beírhatnád ide valamennyi mávnál használatos villamos vontatójármű legkisebb és legnagyobb feszültségértékét,ahol még bent van a főmegszakító.
Nincs értelme, a korábbi részletezés szerinti határok a mértékadóak, továbbá:
- a járműveken a vonalfeszültségmérő műszer csak saccoló,
- többségük ugyan 17.6 kV-ig bekapcsolva marad, de 20-21 kV alatt már menni alig akar (a jó V 43 a kivétel),
- a felső határértéknél, 29,5 kV-nál történő kikapcsolás a V 63, V 46, meg a visszatápláló fékezésre képes járművek tudománya csak, ezeknél lehet fékteljesítmény korlátozás - vontatási nem - 27,5 kV felett.