Az 1,5 mm2-es vezeték terhelhetősége "C" csoport (fogyasztás mérő után lakásban) esetén 25A. A villamos alapfűtés esetén "B" csoportról beszélnénk (20A) de a mosogatógép nem alapfűtés, hacsak nem éttermet üzemeltetsz és állandóan megy. :) Van több módosító tényező is pl. 30fok Celsius 0,94 ! Ezek a szabvány által megengedett értékek. Természetesen fog melegedni a vezeték ha maximumon terheled ! 25A esetén akár 40 fok celsius is lehet! Ez még nem káros, de nem is ajánlatos folyamatosan ennyire kiterhelni!
A réz alu összesodrás viszont nagyon nagy gáz, sürgősen iktass közbe legalább sorkapcsot!!! Abból is ne gagyi távolkeletit vegyél, hanem olyat amiben van a csavar alatt egy kis lemezke, és nem engedi elnyírni az alu vezetéket!
A távolság a melegedést nem befolyásolja, csak a feszültségesést, de ekkora távolság esetén elhanyagolható.