enginer
2009.11.14
|
|
0 0
1661
|
2 eset van: 1. Vannak a sima turbós kazánok, amikből már van H-mod készülék is. Ezek úgy működnek, hogy fűtés igény csökkenésekot elöbb 40%-ig csökkentik a láng intenzitását, majd, ha az is sok, akkor lekapcsolják az égősor felét, így képesek 20%-ra modulálni, közben a vetillátor állandó fordulatszámon üzemel. Ez az állandó fordulatszám nem a legszerencsésebb, mert az égés minősége sokat romlik/romolhat e miatt. 2. kondenzációs kazánok, amik viszont csak 40%-ig képesek modulálni, de (elvileg) az égés minőségének állandóan jó értéken tartásának érdekében, mérik és változtatják a ventiláror fordulatszámát. Az okosabbak a szivattyú fordulatszámnak állitgatásával még a tömegáramokkal is játszanak. |
Előzmény: HegyenVolgyon (1643)
|
|