W/m2K Creative Commons License 2008.12.23 0 0 17842
Sziasztok,

Sajnos a tudósok lenyúlták a nick-emet és most sokszor összefüggésbe hoznak mindenféle hőszigetelésekkel, úgyhogy kénytelen voltam megtanulni nevem második jelentését is.
A "lambda" az úgynevezett "hővezetési tényező", mértékegysége a W/mK amely különböző anyagokhoz tartozó konstans és megmutatja, hogy egységnyi vastagságú anyag egységnyi felületén mekkora hőmennyiség áramlik át egységnyi hőmérsékletkülönség esetén. Pl. kőzetgyapot 0.037 W/mK, EPS 0.040 W/mK, Porotherm HS tégla sima habarccsal 0.171 W/mK, Porotherm HS hőszigetelő habarccsal 0.141 W/mK, vasbeton 1.55 W/mK (!!!).
A "hőátbocsátási tényező" (jele most "U", régebben vagy pl. ablakok esetében még most is "k") kiszámításához a hővezetési tényezőt el kell osztani az anyagvastagsággal. A hőátbocsátási tényező mértékegysége sajnos azonos a nick nevemmel: W/m2K.

Tehát 20 centi kőzetgyapot esetében U= 0,037 W/mK / 0,2 m = 0,185 W/m2K.

Viszonyításként: Magyarországon U=0.45 értéket ajánlanak maximumként a falazatok hőátbocsátási tényezőjére , Németországban U=0.30 a falazatra és U=1.1 a nyílászárókra.
Egy passzívház falazata az U=0.15 alatti tartományban van, U=0,7-es ablakokkal.

Üdv,
W/m2K
Előzmény: NeomatiK (17835)