Keresés

Részletes keresés

Adi-001 Creative Commons License 2022.03.14 -1 0 3640

Sziasztok.

Van egy Saunier Duval Isotwen C 24 kazánom. Nem kondenzációs és nem is turbó.

Elvileg rendben működik. Mindíg van melegvíz és fűtés is… de csak nagyjából.

A probléma, hogy a fűtés ad-hock módon működik. Fűt, de sokszor hiába kapcsol be a termosztát (kis lángjel a Honywell termosztáton), a kazán csak morog, de a fűtéscsövek hidegek. Ilyenkor akár másfél fokot is eshet a hőmérséklet.

Rámértem a kazánnál, a kábelezés jó és akkor sem indul be, ha egy csavarhúzóval rövidre zárom a csatlakozónál. A szivattyúkat néztem, azok rendben működnek, nem is levegősek.

Aztán gondol egyet és elkezdi a meleg vizet áramoltatnia fűtésbe.  Néha F-14 hibaüzenetet ad, de kis idő múlva visszavált rendes működésre.

Vajon mi okozhatja a problémát vagy mit lehetne még megnézni a kazánon?

 

peterch Creative Commons License 2022.03.04 0 0 3639

Szia !

 

Nagyon szívesen máskor is ! :-)

Előzmény: Karesz777 (3636)
nixon70 Creative Commons License 2022.03.04 0 0 3638

Igazán nincs mit!

Előzmény: Karesz777 (3637)
Karesz777 Creative Commons License 2022.03.04 0 0 3637

Köszönöm szépen 😉

Előzmény: nixon70 (3635)
Karesz777 Creative Commons License 2022.03.04 0 0 3636

Köszönöm szépen az infót🙏

Előzmény: peterch (3634)
nixon70 Creative Commons License 2022.03.03 0 0 3635
Előzmény: Karesz777 (3633)
peterch Creative Commons License 2022.03.03 0 0 3634

Szia !

 

Laikus vagyok , de csináltam már ilyet .

Mielött bármit is csinálnál , a szelepet nyomd be , hogy valóban levegö jön-e ki rajta és nem víz ! Ha víz , akkor a tágulási kilyukadt és csere szükséges .

Hideg állapotban leereszted a vízoldali nyomást nullára . A vízoldali nyomás értékéböl vonjál ki 0,3bárt . A kapott értékre kell felfújni a tágulásit . Ha megvan , akkor a vízoldalon utántöltesz a kívánt nyomásra . Ha valamit rosszul írtam , akkor biztosan kijavítanak a szakik .:-)

Előzmény: Karesz777 (3633)
Karesz777 Creative Commons License 2022.03.03 0 0 3633

Sziasztok! Esetleg valaki le tudja írni hogy kell a tágulási tartály nyomást felemelni. Beretta ciao24. 2 ève hívtam szerelőt, pik pakk felfujta egy 20-asèrt. Megint fel kellene de nem akarok költeni rá ennyit. Kompresszorom van. Ha jól emlékszem először a nyomást leengedte valahol ès utána fújta fel. Köszönöm szépen előre is a hozzászólás okat!🙏

nixon70 Creative Commons License 2022.02.25 -1 0 3632

Gázos boltban lehet kapni, különböző hőfokúakat.(95, 105)

Van amelyik csavaros, van amelyik sarus kivitelű.

Amúgy jól èrte lelmezed, NTC ez is.(és mint kiderült, érimtkezési hiba volt)

Ha jól működik így, a sarut nem kell összedugni, egy tartalék nem árt, ha van otthol.

Előzmény: Zoltanuss (3630)
cucu Creative Commons License 2022.02.25 0 0 3631

290 8432, Budapest, Üllői úti gázszerelvény áruház, 6500 Ft.

De szinte bárhol, ami neked közelebb van. Pl. XV. Rekettye utca 419 2461

Előzmény: Zoltanuss (3630)
Zoltanuss Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3630

  Köszönöm  megjavult. 

Másfél órája stabilan működik.  A sarukat megtisztogattam, egy volt laza, a többi  rásült.... így csak kívülről. Egy fogkefe és használt mini ecsettel.

 

 

 A működés     :  55 fok kimenő vízhőmérséklet a lakás  23 fok.

 

 Majd alkalom adtán a sarú  összedugást is kipróbálom. 

 Apropó  ilyen sztemko szerűséget hol lehet kapni.

 Mi ez ?

  Saccra egy kerámia kondenzátor ?   Vagy valami   hőre változó ellenállás  ?

 Vagy tévedek ?

 

 

 A rásültet nem mertem fogóval lehúzni.... nehogy letörjön.

 Na majd a jövő héten a szerelő eligazít.

 

 

 

 anno régen a Köbányai Porcelángyárban gyártottunk kerámia kondenzátorokat  és  NTC -ket.

 

 NTC  negativ  hőmérséklet koefiviens.

 Negativ Termikus Coefficiens.... régen, az  'ókorban' volt.

Előzmény: nixon70 (3629)
nixon70 Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3629

Azt is kipróbálhatod.

Azt írtam zárd rövidre(dugd össze a két sarut, míg nem jön a szerelőd).

Ha így nem tilt le, a vésztermosztátot kell cserélni.

Előzmény: Zoltanuss (3628)
Zoltanuss Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3628

  Már elérte az 52 fokot  45 perc üzemidő után.

 Tehát levenni a sarukat , óvatosan megtisztítani  és vissza ?

 

 

 Közben 53 fokon leállt,  46 perc után.

Előzmény: Zoltanuss (3627)
Zoltanuss Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3627

  Kösz, lehetséges.

 

 

 Anno  7 éve amikor vettem használtan egy szerelőtől  ( kb.  1 - vagy  2 évet egy nyaralóban állt használat nélkül ) - tehát olyan  8-9 éves készülék lehet.... digitális kijelzővel.

 Nos a vétel után kb. 1 évvel a szerelő akitől vettem valami hasonló hibát hárított el..

 A kazán kijővő csövén  közvetlenül a hőcserélőből kijövet  van egy fekete gomb szerűség... két sarus csatlakozással. Azt birizgálták /tisztították/ vagy cserélték anno.  A saruk után  egy rézcső szerűség mennek  a .... na az egyik egy másik   sztemkóhoz,  azon keresztűl   a mágnesszelephez, a másik vége szintén a mágnesszelephez.

 Van ezen a forró kijövő csövön egy harmadik valami  olyan csipesze csatlakozással. Ebbő a kettő vezeték közvetlenül a szabályozóba /fehér függőleges / megy.

 Most éppen megy a készülék  még nem kapcsolt le, pont   51 fokon áll, kb. 40 perc  szünet után.

 Most várható a lekapcsolódás.

 Home office,    elvagyok vele.

 

 

 Köszönöm a tanácsot.

Előzmény: nixon70 (3626)
nixon70 Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3626

Hali!

Valószínű, hogy a sztemkód (vésztermosztát) adta meg magát.

Próbáld meg rövidre zárni a sarukat és úgy próbáld ki. A kazántermosztát legyen 65-70 fokra állítva.

Előzmény: Zoltanuss (3625)
Zoltanuss Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3625

Üdvözletem !

  Egy   C12 -es  cirkóról lenne egy kérdésem.

 

 

 kb.  7 éves , mostanában talán egy hete a következőket produkálja.   Indítás  után szép lassan kúszik fel a hőmérséklet, majd úgy  52 -54 fok körül kialszi... leáll az egész fűtés.  Ez  kb.   40 perc.

 Újra indítás   csak a rendszer teljes kihűlése után az őrláng újra indításával lehetséges.  Kezdődik újra a ciklus.

 A leálláskor mindig egy nagy kattanás.

 Korábbi cirkó nál  több   hiba is volt.

 

 2 x őrláng  termoelem (hőelem csere )   1 x  szivattyú csere és egyszer hőcserélő csere    24 év alatt.  És a szokásos tisztítás.

 

 

 Vajon mi a hiba ?

 

 A szerelő csak hétfőn érkezik.

 

 

 A beállítások.  A hővédelem úgy  75 fokra van állítva, az egyensúlyi üzem    57 - 60 fok között.

Zoli1985! Creative Commons License 2022.02.23 0 0 3624

Sziasztok!

 

A nyáron ki kell savaznom a hőcserélőjét a kazánnak mivel kicsit forralja a vizet. A kazán Ariston BS II FF turbós.

Ki milyen szert használ savazásra? (ecet, valami spéci cucc)

 

A boltban kapható vízkőoldóval meg lehet  e küldeni a hőcserélőt?

 

köszi a válaszokat.

nixon70 Creative Commons License 2021.12.09 0 0 3623

Köszi a visszajelzést, ilyen hangot nem hallottam még váltószeleptől.

Előzmény: T_a_m_á_s_ (3622)
T_a_m_á_s_ Creative Commons License 2021.12.08 0 0 3622

Váltószelep okozta

Előzmény: T_a_m_á_s_ (3620)
nixon70 Creative Commons License 2021.11.29 0 0 3621

Nem lehetetlen.

Előzmény: T_a_m_á_s_ (3620)
T_a_m_á_s_ Creative Commons License 2021.11.29 0 0 3620

Köszi! A fűtésrendszerben lévő szennyeződések okozhatják?

Előzmény: nixon70 (3619)
nixon70 Creative Commons License 2021.11.29 0 0 3619

Megmutattam készülékes kollégának is, ő sem hallott még ilyen hangot.

Le kellene venni az előlapot, megkeresni a hang forrását.

Mivel azt írtad, hogy csak fűtési üzemmódban hallik, lehet akár a belső by-pass szelep is ludas.

Előzmény: T_a_m_á_s_ (3616)
cucu Creative Commons License 2021.11.29 0 0 3618

Gázszelep?

 

(Én nem tudtam meghallgatni, de fölösleges is volna...)

Előzmény: nixon70 (3617)
nixon70 Creative Commons License 2021.11.28 0 0 3617

Meghallgattam, passz......

Hátha hallott már valaki ilyen sípolást.

Holnap megmutatom pár kollégának is.

Előzmény: T_a_m_á_s_ (3616)
T_a_m_á_s_ Creative Commons License 2021.11.28 0 0 3616

Köszi, feltettem, youtube linkkel.

Előzmény: nixon70 (3614)
nixon70 Creative Commons License 2021.11.28 0 0 3615

ps: a videóhoz be kell jelentkezni.

Előzmény: T_a_m_á_s_ (3613)
nixon70 Creative Commons License 2021.11.28 0 0 3614

Ide is tedd be, jobban zajlik az élet...

https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9054448

Előzmény: T_a_m_á_s_ (3613)
T_a_m_á_s_ Creative Commons License 2021.11.27 0 0 3613

Sziasztok!

 

Demrad kazánom van, ami időnként, fűtés közben hangosan sípol. Ha csak vizet melegít, akkor nem. De fűtés közben se mindig, és látszólag nincs összefüggés semmivel. Van, hogy hideg indulásnál rögtön sípol, van, hogy nem. Máskor napközben kezdi el, amikor a termosz épp újra beindítja.

Ha leállítom, és újra bekapcsolom, akkor van, hogy megszűnik a sípolás, van, hogy nem.

A nyomást már próbáltam lejjebb és feljebb is venni, de változatlanul jelentkezik a sípolás.

Más hibajelenség nincs.

 

https://vimeo.com/650589643


Mi lehet az oka, és hogy lehetne megszüntetni?

Köszi!

Felfűtő Creative Commons License 2021.10.29 0 0 3612

Ezzel ne játsz!

A tömszelencét beszerelés előtt meg kellett volna járatnod!

Előzmény: programmmer85 (3611)
programmmer85 Creative Commons License 2021.10.29 0 0 3611

Volt itthon egy bontott C-30-as (1 éve vásáoltam olcsón donornak baj esetére) annak a vízes része nem eresztett. Átraktam a membrános armatúrát, annak a tengelye meg is volt kenve jó vastagon egy zöld sűrű állagú zsírral. Az első pár indítás után még ugyanúgy kikapcsolt állapotban is égett a fő égő, de fél napi használat után most eltűnt. Nem tudom, hogy a zsír vagy az, hogy már nem érte víz ... egyelőre működik :)

Előzmény: Felfűtő (3610)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!