viricsi
2004.07.19
|
|
0 0
1195
|
Kedves töky11 !
Legjobb az lett volna,ha a gépet szakszerűen üzemelik be.R 407C-csere nem ajánlható. A gázcsere(R22-R22) szerintem már nem fog kielégítő eredményt hozni,mivel a rendszerben lévő esetlegeses nedvesség az olajban már feloldódott.Ha szerencséd van,nem fog elsavasodni a rendszered,hiába,nem véletlenül találták ki a vákumolást.Korrekt megoldást csak a hűtőkör teljes tisztítása jelenthet.
Az ammónia kérdésedet egyszerűen nem értem.Ammóniás rendszernél egyáltalán nem használnak rézcsövet.
Hogy mennyi gáz van a rendszerben,az csak a hűtőközeg teljes lefejtése után tudod megmondani,nyomásméréssel a töltetsúly nem megállapítható.Egyébként az általad írt módszer a működés "házi" ellenőrzéséhez megfelelő.
A többi kérdésre(auto,Funai)nem tudok fejből válaszolni,de ha nem kapsz mástól választ,szivesen utánnatúrok neked.
Üdvözlettel: viricsi |
Előzmény: töky11 (1194)
|
|