James Bond Creative Commons License 2004.04.13 0 0 515
Szerencsére kiderült, semmi baja a készüléknek, legalábbis olyan, ami javításra szorulna. Mindössze annyi történt, hogy lecsökkent a víznyomás a rendszerben, és ezért nem engedte az automatika begyújtani. Na persze mindez kiderült volna szerelő nélkül is, ha a nyomásmérő óra nem csalna felfelé. Az ugyanis a még minimálisan elfogadható értéket mutatta. Na mindegy, ezzel azért együtt lehet élni, csak tudn i kell róla.

Jacko2, minden egyes alkalommal, amikor megnyitod a melegvizet, vagy feltekered a fűtést, akkor gyújtja be a készülék a gázt. Ennek a folyamatnak a történését jelzi a piros led, szóval ez teljesen normális.
Ha épp megy a készülék a fűtés miatt amikor megnyitod a melegvíz csapot, akkor először hirtelen nagyon meleg víz jön a csapból, majd visszahűl hidegre, és végül érkezik a csap beállításának megfelelő melegségű víz. Ez kb egy 10 másodperces folyamat. Ha nem megy a fűtés miatt a készülék, akkor először csak langyos (esetleg talán hideg is?) víz jön a csapból, míg a készülék a rajta átfolyó vizet fel nem melegíti. (na ez utobbi az a kb. 10 mp-es folyamat)

JB, fűtéstechnikai szagértő

Előzmény: jacko_2 (513)