regeszt csak Neked!
</P>
1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK*
1.1. Általános fogalmak
1.1.1. Villamos berendezés: az MSZ 1600-1 szerint.
1.1.2. Erõsáramú (energiaátviteli): az MSZ 1600-1 szerint.
1.1.3. Gyengeáramú (információátviteli): az MSZ 1600-1 szerint.
1.1.4. Segédeszköz nélkül elérhetõ: az MSZ 1600-1 szerint.
1.1.5. Egyidejûleg érinthetõ: az MSZ 1600-1 szerint.
1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos)
túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).
Megjegyzése k:
1. Az áramkör magában foglalja a vezetékeket és a hozzájuk tartozó egyéb villamos szerkezeteket (kapcsoló, csatlakozó,
védelmi vezérlõ, jelzõ stb. - az MSZ 1600 szabványsorozat 6. fejezetébe tartozó - szerkezeteket) is, de a rájuk
csatlakoztatott fogyasztókészülékeket nem!
2. Az áramkör vezetékeihez tartozik valamennyi üzemi vezetõn kívül a védõvezetõ is, ha van ilyen. Egy védõvezetõ több
áramkör vezetékeihez is tartozhat.
1.1.6.1. Elosztó áramkör: az az áramkör, amely kizárólag elosztókat (elosztótáblát, elosztó-berendezést,
kapcsoló-berendezést) táplál, csatlakozóaljzatokat, fogyasztókészülékeket közvetlenül nem, csak
elosztókon keresztül.
1.1.6.2. Végponti áramkör: az az áramkör, amely közvetlenül (elosztó közbeiktatása nélkül)
csatlakozóaljzatokat és/vagy fogyasztókészülékeket táplál.
Megjegyzé s:
Az az áramkör, amely közvetlenül csatlakozóaljzatot vagy fogyasztókészüléket táplál, végponti áramkörnek minõsül abban az
esetben is, ha ugyanez az áramkör elosztót is táplál.
1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok
1.2.1. Érintésvédelem (közvetett érintés elleni védelem): a testzárlatok következtében felléphetõ
érintési- és/vagy lépésfeszültségek által okozott élettani veszélyek megelõzésére, illetve
csökkenésére szolgáló mûszaki intézkedések összessége.
1.2.2. Érintés elleni védelem ( közvetlen érintés elleni védelem ): az MSZ 1600-1 szerint.
1.2.3. Egyenpotenciálra hozás (EPH): a testek és más vezetõanyagú (nem villamos) szerkezetek
vezetõi összekötése azok azonos vagy közel azonos potenciálra hozása céljából, a következõ
módok valamelyikével:
- egyenpotenciálra hozó hálózatta l(3.2.4. szakasz), egy épület vagy más nagyobb, körülhatárolt
terület általános egyenpotenciálra hozására;
- helyi egyenpotenciálú összekötésse l (3.6. szakasz), az érintésvédelem hatásosságának
növelésére azokban az esetekben, amelyekben a hibafeszültség és/vagy a kikapcsolási idõ
megfelelõ csökkentése nehézségbe ütközik;
- földeletlen egyenpotenciálra hozássa l (4.4. szakasz), amely önálló érintésvédelmi mód.
* Az e szabványban használt szakkifejezések egységes rendszerben vannak az MSZ 171 és a z MSZ 1600 szabványsorozat
szakkifejezéseivel. Azok fogalommeghatározásai tehát módosítás nélkül, változatlanul érvényesek e szabvány szempontjából is.
MSZ 172/186 4
1.2.4. Védõvezetõs érintésvédelmi módok: olyan érintésvédelmi módok, amelyek mûködéséhez az
érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testét védõvezetõvel kell összekötni.
Megjegyzése k:
1. Az IEC* ezen érintésvédelmi módok gyûjtõneve céljára a "kikapcsoláson alapuló érintésvédelmi módok elnevezést
használja. Ez azonban némi félreértésre vezethet. A szigetelt rendszerek védõföldelése (IT-rendszer) ugyanis csak bizonyos
körülmények fennállása esetén kapcsolja ki az esetleg fellépõ testzárlatot.
2. A földeletlen egyenpotenciálra hozás (4.4. szakasz) nem tekintendõ védõvezetõt igénylõ érintésvédelmi módnak. Az ott
alkalmazott összekötõ vezetõ nem védõvezetõ, hanem egyenpotenciálra hozó vezetõ.
1.2.4.1. Nullázás (TN-rendszer): az érintésvédelemnek az a megoldása, amelynél a tápláló rendszernek
közvetlenül földelt üzemi vezetõje van, és ezt, illetve a róla fémes csatlakoztatással leágaztatott
vezetõt kötik az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testére védõvezetõként.
Megjegyzése k:
1. A közvetlenül földelt üzemi vezetõ a többfázisú rendszerekben általában a nullavezetõ (innen a "nullázás elnevezés),
egyfázisú vagy egyenáramú rendszerekben a középvezetõ. Bizonyos többletkövetelmények teljesítése esetén viszont nincs
akadálya annak sem, hogy a közvetlenül földelt, más üzemi vezetõt ("szélsõ vezetõt, pólusvezetõt vagy fázisvezetõt)
alkalmazzák nullázás céljára.
2. Az IEC TN elnevezésében szereplõ elsõ betû a rendszer tápponti földelését (T: terre= közvetlen földelés), a második betû a
testre kötött védõvezetõt (N: nullavezetõ) jelöli.
3. Az IEC ezen kívül megkülönbözteti:
- a TN-C rendszert, amelyben az üzemi nullavezetõ közös (C: common) a védõvezetõvel;
- a TN-S rendszert, amelyben az üzemi nullavezetõt a hálózat teljes hosszában szétválasztják (S: separated) a
védõvezetõtõl és
- a TN-C-S rendszert, amelyben a védõvezetõ a hálózat egy részén közös, más részén el van választva az üzemi
A hazai szabvány ezt a megkülönböztetést nem alkalmazza. Hazai nullázott hálózataink túlnyomó része e felosztás szerint
TN-C-S rendszernek minõsülne.
4. A KLÉSZ illetve korábban az Érintésvédelmi Rendszabály a hatálya alá tartozó kommunális épületekben az olyan
nullázás t, amelynél az épület egyenpotenciálra hozó hálózata (EPH) össze van kötve a nullavezetõvel, nullavezetõvel
egyesített földelõhálózatnak (NEFH) nevezi.
1.2.4.1.1. A nullázás külsõ feltételei: azok a követelmények, amelyek teljesítése esetén a teljes, fémesen
összefüggõ hálózatot nullázottnak (TN-rendszerûnek) szabad minõsíteni (3.3.5.1. szakasz).
1.2.4.1.2. A nullázás belsõ feltételei: azok a követelmények, amelyek teljesítése esetén egy élesen
körülhatárolt területen (általában egy épületben) lévõ villamos szerkezetek érintésvédelmét
nullázással szabad megoldani anélkül, hogy a teljes fémesen összefüggõ hálózatot nullázottnak
(TN-rendszerûnek) minõsítenék (3.3.5.2. szakasz).
1.2.4.2. Védõföldelés közvetlenül földelt rendszerben (TT-rendszer): az érintésvédelemnek az a
megoldása, amelynél a tápláló rendszernek közvetlenül földelt pontja van, és az
érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek teste a tápláló rendszerrel fémesen össze nem
kötött földeléshez van kötve.
Megjegyzé s:
Az IEC TT elnevezésében szereplõ elsõ betû a rendszer tápponti földelését (T: terre=közvetlen földelés), a második betû a
testre kötött védõföldelést (T: terre=közvetlen földelés) jelöli.
* International Electronical Commission = Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság, amelynek TC 64 Mûszaki Bizottsága foglalkozik az
épületek villamos berendezéseivel. A Bizottság által kidolgozott és kiadott, e szabvány témakörét érintõ nemzetközi szabványokról, valamint
e szabvány és a nemzetközi szabványok elõírásainak összhangjáról az F7. függelék ad áttekintést.
** Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata (a továbbiakban: KLÉSZ), kiadva a 8/1981. (XII. 27.) IpM számú rendelettel,
amely egyidejûleg hatálytalanította az 1/1964. (IX. 9.) NIM számú rendeletet és az azzal kiadott "Érintésvédelmi Rendszabály"-t.
5 MSZ 172/186
1.2.4.3. Védõföldelés földeletlen és közvetve földelt rendszerben (IT-rendszer): az érintésvédelemnek
az a megoldása, amelynél a tápláló rendszernek nincs közvetlenül földelt pontja (a rendszer a
földtõl szigetelve van, vagy csak számottevõ impedancián - ellenálláson és/vagy reaktancián -
keresztül van földelve), és az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek teste
védõföldeléshez van kötve.
Megjegyzés:
Az IEC nem tesz különbséget a földtõl szigetelt és az impedancián keresztül földelt rendszerek között, mert váltakozó áramú
rendszerben a rendszer földhöz viszonyított kapacitásán keresztül szükségszerûen létrejön a közvetett földelés. Az IT jelölésben
az elsõ betû a rendszer tápponti földelését (l: impedancia = közvetett földelés), a második betû a testre kötött védõföldelést (T:
terre = közvetlen földelés) jelöli.
1.2.4.4. Áram-védõkapcsolás (maradékáram-kapcsolás): a védõvezetõs érintésvédelmi módok olyan
kikapcsoló szerve, amely az áramkör valamennyi üzemi vezetõjén folyó pillanatnyi váltakozó
áram elõjeles összegének a nagyságára mûködik.
Megjegyzés:
A korábbi magyar szabvány ezt önálló érintésvédelmi módnak tekintette, e szabvány - a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen -
csak a nullázás vagy védõföldelés egyik lehetséges kioldószervének. E változás azonban csak a tárgyalási módszer változása, a
mûszaki követelmények lényegében változatlanok.
1.2.4.5. Állandó szigetelés-ellenõrzõ berendezés: az IT-rendszer kikapcsoló szerveként alkalmazott
olyan megoldás, amely egy nagy belsõ ellenállású, törpefeszültségû (általában egyenáramú)
segédáramforrást kapcsol az IT-rendszer egy üzemszerûen vezetõ része és a föld közé, s ennek az
árama - amely a védett rendszer szigetelésén keresztül folyik, így erõssége a szigetelési ellenállás
értékére jellemzõ - vezérli a kikapcsolást.
Megjegyzés:
Az állandó szigetelés-ellenõrzõ berendezés az IT-rendszerû, fémesen összefüggõ hálózat bármely pontja földhöz viszonyított
szigetelésének - szimmetrikus vagy asszimetrikus - romlására egyformán mûködésbe lép. Sem megoldásában, sem
mûködésének jellemzõiben nem azonos tehát a "földzárlatjelzõ berendezés"-sel, amely általában a földhöz viszonyított
feszültségek (ritkábban az üzemi vezetõk áramainak és/vagy e két mennyiség szorzatának) asszimetriáját érzékeli, és így
szimmetrikus hibák kimutatására egyáltalán nem alkalmas.
1.2.5. Védõvezetõ nélküli érintésvédelmi módok: olyan érintésvédelmi módok, amelyek mûködéséhez
az ilyen érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testét nem kell védõvezetõvel
Megjegyzés:
Az IE ezeknek az érintésvédelmi módoknak nem ad közös gyûjtõnevet.
1.2.5.1. Érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása (a továbbiakban: törpefeszültség alkalmazása): a
villamos szerkezetek érintésvédelmének olyan megoldása, amelynél e szerkezeteknek kizárólag
érintésvédelmi törpefeszültségû rendszerekkel való táplálásával érik el azt, hogy testzárlat esetén
ne léphessen fel a megengedett UL -nél nagyobb érintési és/vagy lépés feszültség, és az e
szabvány szerinti biztonsági követelmények teljesítésével hárítják el a nagyobb feszültségû
rendszerekbõl történõ feszültségáthatolás veszélyét.
1.2.5.1.1. Törpefeszültségû berendezés: az MSZ 1600-1 szerint.
Megjegyzés:
Az MSZ 1600-1 szerint jelenleg:
Törpefeszültségû az a berendezés, amelynek névleges feszültsége bármely két vezetõje között 1000 Hz-nél nem nagyobb
frekvenciájú, szinuszos váltakozó áram esetén 50 V-nál, legfeljebb 10% hullámosságú egyenáram esetén 120 V-nál nem
nagyobb, és ezen értékeknél nem nagyobb a névleges feszültségértékek mellett a földhöz képest meghatározható feszültség
nagysága sem.
(Váltakozó áram esetén ezen effektív értékek.)
Nem szinuszos (de áramirányt váltó) váltakozó áramok és 10 %-nál nagyobb hullámosságú egyenáramok esetén a megengedett
legnagyobb érték az adott termékre vonatkozó állami szabványban meghatározott, 50 V és 120 V közötti érték; ennek
hiányában a csúcsérték váltakozó feszültség esetén 71 V-nál, egyenfeszültség esetén 120 V-nál nem nagyobb.
1.2.5.1.2. Érintésvédelmi törpefeszültségû berendezés: az MSZ 1600-1 szerint.
1.2.5.1.3. Üzemi törpefeszültségû berendezés: az MSZ 1600-1 szerint.
MSZ 172/186 6
1.2.5.2. A villamos szerkezet elszigetelése: a villamos szerkezetek érintésvédelmének olyan megoldása,
amely e szerkezetek testzárlat következtében feszültség alá kerülhetõ villamosan vezetõ részeit
szigeteli el az ember által érinthetõ részeitõl, II. érintésvédelmi osztályú villamos szerkezetek
alkalmazásával vagy ezzel azonos értékû szigetelésnek a létesítés során történõ beépítésével.
1.2.5.3. A környezet elszigetelése: a villamos szerkezetek érintésvédelmének olyan megoldása, amely a
villamos szerkezet testét érinthetõ személyeket szigeteli el a környezetben levõ földpotenciálú,
nem szigetelõ részektõl.
1.2.5.4. Földeletlen egyenpotenciálra hozás: a villamos szerkezetek érintésvédelmének olyan
megoldása, amelynél az egyidejûleg érinthetõ villamos szerkezetek teste villamosan vezetõ
összekötés révén egyenpotenciálra kerül, ugyanakkor az is meg van akadályozva, hogy az ezeket
érinthetõ személyek - akár ezeken az összekötéseken, akár a környezetben lévõ más (nem
villamos) fémszerkezeteken keresztül - földpotenciált érinthessenek.
1.2.5.5. Védõelválasztás: a villamos szerkezetek érintésvédelmének olyan megoldása, amelynél a
villamos táplálást egy, csak ezt az egyetlen szerkezetet ellátó, földtõl szigetelt rendszerrel oldják
meg; itt e szabvány biztonsági követelményeinek teljesítésével érik el azt, hogy ebbe a rendszerbe
idegen (nagyobb feszültségû vagy földelt rendszerû) feszültség ne hatolhasson át.
1.2.5.6. Korlátozott zárlati teljesítményû áramkör alkalmazása: az érintésvédelem olyan megoldása,
amelynél az áramkörbe iktatott soros biztonsági impedancia (védõimpedancia) olyan kis értékre
korlátozza az áramkör kimenõ zárlati teljesítményét, hogy áramerõssége az emberre
veszélytelennek tekinthetõ.
1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei
1.3.1. Villamos szerkezet: a vezetékek kivételével minden, a villamos energia termelésére,
átalakítására, szállítására, elosztására vagy felhasználására szolgáló komplett gyártmány, termék
vagy szerelési egység.
Megjegyzés:
Ilyenek a villamos gépek, transzformátorok, készülékek, mérõmûszerek , védelmi szervek, szerelési anyagok, szerelvények és
Ez a fogalom gyakorlatilag a vezetékanyagok kivételével magában foglalja az összes villamos gyártmányt, terméket és
helyszíni szerelés által elõállított szerelési egységet, de nem vonatkozik ezek beépített alkatrészeire.
1.3.2. Üzemszerûen vezetõ rész: az MSZ 1600-1 szerint.
1.3.3. Test: a villamos szerkezetek fémbõl vagy más, villamos vezetõ anyagból készült, minden olyan
hozzáférhetõ szerkezeti és tartó része, amely üzemszerûen nincs feszültség alatt, de számolni kell
azzal, hogy meghibásodás vagy rendellenesség következtében feszültség alá kerülhet.
Megjegyzés:
Az üzemszerûen vezetõ részektõl az MSZ 171-1 szerinti kettõs vagy megerõsített szigeteléssel elválasztott fémrészek nem
tekinthetõk olyannak, amelyek feszültség alá kerülésével számolni kell.
1.3.4. Szigetelések (alapszigetelés, kiegészítõ szigetelés, kettõs szigetelés, megerõsített szigetelés) az
MSZ 171-1 szerint.
1.3.5. Érintésvédelmi osztály (röviden év. osztály) az MSZ 171-1 szerint.
1.3.6. Védõcsatlakozó kapocs (földelõkapocs, a továbbiakban: védõkapocs): a villamos szerkezetek
védõvezetõ csatlakoztatására szánt kapcsai, illetve érintkezõi.
Megjegyzés:
A helyes elnevezés a védõkapocs, mert a villamos szerkezetekhez azok helyes mûködése, árnyékolása stb. céljára is szükséges
lehet földelés csatlakoztatása. Az ilyen földelések azonban üzemiek, s így nem erre a kapocsra kell azokat csatlakoztatni.
Másrészt a védõvezetõ nem mindig földelõvezetõ, hanem nullázóvezetõ is lehet.
1.3.7. Biztonsági impedancia (védõimpedancia): az MSZ 171-1 szerint.
7 MSZ 172/186
1.4. Vezetõk
1.4.1. Védõvezetõk (PE-vezetõ): a védõvezetõs érintésvédelmek követelményeinek teljesítéséhez elõírt
vezetõ, amely a következõ részeket köti össze:
- testek,
- földelõk,
- központi földelõkapcsok,
- a betáplálás közvetlenül földelt üzemi vezetõje,
- a villamos szerkezethez nem tartozó, vezetõ anyagú részek.
1.4.2. Egyenpotenciálra hozó (EPH-) vezetõ: az egyenpotenciál létrehozására szolgáló, de
védõvezetõnek nem minõsülõ vezetõ.
Megjegyzés:
E vezetõnek általában legalább az egyik pontja nem villamos szerkezethez van kötve. EPH-vezetõnek minõsül azonban a 4.4.
szakasz szerinti, földeletlen egyenpotenciára hozás összekötõ vezetõinek az a szakasza is, amely esetleg kizárólag villamos
szerkezetek testét köti össze.
1.4.3. PEN-vezetõ: a nullázás érintésvédelmi mód esetén az a vezetõ és/vagy vezetõszakasz, amely
üzemi áramot és testzárlati hibaáramot is vezethet, tehát egyaránt ellátja az üzemi vezetõ és a
védõvezetõ feladatát.
Megjegyzés:
A PEN elnevezés a védõvezetõ (PE) és a nullavezetõ (N) elnevezésének összevonásából származik.
1.4.4. Nullázóvezetõ: a nullázás érintésvédelmi mód esetén a védõvezetõnek az a szakasza, amely
üzemi áramot nem vezet.
1.4.5. Védõkapcsoló-vezetõ: az érintésvédelmi kikapcsoló szervek mûködéséhez szükséges olyan
vezetõ, amelyen a testzárlati áram nem halad keresztül, s így nem minõsül védõvezetõnek.
Megjegyzés:
A védõkapcsoló-vezetõnek jellemzõje, hogy egyik vége mindig a védõkapcsolás érzékelõjéhez csatlakozik, akár annak
táplálására, akár az általa adott kikapcsolási impulzus továbbítására.
1.4.6. Egyenpotenciálra hozó gerincvezetõ (EPH-gerincvezetõ): az EPH-vezetõnek az a szakasza,
amely közvetlenül a központi EPH-csomóponthoz csatlakozik.
Megjegyezés:
Ebbõl a szempontból nemcsak az elsõ leágazásig terjedõ szakasz EPH-gerincvezetõ, hanem ennek a központi EPHcsomópontból
kiinduló vezetõnek mindaz a gyûjtõ jellegû szakasza, amelyrõl EPH-leágazó vezetõk ágaznak le, de amely nem
csatlakozik önállóan számottevõen nem földelt házi fémhálózathoz.
1.4.7. Egyenpotenciálra hozó leágazóvezetõ (EPH-leágazóvezetõ): az EPH vezetõknek az a szakasza,
amely a (nem önállóan számottevõen földelt) fémszerkezeteket egymással vagy az EPHgerincvezetõvel
köti össze.
1.4.8. Földelõvezetõ: az a vezetõ, amely a központi EPH-csomópontot vagy a védõvezetõt a földelõvel
köti össze.
Megjegyzés:
A földelõvezetõnek az a szakasza, amely a talajban van, csak akkor minõsül földelõvezetõnek, ha a talajból villamosan el van
szigetelve. Ha szigeteletlen, akkor ez a szakasz már földelõnek minõsül.
1.4.9. Villamosan vezetõ összekötés: fémszerkezetek, vezetõk vagy egy vezetõ és egy fémszerkezet
minden olyan összekötése, amelynek elemei egymáshoz tartósan és megbízhatóan vannak fémes
érintkezéssel összeerõsítve.
Megjegyzés:
Ilyenek általában a hegesztéssel, forrasztással, szegecseléssel, csavaros kötéssel vagy csõvezetékek esetén a szokásos
karmantyús vagy karimás csõkötéssel készített összekötések. Az olyan fémszerkezetek (pl. rácsos, keretes, vagy sok elembõl
összeállított fémszerkezetek), amelyek elemei egymással számos kötõelemen keresztül csatlakoznak, akkor is villamosan
vezetõ összeköttetésben állónak tekintendõk, ha egy-egy kötõelem által nyújtott fémes érintkezés jósága vitatható.
MSZ 172/186 8
1.5. Földelõk, földelések
1.5.1. Földelés: valamely testnek, vezetõanyagú tárgynak vagy vezetõnek a földdel való közvetlen vagy
közvetett összeköttetése.
A földelés magában foglalja a földelõket vagy azok rendszerét és a földelõvezetõt, illetve a
1.5.1.1. Üzemi földelés: az üzemszerûen feszültség alatt álló vezetõrendszer valamely, üzemi
szempontból erre alkalmas pontjához csatlakozó földelés.
1.5.1.2. Védõföldelés: a villamos szerkezetek testének érintésvédelmi célú földelése.
1.5.1.3. Közvetlen földelés: a földelésnek az megoldása, amelynél a földelendõ pont és a földelõ közé
nincs beiktatva számottevõ (a földelõvezetõ impedanciájánál legalább egy nagyságrenddel
nagyobb) impedanciájú villamos szerkezet.
Megjegyzés:
Áramváltó közbeiktatása még nem változtatja a közvetlen földelést közvetetté.
1.5.1.4. Közvetett földelés: a földelésnek az a megoldása, amelynél - általában üzemi szempontok
alapján - a földelendõ pont és a földelõ közé számottevõ (a földelõvezetõ impedanciájánál
legalább egy nagyságrenddel nagyobb) impedanciájú villamos szerkezet van beiktatva.
1.5.1.5. Független földelés: olyan földelés, amelynek a potenciálját a közelében lévõ, többi földelés
legnagyobb megengedett árammal való terhelése sem befolyásolja észrevehetõen.
1.5.1.6. Zajmentes földelés: az a független földelés, amelynek a potenciálját a közelében lévõ többi
földelés legnagyobb megengedett terhelése a hozzá kapcsolt elektronikus berendezés
érzékenységénél legfeljebb egy nagyságrenddel kisebb mértékben változtatja.
1.5.1.7. Önállóan is számottevõ földelés: az a nem villamos célra készített fémszerkezet (pl.
fémcsõhálózat), amelynek a talajban fekvõ, hatásos (a talajfelszínnél legalább 0,5 méterrel
mélyebben lévõ) részeinek hossza legalább 4 méter.
1.5.1.8. Villámhárító-földelés: az MSZ 274-1 szerint.
1.5.1.9. Túlfeszültség-levezetõ földelés: az a közvetett üzemi földelés, amely csak túlfeszültség-levezetõn
vagy oltócsövön vagy szikraközön keresztül csatlakozik az üzemszerûen feszültség alatt álló
rendszer valamely pontjához.
1.5.2. Földelõ: az a villamos vezetõ tárgy vagy szerkezet, amely a talajban van elhelyezve és azzal
villamos összeköttetést létesít.
1.5.2.1. Mesterséges földelõ: az a földelõ, amelynek egyetlen vagy fõ célja a villamos földelés
létrehozása: továbbá az a talajban lévõ vagy azzal érintkezõ, más célú szerkezet, amely a
villamos földelés céljainak elérésére az eredeti céljától lényegesen eltérõ formában van kialakítva.
1.5.2.2. Természetes földelõ: az a talajban lévõ vagy azzal érintkezõ, nem villamos célú fémszerkezet,
amit lényeges módosítás nélkül villamos földelés céljára is felhasználnak.
Megjegyzés:
E szempontból nem tekinthetõ lényeges módosításnak, hogy a földelõvezetõ csatlakoztatására a fémszerkezeten megfelelõ
helyet képeznek ki.
1.5.2.3. Felszíni földelés: az a földelõ, amely nincs elszigetelve a talaj felsõbb rétegeitõl.
1.5.2.4. Mélyföldelõ (füldelõkút): az a földelõ, amelynek a talajjal villamosan érintkezõ része teljes
egészében a talaj mélyebb rétegeiben helyezkedik el, és vezetõ részei a talaj felsõbb rétegeitõl
gyakorlatilag el vannak szigetelve.
9 MSZ 172/186
1.5.2.5. Függõleges földelõ (rúdföldelõ, csõföldelõ): az a földelõ, amelynek a talajjal villamosan
érintkezõ része gyakorlatilag függõleges.
1.5.2.6. Vízszintes földelõ: az a földelõ, amelynek a talajjal villamosan érintkezõ része a talajszinttel
közel párhuzamosan van elhelyezve, hosszúsági mérete pedig sokszorosa a keresztmetszetének.
1.5.2.7. Összetett földelõ: különbözõ földelõk összekötésébõl kialakított földelõrendszer.
1.5.2.7.1. Földelõháló: vízszintes földelõkbõl kialakított, terv szerinti elrendezésben elhelyezett, egymással
villamosan vezetõ módon összekötött, egy határozottan körülhatárolható területet behálózó
1.5.2.7.2. Földelõhálózat: egy adott területen található valamennyi természetes és mesterséges földelõ
villamos vezetõi összekötésével kialakított földelõrendszer.
1.5.2.8. Betonalap-földelõ: az a földelõ, amelyet az épületek és építmények vasbeton alapozásának
acélbetéjeibõl alakítanak ki.
1.5.2.8.1. Természetes betonalap-földelõ: az olyan betonalap-földelõ, amely az építészeti célokat szolgáló
kialakítástól egyáltalán nem, vagy csak annyiban különbözik, hogy a földelõhöz való villamos
csatlakozás céljára a betonból fémes kivezetés van kialakítva.
1.5.2.8.2. Mesterséges betonalap-földelõ: az olyan betonalap-földelõ, amelyben a betonba ágyazott vezetõ
az építészeti céltól függetlenül, kizárólag földelés céljára való, vagy amelyben az építészeti célú
acélbetétek kialakítása az eredeti céltól eltérõen, kifejezetten a villamos felhasználás céljainak
1.5.3. Földelések egyesítése: a különbözõ célú földelések olyan összekötése, amelynél sem
gyakorlatilag, sem elméletileg nem lehet a földelõvezetõ-rendszert úgy elválasztani, hogy minden
földelési célra különálló földelés maradjon a rendszerben.
1.5.4. A földelések összekötése: a különbözõ célú földelések összekötése úgy, hogy a földelõ rendszert
gyakorlatilag vagy elméletileg olyan részekre lehessen szétválasztani, hogy minden célnak
megmaradjon a saját külön földelése.
1.5.5. Földelések különválasztása: a földelések telepítése úgy, hogy az egymáshoz legközelebb esõ
földelések is független földelést adjanak.
1.6. Az ellenõrzéssel kapcsolatos fogalmak
1.6.1. Szerelõi ellenõrzés: az érintésvédelem alapvetõ hibáinak kimutatása céljából, különleges
szakképzettséget, illetve azok kiértékelését nem igénylõ ellenõrzés.
1.6.2. Szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes ellenõrzése, amely alkalmas
arra, hogy kimutassa: teljesíti-e az érintésvédelem a szabvány valamennyi elõírását; általában a
méréseket és azok számszerû eredményének kiértékelését is tartalmazza, ezért elvégzéséhez
külön ezirányú képzettség is szükséges.
1.6.3. Földelési ellenállás: a földelt (földelést igénylõ) pont és a végtelen távoli földpotenciálú hely
közötti ellenállás, amely lényegében a földelésen átvezetett áram következtében létrejövõ
potenciálkülönbség és az azt létrehozó áram hányadosa.
Megjegyzés:
A földelési ellenállás a földelõ szétterjedési ellenállásának és a földelõvezetõ ellenállásának összege.
1.6.4. Szétterjedési ellenállás: a földelõ és a végtelen távoli földpotenciálú hely közötti ellenállás,
amely lényegében a földelõn átvezetett áram következtében létrejövõ potenciálkülönbség és az azt
létrehozó áram hányadosa.
MSZ 172/186 10
1.6.5. Hurokellenállás (hurokimpedancia): a vizsgált pontban a fázis- és a védõvezetõ között
létrejövõ (mérési célból létrehozott) zárlat esetén a zárlati áramkör ellenállása (impedanciája).
Megjegyzések:
1. Nullázás esetén a nullázott fogyasztói hálózatot közvetlenül tápláló generátor, illetve transzformátor fázistekercsébõl,
onnan a nullázott fogyasztóig terjedõ egyik fázisvezetõbõl, a nullázó- és a nullavezetõbõl, valamint a hozzájuk
párhuzamosan kapcsolódó földbõl álló kör ellenállása (impedanciája).
2. Nem nullázott, védõföldeléses érintésvédelem esetén az ún. földelési hurokellenállás, ehhez hasonlóan lényegében a
földelt fogyasztóhálózatot közvetlenül tápláló generátor, illetve transzformátor fázistekercselésébõl, onnan a védõföldelt
fogyasztóig terjedõ egyik fázisvezetõbõl, valamint a védõ- és az üzemi földelésekbõl álló kör ellenállása.
1.7. Földzárlat, testzárlat
1.7.1. Földzárlat: valamely üzemszerûen feszültég alatt álló vezetõ szigetelési hiba következtében
létrejövõ vezetõi kapcsolata a földdel vagy más földelt szerkezettel.
1.7.1.1. Egysarkú földzárlat: a fémesen összefüggõ rendszer egyetlen pontján, egyetlen fázisvezetõ
1.7.1.2. Kétsarkú földzárlat: a fémesen összefüggõ rendszer egyetlen pontján, ugyanazon idõben, két
különbözõ fázisvezetõ földzárlata.
1.7.1.3. Kettõs földzárlat: a fémesen összefüggõ rendszer két különbözõ pontján, ugyanazon idõben, két
különbözõ fázisvezetõ földzárlata.
1.7.2. Földzárlati áram: a földzárlat helyén a vezetõkbõl a földbe kilépõ áram effektív értéke.
1.7.3. Testzárlat: valamely üzemszerûen feszültség alatt álló vezetõnek szigetelési hiba következtében
létrejövõ vezetõi kapcsolata valamely villamos szerkezet testével.
Megjegyzés:
Ha a test földelve van, vagy nincs a földtõl szigetelten elhelyezve, akkor a testzárlat egyben földzárlatot is jelent.
1.7.4. Testzárlati áram: a testzárlat helyén a zárlatos vezetõkbõl a testen keresztül folyó áram.
1.7.5. Szivárgóáram: egy fémesen összefüggõ rendszer egy meghatározott részén (pl. egy adott
villamos szerkezetben), annak hibátlan állapotában a föld, illetve a test felé folyó áram.
Megjegyzés:
Váltakozóáramú táplálás esetén ennek legnagyobb része kapacitív áram, csak kisebb összetevõje a szigetelési ellenálláson át
folyó, hatásos áram.
1.8. Feszültségek
1.8.1. Hibafeszültség: a meghibásodás folytán feszültség alá került test és a végtelen távoli
földpotenciálú hely között fellépõ feszültség.
1.8.2. Érintési feszültség: két, egyidejûleg érinthetõ, üzemszerûen feszültség alatt nem álló, vezetõ
anyagú rész között szigetelési hiba következtében fellépõ feszültség.
1.8.3. Megengedett érintési feszültség: UL(Ulimit): az érintési feszültségnek az a legnagyobb értéke,
amely adott körülmények között a szabvány elõírásai szerint meghatározott idejû kikapcsolás
nélkül fennmaradhat.
1.8.4. Lépésfeszültség: lépés közben a talajt érintõ lábak között, a talajban folyó földzárlati áram
hatására fellépõ feszültség.
11 MSZ 172/186
1.9. Egyéb fogalommeghatározások
1.9.1. Kioldóáram: az érintésvédelem valamely kikapcsoló szervét önmûködõen mûködtetõ áram
1.9.2. Kiolvasztóáram: az érintésvédelmi kikapcsolást végzõ olvadóbiztosítót a szabvány elõírásai
szerint meghatározott idõ alatt kiolvasztó áram erõssége.
1.9.3. Kioldási szorzó: a kioldó vagy a kiolvasztó áramnak és a kioldást végzõ szerv névleges
áramának hányadosa.
1.9.4. Idegen fémszerkezet: a villamos berendezéshez nem tartozó olyan fémszerkezet, amely
valamely potenciált (általában földpotenciált) közvetíthet.
Megjegyzés:
Ilyen idegen fémszerkezetek általában:
- a fémbõl készült épületszerkezetek;
- a gáz, a víz, a központi fûtés és a hasonlók fém csõvezetékei;
- a vezetõanyagú padlók és falak.
1.9.5. Potenciálbefolyásolás: a talajfelszín potenciáleloszlásának befolyásolása, meghatározott terv
szerint elhelyezett földelõkkel, valamely földelõ környezetében az érintési és/vagy lépésfeszültség
1.9.6. Zöld/sárga: a szigetelt vezetõk, sínek, kapcsok és más hasonlók védõvezetõ funkciójának
megjelölésére alkalmazott színkombináció, amelynél a zöld és a sárga szín éles határvonallal van
Megjegyzés:
Kiviteli részleteit a termékszabványok írják elõ. Ezek általában csak azt kötik meg, hogy egyik jelzõszín felülete sem lehet
kisebb a teljes felület 30%-ánál. Nem határozzák meg azonban, hogy hosszanti, keresztirányú vagy csavarmenetszerû sávokat