Szia!
Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy örülünk, hogy megjelentél a topikban a tartalmas információiddal! Iszom szavaid! :)) Elmentettem a hozzászólásodat, biztos, ami biztos.
Érdekelne néhány dolog:
Ma 11 órakor 3 kW teljesítménnyel fűtöttek a kollektorok (max. 4,4 kW-ot tudnak nyáron ).A mai "termés" 15kWh volt. Padló 32 C fok, iroda 23C .
Mivel mérted a kollektor teljesítményét? Kiszámoltad, vagy van hozzá társítva valami szerkezet, ha igen, hol lehet ilyet beszerezni és mennyibe kerül?
--------------------------------
A mai fagyos napon 38fokos víz ment fel a tetőre ,és 43 fokos jött le. Ez így még "nulla" információ . Ha megadjuk a tömegáramot is (itt 440 liter/óra)
Tehát 5 C fokot hűlt a víz miután leadta hőjét a padlónak?
Ha jól számolom, akkor ez:
P= (c*m*dt)/t, azaz (4200*440*5)60*60 = 2567W = 2,567kW óránként,
villamos energia tarifájával számolva:
2,567kWh = 2,567*32,125 = 82,46 Ft/óra (a megtakarítás).
A gáznál hány Ft 1 kWh? (arról nincs adatom)
-------------------------------
Ez a kis szolár rendszer 2004 nov.10-óta 715kWh-t termelt (ma estig bezáróan)
715 * 32,125 = 22970Ft (villanyárammal számolva). Eltelt 80 nappal számolva átlagban 8613 Ft/hó-t váltott ki.
Gázra lenne érdekesebb az adat, mert az azért olcsóbb, mint villannyal számolva.
-------------------------------
Még néhány kérdés:
1. Mennyibe került a beruházás, ha nem titok?
2. Van-e adatod arról, hogy napon belül mely időpontokban (vagy egyszerűsítve hajnalban, délelőtt, délben, délután, este, éjjel) hány C fokos volt a helység levegője ill. a rendszerben keringő víz?
3. Hány liter víz van a rendszerben?
köszi