"Azért a 3x35A erős túlzás. Egy 10 kW hősziv.-nak van 2 kW vill. energiaigénye. Az 3 fázison 2 Amper fázisonként. Terhelten induló aszinkron motorról van szó, gondolom lágyindító áramkör nincs benne, így mondjuk azt, hogy a 3x16 Amperról akkor is megindul, ha mellette megy a mosógép is. Szerintem." Megnéztem, 30 A feletti az áramlökés. Túl kicsi a táblázat, ha felnagyítom túl sok helyet foglal, ezért nem teszem ki, de remélem hiszel nekem :) |
Előzmény: Gpeti (842)
|
|