EszTibi Creative Commons License 2008.01.09 0 0 76
Helyesbítek, mert nem szorzunk a koszinusz fí-vel, hanem osztunk.

Teljesítmény számítása : 3fázis x 3A x 400V/gyök3 / koszinusz fí(cca.0,95)=2187,85W + 800W szivattyú = 2987,85W

Rendszer COP: Pki/Pbe-összes = 8000W/2987,85W = 2,67

Így már helyes.

Előzmény: EszTibi (75)