Keresés

Részletes keresés

zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27529
nem, nekem 170 mikronos ritkaföldfém mágnesem van a villanyóra alatt, az megfogja rendessen.
Előzmény: Törölt nick (27527)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27526
lehet átbasztak, nézteg a mágnesen a 170 mikronos jelölést? mert ha az nem volt rajta akkor nem is fogja a büdös életbe! :)
Előzmény: Törölt nick (27523)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27525
na ennél az enyém jobban néz ki.
azért az is igaz, hogy csak 1 lakás van rajta :)
Előzmény: Törölt nick (27522)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27521
nem tudom bemásolni most mert Marikának éppen a főnök diktál de majd ha végeztek akkor elkérem tőle :)
és egyébként a tereftalát nem mágnesezhető csak ha peptiddel kezeled - ha tudtad volna :)
Előzmény: Törölt nick (27519)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27520
na ezt viszont véletlenül tényleg tudom hogy létezik rézköpenyes alu kábel, motor tekercseléshez szokták használni, mert olcsóbb mint a tömör réz (nyilván).
ha lesznek róla teszt eredményeim közzé tehetem ha érdekel valakit.
Előzmény: Jahno (27518)
Jahno Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27518
Gyagi UTP kábel is ilyen 5ezresért, hogy a fenemegenné. Bár abból legalább van tömör alu, rézzel futtatva. Szopjanak hanyatt.
Előzmény: Törölt nick (27516)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27517
nem, azok peptid-kromofág bázisú, poli-etil-tereftalát borítású 150-es kémény béléscsőből készülnek, az MSZ 2014:30005 /a/h/b/1 bekezdésben szereplő 13 számú lábjegyzet szerint de most ne kelljen már bemásolnom ide :))))
és amúgy sem kötelező csak ajánlott, kötelezővé a GMBSZ 1976-os római II módosítása teszi, ami eddig Marika fiókjában pihent.
látod, van még mit tanulnod :)))))
Előzmény: Törölt nick (27516)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27515
hát persze, hogy van, főleg villanyóráknál használják, bekötéskor.
ilyen 2.5 vagy 6mm-es vastagságban, 3 vagy 5 eres kivitelben, de főleg régi panel lakásoknál használták, amennyire én tudom.
Előzmény: Jahno (27514)
Jahno Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27514
Sodort alu van egyáltalán bárhol is?
Előzmény: zbzbzb (27513)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27513
nem-nem, az sodorható alumínium, és 6mm-es és 3 eres!
és mind rosszul tudjuk - bele sem merek gondolni mi lett volna ha többfélét is szerelnek.
Előzmény: Törölt nick (27512)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27511
te figyelj már!
tudod én nem vagyok villanyszerelő és nem kötöttem be még egy órát sem.
de szerintem te tudsz segíteni.
az alumínium vezeték az olyan sárga, több szálból áll és sodorgatni lehet, ugye?
Előzmény: Veszett kutya Tannen 3 (27510)
Veszett kutya Tannen 3 Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27510
Aha:) a bejövőd meg 10-es réz! a tűzhely 6-os, gondolom a többi meg 2.5-ös.:) Vagy a többi alu? csak a tűzhely réz? Mint Alice-nél csodaországban!:))))))

Jó szórakozást!



Mondjuk ha New York-ban laksz akkor sorry:) ott is vannak jó régi panelek:)Ott biztosan réz van.De itt Big Brother tolta az alcsit,volt elég:))

Buy:)
Előzmény: karakas36 (27507)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27509
akkor valószínűleg igazad van és talán a fázisok voltak közösítve késekkel ezért emlékezhettem rosszul.
de azt tudom, hogy sodrott-tömör réz-alu vékony-vastag kábel-vezeték :)
csak hogy mindenkinek jó legyen :)
Előzmény: karakas36 (27507)
karakas36 Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27508
nem vicc az én lakásom is panel és 30 éves
Előzmény: Veszett kutya Tannen 3 (27504)
karakas36 Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27507
6-os és három eres MT nekem is ilyen van.
Előzmény: zbzbzb (27502)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27506
OK biztosan rosszul láttam amikor 2x átkötöttem sütő csere miatt és neked van igazad.
Előzmény: Veszett kutya Tannen 3 (27504)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27505
én tömör vezetéket használtam mindenhol ezért használtam xbs-t.
akkor érdemes hőálló sodrottra cserélnem a vezetéket a falban?
Előzmény: RoninTT (27503)
Veszett kutya Tannen 3 Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27504
gondolom ezt viccnek szántad:) Régi panelban réz? mondjuk új panel már nincs,de réz sem volt ott az tuti!Rosszul láttad.
Előzmény: zbzbzb (27502)
RoninTT Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27503
Szívesen!

Én ilyen helyen csak csavaros kötést /sorkapocs/ alkalmazok.
A sütőt hajlékony /sodrott-erű/ hőálló kábellel, érvég-hüvelyezve kötöm.
Az érvéghüvely, nem igazából szereti a WAGO-szerű kötőelemeket.
Előzmény: zbzbzb (27501)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27502
a régi panel lakásban a villanysütőnek ha jól emlékszem 4-es réz vezetékek voltak, talán 4 szál (2F 1N 1G) és dupla szigetelésű. kábé 2 cm átmérőjű volt a teljes kábel.
Előzmény: Törölt nick (27500)
zbzbzb Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27501
nagyon köszönöm!
azért az xbs cserén wago-ra gondolkodom még mindig.
Előzmény: RoninTT (27498)
karakas36 Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27499
az 5x6 os vezeték már durva lenne egy villanytűzhelynek.arról már egy egész lakást is el lehetne látni.
Előzmény: ha4nz (27485)
RoninTT Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27498
Üdv.

Nem kell újra húznod a 2,5mm2 vezetéket.
Ha a 100x100-as dobozból tényleg 1,5mm2 jön ki, azt azért kicserélhetnéd.
Igaz nem annyira fontos, mert ezt a kb. 11 Ampert bírja.

Amúgy a feszültségesés ezen a 14 méteren 0,96%, és a sütőnél ez nem túl sok.
Előzmény: zbzbzb (27486)
Veszett kutya Tannen 3 Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27497
JÓ rendben én szívem szerint nem rugóznék a témán ennyi!:) Csak eléggé unalmas már azt hallgatni hogy így szar a reg.szerelő-úgy szar:)Irtam már mindenki aki VILLANYSZERELŐ!!!! elmehet és levizsgázhat.A fórumon tolják az okosok.és innen tájékozódik kinyúltpulcsis okos megrendelő!!!! Kihív múltkor, mondja:Remélem nem regisztrált szerelő? Mondom mit? felelet:azok drágák és be csapják az embert!:))

Azóta úgy gondolom szerintem fórum függő lehetett és rajta maradt:)


Dzsere Madzsar ócsó:)
Előzmény: RoninTT (27495)
RoninTT Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27496
" Azt hittem .... "

A pék, a festő, a szakács, a pap ......
mondhatják.

De ha egy villanyszerelő mondja,
az már "gáz".

Se a bírót, se a hozzátartozókat nem hatja meg.

A szabványok értelmezése, a mi KÖTELESSÉGÜNK !

/de ha egy egyszerű mondat is problémát okoz, akkor ...... /
RoninTT Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27495
A mennyiség és a minőség
nem szinonimák !
Veszett kutya Tannen 3 Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27494
Megnéztem:azt irja über"azt sem tudja hol kell földelni,át vezeti a mérőn" Na mivel előtte kell földelni azt hittem azzal van baja hogy átmegy a mérő a földelés.Tudom MÉRŐHELY!!!! de aki villanyszerelő az tudja mire értettem:)
Előzmény: Veszett kutya Tannen 3 (27492)
RoninTT Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27493
A NEFH kifejezést már nem használjuk!
Ma már nincs értelme.
Előzmény: ego2 (27487)
Veszett kutya Tannen 3 Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27492
Köszi,van ilyen félre olvastam:) és akkor mi van?:)Lehet hogy több mérőhelyet csináltam min ti:) Vagy csináljatok a spanoddal egy-egy új nicket és kezdjétek fényezni egymást:)

Ettől az idelátogató laikus egyből látja ki a faszagyerek!
Előzmény: ego2 (27487)
ego2 Creative Commons License 2010.02.24 0 0 27488
"hogy mi a N, a PE és a PEN vezető között"..... a különbség. / hogy be is fejezzem a mondatomat.
Előzmény: ego2 (27487)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!