erbe Creative Commons License 2009.09.07 0 0 11245
Ne építs arra, hogy az UPS-ben minden benne van, ami egy visszatáplálóshoz kell. A kettőnek sem a felépítése, sem a működtetése nem egyezik meg. Mégcsak nem is hasonlít.
UPS: Van egy programban eltárolt jelalak (szinuszos esetén), ütemezés hogy adja az 50 Hz-t, kimenő feszültségszint és max. terhelés figyelés.
Visszatáplálós: A hálózat felől kapja a szinuszt. Erre rakja rá a saját impulzusait, persze kis késéssel és megfelelő szűrő közbeiktatásával. Feszültségszintet nem kell figyelnie, a kimenő áramot korlátozza. Megszűnik a hálózat, nincs mire tápláljon, leáll.
Normál UPS-t, ha rá is bírnád valahogyan, hogy szinkronban dolgozzon a hálózattal, mit tenne, ha elmenne a külső táp? Megpróbálná nyomni, amíg bírja. Jó esetben azonnal belépne a korlát, rosszabb esetben (éjjel, ha már nem nagyon néznek TV-t a környéken) fennmaradna a hálón és a szerelő csak lesne, mikor levágja az oszlopról.