maszibmw Creative Commons License 2008.12.01 0 0 17606

Szia !

 

Egy kérdésem lenne: Nálunk (családi ház) bejön a légvezeték, egy fémdobozban 3 olvadóbiztosíték (késes), majd innen megy fel 4 vezeték a mérő háta mögé, ahol a PEN be van kötve a mérő sorkapcsába, majd innen megy tovább a kismegszakítótáblába, ahol ráfut a PE sínre, és innen fut tovább a FI-n keresztül az N sínre. A PE sínre fut be a földelőnyárs 16-os vezetéke.

Kérdésem az, hogy ezek szerint ez így helytelen ? Nem lett volna szabad bekötni (megszakítani) a PEN-t a mérő sorkapcsába ? A tábla szerelésekor ki lett cserélve a mérő-tábla közti mért szakasz vezetéke rézre, mert ez még alu volt. Kint volt az elmü, ök plombáltak, de egy szót sem szóltak, hogy nem mehet át a PEN a mérő-sorkapcson.

 

Köszi, Jani

kép
Előzmény: RoninTT (17585)