Tovább böngészve a szabványokat, ismét ráakadtam egy előírásra az ÁVK alkalmazásával kapcsolatban.
Persze ezt mindenki tudta eddig is, de sokszor már nem tudjuk, hogy milyen szabvány írja elő, vagy egyáltalán elő írja-e .
MSZ–04–64–1990
ÉPÍTKEZÉSI FELVONULÁSI VILLAMOS BERENDEZÉS KÖVETELMÉNYEI
9.1. Kisfeszültségû felvonulási elosztóhálózaton az érintésvédelmi kioldó szerv, áram-védõkapcsoló legyen.
Magyarországon a legfeljebb 16 amperes dugaszoló aljzatokat legfeljebb 100 mA érzékenységû,
mindenegyéb fogyasztóberendezést legfeljebb 500 mA érzékenységû áram-védõkapcsolón keresztül kell táplálni.
Megjegyzés: egy 500 mA érzékenységû áram-védõkapcsolón át táplált hálózatrészen több érzékenyebb
áram-védõkapcsolós leágazás is lehet. Természetesen az elsõ áram-védõkapcsolótól a nullavezetõt és a védõvezetõt különválasztva kell kiépíteni.