Klímaügyben ugyan nem tudok segíteni, de nálam nemrég óta üzemel a kandalló, ami rá van kötve a rekuperátorra.
Jelentem, nagyon pozítív a tapasztalat vele. Még nincs fűtve a ház (új építés, most burkolnak), csak a kandallóba gyújtunk be időnként. A levegő hőmérséklete 11-13 fok körül van.
A kandallóbetét egy direkt légfűtéses darab, amin levegőcsonkok vannak, így közvetlenül forró levegőt lehet róla szívni. Ez a rekuperátor elszívóágába van bekötve, tehát nem az innen szívott levegőt fújja be a szobákba, csak átadja a hőt a bejövő levegőnek. Mikor ég a tűz, 30-32 fokos bejövő levegő hőmérsékletet mértem a lakás másik végén (13 fok lakáshőmérsékletnél).
Nálam annyi automatizálás lesz, hogy a kandalló elszívóágában a pillangószelep alapból zárt, hogy onnan csak akkor szívjon mikor lobog a tűz. Egy csőtermosztát nyitja, ami a kandalló feletti elszívóra lesz rögzítve.
Szerintem ha a kandallót az elszívóágba kötöd be, és a befújó ágat klímázod, nem zavarja egymást a két rendszer.