Peter atyuska
2007.02.05
|
|
0 0
7809
|
Fekete - Kek 220V ok
Fekete - Zold 220V ok
Kek - Zold 0V ok
Kek es Zold egyen potencialon van a Zold a vedofoldeles es a FI vagy egyeb eletvedelmi rele mogott kell osszekotve lenni a nullaval (kek).
A masodik nem szabadna ilyet merni meg beuzemelt barmilyen fogyaszto eseten sem. Okok:
- valamit elkotottek
- valahol osszevan kotve a Kek es Zold vezetek hibassan
- test zarlatvan egy eszkoznel (de akkor mar reg a kismegszakitonak le kellet volna vagnia)
Nezd vegig hogy a zold vezetek csak es kizarolag a futesszivattyu hazara legyen kotve arra a csavarra amin egy korben egy fuggoleges vonal van alatta vizszintessen meg haron vonal csokkeno szeleseggel ez a foldelo pont helye. A kapcsolo oraban csak a kek es fekete madzagok mennek azt nem szoktak foldelni (kerdes ez a tipus milyen). |
Előzmény: nhw (7807)
|
|