Vektor007!

Mint mondottam volt, te döntesz.

A fényképezés jó ötlet, szívesen megnézném, ha belinkelnéd ide is a képeket. Az átvételhez nem szükségszerű, mert normál esetben az elhúzott kéményt csak - a kürtő belsejét végig ellenőrző - kamerás vizsgálattal veheti át a kéményseprő.

A kémény magassága szerint ( a hatásos magasság kb 8 méter), akár 29 kW névleges teljesítményű gázkészüléket is beköthetsz a 130 mm-es béléscsőbe, de a gázkészülék füstcsonkja nem lehet nagyobb a béléscső belméreténél.

Feltétlen vigyázni kell az elhúzások szabályos kialakítására, általában ott szűkület alakulhat ki, ami veszélyes lehet.
Csak merev béléscsövet, és az elhúzásoknál, méretre gyártott –180 és 150 fok közötti - idomokat szabad felhasználni.

Ilyen esetben nem szeretem a „jbercike” által említett FURÁNFLEX megoldást, mert az a technológiájából eredően, az elhúzásoknál, illetve a fel nem tárt kürtőhibáknál, lehet hogy nem tud rendesen kitágulni, ezért ott szűkületek maradnak.
Például, ha az elhúzásokat szabálytalanul lépcsős megoldással alakították ki, akkor ott biztos szűkület lesz.
Egy 14x14 cm-es kürtő, kb 10-12 cm-re is leszűkülhet. (Ellenőrizheted, ha méretarányosan lerajzolod.)
Ugyanezt okozhatja a szabálytalan födémátvezetés is, ha ott betonból van a kéménytest, akkor valószínű ott is van szűkület.

Erre a legjobb vizsgálati módszer, hogy egy kellő méretű golyót át kell engedni az elkészült kéményen.
(Például egy tele Unicumos üveget. Ha nem megy át, akkor ottmarad a kivitelezőnek. Ha átmegy, akkor…..)

Üdv, Sweep