"Az áramfelvételét néztem lakatfogóval, az ugyanannyi, mint korábban volt (amikor jól működött)"
Mennyi az az ugyanannyi amper?
Egész biztos, hogy a tűzhely teljesítmény-kapcsolói pontosan ugyanabban az állásban vannak, mint a régi (tíz évvel ezelőtti?) mérésnél?
"egy villanymelegítő, vagy szakadt, vagy zárlatos"
Vagy pl a hozzá vezető vezeték nyeli el az energia egy részét, pl csendben izzik egy kötés / füstölög egy kötődoboz valahol a házban. Az áram ugyanannyi, csak a hőfejlődés helye részben arrébb költözött :)
Ha van elosztó biztosítékokkal a lakásokban, paneleknél általában a bejárati ajtó fölött, akkor semmit nem kell kötelezően csinálnod, hiszen azok a biztosítók védik a mögöttük lévő vezetékeket. Amin ez segíthet, hogy egyidejűleg több eszközt tudsz majd használni ha nem egy biztosítón vannak a lakáselosztóban.
Amit én kicserélnék az az órától a lakáselosztóig menő vezeték ha a keresztmetszete karcsú a 32A-hez!
Van egy kültéri lámpánk (nem ledes), ami előtt van egy mozgásérzékelő, erre pedig 2 darab váltókapcsolón keresztül lehet feszt adni. Az egyik váltókapcsoló jelzőfényes. Ezt hogy kell bekötni úgy, h csak akkor világítson, ha a mozgásérzékelőn nincs feszültség? Megoldható egyáltalán?
Beszólsz és még te vagy megsértődve? Nem lehet mégiscsak nálad van a probléma, valamiért fusztrált vagy , ne szégyelj segítséget kérni ,vannak jó gyógykezelések.
Volt egy jó ismerősöm nála is így kezdődött ,nyugodjék békében.
Szerencsére az ilyen dumáktól te sem leszel több... és jobb szaki sem. Csak láthatóvá válik, hogy egy pukkancs-hólyag vagy aki kéretlenül akar nevelgetni másokat.
Ha azon a dimmeren azt a tekerőt úgy állítjuk be, hogy a minimális fényerő mondjuk 3 wattos legyen, akkor valószínűleg nem fog előjönni a nem kívánt villogás, de akkor a 7 wattos led fényereje csak igen kis mértékben lesz változtatható azzal a fényerőszabályozóval.
Te azt írtad, hogy a minimális fényerőt azzal a tekerővel lehet beállítani.
Én meg azt írtam, hogy gy parazita táplálású dimmer valószínűleg soha nem lesz képes mondjuk fél wattig leszabályozni, tehát hiába tekergeted akárhová azt a tekerőt, azzal a dimmerrel egy 7 wattos led soha nem fog fél wattal világítani.
Szóval nem ugyanazt magyaráztam ami te már leírtál.
Ha kint van a mérő és a helyiségnek van külső fala, akkor például kívül csatornában vinnék vagy egy külön áramkört, vagy csak védővezetőt. A 80-as években épült nyaralónál ez nem lehet már látványértéket csökkentő.
Bár kevés szakember lesz, aki vállalja, hogy a 30 éves, tévhitekre alapult (hidegpadlónál már 90 éve is kellett védővezető!) szerelésre ráültet egy új elosztótáblát, vagy bővíti a régit.
Ennek a dimernek nincs nulla vezeték bekötési pontja (tehát parazita energiaellátású, tehát az izzó áramából látja el magát energiával), az ilyenek nem képesek működni nulla wattos izzókkal / nem képesek nulla wattig leszabályozni, mert akkor saját energiaellátásukat is megszüntetnék.
Ha kicsit edztetikusan lehetne akkor húznék egy kabelt a villanyóratól a mosogatógépig es a villanyóraban tennek fel külön kismegszakítót a gépnek.
Az lenne a legjobb megoldas hogy az egesz hazat fi rele moge lehetne tenni de akkor at kellene nezni az osszes fogyasztot konnektort meg mindent hogy a 0 ne erintkezzen a vedocsatlakozóval.
Bocs, de az mi? Hogy néz ki? Sokrétű vagyok, de ehhez sajnos tényleg nem értek. A villanyóra alatt van egy megszakító (?), E.ON a szolgáltató, ez áll rajta:
Az az emberszabású. aki kapásból, ismeretlenül-hallatlanul, elsőre lehülyéz másokat - a legnagyobb hülye. És most, mint óvatlanul a cipőre ragadt kutyakakit, magam mögött hagylak. Részemről ennyi.
Szenvedős lesz vele! Ez a gép nem erre való. Van a Makitának is bontókalapácsa, annak már nem sds a befogása, azt nézd meg. Persze az már fúrni nem tud.