A lefúvatásos módszerrel kapcsolatban megoszlottak a vélemények, mert a régi hűtőközegek (R12, R22) igazság szerint igen jó szárító hatásúak, ezáltal amikor "lefúvatták" a rendszert akkor jó hatásfokkal el is távolították a nedvességet belőle. És természetesen a levegőt is, hiszen az átáramló gáz kiszorította azt a csövekből. A nedvesség eltávolítására azért van szükség, mert az a rendszerben maradva savasságot okoz, ami megtámadja a kompresszor motorjának szigeteléseit, tekercszárlatot és egyéb problémákat okozhat, ami végül tönkreteszi a gépet. Garanciális javítás során, ha olajsavasságot észlel a szervíz, azonnal visszadobja a gépet szakszerűtlen telepítésre hivatkozva.
Az új hűtőközegek pl. R407C, ami most legelterjettebb a splitklímák körében, mivel nagyon hasonlóak a hűtéstechnikai tulajdonságai, mint az R22-nek, egy keverék, mely több féle hűtőközegből áll. Ezeknek nem egyformák a fizikai tulajdonságaik, ezért adott hőfokon egyik összetevő gyorsabban párolog, mint a másik. Ha ilyen közeggel töltött klímánál próbáljuk a lefúvatásos módszert, azt érhetjük el, hogy az egyik összetevőből több illan el, mint a másikból, és ami marad, már nem olyan arányban tartalmazza az elemeket, mint az eredeti, tehát megváltozhatnak a tulajdonságai is.
Szóval, ezért fontos a vákumolás.
Amit nem árt megtenni még beüzemeléskor az a nyomáspróba, ezzel lehet a rendszer gáztömörségét megnyugtató módon leellenőrizni.