TIHEMER Creative Commons License 2005.05.02 0 0 3412

Azért sokat nem jelent egy egyszerű próbalámpás vizsgálat a FI relénél, legfeljebb annyit, hogy jó a bekötése. Pl. a 15 W-os izzó ellenállása hideg állapotban kb. 300 ohm. Ez kb 0,8 A /800 mA/. Majd, ha bemelgszik kb. 3300 ohm lesz, de még ilyen állapotban is kb. 70 mA fog átfolyni rajta. A FI relé gyors működésű, 0,2 sec alatt leold. Az izzószál valószszínű később fogja elérni az üzemi hőmérsékletét. Tehát még az 500 mA-os FI relé esetében is leoldana egy 15 W-os izzóval tesztelve.

Egy 30 mA-es  FI relének /a többinek is/ meg az lenne a lényege, hogy ha a hibaáram 30 mA akkor 0,2 sec-en belül leoldjon.

Szerintem ezt azért figyelembe kell venni a próbalámpás ellenőrzésnél. Remélem nem írtam nagy marhaságot, ha igen, javítsatok ki.