enginer Creative Commons License 2008.10.19 0 0 751
"Esetleg túl alacsonynak találod a megadott égéstermék hőmérsékleteket? nem vagyok ebben járatos."

Elsőre ami nekem gyanús, az az, hogy a 2 készüléknek ugyan az a hőcserélője lehet (gyártósor spórolás miatt)
Ha jobban megfigyeled az adatokat, akkor láthatod, hogy a 14kW-os készülék jobban lehűti az égésterméket, (ha igazak a közölt adatok), vagyis jobb a hatásfoka.

14kW:
Égéstermék-hõmérséklet 80/60 °C max./min. hõt. °C 69/58
Égéstermék-hõmérséklet 40/30 °C max./min. hõt. °C 49/30

21kW:
Égéstermék-hõmérséklet 80/60 °C max./min. hõt. °C 94/61
Égéstermék-hõmérséklet 40/30 °C max./min. hõt. °C 60/32

És, ha még ezt is hozzá vesszük, akkor még nagyobb az eltérés:

Égéstermék-tömegáram max./min. névleges hõt. g/s 5,8/1,6
Égéstermék-tömegáram max./min. névleges hõt. g/s 11,9/3,5

Arra azért kiváncsi lennék, hogy a 2 készüléknél kiírják e a hatásfok különbséget vagy mind 2-t a "szabványos" csodálatos 108%-os dumával reklámozzák? :D

Másik:
Az addig megvan, hogy az égésterméket 50-52C alá hűtve megindul a kondenzáció, de messze nem 100%-os, csak megindul?
Szerinted mennyire sikerül ezt a feltételt teljesíteniük, amikor a hőcserélőn áthaladva, a készüléket elhagyva még mindig 69/49-94/60C-os az égéstermék? :)
Előzmény: Törölt nick (717)