T jogvedelem! Az MSZ EN 13384-1 szabvány méretezési szabvány, és nem a kitorkollás elhelyezését határozza meg a két "hármas" szabállyal, csupán a méretezés szempontjából széltorló hatásnak kedvezőtlenül kitett kitorkollási magasságokat, melyek esetén ellennyomást kell figyelembe venni a méretezésnél. Átlagos kéménymagasságoknál ez vehető a kitorkollás minimális magasságának is, hiszen 25-40Pa szélnyomás nagyon betesz az ilyen kéményeknek. A minimális kitorkollási magasság meghatározását a régi de még érvényben lévő MSZ 04-82/1-85 és az új MSZ EN 15287-1 (angol nyelvű, magyarul MSZ EN 12391-1 visszavont szabványt építették bele) alapján kell meghatározni. Mindig az adott esetben szigorúbbat kell alapul venni. Vagyis ésszerű az összeset figyelembe venni, de legtöbb esetben elegendő az MSZ EN 13384-1 alapján dönteni. Nemrég "továbbképeztem" kéményseprőket ... ábrázoltuk néhány életszerű kialakításra kitorkollásokat a szabványok alapján ... jó fura alakzatok jöttek ki. :) |