Keresés

Részletes keresés

Csuklósbusz Creative Commons License 2022.02.01 0 1 128180

MVM Démász, ők már eleve különcködtek a mérőszekrényekkel eddig is.

Előzmény: Csuklósbusz (128179)
Csuklósbusz Creative Commons License 2022.02.01 -1 1 128179

Most káromkodnék legszívesebben!!!  Vettem használt szekrényt, elindítottam a bekötést de nem értek még ki ásni. Akkor ezekszerint a használt szekrény (s300) kuka?

Ez megint olyan sunyi módszer mint az óránkénti 32A-ből lett felhasználónkénti 32 amper...

Előzmény: Törölt nick (128176)
Törölt nick Creative Commons License 2022.01.31 -1 0 128178
Előzmény: Törölt nick (128177)
Törölt nick Creative Commons License 2022.01.31 -1 0 128177

Az új modul rendszerben ez nem ennyire egyszerű... úgytúnik.

https://www.meevet.hu/pages/uj-rendszerengedelyes-fogyasztas-merohelyek-oktatasi-anyag

Előzmény: kiggyo (128175)
Törölt nick Creative Commons License 2022.01.31 -1 0 128176

Ne rángassuk elő a 2021. Október 15. előtti eseteket... addig más világ volt.


A 2021. szeptember 1-vel indult új rendszerengedélyes fogyasztásmérő helyekkel kapcsolatban átmeneti időszak került bevezetésre.

Az elosztói engedélyesekkel történt egyeztetés alapján az a döntés született, hogy
2021. szeptember 1 és október 15. közötti időszakot átmeneti időszaknak tekintjük,
vagyis a régi és az új rendszerengedéllyel rendelkező fogyasztásmérő helyek is felszerelhetők,
illetve ezen időszakon belül energiaigény is beadható a régi szekrényekkel.

A korábban kihirdetett határidők az alábbiak szerint módosulnak:

  • 1. A korábbi elvárások szerinti, de érvényes rendszerengedéllyel rendelkező direkt fogyasztásmérő szekrényeket 2021. október 15-ig beadott igénybejelentések esetén még lehet alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy egy október elejei igényt akár decemberben is be fogunk kapcsolni a korábbi szekrénnyel.
  • 2.2021. október 16-tól beadott igénybejelentések esetén, már csak az új rendszerengedéllyel rendelkező mérőhelyek kerülhetnek beépítésre.
  • 3. A 2021. október 15-ig elkészült, elosztói engedélyessel egyeztetett és hozzájárulásával ellátott tervek alapján a régebbi, de érvényes rendszerengedéllyel rendelkező szekrények a terv érvényességéig beépíthetők.
  • 4. 2021 előtt kiadott rendszerengedélyek 2021. október 15-én visszavonásra kerülnek. Az MVM DÉMÁSZ ellátási területére érvényes egyedi direkt mérések kivételt képeznek ez alól.
Előzmény: cinyoka (128173)
kiggyo Creative Commons License 2022.01.31 0 1 128175

Választhatsz eggyel nagyobb dobozt is, és akkor van helye a H órának

Előzmény: Törölt nick (128169)
Törölt nick Creative Commons License 2022.01.31 0 0 128174

Az áthelyzés miatt alighanem az új rendszerengedély szerinti szabványos mérőhely kell...
Nem lesz olcsó.

HA maradna a helyén akkor a CSAK Amperbővítés alighanem menne a sima, olcsó módon is

---------

"az épület jelentős, a csatlakozás környezetét
(tetőtartót, falitartót, védőcsövezést, fogyasztásmérőhelyet, csatlakozóberendezést)
is érintő építészeti felújítása esetén az épület részét képező kialakításokat
úgy kell megvalósítani (nyomvonal, védőcsövezés), hogy
az megfeleljen e szabvány követelményeinek, lehetővé téve
a csatlakozóvezeték későbbi szigetelt csatlakozóvezetékre való cseréjét.
(MSZ 447:20219 5.2.8)"

 

Tájkép
Kérdések-válaszok...

https://www.meevet.hu/pages/uj-rendszerengedelyes-fogyasztas-merohelyek-oktatasi-anyag

Előzmény: Törölt nick (128169)
cinyoka Creative Commons License 2022.01.31 0 0 128173

nálam a "H" tarifás mérő külön dobozban, az eredti szekrény mellett van...

 

Előzmény: Törölt nick (128169)
Atis57 Creative Commons License 2022.01.31 -1 0 128172

Szia!

 

Erre korrekt válasz nem lessz!  Ahány szerelő "annyiféle szabványos elgondolás" szerint. 

 

Lehet-ne mellétenni is , meg teljesen új kell-ig  bármi.......

Előzmény: Törölt nick (128171)
Törölt nick Creative Commons License 2022.01.31 0 0 128171

Ok, ez igaz és érthető.

 

De ha most van egy 1 mérős dobozom a kerítés mellett földkábellel, akkor a mostani szabályok mi történik, ha H tarifát is akarok? A régi doboz kuka vagy megmarad és mellé egy másik kerül?

Előzmény: Lacivill (128170)
Lacivill Creative Commons License 2022.01.31 0 0 128170

Senki nem tudja, hogy holnap mi lesz, nemhogy több év múlva.

Előzmény: Törölt nick (128169)
Törölt nick Creative Commons License 2022.01.31 0 0 128169

Sziasztok!

 

 

Meglévő mérőhelyet szeretnék áthelyeztetni, mert a mostani vezeték a tetőn/padláson jön be, ami helyett tetőtér lesz és ampert is bővítenék.

 

H tarifás mérőn gondolkozom, mert később valószínűleg hőszivattyús fűtés, hűtés lesz de ez kb 5 év múlva lenne.

 

 

Azt szeretném kérdezni, hogy ha most csak egy 3*16 nappali ampert kérek de később mondjuk 3 év múlva H tarifát is szeretnék, akkor mellé lehet rakni egy új szekrényt, vagy akkor amit most odaraknak, az kuka és egy datab új kell, amibe a H tarifás és a nappali áram is van? És ha 10 év múlva meg szeretnék autó töltőt, akkor megint dobhatom ki, mert ha esetleg az autó töltésre külön tarifa lesz, akkor az még egy mérő? :-)

 

 

Kérdeztem villanyszerelőt, az egyik azt mondta, hogy ilyenkor kuka és új, nagyobb doboz, a másik azt mondta, hogy nem kell kukázni, mellé lehet rakni a másik, pl H tarifás mérőt a meglévő dobozt megtartva a mellé.

 

 

cosomega Creative Commons License 2022.01.31 -1 1 128168

Elfelejtettem kiemelni mondanivalód lényegét.

 

A B/C/D jelzés a kismegszakítóban lévő áramfigyelő bimetál késleltetését jelenti,

tehát ugyanakkora túláram esetén a C/D később kapcsol le, de egyszer azért ő is lekapcsol.

 

Zárlat esetén meg tökmindegy, hogy B, C vagy D, hiszen zárlat esetén a bimetál nem csinál semmit (olyankor csak a tekercs dolgozik).

 

Itt kezdődnek idióta hozzászólásaidnak következményei.

Előzmény: cosomega (128167)
cosomega Creative Commons License 2022.01.31 -1 1 128167

kecske, volt időszak, amikor halvány fingod sem volt arról, milyen egy kismegszakító jelleggörbéje, de akkor is "fogalmazzunk inkább úgy", hogy itt szabtad a pofádat mindenféle ismeret nélkül.

Már 100-szor leírtam, amit tudsz, azt itt tanultad.

 

Beidézek egy régebbi hozzászólásod:

 

"Eloszlatnék egy tévhitet. a C karakterisztikájú kismegszakító nem terhelhetõ jobban, mint a B karakterisztikájú." írta C20NE

 

Erre te a felkészült tudatlan kioktattad:

 

A B/C/D jelzés a kismegszakítóban lévő áramfigyelő bimetál késleltetését jelenti,

tehát ugyanakkora túláram esetén a C/D később kapcsol le, de egyszer azért ő is lekapcsol.

 

Zárlat esetén meg tökmindegy, hogy B, C vagy D, hiszen zárlat esetén a bimetál nem csinál semmit (olyankor csak a tekercs dolgozik).

 

 

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (128166)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2022.01.31 -2 1 128166

"Lennének például motorok amik nagy árammal indulnak"

 

Fogalmazzunk inkább úgy, hogy aki 5 másodpercnél hosszabb idejű nagyobb terhelhetőség reményében alkalmaz/javasol B helyett inkább C karakterisztikát, az nem látott még kismegszakító karakterisztika ábrát, vagy látott, de nem tudta, hogy mit ábrázol :)

 

Előzmény: Mutual Friend (128155)
arenarock Creative Commons License 2022.01.30 0 0 128165

Jól tudtad, C lesz az...

Előzmény: Mutual Friend (128164)
Mutual Friend Creative Commons License 2022.01.30 0 0 128164

Rosszul tudtam D a motorvédelem.

Előzmény: C20NE (128163)
C20NE Creative Commons License 2022.01.30 0 2 128163

Miért lenne érdekes? Egy 25A-es kismegszakító esetén 32A-nél a bimetal fogja kioldani, de egy 16A-es kismegszakítü esetén is a bimetal fogja kioldani. Csak más-más idő alatt, de ez az idő nem függ a karakterisztikájától (B,C,D)

Előzmény: Mutual Friend (128162)
Mutual Friend Creative Commons License 2022.01.30 0 0 128162

Lehet így is mondani. :)

 

Gondolom az egyenletnek van egy idő diagramja is, hisz érdekes lenne ha tartós 32A terhelésnél a "bennük rejlő bimetál" szólalna meg.

Előzmény: C20NE (128161)
C20NE Creative Commons License 2022.01.30 0 2 128161

Amúgy nem túllengés van hanem azt jelenti a karakterisztika, hogy a névleges áramának hány szorosánál fog működésbe lépni a zárlati (elektromágneses) gyorskioldó.

 

B -> a névleges áram 3..5 szöröse

C-> a névleges áram 5-10 szerese

D-> a névleges áram 10-20 szorosa.

 

Az ikerfémes hőkioldó karakterisztikája ugyanaz mindegyiknél és kb. karakterisztika független!

 

Tehát mindegyiknél van egy kis "túllengés" csak mindegyiknél kicsit más tartományban "túlleng"

 

 

Előzmény: Mutual Friend (128159)
C20NE Creative Commons License 2022.01.30 0 0 128160

Stimmel, de szakmaiatlan volt a megfogalmazás és ez megütötte a szemem.

Előzmény: Mutual Friend (128159)
Mutual Friend Creative Commons License 2022.01.30 -1 1 128159

Minden bizonnyal pongyola volt a megfogalmazás.

 

A "B" tűrésen belül leveri 16 ampernél a "C" használják motorindító áramkörök esetében ahol "megengedett egy kis" túllengés. 

 

Azert is volt nekem a 16ról 32re csere mert egyszer kint volt a szolgáltató és a c16-ot b16-ra cserélte az óra alatt.

 

Addig nem volt gondom hogy ment 1-2 PC hűtő, fagyasztóláda mosógép mosogatógép és ha fűnyíróztam vagy hegesztettem C16 "elviselte". 

B16 esetén ahogy elértem a határértéket azonnal pattant le, és egy idő után már tarthatatlanná vált.

Előzmény: C20NE (128158)
C20NE Creative Commons License 2022.01.30 0 0 128158

Szerintem Te a A gyorskioldó kioldó áramának tartománya című részről beszélsz!

 

 

Előzmény: Mutual Friend (128157)
Mutual Friend Creative Commons License 2022.01.30 0 0 128157
Előzmény: C20NE (128156)
C20NE Creative Commons License 2022.01.30 0 0 128156

Milyen késleltetésről beszélsz???

Előzmény: Mutual Friend (128155)
Mutual Friend Creative Commons License 2022.01.30 -2 1 128155

Nem, baj nem lesz. Kákán csomó dolog.

 

De!

 

A "B"-ben nincs késleltetés. Lennének például motorok amik nagy árammal indulnak ezeknek a lökéseknek az áthidalására találták ki a "C" karakterisztikát.

Előzmény: wtman (128154)
wtman Creative Commons License 2022.01.30 0 0 128154

A szabvány tiltja? ÉV jegyzőkönyvben hiba lesz?

Előzmény: ötfelezős (128153)
ötfelezős Creative Commons License 2022.01.30 0 1 128153

A szakmai alapműveltségen kívül valóban semmi.

Előzmény: wtman (128152)
wtman Creative Commons License 2022.01.30 -1 0 128152

Lehet, hogy a B-s is vastagon elég, de semmi nem mondja hogy ne lehetne C-s.

Előzmény: peterch (128149)
Tóth Nándorka Creative Commons License 2022.01.30 0 1 128151

Van hely, de közben kiderült, hogy 4 konnektor leállás kell, akkor rakok 4db c16ot.Ez hátsó konyha lesz.. Ja a dobozba a betápot inkább 3x4es kábellel hozzám, ami 18m hosszú távon menne, az órától, a dobozig, amihez c25 van adva az órában.. 

Előzmény: wtman (128148)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!