SRB Tom
2006.01.26
|
|
0 0
4807
|
Szóljál a villanyszerelödnek, hogy nézze meg a védövezetök csatlakozását az elosztó táblán, hogy az össze van-e kötve az EPH-val, de nem csak a fémes csöhálózaton keresztül, hanem vezetékkel is. Földszonda vagy valamilyen földelés szintén van-e bekötve erre a csómópontra. Az elosztótáblán az ÁVK elött össze van-e kötve az üzemi nulla vezetöjével. Van-e olyan házon kivüli készülék (pl buvárszivattyú), ami nincs a lakás ÁVK-jára kötve. Mikor jentkezik a hiba?
Amennyiben teljes a védöhálózat, ilyen hiba nem fordulhat elö!
Sajnos a rázásérzet a rajtad átfolyó áram erösségén múlik, nem a feszültségen, ezért, ha az érzékenységénél kisebb akkor soha sem old le!
Ráadásul a zavarszürös készülékek miatt a föld felé szivárgó áram folyik, emiatt és a rossz érintésvédelem miatt tud rázni a viz. |
Előzmény: Törölt nick (4806)
|
|