Törölt nick Creative Commons License 2009.01.25 0 0 9099
Nem csak attól lesz biztonságos, hogy mennyi a rendelkezésre állása, hanem folyamatos üzemelési módnál a veszélyes meghibásodások kitűzött óránkénti gyakorisága mennyi. SIL 2 és SIL 4 között két nagyságrendnyi különbség van ugyanúgy. A SIL 2: 10 a -7.-től 10 a -6.-ig, értelem szerűen a SIL 4 két nagyságrenddel kisebb valószínűségű.
Előzmény: Törölt nick (9095)