Kedve súlyponti nick!

 

Nagy kiterjedésű központifűtés-rendszerekben két féle szabályozás is szükséges. Amit látsz az a radiátorok előtti szabályozószelep, ami ha korszerű, termosztatikus szelep úgy működik, mint egy szobatermosztát. Ha besüt a nap, felmelegszik a szoba, lezárja radiátor felé áramló a forróvíz útját. Sajnos, amikor ezek a házak épültek, nem ilyeneket szereltek. Az épületek különböző tájolású részeinek szabályozását pedig a pine, ill tárolószinten lévő ún. strangszabályozó szelepek végzik. (a középső, illetve déli tájolású helyiségek kevesebb hőt igényelnek, mint a szélső, illetve északi lakások. Ugyanez vonatkozik a hőközponthoz közeli, illetve távolabbi lakásokra is.) Sajnos, ezek helyett a szelepek helyet is többnyire egyszerű gömbcsapok vannak beszerelve, amik alkalmatlanok a beszabályozásra. Ezeknek  a cseréje, az épület beszabályozása 10-15%-al csökkentheti az épület hőfogyasztását. Azonban: csak egy lakásban termosztatikus radiátorszelepet felszerelni a biztos megfagyással jár. Ezek a szelepek nagyobb ellenállásúak, mint a hagyományosak, így a forróvíz a kisebb ellenállású hagyományos szelepek felé áramolva nem jut át ezeken a szelepeken. A fűtéskorszrűsítés ugyanúgy csak épületszinten értelmezhető, mint a külső szigetelés, a liftfelújítás, vagy a kaputelefon cseréje.