogy nincs jó megoldás! Meg az is ,hogy a motortalp emelgetéssel (üresen! )hajlandó elindulni."
Vagy hogy a kis fordulat miatt nagy kapacitású indító kondi sem kell rá... Inkább kísérletezés ez mint pontos értékek megadásával egy ideális motor beüzemelése.
Üdv! Az lenne a kérdésem hogy használt-e már valaki 2kw közeli motort kondenzátorral átkötve? Lehet vele biztonságosan használni? 2,2kw teljesítményű 960/p fordulatú villanymotort szeretnék 1 fázisról használni, hanyas üzemi és indító kondi kell rá hogy biztonságosan működjön? Illetve a az indító kondit és a nyomógombot hová célszerű bekötni hogy jó legyen?
Sírt, hogy a képzeletbeli haverja hobbi melókat sem tud összerakni én meg kb. fél könyvet tudnék írni, hogy ismerősi kör ez alatt akármilyen vegyes témában mit tanult ki és hozott össze. Igaz rinyálni meg fikázni egyszerűbb. Én is nekimentem olyannak, hogy nemzetközi fotóművész minősítés. Nem tudom mi értelme van és amúgy is, de lehet mutogatni az ilyen majmoknak, hogy ha nekem ment akkor lehet nem a világgal van a baj. Oszt ha 10+ országban értem el eredmény olyan hülye helyen is, hogy India, Kenya, Nigéria, Norvégia, mittomén akkor ezt lehet már nehéz lesz arra is fogni, hogy mekkora pártkatona vagyok, de Elek biztos meg fogja próbálni.
Nyilván 23 éves kezdőként nem. De ha belevesszük hogy mennyi ideje vonyít itt akkor már régesrég senior is lehetne.
De van egy másik ötletem, hogy nincs nője. Az is egy igen nagy gond. De most komolyan. Ha vágyik családra es csak balfékekkel hozza össze a sors megkeseredik az ember.
Dehogy tudta volna, szerintem már a középiskolával is problémák voltak. (a szőke hr-eseken és a politikusokon kívül a kedvenc vesszőparipája az oktatás)
Másrészt nem kell mindent elhinni, amit a Hays fizetett hirdetésben az indexre kirak. Kezdőként nagyon nem átlag a milliós fizetés. Viszont 3+ év tapasztalattal teljesen átlagos. (nálunk van olyan, aki simán pályakezdőként ennyit keres, de belőle 1db van, a többi kezdő messze van azért még ettől)
Elek saját bevallása szerint végtelen pénzt keres, két végtelen pénzt spórol meg az ügyfeleinek. Ennek ellenére szociálisan érzékeny, és sajnálja a nélkülözőket (de pont semmit nem tesz értük)
De ennyi idő alatt el tudtad volna végezni mondjuk debrecenben egy mérnök info szakot 3 év, esetleg hozzá egy CCNP vizsgát, és garantált a milla feletti fizetés.
Nem most volt - lehet már lassan 5-10 éve - hogy önszántamból papirért beiratkoztam villanyszerelőnek. Azóta sokan közülünk már többminden papirt összeszedtek, mint klimás, érintésvédelmi felülvizsgáló, regisztrált szerelő, stb stb ...
Élik világukat dolgoznak, nem nyavajognak mindenki jol van.
Én azóta olvasgatom, hogy neked szar az élet, nem ismernek el, mindenki hülye már itt is csak te vagy helikopter.
Nem gondolod ennyi idő távlatában hogy nem másban az életben kellene keresni a froblémáid fő okát hanem magadban?
"Minden politikus vagy bűnöző, vagy bűnözőket segít (cinkos) előnyökért/pénzért cserébe, vagy bűnöző (közpénz-tolvaaj) szeretne lenni (pl a teljes ellenzék). Ha a Parlamentből minden bűnöző még ma sittre kerülne, akkor holnap a kupolateremben a takarítónő ultizna az ügyeletes villanyszerelővel. Ezekben a mondatokban sem volt politika, hiába is próbálja bárki annak beállítani."
Mutasd már meg egy értelmes embernek a környezetedben. Teljesen elmeháborodott vagy.
Van a látókörömben olyan kismegszakító, amire szívesen rászerelnék ilyen mobiltelefonos visszakapcsoló készüléket. Talán ki is fizetnék, mert utálnak naponta többször több száz métereket gyalogolni :)
"Először az egészségről beszéltél, most meg a bűnözésről."
Az egészségügy bajainak túlnyomó részét a szakember hiány okozza.
A szakember hiányt leginkább a szar bérek okozzák.
Az egészségügyre költött évi 1000+ milliárd forintnak legalább a fele nyomtalanul eltűnik a bűnözők segítségével (korrupció+közpénzlopás+stb), az évente így eltűnő pénzmenyiség töredékéből többszörösére lehetett volna emelni az összes fizetést az egészségügyben még akkor, amikor még nem volt szakemberhiány. És most nem lenne az orvosok+ápolók jobbik fele külföldön, hanem minden betegre jutna három orvos (külföldi orvosok tömegével pályáznának a szép magyar orvosi fizetésekre).
Meglep, hogy szerinted nem a bűnözés miatt ennyire szar az egészségügy, azt hittem, hogy ez mindenki számára világos bizonyos IQ felett, de lehet, hogy egyedül én vagyok ennyire zseniális, hogy mindennek tisztán látom az okát :)
"A nyugdíjas fizethetne eü járulékot, ha jobb ellátást akar."
A nyugdíja előre kifizette a társadalomBIZTOSÍTÁST élete végéig. Ha 110 évig él, akkor addig. A biztosítók sem aznap kérik a biztosítási díjat, amikor becsapott a villám, erre való a kockázat-elemzés 150 éves tudománya.
Ha ekkor még fennnáll a veszélyhelyzet (nem kívánt áramszivárgás), akkor a távolról történő felkapcsolás után fél tizedmásodperccel újra le fog csapódni.
"A politikát a villanyszerelő forumba a hires Mekk Elek ezermester vezette be"
Minden esetben csakis bűnözésről és annak negatív hatásairól beszéltem, mint külső pártatlan megfigyelő. Vajon miért próbálsz egy politikailag semleges témát politikainak beállítani?
Minden politikus vagy bűnöző, vagy bűnözőket segít (cinkos) előnyökért/pénzért cserébe, vagy bűnöző (közpénz-tolvaaj) szeretne lenni (pl a teljes ellenzék). Ha a Parlamentből minden bűnöző még ma sittre kerülne, akkor holnap a kupolateremben a takarítónő ultizna az ügyeletes villanyszerelővel. Ezekben a mondatokban sem volt politika, hiába is próbálja bárki annak beállítani.
A politikát a villanyszerelő forumba a hires Mekk Elek ezermester vezette be tényleg ezermester de politikai megjegyzéseit más forumra kellene át vezérelje.
Ez se oldana meg semmit sem.Odáig süllyedt az egésszégügy, hogy a magánrendelésen is ugyanazok a trógerek ordibálnak , minősithetetlenül.......
Még rosszabb szinvonallal találkoztam--- mint az államiban .
De ajánlom a figyelmedbe ha mérni, dolgozni méssz egy magánrendelőbe --micsoda rinyálással találkozol.!!!ill. felvilágositottak magánorvos 50 eFt/óra, ápolók 15eFt/óra .de hogy mersz te melósként 4eFt/órát kérni?
"nyugdíjas körülnéz a szomszédai között és azt látja, hogy becsületes emberek szinte éheznek, csak az aljasok boldogok és gazdagodnak, annak nincs köze a bűnözéshez?"
Furcsa kényszerképzeteid vannak a világról. Csak az éhezők a becsületesek. Aki dolgozik, mindent megtesz azért, hogy boldoguljon (tanul, munkát vállal, képzi magát) az aljas. Normális vagy idiótája? Te minek tartod magad kecske? Emlékszel hogy hívtalak régebben? Köztörvényes idiótának, azért mert minden gátlás nélkül adtad a nagyívű tanácsaidat arról, amiről halvány fingod se volt. Emberek életét veszélyeztetted tudatlanságoddal.
Pl. 50V-os vezetéket szigetelés nélkül a földre ledobva javasoltad elvezetni.
Minek tartod azt, ha valaki idéz a saját mondanivalójának igazolására és az idézetet meghamisítja? Ez is te voltál kecske, a tankönyvi idézetet meghamisítottad. Szerinted hamisítani BŰN? Szerintem te egy ócska bűnöző vagy. Azt a rongy életed itt töltöd az interneten reggeltől estig és guglizol, hogy okosnak látszódj. Gondoltál-e már arra, hogy dolgozni kellene, valami hasznosat tenni, hogy azzal az érzéssel feküdj le este, valamit tettem ma.
Először az egészségről beszéltél, most meg a bűnözésről.
Ez 1965-ben a járási párttitkárok stílusa volt, hogy mondtak egy ellenérvet, és amikor azt megcáfolták, akkor előkaptak egy másikat. Egyik sem volt valódi (mint nálad), csak látszott, hogy úgysem egyeznek bele, kifárasztják a normális embereket, míg azok legyintenek és hátat fordítanak. Nem hittem volna, hogy még van, aki csípi ezt a harcmodort. :D .
Ami meg ezeket a nekem címzett szövegeket illeti, hogy:
- aki az életét rózsaszínű védőbuborékban élte le és az is, aki az utóbbi 33 évben vakon és süketen élt, az önálló gondolatok teljes mellőzésével
- az szintén vak
...hát ezekkel az aljaskodó, kispályás savazós (és egyébként meg teljesen légből kaPOTT) kijelentésekkel kapcsolatosan csak még jobban megerősödik a hitem, hogy Cosomega látja jól, mennyit érsz.
"még tetézed is a félelmetes ostobaságokat. Ezeknek is mi közte van bármihez?"
Az emberi butaság és a bűnözés elleni küzdelemnek MINDENHEZ van köze.
Amikor a nyugdíjas elmegy orvoshoz időpontra és tíz perc helyett 4-5 óra múlva kerül sorra, annak a bűnözés az oka. Amikor a nyugdíjas körülnéz a szomszédai között és azt látja, hogy becsületes emberek szinte éheznek, csak az aljasok boldogok és gazdagodnak, annak nincs köze a bűnözéshez? Na egy ilyen országban vállaljon önkéntes munkát egy nyugdíjas a közösség érdekében.
Aki nem teljesen hülye, az látja, hogy szinte minden rossznak a bűnözők az okai és azok, akik önként védik, támogatják a bűnözőket, pl nekitámadnak mindenkinek, aki felhívja a vakok+buták figyelmét az orruk előtt zajló bűnözésre.
Két primó, az egyik egy láthatóan utángyártott, modern alaplap, mindenesetre van benne egy nagy flash rom átkapcsolós foglalat is..a billentyűzete sem gyárias így képen, de szépen van lefestve, ha megbízhhatóan működik, akkor hipertérugrás történt a primó univerzumban, mióta -jórég- eltettem a sajátomat az egyik szekrénybe.
A másik a ponthogy szar bill okán született kisipari, kapcsolós billentyűzetes változat, egy egész praktikus, bár nem esztétikus házban, amit valami műanyagdobozból faragtak, --láttam ennél szebb 3d nyomtatottakat is--
A ki-be doboz, az a tápja lehet, mivelhogy az eredeti primó táp az valami bűntény, a kicsike és egészen fincsi, vékony, könnyű, érintőbillentyűs, stb géphez egy akkora bordás trafós kilós szar járt, amibe még a korban kötelező modulátort is beleálmondta a magyar kisipar.
(valami másik mgtsz melléközemág fabrikálta, nem a sárisápiak, ők csak a panelt okádták kifelé, és nem sokat, mindenféle tipik szoci viharok kapcsán)
Hogy Z80at programozzak a sikerélmény végett, assemblyben, mit lehet belőle kihozni, abból már kicsit kiégtem..
Néha még bizonyos hangulatomban eszembe jut, vajon meddig lenne a kretán elmebetegség fokozható így 2021ben?
pl poweshellben(!) tudok-e használható sebességű primo emulátort írni.....vajon.....na ilyenkor szoktam a fejem a csap alá dugni mielőtt még tényleg nekiállok
Én már utaltam a sávszélre és arra, hogy akár /darab szektorra is át lehetne számolni, hogy mit kell kiírnia a cuccnak de ezt nehéz magyarázni, mert a téma alapjaiban van elbaszva ezen nincs mit megfejteni. Bár éppen most estem haza mikroklubból, azért ott is volt még mit megfejteni közel 40 év után, hogy a 3 Mhz-es Z80as prociból mit lehet kicsavarni milyenféle optimalizálásokkal. Félelmetesek azok az arcok. És volt Elek-féle gomb is:
Ezt kapcsolta:
Csak, hogy tudjuk megint hol a helyünk :-D Mert ugye akik értenek hozzá. Bammeg, GameCube CDolvasó helyére a szalagkábelre tesznek interfészt, ami SDkártyáról indít egy menüs keretrendszert és ISOból olvassa fel a CD-s lemezképet, a cucc meg teljesen natívan műxik. Ugyanez C64nél, magnó vagy soros helyére dugott SD olvasóval. Meg Videoton TVCbe dugott cartridge, Amigába faragott félig IDE szabványokkal operáló CF kártyák és még folytathatnám a sort. Bár a szájbavert Xboxba most sikerült olyan SATA adaptert szerezni ami sokáig vár és inkább feladja, eldobja a buszt, de attól még sikerült a gyári 4 gigás PATA merevlemez helyére 2 terás SATÁsat rakni :-D
> Tehát aki attól fél, hogy egy korszerű adathordozón adatok fognak elveszni az adathordozó energiaellátásának hirtelen megszűnése miatt, az el van maradva egy kicsit :)
Tényleg nem akarok mélyen a szakmába belemászni, de lássunk egy egyszerű példát. Másolod a barátok közt teljest a backup vinyódra, legyen mondjuk fél giga epizódonként. S283E39-nél tartasz, annak is a 30%-nál, amikor nagy boldogan kikapcsolod a tápot a vinyó/ssd alól. Na, szerinted mi a bánat fog történni azzal a maradék 358MB adattal, ami az adott epizódból hiányzik ? Mi fog történni a maradék 486db seasonnal, ami még a queue-ban áll ? Gondolom akkora kondi van a vinyódon, hogy ezt az apróságot majd áthidalja, ugye ? Persze, tudom, te okos vagy, majd csak a másolás végén fogod lekapcsolni a diszket, mert ugye poweruser vagy. Arról van valami fogalmad, hogy ebben a pillanatban még mennyi adat nincs kiírva a diszkre ?
Van valami halvány foglamad arról, hogy az in-flight data, a HDD cached data, az OS write cache illetve az app write cache mit jelent és a fent leírt példában milyen szerepeket játszanak ? Vagy akár arról, hogy egy áramkiesés esetén hány lehetséges állapot lehet ? Az OS file handle-t inkább engedjük is el, mert azt hétszentség, hogy a következő évtizedben sem fogod megérteni.
Nem az a baj, hogy végtelelül sötét vagy a témához, hanem az, hogy fel sem fogod, de legalább egyre mélyebbre ásod magad. Kapcsolgasd csak a backup diszk áramát, jó lesz az. Győzz meg róla sok embert, biztosan szeretni fognak utána. Mondjuk az egész értelméről azóta sem sikerült sokat megtudnunk.
Szóval az van, hogy megint nagyot akartál mondani, aztán nem sikerült. Nem lenne ezzel baj, ha nem lenne akkora arcod, hogy a faszságot magyarázod azóta is. Tudod, ha lenne legalább 70 az IQ-d, akkor csendben maradnál. Ha lenne legalább 100, akkor belátnád, hogy elbasztad. Saját bevallásod szerint persze 200, de érdekes módon a mensa is bevallottan csak 140-ig mér. De nem, te bazzeg még tovább magyarázod a faszságot, olyan embereknek, akik veled ellentétben értenek is ehhez.
De még ez sem zavarna, tényleg. Hiszem, hogy mindenkinek joga olyan hülyének lenni, amilyen akar. Viszont amikor idekeveredik valaki a topicba, te elmagyarázol neki valami faszságot pillanatok alatt, aztán a szerencsétlen még meg is köszöni, mert azt hiszi, hogy segítettek neki, na az kurvanagy baj. Szóval sajnos az újak kedvéért időről időre fel kell eleveníteni ezt. De be kell vallanom, hogy ez kezd nagyon-nagyon unalmas lenni. Menj a kocsmába és szidd a magyar valóságot ott, a pékinformatikusok vállán sírva, sokkal kisebb kárt tudsz okozni így.
"Némely SSD gyártó PLDP szolgáltatásnak nevezi (power loss data protection) amikor az adattároló az energia megszakadása után extra kondenzátor(ok)ból dolgozik még néhány tizedmásodpercig (kommunikál az operációs rendszerrel és lezárja a lezárnivalókat)."
NEM KOMMUNIKÁL AZ OPERÁCIÓS RENDSZERREL ÉS NEM ZÁR LE SEMMI TENNIVALÓT!
Ne legyél már ennyire csökönyös hülye.
A HDD/SSD-ben lévő cache memória tartalmát írja még rá a lemezre (SSD esetén a flash-be).
Nem a windowssal beszélget mint állítod.
Fejezd be a népek hülyítését és félretájékoztatását, ez már nevetségesen alacsony szint.
Fogalmad sincs, hogy életem során miket tapasztaltam és milyen élettapasztalatú emberekkel találkozok rendszeresen. Könnyen ítélkezik mások felet az, aki az életét rózsaszínű védőbuborékban élte le és az is, aki az utóbbi 33 évben vakon és süketen élt, az önálló gondolatok teljes mellőzésével = ideális állampolgár bármely diktatúrában :)
Érdekességek (főleg google fordítóval, mert utálok sokat gépelni):
Szövegy egy Toshiba HDD-hez:
"PLP (Power Loss Protection): A PLP támogatja az adatok rögzítését a puffermemóriában a merevlemez adathordozóra, visszafelé ható elektromotoros erőt és az adathordozó forgási tehetetlenségét kihasználva. hirtelen áramszünet esetén."
Némely SSD gyártó PLDP szolgáltatásnak nevezi (power loss data protection) amikor az adattároló az energia megszakadása után extra kondenzátor(ok)ból dolgozik még néhány tizedmásodpercig (kommunikál az operációs rendszerrel és lezárja a lezárnivalókat).
"Váratlan hirtelen áramkimaradás esetén, például a rendszer tápellátásának előzetes értesítés nélkül történő kihúzása, váratlan áramkimaradás, hirtelen akkumulátorkimaradás vagy az eszközök rendszerről való leválasztása esetén az öblítési folyamat nem fejezhető be, és a rendszer típusától függően gyorsítótárazott adatok a DRAM memóriában, a hirtelen áramkimaradás komoly eszközhibákat okozhat. Ezért a PLP egy módja annak, hogy több időt biztosítson az adatöblítési folyamathoz hirtelen kikapcsolt helyzetekben, dedikált kondenzátorkomponensek használatával. Ezek a kondenzátorok a bekapcsoláskor feltöltődnek, és feltöltve tápellátást biztosítanak az SSD-áramkörnek, amikor a külső táp megszűnik, így az adatöblítés befejezhető."
Tehát aki attól fél, hogy egy korszerű adathordozón adatok fognak elveszni az adathordozó energiaellátásának hirtelen megszűnése miatt, az el van maradva egy kicsit :)
persze lehet, hogy csak én vagyok ennyire vakmerő az országban...
Disassemblált kontroller forráskódra gondolsz? Nyilvánvaló, hogy a lemez mágneses struktúráját minden áron meg kell őrizni, a fizikai szektort nem lehet félbehagyni crc minden nélkül ,hogy a fej ott azon a biten "feladja", ahol épp elment a táp.
Hogy mi hány ezredmp, itt mindegy, itt mikroszekundumokról van szó, amíg a lemez fordul pár centit,és a fej (miközben a feszültség egyre csökken) ráköpi még azt a pár bitet, hogy épségben maradjon a mágneses struktúra.
Ennek semmi köze a logikai réteghez, ahol a logical sectort átvisszük, meg hol marad félbe a kommunikáció, meg mi marad a pufferben (és veszik el) meg balblaba.
"Később lesz az, kevered a funkciót a HDD keretekkel,"
Egyáltalán nem keverem, de kár volt elek egyetlen hülyeségét is részben validálnom, mert most erről megy a vergődés hogy nem volt ilyen.
De volt, kisipari fél házilagos lemez lekapcsoló szarság sokféle volt, bár akkoriban nem is lehetett más, mivel az egész PC home-kisipar volt.
Ha használták a cégek is már erre-arra, akkor is. Nem voltak X86os kimondott szerverek meg semmi egyéb, az egész pécé ugyebár egy personal computer jellegű téma volt...még nagyon sokáig.
Direkt leírtam ,hogy nem cserélhető keret, bár a cserélhető keret máig létezik. És semmivel nem "szarabb" mintha kihúzod a lemezt menet közben, amit a biosok (hoptplug) nem véletlenül támogatnak. Nekem is van a toronyban pár keret is, pl szerviz célokra.
"Szerintem a parkolásra gondolsz, az már tényleg sötét középkor."
A középkor az más. MFM lemeznek te aztán monhattad, kontroller állítsad le, mert semmi ne mtörtént, nem létezett ilyesmi. Még a SCSI hajnalán sem mindenben voltak ezek helyesen implemetálva. Include parkolás, mert az MFM lemezek kezdetei, hogy külön parkolási parancsot kellett adni.
Az ilyen pár 10-100 megás IDE lemezek korszakában meg, amivel a többség nem is találkozott, még nem mindent valósítottak meg amit az akkori ATA specifikáció már tartalmazott. Ugye volt ami nem tudott DMA-t vagy később UDMA-t, nem véletlenül volt mode 1-2-3-4 stb.
Ezek az X gigás HDD korszakra (seagate medalist, quantum fireball, stb) jórész kihaltak, alapértelmezetté vált ,hogy bemész a boltba, terméket megveszed, mindent is tud. Ahogy a lemez leállítgatók is kivesztek, ma természetesnek veszük az alvást, a képernyő lekapcsolást, a lemez leállását, az órajel visszaskálázást, a dinamikusan skálázódó hűtést, ezer és egy energy managment dolgot, ami még a pentium1 korszakban is csak lárvaállapotban létezett.
Na látod, az ilyen kommentjeid miatt értek egyet Cosomega nem igazán hízelgő értékelésével, ami téged illet.
Miután mi köze van ennek a nyugdíjhoz kicsiségéhez? Általában annyi azért jut a nyugdíjasnak, hogy zsíroskenyeret eszik. Hát akkor ezt a zsíroskenyeret elviszi magával a munkahelyére, ahová ingyen megy menetrendszerű járattal, és ahelyett, hogy otthon ténferegne, heti háromszor két órát valami értelmes tevékenységgel tölt. Gyakorlatilag ebben a ruhája, cipője sem kopik el jobban. Egészsége (lelki is) meg csak jobban megmarad némi mozgástól.
Értem én, de mint írtam, anno javítottunk ki régi hálózatokat, mint pl. az itteni.
Akkor olyan JKV-et olvastunk, hogy ami nagyon határeset (itt azért akad) legalább javasolták, de a 40-50 éves kötések rendre fel voltak sorolva, hogy utánhúzás, szigetelés, fémajtóra védővezető, etc...
Pont a leírtak miatt pofázom a KKV-nek is, hogy nem csak a 11 db lámpa van, ami aggályos, ha gond lesz. Erre az a válasz, hogy csak ezt írták le. :-)
"aki egy hangyafasznyit is konyít ehhez a szakmához"
Hát éppen ez a baj! Jössz itt ezzel a hagyományos gondolkodás módsztertanoddal. Csupa olyan zseniket elnyomó apuci fia és pártkatona van ezeken a helyeken akik Eleket csak hátráltatják a világot megváltó ötletei ellen. Jó lenne már ezt a földhöz ragadt gondolkodásmódot elhagyni és a mindenféle újítókat (pld. Eleket) érvényesülni hagyni. Pfejj. Oszt az innováció meg hol-e marad?
A karbantartás hiánya csak akkor felülvizsgálati téma...
HA élet és/vagy tűzveszélyt jelent a fellelt állapotában.
-----
Alapban !!!
A villamos hálózat - MEGFELELŐ ÁLLAPOT-ban TARTÁSA - KIZÁRÓLAG a tulajdonos/üzemeltető - feladata és felelőssége.
Ez esetben (a közös részekre nézve) a TÁRSASHÁZ (tulajdonosi közössége) a felelős. Azaz mindenki akinek a házban tulajdona van.... elővehető baj esetén, mint tulajdonos.
Akkor is, ha egyébként a közös képviselőre van megbízva a feladat elvégzésével konkrétan. (mivel a megbízónak is kell a megbízott megfelelő munkáját ellenőrizni-számonkérni)
Nem mondom, hogy nem, de most a Mezépszer helyett egy Hensel nem oszt-szoroz, csak legyen benne rend.
A bejövővel megegyezik a felszálló, nagyot nem tudunk álmodni, de nincs is itt igény a gáz mellett villanyra. A felszálló fővezetékek legalább folytonosak. Ami egy teljest megdob, az a terveztetés és az egyedi mérőket is variálni kellene, az így már zsírosra jönne ki.
Mint az olvtárs írta, itt a karbantartás hiánya, ami üvölt és készült egy megfelelő minősítésű jegyzőkönyv, ami bevallom, hogy bosszant.
> betervez egy plusz kandenzátort a megfelelő helyre
Hova baszki ?
Az OS write cache-be ? Vagy a powerpoint alá, ami feldobja az ablakot, hogy el akarod-e menteni ?
Elek, tényleg, legmélyebb tisztelettel kérlek, hagyd abba. Akkora egetrengető baromságokat beszélsz (és fogalmad nincs róla), hogy mindenki, aki egy hangyafasznyit is konyít ehhez a szakmához a haját tépi. Nem basszus, nem a HDD/SSD gyártók dolga, hogy ezt a problémát megoldják, senki nem is várja tőlük. Az meg aki szándékosan veszi el a diszkektől az áramot, az egészen egyszerűen hülye.
Kb ott tartasz, hogy raksz egy kapcsolót a kismegszakító helyett, hogy ha a józsit rázza az áram, majd te odaballagsz, és lekapcsolod.
Szóval tényleg, vagyunk itt legalább 5-6-an, akiknek ez a szakmája, hidd el nekünk, hogy vannak erre a problémára működő és olcsó megoldások (UPS), nem kell itt megint feltalálnod a melegvizet.
Tudom, gonosz vagyok, _biztosan_ csak rosszat akarok neked. Pedig nem. Sőt, még az sem baj, hogy teljesen hülye vagy a témához, a baj az, hogy mindezek mellett leszarod az észérveket, de legalább szorgalmas vagy.
"Persze, nem teljes terveztetett szabványosítást vízionálok..."
Miért nem? Több mint 55év után ráfér biztosan egy korszerűsítés.
"... arra gondoltam, hogy az építéskori állapot vissza álljon..."
Szerinted ha minden szükségest kicserélsz,a hiányosságokat pótolod, miféle eredeti állapot lesz visszaállítva?
"Lehet kifizetek egy korrektebb vizsgálatot?"
És mit vársz el tőle?Ha szakemberként problémákat látsz a közgyűlésen kezdeményezd a hálózat felújítását. Ez ha elkészül kaptok róla egy jegyzőkönyvet.
a régebbi "körbeforgók", (eszembe nem jut a típus)
kamrás kapcsoló, pacco kapcsoló
sodrott kötések
Hát az mindig szabványtalan volt Magyarországon...
málló vászonszigszalag
Nem hiszem, hogy lenne szakszerű vizsgálati eredmény.
50 éve utána nem húzott kötések
Hát, a karbantartás hiánya az valóban hiány.
hiányzó EPH
Az kétségtelen, hogy az 55 éve érvényes 1/1964 NIM számú rendelet is már előírta a házi fémhálózatoknak vagy a nullavezetőhöz, vagy a különálló védőföldeléshez kötését.
Még 5-6 évvel ezelőtt, amig ebben dolgoztam, javítottunk ki jkv utáni hibákat, amiben magát is védve a szaki felírta, ami már súrolja az üzembiztosság határát. Itt ez maradt ki számomra.
A málló vászonszigszalagra, sodrott kötésekre, az 50 éve utána nem húzott kötésekre és az elosztó szekrényekre haraptak akkor.
Persze, nem teljes terveztetett szabványosítást vízionálok én sem, csak legalább arra gondoltam, hogy az építéskori állapot vissza álljon, amiket, mint írtam javítottunk ki mi is anno.
A lámpatestekhez értelmetlen odacsatornázni védővezetőt, fel kell rakni wega lámpát, ez ami látszik, persze. :-)
Azonban az is érdekes, hogy hiányzó EPH nincs benne egy jegyzőkönyvben?
Saccolok 6-7 kilot erre, ezt meg bőven ki tudja fizetni a ház, teljes felújítást is, de 35-ös SZAMKAM a bejövő, 35-ös MAl a felszálló, így ennek egyelőre nyilván semmi értelme.
Kapcsolók alatt nem a VGK-k értendők, hanem a régebbi "körbeforgók", (eszembe nem jut a típus) ahol a 10-es rezet be sem lehet normálisan kötni. Ennek azért nyoma is van már.
Én most nem éreztem magaménak az első kérdést, de így mennyivel bonyolultabb volt leírni, mint azt, hogy nem Miracast képest eszközt szeretne Miracastra bírni...
"Van egy távirányítója azzal lehet(ne) leállítani az androidot. De nem akarom, ha nem muszáj."
Egy haver vett egy olyan médialejátszót, ami tudja a DLNA médiaszerver funkciót is. Kihúztam a TV-ből, egy 30 centis UTP kábellel rádugtam kábellel a ház központi routerére, hogy mindenki nézhessen filmeket bárhol a házban (és a kertben). A táviányítóját rátettem a tetejére, hogy ne vesszen el. Ők sem kapcsolgatják távirányítóval, mert nem muszáj :)
- a számítógéped talán nem képes annyira nagy wifi sávszélességre, ami a video átviteléhez szükséges lenne azon a felbontáson (UHD/4K?)
- a windows 10 szolgáltatásait sok esetben nem a rendszered műszaki képessége korlátozza, hanem hogy a Microsoft melyik céggel milyen szerződést kötött.
Nyilván mindenki hülye aki nem úgy csinálja oszt tovább bonyolítod a hülyeségeid. Én meg ma is éppen bővítek egy adag felhőt is építek egy kapcsoló sort kivezeteve a szomszéd rakck szekrénybe, amivel egyenként le lehet kapcsolgatni a lemezeket.
"És SSD-n van is lehúzás pillanatában még "energia" arra, hogy még bizonyos dolgokat rendezzen "magában" a lemez mikor hirtelen kiütik alóla a tápot, de az egy szilárdtest cucc, szuper kicsike energiaigénnyel)"
Ha a winchester fejlesztő azt akarja, hogy a tápellátás megszűnésének pillanatában legyen még bőven energia a szükséges ideig, akkor betervez egy plusz kandenzátort a megfelelő helyre. (sőt, éppen forog ott még egy nagy tömegű lemeztányér is, aminek a lendületével jelentős energia termelhető még jó hosszú ideig, akár több tizedmásodpercig is)
Nehéz megszabadulni a hagyományos gondolkodástól olyan területen, ahol egy feladat elvégzéséhez bőven elegendő néhány század watt energia néhány ezred másodpercig :)
Az effajta fejlesztések (igények) csak az utóbbi években jelentek meg, előtte az volt a technika csúcsa, hogy az áram megszűnésekor a winchesterben legyen még annyi energia, hogy az író-olvasó fejet visszavigyye a lemez parkolósávjára még mielőtt a fej abbahagyja a lebegést. Tehát ezek a trükkök a fiók mélyéről előhalászott múzeális wingchesterekkel nem működnek :)
- az életveszélyes és/vagy - tűzveszélyes állapot észlelése.
Mégpedig - a MEGLÉVŐ létező állapotot vizsgálva - a LÉTESÍTÉSKORI szabályok alapján ------
Nem célja tehát, hogy: a MAI szabályok-szabványok szerinti legyen a rendszer. Csak a fennálló HIBÁKAT kell észelni és azok KIJAVÍTÁSA lesz a ház feladata.
Vagyis a felülvizsgáló mérnök vélhetően jól végezte a feladatát. Te pedig olyamit várnál tőle ami a FELÜLvizsgálatnak NEM célja/feladata.
Avagy: miért is kéne a régi rendszert mindenáron cserélni-átalakítni?! Amikor az egyébként - megfelelően működik - nem életveszélyes - nem tűzveszélyes
*********** A korszerűsítés a ház ÖNÁLLÓ döntése!!! Amire okot adhatnak a feltárt hibák is persze. Ha azok olyannyira számottevőek, hogy ésszerűbb a felújítás/átalakítás a javításoknál. ***********
55 éves társasházi épületben lakom, ahol nemrég végeztek el egy érintés és tűzvédelmi felülvizsgálatot. Jómagam is villanyszerelő vagyok, 30 évet lerántottam a szakmában, 5 éve mást csinálok, tehát látom a belső, társasházi hálózat állapotát. A fővezeték leágazó kötései alumax-szal szereltek, de még a bitumenes vászon szigetelőszalag van rajtuk, úgy ahogy és mindez egy fém ajtó mögött. Az összes kisebb áramú kötés sodrott MMAl, a szigetelés az előbbi. A bejövő főelosztóban még az '50-es évek forgókapcsolói, ezek 10-es rézzel bekötve, 50A-re biztosítva, majd a felszálló MAl 35-ös vezeték EKA, vagy bármi nélkül egy csavarral csatlakozik az osztósínre. Értelem szerint a nullán bontó, hasonlóan kötve. Az épületen konkrétan az EPH nincs kialakítva a fővezetékeken gáz/víz.
Amikor ezt normálisan felvázoltam az illetőnek, mikor olvastam a "munkáját": "meg ne mondjam már neki, ő villamosipari mérnök" OK! :-) (volt a srác 25 éves? Hatalmas szakmai tapasztalattal)
A Közös képviselőnk egy nő, köze nincs semmihez, de tudjuk, hogy egy OKJ-s tanfolyam elég hozzá.
Ki az illetékes abban, hogy aki ilyen ellenőrzést végez, jegyzőkönyvet állít ki, ő és a "munkája" felülvizsgálható legyen?
Nem vezérel semmi, mielőtt ez jönne le, csak szeretném, ha normálisan rendbe lenne rakva az épület ezen a téren. A fémházas lámpatestek, amin valóban nincs védővezető sem megfelelő, csak nem ennyi hiba, hiányosság van.
Ja, driodos dobozon a Kodinak meg kiad egy szabályos leállás parancsot és még GoodBye képernyőt is kirak, lehúzza a kijelző fényerejét és kirakja rá az órát. Oszt?
Ost ezek még kicsit, csak itt szabad fényképeznem. Nem is értem miért nem lehet csak úgy kihúzni belőle a tápot meg van rajt csoda kapcsoló, miért ezer év egy szabályos leállás. Biztos azért mert ez még occsó :-D
"a már megkezdett szektor írást be tudja fejezni, ha hirtelen elmegy a tápja."
Erre van valami forrásod?
Amúgy a megkezdett szektor elég? Mi lesz a többivel, vagy hol marad félbe ha a SATA ír mondjuk pár gigabittel, az annyi szektor másodpercenként, hogy...
"Az előlapra szerelt "HDD kapcsoló" úgy a 286os korszak elején(!) volt talán legutoljára "divat", 90es évek elejéről beszélünk,... 30éve!"
Később lesz az, kevered a funkciót a HDD keretekkel, ott meg aztán a vezérlő nem volt képes semmire, de pont ezért volt a kapcsoló, hogy akkor indul el ha jól bent van meg leválasztva tudod kihúzni. Semmi több. Szarok is voltak.
"Amikor sok lemez "nem értette" vagy csak nem hajtotta végre a leállítási parancsot."
Szerintem a parkolásra gondolsz, az már tényleg sötét középkor.
Képernyő megosztást tud Youtube használatakor, illetve az EDGE böngésző fejlécében is van egy ikon, amivel tudok böngésző oldalt, vagy tetszőleges képernyő megosztást produkálni, pl:desktop.
Wi-Fi-n használtam ezeket a lehetőségeket, működik is a nappaliban lévő Philips smart tv-vel.
És most jön a kérdés.
A windows display switch menüjében nem látszik a TV, csak a notira kábellel csatlakoztatott 2. monitor.
Illetve a Gépház kijelző menüjében látszik a TV de tartalmat nem tudok rá kitenni.
Gugliztam már utána, az jött ki, h a noti nem Miracast képes, ezért nem tudok Wi-Fi-n képernyő megosztást csinálni, csak a fent említett opciókkal.
Még olyan hadvert is gyártott valaki(xy szövetkezet..gmk..?), valami hardveres időzítővel, ami lerelézte a tápot a lemzről, de szoftveresen kapcsolta vissza, vagy hardveres gépreset hatására.
De igazad van, ezek nem a házak részei voltak, hanem külön megvehető keretek, na nem a "mai" cserélhető, kapcsolós sata fiókok, hanem nagy böszme féligmeddig kisipari cuccok, fix lemezekkel mögötte, saját rögzített kapcsolós előlappal.
Amúgy mutass már egy 286-ost hdd kapcsolóval légyszi, mert olyat még nekem se sikerült látnom, pedig volt 286-osom, még turbo gomb is volt rajta... (jahno talán még látta is / emlékezik is rá :)
De mind1, abbahagyom, _feltételezem_ hogy ezt eleknek szántad, nem engem akarsz kioktatni a szakmámból :)
Brutál. Amikor épp IT-ról beszél, akkor látszik, hogy mennyire halvány lila fingja nincs a témáról. A hőszivattyúkhoz meg a mélyelektronikához nem tudok hozzászólni, csak simán ignorálom, de ez basszus, ez simán bizonyítja, hogy mekkora egy gondolkodóval van dolgunk... :)
De figyeld meg, 1-2 nap, aztán jön azzal, hogy a "gonoszak" mindig csak bántják őt, pedig jót akar. Vagy lesz valami kínos magyarázkodás, hogy nem is úgy gondolta és hogy mindenki más a hülye.
(ja bazzmeg, a backup vinyó tápellátását megszakítani, kb mint egy lábkapcsolót tenni a betegágy mellé a lélegeztetőgép betápjához)
Ha nincs az oprendszerben engedve a write cache, (backupra jó az), tehát rögvest ki kell írni ami a pufferben van, akkor olyan nagy sérülés nem történik a táp (különben értelmetlen) kinyomsáával, sőt backup időszakon kívül semmi, hiszen nincsen adatforgalom.
Az unmount is simán megy, a rendszer egyszerűen érvényteleníti azokat a hande-kat ami a már elérhetetlen eszközön lévő kötethez tartozik,(ha vannak, lennének ilyenek), hiszen ez maga a mount/unmount lényege.
A HDD semmit nem "tud" a file-okról, azon szektorok vannak.
Kivétel a modern SATA lemezek bizonyos fejlettebb képességei, főleg az SSD-k világa, ahol már kicsit más a téma, bár ott sem file-okat, hanem szektorokat visznek át a lemeznek, de vannak összetett lehetőségek, amik a file rendszer jobb szervezését segítik.
(És SSD-n van is lehúzás pillanatában még "energia" arra, hogy még bizonyos dolgokat rendezzen "magában" a lemez mikor hirtelen kiütik alóla a tápot, de az egy szilárdtest cucc, szuper kicsike energiaigénnyel)
Egy sima mechanikus HDD-nek annyira lehet és van "ereje", hogy mielőtt elkezd lassulni a tárcsa, eltűnni az utolsó voltok a tápon, és lehetetlenné válik az írás, a már megkezdett szektor írást be tudja fejezni, ha hirtelen elmegy a tápja.
Tehát nem "hard" struktúra sérült lesz a tárcsa, félig írt "szétcsúszott" bad sectorral, hanem csak logical bad-es lesz a filerednszer, mivel hiába vitte már át a host a több szektornyi kiiradnó okosságot, (bár attól még továbbra is lehet filerendszer inkonzisztencia) egyszerűen nincsen a HDD-nek "ereje" arra, hogy miközben már nincs táp, megákat írjon, márpedig ezeken több mega cache van.
Az elemes kontrollerkártyák, egy sokkal nagyobb, általában valamiféle ram modulokból összerakott saját cache-t üzemetetnek. Ez több száz megás, újabb időkban sok-sok gigás is lehet.
Ezt sem képes kiírni, mikor elmegy a táp, nem a lemezt, hanem a memóriát táplálja az aksi.
Egyszerűen vár arra, hogy újra feljöjjenek a lemezek, és be tudja fejezni a műveleteket.
Mivel ezek szerverben szokásos megoldások, ahol mindent megteszünk a táp hirtelen kiesése, meg a szerver évekre (lemerül az aksi) leállása ellen, ez csak egy n+1 biztonság.
Ami egyben hasznos is, mert a gyors ram és a kártyán lévő logika, jelentősen gyorsabbá teszi pl a fejlett sok lemezes raid funkciókat, mert a kártya az agyában ide-oda szervezi az adatot, a rendszer felől már teljesen transzparens lemeznek látszik a raid.
Ami minél több lemezből áll, annál gyorsabb különben, hiszen az összefésült szektorokat egyszerre olvassa az összes lemez, majd a memóriában "összelegózva", azt az összes olvasási sebesség összegével tudja a kártya a rendszernek átadni. Írásara kb ugyanez.
Emiatt viszont hirtelen táp kicsapáskor a raid struktúa maga is sérülne, ami horror, ezért az akkumulátoros plusz védelem nemcsak opció rengeteg ilyen raid kártyán, és szigorú felügyelet alatt áll, azonnal óbégat, ha nem találja az aksit megfelelőnek, ne akkor vesszen minden, amikor az aksi esetleg mégis élesben kell. (továbbá a cache legtöbb komolyabb funkcióját kikapcsolja, tehát a kártya IO sebessége a rossz akku miatt a töredékére zuhan)
Amiből indult a dolog "médialejátszó", lévén primitív lejátszó eszköz, (ami nem igen írja a "lemezeit"), komoly filerendszer sérüléssel nem igen lehet számolni.
Az előlapra szerelt "HDD kapcsoló" úgy a 286os korszak elején(!) volt talán legutoljára "divat", 90es évek elejéről beszélünk,... 30éve!
Amikor sok lemez "nem értette" vagy csak nem hajtotta végre a leállítási parancsot.
Később bejöttek azok a szoftveres cumók, amik eleinte primitíven parancsra leállították, parancsra indították (mint holmi szotver "kapcsoló"), később beépülve a rendszerhívásokba, már tétlenség esetén állt le, majd ha szükség volt rá, rögtön felpörgött.
Ezt a jobb biosok úgy win95 kora körül már stabilan támogatták, minden kis utólagos viccprogramok telepítése nélkül, 98/XP táján pedig már egyre inkább a windows-ban lévő ATA driver intézte ezt.
Megkönnyeztem ma ezt a baromságot, rég hallottam már ilyet.
Mindig van lejjebb úgy látszik.
El tudom képzelni ahogy elek speciális winyója észleli hogy elment az áram, szól az OS-nek hogy a fájlokat zárni kéne. Majd így áram nélkül a HDD cache tartalmát még kiírja a lemezre, leparkolja a fejeket és elmegy aludni.
Lehet hogy supercap-okat szerelt rá? 2000-es íkúval kitellik az is.
Hubazzeg, elek, ekkora balfaszságot nem írtál a rack szekrény óta, szóval inkább engedd el. Ha te pont a backupokat akarod megölni a kis kapcsolóddal, akkor hajrá, de minden egyesz része az írásodnak IT szempontból hibás, és óriási nagy baromság. (agyrém, ki az a barom, aki a backup vinyók _tápjának_ egy kapcsolót szerel a gép előlapjára ???)
"ha a kis kapcsolót lekapcsolom, akkor a winchester tápfeszültsége megszűnik, ez UTÁN tized másodperc alatt a winchester megszünteti a kapcsolatot az operációs rendszerrel (unmount), elbúcsúzik mindenkitől, lezárja a fájlokat, a winchester fejet parkoló pályára teszi majd nyugovóra tér."
Ne vezesd félre a sületlenségeiddel az ittenieket. Semmi ilyen nem történik, a HDD parkolja a fejet és kész.
Hogy a rákban zárná le a fájlokat???? Agyament baromság.
Pl az asztali gépemben a biztonsági mentés úgy történik, hogy
- a gép előlapján van egy (pár) pici kapcsoló, ami a backup winchester(ek) tápfeszültségeit szakítja meg
- ha a kis kapcsolót felkapcsolom, akkor a winchester felpörög és bejelentkezik az operációs rendszerbe (hot swap / hotplug funkció az alaplapon).
- ha a kis kapcsolót lekapcsolom, akkor a winchester tápfeszültsége megszűnik, ez UTÁN tized másodperc alatt a winchester megszünteti a kapcsolatot az operációs rendszerrel (unmount), elbúcsúzik mindenkitől, lezárja a fájlokat, a winchester fejet parkoló pályára teszi majd nyugovóra tér.
A korszerű adattárolókban (még a winchesterekben is) szokik lenni egy kis adat-biztonsági extre szolgáltatás: a tápfeszültség megszűnésekor van még annyi energia a vezérlésben (pl egy kondenzátorban), hogy biztonságal lezárja a nyitott fájlokat SŐT még van ideje a csatlakozón át "elbúcsúzni" az operációs rendszertől (!).
A komolyabb külső tápegységek ezeket le szokták nyelni,
onnan tovább a vezetéken már sima egyenáram szokik menni a ketyeréhez. A készülék belseje a táp csatlakozó után úgyis egy kis puffer kondival kezdődik, meg mondjuk egy 100 nanofarádossal, ami a nagyfrekvenciás szemetet szippantja fel.
"Ha egy mediaplayert a tápfeszültség megszüntetésével "kapcsolunk" ki, akkor lesz/lehet valami baja a készüléknek?"
rövd válasz:
bármi elromolhat, ha nem a kezelési utasítás szerint használod, minden mást csak saját feleősségre.
Hosszú válasz:
Nagyon sokféle készüléket neveznek mediaplayernek.
Ha a fejlesztők azt akarják, hogy ne okozhasson benne semmi kárt a feszültség megszűnése, akkor olyanra tervezik az áramköreit. Szóval még egy pontos típus+névből sem lehet megállapítani, hogy a fejlesztő csapat azon a héten olcsóságra gyúrt, vagy megbízhatóságra. Persze vannak márkás gyártók, amelyek (többnyire) megbízható termékeket csinálnak, de még ezek között is lehetnek gyengén sikerültek.
Olyan mediaplayert, aminek saját külső tápegysége van én pl rendszeresen kapcsolgatok 230V oldalról (TV USB kimenet -> 5V relé -> 230V) nincs semmi baja, de lehet, hogy csak szerencsém van vele.
Nem szokott, elég jól bírják ezek. Van sok amit ráadásul külső időzítővel kapcsolgatunk, mert nem szerettek volna drágább cuccot venni, Málna PC, Kodi alapú, X95-6 droidos dobozok meg mindenfélét is láttam már a világban.
Ha egy mediaplayert a tápfeszültség megszüntetésével "kapcsolunk" ki, akkor lesz/lehet valami baja a készüléknek? Főleg a filerendszer sérülése miatt aggódok.
..azon gondolkodtam, hogy egy ennyire egyszerű jószág a feszültség megjelenése pillanatában honnan tudhatja, hogy néhány másodperccel ezelőtt még feszültség alatt volt.
"nem egy-két másodperces szünet kell, hanem 3 másodpercnél hosszabb."
gondolom egy kondenzátorától függ: ha még maradt elég tápfeszültség a vezérlő chip-nél abban a pillanatban, amikor visszajön az energia, azt úgy tekinti, hogy induljon az állandóan világítós üzemmód. Az évek során ahogy csökken a kondenzátor kapacitása, úgy fog rövidülni ez az időtartam.
Az érzékelő műszaki leírása nem említ ajánlott le-felkapcsolási időt?
A két tojásbrikett pedig arra való, hogy fűthető legyen (télen is lehessen vele egeret fogni) ezek segítségével mínusz 25 fokig és 25 ezer voltig használható.
"nekem külön van kivezetve az érzékelő és a lámpa is"
Ha más-más helyre van felszerelve a mozgásérzékelő és a lámpa, az lehet okosság is, mert szinte soha nem ugyanott van az optimális helyük. A külön-külön kábelezés lehet, hogy pazarlás.
Kültéri mozgásézékelőről beltéri berregőt működtetni is lehet okos dolog, ha nem zavar, hogy minden mozgás után hosszú ideig berreg. Talán jobb lenne helyette mondjuk egy vezetékes 230V bim-bam csengő.
"Szakemberek többnyire úgy szerelik a mozgásérzékelős lámpákat, hogy nincs hozzájuk kapcsoló, (folyamatosan kapják az energiát) ezért ezt a szolgáltatást leginkább azok ismerik/használják, akik nem szakemberek."
Ez jó. És akinek egy komplett vezérlődoboz van hozzá az mi lehet?
Mert nekem külön van kivezetve az érzékelő és a lámpa is,
Ha akarom berregőt vagy a lámpát működteti, vagy mindkettőt
Ha akarom időre kapcsol be akár a lámpa, akár az érzékelő, vagy mindkettő.
"Vannak olyanok, amelyek ezt az áramszünet és megszűnik ciklust úgy érzékelik, mint parancsot arra, hogy állandóan világítsanak."
Ha hagyományos villanykapcsolóval kapcsolt lámpa helyére teszünk egy mozgásérzékelős lámpát, akkor az eredeti villanykapcsolónak folyamatosan felkapcsolva kell lennie, hogy a mozgásérzékelő számára folyamatosan legyen energia.
Ha a régi lámpakapcsolót egy pillanatra le- majd felkapcsoljuk, tehát a mozgásérzékelő energia ellátása kb egy-két másodpercre megszűnik, majd újra visszajön, azt egyes mozgásérzékelők úgy tekintik, mint parancsot a lámpa azonnali felkapcsolására, függetlenül attól, hogy éppen van-e mozgás és sötét van-e.
Az ilyen, pillanatnyi áramkimaradásokat nem szokás egyszerűen áramszünetnek nevezni. Valódi (több perces/órás) áramszünet esetén ez a funkció nem működik.
Szakemberek többnyire úgy szerelik a mozgásérzékelős lámpákat, hogy nincs hozzájuk kapcsoló, (folyamatosan kapják az energiát) ezért ezt a szolgáltatást leginkább azok ismerik/használják, akik nem szakemberek.
Ha ismered, akkor gondolom helyesen be is állítottad és egy darabig (néhány napig/évig) jól is üzemelt. De ezt elfelejtetted említeni. Eben az esetben a mozgásérzékelő valószínűleg kuka.
"Csak azt nem értem egy áramszünet miatt miért kell újra kalibrálni az egészet?"
Semmi olyasmit nem írtam, hogy ezeket minden áramszünet után újra be kell állítani. Az áramszünettől nem fordulnak vissza gyári alaphelyzetbe az általam említett "tekerők".
A használati utasításhoz kéne fordulni. Vannak olyanok, amelyek ezt az áramszünet és megszűnik ciklust úgy érzékelik, mint parancsot arra, hogy állandóan világítsanak. Vannak, amelyeknél csak meg kell várni, hogy elaludjon.
"egy fény és mozgásérzékelős lámpa az áramszünet után az esti sötétséget elérve miért kapcsol be és nem kapcsol ki?"
Van rajta valahol egy olyan tekerő, ahol azt a környezeti fényerősség-szintet lehet beállítani, ami alatt be kell kapcsolódnia mozgás esetén. Beállítottad-e sötétedéskor, hogy "a mostani fényerőnél kezdj el dolgozni?"
És szokott lenni egy másik tekerő is, amivel azt lehet beállítítani, hogy mozgás esetén menyi ideig világítson. Ez a tekerő szélső állásban elég hosszú idejű világítást kapcsol, akár 20 percet is és többnyire úgy működik, hogy ha ezen idő alatt mozgást érzékel, akkor mindig elölről kezdi a 20 perc számolását, tehát ha pl 19 percenként odamész a lámpa alá, hogy elaludt-e már, akkor soha az életben nem fog lekapcsolódni :) Ezt az idő-tekerőt tekerd át a túlsó végállásba és akkor a 20-30 perc lecsökken 5-10 másodpercre és innen kezdve tekerd lassan felfelé a szükséges időig.
Találkoztam olyan esettel, hogy valaki megvette a lámpát, felszerelte és tőlem tudta meg (két héttel később), hogy helyes beállítás (tekergetés) nélkül valószínűleg soha nem fog rendesen működni a lámpája.
Ezen a képen három-tekerős mozgáskapcsoló része látható:
- SENS: mozgás-érzékenyég (kisebb élőlényre vagy nagyobb távolságra kapcsoljon)
ezen a felületen adja le a hőjét, ehhez kell hozzácsavarozni a hűtőbordát, amikor sok (több ezer) wattal dolgoztatod.
Ha viszont csak kevés (egy-két száz) wattot kell kapcsolnia, akkor elég, ha ez a fém felület függőleges és legalább 2-4 centis résben járni tud (hűtő) levegő a fém lap mentén alulról felfelé.
100% terheléshez közelítve viszont még a hűtőborda is kevés lehet, akkor jöhet a hűtőborda+ventilátor.
Az időkapcsolóból kijövő áramot akarom még megszakítani a smart pluggal, nem az áramfelvétel miatt iktatnék be plusszba egy relét. Azért nem tudom közvetlenül közbeiktatni, mert ha az időkapcsoló elé teszem, akkor nem kap áramot az időkapcsoló, az időbeállítása elvész. Fontos hogy ez megmaradjon, hiszen időben reggel 9 és délután 4 között kell fűteni a fűtőnek. Ha pedig az időkapcsoló utánra teszem, akkor a smart plug nem kap áramot 9 óra előtt és 16 óra után, így nem tudom kapcsolgatni csak 9-16-ig, ami végülis elégséges is lehetne, ha nem felejteném el esetleg. A smart plugot is be lehet programozni 9-16-ig, de valahogy jobban bízok egy mechanikus időkapcsolóban.:-)
Leteszteltem a mechanikus moeller relét, 2 órát volt behúzva a mágnestekercse. Sajnos eléggé felmelegedett, így nem hagyhatom napokig nehogy tűz legyen. Be kell szereznem a szilárdtest relét.:-)
"Lényeges, hogy 230 AC-val vezérelhető legyen a szilártest relé, egyből a smart plugból."
Szinte mindegyik smart plug tud közvetlenül kapcsolni akár 2-3 ezer wattot is, bármiféle plusz relé közbeiktatása nélkül. A legtöbb smart plug belsejében is egy relé kapcsol, felesleges pazarlás lenne a benne lévő relével vezérelni egy külső relét :)
"Ha egy laikus kérdéssel fordul hozzám és én szlengben válaszolok, az egyrészt nagyképűség, ráadásul a kérdező sem lesz tőle okosabb. Sajnos e fórumban is sokak számára a kérdező okosítása NEM szerepel a célok között."
"Ha csak egy laikus (mugli) is van a társaságban, azzal szemben udvariatlanság érthetetlen nyelven beszélni."
Azonkívül, hogy képtelen vagy különbséget tenni a szakmai nyelv és a szleng között, hadd kérdezzek valamit. Ilyen hülyén honnan van az az óriási küldetéstudatod, hogy neked okítanod kell a fórumon lévőket? Már többedszer említetted eme kényszeredet. kecske, te ne oktass senkit, inkább képezd magad!
Tud valaki arra magyarázatot adni, hogy egy fény és mozgásérzékelős lámpa az áramszünet után az esti sötétséget elérve miért kapcsol be és nem kapcsol ki?
Szakkifejezés ja, hülyegyerek. Szakkifejezés a fővezetéki leágazó. Szleng meg a bigyó és basz, mert ha szomszéd átküldi a gyereket, hogy kell egy ilyen izé ahhoz a kurvaanyjához, akkor sejtem, hogy vágókorongot keres rajtam, ami nem flex. Makukázni sem az Alföldön szoktunk, mert mi ott szotyizunk. Idióta.
Zárójelbe tett szóval egy pillanat alatt a szakkifejezésből szlenget csinálsz és el vagy ámulva magadtól. Te képes vagy bármit és bárkit meghazudtolni.
A szleng olyan csoportnyelv, mely kis létszámú, sok időt együtt töltő, azonos foglalkozású vagy érdeklődési körű csoportokban születik, és fontos társas szerepet tölt be ezekben a közösségekben: erősíti az összetartozás érzését, és elkülöníti az adott közösséget a többitől.
Tehát aki egy nyilvános fórumban mindenáron szakkifejezéseket (szlenget) használ, az tudatosan elkülöníti magát a hozzánemértőktől. Ha egy laikus kérdéssel fordul hozzám és én szlengben válaszolok, az egyrészt nagyképűség, ráadásul a kérdező sem lesz tőle okosabb. Sajnos e fórumban is sokak számára a kérdező okosítása NEM szerepel a célok között.
A szakmai szlengnek csak akkor van sok haszna, ha a kommunikációban részt vevő valamennyi fél szintén ismeri (pl mindenki szakember). Ha csak egy laikus (mugli) is van a társaságban, azzal szemben udvariatlanság érthetetlen nyelven beszélni.
Ha azt akarom, hogy a kérdező ne értse meg a segítséget, akkor majd én is általa ismeretlen szavakat (szakmai szlenget) fogok használni. És az a szakembereket nem fogja zavarni.
Ha a laikusokat nem segítjük az okosodásban, attól nem halad előbbre az emberiség. Ha kérdeznek, tessék az ő nyelvükön fogalmazni, bármilyen nehéz is.
Remélem vsak a nagyon buta emberekben merül fel, hogy komolyan vegyék.
Terjeszteni pedig azok szokták. Akik nem ismerik fel, hogy minden idézés-szóbahozás csak rontja a helyzetet.
Az egyre több internetes hivatkozással... Ami niatt a keresők egyre csak növelik a "fontosság" mutatóját. Amitől végül már a csapból is az ilyen szarság folyik.
-----
Szóval jobb az ilyesmit nem idézni nem linkelni >> nem terjeszteni!!! Még érdekesség vagy poén gyanánt sem. Szerintem.
"túlnyomórészt olyanokat találtam csak, amik 13C foknál már kikapcsolnak"
Alapesetben ezeket fagyvédelemre gyártják, arra meg jó a 13 fok.
Egy esőálló (legalább IP 44-es védelmű) elektromos dobozba tegyél egy kapillárcsöves termosztátot 30 fokra állítva, a kapillárcső végén lévő hőérzékelő bumszlit pedig tedd be az ivóvízbe:
Átnéztem a fűtőkábeleket, de túlnyomórészt olyanokat találtam csak, amik 13C foknál már kikapcsolnak, ide meg 30C fok kellene.
Be lett téve a doboz és a fűtő közé egy időkapcsoló is, mely csak 9-16h-ig enged fűteni, éjszaka nincs rá szükség. Sőt nem is kell minden nap fűteni, emiatt az időkapcsoló után még beépítek egy relét, amit egy smart pluggal tudok távolról kapcsolgatni. Ennek az a lényege, hogy ha hideg van nem járnak a méhek, tehát meleg víz sem kell, reggel be sem kapcsolom. Ha viszont napokig jó idő van, akkor ki sem kapcsolnám, csak az időrelé vezérelné.
Egy ilyen relét találtam itthon, csak azt nem tudom bírja-e azt ha napokon keresztül be van kapcsolva. Jól szellőző dobozba kellene betenni hogy a tekercse ne melegedjen túl? Vagy alapból nem melegszik nagyon? Jobb lett volna egy kisebb és kevesebbet fogyasztó relé, de csak ez van itthon.