TIHEMER Creative Commons License 2007.07.12 0 0 9571

Szerintem olyat senki nem írt, hogy áthúz valami a konektorban.

Azt viszont írhatta, hogy házilag annyit lehet ellenőrizni egy kis teljesítményű próbalámpával, hogy a védővezető kvázi folytonos, és természetesen fázis-védőérintkező között levált a FI relé. Ez már valami, de nem lehet tudni milyen gyorsan, és milyen áram mellett történik az esemény, pedig ez lenne a lényeg. Ezt csak műszeresen lehet megbízhatóan ellenőrizni.

Esetleg az áramot egy változtatható ellenálással (pl. potméter, de bírja azt a bizonyos áramot)  és egy árammérővel lehet ellenőrizni. Az időt egyszerűen nem lehet mérni, pedig ez a legfontosabb életvédelmi szempontból.

 

Előzmény: Bubukain (9562)