Köszönöm a tanácsot.
Megnéztem a szabványgyűjteményt (BME-OMIKK), remekül használható.
Valószínűsítem, hogy 4758. ssz. hozzászólásomon van mit módosítani:
A kismegszakítóra vonatkozó adatokat elsősorban Sipos Miklós: A villanyszerelés alapműveletei c. könyvből vettem, itt szerintem tévesen van megadva az ikerfémes kioldási időre 1 perc helyett 1 óra. Más szakkönyvekben az áram-idő diagramok is máshogy néznek ki, továbbá a Legrand internetes katalógusa is az egy percet támasztja alá. Utóbbiak tisztességesen megmagyarázzák a B, C, D karakterisztika közti különbséget is.
(Elvégre a perc reálisabb is, lévén a kismegszakító nem valami nagy hőtehetetlenségű berendezés.)
Mindettől függetlenül a vezetékek méretezésének előírásai, a leégés lehetősége ugyanúgy komolyan veendő.
Egyébként aktuálisabb vill.szerelési javaslatokért érdemes elolvasni Kovács Imre: Épületvillamosság c. könyvét (fellelhetőség pl. BME-OMIKK).
Üdv
Turcsiorrú.004