Sziasztok! Van valami általános szabvány arra, hogy a villanyórának mekkora helyet kell biztosítani, vagy esetleg arra, hogy hol? Most építkezünk először, és a villanyórát nem a már több helyen látott módon kívül a falba szeretnénk, hanem be a lakásba. Olyankor valami szekrényfélét tesznek a falra? Mekkora kell neki? A másik kérdés, hogy padlóba lehet konnektort szerelni? A nappaliban van egy kis rész ahová szamításaim szerint vagy 10 konnektor kéne. Szám.gép, monitor, adsl, tv, video, rádió,íróasztali lámpa, stb. Gondoltam, ha mindenhez a falból jön a vezeték, akkor a hely úgy fog kinézni, mint egy pókháló :).
Neked hogy jött ki a 20 000? Jobb lenne, ha nem írnál butuska dolgokat, mert félreinformálod a laikusokat.
H-MI 70101 Bruttó ár: 9121 Ft fővezetéki elosztókapocs 4 pólusú 25/16mm2 Bruttó ár: 2952 Ft.
Ha elhagyod a Henselt, és a fsk-t a mérőszekrénybe teszed, akkor még többet spórolsz, és a megoldás tökéletes.
A szomszédnál történt gányolás, meg nem az én dolgom. Elmondom a tulajnak, mi-miért van. /ha kérdezi/ Ha tetszik jó, ha nem tetszik, akkor hívjon barkácsszakkörös gányolómunkást.
Hát igen, ebbe nehéz lenne szabványilag belekötni.... de kb. 20 000 el megdrágítja az akciót és nem nagyon lehet eladni, amikor a szomszéd házon látják hogy "egyszerűbben" is ki lehet építeni mérőhelyet... :(
És itt egy rajz ahogy gondoltam ha hibás javítsatok ki kérlek benneteket.
Mondjuk igy kellene hogy a nullát is átvezetjük a fogy mérőn de sokan említil a 2,5-ös vezetéket ha az a helyes akkor a sorkapocsból indul a lakás felé a nulla is .
33165 hsz. e.on területen ez az előírás. Az pedig külön érdekes lesz, ha nincs reg. szerelő és bekötik a csatlakozót. Ha pedig volt bélyegző ember, akkor lásson el tanáccsal is.
Volt kettő mindkettő ellentmondásos dolgokat állított na és nem szerettem volna hogy átcsesszenek ezért kézbe vettem a dolgot elhajtottam őket és magam csináltam meg a fogy mérő helyet.
Rengeteg segítséget kaptam az itteni fórumtársaktól amit ezúton is köszönök széppen.
Ha van eon területről szerelő az megmondhatná mit kell még tennem.
Szereztem ma fővezetéki sorkapcsot ez ilyen 4-es csoki amiből 1 kék a többi szürke.
Ha 2 darabot felrakok belőle egy sinre 1 kéket meg egy szürkét és rögzítem a dobozba az elég az eonnak?
Na persze bekötöm a 10-es elmenő vezetékeket hüvelyezve és rakok be 2,5-ös vezetékből 30 centit szintén hüvelyezve.
Azt már tudom hogy az átvezetett zöldsárga földelővezetőnek nem kellene ott lennie de már ott van!
Szia, én nem így szerelném, de ha egy reg.szerelő készítette, akkor az E.ON területén bekötik. Szerintem tegyél bele fővezeték sorkapcsot, MKH-t, és tegyél érvéghüvelyt az MKH-ra. Ha a sínre pattintod, akkor nem fog "felmenni" a takarófedél.
Én sohasem a fogyasztói főelosztóban választom szét a PEN-t. /ezért lestem mind a bornyúúúúú ...... :-)) / Számomra ez egyszerűen "gányolás" kategória. Sem érintésvédelmi, sem üzembiztonsági szempontból nem üti meg a mércét.
Szia nekem csak egy fogyasztásmérő szekrényem van magában lejebb megtekintheted valamint van egy lakáselosztóm a házban.
Nekem nincs fogadószekrényem mert tetőtartó egyenesen a fogy. mérő szekrénybe csatlakozik és onnan a mért vezeték védőcsőben a lakáselosztóba megy egyenesen.
Ezek szerint a lakáselosztóba lesz kialakítva a földelősín nullasín és az EPH sín összekötése.
Ha a nullát nem köti be az eon közvetlenül a mérőbe akkor a sorkapcsot ők adják vagy én vegyek sorkapcsot és mkh vezetéket?
Először én is félre értettem, mint te. A kolléga arra gondolt, hogy az elosztó szekrényben a PEN vezetőt a PE sínre kötjük és ide, erre a sínre kötjük a földelő vezetőt is. Ezek után innen választod szét a Nulla vezetőt a nulla sínre.
Természetesen a kábelfogadót nevezhetjük méretlen fővezeték fogadónak, vagy csatlakozószekrénynek. Nehogy valaki fennakadjon a problémán, ha épp szigetelt légvezetéken át jön a "vellanyáram".
Igen ez igy jó ,a kábeled 4x16-os lehet,megfelelő.A régi dobozod remélem egy lakáselosztó,a bejövő nullát (PEN vezető) a föld sinre (sorkapocsra) kötöd innen kötöl a FI relédre (több leágazás esetén a nullasinre kötnél).Kötésnél egy csatlakozásnál (csavarnál) csak egy vezeték legyen(kisebb leágazásnál lehet kettő).
"Mert nemsokára végzek a sulival és villamosmérnöki energetika szakos diplomával megyek valamelyik áramszolgáltatóhoz.!:-)"
Mire ott beleszólsz, addigra sok víz kifolyik még a Tiszából. No meg azért csak egy hivatal, valahogy nehéz azzal kezdeni, hogy majd megváltod a világot az ötleteiddel.
De egy megfigyelésem van e témában. Kissé nyersen fogalmazok, de az egész országunk erre épül..: Nem jó ha valami mindeki számára világos, mert akkor nem lehet "fejni" ..."fejni" csak akkor lehet, ha az emberek bizonytalanok...és ezt csak homályos szabályozással előírásokkal lehet biztosítani...
Régen átadás előtt kijött a technikus , vagy ha már több munkát átadtál akkor már azt se. Most aki jön az órát szerelni, és ha úgy itéli meg akkor nem köti be, és esetleg mehet a fekete pont a regszerelőnek.
Szia Megfogsz lepődni a MEEVET által kiadott Regisztrált Villanyszerelők Kézikönyvét a három szolgáltató közösen állította össze. Ennek ellenére a kivitelezési szabályok mindhárom területen eltérnek. De mindenesetre ha lesz rá lehetőséged változtas, sokan csak örülnénk neki.
Akik a vezetéket behuzzák vagy akik az órát bekötik?
Csak azt nem értem miért van boltban kapható fogyasztásmérő szekrény ha nincs benne minden szerelvény? Az eon hibázott mikor ezeket elfogadta sorkapcsok és csőadapter nélkül.?
Na és mi értelme van az eon regisztrált szerelőknek ha ők is bizonytalanok a dolgukban.
Egyszerübb lenne egy országos érvényű szabvány kibocsájtása.
Esküszöm ha idővel olyan helyre kerülök ahol beleszólhatok ezekbe a dolgokba ezeket szóvá teszem.
Mert nemsokára végzek a sulival és villamosmérnöki energetika szakos diplomával megyek valamelyik áramszolgáltatóhoz.!:-)